文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安装专项施工方案

电气安装专项施工方案

电气安装专项施工方案
电气安装专项施工方案

电气安装专项施工方案

精装单位对电气部分,只需进行灯具、开关、插座采购、安装接线(应急照明灯具的供货、安装不含在内)及所有的开孔及收口(包括但不限于开关、插座、灯具、面板)等配合工作。

1、开关、插座应符合的国家及行业标准:

开关类产品应符合GB16920.1-2014/IEC60669-1《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第一部分:通用要求

插座类产品应符合GB2099.1-2012/IEC884-1《家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求》;GB2099.2-2012《家用和类似用途插头插座第2部分:器具插座的特殊要求》。

电子类产品应符合GB16920.2-2012/IEC60669-2《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第二部分:特殊部分第一节:电子开关

安装外壳及底盒类符合:GB17466.1《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分:通用要求》。

产品应通过强制性安全认证(CCC认证)。

开关面板、插座应满足国家及地区现行相关规范和标准。

2、一般要求:

①大翘板及指甲开关需有红色开关标识,所有开关均不需要金属边框。

②所有开关、插座类产品通体以PC为原料注塑,不得混入ABS及尼龙料。

③面板表面应具有良好的光泽;阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求。

④底壳阻燃性能应通过850℃灼热丝温度试验要求。

⑤插座铜片厚度不小于0.6mm。

⑥开关的接线端子应能可靠连接2根2.5mm2截面的导线;

⑦插座的接线端子应能可靠连接2根1~2.5mm2(10A)、1.5~2.5mm2(16A)、

2.5~10mm2(32A)的导线。

⑧用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象。

所有开关、插座的接线端子处有明显的接线极性标记。

⑨必须有保护门。

2、技术要求

(1)、外感应延时节能开关技术要求

①工作电压220V。

②输出功率≥100W(LED灯)

(2)、延时时间10S~10min可调

(3)、探测范围5~8米

(4)、感应范围≥140度

(5)、带消防強启功能。

(6)、接线型式:接入线N、L、L(受消防控制),接出线L。

3、其它要求:

(1)、塑料件:表面应有良好的外观,不得有气泡、裂纹、缺料、变形等缺陷。

(2)、金属件:表面应平整光洁,不应有裂纹、气泡、麻点及镀层脱落等。

(3)、标志正确、完整、清晰。

4、开关安装应符合以下要求

(1)、照明开关安装,应符合以下要求:灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列

的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。开关安装的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。

(2)、开关接线,应符合以下要求:相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应贴建筑物表面。双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上。暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。

5、插座安装符合以下要求

(1)、插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。

(3)、插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

(3)、特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。

6、灯具安装方法

(1)、灯具主要有筒灯、条形灯等。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。

(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求

穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

电气安装施工方案

知识改变命运勤奋塑造成功 整理人落叶 时间2011-4-15天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 ********** 电 气 安 装 施 工 方 案 施工单位:保定建业集团有限公司

编制日期:二〇一〇年三月二十二日 目录 1、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 1.1 工程简介、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 1.2工程特点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 1.3主要实物工作量、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2、编制依据及原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2.1编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2.2编制原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 3、施工程序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 3.1施工程序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 3.2机具的准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 4、电气安装工程施工方案及主要技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 4.1 电气安装施工顺序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 4.2 电气安装施工准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 4.3 电气安装工程主要施工方法和技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 4.4 弱电安装、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 4.5 电气接地实验、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8 5、安装工程质量保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8 5.1 质量体系组织机构图、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9 5.2质量保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9 5.3 健康、安全与环境管理体系保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 10 6、劳动力计划、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11 7、主要施工机具设备、电气试验设备及施工手段用料、、、、、、、、、、、、、、、、12

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/621130939.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

电气部分安装工程施工方案 精校版

目录 电气部分安装施工方案 (3) 1. 电气安装工程主要施工程序: (3) 2. 配电箱安装 (3) 3. 电缆桥架的安装 (6) 3.1. 支架制作安装 (6) 3.2. 桥架安装 (6) 4. 电气配管及管内穿线 (7) 4.1. 施工程序 (7) 4.2. 主要施工方法和技术要求 (7) 4.3. 质量标准 (12) 5. 电缆敷设 (14) 5.1. 施工准备 (14) 5.2. 电缆敷设 (15) 5.2.1. 水平敷设 (15) 5.2.2. 垂直敷设 (15) 5.2.3. 挂标志牌 (15) 6. 低压电缆头制作安装 (16) 6.1. 摇测电缆绝缘 (16) 6.2. 包缠电缆,套电缆终端头套 (16) 6.3. 压电缆芯线接线鼻子 (16) 7. 电气设备接线及试运转 (16) 8. 照明灯具等末端电器的安装 (18) 8.1. 施工程序 (18) 8.2. 施工准备 (18) 8.2.1. 材料要求 (18) 8.2.2. 施工机具配备齐全,已对各班组进行过技术交底。 (18) 8.2.3. 施工方法 (18) 8.2.3.1. 灯具安装 (18) 8.2.3.2. 开关、插座安装 (19) 9. 防雷、接地部分 (20) 9.1. 施工程序 (20) 9.2. 施工准备 (20) 9.3. 防雷接地施工方法 (20) 9.3.1. 接地装置、防雷引下线 (20) 9.3.2. 避雷带 (20) 9.4. 电气接地施工方法 (21) 9.5. 等电位连结的施工方法 (22) 9.5.1. 总等电位连结 (22) 9.5.2. 辅助等电位连接 (22) 9.6. 接地电阻测试 (22)

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

关于建筑电气工程安装施工技术探讨

关于建筑电气工程安装施工技术探讨 发表时间:2017-11-03T14:44:29.457Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:余圣峰 [导读] 摘要:建筑电气工程安装工程质量的好坏直接影响建筑工程质量和后期工程使用。 广东省工业设备安装有限公司广州 510080 摘要:建筑电气工程安装工程质量的好坏直接影响建筑工程质量和后期工程使用。在建筑电气工程中,只有加强其安装施工技术,才能保证工程的使用功能,保证工程质量,提高工程的经济效益。文章就建筑电气工程安装施工技术要点展开探究,并总结出建筑电气工程安装施工技术的相关工作流程,对所存在的相关问题,提出了切实可行的解决方案。 关键词:建筑电气;安装;施工技术;技术要点 近年来,我国在电气工程安装施工方面相关研究及资金投入较多,成为进一步提高电气工程安装质量的重要基础。为在现阶段提升电气工程安装的有效性及实用性,做好电气工程安装施工技术研究便凸显得尤为重要,成为推动建筑电气工程安装施工迈向标准化及规范化发展的有效途径,同时也确保了电气工程设备安装的基本质量与安全性。 1 电气安装前的准备工作 1.1 对施工委托书各项条款达成一致 施工委托是电气工程施工的首要项目,同时也是影响电气工程施工质量重要要素。为能够进一步提高电气工程施工质量,需首先将设计图纸问题充分地考虑在内,在确保相关的施工设计细节符合施工标准后,方可进行施工工作。其次要对施工过程所需注意的相关细节进行标注,以此确保施工工作能够按照预期的设计标准进行,最后要对各委托项目进行进一步研究与探讨,在双方达成一致性意见后,可组织下一步的施工工作。 1.2 仔细审核施工图纸内容 建筑结构设计及建筑用途的不同直接影响到电气工程安装,所以在其安装前,需根据施工图纸的施工方案进行安装。如在实际的操作过程中存在施工图纸设计不规范及不符合相关标准等相关问题,则应及时地与施工人员或相关设计人员进行沟通解决,以便于确保电气设备安装的顺利进行,同时也能够确保在电气设备后期运行过程中能够有效地发挥出其实际的重要作用。电气工程设备的安装可由相关技术人员进行现场的监督与管理,从而在出现相关技术问题时,方便对相关问题加以解决,以此提高电气工程设备安装效率与质量。 1.3 编制施工方案 在施工方案的编制前,要确保施工方案编制的合理性,在保证施工质量的同时,建立完善的施工管理机制,以便于确保每项施工项目均能按照预期施工方案设计有序进行。施工方案的编制要确保其连贯性,保证每一施工环节的环环相扣,从而使施工整体性与安全质量得到有效的提升。电气工程安装施工难度相对较大,所以要充分考虑到电气工程安装现场管理问题,进而有效避免因现场管理问题而产生不必要的施工安全问题,以此通过编制科学合理的施工方案来提高电气工程施工的总体综合水平。 2 建筑电气工程安装施工技术 2.1 配电箱等电气设备的安装技术要点 通常电气工程在施工时会频繁使用配电箱,因此,配电箱数量繁多、型号复杂,导致很多受到了弱电专业的管理和控制,并且由于配电箱的内部结构机理非常复杂,并且各种型号的配电箱在没有打开箱门的过程中,其防护的等级一定要控制在 IP40以上。另外,配电箱等进行特别制作和安装过程中,不仅要对施工现场的情况进行考虑,并且还要采用上进上出、下进下出的接线方式进行制作和安装。 2.2 电缆铺设工作的相关技术要点 在电气工程安装中,作为施工人员在进行电缆敷设的时候,倘若出现了很多条电缆,并且对其进行敷设的时候,要尽量不出现交叉敷设的情况,要有顺序地进行排列,并且还要固定好这些电缆。随后对于电缆线的埋设和接头的位置,一定要做好相应的标志,并且在进行高低压电力电缆配置和弱电控制的时候,一定要有顺序地进行。例如:在进行桥梁电缆敷设的时候,其层数不能够高于3层,并且一些比较普通的设备支架,就不能够超过1层。最后,作为施工人员在进行电缆制作的时候,不仅要严格按照设计规划的具体要求和规范进行工作的开展,与此同时还要有一个比较良好的制作环境,这样就能够尽量避免所在的环境存在污染物质,以及在有灰尘的环境下进行电缆接头制作,从而就能够有效地防止污染情况的出现。 2.3 防雷接地处理 防雷接地处理虽难度相对较低,使其容易因检查不全面而产生接地防雷失效等相关问题。因而在防雷接地作业前,要对相关技术人员进行严格的培训与管理,而后在完成防雷接地处理后,要进行仔细的检查工作,在发现其存在质量问题后,需进行及时的补救及修正,同时要做好防锈漆的处理,以便于提高防雷接地设备的有效性。在实际的防雷设备接地过程中,要采用焊接方式与避雷引线向连接,从而提高结构稳定性。通常焊接长度应保持在圆钢的6倍以上,如实际的焊接条件不允许,则可根据实际的焊接情况选择焊接长度。 3 建筑电气工程安装施工技术 3.1 建立健全质量监控管理制度 在电气设备的安装施工前,要制定详细的施工标准规划,通过利用制度规范化管理的优势,来对电气工程施工进行有效的约束。监控管理制度的健全需根据电气工程施工的基本需要有针对性地进行完善,从而提高制度的适用性及适用范围,进而有效提升电气工程施工质量监控管理制度的重要作用。目前,我国已对电气工程安装施工的相关标准做出相对较为明确的法律規定,但其实际的问题在于相关法律规定的落实不到位。因而在电气工程安装施工过程中,要提高相关法律规定的落实程度,确保其能够覆盖到每项电气工程施工项目中,继而使其能够在质量监控管理制度的规范控制下提升电气工程安装施工的基本水平。 3.2 加强岗位培训,提高管理人员和施工人员的专业素质 岗位培训的加强不容忽视,要及时地对管理人员及施工人员的专业技术水平与个人素质进行提升。通过定期培训及开展考核活动的方式来确保相关技术人员与管理人员能够时刻保持相对较高的专业素质,从而为电气工程安装施工工作做好铺垫。在实际的岗位培训过程中,不仅要让在专业技术与个人素养方面有所提升,同时也需让其熟知相关的法律规定及规章制度,进而保证其在后期的实际施工过程中能够在科学合理的范围内进行相关的施工工作,以便于在最基础的环节上改变相关管理及施工人员对电气工程安装施工的理解,使其认识到电气工程安装施工在建筑工程中的重要性,以此使加强岗位培训能够切实地在提高人员专业素质方面发挥其实际的重要作用。

相关文档