一级建筑师建筑物理与建筑设备考试题(二)
一级建筑师建筑物理与建筑设备考试题作者:佚名
时间:2009-3-12
浏览量:
级建筑师建筑物理与建筑设备考试题
31.室外消防给水可以采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如果采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大,且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于m。
提示:室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,采用高压或临时高压给水系统时管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消防栓的水压不小于10m水柱。
32.以下关于高层建筑群消防水池和水泵房的叙述正确。
A.高层建筑群可以共用消防水池和消防水泵房
B.高层建筑群不能共用消防水池和消防水泵房
c.高层建筑群可以共用消防水池,但是不能共用消防水泵房
D.高层建筑群可以共用消防水泵房,但是不能共用消防水池
提示:规范中对高层建筑群是否共用消防水池和消防水泵房没有限制。
33.高层建筑消火栓的设置,以下叙述正确。
A.高层建筑可不设室内消火栓给水系统
B.高层建筑可不设室外消火栓给水系统
c.高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统
D.高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统
提示:高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
34.下列建筑可不设室内消防给水设备。
A.厂房、库房、高度不超过24m的科研楼
B.超过7层的单元式住宅
c.超过5层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑
D.耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房
考试题下载:一级建筑师建筑物理与建筑设备考试题