第四节水电安装工程施工方案

(一)水电安装工程主要工序施工控制原则

一、给水、排水管道安装:

安装原则:管道安装应结合具体实际,合理安排顺序,一般为先地下、后地上;先大管、后小管;先主管后支管;管道交叉发生矛盾时,应按小管让大管;有压力管让无压力管,低压管让高压管;一般管道让低温或高温管道;支管让主管道。

(1)室内给水横管应有0.002-0.005的坡度。

(2)生活给水管道上的阀门,原则上当DN<50时采用截止阀,当DN≥50时用闸板阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸板阀或蝶阀。

(3)室外给水管埋地敷设时,如地基为一般天然土壤,均可直接埋设,不做管基础;如地基为岩石,应有不小于20mm的砂垫层找平,且管道四周应回填砂或土,回填土分层夯实,密实度≥95%;如地基为淤泥或其他劣质土,则按图纸要求处理。

二、卫生器具安装:

卫生器具安装的质量标准,盛水试验和成品保护要求按照施工规范对卫生器具的规定进行检查。卫生器具一般的安装技术要求,应符合下列规定:

(1)卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。

(2)卫生器具支、托架的安装必须平整、牢固与器具接触紧密。对金属支、托架等安装前应作好防腐处理。

(3)卫生器具的安装,应严格控制安装规定的位置、高度、水平度和垂直度。

(4)卫生器具安装的坡度:施工规范中对卫生器具的安装坡度未作强制性规定,卫生器具安装依据的坡度应符合与排水管连接的坡度要求。但卫生器具

安装必须有坡度限制,如安装产生倒坡,在冲洗前后都不能排除存液,将严重影响使用功能。

(5)安装前复验器具的表面质量,必要时应试漏。检查时将器具表面擦洗干净,目测外观应整齐,无裂纹和渗漏等缺陷。

三、电气安装:

先支线后主线,绝缘摇测再通电。施工过程中配线管路的实际走向及报警自动化元件的布点与施工图纸若有所更动时,应及时地用记号按照实际情况标注在施工图上,及时记录于施工日志,为绘制竣工图提供准确的绘制依据。

四、管线敷设

(1)暗配电管应沿最近线路敷设。埋入墙内的电管,管外壁与墙面的净间隙不得小于15mm。

(2)管路在穿越建筑物基础时应加保护套管(不得穿过设备基础)。

(3)电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝,拗弯后的椭圆度不得大于外径的10%。弯头半径大于6倍管径(暗配管大于10倍),明配管只有一个弯头时应不小于4倍管径。

(4)顶棚内的电管敷设,按照敷管的标准进行施工,用支架和骑马卡固定,并尽可能避开顶棚内其它专业的管路。水平或垂直敷设的明配管的允许偏差,管线长度在2m内时,不得大于3mm,但全长不得大于管内径的。

(5)敷设好的管口应用塞头堵牢,防止异物进入。

五、管内布线

(1)管内穿线应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内污水、杂物等清除干净。导线在管内不能接头或扭结,接头必须在接线盒内连接。铜芯导线接头卷缠之后,必须锡焊。

(2)穿线后用500伏兆欧表及时测量线路的绝缘电阻,并记录测量结果。

六、电缆敷设

控制电缆敷设前应根据施工图纸、设计要求及相关规范,根据现场情况确定部位及施工先后顺序,编制控制电缆敷设方案。

七、防雷及接地安装:

屋面防雷及有线电视防雷与电力装置保护接地、电话通讯系统接地等共用接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆。

屋面水箱装设竖杆避雷针保护,并和屋面水箱座架一起与屋面避雷带连接。接地体的埋设深度不小于0.6m,垂直接地体长度不小于2.5m,其相互之间间距不应小于15m。接地体连接应采用焊接。

(二)水电安装工程主要工序施工方法

一、给水管道施工方法

1、给水管道施工工艺流程:

(1)生活给水管道施工安装工艺流程:

熟悉施工图纸和操作规范→准备材料→测量定位→开凿管槽、安装支架→制作安装管道→水压试验→管道冲洗消毒→通水试验→灌水试验→交工验收

(2)消防管道施工安装工艺流程:

室外埋地消防管道一般采用普通型镀锌钢管,法兰连接。室内消防管道一般采用加厚型镀锌钢管,沟槽式连接。

消防管道安装操作流程(跟随土建、装修进度):安装准备→管道安装→报警阀安装→立管安装→消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道清洗→系统综合试压及冲洗→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件安装→系统通水试验→交工验收

2、生活给水管道施工方法:

管道安装前,宜按要求先设管卡,位置应正确;埋设应平整、牢固;管卡与管道接触紧密,不得操作管道表面,塑料管的固定管箍接触处用弹性材料垫,管路避免暴露在阳光下。在金属管配件与塑料管连接部位,管卡应设置在

金属管配件一端,并尽量靠近金属管配件。管道和管件必须保证中心线重合。塑料管道安装过程中,应防止油漆、沥青等有机污染物与管材及管件接触。凡隐蔽部分的管道必须做验收记录。水压试验的标准,按图纸要求在自检合格后,会同主管部门验收。

(1)热熔工艺步骤:

对于管道外径小于63毫米的管材,采用手持式加热器进行连接,对于外径大于63毫米的管材,最好采用台式熔焊机进行连接。

a.使用专用剪刀垂直切割管材,切口应平滑,无毛刺,如使用锯片等工具切割,则应认真清除管口的毛边和毛刺;

b.清洁管材与管件的熔接部件,避免沙子,灰尘等损害接口的质量;

c.用于被焊接管材尺寸相配套的加热头装配焊接机器。

连接电源,等待热头到达最佳温度(255-270℃);

d.用钢笔在管材上标记焊接插入xx;

e.同时将管材与管件插入熔接器内,熔接施工应严格按规定的技术参数操作,在加热和插接过程中不能转动管材与管件,应直线插入,正常熔接应在结合面有一均匀的熔接圈;

f.加热完毕,取出管材与管件,立即连接,在管材与管件连接配合时,如果两者位置不对,可以在一定时间内做少量调整,但扭转角度不得超过50度;

g.连接完毕,必须双手紧握管子与管件,保持足够的冷却时间,安装工程上所用的支、吊、托架的加工制作,必须统一加工制作,符合图纸和规范要求,下料不宜采用气割,打孔不得采用气割机,采用钻孔。安装前必须做防腐处理。

凡未刷防腐漆的支、吊、托架均不得安装,必须做到先漆后装。应牢固可靠,其间距应符合下列表规定,其材料,型号,试样应符合国家标准要求。

管道支、吊、托架安装最大间距(m)

管径(mm)2025324050637590110立管0.91.01.11.31.61.8 2.0

水平管0.60.70.80.91.01.1 1.2

1.55

(2)管道安装必须横平竖直,有坡度要求的一定要符合设计要求。安装前必须除污,安装中断及安装好的毛坯管

2.22.4

1.35道应立即封闭,以防污物进入管道内。管道排列美观,标高坐标应准确。

(3)管道水压试验:室外管道试验压力为1.00Mpa;室内明装管道水泵至高区或高位水箱的输水管试验压力为

2.0MPa,水泵至低区的输水管试验压力为1.5MPa,配水管减压阀前的管道试验压力为1.0MPa,配水关为1.0MPa;室内埋设安装的管道试验压力为

0.9MPa。管道系统试压分为强度试压和严密试压两个步骤,强度试压时,冷水管按照1.5倍的最大工作压力,时间分为1小时,压力表设在系统最低处,严密性试压时间为2小时,试压压力为最大工作压力的1.15倍。

(4)管道清洗:给水系统在验收前进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于

1.5m/S冲洗时应不留死角,每个配水点的龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

3、消防管道安装方法:

消防系统管道安装:采用热镀锌钢管,管径小于DN100为螺纹连接,管径大于DN100,采用沟槽连接(卡箍)接口。

在安装管道时,必须检查清通,保证无杂物存在。管道安装和敷设中断时,应用管堵将敞口封闭,继续施工时再打开。必须对报警控制阀后的管道进行冲洗,确保无施工留下的杂物堵塞阀门,以免影响正常工作。

(1)镀锌钢管管径小于DN100时应丝扣连接,不得采用焊接连接。管径大于DN100或等于DN100,采用沟槽式连接(卡箍)接口。

(2)管道支架或吊架的间距,应不大于规范要求。若管道穿梁、穿剪力墙安装时必须预埋钢套管。(3)安装消防水泵结合器时,必须有试验报告单、检验合格证,各部位均进行强度和密封性试验,因此装置是不宜自行拆卸,以免装后损失密封性。组件中的闸阀,是作为检修时关闭水泵结合器用,平时必须处于常开状态。

(4)室外消防管道试验压力为1.2MPa;室内消防管道的试验压力为

2.0MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不大于0.05Mpa。

(5)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

4、消防管道安装质量要求:

a.安装施工中必须严格按照验收规范。

b.安装室内消火栓,栓口应朝外,阀门中心距离地面

1.1m。

c.安装消火栓水龙带,水龙带与水枪接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

d.施工完毕后,整个系统应进行静水压试验,试验压力要分级加压,每级不得超过0.3Mpa,每加一级后应停压进行检查,若有泄漏,应停止加压,泄压后才能进行维修。若无泄漏进行加压,直到试验压力。

e.消火栓箱要牢固的安装在墙面上,暗装的箱盖与墙面一样平整。安装前先用塑料纸将箱面贴好,以免墙面装饰污染并影响到美观。管口安装就位后,用塑料薄膜覆盖,以免墙面装饰造成污染,待墙面装饰完工临近交工前再撕去塑料薄膜。

5、自动喷水灭火系统:

(1)泵房内管道及输水干管DN≥100采用热镀锌钢管,沟槽连接,支管

<100热镀锌钢管,螺纹连接。

(2)管道试压:输水干管试验压力为2.0MPa,支管为

1.4MPa。

(3)管道做外防腐,红丹打底,树脂类漆两道,深红色。

(4)闭式喷头的感温动作温度:办公室、商场、客房、会议室、餐厅、走廊、大厅、车库等环境温度不大于35℃的场合,吊顶下的喷头为68℃;吊顶内的喷头为79℃。

二、排水及雨水管道施工安装方法

1、排水管道施工工艺流程:

施工工艺流程:

熟悉施工图纸和操作规范→准备原材料→测量安装定位→安装支架→主立管安装→室内横支管安装→灌水、通水试验→交工验收。

2、排水管道安装:

(1)施工前材料检查工作:

a.管内外表面应光滑平整,不允许有气泡、裂纹和明显的痕纹、凹陷和色泽不匀及分解变色线等,管材直线度的公差值小于1%;

b.管件应完整无缺损,浇口及溢边应平整,内外表面色泽均匀、平滑无明显痕纹。管件的两端面与轴线垂直切平。

c.粘结剂必须有生产厂名、出厂日期和有效期,具有质量认证部门认证的产品合格证,否则严禁使用。

(2)排水管连接:

PVC聚氯乙烯排水管连接:

①管材下料加工要求:管材切割应用细齿钢锯割据,割锯后端口应平整并垂直于轴线,断口处不得有任何变形,可用中号平板锉将管口加工15~30度坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的~。长度不小于3毫米,坡口完成后将管口处的毛边和残屑清除干净。

②排水管道横管与横管、横管与立管的连接采用45度或90度三(四)通,不采用正三(四)通。排水管立管与排水管的连接,应采用两个45度弯头连接。排水立管每层设一个伸缩节,横干管间隔15米设一个伸缩节,横支管直线管段超过2米时须设一个伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过4米。排水系统中立管的检查口,应安装在距楼(地)面1.0米处。

③管件管材粘接:粘接先进行试安装,尺寸符合后在进行粘接。首先清除插入管的管端外表约50mm长度和管件承接口的内壁灰尘污物,用蘸有丙酮有棉纱擦洗一次,在管材上打上插入深度标记,然后在两者粘合面上用毛刷涂上一层粘合剂,涂刷均匀后马上将组件旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,进行1~2圈旋转,以使胶水缝隙密合,大口径管道可用木槌敲击,使管材全部插入承接口,保持约2分钟后以防止接口滑脱。

④粘接完成后擦去结合部挤出的粘胶以保持管道清洁。

⑤立管的固定:

A、立管的固定支架之间的间距为3m左右;

B、立管的两个固定支架之间应设一个滑动支架(固定支架与滑动支架之间

1.5m左右,和两个固定支架之间的间距在1.5m左右时,就不必在中间设滑动支架了)。

C、支架应位于直管段上,支架宜靠近管道接口(两个固定支架之间的滑动支架就不一定是在间距等分点处,而宜靠近接口处,且支架位于接口下方)。

D、2个接口之间的管段上至少有1个支架。

E、立管底部的弯头或三通,应设支墩来支顶(立管底部的弯头宜采用带有撑板的大转弯半径的专用弯头,支墩一般用红砖砌成,或用C10混凝土捣制)。

⑥横管的固定及坡度:

A、直管段的固定

a.每一条长度为3m或3m以下的直管,只需一个支(吊)架来固定,支(吊)点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。

b.横管段上固定支(吊)架的间距不大于3m,两个固定支(吊)架接A款要求设滑(晃)动支架。横管起端和终端的支(吊)架应为固定支(吊)架。

B、横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支(吊)架。

C、与坐便器(底部出水型)连接的90度顺水弯头,应有固定支(吊)架将其牢固固定。

D、当两个或两个以上的三通连续相连接,且支(吊)架所依托的结构本体有振动时,应在管下设置槽形管托,支(吊)架与管托连接。

E、本工程卫生间需作管道预留预埋:

对预埋件、地面坡度和预留孔洞留设等,安装要求的技术指标,必须达到以下要求。

a.预埋件安装:预埋件必须作好防腐,预埋标高一定要准确,安装牢固。

b.地面坡度:地面应有不小于0.01的坡度向地漏。

c.设置卫生器具的地面标高:卫生器具所在地面一般比其它房间地面低

50mm。

<1>预留孔的留设应符合下列要求:

①连接卫生器具排水支管穿楼板时,应预留孔洞,留洞的尺寸应准确。②对于没有留洞的楼板,打洞的位置及尺寸的确定应力求无误,尽量避免打断钢筋,以防减弱楼板的结构强度。

②补楼板洞时应吊木模,用C20细石混凝土,并认真捣实和养护。

<2>柔性接口铸铁排水管埋地管道的施工:

①开挖沟槽,沟壁宜直立,沟宽不宜大,一般是管壁至沟壁之间有150mm 的空位供操作即可。

②xx沟底,找准坡度(含地基处理)。

③放置管道并接口:

卡箍接口的操作步骤:

a.将接口处的管外表面擦干净;

b.将不锈钢卡箍先套在一个接口管的管上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套如至规定深度;

c.将橡胶圈的另一头向外翻转;

d.将要连接的管件(或)直管的管口放入翻转的橡胶圈内,校准方位,把翻转的橡胶圈口翻回正常状态;

e.再次校准管道的坡度或垂直度或方位,初步用支(吊)架固定住管道,移动不锈钢卡箍套住在橡胶圈外,用专用套筒拧紧卡箍上的紧固螺栓,接口内就完成,但应随即将支(吊)架上的螺栓拧紧,使管道牢固地固定住。

④校准管道坡度;

⑤回填土,管底和管两侧应均匀同步回填散状土,并分层踩实,到管顶能上能下200mm止;其余沟槽的回填对土质无特殊要求,但应分层夯实。

(3)排水管道灌水、通水试验:

①灌水试验必须及时,严禁在管道全部安装完成的情况下进行;

②试验以灌水高度不低于本层地面、时间为满水15分钟后再次补灌满水,且延续5分钟后不下降为合格,试验合格后应立即办理排水管道灌水试验记录。

③通水试验应保证在给水系统同时开放配水点且给水量为最大时(或设计允许范围内),各排水点及排水管段排水通畅无阻,排水及时,接口无渗漏。

④雨水管灌水试验的灌水高度至各立管上部的雨水斗。

三、卫生器具安装

1、卫生器具安装操作流程(依据装修进度):安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具预装→卫生器具配件预装→卫生器具安装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

2、施工条件:

1)卫生器具的安装施工条件,应在室内装修基本完成后再进行安装。室内所有与卫生洁具连接的管道其水压、灌水、通球试验已完毕及合格后,并已办好隐蔽验收手续。(蹲式大便器应在其台阶砌筑前安装。)

2)按施工方案要求的安装条件已经具备,施工的房间达到关锁的条件。

蹲式大便器应在其台阶砌筑前安装。

3、技术指标:

卫生器具安装前对预埋件、地面坡度和预留孔洞的留设等安装要求的技术指标,必须达到以下要求。

(1)预埋件安装:预埋件必须作好防腐,预埋标高一定要准确,安装牢固。

(2)地面坡度:地面应有不大于0.01的坡度坡向地漏。

(3)设置卫生器具的地面标高:卫生器具所在地面一般比其它房间地面低20mm。

4、卫生器具安装及试验:

卫生器具在安装前应进行检验、清洗,配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应先进行预制再安装。

(1)安装方法:

〈1〉蹲式大便器安装:

a.首先将胶皮碗套在蹲便器进水口上,要套正套实。用成品喉箍紧固。

b.将预留排水管管口周围清扫干净,把临时管堵取下,同时检查管内有物。找出排水管口的中心线,并画在墙上;用水平尺找好竖线,将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏,然后将蹲便器排水口插入管承口内按好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正,使蹲便器进水口对准墙上中心线。同时蹲便器两侧用砖砌好抹光,将蹲便器排水口与排水管接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。

〈2〉低水箱坐便器安装:

a.将坐便器预留排水口清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物。

b.将坐便器出水口对准预留口放平找正,在坐便器两侧固定螺栓眼孔处画好印记后,移开坐便器,将印记做十字线。

c.在十字线中心外剔DN20X60的孔洞,将相应的镀锌螺栓插入孔洞内用水泥嵌牢,将坐便器试稳,使固定螺栓与坐便器吻合,移开坐便器。将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后,将坐便器对准螺栓放平、找正,螺栓上套好橡皮垫、垫圈上螺母拧至松紧适度。

d.对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平800mm高度画水平线。根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线。在十字线中心处剔DN30×70的孔洞,把带有燕尾的镀锌螺栓插入孔洞内,用水泥嵌牢。将背水箱挂在螺栓上放平、找正。与坐便器中心对正,螺栓套好橡皮垫,带上垫圈、螺母拧至松紧适度。

〈3〉立式小便器的安装:

a.立式小便器安装前后检查给排水预留管口是否在一条垂线上,间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。

将下水管周围清理干净,取下临时管堵,抹好油灰,在立式小便器下铺垫水泥、白灰膏的混合物(比例为1:5)。将立式小便器安装找平、找正。立式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆补齐、抹光。

b.将八字水门丝扣抹铅油、缠麻、带入给水口,用扳手上至松紧适度。其护口盘应与墙面靠严。八字门出口对准鸭嘴锁口,进出尺寸,断好铜管,套上锁母及扣碗,分别插入鸭嘴和八字水门出水口内。缠油盘根绳紧锁母拧至松紧适度,然后将扣碗加油灰按平。

〈4〉洗面盆的安装:

洗面盆安装在支架上,固定牢固、平整。

〈5〉地漏的安装:

地漏装在地面最低处,其篦子顶面应比地面低5mm。地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。地漏是排除地面集水用,但施工时如不注意时,容易造成漏水。在安装地漏时,必须和抹灰工配合起来,将地漏周围打成锅底形,便于排水畅通,抹灰时要一次成活,抹完之后进行养护,可以防止渗漏。地漏安装后,必须立即用C15细石混凝土灌严。浇灌前,必须将楼板面和孔洞等处都清理干净,浇灌压实。

(2)xx试验:

要求按照施工规范对卫生器具的规定进行检查。

室内卫生器具及地漏排水系统全部安装完成后,使用前先做通水试验后,还需按下列要求做盛水试验。

A.必须做盛水试验的卫生器具与盛水量的标准为:瓷洗面盆盛水量放至溢水处。

B.盛水试验时间不少于24h,以不渗漏为合格。

C.盛水试验完毕后应做好试验记录,归入质量保证资料以备核查。

D.单位工程竣工检验时,应对卫生器具盛水试验抽查,若有一处渗漏或盛水量和盛水时间不足则该分项工程质量为不合格,并应修整或重做盛水试验。

5、质量要求:

材料、卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应造型周正,表面光滑、美观、无裂纹。

卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。

卫生洁具的水箱配件应采用节水型,其品种、规格应符合设计和生产厂家以及标准图的要求。四、电气安装

本工程为一类用电负荷,设两路10KV高压进线。低压电源由本工程变电所供给。低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压应不低于500V,电力电缆的额定电压应不低于1000V。

(1)一般照明、动力回路采用铜芯阻燃塑料绝缘导线、电缆,有较高要求的特殊场所采用阻燃型铜芯交联电缆或阻燃型低烟低卤或无烟无卤电缆。

(2)消防用电的供电干线回路采用防火型或耐火型电缆。

1、工艺流程:

本工程电气线管在顶棚内敷设应采用镀锌电线管;暗管或明管线出线盒引至天花板用电点的险段采用阻燃可挠金属软管配线。

电气施工总体工艺流程:

熟悉施工图纸和施工规范→土建主体施工→管线、箱盒位置定位→配合土建预埋→土建拆模清场→跟随土建拆模寻找预埋管口、线盒穿拉带线铁丝→土建墙体砌筑、粉刷→配合土建埋设线管、配电箱、开关暗盒→土建粉刷完工→清扫管内积水、杂物→管内穿线、绝缘测试→电缆敷设、配电设备安装→通临时电试验→普通灯具、应急照明灯具、开关安装→接通正式电源调试→交工验收。

敷设线管的工艺流程:

预制加工→测定盒箱位置→管路连接→固定→变形缝处理→地线焊接→打好钢丝。

管内穿线施工工艺流程:

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测。

2、线管敷设:

(1)施工过程中配线管路的实际走向应根据实际情况,在符合设计要求的同时,暗管以最近路线,明管以整齐、美观为敷设原则,同时线管的走向应及时地用记号按照实际情况标注在施工图上,及时记录于施工日志,为绘制竣工图提供准确的绘制依据。

(2)所使用的导线管应里外光滑,无凸棱凹陷、针孔、管壁厚度均匀。

(3)预制管煨弯可根据管径分别采用冷煨法和热煨法工艺,管子弯曲后应平滑、规整、无机械损伤、变色、破裂等现象。管子弯曲处弯扁度应小于或等于0.1D。管子最小弯曲半径,一般应大于或等于6D;对于暗埋于地下及混凝土楼板中的配管应大于或等于10D。当线管无弯时,每45米加一接线盒;有一弯时,每30米加一接线盒;有两弯时,每20米加一接线盒;有三弯时,每12米加一接线盒。所有管道在敷设前均应进行倒口去除管内泥砂杂物,陷蔽部分在覆盖前应先检查是否有漏、错埋,并会同建设、监理方代表验收签证后方可覆盖。

(4)采用钢管敷则DN20及其以下钢管应采用管箍连接,DN25及其以上钢管应采用管箍或管套连接。

(5)明配管(如敷设于弱电井内或采用明配工艺暗设于吊顶内)应排列整齐,固定点的距离均匀.管卡与终端,转弯中点,或接线盒的边缘距离为150~500mm,其中间管卡最大距离符合下面要求:

①当管内直径在20mm以下时,管卡最大间距不超过2米;

②当管内直径在25~40mm以下时,管卡最大间距不超过2.5米;

③当管内直径在50mm以下时,管卡最大间距不超过3米。

(6)暗配电管应沿最近线路敷设。埋入墙内的电管,管外壁与墙面的净间隙不得小于15mm。现浇筑混凝土中敷设时,管与管之间的距离不应小于

200mm,且不宜在同轴向的钢筋上,线管交叉不得超过2层,大口径线管交叉时采用线盒做交叉处理。

(7)吊顶内的电管敷设,按照敷管的标准进行施工,用支架和骑马卡固定,并尽可能避开顶棚内其它专业的管路。水平或垂直敷设的明配管的允许偏差:管线长度在2米内时,不得大于管内径的。

(8)多尘或潮湿场所在的管道,其连接处均应密封处理;埋入墙或砼内的管道,离表面的距离为15mm以上。

(9)金属管进入开关盒、配电箱时应使用带锁母的专用接头。

3、导线敷设:

(1)在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内污水、杂物等清除干净。导线在管内不能接头或扭结,接头必须在接线盒内连接。接线端子标有记号,并做好识别导线的标记,多根导线穿设将绑扎成束。

(2)不同系统、不同电压、不同回路的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。强、弱电线路同向排列时必须间隔100mm以上避免相互干扰.

(3)相线、零线及保护接地的颜色应加以区分,用双色线作保护地线,黑色或蓝色导线作零线,在同一区域中导线颜色应统一。

(4)在穿线前将布带绑扎于导线上,穿入管内来回拉动以除去管内泥沙杂物。

(5)接线盒,开关盒,灯头盒,插座盒内导线的预留长度为15cm,配电箱内导线预留长度为箱体周长的50%,出户导线预留长度为1.5m。

(6)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留一定余度。敷设垂直管中的导线,当导线截面积为50mm及以下的导线时,应以30米处加设接线盒来固定。

(7)单芯铜导线的连接方法有绞接法和缠绕法,多芯导线的连接有单卷法,缠卷法和复卷法,对于弱电信号导线连接必须进行镀锡。16mm2以上的导线要采用接线端子压接。

在一些特殊情况下必须采用焊接。

(8)照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧,动力线路的绝缘电阻不小于1兆欧。

4、灯具安装:

本工程日光灯采用电子整流器,灯具采用电子节能灯泡、灯管。吸顶式日光灯安装时用电钻在顶棚打眼,用膨胀螺栓加以固定,如安装在吊顶上,采用自攻螺丝固定在龙骨上,吊杆式日光灯采用吊杆撑拉。

5、开关、插座安装:

此项工程中开关一般安装高度为1.3米;插座一般按每个100W计,容量10A,采用安全插座,安装高度为0.3米。

漏电开关的安装:漏电开关后的N线不准重复接地,不同支路不准共用(否则误动作),不准作保护线用(否则拒动),应另敷保护线(PE)或用漏电开关前的合用线(PEN);漏电开关保护的移动设备宜用五芯插头、插座。

本工程楼梯灯采用节能开关。

A.同一场所的开关切断位置应一致且操作灵活,接点接触可靠,电器、灯具的相线应经开关控制。

B.单相两孔插座接线,应按左零右相、上零下相的规定进行,单相三孔及两相四孔的接地或接零均应在上方。

C.交、直流或不同电压的插座安装在同一场所内,应有明显区别,插座接地线应单独敷设,不允许与工作零线混用。

D.开关、插座安装后要注意成品保护。

6、配电箱安装:

A.配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电气的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串联。

B.垂直装设的刀闸及熔断器上端接电源,下端接负荷横装置,左侧接电源,右侧接负荷。

C.配电箱上的母线应涂有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、蓝或黑(N相)、双色(PE相)等颜色。

D.靠墙明装或暗装配电箱安装高度为1.6m。

五、防雷及接地安装

本建筑按二级民用建筑防雷设计。

1、防雷及接地安装工艺流程:

接地→接地干线焊接→做支架→引下线利用柱内主筋焊接→避雷网引下线暗敷→避雷带均压环→绝缘摇测2、防雷及接地安装:

(1)装于建筑物上的避雷带,采用φ10不锈钢圆钢,其支持卡子的间距为1m,转弯处为0.5m。

(2)凡突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管等),均应与就近的避雷带相连。凡突出屋面的非金属物体,应加装独立小针,并与就近的避雷带或引下线相连。

(3)屋面避雷网格采用φ10镀锌圆钢暗敷于隔热层下并与避雷带或引下线连通。

(4)45m以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击和等电位保护。

(5)利用竖向结构主筋作防雷引下线。按平面图中指定的部位,将柱内或剪力墙内靠外墙侧的二条主筋,由基础至天面通长焊接,并在天面外引出φ12圆钢与天面避雷带焊接连通。

(6)建筑物内的信息系统为防雷击电磁脉冲需将机房内的所有金属物体等电位连接,并于电源线和信息导线侧装设电涌保护器。

(7)本工程电气接地故障保护方式:采用N-S系统,N线仅在电源测(变压器低压侧)一次性接地,接地保护线(PE)宜多次重复接地。当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表规定,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。

(8)等电位连接措施:防雷接地系统,用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位连接,可以减少它们之间可能出现的危险电位,以保障人身和设备运行的安全。

①所有进出建筑物的金属管道、电力、通信电缆金属外护层及其金属套管采用BV-25mm2导线或-40×4镀锌扁钢与防雷、电气接地系统连通。

②卫生间内所有外露可导电金属件须与结构钢筋、电气接地保护系统等电位连接。

(9)本工程的防雷、电气、消防、弱电、信息系统共用接地装置,利用地梁和桩基础钢筋焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于1欧。

(10)在防雷、接地和等电位连接中,被利用的建筑物钢筋接驳处均应焊接连通。焊缝长度圆钢为其直径的6倍,扁钢为其宽度的2倍,接驳处外露在空气时应作防锈处理,外露的接地点、测试点应涂红色油漆标志,接地连接线穿过建筑物防水层时需加填防水膏。

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装施工方案.教学教材

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

水电安装工程施工方案73448

目录 一、工程概况 1-1、工程简介 1-2、主要工作内容 1-3、安装工程特点 1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范二、安装工程施工组织安排 2-1、施工准备工作及技术准备 2-2、施工进度安排和主要资源计划 2-3、设备安装工程施工程序及施工方法三、安装工程质量标准 3-1、室内管道安装 3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装 3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装 3-4、卫生器具安装 3-5、电气线路敷设 3-6、电气器具、设备安装工程 3-7、避雷网及接地装置安装 四、施工配合 4-1、安装与各工种之间的配合 4-2、安装与土建配合 4-3、安装与装饰的配合 4-4、安装与建设单位的配合 4-5、安装与监理公司的配合 五、工期、质量、安全生产技术措施 5-1、工期保证措施 5-2、质量保证措施 5-3、安全保证措施 5-4、安全技术措施 5-5、冬、雨季施工措施 六、工程回访及保修 1 50

一、工程概况 1-1、工程简介 常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。 1-2、主要工作内容 1-2-1、管道部分: 室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。 一、生活给水: 1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg. 2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h. 3.供水方式:由市政给水直接供给. 4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接. 二、生活排水系统 1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂. 2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i 50

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

相关文档