文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德调试常见问题

施耐德调试常见问题

施耐德调试常见问题
施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器?

1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以:

A 限制电机端的dV/dt

B 限制电机端的电压峰值

C 减少电机漏电流

D 减少变频器的辐射干扰

2、是否需要配臵滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小,

电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。

3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。

4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,

以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。

5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建

议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别?

1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直

流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。

2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切

换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。

3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量,

对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。

三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么?

1、进线电抗器的作用是:

A 减少变频器所产生的低频谐波电流

B 减少变频器总的电流均方根值,降低配电回路负荷

C 提高功率因数,减少无功功率

D 避免功率因数补偿装臵过热和谐振

E 提高变频器抗电压瞬变的能力

2、进线滤波器的作用是:

A 减少变频器产生的射频干扰(传导和辐射)

B 提高变频器的抗扰性

C 使变频器符合相关的EMC标准

4.变频器、软起动器的风扇如何工作

?ATV58/38/ATV11上电其风扇即转动。

?ATV31的风扇当变频器接到电机通电的指令即转动,停止输出10秒后停止转动。

?ATV68和ATV71/61主回路通电后风扇即转动,控制回路用外接24V电源供电时不转动。

?ATS48当检测到散热器温度到达某值时转动,低于某值时停止转动。若安装旁路回路,则风扇不会转动。

?一些其它品牌变频器如同ATS48根据温度控制风扇的起停,有其优点,即延长风扇的寿命,但也有其缺点:不能充分发挥冷却和通风的作用,风扇频繁通断也对风扇的寿命有影响等等。

5.变频器有几种语言

?ATV31/ATS48/ATV11只有简写的参数代码,没有语言注解;?ATV58/38有菜单或参数代码和注解,注解的语言有英语,法语等5种;

?ATV68有参数或菜单词条和编号,语言有英语,法语和德语等5种;

?ATV61/71有参数代码,参数编号和完整的参数名称,有包含中文在内的6种语言。还可以写入其它语言。有中文非常重要。

?目前竞争对手的显示有中文为:ABB的ACS510/550,富士的G11,P11等

6.有无控制单相交流电机的变频器

?施耐德公司的变频器输出的都是对称平衡三相电压,用来驱动三相电机的,不能用来驱动单相电机;

?单相异步电动机的原理与三相电机略有不同,起动特性区别很大,对变频器有特殊的要求。

?所谓单相变频器或三相变频器,是指其输入电压是单相或三相,整流之后就一样了。一般来讲,输出电压的的值小于或等于输入电压。如进线电压为220V,输出电压最多是220V,不能输出380V的电压。

?有些国产或台湾品牌的变频器可以驱动单相电机,但市场容量很小。而且单相电机的功率不会很大,往

往就是几十到几百瓦,价值很低。

7.变频器的给定用电位器的阻值是多大?

?受限于10V/5V/+-10V电源的驱动能力和给定电压信号的输入阻抗。

?一般为1K到10K,通常为2.2K/4.7K/5.1K。

?对其额定功率没有要求,有1/4瓦就足够了。

8.ATV11亚洲版与其它版本的主要区别是什么?

?亚洲版的操作面板有起停按键和给定电位器,欧洲版和美洲版没

有。

?亚洲版的逻辑输入可设定为正逻辑(源)和负逻辑(漏),欧洲版和美洲版只有正逻辑。

?亚洲版和美洲版没有内臵EMC滤波器,欧洲版有内臵B级EMC滤

波器。

?亚洲版和美洲版有100...120V和200...240V两种电压等级,欧

洲版只有200...240V电压等级。

?欧洲版内臵B级EMC滤波器,亚洲版和美洲版没有内臵EMC滤波器,但可以安装EMC选件。

9.ATV11如何恢复出厂设定?

?在FUN-菜单下将参数-FCS的内容由-no设为yes即可。

?注意:按确认键需要保持2秒钟。

10.如何将ATV31的操作界面臵于机柜的门上

?ATV31本体集成有一个4位7段码操作终端,不可将其拔出。

?需要定购一个远程操作面板套件,型号为VW3A31101。

?套件包括远程操作面板,安装防护套以及一根三米长的延伸电缆。?在机柜上按推荐尺寸开孔,并将远程操作面板连同安装防护套安装在机柜的门上。

?将延伸电缆的水晶头端插入变频器的串行通讯口,SUB-D9端固定在远程操作面板即可。

?远程操作面板的防护等级为IP65.

?远程操作面板还可作为参数的保存和下载用。

11.ATV38是否可选用制动电阻

?15KW以下的ATV38没有将直流母线端子引出来,不连接制动单元;

?18.5KW以上的ATV38没有内臵制动单元,但直流母线端子引出来了,使用外加的制动单元(第三方),可以连接动

电阻。

?ATV38用来控制风机和泵,一般不需要快速停车,不需要安装制动电阻。

12.ATV38是不是要配进线电抗器

?对于单台变频器而言,从减少谐波的角度考虑,若功率较小,如在15KW以下,

一般不配进线电抗器;若在18.5KW至75KW之间,进线电抗器已

经内臵;若在90KW以上,建议配臵选件电抗器。

?若有下列情况或客户有特别要求,必须安装线路电抗器:

?变频器已经对连接在同一电网上的其它设备产生传导干扰

?电源质量不好,容易相不平衡或有浪涌电压

?变压器相对于变频器容量很大,容易产生谐波传导

?同一PCC下安装大量变频器

13.变频器型号后面的后缀表示什么意思?

?ATV变频器后面的后缀意义对于不同的系列是统一的。

?型号后带X表示没有内臵EMC滤波器,如ATV58/ATV38的

18.5KW以上的规格,ATV71三相200…240V的规格。

?型号后带Z表示不带操作面板或图形操作终端,如ATV58/ATV38以及ATV71的15KW以下的规格或ATV61的18.5KW以下规格。

?型号后带E/U/A分别代表欧洲版,美洲版和亚洲版。

?ATV71的90KW以上的规格型号后带D表示供货时不配直流电

抗器。

?型号后带S***代表特殊版本,如其中专用版,带特别防护版等。

14.ATV58的内臵EMC滤波器与外臵

EMC滤波器有什么区别?

?15KW以下规格均内臵EMC滤波器,18.5KW以上有两种规格,带EMC滤波器和不带EMC滤波器。

?型号后不带X的规格都是内臵EMC滤波器的,带X的没有内臵EMC 滤波器。

?内臵的滤波器不能拆掉,没有内臵EMC滤波器的也没有标配内臵滤波器选件。

?即使没有内臵EMC滤波器,ATV58也有CE标识。

?带内臵EMC滤波器后,ATV58在规定的开关频率和规定的出线屏蔽电缆长度下,符合IEC/EN55022LevelA标准。

?外臵EMC滤波器,称为附加的射频干扰滤波器(RFI滤波器),或称为脚印滤波器,因为它安装在变频器下方,

与变频器共用散热器。

外臵EMC滤波器后,在规定的开关频率和规定的出线屏蔽电缆长度下,符合IEC/EN55022Level B标准。

15.ATV58的操作终端远程连接附件包含哪些东西?

?型号为VW3A58103

?包含:

?密封安装套,可使防护等级达到IP65;

?一根三米长的电缆,连接远程操作面板和变频器;

?螺钉,将密封安装套连同操作终端安装在机柜门

上;

?安装手册,包括机柜开孔尺寸

?不包含操作面板,操作面板标配于变频器,也可单独订货,型号VW3A58101

16.变频器能否驱动绕线式异步电机

?可以,但选型和使用有一些注意事项。

?选型时,应考虑绕线式异步电机和变频器的功率匹配,要以电流为准,变频器的额定输出电流应超过电机的额定电流;最好能放大一挡选型。

?将滑环电阻短接时,可保留一小部分,以保证起动力矩。

变频器现场调试常见的几个问题处理

现场调试常见的几个问题处理 当变频器的各项参数设定完成以后,并不代表变频器调试结束,还要进行电动机的试运行。在调试过程中可能会出现许多问题.需反复调整变频器的相应参数,使被控设备达到最佳运行状态。下面列出几个现场调试过程中的常见问题及其处理方法。 (1)送电后按起动键RUN后没反应 可能是面板频率没设置或电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各项:再次确认线路的正确性:再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);运行方式设定对否;测量输入R,S,T三相电压;测量直流PN电压值;测量开关电源各组电压值;检查驱动电路插件接触情况;检查面板电路插件接触情况;全面检查后方可再次通电。 (2)起动困难,起动不了 一般的设备,转动惯量过大,阻转矩过大,又重载起动,如大型风机、水泵等常发生类似情况,解决方法:减小基底频率;适当提高起始频率;适当提高起动转矩;减小载波频率值2.5~4 kHz,增大有效转矩值;适当延长起动时间;提高保护设定值;使负载由带载起动转化为空载或轻载起动,如对风机可采取起动时关小进口阀门。 (3)起动时在低频≤20 Hz时过电流动作跳闸 原因是由于过补偿,起动转矩大,起动时间短,保护值过小(包括过流值及失速过流值),适当减小基底频率设定值就可以了。 (4)空载(或轻栽)时过电流动作跳闸 按理在空载(或轻载)时,电流是不大的,不应产生过电流动作跳闸.但实际上发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大,使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸.适当减小补偿电容量或恢复变频器出厂值。 (5)制动时过电压处理 制动时过电压是由于制动时间过短.制动回路电阻值过小所引起的,通过适当延长制动时间,增加制动回路电阻值就可避免。

软件性能测试岗位常见面试题

软件性能测试岗位常见面试题 一、基础篇 1、较为完整的性能测试的流程 一个完整的性能测试流程 2、性能测试的基础理论、常见术语 性能测试常见术语浅析 3、性能测试模型、类型 常见的性能测试类型、性能测试模型 4、HTTP、TCP协议相关知识 HTTP协议入门系列 5、连接池、线程相关知识 连接池和线程 二、工具篇

①、Jmeter的工作原理是什么? ②、常用的元件、插件有哪些?各自的作用是什么? ③、几个典型的场景,如何基于jmeter设计测试脚本? 比如:参数化、关联、控制TPS、接口加密验签、阶梯式加压、集合点、检查点等; ④、是否会二次开发?如果会,怎么二次开发的(介绍大概过程和原因)? 2、Loadrunner 3、其他开源/商业性能测试工具 比如:Ngrinder、Locust、Wrk、Artillery等; 4、前端、服务器、数据库性能监测工具 三、系统架构篇 1、服务集群 2、负载均衡 负载均衡原理、实现方式 3、容量规划 4、缓存应用 缓存原理、缓存优点、缓存命中、缓存穿透、多层缓存 4、分布式框架 分布式的特点、面临的挑战:CAP理论(数据一致性、服务可用性、分区容错性) 5、全链路压测 四、服务器&中间件篇 1、JVM JVM原理、启动参数配置、堆栈原理、垃圾回收原理、OOM原因和表现 2、Tomcat 配置、使用方法、启动参数配置

配置、使用方法 4、Dubbo 服务注册、消息队列 5、RabbitMQ/Kafka 本身的特点、生产者、消费者如何管理 五、数据库篇 1、锁 2、索引 3、读写分离 4、分库分表 六、方案篇 1、设计性能测试方案需要考虑哪些问题? 时间成本、人力成本、环境&脚本可复用性、实现难度 2、针对某些情况,你会如何设计、优化方案? 七、案例篇 1、如何测试MQ? 2、压测中TPS上不去的原因分析? 3、测试环境和生产环境服务器配比如何选择? 服务器配置版本保持一致,容量测试后等量代换、考虑边际递减效应、容灾方案4、发现瓶颈,如何分析? 自上而下,从局部到整体,瓶颈分析粒度

施耐德软启动的原理及应用

施耐德软启动的原理及应用 摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动性;MCC;控制柜,价格,参数。 1、软启动器的性能及特点 软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击,启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压)范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以最小电流获得最佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行最佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升,具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单,体积小,重量轻,安装调试方便,具有可控硅过热和过电压保护。 2工作原理与运行特点 三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压。 2.1软启动的主要启动方式 (1)电压双斜坡启动详见说明,在启动过成中,电机的输出力矩随电压的增加而增加,在启动时提供一个初始的启动电压Us ,Us 根据负载的大小可调,将Us 调到大于负载静摩擦力矩,产生最佳启动特性。这时输出电压从Us 开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur,电机也基本达到额定转速。软启动器在启动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。 (2)限流启动:就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过设定值的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长,知道输出电流达到预先设定的电流限值Im ,然后保持输出电流I < Im 的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,达到额定转速。连轧厂冷剪机中用的软启动器采用的是限流启动,减少传统方式中的在启动过程中有很大的长时

调试试用期工作总结(精选多篇)

调试试用期工作总结(精选多篇) 第一篇:调试工作总结调试工作汇报 内蒙古国电能源投资有限公司,在二连浩特开发建设了33台单机容量为1500kw的风机,装机容量为49.5mw。在本公司项目部的积极努力下,风场顺利进入调试阶段。 人员配备到位,调试工作得到了公司的高度重视。调试人员进行了明确的分工,责任到位,做好危险点分析和作业中可能出现的严重危及到人生,设备安全的预防控制措施,确保调试工作安全稳步进行。 现将调试工作以来的情况如下; 1.目前主变常规试验、35kv开关及pt,ct试验、35kv系统耐压,20kv侧pt、ct试验、开关试验,箱变常规试验及电缆内压已全部完成 2.厂家说明书和设计院图纸进行装置校验,然后进行开关远方及就地分合(及回路传动),及二次校线工作。将全场所有保护信号上传到主控室。 3.站所有远传信号上传到中调、区调和对侧玉龙站做对调传动试验已全部完成。 调试工作已全部完成,且所有设备已投入运行。 部门:调试日期:2020.7.20 第二篇:调试总结调试总结来到海南昌江项目部电气队已经有50多天了,我有幸加入到调试队。听师傅们说:

“调试现在改新模式了,我们是 第一批加入进来的,机会真是千载难逢,要我们务必抓住这次机会!”听后我激动异常,暗暗下决心机会是留给有准备的人的,现在机会就放在我面前,我若不抓住,岂不是白白浪费?所以,努力与学习以及实践与理论都将为此而进行。 调试是一门技术活,彭师傅说过:“干调试要多问,多看,少动手。”说实话,刚听到这我就想“不是应该多动手吗?这样才能更加的熟练技能。”后来,我明白了“少动手”的意思是不要乱动、乱摸,调试不仅危险高压电,而且一旦产生事故十分严重,那些仪器仪表十分昂贵。一定要熟悉弄懂后才按规定操作,这也就要坐到前面说的“多问、多看。” 最近我们干的活主要是环吊、门吊、半门吊,具体就是一些接线,打磨,放电缆、装网架等等。在此过程中我深深明白四个字:眼高手低。这也是在学校时,实习老师常常教导我们的“干活最容易犯的是眼高手低,一个很简单的活看起来很容易,一旦动手,你就发现不是那么回事。”现在回想起来,才明白老师的淳淳教导。就在前几天,郭师傅跟牛师傅交给我一个任务,让我协助焊工把角钢焊上,再把网架固定在上面,结果我没把角钢扶正,导致角钢向两边偏了整整5cm。事后,牛 师傅严厉的批评了我,我无言以对,默默的思索自己错在了什么地方。最后,我用磨光机把角钢切下来,重新再安装上去。就是这一次,我真正懂得了“眼高手低。”当然了,这段时间,我也发生了许多别的失误。例如:常常忘记一些该办的要紧事、有些方面操作不当以及把螺丝弄丢等等。这些都不一一列举了。总之,干这些活,我明白了许多,也成熟了许多,我会尽自己的努力做好自己的工作。 这两个星期也感觉挺忙的,周一周三延点、周二周四培训、

性能测试题库(优选.)

........................................................................................................................................................................................ 性能测试题库答案 一、低难度类: 1、理论类 选择类 1) 通过疲劳强度测试,最容易发现问题的问题是:B A.并发用户数 B.内存泄露 C.系统安全性 D.功能错误 2) 如下那些工具不属于压力测试工具:D A.LoadRunner B.Logiscope(嵌入式测试工具) C.WAS(WebSphere Application Server(WAS)) (中间件服务器) D.Rational Robot(用于的G UI脚本、用于的V U以及V B脚本) 3) 如下哪些测试场景不属于负载压力测试:A A.恢复测试 B.疲劳强度测试 C.大数据量测试 D.并发性能测试 4) LINUX 下,解压缩文件的命令为:B A. tar zxvf 文件名 B. unzip 文件名 C. CAT 文件名 D. VI 文件名 5) 对abcd 文件赋予所有者和组许可的读和执行权限,命令正确的是:B A. chmod 033 abcd B. chmod 550 abcd C. chmod 770 abcd

........................................................................................................................................................................................ D. chmod u+rx abcd 6)在软件性能测试中,下列指标中哪个不是软件性能的指标D A)响应时间C)资源利用率D)并发进程数 B)吞吐量 7)下列关于软件性能测试的说法中,正确的是B A)性能测试的目的不是为了发现软件缺陷 B)压力测试与负载测试的目的都是为了探测软件在满足预定性能需求的情况下所能负担的最大压力 C)性能测试通常要对测试结果进行分析才能获得测试结论 D)在性能下降曲线上,最大建议用户数通常处于性能轻微下降区与性能急剧下降区的交界处 8)下列关于软件可靠性测试的说法中,错误的是A A)发现软件缺陷是软件可靠性测试的主要目的 B)软件可靠性测试通常用于有可靠性要求的软件 C)在一次软件可靠性测试中,执行的测试用例必须完全符合所定义的软件运行剖面 D)可靠性测试通常要对测试结果进行分析才能获得测试结论 问答类 1) 什么是性能测试,其应用领域分别是什么? 性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试,应用领域有四个:能力验证、能力规划、性能调优、缺陷发 现。 2) 什么是负载测试? 负载测试:通过被测试系统不断增加压力,直到性能指标超过预期值或者某种资源达到饱和状态; 3) 可靠性测试、可用性测试的定义,有什么区别? 可靠性测试:通过在有使用代表性的环境中执行软件,以证实软件需求是否正确实现。为进行软件可靠性估计采集准确的数据。估计软件可靠性一般可分为四个步骤,即数据采集、模型选择、模型拟合以及软件可靠性评估。 可用性测试:故名思议是测试设计方案或者产品在一定的环境下的可用性水平。 4) 性能测试包含了哪些测试(至少举出3 种)? 压力测试、负载测试、并发测试、疲劳强度测试、大数据量测试; 5) 什么时候可以开始执行性能测试? 在产品相对比较稳定,功能测试完成后; 6) Web服务器指标指标有哪些? * Avg Rps: 平均每秒钟响应次数=总请求时间/ 秒数; * Successful Rounds:成功的请求;(成功回合)

施耐德软启动器使用作业指导书

XXXX纸业集团股份有限公司 铜版纸工厂动力车间 名称施耐德软启动器使用作业指导书 修订时间2008-10-16 版本 01 编号TBZDQ03 页数 2 适用范围各工厂施耐德软启动器使用单位 一.需用工具: 一字,十字螺丝刀,手钳, 二.具体内容: 1.软启动的端子介绍: CL1、CL2:两端子为软启动器的控制电源 R1A、R1C:可编程继电器1的常开触点,最小开关能力,DC6V时为10mA,AC230V时为1.8A R2A、R2C:启动结束继电器的常开触点 R3A、R3C:可编程继电器3的常开触点 STOP、RUN:启动器停止、运行 LI3、LI4:为可编程输入,LO1、LO2:可编程逻辑输出,AO1:可编程模拟输出 24V:电源逻辑输入,LO+:电源逻辑输出 COM:I/O公共端;PTC1、PTC2:PTC传感器输入 2.软启动的控制方式 2.1 RUN、STOP逻辑输入端的功能2线控制:运行和停止是 由状态1和0进行控制,RUN、STOP输入状态同时考虑,在 上电或故障手动复位时如果有运行命令则电动机会重新启 动 2.2 3线控制:运行和停机由2个不同逻辑输入端控制,断 开输入可停机,在运行端的脉冲一直存储到停机输入断开为 止。

2.3在上电或故障手动复位时或在一个停机命令之后,电机只 能在运行输入端断开后跟着一个新脉冲时才能上电。 3.软启动的过温保护 3.1启动器会根据受控制的额定电流和实际吸收的电流持续的 计算电机的温升 3.1.1温升可能由长时间或短时间的欠载或过载引起。 3.1.2启动器出厂设置为10级保护,可以使用PrO菜单修改保 护等级 3.2启动器显示的热保护对应于加热时间常数。 3.2.1如果电机超过了其额定温升阀值(电机热状态=110%), 激活过载报警。 3.2.2如果超过了临界温升阀值(电机热状态=125%),热故 障将使电动机停止 3.2.3在出现启动延长时,即使显示的值低于脱扣值启动器也 能由故障或热报警脱扣 3.2.4如果没有禁止热保护,则热故障可以由继电器R1指示 3.2.5软启动热控制系统可以防止在电动机温升过高的情况下 重新启动电机 三、注意事项及相关案例: 铜版纸工厂空压机用一软启动器显示内部故障报警,且不能复位,确定软启动器坏。按照本作业指导书更换施耐德软启动器 四、补充修改内容: 修改内容修改原因修改人确认人时间

施耐德软启动器软起动器常见故障诊断

施耐德软启动器,软起动器常见故障诊断 故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。本文转自IAC工业自动化(中国)商城:https://www.wendangku.net/doc/6214656260.html, 故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 故障-F 03(过热):出现此故障是由于软起动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些: 一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;

二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; 三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右); 四、内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置

调试公司工作总结

调试公司工作总结 篇一:调试员工作总结 年终总结 从今年年初来到公司,到现在不知不觉已经到了年末,细细品味,发觉自己在不轻易间 成熟了许多,对待工作的态度和为人处世的方式也有所改变,也许这就是成长。非常感谢公 司能给我这样一个平台,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升自身的素质和才能。 回首过去一年,公司陪伴我走过重要的一个阶段,使我实现的自己的梦想,翻开了自己人生 崭新的一页,在此我向公司尊敬的领导和亲爱的同事们表示衷心的感谢,正是有了你们的帮 助和关心才能使我在公司的发展上一个台阶。虽然XX 年是我收获最大的一年,但是自身的不足之处也暴露无疑: 1. 虽然年轻充满干劲,但是缺乏经验,在工作中容易走“弯路”,处理一些新问题上存 在着一些的欠缺。 2. 工作中不够细致,不够用心,在装置调试的过程中,不该出现的小错误经常见到。 3. 有很多东西都是第一次着手,在思想上唯唯诺诺,不敢大胆放手去做,总是考虑半天

不动手,浪费了不少时间。虽然来调试组时间不长,个人能力和工作经验也有待提高,在工作中欠缺工作经验,但 是有个良好的工作态度,必定可以积极的处理遇到的问题,虚心的请教别人,来弥补经验的 不足。有的时候工作怕麻烦,不肯静下心来认真的认真的去学习调试方法,致使在调试的过 程中感觉比较累,无从下手,容易犯一些小错误,这个是日后工作中一定要解决的问题,做 事再细致点,方便别人,严格自我。随着时间的推移,调试过的装置也渐渐的多了,也对它 们有了一定的认识,以后再遇到就不会存在心理负担。因此在今后的工作和生活中,除了积 极改正自身缺点克服弱点,还需要注重知识的积累,和经验的总结,并以高标准要求自己, 不断学习,才能使自己更快的成为一名经验丰富的技术人员。 XX年是充满期待的一年。作为部门中的一员有义务、有责任、有目标、有理想的去做 好工作,做好自己工作范围内的事情。加强学习和实践,继续提高个人水平。针对自己的岗 位,重点是把高压系列和通信系列的装置做熟悉,要做到什么样的装置该怎么调试,那些事

软件测试流程常见问题

软件测试流程常见问题 1、测试人员要需要何时参加需求分析? 原则上,测试人员对需求了解得越深入对测试工作越有利,所以最好一开始就应该参加需求分析工作。这样可以带来如下得好处: ■测试人员全程参与需求分析,对需求了解很深刻,减少了很多与开发人员的交互,节省了时间。测试人员参与前期开发讨论,直接掌握了不清晰的需求点; ■早期确定测试用例的编写思路,为测试打好了基础; ■可以获取一些测试数据,为测试用力设计提供帮助; ■可以发现需求不合理的地方,降低了测试成本。 测试人员主要的工作之一就是确认系统是否正确实现了需求。测试人员不参与前期的工作,就只能依赖最后形成的需求文档,甚至由开发人员来讲解需求,而这些缺求可能发生了“问题”,因为这个需求是已经经过分析的需求,很多的内容可能与用户的真正要求发生了偏差。同时如果只看最后形成的需求文档,对需求也会有理解上的偏差。因此作为测试人员要尽可能的获取到“第一线”的需求资料,才能真正地了解用户的业务,从而更好的对系统进行测试。 当然,如果测试人员不能参与需求环节,一定要通过其他途径保证需求的精确性,例如和开发人员进行集中讨论需求疑问的项目会议,并且一定要加强测试案例评审,甚至于是测试需求的评审。 2、系统测试阶段低级缺陷较多怎么办? 在系统测试阶段,如果仍有很多低级缺陷,说明测试对象是不合格的,没有达到测试标准。如果系统阶段发现的简单缺陷(也就是不应该有的缺陷)较多,最好停止测试,转由开发人员进行测试,发现问题立刻修改,因为这种由测试人员进行的成本较高,反复交互还会耽误进度。 建议建立预测试制度:系统测试前对核心模块进行抽查测试,如果问题较多(例如平均每个核心模块发现10个以上缺陷),就可以停止本次测试,直到抽测后发现问题较少才可以启动系统测试。 3、缺陷流落到客户那里有什么后果? 如果软件缺陷被遗落并流落到客户那里,结果就是代价高昂的电话或者现场支持费用,还可能需要修复、重新测试和发布新的产品,更糟糕的情况是产品要被召回甚至被客户起诉。这种成本付出非常高,几乎是在内部修改缺陷的几何级数倍。 质量之父PhilipCrosby把质量的费用分为整合费用和非整合费用两类,整合费用是指与一次性计划和执行测试相关的全部费用,用于保证软件按照预期方式进行。如果发现缺陷,经过一系列的缺陷处理流程而解决缺陷,这种费用就是非整合费用。PhilipCrosby在自己的作品中详细论述了内部的整合费用和内部的非整合费用之和远远小于外部也就是客户引起的非整合费用。 总之,软件缺陷一定要尽可能的在内部解决,这对节约成本、提高产品知名度都大有裨益。 4、什么是冒烟测试? 冒烟测试从操作上是一个随机的测试,操作对象通常是核心业务模块。测试员任意操作,要是发现多数功能走不下去(大概20%),那么这个冒烟测试就算是结束了。冒烟测试一般不用参照测试用例。 执行冒烟测试的目的是对要测试的产品进行一个大概的度量。如果冒烟测试不能通过,通常不会启动测试计划。因为软件缺陷较多的情况下,启动测试计划会浪费更多的人力和物

施耐德软启动的故障代码

施奈德软起动的故障代码:施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英文的。故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。 INF 内部故障OCF 过电流PIF 相序颠倒EEF 内部存储器故障CFF 通电时无效配置CFI 无效配置PHF 电源缺相FRF 电源频率超出允许范围USF 动力电源故障 CLF 控制线路故障SLF 串口故障ETF 外部故障STF 启动时间过长OLC 电流过载OLF 电机热故障 OHF 启动器热故障OTF由PTC传感器检测到的电机热故障 ULF 电机欠载LRF 稳定状态下转子锁定 施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软动启器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。

故障-F 03(过热):出现此故障是由于软启动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右);四、内部的接线插座是否松脱。以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软启动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软启动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软动启器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。

设备调试心得

50000吨半潜船设备调试的工作方法 摘要本文主要阐述了黄船公司建造的50000吨半潜船的发电机的调试,和上建的内通系统,二氧化碳,机舱水雾等系统的调试工作及其中出现的问题和改进方案。 关键词50000吨发电机配电板航行信号灯二氧化碳内通系统 1前言当代国内外的船舶业都在迅猛发展中。设备调试,作为船舶建造中最后一关,也是最重要的一个环节,怎样利用合理的工作方法,在质量第一的基础上提高各系统调试的效率就显得尤为重要。50000吨是亚洲最大,世界先进的半潜船。在该船的现场调试过程中,我总结了一些系统调试的工作方法,包括:电站系统、广播、声力电话、自动电话、子母钟、航行信号灯、二氧化碳系统、火灾报警系统、以及负责了机舱水雾等系统。 2各系统调试中遇到的问题和改进方案 2.1电站系统的调试 作为一艘中压电力推进的半潜船,该船的电站系统配备了四台主柴油发电机组、一台停泊柴油发电机组、两套中压配电板及两套低压主配电板、一套应急配电板。相比之下,该船电站系统比较繁琐和复杂。 2.1.1柴油发电机组及配电板的调试工作 柴油发电机组,作为机舱的核心设备,有着监测报警点繁多,控制系统复杂,管路交错的特点。 作为船上核心设备,如何把柴油机上这几百个监测点理清楚,如何知道这条管是做什么用的,试验过程中先做什么,再做什么,对于提高调试效率是至关重要的。所以,电站及动力系统的试验,对于调试人员的要求是比较高的。 所以,在试验开始之前,要深入机舱,熟悉各个传感器的位置及功能,要先将各个测点号标明位置,至少做到心中有数。这样,在试验过程中,包括对外报验的过程中,才能事半功倍。 2.1.2配电板的调试工作 配电板的调试前,一定要先熟悉随机资料及内部原理,这样,在试验中,才不会盲目而无从下手。熟悉了随机资料,查线对线工作才能得心应手。 在调试过程中,要特别注意各个开关信号之间的联锁。尤其这艘50000吨半潜船配备了两块中压配电板,两块低压主配电板和一块应急配电板,各个开关的联锁信号更多繁杂而且繁多。因为联锁是为了考虑设备的安全而设计的功能,所以,这方面的调试,要格外细心。 其次,是柴油发电机组的并联运行试验。根据常规的试验方法,是先做柴油发电机组的单机特性试验,再做并联运行试验。但实际的调试中,当功能试验都已经完成之后,可以先试着并联运行,可以大概看出哪台机组的特性和其它几台存在差异,之后的调试,就会更有针对性,这样,可以少走些弯路,提高电站的调试效率。 最后,是自动电站的调试工作,自动电站的调试,一定要在整个手动和半自动电站的试验都完善的情况下来做。50000吨的自动电站和其它船相比,不同的是,它的PMS程序是监测系统来完成的,如果手动和半自动功能未试完,直接试自动功能的话,中间可能会遇到很多问题。 2.2广播系统的调试工作 由于该系统分布的比较散,在调试的过程中,首先我们要把广播机柜和所有的喇叭对完线,遇到有问题的逐个逐个的排除,直至所有的喇叭对完线,检查好以后把电源送上。因广

性能测试中如何定位性能瓶颈

性能测试中如何定位性能瓶颈 性能测试的概念是什么,基本目的是什么,我想大家都基本清楚,不作详述,总之,性能测试只是测试过程中的一种方式,帮助我们的功能更好的运行,如果功能测试是可用,易用,满足需求、用户使用为目的,性能测试无非就是让这些目的更流畅。没有什么专业的概念,无非实现两个字:好用! 所以,性能测试这种测试方式在发生过程中,其中一个过渡性的工作,就是对执行过程中的问题,进行定位,对功能的定位,对负载的定位,最重要的,当然就是问题中说的“瓶颈”,接触性能测试不深,更非专家,自己的理解,瓶颈产生在以下几方面: 1、网络瓶颈,如带宽,流量等形成的网络环境 2、应用服务瓶颈,如中间件的基本配置,CACHE等 3、系统瓶颈,这个比较常用:应用服务器,数据库服务器以及客户机的CPU,内存,硬盘等配置 4、数据库瓶颈,以ORACLE为例,SYS中默认的一些参数设置 5、应用程序本身瓶颈, 以上几方面分别唠叨几句 针对网络瓶颈,现在冒似很少,不过也不是没有,首先想一下如果有网络的阻塞,断网,带宽被其他资源占用,限速等情况,应用程序或系统会是什么情况,针对WEB,无非是超时,HTTP400,500之类的错,针对一些客户端程序,可能也是超时,掉线,服务器下发的,需要服务器返回的信息获取不到还有一种更明显的情况,应该就是事务提交慢,如果封装事务的代码再不完善,一般造成的错误,无非就是数据提交不完整,或者因为网终原因+代码缺陷造成重复性提交。如此综合下来,肯定是考虑网络有瓶颈,然后考虑网络有问题时,怎样去优化,是需要优化交互的一些代码,还是接口之类的。 应用服务的瓶颈的定位,比较复杂,学习中,不过网上有很多资料可以参考的。一般像tomcat,weblogic 之类的,有默认的设置,也有经过架构和维护人员进行试验调试的一些值,这些值一般可以满足程序发布的需要,不必进行太多的设置,可能我们认识的最基本的就是JAVA_OPTS的设置,maxThreads,time_out 之类的参数我们做借助LR,Jemeter或webload之类的工具,执行性能测试,尤其是对应用服务造成了压力,如果应用服务有瓶颈,一般我们设置的log4j.properties,日志都会记录下来。然后根据日志,去进一步确定应用服务的问题 系统瓶颈,这个定位虽说比较复杂,但是有很多前辈的经验值参考,不作说明,相信用LR的同行,也可以从性能记数器中得出一些指标值,加上nagios,cacti,可以很明显的看出系统哪些资源够用,哪些资源明显不够用。不过,一般系统瓶颈的造成,是因为应用程序本身造成的。关于这点儿的分析和定位,就需要归入应用程序本身瓶颈分析和定位了。 现在基本所有的东东,都离不开数据库这个后台,数据库的瓶颈实在是不知道是什么概念,数据库管理员的工作,数据库管理员日常做的工作,可能就是有瓶颈定位的工作,比如:查询一下V$sys_event,

调试工作总结

宁东一期供水工程40万m3/日 净水厂调试工作总结 (运营管理部2007年6月) 宁东净水厂自2004年开工建设,2005年12月底具备了10万m3/d规模的原水直供能力,并开始向宁东基地供水。2006年11月底工程完工,具备了宁东水厂40万m3/d系统的调试条件。根据公司批准的“宁东水厂40万m3/d净配水工程试运行方案”,经过近5个月的辛勤努力,基本完成了各项调试任务,现将调试工作总结如下: 1 调试工作任务及工作安排 1.1 调试工作组织 为保障调试工作的顺利进行,成立了由公司领导负责的调试工作领导小组。现场的调试工作由运营管理部组织实施,公司相关部门配合,调度中心、水厂会同施工、监理单位及相关设备厂家进行调试工作。 1.2 调试工作目标及任务 1.2.1 设计性能测试、检验 (1)进行设备的性能测试,验证设备的各项性能指标是否达到设计性能,并进行运行检验,使其满足生产要求; (2)进行各工艺单元的运行检验,验证其工艺指标是否达到设计参数,是否满足生产要求; (3)进行加氯、加药系统的运行试验,提出满足现状生产条件下的加氯、加药系统运行方式及投加量; (4)进行各工艺系统联合运行试验,使各单元的出水水质满足设

计要求; (5)进行综合自动化系统的自动控制调试,确定各工艺单元的自动控制流程,按设计实现调度级自动控制。 1.2.2 生产管理工作准备 (1)在保证正常供水的前提下,调度中心、水厂人员积极参与到调试中来,通过调试使每个职工都能熟悉整个工艺流程,基本掌握各类设备的性能、操作,能够按生产要求完成整个系统的调度、运行工作; (2)研究、并初步提出满足生产要求的工作制度、运行、调度规程及运行工作记录; (3)通过调试,检验目前水厂的生产机构设置、人员配置、人员素质是否满足生产要求,提出满足目前生产要求的运行机构岗位设置、人员配置初步方案; (4)研究并初步确定化验室的工作职能,研究化验室指导生产的方法,水质监测、检验内容及化验室工作制度。 2 调试工作实施情况 根据公司确定的“宁东水厂40万m3/d净配水工程试运行方案”全部调试工作共分四个阶段,分述如下: 2.1 第一阶段:单体调试阶段 调试时间:2007年1月6日—2月10日; 调试项目: (1)各单元设备逐个进行了单体通电试验、电机的空载试验,阀门、闸门、启闭机等设备的动作试验。

《Web项目测试实战》性能测试需求分析章节样章

5.1.2性能测试需求提取 复习了一些常见的理论概念后,我们开始性能测试需求的提取。这个过程是非常重要的,往往测试失败,就是因为在这个过程中不知道如何得到确切的性能指标,而导致测试无法正常开展。性能测试需求提取一般的流程如图5- 1所示。 图5- 1性能测试需求提取流程 分析提取指标 在用户需求规格说明书中,会给出系统的功能、界面与性能的要求。规范的需求规格说明书都会给出明确的性能指标,比如单位时间内访问量要达到多少、业务响应时间不超过多少、业务成功率不低于多少、硬件资源耗用要在一个合理的范围中,这些指标都会以可量化的数据进行说明。如果,实际项目并没有这些正规的文档时,项目经理部署测试任务给测试组长时,一般就会说明是否要对项目的哪些业务模块进行性能测试,以及测试的要求是什么的。最麻烦的就是项目经理或者客户要求给出一个测试部门认为可以的数据,这样非常难做的。可是“甲方”往往都是提要求的,“乙方”只能“无条件”接受! 表5- 1需求规格说明书中的性能要求 表5- 1给出的指标非常明确,在测试过程中,我们只需收集用户登录模块的响应时间、登录成功率、并发数、CPU使用率、内存使用率的数据,然后与表5- 1的指标进行比较即可,通过的,就认为达到了客户要求的性能,未达到就分析原因,并给出测试报告及解决建议。 大多数是没有明确的需求,需要我们自己根据各种资料、使用各种方法去采集测试指标。以OA系统为例,假设《OA系统需求规格说明书》中并未指明系统的性能测试要求,需要测试工程师自己分析被测系统及采集性能衡量指标。 分析OA系统的结构,所有功能中仅有考勤模块可能是被测系统最终用户经常使用的业务点,那么我们的重点应该在放在该模块上。一般我们可以从下面三个方面来确定性能测试点: 第一、用户常用的功能。常用的功能一旦性能无法满足,比如登录功能,从输入用户名与密码点击登录按钮到显示成功登录信息,花了5分钟,这样的速度是 人无法忍受的。而对于用户不常用的,比如年度报表汇总功能,三个季度甚 至是一年才使用,等个10分钟也是正常的,这些是跟用户的主观感受相关 的,得根据实际情况区分。

施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配臵滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小, 电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,

以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建 议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别? 1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直

流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。 2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切 换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。 3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量, 对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。 三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么? 1、进线电抗器的作用是: A 减少变频器所产生的低频谐波电流

现场调试心得

现场调试心得 本次项目所在地是,本人主动要求去现场调试领导有特别征求过我的想法,担心女孩子去现场可能不太合适,毕竟现场条件艰苦,我也有自己的想法,首先我刚来公司不久,需要这样一个去现场学习的机会锻炼一下自己,跟着康师傅学点东西;另外,之前有做过项目,自己也喜欢做类似的工作,在我执意坚持下,领导还是同意了。 项目调试历时一个月,到了项目现场了解了基本情况之后,将现场的大致情况和调试时间安排向领导做了汇报。污水系统考虑远期生产目标,设计污水量为300m3/d,设计处理水量为12.5 m3/h,现污水量200m3/d左右,COD浓度在4000mg/L左右,造纸车间生产废水主要是打浆、备料等工序中产生的,主要的污染来源于投加的木灰和染料等物质,废水排放量大,其中COD、悬浮物(SS)含量高,色度严重。SS含量高是造纸废水的特点,根据生产工艺本身的特点,悬浮物主要成分为木质素及有机化学助剂等,而废水中大部分COD 以SS状态存在,去除SS时绝大部分非溶解性COD可同时被去除,采用物化(高压溶气气浮)+生化(厌氧+生物接触氧化法)工艺,最后采用芬顿试剂去除出水色度。下面针对物化和生化调试过程中遇到的问题做原因分析并给出解决方法。 问题1:气阀、溶气罐压力上不去,液位浮球不能和循环泵联动,不能自动启动和关闭。 原因及解决办法:设备由于长时间运行杂质 堵塞释放器,导致释放器密封效果变差,另 外溶气罐液位浮球安装不当,导致液位浮球 不能自动工作,不能自动启动循环泵,需重 新安装液位浮球,使浮球能够在设置的高液 位和低液位之间自由起落,将释放器拆下,清洗由于长时间使用堵塞的污物,并重新安装,释放器安装数量不宜过多,通过罐内压力和实际水深计算释放头的数量,溶气罐内压力保持在0.2-0.4MPa之间,单个释放头的压力保持在0.15-0.20MPa之间,压力越大释放流量越大。 问题2:曝气池污泥老化,二沉池浮泥现象严重,虫类大量繁殖。

常用的性能测试方法(策略)和测试要点

常用的性能测试方法(策略)和测试要点 1.明确测试目标,测试目标尽可能能够有量化的标准 1)上线前验证性的性能测试,针对银行系统一般的性能指标为TPS、响应时间是否满足业务需求; 2)容量测试,测试系统在特定系统环境下的处理能力,关注的性能指标是TPS、响应时间、并发用户数等; 3)稳定性测试,银行系统对系统7×24小时的稳定性要求还是很高的; 4)异常测试,指系统出现异常或故障的情况下,系统能否在最短的时间内恢复,保证在线交易的正常进行; 2、明确测试范围,测试系统有哪些,测试交易的路径覆盖范围; 3、业务模型分析,选择日常交易量比较大,路径覆盖范围广的典型交易,建立性能测试的业务模型,确定各支交易的占比; 4、测试需求分析,测试环境(软硬件),人力,测试工具的选择,测试基础数据等需求; 5、测试内容及测试策略,一般包含以下几个方面: 1)基准测试,单用户单交易的测试,主要用于调试测试脚本的正确性,以及查看每只交易在无压力下的响应时间,为下面的测试建立基准; 2)单交易负载测试,获取每只交易的最大负载,主要考察单只

交易和系统处理能力的影响; 3)混合场景的测试,按照业务及测试模型梯度加压,以获取系统的最大处理能力,及在各种压力下每只交易的响应时间情况; 4)稳定性测试,按照混合测试模型,考察在一定的压力下持续执行24小时的系统运行情况,主要关注系统是否稳定,系统是否存在内存泄漏问题等; 5)异常测试,服务中断、网络终端、硬件故障等异常情况下系统对在线交易的影响; 6、设计测试案例; 7、执行测试,监控系统资源、应用、数据库相关指标,记录测试结果; 8、测试结果收集和分析; 9、测试报告编写; 10、测试总结; --以上是个人的一点概括性的总结,供大家参考,总之,测试目标决定测试策略和测试方法,明确测试目标是关键。来源:考试大

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单??→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择高级模式选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3.在主菜单中使用软启动器按钮选择 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择10??→?ENT (确认) ②选择减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4.在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择 逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC+??→?ENT 进入实用菜单??→?ENT 使用软启动器按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:ENT++

相关文档