1.1.01 010609 风机选型
( 参考《风机手册》第2版 正文第一章(例 1-2)( 黑三角 ▲ 置换法 ) 专利代号:ZL 02 2 14256 .8 (安装软件:Excel 2003)
第一章 综述
第六节 压力与功率及风机的选型
九、 风机的选型
例 (1-2)
已知 管道的阻力系数 见表 1-19 风机的选型计算见表 1-24
通风机配管 见图 1-3 ( 见正文第一章)
通风机配管线路 见图 1-4 ( 见正文第一章)
表 1-24 风机的选型计算
( 续 )
代 号单 位参 考▲18 风机出口面积
19风机出口速度
(纯粹计算得出一点)
▲20收敛管阻力系数— 见表 2-9-
(9) 21收敛管阻力
22
总阻力
(包括收敛管阻
力)
741
12.2
项 目数 值 (对应 1~8 配管代号)
10.965
计算结果
0.07
0.76
( 续 )14
B B
?2m
2
v
ξ
002
p
ρ
ξ
?=?
2
2
((v+v)/2)
t
p
∑?
60
=
α
Pa
Pa
m/s
图 1-6 通风机及配管展开示意图 ( 风机分流量: 503 m3/min 风机全压: 751 Pa ) ( 管网分流量: 503 m3/min 管网阻力和管道出口动压(包括收敛管阻力): 751 Pa )
1—管道进口 2 — 通风机 3 —收敛管 4—弯配管 5—直配管 6 — 管道出口
图 1-7 通风机压力及收敛管、配管管道压力分布示意图 ( 风机分流量: 503 m3/min 风机全压: 751 Pa ) ( 管网分流量: 503 m3/min 管网阻力和管道出口动压(包括收敛管阻力): 751Pa )
风 机 流 量( 管道流量)
▲ 117370 ▲ 219490 ▲ 321510 ▲ 423625 ▲ 525560 ▲ 627630 ▲ 730960
▲ 8
33840
789.2 表 1-25 4-2×79 №7 E 性能表549
离心通风机选型 : 查阅产品样本选用 4-2×79 №7 E n = 1120 r/min Y160M-4 11kW
出口尺寸: 1010mm×752mm
8.23333E-078.23333E-0790*******.8
8.23333E-07312.88.23333E-078.23333E-07
725628.5风机全压
248.4管网阻力系数
注
8.23333E-079708.23333E-078.23333E-0795*******.9459.5823537.9序 号
管网阻力
(包括进口、出口附加收敛管或扩散管)
/Pa
3(/m /h)
()
2
60=
?s
k v p k q /Pa
h
v q .tF
p t p ∑?
代 号
单 位
参 考
▲1
可变单元格
2目标单元格
—3
流 量4 流 量m 3/h
5
风机全压(1)
(也是包括收敛管阻力
的总阻力)
6
风机全压(2)
(也是包括收敛管阻力
的总阻力)
7
风机全压
(最终采用)(也是包括收敛管阻力
的总阻力)
8 风机静压9
风机动压
10 管道出口动压
实 际 运 行 工 况
30178.75312
(参考第二十三章程序软件)
678.9751
753.1
数 值 (对应 1~8 配管代号)
表 1-26 求工况点
325.4
0.005589398
72.1
项 目
748.8
301805033m /h
3
d p tF
p sF
p 2
2
dF p ρ=
2v 3m /min v
q tF
p tF
p h
v q .0.006tF p pt
pt
-∑?≤∑?h
v q .Pa
Pa Pa
Pa
Pa Pa
编写人员:
沈阳鼓风机研究所 续魁昌
临沂市风机厂 盖京方 魏如彬 路新艳 张京亮 孔祥飞 攀枝花川特风机有限公司 蒲尔鲜
江苏苏凤通风机有限公司 冯成阁