文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全评估报告模板

消防安全评估报告模板

消防安全评估报告模板
消防安全评估报告模板

XXXXXXXX经营管理有限公司消防安全评估报告

辽消评(LNHYD【2020】第0001号)

评估机构:XXXXXXX有限公司

评估日期:2020年6月9日

XXXXXXXX经营管理有限公司

消防安全评估报告

一、单位概况及消防安全基本情况

XXXXXXXX经营管理有限公司位于沈阳市大东区广宜街XXX号,使用性质:商业。该单位于2010年11月通过消防验收(沈公消验【2010】第XXX 号),2011年3月通过消防安全检查(沈大安检公消许字[2011]第XXX号),使用面积22720.12平方米(1至5层,4层、5层含办公用房和食堂)。主要消防设施和消防器材有火灾自动报警系统(含可燃气体报警系统)、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓系统、防烟排烟系统、火灾应急照明和疏散指示系统以及灭火器等。

二、评估要求

运用科学的评估方法,对XXXXXXXX经营管理有限公司消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。

三、评估依据

本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定》(公安部令第119号)、《关于修改<消防监督检查规定>的决定》(公安部令第120号)、辽宁省地方标准DB21/T 2186-2013 《火灾高危单位消防安全评估》、辽宁省地方标准《消防设施检测技术规程》(DB21/T2869-2017)以及相关的条例、规范、技术标准等。

四、评估组人员组成

项目负责人:

XXXXXXX有限公司、一级注册消防工程师

证书编号:XX

成员:

XXXXXXX有限公司、一级注册消防工程师

证书编号:2017042210422015211534008687

XXXXXXX有限公司、一级注册消防工程师

证书编号:XX

五、评估内容

评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为XXXXXXXX经营管理有限公司通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了火灾自动报警系统(含可燃气体报警系统)、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓系统、防烟排烟系统、火灾应急照明和疏散指示系统以及灭火器。经评估,该单位消防安全方面应达标76项,合格63项,有缺陷8项,不符合5项(详见消防安全评估检查表附件B、附件C)。

六、存在问题

(一)消防安全合法性情况。应达标2项,合格2项,有缺陷0项,不符合0项。

(二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标15项,合格

14项,有缺陷1项,不符合0项,主要问题为:

1、有缺陷项:缺少消防设施的操作规程。

(三)消防安全制度、消防安全操作规程落实情况。应达标26项,合格19项,有缺陷4项,不符合3项,主要问题为:

1、不符合项:(1)消防安全重点部位设立不明确,无标识和具体负责人。(2)无防火巡查记录。

(3)泵房和其他单位合用,缺少合用建筑消防安全责任约定书等相关合同或协议。

2、有缺陷项:(1)火灾隐患整改档案不完善。

(2)宣传形式资料填写不完善。

(3)宣传教育档案、预案制定不齐全。

(4)灭火和应急疏散演练没有预案修订记录。

(四)建筑防火、平面布置、疏散逃生设施检查情况。应达标4项,合格4项,有缺陷0项,不符合0项。

(五)消防控制室及消防设施、器材检查情况。应达标14项,合格13项,有缺陷1项,不符合0项。

1、有缺陷项:(1)二层封闭楼梯间疏散指示标志不亮。

(六)标识检查情况。应达标5项,合格3项,有缺陷2项,不符合0项。

1、有缺陷项::(1)消防安全重点单位未挂牌。

(2)消防安全重点部位标识缺失。

(七)电器产品、燃气用具检查情况。应达标4项,合格3项,有缺陷0项,不符合1项。

1、不符合项:厨房烟道清理记录缺失。

(八)室内装修材料、外墙保温材料检查情况。应达标2项,合格2项,有缺陷0项,不符合0项。

(九)专职、志愿消防队检查情况。应达标1项,合格1项,有缺陷0项,不符合0项。

(十)其他消防安全技术防范措施检查情况。应达标1项,合格1项,有缺陷0项,不符合0项。

(十一)火灾公众责任险检查情况。应达标1项,合格1项,有缺陷0项,不符合0项。

(十二)消防安全“四个能力”建设自我评估检查情况。应达标1项,合格0项,有缺陷0项,不符合1项。

1、不符合项:缺少每月开展一次消防安全“四个能力”建设自我评估的记录

七、评估结论

经综合评定,该单位(XXXXXXXX经营管理有限公司)消防安全评估结论为“好”。

八、消防安全对策、措施及建议

1、建议制定相关消防设施的操作规程,完善相应的消防安全管理制度。

2、明确防火检查(巡查)、消防宣传教育等具体管理人员。制定宣传教育计划,进一步加强消防宣传教育和培训,不断增强消防法制观念。

3、建议按照相关规定填写防火检查和巡查记录;加强单位火灾隐患自查,从源头上杜绝火灾隐患产生。

4、明确消防安全重点部位,设立标识和具体负责人;进一步加强消防安全管理。

5、健全消防宣传教育档案和完善预案制定记录。

6、完善火灾隐患整改档案,确保记录真实有效。

7、建议健全灭火和应急疏散演练预案修订记录。

8、泵房和其他单位合用时,合用建筑应签订消防安全责任约定书等相关合同或协议。

9、建议完善部分区域应急照明和疏散指示标志;确保设施正常、有效,所有的消防通道应畅通无阻,严禁在消防通道和消防车道堆放杂物。

10、建议进一步加强消防设施、器材的维护保养,确保完整好用。

11、至少每半年清理一次厨房烟道,记录应齐全、明晰。

12、建议每月开展一次消防安全“四个能力”建设自我评估并做好详细的记录,提高消防安全意识和自防自救能力,落实“四个能力”建设标准。

评估机构法定代表人(签字/盖章):

评估机构技术负责人(签字/盖章):

评估机构项目负责人(签字/盖章):

评估机构报告编制人(签字):

附件B:

附录 B 资料性附录

消防安全评估检查记录

表 B.1消防安全合法性检查记录

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

表 B.3消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录(续4)

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

表 B.3消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录(续5)

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

表 B.4 建筑防火、平面布置、疏散逃生设施检查记录

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

表 B.5消防控制室及消防设施、器材检查记录

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

评估人员: XXXX 时间: 2020 年 6 月 9 日

消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位名称:上海翔农工贸有限公司 二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平,切实增强员工消防安全意识,现决定对我公司自身开展年度消防安全评估,评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及消防安全基本情况: 位于,主楼栋,占地面积平方米,建筑面积平方米,主楼地下层,地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案,年月日通过公安消防机构竣工验收,于年月日投入使用。 二、评估内容: 1、被评估场所的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识

安全评估报告

安全评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:昆山广兴电子有限公司厂房F工程 2、建设单位:昆山广兴电子有限公司 3、工程规模:建筑面积23551平方米 4、工程结构:框架结构三层 5、工程地点:金鸡河以东,南浜路以北 6、总投资额:2680.00万元 7、设计单位:芜湖市建筑设计研究院 8、勘察单位:江苏建材地质工程勘察院 9、监理单位:苏州建设监理有限公司 10、施工单位:福建省闽南建筑工程有限公司 11、质量监督单位:昆山开发区建设工程质量监督站 12、合同开竣工日期:2010年7月7日至2011年3月7日

二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

高危单位消防安全评估报告

编号:LCPG018-2014 消防安全评估报告 被评估单位名称:XXXX门诊医技综合楼 评估机构名称(公章):XXXX有限公司 评估人员:XXX XXX 评估日期:二〇一四年七月二日至七月十日

XXXX门诊医技综合楼 消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况 XXXX门诊医技综合楼位于XXX市Xx区XX路XX号,属于①③类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。建筑面积在XXXXX平方米,主楼地上1X层,地下2层,建筑高度XX 米。 主要消防设施有火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、火灾应急广播及警报装置、消防通讯、消防电梯、防火分隔等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对XXXX门诊医技综合楼消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《XX省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《XX省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员

密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长:XXX XXXX有限公司、技术负责人/高级工程师 成员: XXX XXXX有限公司、总工/工程师 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为XXXX门诊医技综合楼通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。经评估,该单位消防安全方面应达标27项,合格23项,有缺项4项,不符合0项。 六、存在问题 (一)消防安全责任制落实方面(15分)。应达标4项,合格4项,有缺项0项,不符合0项。 (二)建筑防火设施方面(15分)。应达标4项,合格2项,有缺2项,不符合0项。主要问题为: 1、存在占用消防车通道现象; 2、部分防火门不能正常关闭; (三)建筑消防设施设备方面(15分)。应达标5项,合格4项,有缺1项,不符合0项。主要问题为: 部分疏散指示标志不能正常应急转换;

爆破安全评估报告模板

爆破作业安全评估报告 委托单位: 工程名称: 爆破设计施工单位: 爆破评估单位: ************有限公司 二〇一八年十月

前言 随着我国社会主义经济的逐步深化和科学技术的高速发展,工程爆破在国民经济建设中越来越显示出巨大的作用,成为高速、有效、经济的作业手段。随之而来的爆破安全成为突出问题,如何做到爆破既要达到设计要求又要将危险降到最低点,避免发生大的爆破事故,成为爆破业面临的一个主要课题。因此,安全是进行一切工程爆破的重要前提,而安全评估工作是做到爆破安全的重要手段,安全评估真正做到科学、全面、安全无事故,达到预期目的非常不易。 《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号)规定,在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的,爆破作业单位应向爆破作业所在地设区的市级人民政府公安机关提出申请,提交《爆破作业单位许可证》和具有相应资质的安全评估企业出具的爆破设计、施工方案评估报告。实施爆破作业时,应由具有相应资质的安全监理企业进行监理。 《爆破安全规程规定》(GB 6722-2003)第4.4.1款规定:A级.B级、C级和对安全影响较大的D级爆破工程,都应进行安全评估。 受工程建设单位委托,我单位抽调了三人组成评估组,由专家担任评估组组长,于2018年10月13日对项目施工现场进行了勘察,对提交的《*************8*****爆破技术方案及施工组织设计》等相关文件进行了审查修改,并对其单位及作业人员资质进行了审核,按照《爆破安全规程》规定的评估内容,依据评估组人员达成一致的评估意见编制出本评估报告。

目录 一.设计施工单位资质评价及工程建设单位相关信息 (1) 二.参与设计和施工主要技术人员构成 (2) 三.工程条件及评估等级确定 (3) 四.工程爆破区现场环境条件示意图 (4) 五.设计依据的法律、法规和工程合法性的评估 (5) 六.设计选择方案可行性评估 (6) 七.技术设计和爆破参数选择的合理性评估 (7) 八.起爆网路准爆性评估 (9) 九.存在的有害效应及可能影响范围的评估 (10) 十.保证工程环境安全措施可靠性的评估 (11) 十一.预防事故对策和预防措施的评估 (12) 十二.专家在现场评议会提出的要求 (13) 十三.评估结论 (14) 十四.评估公司附件及现场照片 (15)

消防安全风险评估报告

消防安全风险评估报告 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1 公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度; 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:年月日 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素

进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。 据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全控制措施,从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。 附件一:风险、控制改进措施清单 附件二:风险评价准则

消防安全评估报告模板

消防安全评估报告 模板 1 2020年4月19日

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: - 2 - 2020年4月19日

重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评 估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 - 3 - 2020年4月19日

二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054- )、《建筑工程消防验收规范》(DB50201- )等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 - 4 - 2020年4月19日

安全评估报告范文4篇

安全评估报告范文4篇Model safety assessment report

安全评估报告范文4篇 小泰温馨提示:工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作,汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。本文档根据工作报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:安全评估报告范文一 2、篇章2:安全评估报告范文二 3、篇章3:安全评估报告范文三 4、篇章4:商住楼基坑支护工程安全验收评估报告文档 安全评估又称风险评估、危险评估,或称安全评价、风险评价和危险评价。本文是小泰为大家整理的安全评估的报告范文,仅供参考。 篇章1:安全评估报告范文一 工程名称:xxx有限公司湖北西塞山工业园新

建设单位:xxx有限公司 监理单位:xxx有限公司 设计单位:黄石佳境建筑设计有限公司 勘察单位:黄石佳境建筑设计有限公司 施工单位:xxx有限公司 该工程坐落在黄石市西塞山区河口镇,为预制管桩框架 结构、建筑面积4146.7m2建筑层数5层、建筑耐火等级二级、建筑抗震6度设防、结构体系:框架结构,屋面防水等级三级,设计使用年限50年。 二、工程安全评估依据: 1、《建筑施工安全检查规范》JGJ59-99; 2、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-20xx; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20xx; 4、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-20xx; 5、《中华人民共和国国家标准塔式起重机安全规程》 GB5144-20xx;

消防安全评估报告.doc

利用高级组策略管理避免企业IT策略部署中的风险 维奇公司的IT系统建设较早,基于历史和技术发展方面的原因,内部的IT环境是逐步建立起来的,由于在建立初期缺乏整体架构的科学指导,从而形成了松散型的IT环境。客户端、服务器各自独立,好像一个个“孤岛”,无法实现统一管理。在这种松散型环境中,一旦某个节点出现问题需要定位其位置,并需要繁琐的恢复过程来实现修复。生产系统应用软件的大规模部署需要相关人员在各个计算机上逐一手工安装,服务器和客户端需要大量人为设置,极大耗费人力,严重的影响了企业IT部门的工作效率。 站在企业IT部门的角度,受到当时技术手段的局限,编制的IT管理制度与策略只能印在员工手册上,无法完全被最终用户执行。IT管理规范的制订是为了防止信息系统出现如安全问题等风险以及其他不稳定状况,从而保障企业业务的正常运行。但由于IT人员无法监控与统一管理这种松散式环境中的桌面计算机与服务器、应用程序的运行等,常常会有规范只是一纸空文的感觉。 随着技术的不断发展与IT管理观念的改进,维奇公司开始转变IT环境的发展的思路,从简单考虑硬件及应用软件的采购与建设,转而考虑如何整合现有IT环境中的资源,将IT环境的管理由松散方式变为集中管理的方式,减轻日常管理维护负担,从而实现提升IT生产力。 目录服务的出现正好满足了企业对于集中管理的需求。以目前业内最为成熟的目录服务解决方案——微软Active Directory(活动目录)为例,活动目录可以将公司范围内的计算机设备、用户、共享资源(文件、打印机等)作为“目录”中的对象整合并管理,方便企业内的登录、查询及使用。此外,对于用户,活动目录还对用户身份验证的统一管理,企业员工账户信息全部由活动目录域控制器进行验证,可以实现通过单一的账户登录就可以访问企业域范围内所有具备权限的任何资源,从而简化了普通用户使用IT的复杂程度。基于以上优点,维奇公司将活动目录作为标准IT基础架构进行部署。 IT小职员粗心险些酿大错 今年是维奇公司部署活动目录和应用组策略的第7年。刚刚大学毕业的小王通过层层招聘正式进入维奇公司做了一名IT管理员。小王在活动目录和组策略方面具有较为丰富的理论知识,到了公司上班之后他就发现企业历经多年的积累,目前已经部署的组策略条目已经多达二百条以上,这些策略的功能包括软件部署策略,系统更新、安全设置以及企业桌面用户界面统一化设置等,涉及到企业IT的各个方面。如何维护好这些组策略条目成了小王最重要的工作。 一天临近下班的时候,公司IT部门接到财务部门的电话,财务部门要求将各个分公司的与财务系统相关客户端计算机的安全性做进一步的提升,其中一条要求便是如果用户在计算机上连续三次将登录密码输入错误,系统将会自动锁定半小时,30分钟之后才允许用户重新登录。IT主管和财务主管认为这样可以有效地防止非授权用户对财务系统的登录尝试,为财务系统提供更好的安全性。小王觉得自己表现的机会来了,在上学的时候小王曾经参加过活动目录和组策略相关知识的培训,想起Windows组策略中正好有符合需要的条

消防安全评价报告样本

消防安全评价报告

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上××层,地下×层,建筑高度××米,地下层为××,×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第

120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242- )、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653- )。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组经过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位经过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估,××单位消防安全方面应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。 六、存在问题 (一)消防安全合法性情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为: 1、…… 2、…… (二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为:

安全评估报告

5.安全评估报告 5.1 项目安全风险等级 本项目涉及端(县)局机楼、县(区)域重要客户,主要为有线宽带接入、无线通信服务提供光缆传输平台,因此需要较高的保障级别。 根据以上的分析,本项目的安全风险等级为III级(中度)。 项目安全风险等级项目安全风 险评估值 (等级标准) 风险 水平 项目风险的处置原则 风险监控报 告呈报层级 风险监 控报告 的周期 项目安全 保障资源 配置原则 III 端(县)局 机楼、县 (区)域重 要客户 中度 显著危险,需要针对关键风 险因素及时进行整改。 最高呈报至 项目负责人 每月一 次 重点保障 5.2 施工子环节风险分析 工程施工环节按实施步骤分解子环节,本项目各施工子环节风险等级根据项目安全风险等级、人身安全风险损失等级、网络安全风险损失等级和发生风险的可能性确定。 5.2.1发生风险的可能性 本项目为新(扩)建光缆不涉及现有用户的割接,即不存在用户割接风险。 本项目施工中,对驾驶车辆、搬运设备(材料)、布放管道(架空)光缆等环节,存在一定风险因素,经综合分析,本项目发生风险的可能性等级定为“一般”。 本项目施工过程中可能存在的风险见下表: 编 号 施工子环节风险因素(危险环境) 风险说明

1 驾驶车辆A:违章驾驶(失误操作、酒后 驾驶、超载、超速) B:车辆管理不严格 C:驾驶时间、时长不合理 D:车辆存在安全问题 违章驾驶导致交通事故,、公司车辆管理制度不 严格,导致因车、因驾驶员问题发生事故、公司 车辆年龄老化或未配备安全设施导致交通事故 等因素造成人员伤亡 2 驾驶车辆意外交通事故(被动伤害)没有按规范设置安全标志,施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车辆撞击伤亡;夜间作业、或早出晚归,项目施工地点多、远,驾驶时间超长,导致交通事故,造成人员伤亡; 3 搬运设备、 材料 运输、搬运违章 运输设备、材料途中人货混装;起重吊物、设备 搬运操作不当,导致物体打击伤害 4 施工测量野兽袭击注意观察周围环境,避免毒蛇等毒猛兽攻击 5 施工测量作业环境存在毒气井下、或其他封闭环境存在有毒气体,无防范措施导致人员伤亡 6 管道光/电 缆布放 A:井下作业,井面无保护措施 B:作业环境存在毒气 C:井内存在易燃易爆气体 A:井下作业井口没有设置安全警示措施或留人 值守,井上坠物造成打击伤害 B:在井下作业前,没有对井下进行有毒气体的测 试,未用鼓风机鼓风,导致人员中毒 C:在井下作业前,未对井下进行检测,作业过程 燃气爆炸造成人员伤亡 7 管道光/电 缆布放 井内存在易燃易爆气体作业过程燃气爆炸,造成光缆、电缆中断 8 敷设埋式光 电缆 直埋式光/电缆路由旁存在着 现有光/电缆或其他地下管线 设备 开挖光电缆沟坑时,挖断现有光/电缆或其他地 下管线设备 9 敷设埋式光 电缆 管坑靠近现有危险市政设施 开挖位置附近已敷设供排水、燃气、电力线缆等 地下设施,造成设施破坏或人员伤亡 10 立杆A:电力线路下进行立杆作业 B:倒杆 A:电力线路下进行立杆作业,导致人员触电事故 B:不打拉线保护、立杆深度不够;立杆没做打拉 线杆倒伤人 11 立杆立杆开挖范围存在重要光/电 缆或其他地下管线设备 立杆开挖时挖断重要光/电缆或其他地下管线设 备 12 布放架空光 电缆 A:三线交越触电伤害环境 B:其他高空触电伤害环境 C:高空扔掷工具材料 D:高空作业无可靠安全防护 E:高温环境超负荷工作F:特 种高空作业无证上岗 A:上杆作业前未进行验电,在“三线交越”作业 时,未采取有效防范措施造成触电伤害 B:线缆带电、雨季和潮湿环境下带电作业等其他 高空作业发生触电伤害 C:扔掷工具、材料时砸伤施工人员 D:高空作业未按照要求佩戴好安全带、没有采取

安全风险评估报告的范文

安全风险分析报告 产品名称:(注册标准上的名称) 风险评价人员及背景:(项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应 用角度的、市场角度的,并提供人员资格证明,如受过的培训资格、职称等级) 编制:日期:

批准:日期:

1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分:通用安全要求; 3) IEC60601-1-4:1996 医用电器设备——第一部分:通用安全要求——4:并行标准:医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围 本文是对XXXX 进行风险管理的报告,报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生 的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时,采取了降低见的控制措施,同时,对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后,使所有的剩余风险的水平达到可以接受。 本报告适用于……产品,该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述 本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好),产品概述、机理、用途 适应症: 禁忌症: 设备由以下部分组成:(文字描述或示意图) 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定 (依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题) 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么?如何使用? 应考虑的因素:预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况 人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装 患者是否能够控制和影响医疗器械的使用 医疗器械是否用于生命维持或生命支持 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预 是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误(见4.27) 设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的 服务热线:xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短? 应考虑的因素:预期接触的性质:表面接触、有创接触和(或)植入 每种接触的时间长短 每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和(或)组分或与其共同使用、或与医疗器械接触?

最新消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位: 评估项目:办公楼消防安全评估 年月日

消防安全评估报告 一、评估说明 为确保XXX办公楼消防安全,根据消防会议精神,我单位组织了一次消防安全工作评估,评估工作主要对办公楼的消防设施运行情况、消防控制中心值班人员的工作情况、员工对消防知识的掌握情况等进行了评估,现将评估结果报告如下: 二、单位基本概况及消防安全基本情况 XXX单位位于XXX路交叉口,是一家以XX为XX的机构,占地面积9079平方米,建筑面积1.45万平方米,建筑高度47米,1997年11月投入使用,员工有XX人;分为地上和地下两部分,地上14层为办公场所,地下1层是800平方米,主要设置有配电室、消防水泵、中央空调制冷设备等设施;一层是输运营业厅,二层为职工食堂和部分客房,三层为大、小会议室,四层为联社业务系统微机房,五层至十三层为各部门办公区,十四层闲置,楼顶部位设有2个消防用水池及电梯装置。本楼设备消防固定水泵5台,消防水泵结合器2台,设置室内消火栓66个,自动报警按键26个,烟感探头408个,喷淋头268个,该楼自备大型发电机组,全面覆盖自动火灾探测、烟感报警、自动喷淋、防烟排烟等自

动消防设施系统,并在安全评估中,各设施功能完好,运行正常。 三、评估单元划分及评估方法选择 我单位抽调XX部相关人员,由主管领导XXX带队,对办公楼各楼层的消防安全设施、用电、用气、仓库、档案室等重点部位进行了检查、评估、记录,科学评估安全等级,按照安全、亚安全、隐患、重大隐患进行了评定,对隐患部位进行了当场整改,未能当场整改的,由我单位研究制定出整改方案,限期与维保单位结合,进行整改,确保整改达标。 四、评估的具体项目、部位及其评估结果 (一)消防安全责任制落实 我单位为确保安全无事故,本着“谁主管,谁负责,一把手负总责”的原则,成立了以XXX为组长、XXX为副组长、其他成员和各部门主管为成员的消防工作领导小组,并进行了职责分工,确定了兼职消防安全管理人员,负责日常消防安全管理工作,建立了专职志愿消防队。通过评估,我单位的各种组织健全,分工明确,责任落实到位,发生突发火灾能迅速组织人员到达现场进行救援和扑救。 (二)建(构)筑物防火设施

消防安全评估报告模板-消防

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制(一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上××层,地下×层,建筑高度××米,地下层为××,×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估

办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估,××单位消防安全方面应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。 六、存在问题 (一)消防安全合法性情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为: 1、…… 2、…… (二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为:

消防安全评估报告模板

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。

三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估情况

安全生产风险评估报告范本.doc

目录 安全风险评估小组成立通知 (2) 生产安全事故风险评估报告明编制说明 (3) 生产安全事故风险评估报告 (3) 一、评估目的 (3) 二、评估原则 (3) 三、评估组织 (3) 四、评估过程 (4) 五、风险评估范围 (4) 六、危险源辨识 (5) 七、评估结果 (11) 1、火灾 (11) 2、机械伤害 (11) 3、触电伤害 (12) 4、自然灾害 (12) 八、预防控制措施 (13) 九、评估结论 (13)

XXXXXXXXX有限责任公司文件关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的 通知 安(2018)10号 公司各单位: 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全,减少财产损失,使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援,根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第88号)和河南省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则(豫安委[2009]第15号)、《河南省突发事件应急预案管理办法》豫政办〔2017〕141号的相关要求,公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长: XXX 副组长: XXXXXX 成员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX 特此通知。 XXXXXXXXXXX有限责任公司 2018年11月10日

生产安全事故风险评估报告明编制说明 根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)等有关规定,公司根据企业生产的实际情况,对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估,通过对危险因素分析和事故风险评估,查找生产过程中潜在的危险、危害因素,分析可能造成生产安全事故的触发条件,为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组,在应急预案编制前,对各类危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进行分析和评估,为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取详细的第一手资料。 生产安全事故风险评估报告 一、评估目的 生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节,是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法,查找、分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度,提出合理可行的应急救援对策和措施,识别和分析生产安全作业中的危险有害因素,消除或减少事故危害,确保安全作业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作,控制或消除事故,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果,在事故后尽快恢复正常的生产经营活动。为此由公司风险评价小组进行风险评估。 二、评估原则

消防安全评估报告

XXXXXXX有限公司 消防安全评估报告 对本公司进行消防安全评估,按照消防法律法规、消防技术标准的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、消防安全基本情况: 本公司位于睦岗纺织路,建筑3栋,占地面积3000平方米,建筑面积1600平方米,均为1层建筑,建筑设置了室内火灾自动报警系统。于X年X月X日通过公安消防机构建筑工程消防验收,并取得消防安全检查合格并投入使用。 二、评估内容: 1、车间的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、XXX消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、XXXXX员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防操作人员持证上岗情况; 6、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、本公司结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识不熟悉。

最新安全消防自我评估范文_消防安全自我评估报告

最新安全消防自我评估范文_消防安全自我评估报告 安全消防自我评估范文篇一 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。

四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。 一、检查重点

1. 这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。 2. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。 3. 对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。 4. 值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。 二、检查中发现的问题 这次检查结果,总的情况来看是比较令人满意的,没有发现较大的安全隐患,但也发现一些寝室不遵守要求,在检查时仍使用大功率用电器,对于存在问题班级的安全责任人提出批评,具体如下:

安全风险评估报告模板

2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#) 安全风险评估报告 编制单位:北京市市政工程管理处有限公司编制时间: 2013年3月

目录 1.编制依据_______________________________________________ 3 2.工程概况_______________________________________________ 3 3.评估对象及目标_________________________________________ 4 4.风险评估程序和评估方法__________________________________ 5 4.1风险评估程序 _______________________________________ 5 4.2风险评估方法 _______________________________________ 5 4.3风险管理体系及措施 _________________________________ 5 4.4预防风险措施及应急抢险预案 ________________________ 10

1.编制依据 1.1北京市市政公用工程有限公司制定的风险管理方针及策略。 1.2 2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#)图纸。 1.3我国现行的相关标准、施工及验收规范 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004); 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-2010); 《工程测量规范及条文说明》(GB50026-2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《预制混凝土构件质量验收评定标准》 (GBJ01-92); 《北京市市政工程施工安全操作规程》(DBJ01-56-2001); 1.4我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 1.5根据我公司完成的同类工程的施工经验。 2.工程概况 本工程为2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#)。 (1)项目编号:JT13-02C001-5 (2)项目概况:起点1点为《百子湾一号经济适用房建筑木材厂西路热力外线工程》原设计3点,终点8点位于原设计6点南侧,管线总长518.7米,管径DN600,无分支。1点和8点为现状检查室,检查室内设备不予更换,仅在1点北墙和8点南墙上开半通行地沟的沟口。 (3)管线路由:管线沿用原路由,1-5点位于建筑木材厂西路永中以西 5.9米,6-8

相关文档