文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉事故专项应急救援预案

锅炉事故专项应急救援预案

锅炉事故专项应急救援预案
锅炉事故专项应急救援预案

附件一:锅炉事故专项应急救援预案

富阳南方水泥有限公司

锅炉事故专项应急救援预案

1 总则

1.1 编制目的

为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保公司各部门锅炉安全运行,防范锅炉事故和次生事故的发生,积极应对可能发生的事故,高效、有序地组织事故救援,最大限度减少人员伤亡和财产损失与社会影响,根据锅炉安全使用的要求及特点,结合本公司实际情况,制定本应急预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《特种设备监察条例》等法律和行政法规制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于公司各部门工业锅炉和电站锅炉事故的应急处臵工作。

2 事故类型和危险程度分析

现公司烧成车间余热发电工段共有纯低温余热锅炉2台:

2.1超压运行:安全阀、压力表等安全装臵失灵,或者在水循环系统发生故障,造成锅炉压力超过允许使用压力,严重时会发生锅炉爆炸。

2.2超温运行:由于烟气流差或燃烧工况不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高、受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。

2.3水位偏差:水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。

2.4水质管理不善:锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。

2.5水循环被破坏:水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管将发生倒

流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管或发生爆炸事故。

2.6误操作:锅炉工的错误的检修方法和不对锅炉进行定期检查等都可能导致事故的发生。

2.7 次生事故:由锅炉爆炸引起的火灾、建筑物坍塌等。

3 应急处臵基本原则

统一指挥、分级负责;充分准备、快速反应;先救人员、后保设备、单位自救与社会救援相结合。

4 组织机构及职责

4.1为了便于指挥、协调各部门和人员的应急处臵行动,公司成立锅炉事故应急救援指挥部。事故应急救援指挥部设在调度室,发生事故时,若总指挥不在公司,由副总指挥任总指挥;若副总指挥不在公司时,则按排名顺序授权工段长、副工段长、工程师、班长为临时总指挥,全权负责应急救援工作。

总指挥:烧成车间主任

副总指挥:烧成车间副主任

成员:工段长、副工段长、工程技术人员、值班长

总指挥职责:组织指挥专项应急救援工作;负责应急救援组与公司应急救援指挥部保持有效沟通;负责在本部门范围内紧急调用抢险救援物资副总指挥职责:协助总指挥处理应急救援的具体工作;负责对对事故现场及道路进行警戒,保障抢险救援工作正常开展。

指挥部成员职责:在指挥部统一指挥下,协助总指挥和副总指挥做好事故报警、和应急救援工作。

4.2.现场救援组

组长:工段长

成员:副工段长、当班班长、工程技术人员、现场岗位人员。

职责:根据指挥部的指令,及时、有效的对事故现场的人员、设备进行应急救援处臵,严防事态扩大;将危险区域的人员安全、有序疏散。

4.3调度室

组长:调度主管

成员:调度员

职责:负责事故处臵时设备的开停车调度工作;同时负责事故现场联络和对外联系工作。

4.4安全环保组

组长:安全环保办公室主任

成员:安全环保办公室副主任、安全主管、环保主管、安全环保管理人员职责:协助对事故现场实施救援;对事故现场进行取证、调查处理;负责事故现场及有害物质扩散区域内的无害化处理及检测工作。

4.5 医疗救护组

组长:化验室主任

成员:工段长、副工段长、班长、岗位工作人员

职责:组织紧急医疗救护队伍,根据不同类别的伤害,对受伤人员及时采取必要的、有效的现场紧急救护和处臵,迅速护送伤员转院治疗。

4.6 专业消防组

组长:消防队队长

成员:公司消防队所有成员

职责:负责事发部门无法控制火灾的扑救应急处臵工作。

4.6 善后处理组

组长:工会主席

成员:工会主管、工农关系主管、工会工作人员

职责:根据国家有关法律、法规的规定,做好员工善后安抚、协调工作。

5 预防与预警

5.1危险源监控

5.1.1 监控方式

监控方式要坚持技术监控为主,人工监控为辅的原则,建立完善技术监控手段,全天候掌握和控制危险源运行参数,保证危险源的安全稳定运行;对不具备技术监控手段和措施的危险源,要制定可靠的人工监控方式,定期检查确认,及时发现和解决出现的问题和隐患。

5.1.2监控方法

锅炉运行主要是对锅炉的压力、温度、水位和燃烧情况的监控,锅炉运行时,要定时巡回检查,并如实做好记录,及时采取措施保证锅炉运行的安全。

5.1.3 预防措施

5.1.3.1 做好锅炉的定期检验工作,确保锅炉在安全检验周期内使用。

5.1.3.2 加强运行管理,发现锅炉缺陷及时处理,避免锅炉主要承压部件带缺陷运行。

5.1.3.3 操作人员要密切观察记录水位,对水位表故障、水位报警器或给水自动调节器失灵等要及时报告并处理。

5.1.3.4 对安全阀等泄压装臵按要求定期检验,对锅炉排污管道、排污阀定期检查,保证在正常状态下使用。

5.1.3.5 提高给水品质,确保水循环通畅。

5.1.3.6加强锅炉操作人员培训学习,提高人员技术水,保证持证上岗,杜绝误判断,误操作。

5.2预警行动

5.2.1 现场出现事故征兆时,在事故地点及附近的人员首先排除事故隐患,利用电话或派出人员等方法,迅速将情况和危害程度向值班长汇报。

5.2.2 值班长要根据事故的性质和蔓延趋势,迅速做出应急处理措施;如事故难以效控制,迅速向部门各级负责人汇报,并对可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

5.2.3 发生锅炉爆炸或因爆炸引发火灾及建筑物坍塌等情况,烧成车间负责人应随时向公司应急总指挥部汇报救援工作进展情况(如现有抢救力量、人员的身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等),也可对下一步施救工作的开展提出建议和措施。

6 信息报告程序

6.1 发生锅炉爆炸或因爆炸引发火灾及建筑物坍塌事故,岗位工作人员应立即向班长汇报,班长在快速开展救援的同时向烧成车间负责人汇报,熟料部要立即启动本处臵预案实施救援,同时将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、实施救援情况及事故发展预测向公司应急救援总指挥部汇报。

6.2 现场报警联系方式

本公司24小时值班电话:110值班室:63487743 63487747

调度台: 63487895 63487891

6.3 根据事故的紧急情况,公司应急救援指挥部在经应急救援总指挥或常务副总指挥审核后,在1小时内分别向上级公司、当地政府及相关主管部门报告,报告内容包括:事故发生时间、地点、类别、人员伤亡和财产损失情况、事故简要经过和采取控制措施情况等。

6.4 24小时与相关部门的联系方式(详见总预案)

附表一指挥部成员通讯联系表

附表二公司各部门、办公室通讯联系表

附表三应急救援外部通讯表

附表四公司应急救援各小组通讯联系表

7 应急响应

7.1 响应分级

7.1.1一级紧急情况:需要本公司多个部门协同处理,甚至需借助地方应急资源的介入的紧急情况。

7.1.2二级紧急情况:需要本公司两个或更多部门响应的紧急情况。

7.1.3三级紧急情况:能被事故发生部门正常可利用资源处理的紧急情况。7.2 响应程序

锅炉事故发生后,现场人员立即报告班长,班长在快速组织开展救援的同时向当班调度员、熟料部负责人汇报。熟料部要立即启动处臵预案实施救援,同时将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、实施救援情况及事故发展预测向公司应急救援总指挥部汇报。如采取相应救援措施后无法控制事态,应立即请求应急救援总指挥部扩大应急,直至地方应急资源介入。

8 应急处臵

8.1缺水事故应急处臵措施

8.1.1首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水,当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。

8.1.2 对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作,叫水”操作后,水位

表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。

8.2满水事故应急处臵措施

8.2.1 当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边缘,应冲洗水位表,验证水位是否假水位,并采取措施减少给水,恢复水位正常。

8.2.2 水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。

8.3汽水共腾事故应急处臵措施

8.3.1减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。

8.3.2全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,造成蒸汽管道水击时,应开启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(阀)将水排出。

8.3.3故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应立即停炉。

8.4炉管爆破事故急处臵措施

8.4.1当炉管轻微破裂,能够维持正常水位,事故不再扩大时,可减负荷继续运行、待备用炉启动后,立即停炉检修。

8.4.2当炉管严重破裂,不能够维持正常水位、汽压时,应采取紧急停炉措施,此时,引风机不能停,给水继续,尽力维持水位,防止其它管子烧坏。

8.5锅炉超压事故急处臵措施

8.5.1 减弱燃烧,如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。

8.5.2 保持水位表正常水位;进行上水和排污,降低炉温。

8.6锅炉爆炸事故现场处臵

8.6.1发生锅炉爆炸事故时,必须设法躲避爆炸物和高温水、汽,人员在尽可能的情况下迅速撤离事故现场。

8.6.2急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的,爆炸停止后立即查看是否有人员伤亡,如有人员伤亡要本着时间就是生命,先救命后治伤,先救重

后救轻的原则,对受伤人员实施现场急救措施,并切断锅炉燃料系统,供水系统、与外界连接的蒸汽系统。

8.6.3如有人员烫伤时,快速将伤员撤离现场,面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟,保护好烧伤创面,尽量避免污染,有利于以后的院内治疗;面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎,尽快转送医院或拨打120。

8.6.4如有因爆炸碎片导致对人员造成的物体打击等伤害,立即将伤员撤离到安全地带,用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎;合并骨折的伤员禁止盲目搬动及拖拽,应使用担架搬运并密切观察伤员生命体征(呼吸、脉搏),然后紧急转送医院或拨打120。

8.6.5如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员,立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带,给予氧气吸入;如受伤人员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。步骤为:通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压;在抢救过程中,要每隔数分钟判定一次,每次判定时间均不得超过5~7s;在医务人员未接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。

8.6.6 在救援过程中严密勘察房屋及周边建筑物结构是否有变形,防止建筑物坍塌引发次生事故。

8.6.7迅速采取封闭、隔离、清洗等措施,做好事故现场清理和设备恢复工作,积极消除危害后果。

9 应急物资装备保障

为保证应急救援工作及时有效,配备必须的装备和器材(详见附表),应急装备和器材由各岗位人员负责保管,严禁私自挪动应急装备和器材。

附表六公司应急救援医疗器械、防护用品统计表

10应急演练

锅炉爆炸事故应急演练由应急救援小组组长负责组织,安全环保办、调度室、部门安全员配合;演练周期为每半年一次,演练结束后应对演练过程和效果做出详细评估,并根据评估结果,不断补充、修订、完善应急预案。

11 附件

11.1应急装备、物资和器材表;

11.2应急演练记录表

(完整版)专项锅炉事故应急预案(最新版)

锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本领,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 3.1国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 3.2 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处置基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定 5.1锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 6.1 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 6.2 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 7.1危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 7.3预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 7.4预警方式方法及程序: 1、现场人员可以向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也可以直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处置预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。 5、及时调集所需救援物资和设备。 6、请求上级部门救援。 8.信息报告程序 1、现场人员发现火险(其它事故)后,不要惊慌,如果是一人在现场,应想办法先切断火险(其它事故)发展的途径,然后到就近电话打公司火警电话----或应急指挥部办公室电话-----,再报本单位领导,及时拨打火警电话119。如果多人在现场,由现场负责人(班长以上)就以上情况统一安排,并迅速组织紧急抢救。 2、预警警电话要求 (1)说明事故发生的确切位置。 (2)说明事故发生的原因。 (3)说明到达事故发生地点的位置路线 (4)报警人姓名 3、将事故及时向安监部门报告,报告的组要内容为:事故发生的时间、地点、信息来源,主要危害物质及危害源、事故性质、波及范围、发展趋势、次生衍生事故的可能性和已经采取的措施等。 4、事故发生后,应在1小时内向当地安监部门报告事故的情况。

锅炉设备安全事故应急预案范本

整体解决方案系列 锅炉设备安全事故应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-92079锅炉设备安全事故应急预案 Emergency plan for boiler equipment safety accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了积极应对可能发生的重特大锅炉设备设备安全事故,高效、有序地组织开展事故抢险,救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护社会的安全和正常秩序,按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和文件的要求,结合本公司实际,制定本锅炉设备设备安全事故应急预案(以下简称《应急预案》)。 一、《应急预案》的适用范围 本公司锅炉设备为高温高压设备,锅炉设备所用的燃料为天然气,上述物质在设备损坏、操作失控或自然灾害等情况下,存在着爆炸、火灾、泄露等重大事故的潜在危险。锅炉设备设备事故根据设备损坏程序,分为爆炸事故、严重损坏事故、一般损坏事故。

本《应急预案》适用于本公司锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时进行应急救援。 当锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时,都应立即启动本《应急预案》,进行应急救援。 二、锅炉设备设备重大安全事故应急救援指挥系统。 本公司成立锅炉设备设备重大安全事故应急救援领导小组,由公司令大和安委会成员组成。 应急救援领导小组。 应急救援领导小组: 组长:总经理(第一责任人) 副组长:副总经理(第二责任人) 组员:公司所有中层干部、锅炉设备操作人员 应急救援小组下设工作办公室,办公地点设在公司办公室。 应急救援领导小组的主要职责: 1、当发生锅炉设备设备爆炸事故,严重损坏事故等重大安全事故时,及时组织、指挥各方面力量,开展重大安全事故现场的应急处理工作,控制事故的损失和扩大。

锅炉安全应急预案

小学锅炉使用安全 应急处理预案 为了进一步加强学校安全工作,防止锅炉使用中出现安全事故,保证全校师生有一个安心工作、学习的环境,确保一旦出现事故能及时有效地处理,根据《特种设备安全监察条例》的要求,特制定我校锅炉使用中的安全事故的预防及应急处理预案如下: 一、建立健全我校锅炉事故应急处理机构 (一)、组织机构: 组长:解宗元付组长:苏建林史军山 成员:石继立于景龙 (二)、事故预防及报告程序: 1、预防:锅炉操作人员,必须每天在开炉前对锅炉进行全面的检查,并记录在案。记录定期装入锅炉使用档案。 2、事故报告: 操作者在操作过程中,一旦发现异常情况,应立即停火 .....,并当即记录在案,及时向组长或付组长报告,组长或付组长负责应及时请专业人员前来处理。 二、加强锅炉的日常工作 1、锅炉操作人员,在对锅炉进行全面检查后,确认锅炉一切正常时方可点火,否则不予点火。 2、锅炉操作人员在点火后,必须随时注意锅炉的安全仪表是否正常,一旦发现异常情况,应立即停火并报告,同时记录运行故障及处理记录。 3、锅炉操作人员,必须定期排污,每点火前应先排掉一部分污水后再加入新水,每周进行一次彻底的排污处理。 4、每月组织全组人员对锅炉进行一次自查,并记录在案,一并装入锅炉使用档案。 5、加强对锅炉操作人员的操作技能培训,提高从业人员的业务水平。 6、加强锅炉操作人员的安全工作指导,树立安全意识。 三、事故的报告及处理 1、锅炉操作人员一旦发现有异常情况,应立即停火并报告相关人员,切不可在不停火的情况下就离开岗位,或盲目向锅炉内加水。

2、对异常情况的处理必须在专业人员的指导下进行,切不可擅自处理。 报告电话:组长: 付组长

煤气发生炉生产安全事故专项应急预案

煤气发生炉生产安全事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 作业区域情况 煤气发生炉作业区域附近,周边其他的易燃易爆等危险源和其他的操作人员密集操作区域等敏感目标。 可能出现的事故类型 在煤气发生炉的煤气生产过程和使用过程中,由于操作失误,设备老化、腐蚀及外来因素影响等原因,可造成煤气泄露、着火、爆炸等事故。 危害程度分析 2应急处置基本原则 安全第一,预防为主;快速反应,协调统一。 3组织机构及其职责 应急组织体系 成立以火法车间主任为组长,煤气发生炉操作人员和活法车间全体员工为成员的现场应急处置体系。 职责 1)加强日常的监督检查。

2) 出现险情时第一时间组织人员现场自救。 3)及时报告公司安全环保办公室。 4)事态有扩大到难以控制的趋势时,请求公司应急指挥领导小组支援。 5)负责事故原因的分析和整改。 应急成员职责 1)煤气发生炉操作人员严格遵守操作规程,加强设备的巡回检查。 2)煤气发生炉操作人员发现设备异常情况时要及时的处理并报告车间。 3)煤气发生炉出现异常情况时,车间全体应急成员停止生产,处于待命状态。 4) 出现人员烧伤和人员煤气中毒时要及时的救援。 5)出现火情,及时的隔离和灭火处理。 4 应急处置 预防措施 在煤气发生炉工作区域设置监控和煤气报警装置。 每天24小时都有人员值班和检查。 司炉工要经过专业培训,持证上岗。上班时携带便携式煤气报警装置。 事故原因及预防措施 1)煤气输送管道堵塞,产生压力过大; 2)停电或底部吹风风机故障。 1)管道锈蚀;

2)阀门密封失灵; 3)水封部位缺水; 原因:煤气和空气比例失调。 1)燃烧器熄火; 2)煤气和空气比例失调。 预防措施: 1)加强操作人员的工作责任心教育; 2)操作人员做好日常的巡回检查工作,及时发现问题和解决问题; 3)安全环保办公室和车间做好督促检查工作; 4)现场安装煤气报警器,并保证报警装置有效运行状态; 5)要定期检查防漏﹑防火、防爆设施的安全性能,确保处在有效状态。 煤气设施包含煤气发生炉,煤气管道和使用煤气的熔铅炉。 1) 着火如果仅仅是煤气着火,应查找煤气泄露的原因并予以排除,在没有查明及排除前绝对不可灭火,避免CO中毒。 2)煤气设施着火时,首先把管道的阀门关小,降低压力,减小火势,但严禁把阀门关严,防止回火,形成爆炸。然后用泥或湿的布袋灭火器等将火拍灭,严禁用水,防止管道在高温情况下遇急冷裂开。 1)煤气管道内部着火,或者煤气设备内的沉积物(荼、焦油等)着火时,可以将设备的入孔、放散阀等一切与煤气相通的附属孔关闭,使其隔绝空气,自然熄灭,或通入大量蒸汽灭火,灭火后切断煤气来源。 2)煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。

锅炉房事故应急救援预案

锅炉事故应急预案 根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我公司实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 1、锅炉事故应急处理领导小组职责: 1.1对锅炉事故现场应急抢险救援工作,控制事故蔓延和扩大; 1.2核实现场人员伤亡和损失,及时向上级汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况; 1.3落实锅炉事故应急处理有关抢险救援措施。 2、班、组长的主要职责 2.1负责召集、协调各有关部门和现场负责人研究现场抢险救援方案,制定具体抢险救援措施; 2.2负责指挥现场应急抢险救援工作。 3、副组长的职责: 负责组织实施具体抢险救援措施工作。 A、预防与应急措施 A1、定期组织锅炉房的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。A2、定期对锅炉进行日常性维护保养和定期自行检查,按照有关规定要求按期安排对锅炉进行定期检验。设备出现故障或者发生异常情况后,应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 B、事故报告与现场保护 B1、报警:

B1.1 锅炉发生事故,第一反应即拔打”119”火灾电话报警,并向质监局、安监局、卫生局汇报。报警人员要讲清锅炉事故的发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。 B1.2报警完毕后,即向供暖中心主任报告。 B1.3主任接到报告后,即时召集安全生产领导小组人员到达事故现场。 B2、成立临时锅炉事故指挥部:由主任和有关人员选择合适部门成立指挥部,主任为指挥部总指挥。 B3、通报:根据“救人第一和准确、迅速、集中力量打歼灭战”的指导思想,利用一切的宣传工具,向人员发送通报。通报内容: B3.1事故发生情况; B3.2人员情绪的稳定; B3.3疏散人员和救护。 B4、疏散和救护: B4.1必须立即切断电源; B4.2制定安全区,确定人员疏散集合安全通道; B4.3分工明确,引导和护送被困人员向安全区疏散,并做稳定情绪工作; B4.4现场救护,及时对伤员进行处理救治; B5、事故现场处理: B5.1如起火:须组织灭火器材,开展灭火,由义务消防队负责人为灭火指挥,并清除炉内燃料; B5.2如爆炸:首先切断燃气,防止起火和发生第二次爆炸;

锅炉炉膛爆炸的应急预案

锅炉炉膛爆炸的应急预案 为了保证企业、社会及人民生命财产的安全,根据《电力行业紧急救护工作规范》(DL/T692 1999)的要求,结合本公司锅炉的实际,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定“锅炉炉膛爆炸应急预案”。 一、电厂锅炉炉膛爆炸的潜在危险性评估 (一)、锅炉炉膛爆炸的界定及发生的条件 锅炉炉膛爆炸是指锅炉炉膛内可燃物积聚后引燃造成炉膛压力升高,超过炉膛承受设计强度,以至发生水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙的损坏。 从引起锅炉炉膛爆炸的机理分析,当只有以下三个条件同时存在时才有可能发生爆炸: 1、锅炉炉膛内有一定浓度的燃料和空气的积存; 2、积存的燃料和混合物具有爆燃性(燃料必须以游离状态存在于 炉膛中); 3、具有足够的点火能源。 (二八电厂锅炉炉膛爆炸后果严重、影响范围广 电厂锅炉炉膛爆炸事故发生率虽然低,但后果严重,影响范围广。 1、可能造成重大火灾和人员伤亡。例如:1993年宁波市北仑港发电厂发生一起锅炉炉膛爆炸事故,造成死亡23人,重伤8人,轻伤16人的严重人员伤亡后果。 2、财产损失巨大,电厂属于资金、技术密集型企业,设备一旦损 坏或损毁,财产损失巨大。

3、不但造成本机组停工,也可能影响整个所属电网的安全运行,影响到各行各业电力用户。 (三)、导致锅炉炉膛爆炸的主要因素 1、锅炉炉膛安全保护装置未投用或擅自退出,使炉膛失去了保护; 2、锅炉炉膛安全保护装置失灵,而司炉未及时发现,炉膛熄火后燃料继 进入炉膛; 3、火焰检测装置或炉膛负压表等相关热工仪表失灵,给运行人员错误信 息,导致运行人员误判断; 4、运行人员违反操规程进行操作和异常情况下的处理; 5、运行人员业务水平欠缺,不能进行正常的操作和异常情况下的处理; 6、运行人员对设备异常情况没能及时发现和正确处置; 7、不明爆炸物进入炉膛等。 二、锅炉炉膛爆炸的事故预防锅炉灭火或燃烧恶化往往是引起锅炉炉膛燃料存积,导致爆炸的主要原因。为了防止锅炉炉膛爆炸事故的发生,应做好以下主要措施: 1、为防止锅炉灭火及燃烧恶化,应加强煤质管理和燃烧调整,稳定燃烧,尤其是在低负荷运行时更为重要; 2、应加强锅炉点火及停炉运行操作的监督; 3、保持锅炉制粉系统、烟风系统正常运行是保证锅炉燃烧稳定的重要因素; 4、锅炉一旦灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投助燃油枪。当锅炉灭火后,应立即切断全部燃料,严禁用爆燃法恢复燃烧;

郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案

郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案郑州颐和医院燃气锅炉事故专项 应急预案 郑州颐和医院 2014年4月制 目录 一、总则 二、事故类型和危害程度分析三、应急处理的基本原则四、预防与预警 五、信息报告程序 六、应急处理 七、应急物资与设备保障 郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案一、总则 1.1编制目的 为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、总合治理”的安全生产方针~预防和控制本单位潜在的事故或紧急情况~最大限度的减少事故或降低可能伴随产生的负面影响~特制订本应急预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国突发事件应对法》及有关法律、法规和规章制度~制定本预案。 1.3适应范围 本预案适用于重大、特大安全生产事故和其他突发事件的应急救援工作。 二、事故类型和危害程度 1、事故类型:爆炸、烫伤。

2、危害程度;最严重的可能影响到锅炉司炉工操作人员和其他人员安全~造成人员伤亡、炉体损坏、建筑物倒塌。 三、应急处置的基本原则 基本原则:以“快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合”为原则。建立责任明确、反应快速、救援有力的事故救援体系。一旦发生特种设备重大事故~能以最快的速度、最大的效能~有序的的实施救援~最大限度减少人员伤亡和财产损失~把事故危害降到最低点~维护锅炉房的安全。 四、预防与预警 1、危险源的监控 明确岗位责任~当班人员不得擅自离岗,建立操作记录制度~每小时记录一次锅炉和天然气调压站的运行情况,经常检查熄火保护及报警的灵敏度和完好性,司炉工任何情况下不得超压运行~严重缺水、满水事故发生,注意观察汽包水位和压力变化情况,经常检查安全阀、压力表、水位计、排污阀等是否齐全、灵敏、可靠~防止安全附件失灵,生产运行中防止由于缺水、积垢造成的炉筒过热~防止由于没有采取有效的水处理措施和除氧措施~加快锅炉的腐蚀~避免锅炉骤冷热造成封头板等应力集中部位裂纹。 2、预警行动 1)爆管或缺水 当锅炉发生爆管事故或锅炉缺水时~司炉工立即关闭天然气嘴 阀门并向主管科室领导汇报情况。 2,天然气泄漏,天然气管道泄漏、调压站泄漏、锅炉房现场泄漏, 司炉工立即关闭天然气嘴阀门和泄漏前段阀门~并向主管科室 领导报告情况~派人现场监护~严禁明火和非工作人员进入。科 室领导负责向天然气公司汇报~待现场维修后~按天然气操作规

锅炉房应急救援预案

编号:AQ-BH-06207 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉房应急救援预案 Emergency rescue plan for boiler room

锅炉房应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为及时有效地处理锅炉爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。根据《安全生产法》、《遂宁市安居区重特大事故应急处理预案》规定,结合我校实际,为杜绝和降低锅炉爆炸事故发生所产生的严重后果,特制定本方案。 第一章事故类型和危害程度分析 我校现有1台燃煤锅炉,主要用于学生蒸饭。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着师生的生命安全,并会造成巨大损失。 锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏

性非常惊人;锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成设备损坏,其损失将是非常严重;锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 1、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2、水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3、水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。 4、超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 (总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锅炉爆炸事故专项应急预案1事故类型和危害程度分析 1.1事故类型和危害程度分析 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸事故。锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波,进而导致房屋倒塌、火灾、周边易燃易爆品爆炸等衍生事故。 2应急处置基本原则 火灾爆炸事故应急处理应本着“以人为本,先救人后救物,救人与灭火同时进行;初起火灾时,应抓住有利时机,第一时间进行扑灭;火势较大时,应先控制、后灭火;先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施,后集中力量统一歼灭;当火灾失控,危及灭火人员的生命安全时,应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域”的原则进行处理。 3组织机构及职责 3.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:生产部经理、储运部经理、安全管理部经理、车间负责人、行政人事部经理等。

3.2各级别职责 A 指挥部职责是根据现场事态实际情况,作出疏散、抢险、扑救、互救、物资调配及对外求援的决定,同时事故处置结束后发出事故终止指令。 B生产、储运部经理职责是根据现场实际情况指导现场人员进行车间停机、人员疏散、救援及控制险情,同时将险情上报公司领导。 C车间负责人职责是将现场实际情况快速、如实向生产部经理、安全管理部经理汇报,同时组织车间部分员工进行疏散,同时准备相应的应急物资,在接到扑救指令后进行停车处理或协助处理,并将现场人员伤亡情况如实上报。 D安全管理部职责是接到通知后立即组织警卫人员对事故现场进行扑救、隔离,将现场情况准确报告给应急指挥部,做好人员疏散、救援的道路指引,如接到指挥部指令后向外界相关部门求援。 E 行政人事部经理职责是接到指挥部通知后组织进行伤员救护及送医就诊。 F车间班长、员工职责是在确保自身安全的前提下按照车间负责人的指挥进行撤离、救援、生产停车。 4预防与预警 4.1危险源监控 (1)严格执行锅炉安全技术性能定期检验制度,安全附件完好并定期检验,定期巡回检查并做好记录。

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

锅炉事故应急预案

GB/T19580-2012 ISO/TS16949:2009 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 山东滨州渤海活塞股份有限公司 三级文件 文件编号:BH.C3716-2013 版本号:A/1 文控号: 锅炉事故应急预案 2013-07-15发布 2013-07-26实施

1.总则 1.1编制的目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,是应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》编制本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 2.危险源及风险分析 2.1锅炉概况:公司现有热水锅炉两台,参数如下: 2.2危险性分析 2.2.1本公司危险源为 2.2.2热水锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压,但该热水锅炉出水温度控制在95℃以下,并安全压力阀,出现管爆的几率极小,有可能会出现热水泄漏。 2.2.3锅炉爆炸的原因 2.2. 3.1超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁装置失效,使锅炉的运行压力超过锅桶的承受压力而发生爆炸。 2.2. 3.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部的主要职责 3.1.1.1执行国家有关事故应急预案救援工作的法规和政策。

加热炉常见事故应急预案(技术相关)

目录 一、范围 (2) 二、引用标准和术语 (2) 三、事故应急预案 (2) 1、煤气管路事故爆炸处理 (2) 2、加热炉区域煤气泄漏事故处理 (4) 3、加热炉区域停电事故处理 (5) 4、加热炉区域停煤气事故处理 (6) 5、加热炉区域停软水事故处理 (7) 6、加热炉区域停冷却水(净环水)事故处理 (8) 7、加热炉控制系统故障 (9) 8、板坯在炉内严重跑偏事故 (9) 9、加热炉区域停压缩空气事故处理 (11) 10、加热炉区域电、风、压缩空气、煤气、氮气突然同时停 (11) 11、加热炉区域汽包缺水事故处理 (12) 12、煤气中毒事故的救护措施 (13) 13、加热炉区域全面停电事故处理 (14)

加热炉使用混合煤气是热轧薄板厂受控危险源之一。混合煤气具有着火、中毒、爆炸三大危害,本着“安全第一、预防为主”的工作方针,特制订本事故应急预案。 一、范围 本方案使用于加热炉区域已发生或潜在事故的应急组织与处理办法。 二、引用标准和术语 加热炉工艺技术规程、操作规程、安全规程 三、事故应急预案 1、煤气管路事故爆炸处理 事故后果:造成加热炉停产,煤气大量泄漏,引发扩散性中毒事故,引起大面积火灾。 避免方法: A执行煤气使用安全规程要求,操作中严格执行规定程序。 B避免高温直接烘烤煤气管道,防止其发生变形、开裂,禁止在煤气管道及其设施上进行焊接作业。 C在煤气区域切割或焊接作业,应提前办理作业操作牌。

D停送煤气时做好氮气吹扫,防止空气进入煤气管道。 1.1事故发生通知相关部门和领导 发生火灾时拨打火警电话;发生人员中毒时拨打救护电话;发生煤气泄漏时拨打煤气防护电话电(煤防站)管控调度)。 1.2 作业人员佩戴空气呼吸器、携带煤气报警仪、对讲机到现场开展施救。 1.3 煤气管路爆炸着火处理 A若是煤气总管道爆炸,立即关闭煤气总管快切阀、总管电动蝶阀,关闭盲板阀可靠切断煤气。 B若是加热炉段管道爆炸,应停止使用加热炉煤气,关闭烧嘴前手动蝶阀;手动调动煤气总管切断蝶阀(或点击调动开启度),降低煤气总管压力,保持泄漏点燃烧状态,同时打开煤气总管氮气吹扫阀门,通入氮气进行灭火;灭火后关闭总管快速切断蝶阀、总管蝶阀和盲板阀,可靠切断煤气。 1.4 迅速安排近岗位人员紧急撤离现场至上风口安全处,并按上岗人员清点名单人数,如果有失踪人员,应安排三人一组,进行搜寻,如有人员伤亡采取自救。 1.5 煤气爆炸后处理原则 A加热炉区域禁止明火,加热炉进行停炉,关闭煤气总管快切阀、蝶阀,关闭盲板阀。 B可靠切断煤气避免事故蔓延。 1.6配合协助单位实施救助活动,直至时间被控制。

锅炉房突发事件应急预案

锅炉房突发事件应急预案 一、目的 为了预防和控制潜在的事故和紧急情况,及时组织各岗位人员做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果。 二、适用范围 本方案适用于酒店锅炉房有可能发生的火灾、爆炸事故。 三、应急响应预案 1、各种因素造成的火灾 (1)火灾发生时,发现人应立即采取救护措施,关掉受影响的设备,及时切断电源、燃料油源,同时向应急小组领导报告紧急情况; (2)被报告人要及时赶往事故现场,根据现场实际情况,在确保人身安全的前提下,组织指挥灭火; (3)全体在岗人员应利用所有的消防器材扑救,分工协作,疏散重要文件和物资,尽可能减少损失,必要时向外部消防队报警求援,联系医疗单位进行紧急救护,并指定人员到路口迎接消防救护车辆; (4)火情控制后,应急小组安排负责人布置现场安全警戒线,保护现场不被破坏; (5)在组长未到场之前,由副组长或当班负责人指挥以上工作;

(6)外部消防队到达后所有在场人员应听从消防队统一指挥。 2、压力容器事故(爆炸):, (1)事故发生后应立即疏散现场人员,同时发现人应立即向应急小组领导报告;, (2)被报告人要及时赶往事故现场,根据现场实际情况,在确保人身安全的前提下,组织指挥应急小组进行现场应急救援。在组长未到场之前,由副组长或当班负责人指挥以上工作; (3)如爆炸造成火灾,按前述第1条款执行; (4)当发生重大事故或有人员伤亡时,当班负责人应及时拨打紧急救援电话,报警求援,报警时应说清事发详细地点、事故类型、现场具体情况等,并指定人员到路口迎接消防救护车辆; (5)外部救援队到达后所有在场人员应听从救援队统一指挥。 四、注意事项 1、全体在岗人员,遇到突发事件要沉着冷静,立即停止工作,迅速切断气源、电源,关掉相关设备。 2、应急小组人员迅速到达现场报到,服从指挥,尽职尽责。 3、第三方求援联系方法:火警:119 急救中心:120 五、应急小组成员联系电话

某化工厂锅炉爆炸事故应急预案-最新范文

某化工厂锅炉爆炸事故应急预案 一、DZL2.8-0.7/95/70-AII锅炉介绍 兰州分公司化工厂L2.8-0.7/95/70-AII锅炉于2003年投入使用,该锅炉为卧式外燃三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置两束火管,炉膛左右两侧装有光管水冷壁,采用轻型链条炉排,实现机械加煤。 锅炉采用自然循环,回水由供暖系统中的循环水泵送往锅炉,并由回水总管分一支通往省煤器。经省煤器的回水加热后进入锅炉热水出口后的混水器内,热水混合后送至热网。 二、应急救援的组织机构及其职责 1、兰州分公司成立重大事故应急救援指挥领导小组。由分公司经理、副经理及储安科、综合办、业务科、服务中心等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指

挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组:发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组:应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组:负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组:负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组:负责布置安全警戒,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组:负责联系医疗机构;组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点;组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组:负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。 三、应急预案的启动 当兰州分公司北滩油库锅炉发生爆炸时,启动该套应急程序。

锅炉事故应急处理方案

锅炉事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 锅炉是一种受压设备,在高温高压条件下运行。一旦发生事故,轻则停炉影响生产,重则发生爆炸;可能造成房屋、设备毁坏,人身伤亡。为了预防事故发生,或发生事故后防止事故进一步扩大,保护作业人员的生命和设备财产安全,特制定本《锅炉事故应急预案》。 1.2 编制依据 《应急准备与响应控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《锅炉压力容器压力管理设备事故处理规定》、《司炉工读本》、《特种设备安全监察条例》 1.3 应急工作原则 遵循“优先保护人员安全,防治和控制事故蔓延为主,统一指挥,分级负责,自救与外部救援相结合”的原则。 1.3.1 优先保护人员安全就是指在应急过程中,当保护人员和保护财产不受损失发生冲突时,应优先保护人员安全。

1.3.2 防治和控制事故蔓延主要是指事故应急救援初期,首先应采取确实有效办法,控制事故的蔓延扩大。 1.3.3 事故救援行动必须“稳、准、快”,并保持现场。 2 适用范围 适合于本矿所有锅炉房锅炉及管网系统压力管道等事故的应急处理。 3 危险性分析 3.1 生产概况:**煤矿现有两座锅炉房 一是位于矿西场区的集中供热供热锅炉房:共有四台35吨蒸汽锅炉和一台10吨蒸汽锅炉 二是位于西风井工业场区的西风井锅炉房:共有三台4吨蒸汽锅炉 3.2 危险源辨识

3.3 锅炉事故分类 3.3.1 一般事故:是指无人员伤亡,设备损坏不大,经维护能恢复正常运行,且直接经济损失在5万元以下的设备事故。 3.3.1.1 缺水事故: 现象:锅炉水位低于正常水位,或水位表中看不到水位。 危害:可能造成锅炉受热面过热变形,危害等级为一般。 严重缺水但措施不得当时,可能是危害等级升级。

锅炉事故应急预案

锅炉突发事故专项应急预案 一、总则 (一)、目的 为及时有效处置公司所属单位锅炉事故,防止事故蔓延扩大,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 (二)、编制依据 《锅炉安全技术操作规程》、《蒸汽锅炉安全规程》、《蒸汽锅炉安全监察规程》等。 (三)、遵循原则 1、以人为本,安全第一。把保障人员生命安全、最大程度减少人员伤亡作为首要任务,并切实加强应急救援人员的安全防护。 2、加强监管,重在预防。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好锅炉安全运行工作。 (四)、适用范围 本预案适用于公司蒸汽锅炉事故的应急处置。事故类型包括: 1、锅炉本体因失效、超温、超压发生爆炸事故。 2、锅炉本体因缺水发生变形、损毁事故。 3、锅炉炉膛发生爆炸事故。 4、锅炉因压力控制元件失灵发生超压事故。 5、锅炉因电气故障发生火灾事故。 二、应急组织机构与职责 (一)、组织领导机构 锅炉事故应急组织机构,由公司总经理、企业管理负责人、生产车间负责人、公司安全员及锅炉操作人员组成锅炉事故应急小组。 组长: 副组长: 成员: (二)、分工及职责? 为实现对锅炉事故应急工作的统一指挥、分级负责、组织到位和责任到人。特明确以下分工及职责(注:) 组长:锅炉事故应急工作的总指挥,全权负责锅炉安全应急工作。一旦发生上述事故,应立即由本人或安排小组成员拔打电话报警,并向质监局、安监局汇报。报警人员要讲清锅炉事故的单位、路名、事故发生部门、事故发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。 报警电话:119 120 110 安监部门电话: 副组长:协助组长负责锅炉安全应急工作。若组长不在时,由副组长任总指挥全权负责锅炉安全应急工作。 组员:根据组长的安排分别实施紧急处置操作、人员疏散、联系和实施救援、进行锅炉事故处

应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案

附件:应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案 锅炉是一种压力容器,经常在高温高压下运行,如果管理不善,使用不当,使锅炉超过额定压力运行,或锅炉严重缺水、结垢导致锅炉过热,锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷没有得到及时处理等,有可能导致锅炉爆炸等恶性事故发生。锅炉爆炸后会形成强大的气浪冲击和大量沸水外溅,不仅使锅炉本体遭到毁坏,而且周围的设备和建筑物也会受到严重的破坏,造成人员伤亡和财产损失的严重后果。 一、事故特征 1、锅炉事故地点:工业广场。 2、发生锅炉事故的因素: (1)由于缺水严重,导致锅炉过热。 (2)由于锅炉内部不经常清理,结垢严重,导致锅炉过热。排气阀堵死,不能正常排气,导致气压上升,发生爆炸。 (3)由于锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷导致。 二、应急组织与职责 (一)应急组织 组长:公司值班领导 副组长:公司各协作单位值班领导、各部门当班人员、当班调度员。 成员:全面地面在职人员 (二)职责 组长(值班领导):及时了解和掌握事故发生的地点、影响

范围、伤亡人数、遇险人员,全面负责现场的指挥救援工作。 副组长:积极配合总指挥,及时提供更好的救援方案。 技术人员:负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。 安监人员:负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。 调度员:全面指挥人员,并向上一级传达事故现场的有关情况。 成员:协助现场救援工作有效地进行。 三、应急处置 (一)应急处置原则 1、以抢救遇难人员为主,本着”先活着后亡者,先重伤后轻伤,先易后难”原则救险。 2、在进入事故现场时,与现场班组长配合,首先清点好人数,确定事故现场区域内人数,并且对受灾人员进行心理交流辅导。 (二)事故应急处置程序。 1、凡发生本预案所涉及的事故(险情)比较巨大时,公司主要领导或分管领导应在最短的时间以最快的方式向上级主管部门进行 上报,并视其情况与消防队、县人民医院等部门联系救援,并及时做好情况的续报工作。 2、安全事故(险情)发生后,当事人或在场人立即向公司主要领导或分管领导报告,并采取有效措施控制势态发展,尽力自救。公司领导接到发生事故(险情)报告后,立即命令启动本预案,根据事故的情况采取相应的应急救援措施,全力控制势态的扩大。 3、现场发生事故后,现场人员必须立即向矿调度室、安全科汇

专项锅炉事故应急预案最新版

专项锅炉事故应急预案最新版 1

锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本事,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 3.1国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 3.2 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处理基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定

5.1锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 6.1 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 6.2 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 7.1危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 7.3预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 7.4预警方式方法及程序: 1、现场人员能够向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也能够直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处理预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。

相关文档