文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级建造师《市政公用工程管理与实务》各章节重要知识点整理

二级建造师《市政公用工程管理与实务》各章节重要知识点整理

市政公用工程管理与实务

2K310000 市政公用工程施工技术

2K311000 城市道路工程

2K311010 城镇道路工程结构与材料

1)水泥混凝土设计使用年限30年,沥青混凝土设计使用年限15年,沥青贯入式碎砾石设计使用年限10年,沥青表

明处治设计年限为8年。

2)柔性路面(抗弯强度小,弯沉变形较大),它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;刚性路面(弯拉强度大,弯

沉变形很小),它的破坏取决于极限弯拉强.

3)基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。

4)路面性能要求:(1)【垫层】水稳定性必须好;(2)【基层】应具有足够的、均匀一致的承载力和较大的刚度,坚实、

平整、整体性好,不透水性好,抗冻性满足设计要求;(3)【面层】要求平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。

5)上细下粗,从上至下,砂-细-中-粗。【特粗式沥青混凝土、粗粒式沥青混凝土】二层或三层式面层的下面层,【中粒】

三层式面层的中面层或二层式面层的下面层、二层或三层式面层的上面层,【细粒】二层或三层式面层的上面层、磨耗层,【砂粒】自行车道与人行道的面层.

6)A级沥青各个等级的公路,适用于任何场合和层次。B级沥青1、高速公路、一级公路沥青下面层及以下的层次,

二级及二级以下公路的各个层次;用做改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、稀释沥青的基质沥青。C级沥青三级及三级以下公路的各个层次.

7)多层路面选用沥青时,上稠下稀,注意形容词是“较”而非其他的;同样要注意形容词的还有刚性路面弯拉强

度大弯沉变形很小柔性路面较弯拉强度小弯沉变形较大.

8)用于城镇快速路、主干路的沥青表面层粗集料的压碎值不大于26% ;吸水率不大于2.0%

9)城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用(粉煤灰)作填充料。粉煤灰强度低,有污染。应用【石灰岩】或【岩浆岩】

【强基性岩石】等【憎水性石料】经磨细得到的矿粉,矿粉应干燥洁净,细度达到要求。当采用水泥/石灰/粉煤灰做填充料时,其用量不宜超过矿料总量的【2%】城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用粉煤灰作为填充料

10)湿时排水,冻时防冻,不均匀,加半刚路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层,半刚性垫层

宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土;防冻垫层和排水垫层材料宜采用(砂、砂砾等颗粒材料;) 水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设置排水垫层;季节性冰冻地区,设置防冻垫层

11)垫层宽度应于基层宽度相同,其最小厚度为150㎜

12)基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300mm、500mm或650mm。小三轨五滑

六五(小型机具施工-轨模式摊铺机施工-滑模式摊铺机施工)滑模式摊铺机不需要模板,它利用自带的伸出的模板进行铺设,施工速度快质量好,而轨模式摊铺机要先铺好模板再摊铺,现在一般都用滑模式摊铺机为主.

13)快速路、主干路的横向缩缝应加设(传力杆)。横向传力杆,纵向拉力杆,桥梁上伸缩杆,纵拉-横传-桥伸缩

14)【重力式】挡土墙:依靠墙体自重抵挡土压力作用。2、【衡重式】挡土墙:利用衡重台上填土的下压作用和全墙

重心的后移增加墙体稳定。3、钢筋混凝土【悬臂式】挡土墙:采用钢筋混凝土材料,由(立壁)、(墙趾板)、(墙踵板)三部分组成。4、钢筋混凝土【扶壁式】挡土墙:沿墙长,每隔一定距离加筑肋板(扶壁)使墙壁与墙踵板连接,由(扶壁)、(墙趾板)、(墙踵板)、(墙面板)组成。悬臂:一立二墙,扶壁:一扶三墙

15)【静止土压力】:不受外力干扰的水平应力;【主动土压力】:土压着墙走;【被动土压力】:墙压着土往回走,

土面可能隆起。主动<静止<被动。主动土压力最小,静止土压力其次,被动土压力最大,位移也最大

16)我国城镇道路分为,快速路——主干路——次干路——支路

17)【快速路】:交通连续通行,配备安全与管理设施;【主干路】:连接城市各主要分区,以交通功能为主;【次干

路】:以集散交通为主,兼有服务功能;【支路】:服务功能为主

18)面层【四度、三性、一噪声】1较高的结构强度、2刚度、3平整度4粗糙度;1高低温稳定性、2不透水性

3耐磨性,新版再加一个噪声面层使用要求指标,里面还有(噪声量),使用指标和面层特点是不同的!面层的

使用要求指标是【平承温抗透噪】:平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、不透水性、噪音量。【路面】的性能要求:平整度,承载能力,温度稳定性,抗滑能力,透水性和噪声量;【基层】的性能要求:抗冲刷能力,抗变形能力,刚度较大,坚实平整,整体性好,不透水性好;【垫层】:水稳定性务必好

19)沥青路面【面层】可由一层或数层组成,高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层或者称为上面层、中面层、

下面层

20)沥青混合料是一种复合材料,主要由沥青、粗骨料、细骨料、填充料组成,有的还加入聚合物和木纤维素;由这些

不同质量和数量的材料混合形成不同的结构,并具有不同的力学性质。

21)沥青混合料按结构可分为:密实-悬浮结构、骨架-空隙结构、骨架-密实结构。一密实,两骨架

22)改性沥青比较贵,所以一般用于城镇高速路、主干路,普通沥青AC沥青用于城镇次干路、辅路、人行道

23)水泥混凝土路面包括基层,面层和垫层。水泥混凝土道路结构的组成包括路基、垫层、基层及面层。...路基与路面

是两个相对独立的单体,不存在包含关系。路面包括基层,面层和垫层。路基一般指土路基或石方路基,是指基层以下的部分

24)面层混凝土板分为:(1)普通(素)混凝土板;(2)碾压混凝土板;(3)连续配筋混凝土板;(4)预应力混凝土;(5)钢

筋混凝土板。扑脸李玉刚--普、碾、连、预、钢

2K311020 城镇道路路基施工

1)路基施工基本流程是1、准备工作,2、附属构筑物,3、路基土石方施工,4、质量检查与验收。路基施工测量属

于准备工作,排除地面积水、清除地表腐殖土属于修建附属构筑物

2)填方路基应事先找平,当地面坡度陡于【1 : 5】时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于【300mm】,宽度不

应小于【1.0m】

3)填方路基在碾压前应检查铺筑的厚度和宽度,合格后即可碾压,碾压先轻后重,最后碾压应采用不小于12t级的压

路机。【一般规律:不大于的选择最小值,不小于的选择最大值】。

4)土路基填方宽度应比设计宽度宽500MM.两边各500mm,基层宽度比混凝土面层单层宽300MM(小机具摊铺),轨

模式摊铺机(500MM),滑模式摊铺机(650MM)

5)CBR为填料强度等级,填方路床(0~300mm)快速路、主干路大于8%,其他等级道路大于6%;300~800mm快

速路、主干路大于5%,其他等级道路大于4%;800~1500mm快速路、主干路大于4%,其他等级道路大于3%;

1500mm以上快速路、主干路大于3%,其他等级道路大于2%

6)临时建筑物与路基施工是同步的,不属于路基工程。城镇道路路基工程包括路基(路床)本身及有关的土(石)方、

沿线的涵洞、挡土墙、路肩、边坡、排水管线等项目。

7)路基(土石方)施工包括:开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路床、修建防护工程等。

8)路基填土不得使用【腐殖土】、【生活垃圾】、【淤泥】、【冻土】、【盐渍土】。填土内不得含有【草树根】等杂物,粒

径超过【100mm】的土块应打碎不宜用作路基填料:沼泽土,泥炭土,有机土

9)土路基碾压完成后的质量验收【主控项目】为:弯沉值和压实度。【一般项目】是:允许偏差、路床、路堤边坡。

10)路基压实要求:【合理选用压实机械、机具】,【正确的压实方法】、【适宜的压实厚度】,【土层含水量】,【压实质量

验收】,

11)【选用土路基压实机械】应考的因素有:【道路的不同等级】、【工程量大小】、【施工条件】和【工期要求】。

12)土质路基碾压原则【先轻后重】,【先静后振】,【先低后高】,【先慢后快】,【轨迹重叠】,压路机最快速度【不宜超

过4km/h】,碾压应从【路基边缘向中央进行】,【压路机轮外缘距路基边应保持安全距离】。

13)填土路基和挖土路基不需要“摊铺”。土基压实:土基包括填土路基和挖土路基,因此两种路基根本不需要摊铺,填

土路基也不需要摊铺而是填土。所以土基压实应做试验段,以取得施工参数有:压实遍数,机具组合,预沉量值,虚铺厚度

14)不良土质路基处理的分类(按作用机理):【土质改良】,【土的置换】,【土的补强】等三类;路基处理方法的分类:

【碾压及夯实】,【换土垫层】,【排水固结】,【振密挤密】,【置换及拌入】,【加筋】。

15)1、换土【垫】层:砂石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。2、【置】换及拌入:振冲置换、深层搅拌、高压

喷射注浆、石灰桩。3、振密【挤】密:振冲挤密、灰土挤密桩、<砂桩>、石灰桩、爆破挤密。4、碾【压】及夯实:重锤夯实、机械碾压、振动压实、强夯(动力固结)。5、【排】水固结:天然地基预压、砂井预压、塑料排水板预压、真空预压、降水预压。6、加【筋】:土工聚合物加筋、锚固、树根桩、加筋土

2K311030 城镇道路基层工程

1)粒料中按配比分别掺入水泥或石灰的混合料,分别称为水泥稳定粒料、石灰稳定粒料。水泥稳定粒料是粒料,水泥

稳定土是。

2)水泥稳定土基层有良好的板体性,其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好,水泥稳定土的初期强度高,其强度随龄期

增长,水泥稳定土在暴露条件下易干缩,低温时会冷缩而导致裂缝水稳性,早期强度:水>石>二;抗冻性:二>水>石。

3)石灰稳定土基层与水泥稳定土基层:运输与摊铺宜在春末和气温较高的季节施工,施工最低气温为5°C 。石灰土

的【强度】随【龄期】增长,并与【养护温度】密切相关,温度低于【5度】时强度不会增长,石灰稳定土的【干缩和温缩】特性十分明显,且都会导致裂缝。

4)基层养护:混凝土弯拉强度养护至少28d;二灰混合料压实的养护期7-14d;石灰土与水泥稳定土洒水(或覆盖)

养护,保持湿润,直至上部结构施工为止,封闭交通。石灰工业废渣、二灰混合料湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d. 级配碎石、级配砾石同二灰混合。

5)二灰混合料拌合顺序是先加二灰,再加砂砾和水

6)最佳含水量是压实的关键因素。为压实石灰土、水泥土、石灰粉煤灰砂烁基层,必须掌握的一个关键因素是【最佳

含水量】。摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活,碾压时的含水量宜为最佳含水量的正负2% 范围内二灰土略大于最佳含水量。

7)级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层的压实与养护:1、碾压前和碾压中应先适量洒水;2、控制碾压速度,

碾压至轮迹不大于【5mm】,表面平整、坚实;3、可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7-14d ;4、未铺装面层前不得开放交通

8)只能用作高级路面底基层,禁止用于高等级路面的基层有:石灰稳定土(石灰土)、水泥稳定土(水泥土)、二灰稳

定土;可用作高等级路面的基层与底基层的有:二灰稳定粒料。带土的只能用于底基层。作为高级路面基层的必须是粒料带土的只能用于高级路面的底基层

9)水泥稳定土、石灰土、工业废渣稳定土基层施工技术中具有相同要求的有:1. 宜在气温较高季节组织施工,如春

末或夏季。2. 碾压时采用先轻型后重型压路机组合。3. 加水拌合及摊铺必须均匀。

只有级配碎石未铺装面层前不得开放交通,石灰工业废渣稳定土基层需湿养,但未禁止通车。水泥稳定土先是12--18t,初步成型后18t以上。石灰土先是用8t压路机,如改进换成12t以上。

10)土工合成材料具有【加筋】,【防护】,【排水】,【隔离】,【过滤】功能. 走【过】【隔】壁【加】的【排】【防】(走

过隔壁家的牌坊)。

11)六土工、一玻纤。土工合成材料的种类有:土工网,土工格栅,土工模袋,土工织物,土工复合排水材料,土工垫,

玻纤网等。

12)台背路基填土加筋的作用是减少路基与构造物之间的不均匀沉降土工合成材料用途为:路堤加筋、台背路基填土

加筋、过滤与排水、路基防护。

13)土工合成材料】应具【质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便】等优点。【非

织型的土工纤维】应具备【孔隙直径小、渗透性好,质地柔软、能与土很好结合的性能;孔小好渗透,柔软好结合

14)【垫隔土工布】加固地基法:(地下水位较高、松软土基路堤中);【垫隔、覆盖土工布】处理基底法:在(软土、

沼泽地区,地基湿软、地下水位较高)时使用;在软土、沼泽地区,(地基湿软、地下水位较高)的情况下,且垫隔、覆盖土工布处理会收到较好的新效果。跟水有关系。

2K311040 城镇道路面层施工

1)热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至温度低于50度后,方可开放通行。AC沥青开放交通需自然降温50

度SMA可洒水降温到50

2)热拌沥青混合料上下层的纵缝错开150mm热接缝、300~400mm冷接缝以上。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错

位1m以上纵缝:热缝150mm,冷缝300-400mm,横缝:相邻两幅及上下层1米

3)铺筑高级道路沥青混合料时,1台摊铺机的宽度不宜超过6m,通常采用2或以上台前后错开10-20m呈梯队方式同

步摊铺,两幅之间有30-60mm宽的搭接,上下搭接位置错开200mm以上。

4)混合料松铺系数;沥青混凝土机械:1.15-1.35,人工1.25-1.5。沥青碎石机械:1.15-1.30,人工1.20-1.45.沥青碎石

比混凝土松铺系数要小

5)正常稍低,低温稍高热拌沥青混合料内部温度随沥青标号而定,正常施工:正常温度:120-135,低温:130-150;

碾压完毕:55-85;开放交通路表温度:45-50

6)【粗骨料】采用【振动压路机】复压(厚度宜大于30mm),相邻【碾压带】宜【重叠100~ 200mm】。【三轮钢筒式】

压路机质量【12t】,宜重叠【后轮的1/2轮宽】,并不应【小于200mm】。【密级配沥青混合料】复压相邻碾压带【重叠1/3~1/2轮宽】

7)热拌沥青混合料面层纵缝应采用热接缝,上下层纵缝:150(热接缝),300-400(冷接缝)。相邻两幅及上下层横向

接缝:1m以上。

8)改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽量避免出现冷接缝。摊铺时应保证充分的运料车,

满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝。在摊铺特别宽的路面时,可在边部设置挡板。在处理横接缝时,应在当天改性沥青混合料路面施工完成后,在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分(先用3m直尺进行检查〉,并冲净、干燥,第2d,涂刷粘层油,再铺新料。其他接缝做法执行普通沥青混合料路面施工要求

9)改性沥青混合料初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃,废弃温度是195℃沥青混凝土

初:150,终:90,废:195

10)改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备,这种设备除尘系统完整,能达到环保要求;给料仓数量较多,能满足配合

比设计本料要求;且具有添加纤维等外掺料的装置。改性沥青混合料拌合时间根据具体情况经试拌确定,以沥青均匀包裹集料为度;间歇式拌合机每盘生产周期不宜少于【45秒】。

11)水泥混凝土路面板分【二次摊铺混凝土】时,【下部摊铺厚度】宜为总厚的【3/5】。采用人工摊铺混凝土施工时,

松铺系数宜控制在1.10~1.25,摊铺厚度达到混凝土板厚的2/3时,应拔出模内钢钎,并填实钎孔,混凝土面层分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成,且下层厚度宜为总厚的3/5,混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘负隅钢筋的安放相配合一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。

12)人工摊铺混凝土使用【插入式振捣器】时,不应【过度振捣】,且振捣时间【不宜少于30秒】,移动间距不宜大于

【50厘米】。

13)【横向缩缝】在水泥混凝土达到设计强度的【25%-30%】时进行,【切缝宽度】控制在【4-6mm】。【切缝深度】:【设

传力杆】时,不小于面层厚度的【1/3】,且不得小于【70mm】;【不设传力杆】时不应小于面层厚度的【1/4】,且不小于【60mm】

14)水泥混凝土路面的养护时间宜为【14-21天】,冬季28天,应特别注重【前7天】的保湿保温养护。【养护时间】

应根据混凝土的【弯拉强度增长情况】而定,【不宜小于设计弯拉强度的80%】。水泥混凝土达到【设计弯拉强度的40%】以后,可允许人通行。【完全达到设计弯拉强度】后,方可开放交通。

15)沥青混合料时,摊铺机必须【缓慢、均匀、连续、不间断】的摊铺,不得随意变速或中途停顿,以提高平整度,减

少【混合料的离析】,摊铺速度宜控制在【2-6m/min】的范围改性沥青混合料应减慢至1-3M/min

16)沥青混合料面层复压。【初压】:轻型钢轮压路机、关闭振动的振动压路机;【复压】:重型轮胎压路机、振动压路

机、三轮钢筒压路机;【终压】:双轮钢筒压路机、关闭振动的振动压路机初压要轻不要振,终压要双不要振,复压要重也得震!

17)【改性沥青混合料生产温度】应根据改性沥青品种、黏度、气候条件、铺装层的厚度确定。【热拌沥青混合料的

最佳摊铺温度】根据:沥青标号、黏度、气候条件、铺装层厚度及[下卧层表面温度];【压路机的碾压温度】确定依据:沥青和沥青混合料的种类、气温、层厚及[压路机]等因素试压确定

18)改性沥青混合料宜采用【间歇式】,除尘系统完整,能达到【环保要求】,具有添加纤维等【外掺料】的装置的,

给料仓数量较多,能【满足配合比】设计配料要求的拌和设备生产。

19)改性沥青混合料的摊铺在满足普通沥青混合料摊铺要求外,还应做到在喷洒粘层油的路面上铺助改性沥青混合料

时,宜使用履带式摊铺机;摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断的摊铺,不得随意变换速度或中途停顿;改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1-3m/min;应采用有自动找平装置的摊铺机。【沥青】混合料2-6m/min,【改性沥青】混合料1-3m/min。机械:【沥青】混合料(履带式或轮胎式摊铺机),【改性沥青】混合料(振动式或钢筒式压路机)20)【改性沥青混合料】除执行【普通混合料】的压实成型要求外,还应做到:【初压】开始温度不低于150度,【碾压

终了】的表面温度应不低于90度。2、【摊铺】后应【紧跟碾压】,保持较短的【初压区段】,使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的【驱动轮】面向摊铺机,从路【外侧】向【中心】碾压。在超高路段则由【低】

向【高】碾压,在坡道上应将驱动轮从【低处】向【高处】碾压。3、【改性沥青混合料】路面宜采用【振动压路机】或【钢筒式压路机】碾压,不宜采用【轮胎压路机】碾压。【OGFC混合料】宜采用【12吨】以上的【钢筒式压路机】碾压。4、振动压路机应遵循【“紧跟、慢压、高频、低幅”】

21)设计路用混凝土配合比,应满足【三性一度】,即耐久性、工作性、技术经济性、弯拉强度

22)水泥混凝土路面施工时模板的支搭应达到:【不得错台】且【不得错位】。【水泥混凝土路面】施工时模版的支搭应

达到:【安装稳固顺直平整无扭曲】、严禁在【基层上挖槽嵌入模版】、相邻模版连接应【紧密平顺】,【不得错位】、【接头应粘帖胶带】或【塑料薄膜等密封】。【内侧涂隔离剂】

23)水泥混凝土路面浇筑前支模,刚度要求为有一定刚度,如采用木模板,应质地坚实,变形小,无腐朽、扭曲、

裂纹,且用前须浸泡

24)常温下昼夜温差不大于10°C时,混凝土路面养护方法:湿法养护、薄膜养护。温度大于10°C时,混凝土路面养

护方法:保温养护法。

25)水泥混凝土路面的胀缝应设置【胀缝补强筋支架】、【胀缝板和传力杆】。【胀缝】应与【路面中心线垂直】,缝壁必

须垂直;缝宽必须一致;缝中不得连浆,缝上部灌填缝料,下部安装【胀缝板】和【传力杆上灌填缝料,下安传力杆】

26)水泥混凝土面层伸缩缝中的【填缝料灌注】时,应注意:1、缝内的砂石、凝结的泥浆、杂物等应冲洗干净。2、

缝壁必须干燥、清洁。【缝料充满度】分季节而定,【常温】施工时,缝料应与板面平,【冬期】施工时,缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1-2mm。填缝必须饱满均匀、厚度一致、连续贯通。填缝料不得【缺失、开裂和渗水】。

养护期间应【关闭交通】。

2K312000 城市桥涵工程

2K312010 城市桥梁工程结构与材料

1)梁式桥、拱式桥:行车道在承重结构上面,称为上承式。2、悬索桥行车道在桥跨高度中间的,称为中承式。3、钢

架桥,桥面布置在承重结构之下,称为下承式

2)桥梁全长是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离。A,总跨径:多孔桥梁中各孔净跨径的总和B,

计算跨径:单孔拱桥两拱脚截面形心点之间的水平距离D,净跨径:单跨桥梁两个桥台之间的净距

3)【焊接接头】-闪光对焊;【交叉点】-电阻点焊;【T型】(两弧)-埋弧压力焊、电弧焊热轧钢筋焊接——闪光对焊

钢筋骨架和钢筋网片的交叉点——电阻点焊钢筋与钢板的T形连接——埋弧压力焊或电弧焊

4)骨料含水量的检测每个工作班组不少于1次水泥混凝土塌落度的检测应在搅拌地点和灌注地点检测每个班组每

个施工段不少于2次

5)设支架的地基严禁【被水浸泡】,必须有足够【承载力】,冬期施工必须采取【防冻胀措施】,立柱底端必须放置【垫

板】或【混凝土垫块】。

6)预应力混凝土应【优先使用】硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,【不宜使用】矿渣硅酸盐水泥,【不得使用】火山灰质

硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。粗骨料应采用【碎石】,其粒径宜为【5-25mm】【氯离子总含量】不宜超过水泥用量的【0.06%】【氯离子】总含量超过规定值时宜加【阻锈剂】

7)混凝土中严禁使用含【氯化物】的外加剂及引气剂或引气型减水剂,容易使钢筋【生锈】。

8)后张法预应管道应留【压浆孔】与【溢浆孔】;2、曲线孔道的【波峰】部位应留【排气孔】;3、在【最低部位】

宜留【排水孔】。

9)后张法:穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间内,否则应对预应力筋采取防锈措施:盐分大,时间越短越好。

空气湿度>70%或盐分过大时7d;空气湿度40%~70% 15d;空气湿度<40% 20d;担心钢筋生锈,空气湿度越大,时间越短完成

10)预应力筋】和【金属管道】存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直接堆放

在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过【6个月】

11)在桥梁的某些特殊部位,设计无要求时,可采用符合要求的【平滑钢管】厚度不低于【0.3毫米】或【高密度聚乙

烯管】,其管壁厚不得小于【2mm】。

12)管道【内横截面积】至少应是预应力筋净截面积的【2-2.5】倍.以保证进行正常压浆作业。

13)锚具、夹片应以不超过【1000套】为一个【验收批】。【连接器】不超过【500套】为一个【检验批】

14)桥梁一般由五大部件和五小部件组成,五大部件:桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、墩台基础;五小部件:桥面

铺装、防排水系统、栏杆、伸缩缝、灯光照明梁桥的上部结构是桥跨,下部结构是桥墩、桥台、墩台,附属设施是支座系统桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件。梁桥的上部结构是桥跨,下部结构是桥墩、桥台、墩台,附属设施是支座系统

15)钢筋混凝土结构所用钢筋的【品种、规格、性能】应符合设计要求;钢筋应按不同【钢种、等级、牌号、规格、生

产厂家】分批抽样进行力学性能检验;钢筋下料前,应核对钢筋【品种、规格、等级、加工数量】,并应根据设计要求和钢筋长度配料;钢筋下料后,应按【种类、使用部位】分别挂牌标

16)钢筋在【运输】、【储存】、【加工】过程中应防止:【锈蚀】、【污染】和【变形】

17)钢筋现场绑扎规定【多边形柱角部】竖向钢筋弯钩平面应朝向【断面中心】,【圆形柱角】所有竖向钢筋弯钩平面应

朝圆心

18)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线型钢筋不得

小于其管道直径的1/2,钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。为了确保钢筋的混凝土保护层厚度应在钢筋与模板之间设置垫块,而垫块应该和钢筋绑扎牢固、错开布置。垫块应错开布置,成梅花型

19)料含水率只有骨料和水有关系。对骨料含水率的检测,每一工作班不应少于一次,雨期施工应增加测定次数,根据

骨料实际含水量调整【骨料】和【水】的用量

20)安装模板应与钢筋工序配合进行;【安装墩、台模板】时其底部应与【基础预埋件连接牢固】,上部应采用【拉

杆固定】;模板安装过程中,必须设置【防倾覆设施】;预应力混凝土结构的底模应在结构建立预应力后拆除拆除非承重侧模应在混凝土强度达到【2.5MPa】以上

21)张法预应力孔道压浆与封锚规定:1、压浆过程中及压浆后【48小时】内,结构混凝土的温度不得低于【5度】;当

白天气温高于【35度】时,压浆宜在夜间进行;2、多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应【张拉完一段灌注一段】;3、压浆作业,每一工作班应留取不少于【3组】砂浆试块,标养【28天】;4、封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的【80%】,且不低于【30MPa】。

22)预应力筋墩头锚固:高强度钢丝——液压冷镦;冷拔低碳钢丝——冷冲墩粗;钢筋——电热墩粗;

HRB500————电热墩粗+电热处理

23)钢丝和钢绞线束移运时,支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。25/3+1=9

24)应逐根梳理直顺不扭转,每隔【1米】用火烧丝绑扎牢固,不得互相缠绕。1、为什么是1米不是0.5米,因为0.5

米一绑扎,太繁琐。2、为什么是【火烧铁丝】不是镀锌铁丝,因为这里可能有成本的问题,目的只是梳理,用火烧的即可

25)评定混泥土强度三种方法【方差已知统计法】,【方差未知统计法】,【非统计法】。优先选用统计方法对C50及其

以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用方差未知统计方法评定混凝土强度26)预应力锚具和连接器,按锚固方式分类:后张法:分为【夹片式】、【支承式】、【锥塞式】、【握裹式】。2、先张法:

【握裹式】。按锚固原理:可分为【支承锚固】和【锥塞锚固】。

27)锚具、夹具和连接器进场时,确认其【锚固性能类别】、【型号】、【规格】、【数量】后进行【外观检查】、【硬度检查】

和【静载锚固性能试验】。注意:锚具、夹具和连接器应做【硬度实验】而非【强度检验】。锚具,夹具和连接器不做强度检测

28)进场时应检查和检验的项目:【钢丝】形状、尺寸、表面质量、抗拉强度、弯曲和伸长率;2【钢绞线】表面质量、

直径偏差、力学性能试验;3【精轧螺纹钢筋】表面质量、拉伸试验

29)强度混凝土的矿物掺合料可选用:优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。【不可】选用磨细石灰粉

30)螺旋管道】宜采用【镀锌材料】制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于【0.3mm】.用作预应力筋管道的平滑钢

管和高密度乙烯管,其厚壁不得小于【2mm】

2K312020 城市桥梁下部结构施工

1)土围堰施工要求:【堰顶宽度】可为【1-2m】,机械挖基时不宜小于【3m】;2、土围堰【外边坡迎水一侧】坡度

宜为【1:2-1:3】,【背水一侧】坡度可在【1:2之内】;3、土围堰【内边坡坡度】宜为【1:1-1:1.5】;4、内坡脚与基坑的距离不得小于1m

2)【钢板桩围堰】施打顺序按【施工组织设计规定】进行,一般是由【上游】分两头向【下游】打至合拢。水自上而

下【流淌】,围住上游对下游有【阻隔现象】。

3)现场填筑土围堰的填筑材料宜用黏性土,粉质黏土,砂质黏土。自上游向下游合龙.所选用的材料应是不透水的,

所以不能用砂土

4)【钻孔埋桩】:黏土、砂土、碎石土,且河床覆土较厚的情况。2.【静力压桩】宜用于软黏土(标准贯入度N小于

20的软黏土)、淤泥质土。4、【振动沉桩】宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。5、【锤击沉桩】宜用于砂类土、黏性土

5)泥浆护壁施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在清孔过程中应不断置换泥浆,直到灌注水下混凝

6)确保灌注桩顶质量,在桩顶设计标高以上应【加灌】一定高度,一般【不宜小于0.5m】0.5~1.0

7)灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应小于0.8m,导管埋

入混凝土深度宜为2-6m

8)【干作业】钻孔:都在【地下水位以上】。(都是4个字)包括:【长螺旋钻、钻孔扩底、人工挖孔】。【泥浆护壁成

孔】简称【湿作业】(都是3个字),包括:【冲抓钻、冲击钻、旋挖钻、潜水钻】

9)承台施工1)承台施工前应检查基桩位置,确认符合设计要求,如偏差超过检验标准,应会同设计、监理工程师制

定措施,实施后方可施工。2)在基坑无水情况下浇筑钢筋混凝土承台,如设计无要求,基底应浇筑10cm厚混凝土垫层。3) 在基坑有渗水情况下浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水。如设计无要求,基底可铺10cm厚碎石,并浇筑5-10cm厚混凝土垫层。4) 承台混凝土宜连续浇筑成型。分层浇筑时,接缝应按施工缝处理。5)水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱应架设在可靠的支承上,并具有足够的强度、刚度和稳定性。套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位。套箱应拼装严密,不漏水。套箱底板与基桩之间缝隙应堵严。套箱下沉就位后,应及时浇筑氷下混凝土封底

10)【重力式混凝土墩/台浇筑时接缝】做法,应与墩台截面尺寸【较小的一边平行】,邻层【分块接缝】应错开,接缝宜做

成【企口型】。

11)墩台是【桥墩和桥台】的合称,是支承桥梁上部结构的建筑物。【桥台位于桥梁两端】,并与路堤相接,兼有挡土作

用;【桥墩】位于两【桥台】之间。【桥梁墩台】和【桥梁基础】统称为桥梁下部结构。【墩台】在空气中,肯定得考虑【风力】的因素

12)墩台浇筑混凝土时,水平截面积300M2以内的分块数量不得超过3块,200m2以内的不得超过2块,超过300m2d

的,每块不得超过50m2

13)钢管混凝土墩柱应采用【微膨胀】混凝土,一次连续浇筑完成。微膨胀混凝土是指在普通的混凝土中添加一定的

膨胀剂,使混凝土在水化期间能够依靠膨胀剂的作用而发生一定的膨胀,从而弥补了混凝土的收缩,达到防止混凝土裂缝,提高混凝土性能的目的。

14)在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架,以减少占路时间。当浇筑的盖梁为悬臂梁

时,混凝土浇筑应从悬臂端开始,预应力混凝土盖梁拆除底模板时间应满足设计要求,当设计无规定时,应以孔道压降强度达到设计强度后开始拆除底模板。

15)柱式墩台施工采用预制混凝土管做柱身外模时,基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于(50mm),上下管节安装就

位后,为了防止撞击错位,应采用竖向方木(对称)设置在管住四周并(绑扎牢固)混泥土管住外模应设置(斜撑),保证浇筑时的稳定,管节接缝应采用水泥砂浆等材料(密封).

16)围堰是临时性挡水的构筑物,应满足承载力(强度)、稳定性和防水要求。堰体外坡面有受冲刷危险时,应在外坡

面设置防冲刷设施。也就是说,本身是没有防冲刷能力的。

17)土围堰外坡面有受冲刷危险时,围堰两侧用【草袋】、【麻袋】、【玻璃纤维袋】或【无纺布袋】装土堆码。【粘土】

确实没有用。【草袋】又叫【稻草袋】是以水稻秸秆为原料用简易【草袋机】,以5mm草绳为经,水稻秸秆为纬交叉编织拧边而成的草制品

18)地质复杂的大桥、特大桥,沉入桩施工前为了检验桩的【承载能力】和确定【沉桩工艺】应进行试桩。【贯入度】

应通过试桩或做沉桩试验后会同设计和监理单位共同研究确定

19)沉入桩施工技术要点:1、【接桩】可采用【焊接、法兰连接或机械连接】,接桩材料工艺应符合要求;2、沉桩时,

桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为【5-10mm】;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在【同一中心线上】;3、桩身垂直偏差【不得超过0.5%】;4、沉桩顺序,【密集桩群】,自【中间向两个方向或四周对称】施打;根据【基础的设计高

程】,宜【先深后浅】,根据【桩的规格】,宜【先大后小,先长后短】;5、终止时应以控制桩端设计【高程为主,贯入度为辅】;6、沉桩过程中应加强邻近建筑物、地下等的观测、监护

20)泥浆制备根据【施工机械】、【工艺及穿越土层】情况进行配合比设计,宜选用【高塑性黏土】和【膨润土】

21)关于正、反循环钻孔:设计未要求时,端承型桩的沉渣厚度不应大于100mm;设计未要求时,摩擦型桩的沉渣厚

度不应大于300mm。

22)成孔时,【正反循环钻】:斜孔、塌孔、冒浆、失稳等情况时,【冲击钻】:斜孔、塌孔、梅花孔,应采取措施后方可

继续施工

23)人工挖孔桩适用于地下水位以上黏性土、黄土及人工填土;挖孔桩截面一般为圆形孔径在1200-2000mm,最大可

达3500mm;挖孔深度不宜超过25m,超过16m由专家论证;采用混凝土或钢筋砼支护孔壁技术;孔底处理必须做到孔底无沉淀土、松渣、泥

24)灌注钻孔桩水下混凝土用的导管应符合以下要求:导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m导管轴

线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm 。导管采用法兰盘接头“宜”加锥形活套,采用螺旋丝扣接头时“必须”有防止松脱装置;使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。

25)钻孔桩钢筋笼与混凝土灌注施工要点:1、钢筋笼制作、运输和吊装过程,防止变形。2、吊钢筋入孔时,不得碰

孔壁。3、沉管灌注桩内径应比套管内径小60-80mm,用导管灌注水下混凝土的桩应比导管连接处的外径大100mm。

4、灌注桩水下混凝土宜采用预拌混凝土,骨料粒径不宜大于40mm

5、灌注桩各工序连续施工,钢筋笼放入泥浆

后4小时内必须浇筑混凝土。6、桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计高程0.5-1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。7、当气温低于0℃以下时,浇筑混凝土应采取保温措施,浇筑时混凝土温度不得低于5℃,当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。

26)重力式混凝土墩、台施工要求:1)墩台混凝土浇筑前应对基础底面做凿毛处理,清除锚筋污锈。2)墩台分层浇筑

时,每层厚度宜为1.5-2m。3)墩台分块浇筑时,每块面积不得小于50㎡。4)明挖基础浇筑墩台第一层混凝土时,防止水分被基层吸收,或基顶渗出水使混凝土强度减小。5)低流动或半干硬性混凝土适用于柱式墩台中墩柱滑膜浇筑,不适用重力式

27)重力式砌筑墩台施工:1)砌筑前,应清理基础,保持干净、测量放线、设置线杆。2)墩台砌体采用坐浆法分层砌

筑时,竖缝应错开,不得贯通。3)桥墩水分体镶面石的抗压强度不得低于40MPa。4)墩台镶面石应从曲线或部角施工。从难到易5)砌筑石料和混凝土预制块应清洗干净、保持湿润。

28)柱式墩台施工要求:【墩台柱混凝土浇筑】墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污、绣。浇筑墩台柱混

凝土应铺同配比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成;柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑;V形墩柱混凝土应对此浇筑;

2K312030 城市桥梁上部结构施工技术

1)【带“架梁法”】三个字的【都是】【简支梁架设法】,不带的就不是!梁板架设方法根据吊装机具不同可分为:【起

重机架梁法】、【跨墩龙门吊架梁法】、【穿巷式架桥机架梁法】三种

2)吊装方案应对各【受力部分的设备、杆件】进行验算,特别是吊车等机具的【安全性验算】,起吊过程中构件产生

的【应力验算】必须符合要求。(梁长25m以上)的预应力简支梁应验算【裸梁的稳定性】。抗剪是硬度强,抗弯是柔韧性

3)悬浇梁体一般分为四大部分浇筑:1、墩顶梁段0#块;2、墩顶梁段0#块两侧对称悬浇段;3、边孔支架现浇梁

段;4、主梁跨中合龙段。

4)为确定悬臂浇筑段前段标高,施工过程中应加强监测,监测项目包括(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;

(3)施工中已浇段的实际高程;(4)温度影响。施工中监测项目为(1)(3)(4);必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。预拱度属于预先测设

5)起重机架梁作业前的检查事项包括:1)梁板的外形和预埋件的尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范的规定。2)

支承结构(墩台、盖梁)的强度符合设计要求。3)支承结构和预埋件的尺寸、位置和【高程】符合设计要求且验收合格。4)桥梁支座安装质量的尺寸、位置和【高程】应准确无误。5)千斤顶和起重架梁无关。注意答案中所说的是高程还是标高。

6)简支梁板吊运施工方案要求:1、吊运应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准;2、应进行吊车等机具的

安全性验算;3、起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求,梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的

稳定性;4、应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施7)简支梁板安装就位的技术要求:【吊点位置应按设计规定或计算决定】;【移运、停放的支承位置应与吊点位置一致】;

【不得吊错梁板的上、下面,防止梁板折断】;【每根大梁安装就位后,方可设置保险剁或支撑】;构件安装就位【符合要求】后,方可焊接连接【钢筋】或【浇筑混凝土固定构件】。

8)支架法现浇预应力混凝土连续梁的要求:(1)支架的【地基承载力】应符合要求,必要时,应采取加固处理或其他

措施。(2)应有简便可行的【落架拆模措施】。(3)各种支架和模板安装后,宜采取【预压方法】消除拼装间隙和地基沉降等【非弹性变形】。(4)安装支架时,应根据【梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度】。(5)支架底部应有良好的【排水措施】,不得被水浸泡。(6)浇筑混凝土时应采取【防止支架不均匀下沉】的措施

9)悬臂浇筑用挂篮结构中,安全系数不得小于2的有:1、自(自锚固系统);2、斜(斜拉水平限位系统);3、上

(上水平限位);4、挂(挂篮整体抗倾覆)。挂上鞋子

10)连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整的规定:1:合龙段的长度宜为2米;2:合龙前应观测气温变化与

梁端高程及悬臂端间距的关系;3:合龙前应按设计规定,将两臂端合龙口予以临时连接,并将合龙段一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座;4:合龙前,在两端臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定;5:合龙应在一天中气温最低的时候;6:合龙段的混凝土强度应提高一级;7:连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力钢筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行;8:梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。

2K312040 管涵和箱涵施工

1)拱形涵、盖板涵两侧主结构防水层的保护层砌筑砂浆强度达到3Mpa才能回填土,回填土时,应两边对称进行,两

边高差不宜超过300mm.

2)桥的施工都是从两侧向中间施工。拱形涵拱圈和拱上端墙应从两侧向中间同时、对称施工。和桥梁由边跨、次跨、

中跨顺序一样

3)测量工作对箱涵顶进很重要,应对箱涵【原始位置】的【里程、轴线、高程】测定原始数据并记录。2、顶进过程

中,【每一顶程】要观测并记录【各观测点左、右偏差值】、【高程偏差值】、【頂程】、【总进尺】,报告【现场指挥】,用于监控和校正

4)管节断面形式分为【圆形】、【椭圆】、【卵形】、【矩形】。卵形:具有【鸡蛋形】的【纵切面】,基部一端较宽,像鸡

蛋轮廓一样的形状,一边小一边大的近似椭圆形

5)管涵施工】技术要求:【管涵为混泥土、砌体基础,基础上应设混泥土管座】,【顶部弧形面应与管身紧密贴合,使

管节均匀受力】;无基础管涵,应按设计要求将【管底土层压实】,做成与管身紧密贴合的【弧形管座】;【沉降缝】应设在【管节节缝处】;管涵进出水口沟床应【整理顺直】,与上下游导流排水系统【连接顺畅】、【稳固】;采用预制管埋设,应符合现行国家标准有关规定;【管涵出入端墙、翼墙】应符合现行【国家标准】有关规定

6)箱涵主体结构混凝土强度必须达到【设计】强度,防水层及保护层按【设计】完成。后背施工、线路加固达到【施

工方案】要求;顶进设备及施工机械【符合要求】。顶进设备液压系统安装及预顶试验结果【符合要求】。

7)在箱涵顶进过程中,就对【原线路加固系统】、【箱体各部位】、【顶力系统】和【后背】进行测量监控。滑板是箱涵

顶进的时候为减小摩擦力,不需要测量监控

2K313000 城市轨道交通工程

2K313010 城市轨道交通工程结构与特点

1)衬砌分类:【明挖法】整体式衬砌、预制装配式衬砌;【喷锚暗挖法】:复合衬砌;【盾构法】:预制装配式衬砌(管

片)、双层衬砌、挤压混凝土整体式衬砌

2)【喷锚暗挖法】分【新奥法】和【浅埋暗挖法】,该隧道复合式衬砌结构的主要承载单元是【初期支护】。新奥法用

于【稳定地层】;浅埋暗挖法用于砂砾土、砂性土、黏性土、强风化基岩的【不稳定】地层。需进行【预加固、预支护】。【盾构的正确选型】是决定盾构法【隧道施工成败的关键】。

3)【明挖法施工的车站】主要采用【矩形框架】或【拱形结构】。【盖作法】多采用【矩形】;【喷锚暗挖法】施工的地

铁车站采用:【单栱式】、【双拱式】、【三拱式】。

4)埋暗挖法施工十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量。勤严管,短快强

5)轨道交通隧道断面分:区间隧道(拱形,矩形,圆形,椭圆形)车站形状(拱形,矩形,圆形,其他)。

6)【明挖法】施工的地铁区间隧道结构通常采用【矩形断面】,一般为【整体浇筑】或者【装配式结构】,其【优点】

是:1、内轮廓与地下铁道建筑限界接近;2、内部净空可以得到充分利用;3、结构受力合理;4、顶板上便于敷设城市地下管网和设施。【注意:明挖法噪声不低】

7)【盾构法施工】隧道能显示其优越性:【振动小】、【噪声低】、【施工速度快】、【安全可靠】,【对沿线居民生活】、【地

下和地面构筑物及建筑物影响小】等。【盾构法】除了【投资大】,其他基本都是优点

8)用浅埋暗挖法开挖作业时,其总原则是【预支护、预加固一段,开挖一段】,【开挖一段,支护一段】,【支护一段,

封闭成环一段】。

2K313020 明挖基坑施工

1)现浇钢筋混凝土支撑体系结构包括:围檩支撑角撑立柱围檩托架吊筋托架锚固件及其他附属构件特点:强度

高变形小施工方便施工工期长拆除困难爆破周围环境影响钢结构:围檩角撑支撑预应力设备监测监控装置立柱及其他设备特点:装拆施工方便可周转使用支撑一般有钢筋混凝土支撑和钢支撑两种。预应力设备只有钢支撑才有

2)墙体竖向变位一般是下沉,相当于加深了围护墙体深度,从而减少了孔底隆起。墙体的竖向变位给【基坑的稳定】,

【地表沉降】以及【墙体自身的稳定性】带来极大的危害,但是地铁基坑围护墙体竖向变位不会影响到【坑底隆起】。

基坑维护的竖向变位不会影响到坑底隆起,反而减少了坑底隆起。【横向位移】会引起【坑底隆起】,竖向位移主要是上移或沉降,不管横向还是竖向均影响强敌稳定和基坑稳定。

3)控制基坑坑底稳定的方法有(1)加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。(2)适时施作底

板结构。控制基坑变形的主要方法有:(1)增加围护结构的支撑和刚度;(2)增加围护结构的入土深度;(3)加固基坑内被动区土体——加固方法有抽条加固、裙边加固及二者想结合的形式;(4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效;(5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。

4)【基坑开挖】应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。【地铁基坑】采用的围护结构施工方法、工艺

和使用的施工机械基坑深度、地面环境条件等经技术经济综合比较后确定。【内支撑结构】应综合考虑基坑平面的形状、尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构的形式

5)软土基坑开挖基本规定:必须【分层、分块、均衡】开挖;2、【分块开挖】后必须及时施工支撑;【注意:“分块”

不是“分层”。】3、有预应力要求的【钢支撑】和【锚杆】,还必须按设计要求【施加预应力】。

6)1、渗透注浆法——中砂以上的砂性土、有裂缝的岩石。2、劈裂注浆法——低渗透土,劈裂注浆是目前应用较广

的一种软弱土层加固方法,它既可应用于渗透性较好的砂层,又可应用于渗透性差的粘性土层。3、压密注浆法——中砂、黏性地基有适宜排水条件,排水困难时必须采用低注浆速率。4、电动化学注浆法——一般压力难以注浆的土层。注意:渗透系数k<10-4cm/s、靠静压力难以注入的土层是“电动化学注浆”

7)选择地铁基坑围护结构的形式应根据:【基坑深度】、【工程地质】、【水文地质】、【地面环境条件】等,特别要考虑

到【城市施工特点】,经技术经济综合比较后确定

8)地铁基坑围护结构中【刚度大】:灌注桩、地下连续墙;【止水性好】:钢板、地下连续墙、SMW、深层搅拌桩

挡墙;【能重复利用】:钢板、钢管、SMW

9)内支撑结构选型原则:1受力明确连接可靠施工方便2对称平衡整体性强3与地下主体结构形式施工顺序协

调4利于基坑土方开挖和运输5考虑内支撑结构作为施工平台

10)控制【基坑变形】的主要方法有:1、增加围护结构和支撑的【刚度】;2、增加围护结构的【入土深度】;3、加

固基坑内【被动区土体】;4、【减小】每次开挖围护结构的【土体尺寸】;5、【缩短】开挖、支撑时间;6、通过调整围护结构深度和降水井布置来【控制降水】对环境变形的影响。

11)基坑开挖过程中应立即停止挖土的异常情况:(1)围护结构【变形明显加剧】。(2)【支撑轴力】突然增大。(3)【围

护结构或止水帷幕】出现渗漏。(4)开挖暴露出的【基底】出现明显异常(包括开挖黏性土时强度明显偏低或砂性土层时水位过高造成开挖施工困难)。(5)围护结构发生【异常声响】。(6)边坡出现【失稳征兆】。

12)放坡基坑施工不当也会造成边坡失稳,主要表现为:1、没有按【设计坡度】进行边坡开挖;2、基坑边坡坡顶【堆

放材料、土方及运输机械车辆等】增加了荷载;3、基坑【降排水措施不力】,地下水未降至基底以下;4、基坑开挖后【暴露时间过长】,经风化而使土体变松散;5、基坑开挖过程中,【未及时刷坡】,甚至【挖反坡】,使得土

体失去稳定

13)坡有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施(原理)。常用护坡措施:堆放沙包或土

袋、水泥抹面、挂网喷浆或砼,也可采用的措施:锚杆喷射砼、塑料膜或土工织物

14)【换填】以提高地基承载力为主,且只适应于【较浅基坑】;【冷冻法】的主要目的是【防水】,不是强度和抗力。

深基坑施工中,以提高土体强度和侧向抗力为主要目的的地基加固方法有(水泥土搅拌)、(高压喷射注浆)、(注浆)。

15)深层搅拌法加固地基是:【用水泥(石灰)作固化剂,用特制搅拌机,就地将固化剂和土强制搅拌成加固土,使软

土硬结成具有整体性,水稳性、一定强度的水泥(石灰)加固土】,【适用于加固饱和黏性土、粉土地基】。{【深层搅拌法】分为:【浆液搅拌法】、【粉体喷射搅拌法】}。【粉体喷射搅拌机】在国内目前只有单轴搅拌机【喷浆型湿法深层搅拌机械】在国内常用的有单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机。注意:【喷粉搅拌机】目前仅有【单轴搅拌机】一种

16)高压喷射有旋喷(圆柱状),定喷(壁状),摆喷(扇状)。记忆口诀:“旋定摆、圆壁扇

17)高压喷射注浆法对于淤泥、淤泥质土、流塑或软塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的

效果,【但对于硬黏性土、有机质土、湿陷性黄土地基应根据现场试验结果确定其适用程度】。

18)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行【坑底突涌验算】,必要时可采取【水平封底隔渗】或【钻孔减

压措施】,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应【布置降压井】降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全

19)降水的方法:承压水层--管井和喷射井点. 地表水层--明沟排水、集水井排水. 潜水--明沟排水、集水井排水、轻型

井点

20)坑降水井点布置应根据【工程性质】、【降水深度】、【地质和水文情况】以及【基坑平面形状与大小】等决定。基

坑降水井点的布置和降水设备无关因为根据井点选设备不可能根据设备选井点

21)井点的平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的

上游一侧,两端延伸长度以不小于槽宽为宜。如宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大为(0.1-80m/d),则用双排线状井点。面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置成U形,以利于挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离基坑壁一般可取0.7~1.0m,以防局部漏气。井点管间距一般为0.8m、1.2m、1.6m,由计算或试验确定。井点管在总管四角部位应适当加密。

22)地下水渗流与面积和挖土方法无关,隔水帷幕周围的地下水渗流特征与1、降水目的2、隔水帷幕的深度3、含水层

位置有关。

23)坑底未进承压层:降低承压水水头;已进:先降低后疏干。一、隔断含水层的目的是疏干含水层的地下水;二、

隔水帷幕位于承压水含水层顶板中的目的是:防止基坑底板隆起或防止承压水突涌。三、隔水帷幕位于承压水含水层中,如果没有进入基坑坑底没有进入含水层,那么目的是降低承压水水头;如果坑底进入含水层,那么前期是为了降低承压水水头,后期是为了疏干含水层。

24)隔(截)水帷幕与降水井布置:底板坑内,顶板坑外板中内侧其他外侧

2K313030 喷锚暗挖(矿山)法施工

1)环形开挖预留核心土法,一般将断面分成:【环形拱部】、【上部核心土】、【下部台阶】三部分;环形开挖预留核心

土法适用于一般土质或易坍塌的软弱岩层、断面较大的隧道施工。一般将断面分成:【环形拱部】、【上部核心土】、【下部台阶】三部分拱形(1、2、3)+核心(4)+下部分(5)

2)1、(8全10台12环14单18中20交)【全断面法】沉降一般,适用于地层较好,跨度不大于【8米】;2、【台阶

法】沉降一般,适用于地层较差,跨度不大于【10米】;3、【环形开挖预留中心土法】沉降一般,适用地层差,跨度不大于【12米】;4、【单侧壁导坑】法沉降较大,适用地层差,跨度不大于【14米】;5、【中隔壁法(CD 工法)】沉降大,适用于地层差,跨度不大于【18米】;6、【交叉中隔壁法(CRD工法)】沉降较小,适用于地层差,跨度不大于【20米】

3)沉降一般:【全断面】、【正台阶】、【留核心土】;沉降较大:【单侧壁】、【双侧壁】、【中隔壁(CD)】;沉降较小:【交

叉中隔壁(CRD)】;沉降小:【中洞】;沉降大:【侧洞】、【柱洞】。

4)喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间实验,初凝时间不大于【5分钟】、终凝时间不大于【10分钟】。

5)地面锚杆正确的施作顺序:按【钻孔、吹孔、灌浆、插杆、固定锚杆】顺序进行。记忆口诀:钻、吹、灌、插、定。

先灌浆,再插入锚杆

6)钢筋网材料宜采用Q235钢钢筋直径宜为6-12mm 网格尺寸宜采用150-300mm 搭接长度符合规定钢拱架采用钢

筋型钢钢轨等制成格栅主筋直径不宜小于18mm

7)喷射混凝土覆盖:钢拱架保护厚度是【40毫米】;受力主筋的保护厚度是【50毫米】;预应力筋和锚具保护层保

护厚度是【50毫米】。

8)钢架应在开挖或喷射混凝土后及时架设;超前锚杆,小导管支护宜与【钢拱架】、【钢筋网】配合使用;长度宜为

3-3.5米,并应大于循环尺寸的2倍

9)隧道工程防水:施工期间的防水措施主要是排和堵两类。2:处于贫水稳定的地层,且位于地下潜水位以上时,在

确保安全的条件下,可考虑限排方案。3:含水的松散破碎地层应采用降低地下水位的排水方案。不应采用集中宣泄的排水方法。4:当采用降水方案不能满足要求时,开挖前采用帷幕预注浆,加固地层等处理方法

10)复合式衬砌防水层施工应优先选用射钉铺设;防水层施工时喷射混凝土表面应平顺,不得留有锚杆头或钢筋断头;

喷射混凝土表面漏水应及时引排,防水层接头应擦净。铺设防水层地段距开挖面【不应小于】爆破安全距离

11)小导管注浆方法的选择:砂卵石地层,【渗入】注浆法;2、砂层,【劈裂】注浆法;3、黏土层,【劈裂】注浆法

或【电动硅化】注浆法;4、淤泥质土层,【高压喷射】注浆法

12)全断面开挖法的优点是1、减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩的天然承载拱的形成2、工序简单;3、在所

有喷锚暗挖(矿山)法开挖方式中的工期最短;4、初期支护拆除无。缺点:是对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力

13)环形开挖预留核心土法的施工作业有:1、【开挖环形拱部】;2、【架立钢支撑、喷混泥土】;3、【开挖核心土和下部

台阶碎石】;4、【接长钢支撑和喷混泥土、封底】;5、【二次衬砌作业】没有整平初次支护

14)环形开挖预留核心土法施工使围岩变形增大的因素是:围岩要经过多次【扰动】,断面【分块多】,支护结构形成【全

断面封闭时间】长(记忆:一扰动一多一长)

15)单侧壁导坑法适用范围:用于断面跨度大地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中施工要点:将断面分成侧壁导坑上

台阶下台阶2侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽高度以到起拱线为宜3导坑与台阶距离以导坑和台阶施工不发生干扰为原则4上下台阶距离适围岩情况参照短台阶法和超短台阶法拟定

16)双侧壁导坑法施工要点:将断面分成左右侧壁导坑上部核心土下部台阶导坑宽度不宜超过断面最大跨度1/3 开

挖顺序:侧导坑-初期支护间隔适当距离-另一侧导坑-再次初期支护闭合-开挖上部核心土-拱部初支护-开挖下台阶-底部初支护(全断面封闭)-拆除导坑临时初支护-施作内层衬砌每块开挖后必须立即封闭各自初次支护

17)断面特大时,使用各种洞法:中、柱、侧、洞桩法。。。。。。。还有洞桩法核心变大断面为小断面.提高施工安

全度。全部都是【洞】CD法、CRD法及双侧壁导坑法为掘进方法AD跨度小或有限制

18)中洞法:先挖中洞-中洞内施作梁柱结构-再挖两侧-逐渐将侧洞顶部荷载通过中洞初期支护转移到

梁柱上施工工序复杂两侧洞对称施工特点-初期支护自上而下每一步封闭成环环环相扣二次衬砌自

下而上施工质量容易得到保证(中洞工序不简单)

侧洞法:先挖侧洞-侧洞施梁柱-再挖中洞-中洞荷载转移到侧洞梁柱比中洞转移困难中洞土体受多次扰动-施工不谨慎可能坍塌

柱洞法:关键如何确保两侧开挖后初期支护同步作用在顶梁上且柱子水平力同时加上并保持相等洞桩法:先挖洞洞内施柱

19)【初期支护拆除量大的】:CRD 法、双侧壁导坑法、中洞法、侧洞法、柱洞法;【初期支护拆除量小的】CD 法、

单侧壁导坑法;【初期支护拆除无的】全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心土法

20)双侧壁导坑法施工工艺:开挖一侧导坑,并及时地将其初次支护闭合一相隔适当距离后开挖另一侧导坑,并建造

初次支护^开挖上部核心土,建造拱部初次支护,拱脚支承在两侧壁导坑的初次支护上一开挖下台阶,建造底部的初次支护,使初次支护全断面闭合一^ 拆除导坑临空部分的初次支护^施作内层衬砌

21)暗挖隧道内常用的技术措施:1超前锚杆或超前小导管支护2小导管周边注浆或围岩深层注浆3设置临时仰拱4

管棚超前支护暗挖隧道外常用技术措施:1地表锚杆或地表注浆加固2冻结法3降低地下水法

22)当开挖作业面围岩自稳时间不够时,应采用【管棚法】、【超前锚杆】【超前小导管注浆法】、【冻结法】

23)锚杆类型应根据【地质条件、使用要求及锚固特性】进行选择,可选用【中空注浆锚杆、树脂锚杆、自钻式锚杆、

砂浆锚杆】和【摩擦型锚杆】首先是确定锚杆类型后,才看锚杆施工质量要求

24)通常,当土体的含水量大于2. 5%、地下水含盐世不大于3%、地下水流速不大于40m/d 时,均可适用常规冻结法,

当土层含水量大于10%和地下水流速不大于7~9m/d时,冻土扩展冻度和冻结体形成的效果最佳。

25)喷锚支护是(锚杆、钢筋网喷射混凝土、钢拱架喷射混凝土)等结构组合起来的支护形式

26)地下工程防水的设计和施工应遵循“【防、排、截、堵相结合】,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则;地下铁

道隧道的防水设计应遵循“【以防为主】、刚柔结合、【多道防线】、因地制宜、综合治理”的原则

27)导管注浆是浅埋暗挖隧道超前支护的一种措施,其应用条件有:在软弱、破碎地层中【凿孔后易塌孔】,且施作【超

前锚杆】比较困难或者【结构断面较大】时;在软弱、破碎地层中凿孔时,若条件允许,可在【地面】进行【超前注浆】加固;超前小导管支护必须配合【钢拱架】使用;在软弱、破碎地层中凿孔时,可在【导洞内】对隧道周边进行【径向注浆】加固

28)【小导管注浆支护】设计的要求:1、钢管直径30至50毫米,长度3至5米;2、钢管注浆孔间距【100至150

毫米】;3、钢沿拱环向布置间距【300至500毫米】,外插角【5度至15度】;4、钢管纵向搭接长不小于【1米】29)采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管【安装位置正确】;【具备足够的有效长度】;控

制好【钻设角度】(位置长度角度)。跟自身强度刚度没有关系

30)小导管注浆的要求:小导管注浆宜采用【水泥浆、水泥砂浆或改性水玻璃浆】;注浆材料及其配比,应按工程条件,

根据【试验】选定;浆液必须充满钢管及周围空隙,【注浆时间】和注浆压力应由试验确定;

31)据国内外经验,在下列场合中采用管棚超前支护的有:1、穿铁路和地下工程。2、穿越地下或地面结构物修建地

下工程。3、修建大断面地下工程。4、隧道口段施工。5、通过断层破碎带等特殊地层。6、特殊地段如大跨度地铁车站重要文物保护区河底海底地下工程等。

32)管棚一般是沿地下工程断面周边的一部分或全部一定的间距环向布设形成钢管棚沿周边布设的长度及形状主

要取决于地形地层地中或地面及周围建筑物的情况。有【帽形】、【方形】、【一字形】及【拱形】。记忆:一拱方帽33)管棚所用钢管的要求有:1一般选用直径70-180mm 壁厚4-8mm无缝钢管2管节长度视工程具体情况而定或采用

出厂长度3长短管相同的分界点为钢管每节长度是否大于10m 4入土端制作成尖靴状或楔形

34)管棚钢管环向布设间距防止上方土体坍落及松弛有很大影响施工要求根据结构埋深地层情况周围结构物状况等

合理间距。一般采用的间距为【2至2.5倍】的钢管直径;3、在【公路】和【铁路】正下方施工时,应采用【刚度大】的钢管【连续布设】。钢管府用U形螺栓与拱架稍加固定,以防止弯曲,并应每隔5m (视情况可调整,一般为2~6m) 对正在钻进的钻孔及插入钢管的弯曲及其趋势进行孔弯曲测定检查。纵向两组管棚搭接的长度应大于3m。

2K314000 城镇水处理场站工程

2K314010 水处理场站工艺技术与结构特点

1)给水【处理对象】通常为天然淡水水源,主要来自江河、湖波与水库地表水和地下水(井水)两大类;水中含有的

杂质,分为【无机物】、【有机物】、【微生物】三种,也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为【悬浮物质】、【胶体】、【溶解物】三种;给水【处理目的】是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质,使处理后的水满足饮用需要

2)以地表水处理后作为饮用水,当原水的浊度很高时,原水浊度高的水处理顺序为:【原水】—【调蓄预沉】—【自

然预沉或混凝沉淀】—【混凝沉淀或澄清】—【过滤】—【消毒】。

3)一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L的河流水,其工艺流程为:原水---混凝、沉

淀或澄清---过滤---消毒---出水

4)去地下水中超标铁、锰(TOC生物降解、氮去除)采用淹没式生物滤池、给水预处理分为【氧化法】和【吸附法】。

5)1、【物理处理法】是利用物理方法除去污水中的污染物质;【物理处理法】的常用方法有:【筛滤截留】、【重力分

离】、【离心分离】;【物理处理法】的相应设备:【格栅】、【沉砂池】、【沉淀池】、【离心机】。2、【生物处理法】是利用微生物的代谢作用去除污水中的有机物质;【生物处理法】的常用方法有:【活性污泥法】、【生物膜法】、【氧化塘】、【污水土地处理法】。3、【化学处理法】的常用方法有:【氯气预氧化】、【高锰酸钾氧化】、【紫外光氧化】、【臭氧氧化】。4、【污泥处置】的方法包括:【浓缩】、【厌氧消化】、【脱水】、【热处理】(浓烟热脱)。注意:【有机物】并非物理处理方法能去除的!必须通过生物或者化学处理法才能处理

6)城市污水处理厂典型的工艺流程是:污水--格栅--沉砂池--初沉池--生物处理池--二沉池--出水。

非给水无消毒

7)一级为【水中悬浮物质】,二级为污水中【呈胶体和溶解状态的有机污染物质】三级为【脱氮除磷】。

8)一级处理:污水→格栅→沉砂池→沉淀池→接触池→出水。污水处理工艺流程:污水→格栅→沉砂池-初沉池→生

物处理池→二沉池→出水。一级处理厂主要是用【物理方法】(如隔栅、沉淀池等)去除污染物,出水达到一级处理标准,对不溶性污染物有一定去除作用。目前国内一级厂都将逐步改造为二级厂。二级处理厂在一级处理的基础主要用【生物处理方法】(如活性污泥、厌氧好氧等)去除溶解性污染物,达到二期处理标准,是目前全世界处理市政污水的主要形式。三级处理(深度处理)厂是在二级处理的基础上再用【化学或物理方法】(如强化混凝、超滤等)进一步提高出水水质。接触消毒池指的是使消毒剂与污水混合,进行消毒的构筑物

9)给水与污水处理厂试运转单机试车:1、单机运行不少于【2小时】;2、全厂联机运行不少于【24小时】;3、处

理设备及泵房机组空载运行【4至6小时】,停机验收;4、设备及泵站不通水运行【6至8小时】,正常后停机;5、处理设备及泵房机组累计运行【72小时】,连续试运行期间,开停机不少于【3次】。处理设备及泵房机组联合试运行时间,一般不少于6小时。

10)给水处理构筑物包括:【配水井】、【药剂间】、【混凝沉淀池】、【澄清池】、【过滤池】、【反应池】、【吸滤池】、【清水

池】、【二级泵站】等;污水处理构筑物包括:【进水闸井】、【进水泵房】、【格筛间】、【沉砂池】、【初沉淀池】、【二次沉淀池】、【曝气池】、【氧化沟】、【生物塘】、【消化池】、【沼气储罐】等

11)高耐腐蚀性是给水排水管道的特点----【厂站水处理构筑物】(构件断面较薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率高);

具有较高的【抗渗性】和良好的【整体性】;【工艺管线】中给水排水管道越来越多采用【水流性能好】、【抗腐蚀性】高、【抗地层变位性好】的【PE管】、【球墨铸铁管】等新型管材

12)给水与污水处理厂正式运行前必须进行全厂试运行,其目的:1.土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和

鉴定,以作为工程质量验收的依据。2.通过试运行发现土建工程和设备安装存在的缺陷,以便及早处理,避免事故发生。3.通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性,掌握设备的技术性能,制定运行必要的技术数据和操作规程。

4.结合运行进行一些现场测试,以便进行技术经济分析,满足设备运行安全、低耗、髙效的要求。

5.通过试运行确

认水厂土建和安装工程质量符合规程、规范要求,【以便】进行全面的验收和移交工作

13)试运行内容包括:1、检验试验和监视运行设备首次启动以试验为主通过试验掌握运行性能。2、按规定全

面详细记录试验情况整理成技术资料。3、试运行资料交工程鉴定验收交接等方面进行正确评估并建立档案。

14)给水与污水处理设备正式运行前必须进行联机试验具体要求包括:1、各构筑物逐个通水联机试验运、行正常。2、

全场联机试运行协联运行正常。3、手工操作构筑物和设备运行正常后转入自动化运行。4全场联机运行不少于24h。5、检测并记录各构筑物运行情况和运行数据。

2K314020 水处理场站工程施工

1)封锚混凝土强度等级不得低于现浇预应力混凝土设计强度等级,且不得小于C40

2)沉井刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木方案内容:1.【垫层】的结构厚度和宽度应根据【土体地基承载力】,【沉井

下沉结构】高度和结构形式经计算确定; 2.砂垫层分布在【刃脚中线的两侧范围】,应考虑【方便抽除垫木】;3.

砂垫层应采用【中粗砂】,【分层铺设,分层压实】;4.垫木铺设应使【刃脚底面】在同一水平面上,并符合设计【起沉高程的要求】; 5.平面布置要【均匀对称】,每根垫木长度中心应与刃脚底面中心线【重合】,(定位垫木布置应使沉井有【对称】的着力点

3)沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h ,终沉时1小时测一次,严格控制超沉。下沉时高程、轴线位移每班至少测

量一次。沉井下沉控制:下沉应平稳均衡缓慢偏斜调整开挖顺序和方式"随挖随纠动中纠偏"

4)分节制作、分次下沉的沉井,后续各节的模板底部应距离地面不小于【1米】。

5)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程】测量定位——土方开挖及地基处理——垫层施工——防水层施工——

【底板浇筑】——【池壁及顶板支撑住浇筑】——【顶板浇筑】——功能性试验;【单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程】土方开挖及地基处理——中心支柱浇筑——池底防渗层施工——浇筑池底混凝土垫层——池内防水层施工——池壁分块浇筑——底板分块浇筑——底板嵌缝——池壁防水层施工——功能试验【整体不含中心柱,单元不含顶板】

6)测定水池中水位时同时测定蒸发量水位末读数和初读数时间间隔不应小于24h 水位测针的读数精度达到0.1mm

7)现浇(预应力)钢筋混凝土水池施工方案主要内容:【结构形式】、【材料与配比】、【施工工艺及流程】、【模板及其

支架设计】、【钢筋加工安装】、【混凝土施工】、【预应力施工】等主要内容两施工一流程一设计

8)严禁有接头!不应有死弯! 50米双数!1锚固数量和布置应符合设计要求设计无要求时筋长不超过50m且锚固

肋数量为双数2上下相邻两预应力筋应错开一个锚固肋3在混凝土安装前安装放置浇筑混凝土时严禁踏压撞碰预应力筋支撑架预埋件4预应力筋不应有死弯若有必须切断5预应力筋严禁有接头

9)关于现浇预应力钢筋混凝土水池的模板及支架拆除板、梁、拱、壳的跨度≤2米时,强度为≥50%;板的跨度2---8

米时,强度为≥75%;板的跨度>8米时,强度为≥100%;梁、拱、壳的跨度≤8米时,强度为≥75%.........板、梁、拱、壳的跨度>8m,底模板应在结构强度≥100%设计强度后拆除.... 1:应按模板支架设计方案,程序进行拆除。2:采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除。3梁,拱,壳小于八米,底模板应在结构强度【大于等于】75%设计强度后拆除。4:模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥与值.

10)沉井垫层结构和宽度应根据【土体地基承载力】、【沉井下沉结构高度】、【沉井结构形式】经计算确定。与【垫木】

没有关系

11)沉井干封底的要求:1:在沉井封底前应大石块将刃脚下垫实。2:钢筋混凝土底板施工前,井内应无渗漏水3:封

底前应设置泄水井4:底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井,停止降水。【B】封底前应整理好坑底和清除浮泥,对超挖部分应回填【砂石】至规定高程。

12)当结构物无抗浮设计时雨汛期水池施工抗浮措施1基坑四周设防汛墙防止外来水流入建立防汛组织2构筑物

下及基坑内设置排水盲沟和抽水设备3必要时放水进入构筑物使构筑物内外无水位差4备有应急供电和排水设施保证可靠性

13)构筑物水池做满水试验时,正确的注水方式是:1、向池内注水宜分【3次】进行,每次注水为设计水深的【三分

之一】。2、对大、中型池体,可先注水至【池壁底部施工缝以上】,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至【第一次注水深度】。3、注水时水位上升速度不宜超过【每天2米(m/d)】,相邻两次注水时间间隔时间不应小于【24小时】。4、每次注水宜测读24小时的【水位下降值】,计算【渗水量】

2K315000 城市管道工程

2K315010 城市给水排水管道工程施工

1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m 2.机械挖槽,沟槽分层的深度按机械性能确定3.

槽底原状地基土不得扰动4.槽底不得受水浸泡或受冻

2)土或不稳定土层中采用(横排撑板支撑),开始支撑的沟槽(开挖深度)不得超过(1m):开挖与支撑交替进行,

每次(交替的深度)宜为(0.4-0.8m)

3)控制地层变形且无降水条件要使用土压平衡顶管机1、采用敞口式(手倔式)顶管机时,应将地下水位将至管底以

下不小于0.5m处,防止其他水源进入顶管的管道。2、当周围环境要求控制地层无降水条件时,宜采用封闭式的土压力平衡或泥水平衡顶管机施工。3、小口径的金属管道,当无地层变形控制要求且满足施工要求时,可采用一次顶进的挤密土层顶管法。

4)【烧结砖】强度等级符合设计要求,不低于MU10;【石材】强度等级符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa;

【水泥砂浆】强度等级符合设计要求,不低于M10; 水泥应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011的规定

5)当管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按管材分别进行水压试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计

无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验:(1)除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于【1千米】。对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面【根据工程具体情况】确定。(2)【无压力管道】的闭水试验,试验管段应【按井距分隔】,【抽样选取,带井试验】,若条件允许可一次试验不超过【5个连续井段】。(3)当无压力管道内径大于【700毫米】时,可按井段数量抽样选取【三分之一】进行闭水试验,【试验收不合格】时,抽样井段数量应在原抽样基础上【加倍】进行试验

6)【压力管道】:进行【水压】试验(试验阶段分为:①预试验阶段②主试验阶段);【无压管道】:进行【严密性】试

验(严密性试验分为:①闭水试验②闭气试验)。下雨时【不得】进行闭气试验

7)部修复:密封法、补丁法、铰接管法、灌浆法、机器人法、局部软衬法;全断面修复:内衬法、缠绕法、喷涂法;

管道更新:爆管法、胀管法、破管顶进法

8)爆管分为【气动爆管、液动爆管、切割爆管】。【气动爆管和液动爆管】:一般适用于管径小于1200mm,由脆性材

料制成的管如陶土管、混凝土管、铸铁管等。新管的直径可以与旧管的直径相同或更大,最大可比旧管大50%。【切

割爆管法】:主要用于更新钢管

9)沟槽开挖方案应包含的主要内容有:(1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图;(2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求;

(3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施;(4)施工设备机具的型号、数量及作业要求;(5)不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施;(6)施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求

10)沟槽开挖过程的支撑与支护:1、【撑板支撑】应【随挖土】及时安装;2、施工人员上下沟槽应由安全梯上下,

【不得攀登】支撑;3、支撑拆除前,应检查周围建筑和槽壁安全,并【制定拆除支撑作业要求】和【安全措施】,【配合回填】交替进行;4、采用木撑板支撑和钢板桩,应经计算确定撑板构件的规格尺寸;5、支撑应【经常检查】,发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理

11)不开槽法也就是暗挖法,包括:【顶管法】、【盾构法】、【浅埋暗挖法】、【定向钻法】、【夯管法】。顶管法:人工式和

机械式机械式:土压平衡和泥水平衡

12)确定定向钻机的回转扭矩和回拖力主要根据:【终孔孔径】、【轴向曲率半径】、【管道长度】

13)确定夯锤锤击力的重要依据有:【管径】、【钢管力学性能】、【钢管长度】、【工程地质】、【水文地质和周围环境】等

14)浅埋暗挖施工施工方案主要还是技术、安全方面的1、【根据工程设计】2、(隧道断面和结构形式、埋深、长度)

3、【工程水文地质条件】,

4、【施工现场和周围环境安全等要求】,经过技术经济比较后确定

15)给水排水工程砌筑结构中的【砂浆抹面】的基本要求:(1)墙壁表面粘结的杂物应【清理干净】,并【洒水湿润】。

(2)水泥砂浆抹面宜分【两道】,第一道抹面应【刮平】使表面造成【粗糙纹】,第二道【抹平】后,应分【两次】压实抹光。(3)抹面应压实抹平,【施工缝】留成【阶梯形】,接槎时,应先将槎均匀涂刷水泥浆一道,并依次抹压,使【接茬严密】。阴阳角应抹成【圆角】。(4)抹面砂浆【终凝】后,应及时保持【湿润养护】,养护时间不宜少于【14天】。

16)压力管道的试验其实包含了强度试验和严密性试验,教材P/117页所述内容中虽未明确说到强度试验和严密性试验,

但试验压力稳压15分钟为强度试验,降至工作压力恒压30分钟即为严密性试验。

17)【压力管道试验】的准备工作:1、试验管段所有【敞口】应封闭,不得有渗漏水现象。2、试验管段不得用【闸

阀】做堵板,不得含有【消火栓、水锤消除器、安全阀】等附件。3、水压试验前应【清除管道内的杂物】。4、应做好【水源引接】、【排水】等疏导方案。注意:“管道未回填土且沟槽内无积水”,是【无压管道闭水试验】的准备工作,不是【压力管道试验】的准备工作。

18)城市管道巡视检查,监测手段及仪器设备:【探测雷达、声呐、红外线检查、闭路监视系统】。城市管道巡视检查的

【方法】:【人工检查、自动监测、分区监测、区域泄露普查】

19)地下管道局部修补分为:①【密封法】,②【补丁法】,③【铰接管法】,④【局部软衬法】,⑤【灌浆法】,⑥【机

器人法】;全断面修复分为:①内衬法(插管法),②【缠绕法】,③【喷涂法】;管道更新常见的有:①爆管法(胀管法或破管外挤),②破管顶进

20)城市管道巡视检查的内容有:【管道漏点监测】、【地下管线定位监测】、【管道变形检查】、【管道腐蚀与结垢检查】、

【管道附属设施检查】、【管网的介质的质量检查】等

2K315020 城镇供热管网工程施工

1)1、按【热媒】分类:①蒸汽热网(高压、中压、低压蒸汽热网);②热水热网(高温热水热网:>100℃、低温

热水热网:≤95℃);2、按【所处地位】分类:①一级管网(热源至换热站的供热管道系统);②二级管网(换热站至热用户的供热管道系统);3、按【敷设方式】分类:①地上(架空)敷设;②地下敷设(①管沟敷设②直埋敷设,其中管沟敷设分为:①通行管沟②半通行管沟③不通行管沟);4、按【系统形式】分类:①开式系统(中间设备极少,直接消耗热媒,热媒补充量大);②闭式系统(中间设备多,一次热网热媒损失很小,实际使用较广泛);

5、按【供回】分类:①供水管(供气管);②回水管(凝水管)。

2)外径相等或内径相等,薄件厚度小于或等于4mm且厚度差大于3mm,以及薄件厚度大于4mm且厚度差大于薄件

厚度30%或超过5mm时,应将厚件削薄

3)【零度以下】的气温中焊接:1、应在焊口两侧【50毫米】范围内对焊接进行【预热】。2、【防风,防雪】措施。3、

【清除】管道内的【冰、霜、雪】

4)直埋保温管安装:安装前检查槽底高程坡度基底处理是否符合要求管道内杂物及砂土清除干净管道安装折角处

距补偿器12m范围内不应有变坡和转角直埋蒸汽管道必须设置排潮管

5)滑动支架的【偏移方向】、【偏移量】及【导向性能】应符合设计要求。其支承表面的【高程】可采用【加设金属垫

板】调整,垫板不得超过【两层】,垫板应与支座结构(或支承板)焊接牢固

6)法兰连接端面保持平行偏差不得大于法兰外径的1.5‰ 且不得大于2mm ;不得采用加偏垫、多层垫或加强力拧

紧法兰一侧螺栓的方法来消除法兰接口端面的缝隙

7)法兰与法兰、法兰与管道应保持【同轴】,螺栓孔中心偏差不得超过孔径的【5%】,且垂直偏差不超过2mm

8)当阀门与管道以【法兰或螺纹】方式连接时,阀门应在【关闭】状态下安装。当阀门与管道以【焊接】方式连接时,

阀门【不得关闭】。但蝶阀焊接时,地线应搭在同侧焊口的钢管上。且应是在关闭状态下

9)热力管网中补偿器作用:释放温度变形、消除温度应力、确保管网运行安全。可分为:【自然补偿】利用管道自身

弯管段的弹性来补偿;【波纹管补偿】利用波纹管的可伸缩性来补偿;【球形补偿】利用球形的转向性来达到补偿目的;【套筒补偿】利用套筒的可伸缩性来补偿;【方形补偿】利用4个90°弯头的弹性来达到补偿目的

10)一级及二级管网应进行【强度】【1.5倍】和【严密性】【1.25倍】试验,设计压力,且严密性试验压力不得低于(0.6Mpa)

11)蒸汽热网[返回管]内的介质是[凝结水];[蒸汽]是蒸汽热网[供气管]内的介质所以管内介质就只有凝结水

12)按供回分类:蒸汽热网:供气管凝水管水网:供水管回水管

13)2016新增:焊接质量保证措施。城市热力管道在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案, 【焊

接工艺方案主要内容】:(1)母材性能和焊接材料。(2)焊接方法。(3)坡口形式及制作方法。(4)焊接结构形式及外形尺寸。(5)焊接接头的组对要求及允许偏差。(6)焊接电流的选择。(7)检验方法及合格标准。注意:【焊接长度与点数】应根据【现场构建实际尺寸情况】而定

14)热管线工程竣工后,应全部进行【平面位置】和【高程】测量,并应符合当地有关部门的规定。只有平面位置和高

程!其中,平面位置包括角度和距离

15)支架:固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支架。吊架:刚性吊架、弹簧吊架

16)【换热站】的作用是:①根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以【调节、转

换】;②向热用户系统【分配热量】以满足用户需要;③根据需要,进行【集中计量、检测】供热热媒的参数和数量

17) 1.供热管网的清洗应在试运行前进行;2.清洗方法可分为人工清洗、水力冲洗和气体吹洗;3.清洗前,应编制清

洗方案; 4.清(吹)洗前,应将系统内的流量孔板、滤网、温度计、调节阀阀芯和止回阀阀芯拆除;5.供热的供水和回水管道及给水和凝结水的管道,必须用清水清洗; 6.清洗前,要根据情况对固定支架、弯头等部位于进行必要的加固;7.供热管用水清洗:应按主干线、支干线、支线分别进行,二级管网应单独冲洗。8.供热管用蒸汽清洗:蒸汽管必须用蒸汽吹洗。

18)①【蒸汽】管道必须用【蒸汽】吹洗;②蒸汽吹洗的【排气管】应引出【室外(或检查室外)】,管口不得朝下并

应设【临时固定支架】,以承受吹洗时的反作用力;③出口管:以【斜上方45度】为宜,距出口【100米】范围内,不得有人工作或怕烫的建筑物,要有【专人监察和保护】;④蒸汽吹洗前应先【暧管】,暧管时阀门的开启要【缓慢】进行,避免汽锤现象;恒温【1小时】达到设计要求后进行吹洗;⑤吹洗压力不应大于管道工作压力的【75%】;⑥吹洗次数应为【2至3次】,每次的间隔时间宜为【20至30分钟】;⑦吹洗后,要及时在【管座、管端】等部位掏除【污物】。

19)运行应符合要求:1.供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行;2.试运行开始后,每隔1h对补偿器及其他管

路附件等进行检——并做好记录工作; 3.在试运行期间,法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。

热拧紧时的运行压力应为0.3MPa以下;4.试运行期间发现的问题,属不影响安全,可待结束后处理;若影响安全,必须停止试运行,进行处理。试运行的时间连续运行72h。

2K315030 城镇燃气管道工程施工

1)低压燃气管道P<0.01MPa;中压B燃气管道:0.01MPa≤p≤0.2MPa;中压A燃气管道:0.2MPa<p≤0.4MPa;次

高压B燃气管道:0.4MPa<p≤0.8MPa;次高压A燃气管道:0.8MPa<p≤1.6MPa;高压B燃气管道:1.6MPa <p≤2.5MPa;高压A燃气管道:2.5MPa<p≤4.0MPa

2)敷设方式、输气压力、用途分类根据用途分为:长距离输气管道、城镇燃气输配管道,根据敷设方式:工业企业燃

气管道、地下燃气管道、架空燃气管道

3)燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的【(严密性)】与其他管道相比,有特别严格的要求

4)【1】输气管道:从气源厂向储配站或天然气门站向高压调压站或大型工业企业输气的管道;【2】分配管道:在

供气地区将燃气分配给工业企业用户、商业用户和居民用户,包括街区的和庭院的分配管道;【3】用户引入管道:将燃气从分配管道引到用户室内管道引入口的总阀门;【4】室内燃气管道:通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具

5) 1.【长距离输气管道】:天然气输送到城镇用户的管道,干管、支管末端连接城市或大型工业企业,作为供应区的

气源点。 2.【城镇燃气输配管道】:【输气管道】:气源厂--储配站(气门站)--高压调压站--向大型企业输气管道;

【分配管道】:将燃气分配给用户的街区、庭院管道;【用户引入管道】:从分配管道--燃气管道入户总阀门;【室内燃气管道】:阀门--燃具间管道。 3.【工业企业燃气管道】:【工厂引入管】、【厂区燃气管道】:城市--引入工厂--个车间用气点;【车间燃气管道】:车间用气点--用气设备-包括干、支管;【炉前燃气管道】:用气设备前支管--燃烧设备

6)高压(包括次高压)中压A管道---钢管中压B和低压燃气管道---钢管或机械连接口铸铁管中低压地下燃气管道---

聚乙烯管材

7)地下燃气管道与【管沟内的热力管】的水平净距不得小于:低压--1.0m;中压--1.5m;次高压B--2.0m;次高压A--4.0m。

直埋热力管:低、中压--1.0m 次高压B--1.5m 次高压A--2.0m 地下燃气管道与建筑物基础:低压是【0.7米】中压B是【1.0米】中压A是【1.5米】高压B是【4.0米】高压A是【6米】地下燃气管道与给水管距离:低压、中压是:【0.5米】;高压B是:【1.0米】;高压A是:【1.5米】地下燃气管道与(雨、污)排水管道的水平净距不得小于:低压1米,中压1.2米,次高压B-1.5米,次高压A-2米

8)天然气管道埋设最小覆土厚度:车行道为0.9m 水田为0.8m 人行道为0.6m 庭院为0.3m 记忆:三庭、六人、八

水、九车。】不通航:0.5m 通航:1.0m

9)1、套管埋设的【深度】:铁路轨底至套管顶不应小于【1点2米】,并应符合铁路管理部门的要求2、套管宜采用【钢

管】或【钢筋混凝土管】;3、套管内径应比燃气管道外径大【100毫米】以上;4、套管两端与燃气管的间隙应采用【柔性的防腐、防水材料】密封,其一端应装设【检漏管】;5、套管【端部】距【路堤坡脚外】的距离不应小于【2米】

10)燃气管道随桥梁敷设,过河架空的燃气管道向下弯曲时,弯曲部分与水平管夹角宜采用【45度】

11)燃气管道对接安装引起的误差不得大于【3度】,否则应设置【弯管】。

12)放散管:用来排放管道内空气或燃气的装置装在最高点和每个阀门前面上面安装球阀管道正常运行中必须关闭。

排水器:排冷凝水和轻质油管道有一定坡度设置在最低处。补偿器安装在阀门的下侧(气流方向)利用伸缩方便法门拆卸检修

13)工业企业燃气管道包括:【工厂引入管】-----【厂区】---【车间燃】--【炉前】城镇燃气输配管道包括:【输气管

道】--【分配】--【用户引入管道】--【室内】这4x2组词完全不同,注意区分

14)当管道内燃气的压力不同时,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。[焊接和防腐]是通用标

15)高压燃气必须通过【调压站】才能供气给【高压储气罐】,【次高压管道】,【中压管道】注意,【高压管道】可以直

接连接中压管道,但不能连接低压管道

16)高压和次高压】构成大城市输配管网系统的【外环网】,也是给城市供气的主动脉,】;有充要理由又安全措施可靠,

经有关部门批准,特定区域可以采用次高压燃气管道;城市工厂区和居民点可由长距离输气管线供气;个别距离城市燃气管道较远的大型用户经论证确系经济合理和安全可靠时,可自设调压站与长输管线连接。【高压】和【次高压燃气管道】通过【调压站】才能给城市管网中的【次高压管道】、【高压储蓄灌】和【中压管道】供气。【次高压和中压】管道的燃气必须通过【区域调压站、用户专用调压站】,才能供给城市分配管网的【低压管道】,或给工厂企业、大型商业用户以及锅炉房直接供气。

17)【地下燃气管道】不得从【建筑物】和【大型构筑物】下面穿越.道路和交通工具是可以穿越的

18)1、套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.2m,并应符合铁路管理部门的要求2、套管宜采用钢管或钢筋

混凝土管3、套管内径应比燃气管道外径大100mm以上4、套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m 5、套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管

19)【利用道路桥梁跨越河流】的要求:A.燃气管道的输送压力不应大于【0.4兆帕MPa】;B.管道应设置必要的【补

偿和减震措施】;C.燃气管道随桥梁敷设【与其他管道】保持【一定间距】;D.采用【阴极保护】的埋地管与其他随桥管道之间应设【绝缘装置】;E.对管道应做较高等级的【防腐保护】。

20)燃气管道严密性试验在强度试验合格管线全部回填后进行实验压力根据管道输气试验压力设计输气压力P

〈5kpa时实验压力为20kpa 设计输气压力大于等于5kpa时试验压力为设计压力的1.15倍且不得小于0.1MPa 试验前充气至试验压力稳压持续时间不少于24h 实际压力降不超过允许值为合格。【强度】1.5倍,但钢管不得低于0.4MPa。【严密性】当设计输气压力P<5KPa时,试验压力为20KPa;当设计压力P≥5K Pa时,1.15倍

21)【强度试验】水压试验时,当压力达到规定值后,稳压1h,观察压力应不少于30min,无压力降为合格.

22)燃气管道非开挖修复技术主要有:【裂管法】【管道穿插法】【翻转内衬法】。【裂管法】又称胀管法、碎管法、爆管

法,用割刀轮将旧管切开、胀扩的同时回拉带入一根同管径或大一级的新管的方法;适用于燃气应急抢修和小区支线改造,施工周期短,成本低,管道穿插技术。【管道穿插技术】:(1)异径非开挖穿插法(穿插内衬法)在原有较大口径旧管中穿插较小口径的新管,然后在新旧管中间注浆稳固的方法;(2)挤压穿插法:均匀缩径法:把一定厚度的、外径略大于旧管的高密度聚乙烯管,用特制的设备径向缩小;“U”形穿插法(又称折叠内衬法);

23)燃气管道的附属设备:阀门、补偿器、绝缘法兰、排水器、放散管、闸门井。

24)燃气管道安装完毕后应依次进行【管道吹扫】、【强度试验】和【严密性试验】。

25)燃气管道严密性试验:1、管线全线回填后。2、强度试验合格(严密性试验应在强度试验合格,管线全线回填后

进行)。与吹扫无关

2K316000 生活垃圾填埋处理工程

2K316010 生活垃圾填埋处理工程施工

1)垃圾填埋处理两种:自然衰减填埋和封闭型填埋:包括好氧填埋(自然通风静态填埋和强制通风静态填埋)和厌氧

填埋两种填埋主要区别:自然衰减填埋不设置防渗衬层和收集渗滤液管道系统

2)二种填埋构造设计主要差别是渗滤液收集排除系统的差异。厌氧填埋:要求密封,不允许空气进入,因而渗滤液集

排水系统出水孔有水封,而且也不考虑排水管的空气流动空间。好氧填埋:正好相反,出口水不能封,要保证空气进入,而且管道上要保证空气流动的空间。

3)填埋场【泥质防水技术】的核心是【掺加膨润土的拌合土层】施工技术。膨润土具有【吸附性】、【膨胀性】、【造浆

性】。

4)垃圾填埋选址标准要求:必须远离饮用水源少占良田与居民区的距离至少为500m 应设置在夏季主导风向的下风

处夏季恶臭影响最大

5)垃圾好氧分解:【垃圾、好氧菌、二氧化碳、水】——【水(蒸汽)、硝酸盐、硫酸盐、氧化物】。垃圾厌氧填埋:

【垃圾、厌氧菌、二氧化碳、水】-【沼气、硫化氢、氨】。

6)保证膨润土拌合土层满足抗渗设计要求的前提下,节约成本的最佳做法有:1、选好土源,检查土壤成分;2、通

过实验对比不同掺量的土样,优选最佳配合比;3、做好现场拌合工作,严格控制含水率,保证压实度;4、分层施工同步检验,严格执行验收标准,不符合要求的坚决返工。土源、配合比、含水率、压实度

7)泥质防渗层施工的控制要点有:1、施工队伍资质和业绩。2、膨润土进货质量。3、膨润土掺加量的确定。4、

拌合均匀度,含水量以及碾压压实度。5、质量检验

8)土工合成材料膨润土垫(GCL)施工质量控制要点:铺设GCL前,每一工作面施工前均要对【基底】进行【修整和

检验】,直至合格;B.对铺开的GCL进行调整,调整搭接宽度,控制在【250±50毫米】范围内;C.拉平GCL,确保【无褶皱】、【无悬空现象】,与【基础层】贴实;D. GCL应采用【上压下】搭接方式;避免【十字搭接】,而尽量采用【品形】分布;E. GCL需【当日铺设当日覆盖】,若遇雨雪天气应停止施工且将已铺设好的GCL覆盖好9)HDPE膜防渗技术的核心是HDPE膜的施工质量:1)审查施工队伍资质;(2)施工人员上岗资格;(3)HPDE膜

的进货质量;(4)施工机具的有效性;(5)施工方案和技术交底;(6)施工场地及季节;(7)认真执行现场检验程序和控制检验频率施工资质、人员证书、材料质量、方案交底、机械、现场情况、检验标准

2K316020 施工测量

1)场地【大于1K㎡】或重要工业区,宜建立【一级导线精度】的平面控制网;场地【小于1K㎡】或一般性建筑区,

应根据需要建立相当于【二、三级导线精度】的平面控制网。

2)竣工测量应以工程施工中【有效】的测量控制网点为依据进行测量竣工测量应以工程施工中【有效】的测量控制网

点为依据进行测量

3)当平面布置改变超过图上面积的【三分之一】时,应重新绘制竣工图.

4)编制工程测量方案应根据:1,【施工方案】、2,【建(构)筑物特点】和3,【设计要求的施工精度】。和施工图无关

5)工程施工控制网测设工作的内容有:1、编制工程测量方案。2、提供施工测量复测报告报批。3、根据经监理工程

师批准的工程测量方案建立施工测量控制。4、原控制网点不能满足要求时,利用原设计网点加密和重新编制

6)场区施工【平面控制网】测设规定:1、【坐标系统】与工程设计采用的坐标系统相同(即【施工坐标系】采用【设

计坐标系】);2、加密控制点应按【导线精度要求】测设,符合精度要求;3、高程控制网应布设成【闭合环线】、【闭合路线】、【结点网形】,不低于【三等】水准精度;4、水准点间距宜小于【1千米】,可【单独埋设】在平面控制网的标桩上

7)竣工总图编绘完成后,应经(原设计技术负责人、施工单位技术负责人)审核、会签

2K320000 市政公用工程项目施工管理

2K320010 市政公用工程施工合同管理

1)施工项目合同订立主体是发包方和承包方,由其法定代表人行使法律行为;项目负责人受承包方委托,具体履行合

同的各项约定。

2)承包方选择专业分包的合格分包商,应采用【招投标程序】。

3)劳务分包应实施实名制管理。承包方和项目部应加强农民工及劳务管理日常工作。管理方是承包方。

4)施工中遇合同变更,必须掌握变更情况,按有关规定及时办理变更手续者是【项目负责人】。

5)合同约定完成后,应由承包方进行总结与评价,评价内容有,合同订立情况评价,合同履约情况评价,合同管理工

作评价,合同条款评价

6)合同工期内发生的每笔【索赔】均应形成完整资料,它是工程【竣工】资料的组成部分

7)合同风险管理主要内容:【1】在合同签订前对风险作全面分析和预测;【2】对风险采取有效的对策和计划;【3】在

合同实施中对可能发生或已经发生的风险进行有效的控制

8)在国内工程总承包中,经济\技术\公共关系等方面风险同时存在,有时会相互制约\发生连带责任关系。公共关

系是具有我国特色的风险。在国际工程承包中,存在政治风险和经济风险。

9)合同风险的【分散和转移】:1、向【保险公司】投保;2、向【分包商】转移部分风险。其他是属于合同风险的规

避。

10)施工项目合同管理主要内容之一是依《合同法》规定进行【变更】、【转让】、【终止】、【解除】工作...洽商不是合同

管理,是合同变更。

11)【施工索赔】的【原因】可以有:【图纸延期发出】、【恶劣气候条件】、【工程变更】、【以承包方能力不可预见】、【外

部环境】、【监理指令】。【注意:其中索赔中的不可抗力包括飓风、洪水、地震、战争等】

12)工程索赔的处理原则:证据,依据,计算。两据一算(1)有正当索赔理由和充分证据;(2)索赔必须以合同为依

据,按施工合同文件有关规定办理;(3)准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用

13)索赔申请表应填写的内容有:1、索赔依据。2、索赔项目。3、索赔金额和工期。4、证明文件。注意:索赔事件的

起因、经过和结束的详细描述属于【最终索赔报告】的内容

14)工索赔同期记录的内容:【记录】不要【计算资料】,实况记录就可以了.1、事件发生及过程现场实际情况;2、

人员设备闲置清单;3、工期延误;4、对工程损害程度;5、导致费用增加项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等.

15)索赔台账应反映的内容有索赔发生的原因索赔意向提交时间监理审核结果索赔申请和工期费用没有承包方审

批结果

16)风险的范围可分为:【项目风险】、【国别风险】和【地区风险】。从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技

术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。

17)合同风险的【规避措施】:1、充分利用合同条款;2、外汇风险回避;3、加强索赔管理,进行合理索赔;4、

减少承包方资金、设备的投入;5、增设保值条款;6、增设风险合同条款;7、增设有关支付条款。【注意:向分包商转移部分风险、向保险公司投保属于(风险的转移和分散)】。

2K320020 市政公用工程施工成本管理

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

2017年二级建造师《市政工程》章节复习题

2017年二级建造师《市政工程》章节复习 题 二级建造师信息:2017年二级建造师《市政工程》章 节复习题□ 知识不常常巩固是很容易就忘记了,现在分享2017二级建造师《市政工程》章节复习题,就跟随一起去了解下吧! 多选题 1、城市管道巡视检查内容包括()o A.管道漏点监测 B.地下管线定位监测 C.管道变形检查 D.管道附属设施检查 E.管规划调查2、热力中闭式系统的特点是()o □ A.实际使用广泛 □ B.消耗热媒量小 C.消耗热媒量大 □ D?中间设备少 □ E.中间设备多 □3、不是按热媒分类的热力管有()。 □ A.蒸汽热□ B. 一级管 C ?开式系统

D.热水热 E.直埋敷设管4、不属于蒸汽热返回管内的介质的是 ()o A.热水 B.凝结水 C.蒸汽 D.供水 E.二次水5、一次热与二次热用换热器相连,一次管 热媒损失小, 但中间设备多,实际使用较广泛的不是以下()系统。 A ?开式 B.闭式 C.供水 D.回水 E.冷却6、高温热水热中热水的最低温度不是()o A.100°C B.120°C C.95°C D.150°C □ E. 90 °C □7、架空敷设的支架一般可分为()。 □ A.高支架

□ B.中支架 □ C.低支架 □ D.限位支架 □ E.导向支架 □8、敷设热力管的方式一般可分为()。 □A?供回水敷设 □ B.管沟敷设 □ C ?架空敷设 D.直埋敷设 □ E.低支架敷设 □9、供热蒸汽热按其压力一般可分为()蒸汽热。 □ A.高压□ B.低压 □ C.中压 □ D.超高压 □ E.—般 □10、按供回对热分类时,蒸汽热的管道组成为()。□ A.供汽管 □ B.回水管 □ C.凝水管 □ D.供水管 □ E.热水管

二级建造师市政工程实务真题包括答案解析.docx

2018 年二级建造师市政工程实务真题及答案解析(1-10 )整理如下: 1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,黏聚力也较高的结构组成是 () A 骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】 A 【解析】骨架一密实结构:较多数量的粗集料形成空间骨架,相当数量的细 集料填充骨架间的空隙形成连续级配,这种结构不仅内摩擦角较高,黏聚力c 也较高。 【考点来源】 2K311013沥青混合料的组成与材料P4 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法键误的是 () 。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨耗能力 C.较大抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】 C 【解析】改性沥青混合料与 AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 【考点来源】 2K311013沥青混合料的组成与材料P6 3.商品混凝土的 ( ) 应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】 B 【解析】混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求。使浇筑工作不间断。 【考点来源】 2K312012钢筋混凝土施工技术P31 4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( ) 固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】 D

【解析】安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固。上部应采用 拉杆固定 ; 模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。 【考点来源】【考点来源】2K312012钢筋混凝土施工技术P33 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是 ( ) 。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】 C 【解析】套箱围堰施工要求: (1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制 成整体式或装配式。 (2)制作中应防止套箱接缝漏水。 (3)下沉套籍前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。 当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。 【考点来源】 2K312021 各类围堰施工要求 P43 6. 关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是 ( ) 。 B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】 B 【解析】涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌 筑砂浆强度达到 3MPa后方可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过 30 0mm。 【考点来源】 2K312041 管涵施工技术 P52 7.在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是 ( ) 。 A.坡面设置土钉 B.坡项 1.5m 范围内堆放应急土袋 C.坡面挂网喷射混凝土 D.土工织物覆盖坡面 【答案】 B 【解析】放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施。常用的保护措施有:叠放沙包或土袋、水泥抹面、挂网喷浆或混凝土等。也可采用其他措施:包括锚 杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。 【考点来源】 2K313022基槽土方开挖及护坡技术P73 8. 对于浅基坑软土地基,能提高地基承载力且方法简单操作方便的是( ) 。

二级建造师知识点整理

20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理策划 一、施工安全管理策划的原则 (1)预防性 (2)全过程性 (3)科学性 (4)可操作性和针对性 (5)动态控制 (6)持续改进 (7)实效的最优化 二、施工安全管理策划的基本内容 1.安全策划的依据 2.工程概况 3.工程及场地布置 4.施工过程中危险因素的分析 5.主要安全防范措施 6.预期效果评价 7.安全措施经费 (1)安全教育及培训的设备、设施等费用; (2)主要生产环节专项防范设施费用; (3)安全劳动保护用品费用; (4)检验、检测设备及设施费用; (5)事故应急求援措施费用。 三、施工安全管理目标策划 1.安全目标; 2.管理目标; 3.工作目标; 隐患整改达达到“五定”要求,即:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 必须把好安全生产的“七关”要求,即:教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。 20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理实施 一、施工安全管理实施的基本要求 二、施工安全技术措施 1.施工安全技术措施的编制要求 编制施工组织设计或施工方案时,在使用新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,必须考虑相应的施工安全技术的措施。 对于有毒、易燃、易爆等项目的施工作业,必须考虑防止可能给施工人员造成危害的安全技术措施。

2.施工安全技术措施的主要内容 施工安全技术措施可按施工准备阶段和施工阶段编写。 3.施工安全技术措施的审批管理 (1)一般工程施工安全技术措施在施工前必须编制完成,并经过项目经理部的技术部门负责人审核,项目经理部总工程师审批,报公司项目管理部、安全监督部门备案。 (2)对于重大工程或较大专业工程的施工安全技术措施,由项目总工程师审核,公司项目管理部、安全监督部复核,由公司技术部或公司部工程师委托技术人员审批,并在公司项目管理部、安全监督部备案。 (3)大型、特大型工程安全技术措施,由项目经理部总工程师组织编制,报公司技术部、项目管理部、安全监督部审核,由公司总工程师审批,并在上述公司的三个部门备案。 (4)分包单位编制的施工安全技术措施,在完成报批手续后报项目经理部的技术部门备案。 4.施工安全技术措施变更 (1)施工过程中若发生设计变更时,原安全技术措施必须及时变更,否则不准施工(2)施工过程中由于各方面原因所致,确实需要修改原安全技术措施时,必须经原编制人同意,并办理修改审批手续。 三、施工安全技术交底 1.施工安全技术交底的基本要求; 2.施工安全技术交底制度; 3.施工安全技术交底的主要内容; 做到“四口”、“五临边”的防护设施,基中“四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口:“五临边”为未栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边。 四、安全文明施工措施 1.现场大门和围档设置; 市区主要路段不宜低于2.5m;一般路段不低于1.8m. 2.现场封闭管理; 3.施工场地的布置; 施工现场大门内必须设置明显的五牌一图。即工程概况牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、环境保护制度牌、消防保卫制度牌及施工现场平面布置图。 设置施工现场安全“五标志”,即:指令标志,禁止标志,警告标志,电力安全标志和提示标志。 4.现场材料、工具堆放; 5.现场生活设施布置; 6.现场防火布置; 坚决执行现场防火“五不走”的规定,即:交接班不交待不走,用火设备火源不熄灭不走,用电设备不拉闸不走,可燃物不清干净不走,发现险情不报告不处理不走。 7.现场综合治理; 五、施工安全检查 1.施工安全检查的内容;

2018年二级建造师《市政实务》考前押题汇总(完整版)

2018 年二级建造师《市政实 务》考前押题汇总(完整 版) 2018 年二级建造师《市政实务》考前押题汇总(完整版) 2018 年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心 解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解 析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018 年 6 月2-3 日统考,考试报名时间于 1-3 月开始,小编特为大家整理了2018 年二级建造师《市政实务》考前押题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名 条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 2018 二级建造师《市政工程》章节习题:城市桥梁工程结构与材料 一、单选题 1.梁式桥净跨径是指( )。 A.多孔桥梁中各孔净跨径的总和 B.单孔拱桥两拱脚截面形心点之间的水平距离 C.桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的净距离

D.相邻两个桥墩或桥台之间的净距 答案:D 解析:相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。 2.预应力混凝土中严禁使用含( ) 的外加剂。 A.氯化物 B.磷酸盐 C.氮化物 D.硫酸钠 答案:A 解析:严禁使用含氯化物的外加剂.引气剂.减水剂。 3.在后张法预应力筋曲线孔道的最低部位宜留( ) 。 A.压浆孔 B.排水孔 C.溢浆孔 D.排气孔 答案:B 解析:管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。 4.关于预应力混凝土配制的说法错误的是( )。 A.预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥.普通硅酸盐水泥,不宜使用 矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 B.粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm C.混凝土中的水泥用量宜大于550kg/ ㎡ D.从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜 超过水泥用量的0.06% 答案:C 解析:预应力混凝土的配制要求如下所述。 (1)预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥.普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5? 25mm 。 (2)混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m 3 。 (3)混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。 (4)从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06% 。超过0.06% 时,宜采取掺加阻锈剂. 增加保护层厚度.提高混凝土密实度等防锈措施。 5.同一天进场的同一批次.同规格100t 预应力钢筋,最少应分为( ) 批检验。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

二级建造师市政公用工程管理与实务考试真题及答案

2009年二级建造师《市政公用工程管理与实务》考试真题及 答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.只能用于沥青混凝土面层下面层的是()沥青混凝土。 A.粗粒式 B.中粒式 C.细粒式 D.砂粒式 2.用振动压路机碾压厚度较小的改性沥青混合料路面时,其振动频率和振幅大小宜采用()。 A.低频低振幅 B.低频高振幅 C.高频高振幅 D.高频低振幅 3.下列关于水泥混凝土道路垫层的说法中,不正确的是()。 A.垫层的宽度与路基宽度相同 B.垫层最小厚度为lOOmm C.排水垫层宜采用颗粒材料 D.半刚性垫层宜采用无机结合料稳定材料 4.水泥混凝土路面施工前,应按()强度作混凝土配合比设计。 A.标准试件的抗压 B.标准试件的抗剪 C.直角棱柱体小梁的抗压 D.直角棱柱体小梁的弯拉 5.适用于各类土(包括强风化岩)的深水基坑围堰是()。 A.套箱围堰 B.土围堰 C.钢板桩围堰 D.钢筋混凝土板桩围堰 6.现浇混凝土盖梁前,搭设施工脚手架时不能实施选项()。 A.通道必须设置临边防护 B.必须与承重支架相连接 C.必须可靠接地 D.必须验收合格后方可使用 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时,浇筑分段工作缝必须设在()附近。 A.弯矩零点

B.1/4最大弯矩点 C.1/2最大弯矩点 D.弯矩最大点 8.采用螺旋输送机出土的是()盾构。 A.手掘式 B.网格 C.土压平衡 D.泥水平衡 9.基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法称为()。 A.明挖顺作法 B.明挖逆作法 C.盖挖顺作法 D.盖挖逆作法 10.当地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不宜采用()。 A.中洞法 B.柱洞法 C.洞桩法 D.全断面法 11.沉井施工铺垫木时,以n表示垫木根数,以Q表示第一节沉井重量,L和b表示垫木的长和宽,[σ]表示基底土容许承压力,则垫木根数计算公式为()。 A.n=2Q/(Lb[σ] ) B.n= Q /(Lb[σ]) C.n=Q/(2Lb[σ] ) D.n=Q/(3Lb[σ] ) 12.沉井用水枪冲土下沉,施工设备不包括()。 A.高压水泵 B.吸泥器 C.供水管路 D.多瓣抓斗 13.水处理构筑物满水试验()之后进行。 A.对混凝土结构,是在防水层施工 B.对混凝土结构,是在防腐层施工 C.对装配式预应力混凝土结构,是在保护层喷涂 D.对砌体结构,是在防水层施工 14、某自来水厂工艺流程为:原水-空气分离器-活性氧化铝滤池-清水池-用户,用于去除地下水中的() A、铁 B、锰 C、氟 D、铅 15、热力网中加工简单、安装方便、安全可靠、价廉、占空间大、局部阻力大的是()补偿器。 A、波纹管 B、方形 C、套管 D、球形 16、下列燃气管道,宜采用清管球进行清扫的是() A、球墨铸铁管 B、长度<100m C、公称直径大于或等于100mm钢管 D、聚乙烯管

二级建造师《市政公用工程管理与实务》各章节重要知识点整理

市政公用工程管理与实务 2K310000 市政公用工程施工技术 2K311000 城市道路工程 2K311010 城镇道路工程结构与材料 1)水泥混凝土设计使用年限30年,沥青混凝土设计使用年限15年,沥青贯入式碎砾石设计使用年限10年,沥青表 明处治设计年限为8年。 2)柔性路面(抗弯强度小,弯沉变形较大),它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;刚性路面(弯拉强度大,弯 沉变形很小),它的破坏取决于极限弯拉强. 3)基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。 4)路面性能要求:(1)【垫层】水稳定性必须好;(2)【基层】应具有足够的、均匀一致的承载力和较大的刚度,坚实、 平整、整体性好,不透水性好,抗冻性满足设计要求;(3)【面层】要求平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。 5)上细下粗,从上至下,砂-细-中-粗。【特粗式沥青混凝土、粗粒式沥青混凝土】二层或三层式面层的下面层,【中粒】 三层式面层的中面层或二层式面层的下面层、二层或三层式面层的上面层,【细粒】二层或三层式面层的上面层、磨耗层,【砂粒】自行车道与人行道的面层. 6)A级沥青各个等级的公路,适用于任何场合和层次。B级沥青1、高速公路、一级公路沥青下面层及以下的层次, 二级及二级以下公路的各个层次;用做改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、稀释沥青的基质沥青。C级沥青三级及三级以下公路的各个层次. 7)多层路面选用沥青时,上稠下稀,注意形容词是“较”而非其他的;同样要注意形容词的还有刚性路面弯拉强 度大弯沉变形很小柔性路面较弯拉强度小弯沉变形较大. 8)用于城镇快速路、主干路的沥青表面层粗集料的压碎值不大于26% ;吸水率不大于2.0% 9)城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用(粉煤灰)作填充料。粉煤灰强度低,有污染。应用【石灰岩】或【岩浆岩】 【强基性岩石】等【憎水性石料】经磨细得到的矿粉,矿粉应干燥洁净,细度达到要求。当采用水泥/石灰/粉煤灰做填充料时,其用量不宜超过矿料总量的【2%】城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用粉煤灰作为填充料 10)湿时排水,冻时防冻,不均匀,加半刚路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层,半刚性垫层 宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土;防冻垫层和排水垫层材料宜采用(砂、砂砾等颗粒材料;) 水文地质条件不良的土质路堑,路床土湿度较大时,宜设置排水垫层;季节性冰冻地区,设置防冻垫层 11)垫层宽度应于基层宽度相同,其最小厚度为150㎜ 12)基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300mm、500mm或650mm。小三轨五滑 六五(小型机具施工-轨模式摊铺机施工-滑模式摊铺机施工)滑模式摊铺机不需要模板,它利用自带的伸出的模板进行铺设,施工速度快质量好,而轨模式摊铺机要先铺好模板再摊铺,现在一般都用滑模式摊铺机为主. 13)快速路、主干路的横向缩缝应加设(传力杆)。横向传力杆,纵向拉力杆,桥梁上伸缩杆,纵拉-横传-桥伸缩 14)【重力式】挡土墙:依靠墙体自重抵挡土压力作用。2、【衡重式】挡土墙:利用衡重台上填土的下压作用和全墙 重心的后移增加墙体稳定。3、钢筋混凝土【悬臂式】挡土墙:采用钢筋混凝土材料,由(立壁)、(墙趾板)、(墙踵板)三部分组成。4、钢筋混凝土【扶壁式】挡土墙:沿墙长,每隔一定距离加筑肋板(扶壁)使墙壁与墙踵板连接,由(扶壁)、(墙趾板)、(墙踵板)、(墙面板)组成。悬臂:一立二墙,扶壁:一扶三墙 15)【静止土压力】:不受外力干扰的水平应力;【主动土压力】:土压着墙走;【被动土压力】:墙压着土往回走, 土面可能隆起。主动<静止<被动。主动土压力最小,静止土压力其次,被动土压力最大,位移也最大 16)我国城镇道路分为,快速路——主干路——次干路——支路 17)【快速路】:交通连续通行,配备安全与管理设施;【主干路】:连接城市各主要分区,以交通功能为主;【次干 路】:以集散交通为主,兼有服务功能;【支路】:服务功能为主 18)面层【四度、三性、一噪声】1较高的结构强度、2刚度、3平整度4粗糙度;1高低温稳定性、2不透水性 3耐磨性,新版再加一个噪声面层使用要求指标,里面还有(噪声量),使用指标和面层特点是不同的!面层的使用要求指标是【平承温抗透噪】:平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、不透水性、噪音量。【路面】的性能要求:平整度,承载能力,温度稳定性,抗滑能力,透水性和噪声量;【基层】的性能要求:抗冲刷能力,抗变形能力,刚度较大,坚实平整,整体性好,不透水性好;【垫层】:水稳定性务必好 19)沥青路面【面层】可由一层或数层组成,高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层或者称为上面层、中面层、 下面层

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点-

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点 2Z101000施工管理 1、动态控制原理是项目目标控制的基本方法论。 2、项目管理的核心任务是项目的目标控制 3、建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项 目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 4、“自项目开始至项目完成” 指的是项目的实施期;“项目策划”指的是目标控制前的一系歹0 筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都届丁业主方的项目管理。 6、建设项目总承包有多种形式,如设计和施工任务综合的承包,设计、采购和施工任务综合的承包 (简称EPC承包)等,它们的项目管理都届丁建设项目总承包方的项目管理。 7、业主方项目管理服务丁业主的利益,其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目 标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目标,也即项目交付使用的时间目标,,质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定,以及满足业主方相应的质量要求。 8、建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。]项目的实施阶段包括 设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期,|业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 9、设计方项目管理主要服务丁项目的整体利益和设计方本身的利益。目标包括设计的成本目标、 设计的进度目标和设计的质量目标,以及项目的投资目标。设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 10、供货方项目管理主要服务丁项目的整体利益和供货方本身的利益。其项目管理的目标包 括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。—供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行,但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。 11、,建设项目工程总承包方项目管理主要服务丁项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。 其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。 12、建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

2019年二级建造师市政工程考试真题及答案

二级建造师市政工程考试题和参考答案 -2019年 一、单项选择题(共20题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 参考答案:A 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C. 基层 D.垫层 参考答案:D 3.多孔标准跨径总长为 500m 的桥梁属于()。 A.特大桥 B. 大桥 C. 中桥 D.小桥 参考答案:B 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 参考答案:A 5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氯弧焊 参考答案:C 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱

C.双拱 D.三拱 参考答案:A 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 参考答案:D 8.市政工程埋地给排水管道不采用() A.原状土基础 B.砂石基础 C.混凝土条基 D.砌块基础 参考答案:A 9.下列方法中,用于排水管道更新的是() A.缠绕法 B.内衬法 C.爆管法 D.喷涂法 参考答案:C 10.供热管网旋转补偿器的突出特点是() A.耐高压 B.补偿距离长 C.密封性能好 D.在管道运行 参考答案:A 11.城镇燃气管道的华白数是指()。 A.燃气的热值与其相对密度的比值 B.燃气的热值与其相对密度平方的比值 C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值 D.燃气的热值与其相对密度立方的比值 参考答案:C 12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法,错误的是()。 A.阳极可采用水平式安装 B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施 C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上 D.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接

二级建造师管理天数的整理

1小时 工程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。174 8小时 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时,根据《建设工程施工合同示范文本》(GF99-0201),合同双方可约定,在以下条件下可对合同价款进行调整。252 24小时(一天) 施工企业根据监理制定的旁站监理方案,在实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构.45 发包人认为需要进行现场计量核实时,应在计量前24小时通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。79 任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24 小时内,向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。82 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停施工请求。235 48小时(两天) 在情况紧急下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时,有权采取必要的措施保证与工程有关人身、财产和工程安全的紧急措施,但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。32 发包人应在收到现场签证报告后的 48 小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见,并将其中一份返还承包人。发包人在收到承包人现场签证报告后的48 小时内未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。 92 3天 建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。178

二级建造师实务知识点汇总

二级建造师实务知识点汇总 1.房屋结构随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用。 2.按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。 3.平面力系的平衡条件,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。 4.结构应具备以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。 5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 6.构件的跨度:与跨度1的n次方成正比。 7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。 8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。 9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。 10.梁的正截面破坏,影响较大的是配筋率,适筋破坏为塑性破坏;超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。 11.梁的斜截面破坏,影响较大的是配筋率。 12.纵向受力钢筋的数量一般不少于两根;当梁宽小于100mm时,可为一根。 13.由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。 14.《砌筑结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 15.在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求,可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。 16.规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面为砌砖时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。 17.墙体的构造措施主要有三个方面,及伸缩缝、沉降缝及圈梁。 18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不同影响。 19.构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接应砌成马牙槎。 20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处,应设置拉结钢筋网片。 21.住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层建筑,四层到六层为多层建筑,七层至九层为中高层建筑,十层及十层以上为高层建筑。 22.建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑。 23.实行建筑高度控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 24.非实行建筑高度控制区内的建筑高度:平屋顶应按建筑室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱(cong)、通信设施和空调冷却塔等。 25.烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。 26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃;旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。 27.梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。 28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,要求:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于

2018年二级建造师市政工程考试难度分析

2018年二级建造师市政工程考试难度分析!市政公用工程施工技术、市政公用工程项目施工管理和市政工程施工相关法规与标准共三部分,43节,约133目530个知识点,考试中案例分析题所占比重达67%,记忆性内容较多,大家一定要及早准备。 2018年二级建造师市政工程考试难度分析内容如下: 一、二建市政实务学科特点: 二建市政实务主要介绍道路、桥梁、轨道交通、水处理场站、管道等相关工程的施工技术及管理。包括市政公用工程施工技术、市政公用工程项目施工管理和市政工程施工相关法规与标准共三部分,43节,约133目530个知识点,其中包含大量的施工工序和现场管理的内容,要求考生在学习时形成一个系统的框架。考试中案例分析题所占比重达67%,记忆性内容较多。根据历年统计,市政实务的通过率较低,主要原因有两方面:一方面市政实务涉及的附属工程较多,知识点杂乱,难于记忆;另一方面,二级建造师考试中市政实务对于现场知识的考查越来越多,每年都会有20%左右的超纲题目,要求考生在学习教材的同时还要进行现场知识的扩充。 二、二建市政实务备考学习方法 1.制定科学、合理的学习计划 (1)时间分配:市政专业实务课与两门基础课时间分配要合理 (2)阶段计划:网课+教材+习题+模考 2.定期梳理、消化、实践、归纳总结所学知识 (1)知识积累到一定程度,你就需要进行知识梳理、归并、简化和融合,这样,考试时,知识会运用得更加灵活。具体的方法有:总结回忆、深入思考、形

成知识体系、简化知识体系等。 (2)改变课程章节的学习顺序。开始学习时,可以先学习自己喜欢的章节或者先学习分值较高的章节,这样,容易产生学习心得和满足感。另外,可按照工程项目的具体程序如招标投标中标施工准备施工及管理(质量、进度、成本、安全、合同) 质量验收等进行学习。 3.做练习题 (1)多做真题,含金量高,多频考点会重复出现,学会举一反三。 (2)到冲刺阶段可考虑通过限时练习、限时模拟考试练习考试状态。就当作考试,不断总结考试技巧,如答题顺序、准确性和速度的关系、如何猜不会做的题目等等,也要仔细总结。每隔一段时期,就要找到一套模拟题,按照规定的时间内做完。做限时模拟题时,要不断暗示自己加快速度,同时注意准确性。 (3)对于经常出错的地方,不能放过。对于某些,薄弱环节,要有针对的专题训练。 三、市政实务备考应试技巧: 1.单选题:一定注意到是选最符合题意的一项,不是非此即彼,而是最符合,这个时候要认真审题,识别陷阱,理解题意,比如问说法正确或错误的是? ,每小题做题时间一般控制在1分钟。 2.多选题:一定注意到是2-4个选项符合题意,漏选每选对1项得0.5分、有错项的得0分,这个时候要宁缺毋滥,当然也要认真审题,识别陷阱,理解题意,每小题做题时间一般控制在2分钟。 3.案例题:不像选择题考查的点相对单一,而且一般在教材上能找到出处;而案例题一般综合性比较强,比如考查专业识图能力、施工技术归纳总结能力、辨识

二级建造师常用知识点

二级建造师常用知识点 什么是变形缝?什么是剪力墙?什么是框架结构?什么是框架?剪力墙结构?什么是全剪力墙结构? 1、什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率)? 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 4、什么是日照间距? 答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。5、建筑物与构筑物有何区别? 答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。 6、什么是建筑“三大材”? 答:建筑“三大材”指的是钢材、水泥、木材。 7、建筑安装工程费由哪三部分组成? 答:建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。 8、什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数? 答:(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。(2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示, 1M=100mm。(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。(4)、分模数是导出模数的另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。 9、什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸? 答:(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。 10、什么是定位轴线? 答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。 11、什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线? 答:(1)、横向,指建筑物的宽度方向。(2)、纵向,指建筑物的长度方向。(3)、沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。(4)、沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。 12、什么是房屋的开间、进深? 答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条

二级建造师继续教育小结 市政

二级建造师继续教育自学小结 二级注册建造师继续教育的目的在于开阔视野,拓展知识面,掌握工程建设有关法律法规、标准规范,增强职业道德和诚信守法意识,熟悉工程建设项目管理的新方法、新技术,总结工作中的经验教训,进一步提高道德、技术和技能,也是为了进一步提高注册建造师的职业素质,进一步提升注册建造师的职业能力,从而提高建设工程项目管理水平,保证工程质量安全,促进建设行业发展。从而创造舒适、健康、环保、安全的生产生活场所,实践以人为本的理念,走低碳、绿色的发展之路,促进社会的可持续发展。 通过这次学习,使我对工程建设项目管理中的新方法、新技术、以及工作中的经验教训总结,又有了一个新的认识。这次学习就我个人而言,有如下的一些学习体会和心得。 因为参加工作的原因,已经不能够让自己有太多的精力、时间放在学习上,只能利用休息日和晚上空闲的时间进行教学外学习,我拟定的学习计划是: 1、按时参加学校组织的面授课,对教材上的重点、难点进行标注,课后巩固复习,对于教员讲到,书本上没有的内容,如一些案例分析、经验的总结和对一些内容的理解应特别注意,做好笔记,课后认真思考; 2、通过熟悉教材的目录,以及对各相关知识点要求掌握的程度,进行相应的了解、熟悉、掌握学习。 3、对涉及本职工作的知识点进行重点学习,已填补工作中的不足之处,特别是其中的项目管理案例分析,更要做到学以致用。 4、对于非面授课程,利用自学时间加强学习,对学习过程中遇到的问题做好笔记,在面授课的课间与老师和其他学员进行交流,解疑释惑、取长补短; 通过对工程法律、法规的相关知识的学习,不但巩固了以前所学的法律、法规方面知识,同时对近几年产生的新规范、条文得到了一个新的认识,在工程管理中

最新整理二级建造师市政工程重要考点梳理

二级建造师市政工程重要考点梳理 【篇一】X X年二级建造师市政工程重要考点梳理 1.沥青路面面层的性能要求:平整度;承载能力;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 2.用于沥青混合料的沥青应具有下述性能: (1)具有适当的稠度; (2)具有较大的塑性; (3)具有足够的温度稳定性:即要求沥青对温度敏感度低,夏天不软,冬天不脆裂; (4)具有较好的大气稳定性:抗热、抗光老化能力较强; (5)具有较好的水稳性:抗水损害能力较强。 3.路基试验段目的: (1)确定路基预沉量值; (2)合理选用压实机具; (3)按压实度要求,确定压实遍数; (4)确定路基宽度内每层虚铺厚度; (5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。 4.终止沉桩,摩擦桩以高程控制为主,贯入度为辅,

端承桩以贯入度为主,高程为辅。 5.确定悬臂浇筑段前端高程应考虑:挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、施工中已浇段的实际高程、温度影响。 6.控制基坑变形的主要方法:增加围护结构和支撑的刚度;增加围护结构的人土深度;加固基坑内被动区土体; 减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间;通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。 7.基坑内被动区加固形式主要有:墩式加固;裙边加固;抽条加固;格栅式加固;满堂加固。 8.暗挖隧道内常用的加固措施:超前锚杆或超前小导管支护;小导管周边注浆或围岩深孔注浆;设置临时仰拱;管棚超前支护。 9.暗挖隧道外常用的加固技术措施:地表锚杆或地表注浆加固;冻结法固结地层;降低地下水位法。 10.物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池

二级建造师知识点.

2011年考试考点: 项目目标成本计划的编制依据: 1、合同。招投标文件(招标文件、补遗文件、图纸、投标报价清单) 2、施工组织设计、。 3、总体布置即施工方案。 4、设备的市场价格。 项目目标成本计划编制的流程; 1、准备阶段: (1)、人员落实:项目经理、项目总工、预决算员、材料员、设备员。(2)、踏勘现场:目的:深入仔细了解现场地形、地貌、周边环境及建 筑物,地下高空公用管线,为编制施工成本提供真是 的基础依据。 (3)、资料、信息收集内容:招投标文件、施工图、报价清单、材料及设 备价格。 (4)、编制前准备会议:工程实施的总体部署,单项建设工程项目 划分或分段,材料采购供应的品种及方式, 施工方案及优化措施、编制工作的分工。编制阶段的工作:包括编制—复核—修正 编制步骤如下: 1、数量复核产生工程量复核表。 2、工程单价分析由工程单价分析表表示。 3、工程两算对比由两算对比表表示。

4、综合管理(间接)费用分析由其他直接成本和间接成本表表示。 5、目标成本计划编制综合说明: 目标成本计划编制综合说明包括的内容: 1、描述工程概况。 2、反映工程使用的主要材料价格、施工设备数量、种类、来源和价 格等情况。 3、分析中标工程量清单中存在的遗漏、错误的数据。 4、详细说明施工方案优化措施费用的投入及效益。 5、与工程相关的其他问题说明。 一、后张法全过程质量控制要点: 1、人员控制:应注意预应力张拉施工操作人员的资质的要求。 2、安装孔道的过程控制:管材、接头,压浆孔,排气孔,固定成型; 3、穿预应力筋的过程控制:钢材,下料,编束,初张拉,锚头,穿束 时间,穿束。 4、预应力张拉的过程控制:设备校验,张拉时砼的强度,张拉次序, 张拉程序,张拉控制,事故处理。 5、孔道灌浆的过程控制:设备校验,浆料的配制,灌浆时机,灌浆方 法,饱满度的评定。 二、预应力张拉规范规定: 1、张拉设备在使用过了两个月或两百次,应该将张拉设备重新效验合格后再使用。 2、张拉设备中的任何一个配套设备,仪器发生故障都应该重新先做检

相关文档
相关文档 最新文档