消防水系统管理规定

消防水系统管理规定
消防水系统管理规定

消防水系统管理规定

1 目的

加强消防水系统管理,保证火灾情况下正常使用。

2 范围

适用于公司消防水系统的管理。

3 职责

3.1 安全环保处负责消防水系统的监督管理。

3.2技术处负责紧急、异常状态下消防水系统的协调。

3.3 生产部负责监督、检查各单位消防水系统维修计划的落实。

3.4 各单位负责本辖区内消防水管网、阀门的管理、消防水系统设施的维护、维修工作。

4 工作程序

4.1公司消防水系统由消防水设施及消防水管网组成,消防水设施包括室内外消火栓、消防炮、水喷淋、水幕等消防水设施。

4.2 消防水设施应纳入单位设备管理,非事故状态下,严禁私自动用。

4.3 稳高压消防水管网压力不低于0.7Mpa。

4.4 室内外消火栓、消防炮、水喷淋、水幕管理

4.4.1 室内外消火栓、消防炮、水喷淋、水幕的阀门、转动件应定期润滑,保持启闭、转向灵活,附件齐全、完好。

4.4.2 不得损坏、埋压、圈占、停用室内外消火栓、消防炮等消防设施。

4.4.3 单位确因生产急需使用公司消防水(含低压、高压消火栓)时,由安全环保处审批。

4.4.4 消火栓使用完毕,用水单位应及时通知生产调度、安全环保处;事故状态下用水单位立即停止使用。

4.4.5 消火栓使用期间应设专人看管,做到不跑水、不漏水;使用后确保完好无泄漏。

4.5 安全环保处组织对消防水设施每半年试运一次,建立试运记录,对存在问题及时整改。

4.6 事故状态下各单位确保消防水设施的正确使用。

4.7 维修、更换消防设施、管网需停消防水时,由所属单位提出包括停水时间、停水区域、影响消火栓范围等内容的停水申请,报技术处和安全环保处同意后方可停水。

5 相关文件

6.1 《中华人民共和国消防法》

6.2 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

6 附加说明

本规定由安全环保处部负责解释。

自动消防水炮系统操作说明

自动消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。 3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。 4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。 5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。 6、系统工作状态设置: 自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。 手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。 7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。 8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:1234)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如07,分别按“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。 监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。 自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器报

江西水上应急指挥中心消防系统验收调试方案

九江市水上应急指挥中心及配套工程 消防系统 验收调试方案 总包单位: 装修单位: 弱电单位: 暖通单位: 电梯单位: 2016年4月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、火灾自动报警系统调试 (4) 3.1系统功能概述 (4) 3.2系统调试前准备 (4) 3.3系统调试 (5) 四、气体灭火系统调试 (8) 五、系统试运行及检测与验收 (9) 5.1系统试运行 (9) 5.2系统检测与验收 (9)

一、工程概况 九江市水上应急指挥中心及配套工程位于九江市浔南大道西段北侧。工程建筑面积10100.02㎡。 总包单位:江西省丰溪市政园林建设有限公司 装修单位:南昌市第二建筑工程公司 弱电单位:思创数码科技股份有限公司 暖通单位:江西忠敖环境科技有限公司 电梯单位:九江市迅达电梯服务有限公司 本工程消防设备于三月安装完毕,系统将在四月进行调试工作。 二、编制依据 ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ?《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166) ?《建筑设计防火规范》(GBJ16) ?《火灾报警探测器通用技术条件》(GB4717) ?《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806) ?《汽车库设计防火规范》(GB50067) ?《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084) ?《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219) ?《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263) ?其它现行的国家和行业标准规范 三、火灾自动报警系统调试 3.1 系统功能概述 系统的监测报警具有高度的灵敏度与可靠性。 系统采用了环形总线方式。出现断路、短路时系统均能正常工作,同时提示故障点位置和故障类型。

消防系统维保操作规程完整

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理

消防水带的操作规程

消防水带连接方法及流程培训 消防试水水带的连接方法,包括水带的铺设和收卷方法,水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法,水枪的正确使用方法等。要求在一分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水,并观察不同类型喷嘴的灭火效应。 (1)单手铺设水带的方法和要求 ①右手捏住卷好的水带,大拇指及食指捏住最外两圈(接头朝前),其余三个手指钩住第三、四圈水带。 ②左脚在前、右脚在后、弯腰,将水带前后摆动(摆幅不宜过大),接着向前甩出水带,甩出水带时大拇指及食指始终捏住最外两圈皮龙,其余三指伸直,水带就会顺势滚向前方。 ③水带抛出后应成直线、完全展开,偏离正前方左右范围≤1米。水带抛出时,金属连接头不得脱手落地。 (2)两人收卷水带的方法和要求 ①水带使用完毕后,要先倒出水带中的余水。 ②协助卷带学员将水带对折形成双层,下层水带要比上层水带长出约30公分,用脚踩住水带的靠近接头部位,卷带学员在另一端将两层水带抖动拉直、平铺叠好后开始弯腰卷带,协助卷带学员前往卷带学员前方约2米处,双脚立于水带左右跨于水带上方,俯身弯腰双手托起上层水带,使两层水带叠放整齐,便于卷带学员卷带。随着卷带学员向前卷带,协助卷带学员慢慢向后退,直至卷带完毕。

③盘卷好的水龙带两金属连接头差距小于10公分。 (3)水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法将水带的一端金属接头的两个锁舌对准另一水带或水枪或消防栓接头的对应的凹槽内并推进后转动锁定即可。 (4)水枪手、辅助枪手规范站姿 ①水枪手站姿:左脚在前,右脚在后,向左侧身,左手握水枪中部,右手握水枪连接口处并夹紧腋下,站稳。 ②辅助枪手站姿:右脚在前,左脚在后,向右侧身站在枪手相对应一侧稍后的位置,双手托住水龙带。 (5)消防水枪射水的基本姿势 消防水枪射水的基本姿势有立射、跪射、卧射和肩射四种,(6)消防水枪射水的形状 两用水枪射水的形状有直流和雾状两种。应根据火场的实际情况及需要,对二者随时进行相互转换。

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

消防联动调试方案

消防联动调试方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动 防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门 用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 (二)末端放水试验联动调试

供水系统安全操作规程

供水系统操作规程 本规程所指的供水系统,主要包括生活水、消防栓、喷淋三大系统的水泵、稳压泵及其附属设备。 1.0消火栓泵、喷淋泵 1.1手动启动 1.1.1检查电机电源是否正常,水泵及电机转动部件是否灵活。 1.1.2合上主电源回路的空气开关和控制电源开关。 1.1.3将工作方式拨至“手动”位置。 1.1.4按下要启动水泵的启动按钮。 1.2自动启动,水泵运行状态反馈到主控屏。 1.2.1将工作方式分别拨至“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”。 1.2.2发生火灾时,消火栓箱内的消防按钮被打破(模拟演示时,将按钮拆卸),信号反馈到主控屏,同时启动消火栓泵,并将水泵运行状态反馈到主控屏,扑灭火灾后消防主机复位,消火栓泵停止运行并处于待命状态。 1.2.3发生火灾时,喷淋管末端的喷淋头因温度超过68~70℃而炸开(模拟演示时将试水阀门打开),喷淋头开始喷水,水流指示器(水流开关)动作,将所在区域的信号反馈到主控屏上,管道的压力降低,湿式报警阀打开,延时30秒后,压力开关动作,水力警铃响,信号反馈到主控屏,当喷淋泵压力降至0.8MPa时,喷淋泵启动,并将

运行状态反馈到主控屏上,火灾扑灭后将喷淋头恢复,水流开关关闭。消防主机复位,喷淋泵停止运行并自动处于待命状态。 1.2.4当自动方式失败时,可在联动柜上手动启动和停止消火栓泵及喷淋泵。 1.2.5正常状态下,消火栓泵和喷淋主泵的工作方式均应拨至“自动”位置(即“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置),系统受自动工作方式控制。 2.0喷淋系统稳压泵 2.1手动启动 2.1.1检查电源是否正常,稳压泵转动部件是否灵活轻便。 2.1.2喷淋系统干管内的压力低于10Mpa)时,按下要启动的稳压泵的电源开关,稳压泵启动向干管内充水,管内水压力上升,当升高到12kgf/cm2(0.2Mpa)时,手动停止稳压泵运行。 2.2自动启动 2.2.1将水泵工作方式设置为“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置。 2.2.2本系统稳压水泵处于楼顶天面,属本大楼消防灭火系统最不利的供水区域,管道内水压力最低。因此,本系统设定的稳压上限是0.2Mpa,下限是0.12Mpa,当系统因渗漏(如止回阀关闭不严)等原因,导致主管内的压力降低到0.12Mpa时,电接点压力表常开触点接通,稳压泵自动投入运行,向干管供水,当干管内压力升高到0.2Mpa

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

消防系统运行管理规程

编号:SM-ZD-58231 消防系统运行管理规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防系统运行管理规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.0 目的 规范消防系统运行管理工作,确保消防设备处于良好状态。 2.0 范围 适用于XX物业区域内各类消防系统的运行管理。 3.0 职责 3.1 消防中心值班员负责消防系统设备的运行管理。 3.2 消防中心负责人负责组织实施消防系统设备的运行管理工作。 3.3 消防工程师负责消防系统设备运行管理的业务指导工作。 3.4 安管部主管负责消防系统设备运行管理的统筹、协调。 4.0 工作内容

4.1 运行监控。 4.1.1 消防中心值班人员24小时对消防主机、消防联动柜、动力配电箱、灭火显示器或防火防盗闭路监控等设备进行监控。 4.1.2 消防技工或消防专员每天对园区消防设备进行巡视。 4.1.3 运行监控内容。 a. 消防主机显示屏是否显示系统正常; b. 消防主机是否正常(正常时I=1.2A,U=25V); c. "运行"和"电源"灯是否亮,不亮时查找线路接头有无松动,如松动应紧固; d. 巡视喷淋泵和消防泵管网系统,查看接口有无松动(松动时应给予紧固),油漆是否脱落(脱落补刷油漆),水流指示器是否动作; e. "故障"灯是否亮,灯亮时证明出现故障,立即到现场查明原因; f. "低水位"信号灯是否亮,灯亮时立即通知工维修部处理;若消防技工巡视时发现应立即查看水位并加水;

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防系统调试方案

目录 一、工程简介 (2) 二、工程范围 (2) 三、工程特点 (2) 四、编制依据 (5) 五、调试组织机构 (6) 六、调试计划安排 (6) 七、调试统筹部署 (8) 八、调试准备 (9) 九、系统调试步骤: (10) 十、调试内容及方法 (11) 十一、系统验收 (26) 十二、消防验收所需的资料 (28) 十三、资料、图纸的收集和整理 (30) 十四、环境保护的措施 (30) 十五、安全保证措施 (31) 一、工程简介 (1)工程项目名称:铁道?京广家园 (2)建设单位:郑州铁路局旧城改造管理办公室 (3)设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

(4)监理单位:兴豫、大象、中原铁道(三家监理单位) (5)建设地点:郑州市二七区京广路保全接91号 (6)工程规模 建筑面积约34.5万叭其中地上13栋楼,建筑面积约24.7万叭地下室建筑面积约9.8 万川。 二、工程范围 1、消防系统:地库和楼上消火栓、地库自动喷淋、地库和楼上自动报警、地库和楼上防排烟及风机配电箱、地库排污及排污配电箱按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为 18m i,设置在主楼8#号楼屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 XBD14.0/20-100L-HY, (Q=20L/S, H=140rp P=45K\)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为 1.60Mpa。室外设置四套SQS150-A地上式消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 LDW牛8X 8 (Q= 1.1L/S H = 64m N=2.2KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格? 1000X 2300,( PN= 1.0Mpa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷 洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160吊最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68E和79C。净高超过0.80m的吊顶,应在吊顶内

消防供水操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防供水操作规程(标准版)

消防供水操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、启动前的准备工作 (1)盘泵3~5圈,检查转动是否灵活,地角螺丝是否紧固,有无松动现象。 (2)检查电压是否在本380~420V之间,电机停运时间较长时,启动前应通知电工检查绝缘。 (3)打开泵的进口阀门,改通大罐到泵的流程,打开排污阀,排净泵内气体。 (4)稍微开液压的回流阀门,防止蹩泵。 2、启动和运行 (1)按启动按钮,打开出口阀门,控制好泵的排量,检查泵、电机和轴瓦等的温度和声音。 (2)启消防泵时,打开出口阀门,稍微打开泵的液压回流阀门,适当控制泵的回流量和泵的出口阀门使泵的出口压力、电流等参数在规定范围内,泵的参数和电机的参数在启动前都应了解清楚,不可超

载。 (3)在运行过程中,应检查泵和电机的温度及盘根松紧情况,电机的温度不得超过额定温升。 (4)检查泵是否震动,有无异常声音。 3、停泵 (1)关小泵出口阀门,按停止按钮,关闭出口阀门,填好停泵记录。 (2)消防泵每周运行一次,以免受潮。 (3)保证水源充足,水质合格。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

消防器材使用操作规程

消防器材使用操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流

对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

地铁消防水系统的调试方案_secret

地铁消防水系统的调试方案 1、地铁消防水系统简介 地铁消防水系统分为水喷淋系统和消火栓系统。水喷淋系统多为稳高压系统,即设有稳压装置(包括稳压泵和气压罐),设置范围为站厅层、站台层公共区;消火栓系统多为临时高压系统,即不设稳压装置,其管网在车站内成环状,每隔45m左右设置一套消火栓箱;水喷淋系统和消火栓系统各在车站地面设置两套地上式消防水泵结合器和室外消火栓。消防水系统水源由市政管网引出不同的两路,经水表井后接入设在车站内的消防泵房;泵房内设喷淋泵组、稳压泵组、气压罐和消火栓泵组,泵组均为一用一备。消防控制中心设于车站控制室内。 2、管道水压试验 在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 3、水泵单机调试 水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。 利用上述方法依次调试每一台泵。 对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 4、水喷淋系统调试 4.1稳压泵功能调试 调试前应确保气压罐已安装、充气合格;远传压力表安装合格,控制线连接

消防水泵房操作规程及管理制度样本

消防水泵房操作规程及管理制度

消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。

2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 4.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5.水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的

高层建筑消防水系统调试方案

高层建筑消防水系统调试方案 一、.施工准备 1认真审阅施工图纸,熟悉消火栓和消防喷淋及各类设备制造厂和消防设备承包商提供的有关技术资料。 2认真检查管道安装质量,并核对管道连接及走向的准确性和可靠性。 3应与消防设备承包商积极配合,做好应有的配合调试工作。 二、调试原则要求 1消火栓与自动喷水灭火系统调试应在系统施工完毕后进行。 2消火栓与自动喷水灭火系统调试应具备下列条件: 2.1消防水池、消防水箱已贮备有设计水量; 2.2系统供电正常;消防给水设备单机试车已完毕并符合设计要求。 2.3消火栓与喷水灭火系统管网内已充满水;压力符合设计要求;全部系统部件均无泄漏现象。与系统配套的火灾自动报警装置处于准工作状态。 三、调试内容与要求 1系统调试应包括下列内容: 1.1水源测试 水源测试要求:按设计要求核实水泵接合器的数量和水源供水能力,并通过消防车作供水试验进行验证。 1.2消防水泵调试

消防水泵调试要求:以自动或手动方式启动消防水泵时,泵应在5min内投入正常运转;以备用电源切换后,泵应在90s内投入正常运行; 稳压泵调试要求:模拟设计启动条件,稳压泵应能立即启动;当系统达到设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 1.3自动喷水灭火系统调试 湿式报警阀调试:在湿式报警阀试水装置处放水、报警阀应及时动作,延时5-90s后,水力警铃应发出响亮的报警声,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警并应启动消防水泵; 排水装置试验要求: ①全开排水装置的主排水阀,按系统最大设计喷水量作排水试验,并使压力达到稳定。 ②整个试验过程中,从系统放出的水,应全部从室内排水系统排走,不得造成任何水害。 联动试验要求: ①用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器应发出声、光报警信号,并启动系统; ②启动一只喷头或以0.94L/s~1.33L/s的流量从末端试水装置 处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应信号。 四、消火栓系统调试

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

天雨智能消防水炮系统使用说明

消防水炮系统操作说明 一、系统开启及关闭操作 1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。 2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。 3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。 4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。 5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。 6、系统工作状态设置: 自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。 手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。 7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。 8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。 二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明 手动控制:按数字键输入(密码:8888)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如007,分别按“0”、“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。 监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。 自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器报

消防水系统调试方案

消防工程调试方案 一、消防系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试;

(3)稳压泵调试; (4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法