文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版探索者梁平法参数设置解析及使用要点

新版探索者梁平法参数设置解析及使用要点

新版探索者梁平法参数设置解析及使用要点
新版探索者梁平法参数设置解析及使用要点

新版探索者梁平法参数设置解析及

使用要点

新版探索者梁平法参数设置解析在使用TSPT绘制梁平法施工图前要对梁参数进行详细的设置,这将对最终的出图效果产生影响,合理的参数设置,是保证配筋符合要求的前提。基本设置:设置梁的搜索范围和出图效果默认设置点击后,梁设置内容恢复成安装软件后的初始值。参数绘制将梁设置中用户设置的各种参数绘制在图面上图面提取如果图面上已经有通过tspt绘制的梁平法图,点此键可将其参数信息导入到梁设置对话框中。这样就可以通过打开以前生成的图纸,将当时设置的参数转到新的图纸中。参数设置的导入导出【利用此功能可以将设置好的参数做保留,避免每次都要调整设置。程序提供了两种典型类型的梁平法

图生成的设置文件:“住宅.ini”和“大底盘纯框架.ini”,放置在“C:\\Program Files\\Tssd2012\\Prg\\”中,用户可以自行导入,使用】调用以前的梁设置*.ini文件,则当前梁设置内容全部修改。将当前梁设置中的内容存成*.int文件,以便以后做相似工程时调用。梁选项梁平法图的出图设置有两种方法:水平竖直分开、合并。:同一归并平面分开表示时水平梁和垂直梁分别出图,有利于图面整洁。梁平法水平和垂直梁的划分以45度角为分界,当未可判定时为水平梁。如果采用一个归并平面出图时,则可选择表示,对于比较复杂的图面,程序会自动进行文字避让。当选用分开表示时,下面的亮显出来,如果勾选,则可以用简繁转换命令把两种梁互换所在图纸位置,用来调整方向不确定的斜向梁。接SATWE的计算结果,自动生成施工图。在接SATWE计算结果时,数值单位一直在困扰着工程师对于

TSPT的使用。SATWE的文本计算结果数值单位为毫米,图形计算结果为厘米。这样就造成了两个计算结果显示的值有误差,这个误差就造成了配筋标注的差异,有的时候配筋已经满足毫米计算数值了但是不满足厘米单位的数值,这使一些工程师不能接受,审图时不能通过。为了解决这个问题,TSPT在设置中增加了单位选择。这样当用户面对审图单位时就可以根据他们的要求来显示计算结果数值,如果选择单位为则显示如下图如果选择单位为则显示如下图在这里值得提醒用户要注意的是:两种单位的配筋结果是不一样的,一般情况下,厘米为单位的配筋结果比毫米为单位的配筋结果的用钢量多出10%。对集中标注产生影响,如不选中,则集中标注文字都在线右,如选中,则允许集中标注文字在线左的情况发生。选中标注允许向左不选中标注允许向左果如图:选择在自动绘

制梁集中标注的基本行数,结在梁平法下拉菜单中--【图面整理】--【行数转换】命令也可以对生成后的图进行行数的转换。的倍数的调整。搜索设置多行集中标注的行间距设置,间距做字高程序识别图中梁的宽度最大值,也就是当两条梁线的宽度超过此值时,不再认为是一对有效的梁线,主要用于滤除用户绘制的在梁线层,但与梁无关的线条。程序默认值为1000,用户要根据具体工程自行修改,以便于正确识别。在对梁线的识别上,除了自动绘制时需要,其它功能也需要,当提示未找到计算结果或未找到梁线时,请修改此值再执行其它功能。梁编号前缀对梁编号有前缀要求的可在这里进行设置。还有编号中的“-”如果不需要,可以在选择空白。计算参数:与梁配筋方案相关的计算用参数计算设置

我们TSPT出图是相当快的,所以建议工程师可以首先选择3-5种直径的钢筋然,出一下图纸看一下效果,然后根据出图效果再返回梁设置中更改一下钢筋库中的钢筋,这样会大幅度减轻后期调整的工作量。在细选方案下:对框梁、框支梁、次梁进行细分,用户分别指定钢筋,程序按用户指定的钢筋选择配筋。在这里,用户可以指定钢筋直径,也可以拉通钢筋,还可以去掉不选用的钢筋,使之完全符合用户的配筋要求。钢筋库等级分为:最优直径,可选直径,否选直径,备用直径梁的种类分为:框支梁、框梁、次梁配筋部位:框支梁/框梁/次梁最优直径:选筋时第一使用的直径,限制用户只能选择一种直径可选直径:当超过节约系数后,可以选取的直径否选直径:不可以用的直径备用直径:当超过可选直径后可以选择的直径,与可选直径加起来变成全库默

认取值:通筋上筋下筋箍筋最优直径25 25 25 8 可选直径20,22,28 20,22,28 20,22,28 6,10,12 否选直径32,40 32,40 32,40 32,40 备用直径/ / / / 纵筋参数2:与梁纵筋配筋方案相关的参数组合钢筋的设置在梁的同一位置配筋是否可以是两种直径组合成的,当选用时,可以配出220+2更接近计算结果。16的样式。程序默认为选中,这样可以使实际配筋当选用组合直径时,有的用户要求对称配筋,则勾选,组合直径不出现“+1”的组合,例如,2D20+1D16是不允许的。当选用组合直径时,两种直径的级差限值。当填写的值大时配筋更经济,否则就会加大配筋值。但是级差过大又可能会导致小直径钢筋屈服,而大直径钢筋受力不充分的情况。绘图设置结构布置中转角梁的处理方式:主次梁、单跨转角梁、两个悬挑梁。如图:在同一支座处两跨梁的梁宽或梁高超过

所填写数值时在支座处分开表示配筋。如下图:框架梁和框支梁,同一支座位置上筋,当左右计算结果相差x%时,左右支座分别配筋。设置分开标注未设置分开标注选筋方案程序提供了两种选筋方案:选筋方案一:首先大直径的钢筋会通过去,需要补充配筋的有架立钢筋,一般便于施工选筋方案二:是更加接近于计算结果,稍微节省,但不便于施工。选筋方案二可以去除部分选多根小直径或选筋直径过大的问题,配的钢筋更省一些但是配筋相对较零散。选筋方案2是作为第一方案的备选方案,当第一方案配筋不适时,可以再选用第二方案。钢筋节约系数此系数用于两处:一处是当用户选择适用于剪力墙设置时,此系数作为是否全部拉通的参数。另一处是调整直径时的判断值,当计算结果和实配筋值超过这个系数时程序就会调整直径使实配值变小。调节这个参数后可以控

制图面配筋比较散还是比较整齐,如图中配筋:钢筋净距设置可用户指定上筋与下筋的钢筋净距值。程序在配置钢筋的时候会按照梁宽在第一排放置最大限度的钢筋根数,然后放置第二排,例如5/3,净距设置后,调整间距,会生成配置4/4或者3/5。纵筋参数3:与梁纵筋配筋方案相关的参数,当选用此选项后,整根梁的通筋为梁上部钢筋计算结果的最小值。这样整根梁都能拉通的就拉通了,不能拉能的支座补筋,简化配筋。此选项会造成用钢量有所增加。

勾选通筋以最小面积优先后,配筋结果不勾选通筋以最小面积优先后,配筋结果程序在取通筋时限制根数是否为偶数。在组合直径变化时,通筋以外的其它直径是比通筋直径小的钢筋。这样梁截面的角部被加强。按规范规定,梁下部宜设通筋,但于梁底高度多有变

化,所以设为选项。增加计算受压区高度时是否计算受压钢筋的判断。在如图所示的工程中可以对比出变化:悬挑梁下筋是否按照计算结果来配筋,否选的话,就按照构造上面的要求进行配筋。悬挑梁下筋按构造配筋图悬挑梁下筋按计算结果配筋图次梁按规范不需要配置通筋,但是当用户要求设置时仍可按有通筋配置。这个选项选中后,程序在自动选筋时会考虑到剪力墙结构平面中梁配筋的特点,下面两张图纸是选中和没有选中做的对比,第一张是没有选中的,经过对比可以发现,当使用选项后,配筋就选用的是根数少直径大的,并且会考虑跨高比小于5以后纵筋的全部拉通;未使用选项时,配筋以最接近计算结果最省钢筋量为原则,就会出现有部分拉通筋的选筋结果与选项同时选中后选筋结果与用户的要求更加接近。不勾选【适用于剪力墙结构】选项的配筋

结果勾选【适用于剪力墙结构】选项的配筋结果径。这样防止配出直径很小的高等级钢筋。判断墙端与梁的方向,当梁线方向与两端墙支座的方向角度超过15度时,不再是框梁,判断为次梁。经过支座墙的方向判断后的结果短墙两端的梁连接起来,注意只有当梁支座为墙时,才作此修正。短墙的墙长用户在设置中设置。默认值为500mm。下图的KL-2即为修改后的连接结果,数据过来的两根单跨梁修正为一根两跨梁。改后的连接结果当选项选中时,框支梁的跨与梁上其它跨断开,其它梁种类重新判断。下图KL-2被拆分出来。框支梁与其它梁分开当梁的跨度小于设置值时,纵筋全部拉通。

箍筋参数:与梁箍筋配置相关的参数箍筋肢数的设置指定梁宽300时加密区的

箍筋肢数, 不受箍筋是否有单肢的影响。指定梁宽350时加密区的箍筋肢数, 不受箍筋是否有单肢的影响。用户根据不同的梁宽,分别设置加密区和非加密区的肢数,放开根数设置。在程序取箍筋肢数时,除去300宽和350宽的梁,其它梁宽可否可以有单肢出现。在取非加密区箍筋时,是否要与加密区的肢数相同。箍筋间距的设置用于设定梁箍筋的间距,程序会自动取规范上面的构造间距、用户自己设定的间距的较小值,放开了箍筋的间距设定。直径优先是指箍筋配筋方案中箍筋间距按规范及计算用间距,只调整直径来符合计算结果;间距优先是指根据计算结果的箍筋面积值,可以先调整间距再调整直径,以达到符合计算结果的最小配筋值要求。设定箍筋等级,当箍筋直径大于等于设定时,改变其等级。防止配出直径较大的低等级箍筋。墙梁根据框梁和墙梁的跨高

比来修正梁种类,跨高比小于等于5的单跨梁划分为墙梁,按墙梁构造进行配筋,否则按框梁处理。方案1:是指按墙梁宽度,程序自动配筋。方案2:是指按计算结果和用户指定的直径来配筋,工程师自己设置工程中墙梁所用钢筋的钢筋库,程序从用户设置的库中选筋。设置墙梁绘制的位置,如果不勾选,则绘制在墙平法图里。如果勾选,则绘制在梁平法图里,如下图所示。是否把墙梁绘制在梁平法图中。勾选后不勾选设置墙梁的编号前缀,例如:“LL-”,程序按此设置自动出图。梁平法使用要点当工程比较急时使用“数据自动画梁”命令生成整楼的施工图。但是这种方法出的图只有一个设置,出图相对很慢而且比较粗糙。正常情况下我们使用“埋入计算标梁”命令出图。出图之前要把梁设置设置好,这些会影响最终的出图效果。需要注意的是选筋方案1和2的区别,选筋方案一一般可

以满足用户的需求,如果选筋方案一出图的效果很差,可以选用选筋方案 2. 另一个就是选筋库的设置,程序会优先选择用户选择的钢筋,每个工程用到的钢筋直径可能会很多,程序会自动的在钢筋库中选择所需直径,建议工程师在选钢筋直径的时候,选择最常用的几种钢筋直径3-5种即可。出完图后我们通过“校审”来对图面进行检查。这里需要设置的是校审的内容和校审所对应的规范条文,我们的校审可以快速的比对出图面上的标注与我们设置的校审内容有什么不符合的地方,有问题的地方会提示出来,而且我们的校审支持双击修改,可以时时修改,时时检查校审,在“校审”中还可以“重新插入计算”,如果工程师已经把施工图绘制的差不多了,可是模型的计算改了,“重新插入计算”,程序可以快速的重新插入新的计算结果,并且比对现有施工图的标注与我们重新插入的计算结果有什么不符合的地方。当有需要改钢筋的时候我们可

以通过梁特性进行修改,也可以通过改筋工具条进行修改,这样的修改是联动的,可以一次修改整根梁。我们也可以双击修改,但不进入特性。当计算结果改变以后。在这里我们说两种情况:当结果改动较少时我们可以使用编辑计算结果来手动修改。当计算结果改动比较多时我们可以通过重新插入计算来完成。然后可以使用“梁重新配筋”来对梁进行修改。当有梁需要打断或者改变支座形式时我们通过“修改支座”来完成。当我们的模板和实际有区别时,比如偏轴、偏梁这种情况我们可以先用TSSD命令,手动修改,然后在“埋入计算标梁”,如果生成后再偏移的话,可以使用“标注连接”来完成。使用类型转换来对梁的类型进行转换。使用手工指定和加入说明来对梁的平法图进行调整通过顺序编号来对梁的标号进行统一修改通过编号编辑来对梁进行查找定位,查找漏号

相关文档