文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 武汉宝泽汽车维修服务有限公司投标书技术标

武汉宝泽汽车维修服务有限公司投标书技术标

目录

第一章施工组织设计方案及说明 (6)

1.1编制说明 (6)

1.2编制依据 (6)

1.3工程概况 (7)

1.4施工总体部署 (7)

1.4.1施工现场管理机构设置 (7)

1.4.2劳动力投入计划 (7)

1.4.3施工设备投入计划 (8)

1.4.4材料供应计划 (8)

1.5施工总体目标 (9)

1.5.1工期目标及承诺 (9)

1.5.2质量目标及承诺 (9)

1.5.3文明施工目标及承诺 (9)

1.5.4安全生产目标 (9)

第二章施工平面布置 (11)

2.1施工平面布置的原则 (11)

2.2施工平面布置总体规划 (12)

2.3 施工总平面管理 (12)

2.4 施工临时设施的搭建 (12)

第三章工程重点、难点和解决方案 (14)

3.1工程重点分析 (14)

3.2重点工程施工方案 (14)

3.2.1管道沟槽式卡箍连接 (14)

3.2.2管道试压、冲洗 (17)

第四章主要施工技术、工艺介绍 (18)

4.1消防系统 (18)

4.1.1.1消防喷淋系统 (18)

4.1.1.2消火栓系统 (18)

4.1.2.3消防及报警设备系统的施工阶段划分 (18)

第五章技术措施 (20)

5.1成品保护 (41)

5.2安全环境保护 (43)

5.3消防联合调试 (43)

5.3.1调试重点 (43)

第六章质量保证措施 (51)

6.1质量目标计划 (51)

6.1.1质量保证控制点 (51)

6.1.2影响质量的要素 (51)

6.1.3执行责任追查制度 (52)

6.2工程质量保证措施 (53)

6.2.1. 保证材料、设备质量 (53)

6.2.2 施工机具正常及计量器具的有效性 (56)

6.2.3. 施工人员的技术素质 (56)

6.2.4 严格执行施工及验收标准、规程、规范 (57)

6.2.4 严格执行三级质量检验制度 (57)

6.2.6. 坚持施工全过程的质量监控 (57)

6.2.7 隐蔽工程质量保证措施 (59)

第七章成品保护的保证措施 (61)

7.1 产品保护措施原则 (61)

7.1.1 员工教育 (61)

7.1.2 设备放置 (61)

7.1.3 合理安排施工顺序 (61)

7.1.4. 产品防护责任 (61)

7.1.5. 交付前防护 (61)

7.2产(成品)保护 (61)

7.2.1. 保护好其他专业的成品和半成品的措施 (62)

第八章安全、文明生产保证措施 (63)

8.1安全生产目标及保证措施 (63)

8.1.1工程安全管理目标 (63)

8.1.2工程安全技术措施 (63)

8.2文明施工目标及保证措施 (67)

8.2.1文明施工目标 (67)

8.2.2成立文明施工领导小组 (67)

8.2.3制定责任制 (67)

8.2.4现场文明施工守则 (68)

8.2.5人员管理的管理方法及保证措施 (69)

第九章施工进度计划 (74)

9.1工期目标 (74)

9.2主要节点工期及阶段目标控制计划 (74)

9.3施工进度网络图 (74)

第十章施工组织架构 (75)

10.1组织机构图 (75)

10.2项目经理部成员职责 (76)

10.2. 项目副经理 (77)

10.3.技术负责人 (77)

10.3.1.质检工程师 (78)

10.3.2 材料工程师 (78)

10.3.3 预结算工程师 (79)

10.3.4 各专业安装工程师 (79)

10.3.5各专业施工员 (80)

10.3.6 质量安全员 (80)

第十一章工期保证措施 (82)

11.1工期目标 (82)

11.2施工进度控制和计划管理 (82)

11.2.1对施工进度计划实行跟踪、记录、检查、分析,并及时调整 (82)

11.2.2进度协调管理 (83)

11.3 工期保证措施 (83)

11.3.1影响工程进度的原因 (83)

11.3.2进度控制流程图 (84)

11.3.3进度保证措施 (85)

11.3.4施工进度控制 (88)

第十二章劳动力投入计划 (89)

12.1投入劳动力总体说明 (89)

11.2 投入劳动力计划表 (89)

第十三章施工机械投入计划 (90)

13.1 投入设备计划 (90)

13.1计划投入设备一览表 (90)

第十四章工程保修及培训计划 (92)

14.1工程保修承诺 (92)

14.1.1. 保修期限与承诺 (92)

14.1.2. 维修程序 (92)

14.2培训 (93)

14.2.1目的 (93)

14.2.2培训人数 (93)

14.2.3培训时间 (93)

14.2.4培训方式 (93)

第一章施工组织设计方案及说明

1.1编制说明

1、我们对东风电动车辆股份有限公司(商业街消防工程)的施工方针是“精心施工,竭诚服务,科学管理,再创优质”,以此表达我们的愿望、我们的承诺、我们的诚意、我们的质量目标。我们本着这个宗旨来编写施工组织设计。

2、我公司根据以往工程的施工经验和各种资源的供应情况,提出缩短施工周期和提前竣工日期的安排,我公司保证缩短施工工期不会影响施工质量。

3、对施工组织设计实现动态管理,以满足设计变更的需要。

4、业主、监理公司、各位专家、领导如有任何疑问,请随时与我公司联系,我公司愿意回答各类问题。联系电话:027-********;联系人:袁文君

1.2编制依据

本投标文件的编制依据为:

1、《东风电动车辆股份有限公司(商业街消防工程)招标文件》及补充说明;

2、招标答疑文件;

3、珠海市建筑设计院武汉分院设计之《东风电动车辆股份有限公司(商业街消防工程)设计图纸》;

4、本工程执行之规范、标准见下表:

1.3工程概况

1.3.1工程地点:武汉市洪山区和平乡铁机村2号

1.3.2工程名称:东风电动车辆股份有限公司(商业街消防工程)1.3.3建设单位:

东风电动车辆股份有限公司(商业街消防工程)

1.3.4设计单位:

珠海市建筑设计院武汉分院。

1.3.5工程内容

本工程包括了服务区内建筑的消防安装工程,具体内容包括:※消防喷淋系统;

※消火栓系统;

※消防自动报警系统;

1.4施工总体部署

1.4.1施工现场管理机构设置

对本工程,我司拟采用项目法施工,在现场设置一个项目经理部对整个工程进行全面监控管理。同时项目经理部还应加强与业主、总包单位及各相关单位的联系,为达到本工程的目标贡献自己的力量。

现场项目经理部的机构设置详见本标书“施工组织架构”部分。

1.4.2劳动力投入计划

我公司自成立后本着“质量以人为本”的原则,坚持人员素质决

定工程质量的信念。不断收集、培养高素质的施工工人。多年来逐渐形成一支高素质的施工队伍。

针对本工程工程量大,质量要求高的特点,我司计划将最精锐的施工队伍投入到本工程中。既重数量,更重质量。投入足够的高素质的人员以保质保工期地完成本工程。

具体劳动力投入计划详见本标书“劳动力投入计划”。

1.4.3施工设备投入计划

施工设备对于工人来说就向战士手中的枪,设备的好坏、优劣、数量均对工程的进度、质量产生重大的影响。

我公司在常年的施工实践中充分了解施工设备对工程进度、质量的影响,因此特别注重设备的更新换代。尤其是随着科技的飞速发展,新的工艺、设备层出不穷,我公司能及时跟上形势发展,不断壮大自己的施工实力。

我公司承诺为本工程投入的主要机械设备均为我司自有,并派专人进行管理,保证设备在数量、质量上都能达到本工程的需要。

施工设备投入计划详见本标书“主要机械设备投入计划”。

1.4.4材料供应计划

公司专门设有材料设备部,在长年的从事工程安装工作中建立了广大的材料订购网络,同众多的有合格资质的材料供应部门建立了良好的合作关系,从而保证了工程材料的供应。

针对本工程质量要求高的特点,现场项目经理部专门配备一名材料工程师和一名材料员负责现场材料的订购、检验。保证现场使用的材料、由我方负责购买的设备均以招标文件指定的品牌为准。

具体的材料供应计划详见本标书“材料进场计划”。

1.5施工总体目标

1.5.1工期目标及承诺

本工程计划工期目标:60日天

我公司经过对图纸的深化研究,结合企业自身实力,针对本工程虽然工程量较大,但并没有什么新的设备、技术及复杂的工艺的特点,我们能完成本工程内容。

本工期是工程的工期,实际要视土建及其他专业的进度定,我司将尽全力配合土建及其他专业单位的工作,力争早日完成本工程。

1.5.2质量目标及承诺

我公司承诺:如若我司有幸中标,将严格按照国家有关规定及各项规范、标准施工,在本承包范围内的工程达到合格工程标准。

我公司郑重承诺:若我公司有幸中标,保证承包范围内的工程达到合格的标准,绝不因我公司承包范围内的工程质量问题影响整个工程完成的工作。

1.5.3文明施工目标及承诺

本工程要争创“省双优文明施工工地”。因此我司的目标是:全力配合总包单位,文明施工,以“五无”工地为标准。

我公司承诺,若我公司有幸中标,将严格按照本投标书的承诺实施对现场的安全文明施工管理,配合总包单位完成施工工作。

1.5.4安全生产目标

我公司承诺:如我司有幸中标,施工期间将严格遵守各项规章制度,注重安全生产,施工期间不发生重大伤亡事故,争创省安全生产样板工地。

我公司郑重承诺,如果我公司有幸中标,将严格按照本投标书的承诺进行现场安全生产管理。如因我方管理不善造成的伤亡事故,一切责任由我司承担。

第二章施工平面布置

2.1施工平面布置的原则

2.1.1. 结合实际状况、紧凑有序、节约用地

根据施工总体设想,消防专业在计划开工日期进场后,其主要工作为配合土建及装修单位完成的预埋及管网铺设工作,如:报警电线管、消防管等。我司的方针是先向土建单位提出基本的材料堆放、机具加工场、办公值班用地用房的需要,尽快进入施工工序与土建总承包单位先建立良好务实的协调关系。

2.1.2. 着眼今后消防工程各专业赶工需要全面规划,分阶段逐步实施,充分利用土建承包商提供的用地用房设施。

投标书中我司提出的施工总平面布置图是基于消防安装施工整体全面需要而设立的,但场地可能还需要土建单位逐步腾挪让出,因此如我司有幸中标后,我司将在规划全面消防施工平面布置图时首先与土建单位达成一致意向,随着土建总承包施工单位施工工序和工程量的回落以及消防安装工程专业施工的高峰,在动态中达成施工总平面布置的协调统一。

2.1.

3. 文明施工、环境保护,尽量避免对施工围蔽以外的环境破坏和影响

随着消防安装工程逐渐进入高峰,人员投入会越来越多,我司将按照土建总包单位和业主的要求设置工人及管理人员宿舍,集中管理,文明施工。

2.1.4. 合理扩展已有的施工道路,保持交通畅顺,尽量减材料的二次搬运,降低施工成本。

2.1.4. 服从土建总包管理和业主管理规定,注意机械施工带来的噪音,严格按照规定的校区作息时间,合理安排施工工序,将影响降至最低。

2.2施工平面布置总体规划

在机电专业进场施工前,我方将与业主及总包单位协商,按照临时设施计划表的使用总包单位提供的临时设施。

需要说明的是在实际施工中,我方会依照业主及总包单位的要求进行适当的调整。

2.3 施工总平面管理

本分包工程工程量较大,各消防专业门类齐全,质量要求高,进场初期只能配合土建进行预埋工作,后期各消防专业设备配合内饰面的施工交叉进行,施工高峰期人员众多,若管理不善,极易出现施工现场混乱局面。为保证工程施工的顺利进行,合理组织均衡有序的生产,必须前期策划好施工总平面的管理工作,为此我们将采取保障工程顺利的各项管理措施。

2.4 施工临时设施的搭建

2.3.1.1. 由于本工程的临时设施由总包单位提供,因此我方应在确定中标后立即着手与业主及总包单位的协商,提出我们对临时设施的要求,以求同总包单位友好达成共识,协助总包单位提供临时设施的工作。

特别要坚持循序渐进的原则,由于在本工程进场施工后土建工程仍然在进行中,因此在施工初期现场施工用地可能会比较紧张。我方理解总包单位可能一时不能完全满足我方对临时设施的要求。在这种情况下,我方将根据现场实际情况分解临时设施的使用,循序渐进,在动态中达到施工总平面布置的协调统一。

2.3.1.2. 为了加大安全文明工地的宣传力度,施工现场做好场地的标识指示工作,在工地入口处挂设施工标牌、现场导向牌,注明指挥部、项目经理部位置,在工地内各危险部“三线五口”处围栏并挂

设安全标牌,施工现场悬挂的五牌一图及标语牌计划采用铝合金制作,详见下表:

五牌一图明细表

2.3.1.3. 对进场的物资材料必须按指定的卸货,堆放地点存放加工的成品,半成品放置于划分好的材料堆放场,严禁挪用、滥用,如:线管、钢管、型材、电线等。

2.3.1.4. 成立安全生产、文明施工领导小组,建立健全的安全生产、文明施工管理制度,指定专人对施工现场进行巡查,发现乱堆乱放材料、不符合安全生产、文明施工规定的现象立即制止,对相关责任人给予处罚。

第三章工程重点、难点和解决方案

3.1工程重点分析

通过对图纸的研究,我司认为:本工程虽然工程量不大,且涵盖面广,涵盖了消防专业施工中报警、喷淋、消火栓的施工。但是从总体来说,本工程没有什么复杂的工艺。因此,我们通过对图纸的分析,结合过去对同类项目的施工经验,我们认为本工程的工程重点应在于:

1、管道沟槽式卡箍连接;

2、管道试压、冲洗;

3、报警管线的布置;

3.2重点工程施工方案

3.2.1管道沟槽式卡箍连接

3.2.1.1 技术措施

本工程的室内消火栓系统的管道采用镀锌钢管,当公称直径DN ≥100mm时用沟槽式卡箍连接。管道沟槽式卡箍连接工艺是近年来在国内消防系统管道安装中在推广的一种新工艺,和传统的焊接等工艺相比,具有施工快速简易、接口安全可靠、隔振、占用空间小、不易腐蚀、维护改造方便等优点。

管道沟槽式卡箍连接的工艺流程是:

安装准备→管子滚槽→管道连接→水压试验。

3.2.1.2安装前准备

(1)、主要机具:开孔机,滚槽机,钢管切割Array机,

(2)、滚槽机尾架,扳手,游标卡尺,水平仪,

木榔头,

(3)、安装脚手架,润滑剂等。

(4)、根据图纸管道位置安装好管道的支架、吊架。

(4)、对镀锌钢管进行外观检查,管子内外镀锌应均匀,无锈蚀,无飞刺。

(6)、清除管内污垢和杂物,校直管子。

3.2.1.3 管子滚槽

(1)、用切管机将钢管按所需长度切割,切口应平整。切口处若有毛刺,应用砂轮机打磨。

(2)、将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

(3)、用水平仪调整滚槽机尾架,使滚槽机和钢管处于水平位置。

(4)、将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。

(4)、启动滚槽机电机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止,停机。

(6)、用游标卡尺、深度尺检查沟槽的深度和宽度等尺寸,确认符合标准要求。

(7)、千斤顶卸荷,取出钢管。

3.2.1.4 管道安装

(1)、安装应遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中应按连接顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

(2)、管道接头两端应设支撑点,以保证接口牢固。

(3)、准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。钢管端面不得有毛刺。

(4)、检查橡胶密封圈是否损伤,将其套上一根钢管的端部。

(4)、将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部,两端间应按标准要求留有一定间隙。

(6)、将橡胶密封圈套上另一根钢管端部,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(洗洁精或肥皂水)。润滑剂涂抹应均匀。

(7)、检查两端管道中轴线,应使其尽量保持一致。

(8)、在接口位置橡胶密封圈外侧将金属卡箍上、下接头凸边卡进沟槽内。

(9)、压紧上、下接头的耳部,并用木榔头槌紧接头凸缘处,将上、下接头靠紧。

(10)、在接头螺孔位置穿上螺拴,并均匀轮换拧紧螺母,以防止橡胶密封圈起皱。收紧力矩应适中,严禁用大扳手上紧小螺拴,以免收紧力过大,螺拴受损伤。

(11)、检查确认卡箍接头凸边全圆周卡进沟槽内。

3.2.1.4 管子开孔、安装机械三通

(1)、安装机械三通、机械四通的钢管应在接出支管的部位用开孔机开孔。

(2)、用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处,用水平仪调整水平。

(3)、启动电机使钻头转动。

(4)、转动开孔机的手轮使钻头缓慢向下,并适量添加开孔钻头的润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

(4)、清理钻落金属块和开孔部位残渣。若孔洞有毛刺,须用砂轮机打磨光滑。

(6)、将机械三通、接头置于钢管孔洞上下,使机械三通、橡胶

密封圈与孔洞间隙均匀,并紧固螺栓到位。

3.2.2管道试压、冲洗

3.2.2.1管道试压

本工程中管道绝大多数是安装,因此在安装完成后,隐蔽前必须进行试压,以防漏水。

本工程中需要试压的管道包括:给水铜管,空调水管道试压,消防管道试压。各系统试验压力见下表:

3.2.2.2管道冲洗

本工程中,连接设备多,应成为冲洗的重点。

3.2.2.2.1 准备工作

(1)、冲洗水源

冲洗水源可采用市政供水或施工临时用水点接入。

(2)、排水措施

冲洗管道泄水管接出至排水沟排水。

(3)水泵试运转

对水泵按水泵单机试运转要求进行点动试运转,检查是否正常,可以投入运行使用。

第四章主要施工技术、工艺介绍

4.1消防系统

4.1.1.1消防喷淋系统

办公楼设闭式自动喷水灭火系统。

本建筑防火等级为轻危险级。自动喷水灭火系统流量Q=20L/s,火灾延续时间1小时,系统设1组湿式报警阀,每个防火分区设水流指示器,系统补水由屋面水池及消防喷淋补压泵完成。本工程主要安装内容有:喷淋泵1套,各种规格镀锌钢管,喷头约653个。

本工程管道连接采用沟槽式卡箍连接。

本工程重点在沟槽式卡箍连接施工;管道冲洗、试压。

平时系统内压力有消喷补压泵补压控制在0.6Mpa,当管网压力下降至0.4Mpa时自动喷洒主泵启动,自动喷洒主泵亦可由湿式报警阀上压力开关控制启动或由消防中心和泵房手动启动。

4.1.1.2消火栓系统

消火栓系统竖向不分区,由城市管网向该区消火栓系统供水,系统流量Q=10L/s,火灾延续时间3小时。

消火栓设备配DN65普通消火栓及尼龙衬胶龙带(25米)一条。

另外配MF/ABC4(2A)磷酸铵盐干粉灭火器74具。

本工程管道安装DN<100丝扣连接,DN≥100采用沟槽式卡箍连接。

本工程重点在管道的沟槽式卡箍连接;管道冲洗、试压

4.1.2.3消防及报警设备系统的施工阶段划分

消防管道系统的施工结合现场采用先地下,后地上;先大管、后小管;先干管,后支管的施工顺序。具体来说就是将整个消防管道系

统的施工分成四个阶段。

第一阶段是安装室内消防栓系统、自动喷水灭火系统的主干管和报警电线管的管道。

第二阶段是安装在室内消防栓系统、自动喷水灭火系统的支、立管道,同时报警线穿管安装。

室外消防栓系统则结合室外给水系统,配合室外道路铺设进行管道敷设。

第三阶段是安装系统的末端设备和报警设备组件安装。

消防工程各系统的管网安装完成后,便可以对末端设备和组件,如消防栓、消防喷淋头、部分信号阀门等进行安装。

第四阶段是对系统调试。

系统调试的内容应根据正常工作条件,关键组件性能,系统性能等来确定。并按相应的规范严格操作执行。

第五章技术措施

5.1施工装备

1、技术准备

(1)熟悉及审查设计图纸及有关资料,摸清工程情况;

(2)施工原始资料的调查分析

(3)编制施工组织设计和施工方案,明确提出施工的范围和质量标准,并制定合理施工工期,落实水电等动力来源;

(4)编制施工图预算和施工预算。

2、材料要求

室内给水管道必须采用与管材相适应的管件。

(1)本工程中所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具备中文质量合格证明文件、规格、型号及性

能检测报告,应符合国家技术标准或设计要求。进场时应

做检查验收,并经监理工程师及业主核查确认;

(2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损变形。

(3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输过程、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏和腐蚀。

(4)阀门安装前做強度和严密性试验,批抽查量10%,且不少于一个。对主管上的的阀门应逐个作强度和严密性试

验。

(5)阀门强度试验压力为工程压力1.4倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍,试验期间无压降,填料及密封面无渗

漏,试压时间见下表: