文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基工程课程设计心得【模版】

桩基工程课程设计心得【模版】

桩基工程课程设计心得【模版】
桩基工程课程设计心得【模版】

基础工程桩基础课程设计

1. 设计资料

1.1 上部结构资料

某城市新区拟建一栋15层框架结构的办公楼,其场地位于临街地块居中部位,无其他邻近建筑物,地层层位稳定,现浇整体式,混凝土强度等级为C30。设计柱下独立承台桩基础。

1.2 建筑物场地资料

拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。 场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.2米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。

2. 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深

2.1 选择桩型

因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。

2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深

依据地基土的分布,第3层是粉质粘土,第4层是淤泥质土,且比较厚,而第5层是卵石层,所以第5层是较适合的桩端持力层。桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为h 。

故:m h .2.2712.95.45.90.3=++++=

由于第1层厚3.0m,地下水位为离地表2.2m,为了使地下水对承台没有影响,即承台埋深为2.2m,桩基得有效桩长即为27.2-2.2=25m。

桩截面尺寸选用:取350×350,由施工设备要求,桩分为两节,上段长13m,下段长13m(不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长,这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。桩基以及土层分布示意如图2.2.1。

图2.2.1土层分布示意

3 .确定单桩极限承载力标准值

本设计属于二级建筑桩基,当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,宜按下式计算:

p pk i sik pk sk uk A q l q u Q Q Q +=+=∑

式中

sik

q 桩侧第层土的极限侧阻力标准值如无当地经验值时可按《建筑桩

基技术规范》 94-94中表5.2.8-1(桩的极限侧阻力标准值)取值。

pk

q ― 极限端阻力标准值如无当地经验值时可按表《建筑桩基技术规范》

94-94中表5.2.8-2(桩的极限端阻力标准值)取值。

对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土不计算其桩侧阻力

sik

q 。

根据表1.1地基各土层物理、力学指标,按《建筑桩基技术规范》 94-94查表得极限桩侧、桩端阻力标准值(表3.1)。

表3.1 极限桩侧、桩端阻力标准值

按经验参数法确定单桩竖向承载力极限承载力标准值: =+=pk sk uk Q Q Q p pk i

sik A q l q

u

+∑

=[]100000.350.3511202.9205.4505.914)1.23(5035.04??+?+?+?+?+-??? =2214.8kN

估算的单桩竖向承载力设计值(65.1==p s γγ)

kN Q p

pk

s

3.134265

.18

.2214Q R sk

==

+

=

γγ 所以最终按经验参数法计算单桩承载力设计值,即采用kN R 3.1342=,初步确定桩数。

4 .确定桩数和承台底面尺寸。

最大轴力组合的荷载:7890 , 162?,709?

初步估算桩数,由于柱子是偏心受压,故考虑一定的系数,规范中建议取

1.1~1.2,

现在取1.2的系数, 即: 05.72.13

.13427890

2.1n =?=?≥

R F 取n =8根,桩距 1.05m 3d

=≥a S ,桩位平面布置如附图,承台底面尺寸为2.8m ×

2.8m

5. 确定复合基桩竖向承载力设计值

该桩基属于非端承桩,并n>3,承台底面下并非欠固结土,新填土等,故承台底面不会于土脱离,所以宜考虑桩群、土、承台的相互作用效应,按复合基桩计算竖向承载力设计值。

目前,考虑桩基的群桩效应的有两种方法。《地基规范》采用等代实体法,《桩基规范》采用群桩效应系数法。下面用群桩效应系数法计算复合基桩的竖向承载力设计值

承台净面积:2

2286.635.088.2m A c =?-=。

承台底地基土极限阻力标准值:KPa f q k ck 2202== kN n A q Q c ck ck

65.1888

86.6220=?==

kN l q

u

Q i

sik sk 8.989==∑

kN q A Q p p pk 1225== 分项系数70.1,65.1===c p

s γγ

γ

因为桩分布不规则,所以要对桩的距径比进行修正,修正如下:

506.235

.088.28.2886.0886.0=??==b n A d S e

a

112.025

8

.2==l Bc 群桩效应系数查表得:64.1,8.0==p s ηη

承台底土阻力群桩效应系数:c

e

c

e c c i c i

c

c A A A A ηηη+= 承台外区净面积2

2284.1)35.08.2(8.2m A e c =--=

承台内区净面积02.584.186.6=-=-=e

c c i c A A A m 2

查表

63.0,11.0==e

c i c ηη

250.086

.684.163.086.602.511.0=+=+=c e

c

e c c i c i

c

c A A A A ηηη 那么,复合桩基竖向承载力设计值R:

kN Q Q Q R c

ck

c

p

pk

p

s

sk

s 22.172570

.165

.188250.065.1122564.165.18.9898.0=?+?+?

=++=γηγηγη 6 .桩顶作用验算

八桩承台验算

承台高度设为1m 等厚,荷载作用于承台顶面。 本工程安全等级为二级,建筑物的重要性系数0λ=1.0

由于柱处于①轴线,它是建筑物的边柱,所以室内填土比室外高,设为0.3m ,即室内高至承台底2.5m ,所以承台的平均埋深m d 35.2)5.22.2(2

1

=+=。 作用在承台底形心处的竖向力有,但是G 的分项系数取为1.2. kN G F 17.833217.44278902.12035.28.278902=+=???+=+ 桩顶受力计算如下: kN x x M y y M n G F N i i y i i x 21.114505.1805

.170905.1805.1162817.8332)

()(2222max =??+??+=?+?++=

∑∑ kN x x M y y M n G F N i i y i i x 83.93705.1805.170905.1805.1162817.8332)

()(2

222min =??-??-=?-?-+=∑∑ kN n G F N 52.10418

17

.8332==+=

kN R kN N 26.207022.17252.12.121.1145max 0=?=<=γ

083.937m in

0>=kN N

γ

kN R kN N 22.172552.10410=<=γ 满足要求 7. 桩基础沉降验算

采用长期效应组合的荷载标准值进行桩基础的沉降计算。由于桩基础的桩中心距小于6d ,所以可以采用分层总和法计算最终沉降量。 竖向荷载标准值kN F 7890=

基底处压力kPa A G F p 38.10538

.220

35.28.278902

2=??+=+= 基底自重压力kPa d 75.361.22

.22

.25.17=??=

γ 基底处的附加应力kPa d P P 63.101675.3638.10530=-=-=γ

桩端平面下的土的自重应力c σ和附加应力z σ(04p z ασ=)计算如下: (1) 在0时:

1)105.20(2.9)1018(5.4)105.18(5.9)1011(2.25.17?-+?-+?-+?-+?==∑i i c h γσ =170.35kPa

kPa p b z b l z 63.101663.101625.044,25.0,02,10=??=====ασα (2) 在m z 2=时:

kPa h i i c 35.191)105.20(235.170=-?+==∑γσ

kPa p b z b l z 22.31963.10160785.044,0785.0,42.18.242,10=??======ασα (3) 在m z 3.5=时

kPa h i i c 226)105.20(3.535.170=-?+==∑γσ

kPa p b z b l z 6.8863.10160218.044,0218.0,78.38

.26.102,10=??======ασα (4) 在m z 3.7=时

kPa h i i c 247)105.20(3.53.7226=-?-+==∑)(γσ

kPa p b z b l z 6.4063.1016010.044,010.0,21.58.26.142,10=??======ασα

将以上计算资料整理于表7.1

7.1z c σσ,的计算结果

在7.3m 处,2.016.02476.40<==c

z σσ,所以本基础取m Z n 3.7=计算沉降量。

计算如表7.2

表7.2计算沉降量

故:S ’=139.1+69.41+14.5=223

桩基础持力层性能良好,取沉降经验系数0.1=ψ。 短边方向桩数2=b n ,等效距径比506.235

.088.28.2886.0886.0=??==b n Ae d Sa ,长径比

42.7135.025

==d l ,承台的长宽比0.1=c

c b l ,查表得:59.17,9.1,031.0210===C C C 082.059

.17)12(9.11

231.0)1(210=+--+=+-+

=C n C n C b b e ψ

所以,四桩桩基础最终沉降量'

S S e ψψ==mm 2.18223082.00.1=?? 满足要求。

8.桩身结构设计计算

两端桩长各13m,采用单点吊立的强度进行桩身配筋设计。吊立位置在距桩顶、桩端平面0.293L(13m)处,起吊时桩身最大正负弯矩2max 0429.0KqL M =,其中1.3;

./675.32.12535.02m kN q =??=。即为每延米桩的自重(1.2为恒载分项系数)。桩身长

采用混凝土强度C30, 级钢筋,所以:

M kN KqL M .64.3413675.33.10429.00429.022max =???== 桩身截面有效高度m h 31.004.035.00=-=

07202.03103503.141064.3426

20=???==bh f M c s α

9626.0)07202.0211(2

1

)211(21=?-+=-+=s s αγ

桩身受拉主筋2

60387310

3009626.01064.34mm h f M As y s =???==γ

选用162Φ(22387402mm mm A s >=),因此整个截面的主筋为164Φ ,2804mm A s =,配筋率为741.0310

350804

=?=ρ%>4.0min =ρ%。其他构造要求配筋见施工图。

强度

R kN A f A f s y c c >=?+????=+75.1792)8043003103503.140.1(0.1)(ψ?

=1725.22kN 故满足要求

9. 承台设计

承台混凝土强度等级采用C20,承台是正方形。

由于桩的受力可知,桩顶最大反力kN N 21.1145max =,平均反力kN N 52.1041=,桩顶净反力:

kN

n G N N kN n G N N j j 25.9868

17

.44252.104194.10898

17.44221.1145max max =-=-==-=-

=

(1) 柱对承台的冲切

mm a mm a y x 650,57500==,承台厚度 1.0m,计算截面处的有效高度

mm h 9208010000=-=,承台底保护层厚度取80.

冲垮比707.0920

650,625.0920575

000000x ======h a h a y y x λλ

当00000000;20.020.0h h h h =>=<ββββ时,取当时,取,λ满足0.2—1.0 冲切系数926.02

.0707.084

.02.084.0018.12.0625.084.02.084.00000=+=+==+=+=

y y x x λβλβ,

截面取2

600450mm ?,混凝土的抗拉强度设计值kPa f t 1100=

冲切力设计值kN N F F i

75.69025.98678901=-=-

=∑

因1000,故可取833.0=hp β

00000)]()([2h f a h a b t hp y c y y c x βββ+++

=2[1.018×(0.45+0.650)+0.926(0.6+0.575)]×0.833×1100×0.92 =3722.42>kN F 75.6901= (可以) (2) 角桩对承台的冲切

从角柱内边缘至承台外边缘距离.,,,,525.00101010121y y y y x x x x a a a a m c c λλλλ======

617.02

.0707.056

.02.056.0696

.02.0605.056

.02.056.01111=+=+=

=+=+=

y y x x λβλβ

0111121)]2

()2

([h f a c a c t hp x

y y x βββ+

++

92.01100833.0)]2

575

.0525.0(617.0)2650.0525.0(696.0[???+?++

?= kN N kN j 94.108928.1106m ax =>= 满足要求 (3)斜截面抗剪验算

计算截面有效高度m h 92.00=,截面的计算宽度m b 8.20=,混凝土的抗压强度

kPa MPa f t 11001.1==,该计算截面的最大剪力设计值:

kN N V j 88.217994.108922m ax =?==

根据公式,剪跨比与以上冲垮比相同,故对I -I 斜截面: 625.00==x x λλ 剪切系数077.10

.1625.075.10.175.1=+=+=

λα

97.0)800

(41

==h hs β

kN V kN h b f t hs 88.217923.296092.08.21100077.197.000=>=????=αβ 满足要求 (4)受弯计算

m kN y N M i i x .76.2577825.052.10413=??=∑=

级钢筋2

/300mm N f y =,MPa f c 6.9=.

26

010378920

3009.01076.25779.0mm h f M A y x s =???==

选用21037810794,25222

mm mm A s >=Φ

沿平行y 轴方向均匀布置。

m kN x N M i i y .42.234375.052.10413=??=∑=

2609434920

3009.01042.23439.0mm h f M A y y

s =???==

选用294349813,25202

mm mm A s >=Φ

沿平行x 轴方向均匀布置。 (5)承台局部受压验算

柱截面面积2

27.06.045.0m A t =?=,

局部受压净面积2

127.0m A A t n ==,

局部受压计算面积2

43.2)6.03()45.03(,m A A b b =???=

混凝土的局部受压强度提高系数327

.043

.2,===

t

b

A A ββ kN kN A f n c 78906.1049727.09600335.135.11>=???=β 满足条件

参考文献

【1】中华人民共和国国家标准·《建筑桩基础技术规范(94—94)》·北京,中国建筑工业出版社,2002

【2】中华人民共和国国家标准·《建筑地基基础设计规范(50007—2002)》·北京,中国建筑工业出版社,2002

【3】中华人民共和国国家标准·《混凝土结构设计规范(20010—2002)》·北京,中国建筑工业出版社,2002

【4】丁星编著·《桩基础课程设计指导与设计实例》·成都:四川大学建筑与环境学院,2006

【5】王广月,王盛桂,付志前编著·《地基基础工程》·北京:中国水利水电出版社,2001

【6】赵明华主编,徐学燕副主编·《基础工程》·北京:高等教育出版社,2003 【7】陈希哲编著·《土力学地基基础》·北京:清华大学出版社,2004

【8】熊峰,李章政,李碧雄,贾正甫编著·《结构设计原理》·北京:科学出版社,2002

级《土木工程施工技术》课程设计任务书

《土木工程施工技术》课程设计任务书 院系:延安大学创新学院建工系 专业: 11级土木工程专业 指导教师:韩漪 2013年4月20日

课程实训是培养学生运用所学课程的理论和技术知识,解决实际问题,进一步提高综合技能的重要环节。通过本次课程设计,使学生在《土木工程施工技术》课程理论学习的基础上,进行一次多层现浇框架结构的初步方案设计训练,逐步树立正确的施工工艺流程概念和方案设计思想,培养学生独立工作能力。 要求学生在实训过程中,严格按任务书的要求,全面收集资料,认真调查研究,分析并比较多种设计方案,认真、独立地完成实训任务。 一、课程设计的目的 通过该课程设计,使学生学会综合运用所学的专业理论知识,培养学生独立分析和解决施工技术问题,并编制普通施工现场的施工技术方案的能力。这次课程设计最终目的是使学生得到专业技术技能的基本训练,使学生毕业后能适应一般施工单位对施工管理岗位的要求,从而在参加工作时能独立的从事工程的施工管理工作。 通过课程设计使学生熟悉主要工作岗位的工作内容及工作职责,对各个岗位上需要解决的实际工作问题予以认识和了解,并为后续学习和工作奠定一个良好的基础,同时培养学生对本专业的热爱和责任感,强化学生的事业心,巩固专业思想,培养和锻炼学生专业技能,分析和解决问题的能力,为零距离就业打下坚实的基础。 二、适用对象 本课程设计任务书适用于10级土木工程专业1-4班学生《土木工程施工技术》课程的实训。 三、课程设计的基本要求 1、在教师指导下,学生应独立按时完成课程设计任务所规定的全部内容和工作量。 2、应有实际的施工技术观念,对有关规范及方针政策有所了解。 3、通过课程设计要求进一步提高和训练学生识读施工图、技术理论计算、经济分析。 4、通过课程设计使学生具有综合应用所学理论知识解决一般建筑工程实际问题的能力。 5、通过课程设计培养学生严谨、勤奋、求实、创新的学风。 四.课程设计时间安排

桩基础课程设计

目录 1 .设计资料 (2) (一)工程概况 (2) (二)设计资料 (2) 2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (4) 3 .确定单桩极限承载力标准值 (5) 4 .确定桩数和承台底面尺寸 (6) 5 .单桩竖向承载力验算 (7) 6 .柱下独立承台的冲切计算和受剪计算 (8) 7 .承台的抗弯计算和配筋 (15) 8 .基础梁(连系梁)的结构设计 (21) 9 .参考文献 (24)

1. 设计资料(本组采用的工况为ACE) (一)工程概况 凤凰大厦为六层框架结构,±0.00以上高度19.6米。底层柱网尺寸如图1所示。根据场地工程地质条件,拟采用(A)400×400mm2钢筋混凝土预制桩或(B)450×450mm2钢筋混凝土预制桩基础,要求进行基础设计。 Z1Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z1 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z3 Z3 123456789 D C B A 图1 底层柱网平面布置图 (二)设计资料 ①场地工程地质条件 (1)钻孔平面布置图 1 7 . 5 m 16.0m16.0m16.0m Zk5Zk6Zk7Zk8 Zk1Zk2Zk3Zk4

(2)工程地质剖面图 -1.8-2.0 -2.2-2.5 -5.1(-5.8) -9.5(-10.5) -18.4(-20.4)-3.0(-4.0) -15.5(-17.3) -4.5(-5.3) -8.6(-9.2) -20.5(-21.8) -6.0(-6.5) -9.0(-9.7) -20(-21.2) 杂填土 淤泥 粉质粘土 砾质粘土 -8.5(-9.8) Ⅰ—Ⅰ剖面 -1.8-2.0 -2.2-2.4 -4.9(-4.5) -10.0(-11.4) -14.5(-16.3)-3.0(-4.5) -8.0(-9.4) -17.0(-18.5) -5.5(-6.2) -22.0(-23.0) -6.5(-7.5) -9.5(-11.3) -21.5-(22.0) 杂填土 淤泥 粉质粘土 砾质粘土 -8.5(-10.7) Ⅱ—Ⅱ剖面

施工组织设计心得体会

施工组织设计心得体会 施工组织设计心得体会一:施工组织课程设计任务书-心得体会 一、课程设计的目的 本课程是一门研究如何科学地组织工程施工与管理的学科,具有很强的实践性特点,要掌握好本门课程不仅要具备扎实的理论知识,还应有丰富的实际动手能力。在本课程中,施工组织设计是一条贯穿于课程全部内容的主线,本课程设计将选择某生物科技有限公司办公楼工程的施工组织设计的部分设计工作作为设计内容,通过实践练习目的是使学生能够基本掌握施工组织设计的内容、工期计算步骤和方法,能够综合运用所学的施工技术与管理知识,初步具备分析和解决施工组织中的实际问题的能力。 1.通过课程设计使学生基本掌握一般民用建筑施工组织设计的内容、编制依据、编制原则、编制方法和步骤,以及它们之间的关系; 2.通过绘制施工总平面图和计算工期等实践性环节的基本训练,提高编制施工组织设计的动手能力; 3.通过办公楼工程施工组织设计,使学生熟悉一般民用建筑工程的施工方案和施工方法的全过程;同时对施工中各个环节的施工工艺流程有一个清晰了解。 二、课程设计

(一)、设计条件 1、工程概况:某单位工程为3层全现浇框架结构(见施工图), 2、施工条件 1) 施工工期:本工程施工工期为210天。开工日期为5月15日 2) 气象条件:施工期间主导风向偏东,雨季为8月,冬期从11月中旬至第二年1月和2月。 3) 施工条件及工程特点:本工程为厂区第一栋建筑物,其余建筑为后续工程,场地可以随意使用。 4) 技术经济条件: 工程所在位置,地形不太复杂,具体情况详见总平面图。 施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地; 施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择; 施工中用水、用电,均可以从附近已有的电路、水管网接入现场; 施工中所需劳动力满足要求。 (二)、设计小组的划分 教学班要将参加毕业设计的学生,分成若干个设计小组,每个设计小组以4~5人为宜。 (三)、设计内容: 1、编制说明 2、工程概况 3、施工部署(含施工准备工作安排、劳动力及主要机具计划、材料采

地下工程施工技术课程设计

中国矿业大学力学与建筑工程学院2012~2013学年度第一学期 学 号 班级城市地下10-2班 姓 名 指导 老师 陆路 力学与建筑工程学院教学管理办公室

地下工程施工技术课程设计 (中国矿业大学力学与建筑工程学院地下10-2班) 目录 1.................................................................................................................. 工程概况4 1.1................................................................................................................. 编制依据4 1. 3工程地质 (4) 1.4 施工现场情况 (6) 2 工程重点及难点 (6) 2.1 施工场地小 (6) 2.2 超深的地下连续墙施工 (6) 2.3 控制基坑变形与地面沉降,确保周边环境安全 (7) 2.4 主体结构防水 (7) 3 ............................................................................................................. 工程总体筹划7 3.1................................................................................... 施工总体目标与总体筹划原则7 3.2施工方案比选 (8) 3.3 施工总体安排 (9) 3.4........................................................................................................... 施工工期筹划9 3.5................................................................................................................. 人员配置9 3.6........................................................................................................... 主要机械设备10 3.7平面组织布置 (11) 4 深基坑施工方案 (13) 4.1 方案综述 (13) 4.2 地下连续墙施工方案与技术措施 (14) 4.3地基加固方案 (17) 4.4 基坑降水方案 (18)

基础工程桩基础课程设计

基础工程课程设计 课程名称:桩基础课程设计 院系:土木工程系专业: 年级: 姓名: 学号: 指导教师: 西南交通大学

目录 一、概述 (3) 1.1 设计任务 (3) 1.2设计资料 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 二、设计计算 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1桩的计算宽度 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2桩的变形系数α ............................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3桩顶的刚度系数ρ1,ρ2,ρ3,ρ4。 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4计算承台底面形心O 点的位移a,b,β........................................................ 错误!未定义书签。 2.5计算作用在每根桩顶上的作用力 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.6计算局部冲刷线处弯矩M0,水平力Q0及轴向力N0 ..................... 错误!未定义书签。 三、验算单桩轴向受压容许承载力 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1局部冲刷线以下深度y 处截面的弯矩 y M 及 y σ .................................. 错误!未定义书签。 3.2桩顶纵向水平位移计算 ................................................................................ 错误!未定义书签。

岩土工程施工技术课程设计报告书

一、编制依据 1.1.现行国家或地方规、标准、图集 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 《建筑桩基技术规程》(JGJ 94-2008) 《钢结构设计规》(GB50007-2003) 《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009) 《市深基坑与建筑边坡工程管理暂行规定》 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 《建筑地基基础设计规》(DBJ13-07-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《岩土工程勘察规》(DBJ13-84-2006) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 《建筑地基基础技术规》(DBJ13-07-2006) 1.2.岩土工程勘察研究院提供的《升龙中心岩土工程详细勘察报告》 二、工程概况 2.1 工程概况 拟建升龙中心由升龙房地产开发投资,位于市台江区鳌峰路南侧,东南妇幼医院对面,交通便利。场地南侧距闽江河道、江滨道约350米,西侧距东南区水厂约50米,北侧为市政主干道,其余三侧均为规划道路,目前为空地,但红线外不得占用。经拆迁整平,较为空旷,地表多为建筑垃圾,高差约0.50-1.00m。本工程规划用地面积19125.1平方米,总建筑面积156027.67平方米,其中地下建筑面积28673.2平方米,拟建物由一幢46层的办公主楼,一幢2层附属楼(商业)组成,设二层大底盘式地下室(地下车库)。支护结构采用φ850水泥土搅拌桩排桩加H型钢。拟建物的工程特征见表1:

桩基础课程设计(仅供参考)

院系:土木学院 姓名: *** 学号: ********班号:土木1001指导教师:罗晓辉日期:2013年6月

目录 1.设计资料 1.1 上部结构资料 (4) 1.2 建筑物场地资料 (4) 2.选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (4) 2.1 选择桩型 (4) 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 (4) 3.确定单桩极限承载力标准值 (5) 4 确定桩数和承台底面尺寸 (5) 4.1 B柱桩数和承台的确定 (5) 4.2 C柱柱桩数和承台的确定 (5) 5. 确定复合基桩竖向承载力设计值(与非复合作比较) (5) 5.1四桩承台承载力计算(B承台) (5) 5.2五桩承台承载力计算(C承台) (7) 5.3 比较 (8) 6. 桩基础沉降验算 (8) 6.1 B柱沉降验算 (8) 6.2 C柱沉降验算 (8) 7.桩身结构设计计算 (9) 8. 承台设计 (10) 8.1四桩承台设计(B柱) (10) (1)柱对承台的冲切 (10) (2) 角桩对承台的冲切 (11) (3)斜截面抗剪验算 (11) (4)受弯计算 (11) (5)承台局部受压验算 (12) 8.2五桩承台设计(C柱) (12) (1)柱对承台的冲切 (12)

(2) 角桩对承台的冲切 (12) (3)斜截面抗剪验算 (13) (4)受弯计算 (13) (5)承台局部受压验算 (13)

1.设计资料 1.1 上部结构资料 某建筑方案,上部结构为五层框架,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。 B C 附图 1.2 建筑物场地资料 见附加资料 2.选择桩型、桩端持力层、承台埋深 2.1 选择桩型 采用预制桩(静压桩),这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务。同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 依据地基土的分布,第⑤层为粉砂,压缩性低,所以第⑤层是比较适合 的桩端持力层。桩端全断面进入持力层1.0m(>2d),工程桩入土深度为h, h=2+2+4+8+1=17m。 初步选定承台埋深为2.1m。

心得体会 工程造价课程设计心得体会

工程造价课程设计心得体会 工程造价课程设计心得体会 毕业设计总结 毕业设计,听到这个词的时候,心里是多么不舍、纠痛的感觉。原来转眼间,我们的匆匆三年一晃又过去了,真的还没有准备好出去外面工作,自己心里没有什么长远的目标。回想踏进岭南校门的那一刻起,心里还是如此的兴奋,要在这里给自己给下美好的回忆。短短的两个多月的毕业设计,却是结束我们来大学的最后一堂课,繁琐而充实的毕业设计,锻炼了我们这个专业的耐心、耐性、认真的工作态度,毕业设计作为我们大学学习专业知识的一种综合应用能力,是一种综合的再学习、再提升的过程,这一过程的很大程度上培训了我们的学习能力、团队合作精神和独立思考能力。在这个毕业设计的任务,就是为我们出来工作知识的一个巩固,如何解决自己遇到的问题,从中积累新的知识实践经验,为我日后专业的工作岗位奠定了坚实的基础。这次我选择的毕业设计是广州市民航职业技术学院工程的造价,其中包括钢筋算量、图形算量、工程套价。此次的毕业设计让我真实的接触了一个造价员的工作,从以往的学习理论到实践的跨越,虽然有很多的方面还是需要指导老师的讲解,但是过程都是自己手动完成,对于我们来说是一个不错的挑战和学习的机会。 我的毕业设计的工程主要步骤如下: 1、了解项目地址、项目立项、图纸总说明、合同条款等等涉及有关的内容;

2、熟悉图纸。熟悉图纸是一个计算工程量的前提条件,只有把图纸了解清楚了,才能在工程计算中避免很多问题,更准确的算出工程量。 3、计算工程量。计算工程量大的方向分为三个:钢筋算量、图形算量、工程量套价。 钢筋算量计划安排的时间是第七周(xx年10月15日)交中期结果: ①桩承台、承台梁 ②各层楼的柱 ③各层楼的梁 ④各层楼的板 图形算量、工程量套价第十四周(xx年12月5日)前完成: ①土石方、垫层 ②填充墙工程计算,分内墙和外墙。外墙按中心线计算,内墙按净长线计算。 ③画门窗 ④直行楼梯 ⑤装修房间。包括(墙面、墙裙、天棚、吊顶、踢脚、地面) 在设置基础的桩承台的时候,独立基础钢筋该如何布置,布置的对不对,也是考验我们的一个比较大的难题,横向受力钢筋、纵向的受力钢筋、标高时是多少,在指导老师的指导下,认真的完成了。所说的钢筋算量,就是验证你个人对钢筋平法的熟悉程度,柱子中的纵筋、箍筋;梁的支座筋、架立筋、构造筋、箍筋,在梁的布置的时候,也是比较烦恼的,因为很多梁,但是CAD图纸直接导进去又不可以直

课程设计 建筑施工技术课程设计

建筑施工技术课程设计 院系: 专业: 班级: 设计人:

建筑施工技术课程设计 一、工程概况 该工程位于吉林省吉林市郊区,占地面积145.45㎡,层高3.3m,共二层。该别墅离公路90多米远,地处松花江畔、背倚国家级森林公园龙潭山,地处雾凇大桥和龙潭大桥之间,与雾凇宾馆为邻,这里依山傍水、风光旖旎、空气清新、人文厚重。该别墅长12.18米,宽12.00米,高8.19米。 二、设计图纸 底层平面图

二层平面图

正剖面图 三、施工准备 (一)技术准备 ①施工单位要参与初步设计、技术设计方案的讨论,并据此组织编制施工组织机构。这是施工准备的中心环节,各项施工准备工作都必须按此进行。 ②施工单位要和建设、设计单位签订合同和有关协议,在确定建设工期和经济效益的前提下,明确分工协作的责任和权限。几个施工单位共同施工的建设项目,由总包单位和建设单位签订总包合同,总包与分包单位签订分包合同,分包对总包负责,总包对建设单位负责,总包和分包之间的职责划分要明确详尽。施工单位要主动协助建设、设计单位做好有关工作,这也是为本身的施工准备创造条件。 ③调整部署施工力量。根据工程任务特点,调整施工组织机构,特大的工程项目要组建新的施工机构。部署结集施工力量,既要满足工程进度的要求,又要有利于提高劳动生产率,做到工种配套、人机配套、机具配套,并根据工程布局相对固定施工和劳动组织。

(二)、条件准备 1、做好施工物资准备,编制好施工材料供应和设备需要计划 (1)依据工程形象进度和施工物资需要量,分别落实货源厂家进行合同评审,安排运输储备,以满足开工之后的施工生产需要。 (2)依据施工图和施工网络计划,按施工进度要求,按施工材料、规格、使用时间、供应厂家、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制施工材料需要量计划。 (3)施工机械设备的准备,要依据所采用施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型,数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点,编制施工机械设备需要计划,为组织运输和确定施工现场存放位置提供依据。 (4)施工物资准备工作要根据施工预算,施工方法和施工进度计划来确定物资需要量和进入施工现场时间,依据物资需要量和进场批量时间来确定供货厂家签订加工订货供应合同。 2、项目经理部应做好劳动力组织准备 建筑施工企业要根据拟建项目规模,结构特点和复杂程度,组建项目经理部。选派适应工程复杂程度和类型相匹配资质等级的项目经理,并配备项目副经理,技术管理、质量管理、材料管理、计划管理、成本管理、安全管理等人员。 (1)按照开工日期和竣工日期及工程量计划,组织劳动力进场。 (2)加强对项目经理部人员的安全、质量和文明施工等教育。 (3)向参加施工人员进行施工组织设计和技术交底,以保证工程项目严格按照设计图纸,施工组织设计,安全操作规程和施工质量验收规范等要求进行施工。 (4)建立职工考勤和考核制度,调动职工的施工生产经营积极性和创造性 (5)建立工地各项管理制度。要建立工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检查验收制度、施工图纸会审制度、施工材料出入库制度、施工机械设备安全操作制度和设备机具使用保养制度等。使之成为约束、规范施工管理人员和施工作业人员的行为。 3、做好施工现场内部和外部准备,为工程建设快节奏创造条件 (1)施工现场内部准备。项目经理部要按照设计单位提供的建筑平面图,搞好“三通一平”,进行施工场地平整,要做到施工现场路通、水、电通和平整场地。要拆除妨碍施工的建筑物或构筑物,根据建筑总平面图规定标准和土方竖向设计图,进行挖土方或填土方。对施工现场做补充勘探,进一步寻找枯井、防空洞、地下管道、暗沟和隐蔽物,并及时处理,为基础工程施工创造有利条件。建造临时设施,为工程项目正式开工做准备。 (2)施工现场外部准备。主要表现在由于施工单位大都本身的施工力量有限,有些专业的施工,安装、运输都需要与专业化施工单位联合,与其签订分包合同,以保证工程按合同要求和质量要求交竣工。 四、施工方案简介 1.土方工程 内容:场地平整、浅基础与管沟开挖、路基开挖、深基坑开挖、地坪填土、

桩基础课程设计--灌注桩基础设计

课程设计题目:桩基础课程设计 完成日期:2013年11月20日

灌注桩基课程设计 1.设计题目 本次课程设计的题目:灌注桩基础设计 2.设计荷载 (2)柱底荷载效应标准组合值如下。 ○A轴荷载:F k=2040kN M k=242kN.M V k=145kN ○B轴荷载:F k=2280KN M k=223 KN.M V k=158 kN ○C轴荷载:F k=2460kN M k=221kN.M V k=148kN (3)柱底荷载效应基本组合值如下。 ○A轴荷载:F k=2650kN M k=253kN.M V k=193kN ○B轴荷载:F=3560 kN M=228 kN.M V=175 kN ○C轴荷载:F k=3120kN M k=244kN.M V k=188kN 设计○C轴柱下桩基,○A、○B轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数。 3.地层条件及其参数 1). 地形 拟建建筑场地地势平坦,局部堆有建筑垃圾。 2).工程地质条件 自上而下土层依次如下: =95kPa。 ①号土层:素填土,厚度1.5m,稍湿,松散,承载力特征值f ak =65kPa。 ②号土层:淤泥质土,厚度3.3m,流塑,承载力特征值f ak =110kPa。 ③土层:粉砂,厚度6.6m,稍密,承载力特征值f ak =165kPa ④号土层:粉质粘土,厚度4.2m,湿,可塑,承载力特征值f ak =280kPa。 ⑤号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值f ak

3).岩土设计技术参数 表1 地基岩土物理力学参数 土层编号 土的名称 孔隙比 e 含水量 W (%) 液性指数 I l 标准灌入锤击数 N (次) 压缩模量 Es ① 素填土 - - - - 5.0 ② 淤泥质土 1.04 62.4 1.08 - 3.8 ③ 粉砂 0.81 27.6 - 14 7.5 ④ 粉质粘土 0.79 31.2 0.74 - 9.2 ⑤ 粉砂层 0.58 - - 31 16.8 表2 桩的极限侧阻力标准值q sk 和极限端阻力标准值q pk 土层编号 土的名称 桩的侧阻力q sk 桩的端阻力q pk ① 素填土 22 - ② 淤泥质土 28 - ③ 粉砂 45 - ④ 粉质粘土 60 900 ⑤ 粉砂层 75 4).水文地质条件 1. 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。

基础工程课程设计 (1)

目录 目录 (1) 《基础工程》课程设计 (2) 1 工程概况 (5) 1.1 工程地质资料 (5) 1.2 荷载情况 (5) 2 初步选择持力层,确定桩型和尺寸 (5) 3确定单桩承载力标准值 (5) 4 初步确定桩数及承台尺寸 (5) 5 群桩基础的单桩承载力验算 (6) 6确定群桩承载力设计值 (6) 7 降量验算 (7) 8 软弱下卧层的验算 (7) 9 承台设计计算 (9) 9.1承台抗弯设计验算 (9) 9.2承台抗冲切验算 (10) 9.3承台剪切验算 (11) 附图1 (12) 附图2 (13) 附图3 (14) 附图4 (15) 附图5 (16)

《基础工程》课程设计 设计题目:柱下钢筋混凝土桩基础 适用专业:地质15-1 一、课程设计基本要求 1、课程设计目的 利用所学基础工程课程的理论知识,能够独立完成一个较完整的基础设计与计算过程,从而加深对所学理论的理解与应用。 2、课程设计建议 在复习本学期课程理论知识后,收集并阅读相关设计规范和参考书后进行本课程设计任务。 二、课程设计设计资料 1、工程设计概况 某城市新区拟建一栋15层框架结构的办公楼,其场地位于临街地块居中部位,无其它邻近建筑物,地层层位稳定,场地地质剖面及桩基计算指标见工程地质资料。试设计柱下独立承台桩基础。 (1)地基基础设计等级为乙级; (3)柱的截面尺寸为:450mm×600mm; (4)承台底面埋深:d=2.0m(也可自行按规范要求选定); (5)根据地质资料以及上部荷载情况,自行选择桩型、桩径和桩长; (7)桩的类型:预制桩或者灌注桩(自行斟酌设定); (8)沉桩方式:静压或者打入(自行斟酌设定)。 (9)方案要求尽量先选择以粉质粘土为持力层,若不满足要求,再行选择卵石或岩石层作为持力层,并作简要对比说明。 2、荷载情况 已知上部框架结构由柱子传至承台顶面的荷载效应标准组合:轴力F=(8300-10n)kN,弯矩M x=(80+2n)kN·m,M y=(750-n)kN。(其中,M x、M y分别为沿柱截面短边和长边方向作用;n为15)。 3、工程地质资料

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录 1 设计任务书 (3) 1.1 设计目的 (3) 1.2 设计任务 (3) 1.2.1 设计资料 (3) 1.2.2 地质资料 (3) 1.2.3 材料 (4) 1.2.4 基础方案 (4) 1.2.5 计算荷载 (4) 1.2.6 设计要求 (6) 1.3 时间及进度安排 (6) 1.4 建议参考资料 (6) 2 设计指导书 (8) 2.1 拟定尺寸 (8) 2.2 荷载设计及荷载组合 (8) 2.2.1 荷载计算 (8)

2.2.2桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8) 2.3 桩基设计计算与验算 (10) 2.3.1桩长确定及单桩承载能力验算 (10) 2.3.2桩身内力及配筋计算 (11) 2.3.3单桩水平位移及墩台水平位移验算 (12) 3 设计计算书 (13) 3.1 设计拟定尺寸 (13) 3.2 荷载计算及荷载组合 (13) 3.3 桩基设计计算与验算 (14) 3.3.1 承载能力极限状态荷载组合 (14) 3.3.2 正常使用极限状态荷载组合 (17) 3.4 桩基设计与验算 (20) 3.4.1 桩长与单桩承载力验算 (20) 3.4.2 桩的内力计算 (21) 3.4.3 桩身配筋计算……………………………

24 4 钢筋构造图 (29) 4.1 钢筋用量计算 (29) 4.1.1 纵筋用量计算 (29) 4.1.2 普通箍筋用量计算 (29) 4.1.3 横系梁主筋用量计算 (29) 4.1.4 横系梁箍筋用量计算 (29) 4.1.5 加劲箍筋用量计算 (29) 4.1.6 定位钢筋用量计算 (30) 4.1.7 伸入横系梁箍筋用量计算 (30) 4.1.8 钢筋总用量 (30) 4.2 配筋图 (30) 4.3 三视图 (30) 4 参考文献 (31)

土木工程施工组织课程设计总结

土木工程施工组织课程设计总结姓名:毕安东班级:2012级工程管理1班学号:201209880001 施工组织课程设计心得与体会首先,施工组织课程设计对我来说是个既熟悉又陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯也经历过课程设计,但这次却又是那么的与众不同。他将全面检验我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到施工组织课程设计中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会,也是我建立信心的关键所在,所以,我对它的投入也是百分之百的紧张。施工组织课程设计结束了,在这一周里我还是有不少的收获。施工组织课程设计结束后有必要好好总结一下。首先,通过一周的课程设计,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过实践,使我近距离的了解整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在平时很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。施工总体安排:1、按先地下、后地上、先主体、后围护、先粗装修后精装修的原则组织施工,及时进行结构验收,尽早形成工作面,组织主体交叉作业,有利缩短工期。柱、墙模板的配置考虑使用5-6次。特别屋面混凝土的施工按照要求不留设施工缝。2、在工程施工时,要安排好各工序搭接的同时按照工序需要作好所须资源的全面就位。3、在土方开挖阶段及时组织足够的劳动力修理边坡,确保基坑槽的边坡不塌方。如基坑槽的验收不受相关条件的限制,基础土方与砼垫层施工采取交叉作业,各区进行清土、验槽、浇砼垫层,以保证持力层基底土不被雨水水浸泡受扰动或是人为的扰动。4、本工程为高层建筑物,可考虑对结构工程进行中间结构验收。结构施工中,合理安排工序穿插及预埋件的埋设。5、水电、设备等预留、预埋安装时,要紧密配合土建施工进度,积极组织穿插交叉作业,做好水、电管线的预埋预留工作,在装修阶段做好安装调试工作。模板工程:(1)放线:首先引测建筑的边柱,墙轴线,平以该轴线为起点,引出各条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。2)用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。(3)模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆或混泥土成形后烂根。(4)工长事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术,质量,安全交底。(5)墙、柱侧模的底部,都要留设一定数量垃圾清理孔。模板应图刷脱模剂。还有好多注意事项,我在这就不列举了。钢筋绑扎应该符合下列规定:1.钢筋的交点须用铁丝扎牢。2.板和墙的钢筋网片,除靠外周两行钢筋的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。双向受力的钢筋网片不得跳扣绑扎,而且必须全部扎牢。3.梁和柱的钢筋,出设计有特殊要求外,箍筋应与受力筋垂直设置。箍筋弯钩叠合出,应沿受力钢筋方向错开设置。对于梁,箍筋的弯钩在梁面左右错开50%,对于柱,箍筋弯钩在柱的四角相互错开。4.柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45度(多边形柱为模板内角的平分角:圆形柱与柱模板切线垂直):中间钢筋的弯钩应与模板成90度,如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15度。 5.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。6.板上下层钢筋有接头时,应按规范要求错开,其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。7.摆放钢筋马凳支架后即可绑上层钢筋的纵横两个方向定位钢筋,并在定位钢筋上画分档标志。然后穿放纵横钢筋,绑扎方法同下层钢筋。砌墙的施工技术:首先,我知道了工人们在砌墙前,要根据上层梁确定墙的平整度与垂直度,然后再根据事先放好的墙轴线砌墙,这样能充分保证砌筑的质量和速度;其次,一般平整度相差不大于2公分就不用修改的,因为到时候可以用砂浆找平;再次,用泡沫专砌墙时在顶部必须留20公分的高度,然后用水泥砖斜砌,这样是为了防止上部混凝土收缩而产生裂缝;有构

建筑工程技术课程设计(2017年度)

长沙理工大学继续教育学院建筑工程技术 课程设计 年级: 专业: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:2017 年月日

目录 课程设计任务书 (1) 一、工程设计概况 (2) 二、施工方案 (2) (一)施工展开程序 (2) (二)施工起点流向 (3) (三)划分施工段 (3) (四)施工顺序 (3) (五)施工方法和施工机器选择 (3) 参考文献 (8)

长沙理工大学继续教育学院 课程设计任务书专业土木工程层次专升本指导老师 课程设计名称建筑工程技术课程代码 课程设计题目现浇钢筋混凝土施工设计 课程设计依据和设计要求: 1、建筑施工技术教材。 2、建筑施工手册。 3、钢筋混凝土工程施工及验收规范。 4、其它有关书籍和资料。 课程设计内容: 1、施工展开程序 2、施工起点流向 3、划分施工段 4、施工顺序 5、施工方法和施工机器选择 参考文献: [1] 卢谦,建设工程招标投标与合同管理[M],北京:中国水利水电出版社,2005 [2] 黄景瑗,土木工程施工招投标与合同管理[M],中国水利水电出版社,2002,9 [3] 刘昌名,宋会莲,工程招投标管理[M],北京大学出版社,2006,1 [4] 刘建民,不平衡报价的识别及风险防范[J],建筑经济,2004,2

一、工程设计概况 厂房东西长46.6m,南北宽18.5m,檐口总高17.5m,总建筑面积为3355m2,其中一至三层作为生产车间,四层作为办公层,建筑物内部有货运电梯一部,楼梯两座。工厂厂房结构为内廊式现浇钢筋混凝土框架结构。建筑物进深为7.5m + 3m + 7.5m。建筑物开间除两端楼梯间为3.0m外。其余开间均为5.7m。主框架的柱子截面尺寸,中柱为500mm×500mm,边柱为350mm×500mm;梁截面为十字形,主梁高度为800mm,梁宽为250mm,(见下图);次梁高度为600mm,宽度为200mm。柱梁混凝土均为C30。楼板为5.4m长的预应力长向圆孔板(单块重1.58吨)和2.7m长的预应力短向圆孔板,宽度均为1180mm,为了加强楼板的刚度及提高承受较大集中荷载的能力。楼板上边现浇60mm 厚双向配筋的钢筋混凝土叠合层,楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯。现浇混凝土的等级也均为C30混凝土。 首层砖墙及外墙均为240mm厚的MU7.5多孔砖,M2.5混合砂浆。顶层的隔墙为200mm 厚陶粒混凝土空心砌块墙。 屋面为1:8水泥蛭石找坡保温。水泥砂浆找平。SBS改性沥青油毡防水做法。 装饰部分:楼01为水泥砂浆楼面,地4为水泥砂浆地面(垫层为80毫米厚的C10混凝土),内墙3为一般普通抹灰,外墙2-4层为干粘石、首层为水刷石墙面,散水为800mm宽,50厚豆石混凝土随打随抹,钢窗(1800×2100mm)共134樘,1800×1000mm,共14樘。木门(单扇门共3M64共30樘,3M23共10樘。双扇弹簧门5M67共10樘,3M66共19樘。推拉门8MT12共12樘)。柱基为台阶式独立基础(见下图),采用C20混凝土,墙基有3:7灰土垫层的砖基础。 3:主要分项工程工程量 土方工程 1056(立方米) 脚手架工程 3355(平方米) 基础回填 694(立方米)模板工程 2859(平方米) 砌筑工程 987(立方米)钢筋工程 131.1(吨) 混凝土工程 648(立方米)抹灰工程 9200(立方米) 4:建设地点特征 施工现场场地地势平坦。无地上、地下障碍物。地下水位在4.0m以下。地表土层为1.0-1.2m厚房渣土,以下粉质粘土。一年中7、8月份为雨季。冻土深度0.8m。年最大降雨量为630mm,主导风向:冬,春,秋三季为西北,夏季为西南,最大风力8级。 5:施工条件 本工程所需的各种构件、材料、加工品及施工机具均可按计划需要量满足供应。施工现场基本上实现了“三通一平”。各种设施设备也安排好。场地东南角有高压电网,西南角有市政水井可供接引。楼外每侧可供施工使用场地的尺寸分别为东13m,南28m,西15m,北12m,场外东北两侧均有8m宽马路,马路与建筑物外围墙之间设有绿化带。现场临时设施由甲方提供场地,乙方自行建设。施工企业技术和管理水平为三级。 6:特点分析 本工程工程量大,必须循序渐进地进行每一项工作。工程施工工期紧张,必须组织好施工队,按时进场,以提高劳动生产率,严格按照施工顺序,做好各项工作。工程施工要求高,各项工序必须由专业的检查人员检查,监理人员要做好本职工作。 二、施工方案 (一)施工展开程序

桩基础课程设计知识讲解

桩基础课程设计

目录 1 .设计资料 (1) 1.1 上部结构资料 (1) 1.2 建筑物场地资料 (1) 2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (1) 2.1 选择桩型 (1) 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 (2) 3 .确定单桩极限承载力标准值 (3) 3.1 确定单桩极限承载力标准值 (3) 4 .确定桩数和承台底面尺寸 (4) 4.1 ①—C柱的桩和承台的确定 (4) 5 .确定复合基桩竖向承载力设计值 (5) 5.1 四桩承台承载力计算(①—C承台) (5) 6 .桩顶作用验算 (6) 6.1 四桩承台验算(①—C承台) (6) 7 .桩基础沉降验算 (7) 7.1 C柱沉降验算 (7) 8 .桩身结构设计计算 (9) 8.1 桩身结构设计计算 (9) 9 .承台设计 (10) 9.1 四桩承台设计(C柱) (10) 10.参考文献 (13)

1.设计资料 1.1 上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,室外地坪标高同自然地面,室内外高差mm 350。柱截面尺寸均为mm ,横向承重,柱网布置如图 mm500 500 1.2 建筑物场地资料 拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表 表3.1 地基岩土物理力学参数

续表 表3.2 桩的极限侧阻力标准值sk q 和极限端阻力标准值pk q 单位:kPa 2. 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深 2.1 选择桩型 因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。 根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围 环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深

桩基础课程设计

基础工程课程设计---桩基础设计 指导老师:徐辉 班级:土木0702 学号:U200715360 姓名: 朱良 日期:2010.7 土木工程与力学学院

目录 1 .设计资料 (1) 1.1 地质资料 (1) 2 计算 (1) 2.1 选择桩型桩端持力层承台埋深 (2) 2.2 确定单桩极限承载力标准值 (2) 2.3 确定桩数和承台底面尺寸 (5) 2.4 确定桩基竖向承载力特征值 (5) 2.5 桩顶作用验算 (6) 2.6 桩基础沉降验算 (7) 2.7 桩身结构设计计算 (9) 2.8 承台设计 (10) 3.参考文献 (12)

《基础工程》课程设计1 设计资料 1.1地质资料:地下水位离地表1.0m; 1.2荷载设计值: N=5800+50n(kN) M=680+5n(kNm) n=60 1.3柱截面尺寸:600mm×800mm 2计算

2.1 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深 2.1.1选择桩型 因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。 根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.1.2选择桩的几何尺寸以及承台埋深 桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层<10时,桩边长取300~400,400mm ×400mm ,由施工设备要求,桩分为两节,上段长10m ,下段长10m (不包括桩尖长度在内)。 图2-2桩基及土层分布示意图 依据地基土的分布,第一层为褐黄色粉质粘土但离地面太近不能作为持力层。而二三四六层都是流塑或软塑的粘土,五层是暗绿草黄色粉质粘土,是可塑的,所以选择第五层为持力层。但持力层不是非常厚不能满足桩端全断面进入持力层深度到达该土层桩端阻力的临界深度。 选用低承台基础(低承台桩基础,一般初选d =1~2 m ),因为地下水是埋深是1m ,而上部荷载较大,初选承台埋深为2m 。桩端全断面进入持力层2.0m (>2d )。桩尖到持力层底面面的距离Z 为2.0m (>4d )。 故工程桩入土深度为: m h 220.220=+= 桩基得有效桩长即为m 200.222L =-=。 2.2 确定单桩极限承载力标准值 本设计属于二级建筑桩基,采用经验参数法和静力触探法估算单桩极限承载力标准值。 根据单桥探头静力触探资料P s 确定桩侧极限阻力标准。 5p +40 c 801000 g 15 a h d 0.0 p s p s (kPa) f e 0.025s 251251000 .016p s +20.450.02p s q s k (k P a ) 140120 60 20 b 图2-3 s sk p q -曲线 图 2-4 由于除去杂土外,第②,③,④,⑤层土都是粘土,则采取图2.3中的折线oabc 来确定桩侧极限阻力的标准值: 即:kPa P s 1000<时,s sk P q 05.0=

基础工程课程设计分析

基 础 工 程 课 程 设 计 学院:土木工程学院 班级: 姓名: 学号:

基础工程课程设计 一、选择基础的材料、类型和平面布置。 材料:C30混凝土、C10混凝土、HRB400级钢筋 类型:柱下独立基础(外柱)、柱下双柱矩形联合基础(内柱) 二、选择基础的埋置深度 结合《建筑地基基础设计规范》中关于不冻胀土基础埋深的规定和设计任务书中的工程地质条件、水文地质条件以及基础尽量浅埋的原则,取基础埋置深度为1.4m (从室外地面算起)。 三、确定地基承载力特征值 基础的持力层为粉质粘土,e=0.828<0.85,l I =0.52<0.85,查表2-5得 ηd=1.6,室内地面高出室外地面0.45m ,则地基承载力特征值为: () ()kpa d f f m d ak a 3205.085.185 .18 .1885.01816.12805.0=-??+?? +=-+=γη A.外柱独立基础设计 四A .确定A 柱下独立基础的底面尺寸 初步确定外柱基础底面尺寸 考虑荷载偏心,将基底面积初步增大 20%, 214.7625 .1203201780 2.12 .1m d f F A G a K =?-?=-=γ ,取基地长短边之比5.1==b l n ,

即,m nb l m n A b 3.32.2====, 则取b=2.5m ,m l 5.3=,275.8m l b A =?=, 因b=2.5m<3m ,故a f 无需做宽度修正。 验算荷载偏心距e 基底处的总竖向力:KN G F K K 2064625.15.35.220178011=???+=+ 基底处总力矩:m KN h V M M K K K ?=?+=?+=4.2588.04822011(假设基础高度为0.8m) 偏心距:m G F M e K K K 125.02064 4 .25811==+=

相关文档