文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 粮食成品库项目钢筋施工方案

粮食成品库项目钢筋施工方案

粮食成品库项目钢筋施工方案
粮食成品库项目钢筋施工方案

XXXXXXXX工程

目录

1. 编制依据 0

2. 工程概况 (1)

3. 施工组织 (1)

3.1劳动力组织及责任分工 (1)

4. 施工准备 (1)

4.1. .................................................... 技术准备 1

4.2. .................................................... 机具准备 1

4.3. .................................................... 材料准备 2

4.4. .................................................... 材料检验 2

5. 主要施工方法及措施 (3)

5.1. .................................................... 钢筋加工 3

5.2. .................................................... 钢筋连接 5

5.3. .................................................... 钢筋绑扎 7

6. 质量通病及防治措施 (9)

7. 质量保证措施 (10)

7.1. ................................................ 质量保证体系 10

7.2. ...................................... 施工过程质量控制及要求 11

7.3. ...................................... 允许偏差项目及检查方法 11

8. 成品保护措施 (12)

9. 安全保证措施 (13)

9.1. ................................................ 安全保证体系 13

9.2. .................................................. 危险源辨识 13

9.3. ................................................ 安全防护措施 13

10. 环境保护及文明施工措施 (14)

1.编制依据

1.1承德滦河粮食储备有限公司仓房扩建工程施工图纸

1.2承德滦河粮食储备有限公司仓房扩建工程施工组织设计

1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

1.4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101

1.5《钢筋机械连接技术规范》JGJ107-2010

1.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

XXXXXXXX工程2.工程概况

施工组织

3.1劳动力组织及责任分工

3.1.1项目部管理人员

项目经理:张君波技术负责人:闫胜才

工程负责人:张玉峰质量负责人:孙鹏飞

安全负责人:孙雪飞专业负责人:白广川

材料负责人:杨炳江预算负责人:姚喜武

3.1.2工人数量及分工

现场钢筋工应具备职业技能岗位证书,钢筋加工人员经过培训,并考核合格,具备有效上岗证件;操作钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗;未经培训人员严禁上

4.施工准备

4.1.技术准备

熟悉施工图纸,学习有关规范、规程,按规范要求编制钢筋施工方案。

按设计要求放样,检查已加工好的钢筋规格、形状、数量全部正确。

做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。

在遵守国家及有关质量标准的前提下,建立健全质保体系。贯彻ISO9001质量管理标准,执行本公司质量体系程序文件及本工程质量计划。

4.2.机具准备

钢筋机具准备一览表

4.3. 材料准备 4.3.1.钢

筋场地准备

钢筋场地要求:钢筋原

材堆放区、半成品钢筋堆

放区、钢筋机械加工棚等

场地道路混凝土硬化,且

排水通畅。

进场安排:钢筋进场均

按规定位置放在指定的

场区内,根据有关部门规定,钢筋在夜间进场,由塔吊或汽车吊负责运入指定钢筋堆放区内。钢筋原材开捆前必须检查其是

否检验合格,并征得质量

检查员的同意。

堆放要求:

钢筋要架空堆放,雨天需加盖苫布防雨。

A .原材:进场钢筋原材按未检验钢筋、检验合格钢筋、检验不合格钢筋分别堆放,并挂标识牌,表明钢筋所处状态(待检、合格、不合格)。

B .成品和半成品:已加工好的钢筋按绑扎顺序分类、分区码放整齐,成行成列,成品和半成品存放场地挂标识牌,待用成品和半成品挂标识卡,标识卡标明钢筋规格、钢筋编号、使用部位及数量。 4.3.2.材料要求 4.3.2.1.钢筋

检查钢筋出厂合格证及质量证明文件,按规定进行见证取样复试,并经检验合格后方能使用。进场钢筋的生产厂家、规格、型号、数量应与出厂合格证或试验报告中所标明的相符合,指标符合有关标准、规范。钢筋的外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不大于 1.3。其目的是为了保证在地震作用下,结构某些部位出现塑性铰以后,钢筋还具有足够多的变形能力。 4.3.2.2.绑扎铁丝

钢筋绑扎用的铁丝可采用火烧丝,钢筋绑扎铁丝长度参见下表:

钢筋绑扎丝

长度表

4.3.2.3.垫块

楼板、梁钢筋采用大理石边角料作为垫块,厚度同保护层。框架柱、墙柱钢筋采用塑料保护层垫块。根据不同部位的钢筋型号及保护层厚度挂设不同直径型号塑料垫块。塑料垫块的位置和间距按1m 间距梅花形布置。 4.4. 材料检验

4.4.1热轧钢筋的力学性能

框架结构纵向受力钢筋应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,纵向受力钢筋的实测值尚应符合下列要求:

①钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值≮1.25。

②钢筋屈服强度实测值与强度标准值比值≯1.3。

4.4.2热轧钢筋的化学成分

4.4.3取样方法

①钢筋原材取样:钢筋应按批进行检查和验收,每批应同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60T,若大于60T应划分若干检验批量。

热轧、光圆钢筋任意抽取四盘,每盘截取1根,试件在每盘钢筋距端头不小于2m处截取。

②机械连接取样:同一施工条件下应采用同一批材料等级、同型号、同规格为一批。每批500个接头,不足500个也可作为一个验收批,随机抽取3根接头试件及同试件母材3根做抗拉强度试验。试件长度:除接头外,各端试件长度应留置200mm。

③钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查;强度检验时,应从每批成品中取三个试件进行试验。

4.4.4见证取样送样

钢筋取样和送样,要有监理公司的监理人员在场,填好报表,然后监理人员跟随试验员到甲方指定的试验室去送试。

5.主要施工方法及措施

5.1.钢筋加工

5.1.1钢筋加工要求

5.1.1.1正式加工钢筋前,先根据设计图纸和施工规范要求放出大样,对钢筋较复杂、较密集处实地放样,找到与相邻钢筋的关系后,再确定钢筋加工尺寸,保证加工准确。

5.1.1.2 施工班组严格按配料单尺寸、形状进行加工,技术员对钢筋加工进行技术交底,并在钢筋加工过程中必须进行指导和抽查,每加工一批必须经质检员验收后,才能进入施工现场。

5.1.1.3钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面必须洁净无损伤,油渍、漆污和铁锈等在使用前要清除干净,钢筋平直无局部曲折。

5.1.1.4钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能试验,复试合格方可加工使用。

5.1.1.5 切割后的钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象。

5.1.1.6钢筋弯曲点处不能有裂缝,为此,对Ⅲ级钢筋不能反复弯曲。

5.1.1.7纵向HRB400钢筋弯折135°时弯曲直径:当纵向钢筋直径d≤25时D=4d(6d), 当纵向钢筋直径d>25时D=6d(8d),括号内为顶层框架梁边节点要求。

5.1.1.8弯曲成型的钢筋、弯钩弯折必须符合抗震设计等有关规定:对Ⅰ级钢筋两端的180°弯钩和箍筋的 135°弯钩,其弯曲直径不小于钢筋直径的 2.5d,箍筋平直长度≥10d,且其弯钩加工和绑扎后必须相互平行。

5.1.1.9直螺纹钢筋截断、顶模棍、模板支撑卡、梯子筋材料的截断采用无齿锯进行下料。

5.1.1.10结构钢筋严禁采用气焊切割。

5.1.1.11钢筋加工过程中的废料按划定的区域堆放,不得乱扔(现场设有钢筋废料堆放池)。长度超过1米的料头按规格码放整齐,码放时一头对齐,以备二次利用,最大限度的节约材料。

5.1.1.12 钢筋加工要有专人负责,每加工一种规格的钢筋,都要先仔细量其尺寸,合格后方可批量加工。有偏差必须及时调整。

5.1.1.13

5.1.2钢筋半成品堆放

5.1.2.1支架。

5.1.2.2卡可重复使用。

5.1.2.3行更换,标识采用塑料板,塑料板可重复使用。

5.1.3.钢筋除锈的方法和设备

钢筋表面的浮锈、油渍、漆污等使用前应清除干净,可采用钢丝刷、砂盘进行人工清除。若有成批

量原材料锈蚀较重的必须采用机械除锈,在除锈施工中,若发现钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时,应与技术部门联系通过试验确定钢筋强度,确定降级使用或剔除不用。

5.1.4.钢筋调直的方法和设备

直径12mm以下盘条采用钢筋调直机进行调直,同时可以根据需要的钢筋长度切断;盘条钢筋如采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率不大于4%,并在伸料现场实地做好标记。螺纹钢筋若弯曲幅度较小并且在调直后不会影响钢筋受力性能可以继续使用,否则该钢筋作为废料使用。

5.1.5.钢筋切断的方法及设备

钢筋切断采用切断机和无齿锯。

采用切断机和无齿锯,断料之前必须先进行尺量。对于直螺纹连接用钢筋必须采用无齿锯切割,保证切割面垂直于钢筋的轴线,确保加工的直螺纹丝头全部为有效丝头;对于非直螺纹连接用钢筋切断选用钢筋切断机,钢筋断口不得有马蹄形或起弯现象,确保钢筋长度准确。

根据原料长度,将同规格钢筋根据不同长度,进行长短搭配,先断长料,后断短料,减少损耗。断料避免用短尺量长料,防止量料中的累计误差。

5.1.6.钢筋弯曲成型的方法及设备

钢筋弯曲采用弯曲机,钢筋弯曲前要划线,对各类型的弯曲钢筋都要先弯一根,检查其弯曲质量是否与设计要求相符,经过调整后,再进行成批生产,不同直径钢筋的加工采用不同弯曲成型轴。

箍筋、拉筋的弯钩及箍筋形式严格按照结构设计总说明的要求加工,按照抗震要求,箍筋的弯钩为135°,弯钩直段长度不小于箍筋直径(d)的10倍并不小于75mm。箍筋弯钩两端平直部分长度相等,弯钩平整不扭翘。箍筋成型时以内边尺寸来计算,以外边尺寸来计算时,则要加上2倍的箍筋直径。钢筋弯曲前应根据钢筋下料单上注明的尺寸,用石笔在定位板上将各弯曲点位置划出。划线应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,扣法是从相临的两段长度中各扣除一半。钢筋端部带半圆钩时,该段长度划线时增加0.5d。划线应从中间向两边进行,两边不对称时,可从一端开始,但若划到另一端有出入时,应重新调整。钢筋弯曲调整值见下表要求:

钢筋弯曲调整表(单位:mm)

5.2.钢筋连接

本工程框架柱和顶板梁中直径≥16的钢筋采用机械连接;直径φ≤14mm钢筋采用搭接连接,搭接主要应用在剪力墙和顶板。

钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

接头距钢筋弯折处的距离要大于10d,且不在构件的最大弯矩处。

5.2.1.钢筋直螺纹连接

5.2.1.1施工准备

①参加剥肋滚压直螺纹接头施工人员必须进行技术培训,经考核合格后,方可上岗操作。

②钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形的应切去,不得用气焊切割,要用无齿锯切割。

5.2.1.2钢筋丝头加工

①套丝机对钢筋套丝时,必须用水溶性切削液,不得在不加润滑液的情况下套丝,也不得用机油做切削液。

②钢筋端部螺纹应经通规及止环规进行检查,保证牙形质量及小端直径在允许误差范围内。

③钢筋端部螺纹采取10%的抽查率,如发现有不合格的端部螺纹,应对该批端部螺纹进行逐个检验,不合格的螺纹应切去重新套制。

④为了保护加工好的钢筋端部螺纹不致在运输过程中碰损,加工后的螺纹应带上特制的塑料保护帽。

⑤端头不得有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂纹。

⑥套筒需进行表面防锈处理,套筒材料、尺寸、螺纹规格、精度等级应符合产品设计图纸的要求。 ⑦钢筋丝头加工应根据钢筋规格调整或更换涨环刀。 5.2.1.3现场连接施工

①连接钢筋时,钢筋规格必须一致,钢筋丝扣应干净,完好无损。

②钢筋直螺纹连接存在正反丝扣套筒,应在钢筋连接时区分正反丝,以保证钢筋的连接质量。 ③直螺纹接头的连接,应用管钳和力矩扳手进行施工,接头拧紧力矩表的规定。

接头拧紧力矩表

④经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,完整丝头外露应为1.5-2扣。

丝头加工尺寸

5.2.1.4接头检验

①钢筋直螺纹接头的型式检验报告由技术单位提供(有效的),检验要符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的各项规定。

②滚压直螺纹套筒为正反丝扣。连接套筒的材质性能必须与被连接钢筋的性能相匹配,其抗拉强度必须高于被连接钢筋的抗拉强度。

③施工作业前,按同一施工条件下、同一批材料、同等级、同规格接头,每500个为一批,不足500个也作为一批,每批截取3个试件作单向拉伸试验。

④接头强度要求:A 级试件的抗拉强度不小于钢筋抗拉强度标准值(f mst ≥f tk ),A 级接头的试件抗拉强度不小于0.95倍钢筋母材的实际抗拉强度(f mst ≥0.9f st )。 ⑤全部试件合格后,方准进行接头的连接施工。 ⑥钢筋丝头、连接套筒应符合下表规定;

钢筋丝头、连接套筒质量检验

5.2.2.钢筋的搭接绑扎

钢筋绑扎接头设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不设置两个或两个以上接头,接头末端钢筋距离弯起点的距离不小于钢筋直径的10倍。

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不小于钢筋直径,且不应小于25mm。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

(1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;

(2)对柱类构件,不宜大于50%;

(3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

5.3.钢筋绑扎

5.3.1基础钢筋绑扎施工

5.3.1.1工艺流程:

弹插筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎基础钢筋→设置垫块→设置定位框→插墙、柱预埋钢筋→基础钢筋验收

1)按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋,一般让靠近底板模板那根钢筋离模板边为50mm,在底板上弹出钢筋位置线和墙、柱插筋位置线。

2)先铺底板下层钢筋。根据设计要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面。在铺底板下层钢筋前,先铺集水坑、设备基坑的下层钢筋。

3)根据“七不准绑”的原则(未放墙柱皮线、模板外50mm控制线不绑;未清除混凝土接茬部位全部浮浆到露石子不绑;未清除污筋不绑;未检查偏位筋不绑;偏位筋未按1:6调正不绑;甩茬筋长度、错开百分比、错开长度不合格不绑;接头质量不合格不绑)对钢筋进行检验,钢筋绑扎时,钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。

5.3.2.框架柱钢筋

5.3.2.1工艺流程:弹柱皮位置线、模板处控制线→清理柱顶浮浆到全部露石子→清理柱筋污渍→修整底层伸出的柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋→机械连接柱子竖向钢筋→在柱顶绑定距框

→在柱子竖向钢骨上标识箍筋间距(可用皮数杆替代)→按标识的将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎。

1)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量(注意抗震加密和绑扎接头加密),先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后机械连接柱子钢筋。

2)搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度符合本工程一览表要求。

3)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线(或使用皮数杆控制箍筋间距)。注意抗震加密、机械连接时尽量避开连接套筒。

4)柱箍筋绑扎按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上而下绑扎,采用缠扣绑扎,如图:

5)箍筋与主

筋要垂直和紧

贴,箍筋转角处

与主筋交点均

要绑扎,主筋与

箍筋非转角部

分的相交点成

梅花交错绑扎。

6)箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

7)柱箍筋端头弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)且不小于100mm。

8)柱上下两端及核心区箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距符合设计图纸和抗震规范要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

9)上下柱变断面处,按节点二变断面1:6纵向钢筋弯折施工,如变截面满足不了1:6坡度或考虑核心区施工方便可按节点一施工。

10)柱子钢筋保护层厚度符合本工程一览表要求,垫块绑扎在柱筋外皮上,避开十字交叉处,间距为1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。当柱子截面尺寸有变化时,柱在板内弯曲或在下层就搭接错位,弯曲后的尺寸要符合设计和规范要求。

11)柱竖向钢筋弯钩应朝向柱心,下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。

12)为保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位置,柱子上中下放置定距框,定距框用Ⅱ级16钢筋制作;顶模头要刷防锈漆。

5.3.3.梁钢筋绑扎

5.3.3.1工艺流程:画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向加立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎

1)梁主筋连接接头避开箍筋加密区,相邻接头间距大于500mm。

2)连接接头位置:上铁在净跨1/3范围内,下铁在支座,避开箍筋加密区,腰筋采用绑扎搭接。3)框架梁箍筋加密区:支座边大于2倍的梁高范围内,或者大于500mm,两者取大值。

4)梁纵筋在同一截面需均匀布置。当纵筋直径不同时,前者为角筋。如:2φ 25+2φ20意为 25的钢筋为角筋。

5)梁箍筋从梁端50mm内开始绑扎,箍筋开口端交错布置。

6)在梁端、梁与梁等交接处设置箍筋加密区,加密区长度与箍筋间距符合设计要求。

7)框架梁纵向钢筋一般不设接头,梁上部水平钢筋接头在跨中,下部钢筋接头在支座.

8)梁的主筋按图纸所示的位置施工,将梁的上下主筋穿入梁箍筋,先绑上部纵筋,再绑下部纵筋。

9)连梁上下纵筋在箍筋内,墙水平筋在箍筋外。

10)连梁上下纵筋伸入墙内需够锚固,且不小于600mm,遇端头做成弯锚形式,至少一道箍筋进墙体,所有留洞均配筋留出,洞口上下均加设箍筋,且在洞口边缘加设2根箍筋。

11)本工程梁板钢筋如有弯钩时,原则是上层钢筋弯钩朝下,下层钢筋弯钩朝上。当梁上铁在墙内锚固向下锚固无法满足锚固长度时,允许向上弯折锚固。

12)画箍筋间距线:伸入柱主筋内50mm为第一根箍筋,柱外50mm为第二根箍筋,根据箍筋构造要求依次画出箍筋间距线。

13)根据梁型号放置主筋箍筋,按画好的箍筋间距线代发布箍筋,套箍筋时,箍筋结扣错开梁主筋接头位置。箍筋绑扎时,主筋必须到位,箍筋要垂直。

14)对于直螺纹接头,按规范要求在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为:受拉区不超过50%,在受拉区钢筋受力小部位A级

接头百分率不受限制。

15)对于绑扎接头受拉区不超过25%,受压区不超过50%,且接头应避开梁端箍筋加密区;

16)连梁遇剪力墙部位,梁筋置入墙立筋内。

17)纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋垫以同直径的短钢筋。板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁钢筋在下。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密,注意梁顶面主筋间的净间距要留有25mm,以利浇砼。

5.3.4.顶板钢筋绑扎

工艺流程:施工缝的处理验收→弹好钢筋线→将成型的钢筋运至工作面→按线绑下铁→水电做管线→绑上铁钢筋→放置大理石垫块→调整钢筋→放板筋支撑→卡顶板施工缝→隐检→进行下道工序。1)结构施工时,土建施工单位必须会同水电安装单位按各工种施工图纸要求设置埋件和预留孔,不允许事后剔凿。

2)楼板钢筋采用搭接绑扎方式进行连接,搭接接头错开,错开率为50%。

3)绑扎下铁钢筋网片:绑扎时要按模板上弹好的间距线理顺调直,再绑扎,钢筋为双向受力,不可有漏绑的现象发生,绑扣成八字扣,绑扎完毕后,绑丝朝板内甩头。

4)搭接处在中心和两端用铁丝绑扎,钢筋交叉点均用铁丝绑扎,绑扣方向需相互错开,成“八”字型。

5)搭接长度末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10d。

6)板筋接头位置:上铁在跨中1/3范围内,下铁在支座。

7)绑扎板筋时,用八字扣,钢筋相交点均要绑扎。板筋为双层双向钢筋,为确保上部钢筋的位置,在两层钢筋间加设工字钢筋马凳,马凳拟用用Ⅲ级12钢筋加工,横向间距1000mm,纵向间距1000mm 布置。见下图:

摆放钢筋时,预埋、预留管线、箱盒等要及时配合安装。预留埋管固定需另加钢筋,不允许焊在板筋上。

8)楼板负弯矩筋弯钩垂直向下。

9)板筋保护层偏差控制在±2mm之内。

10)当板为双向配筋时,短向钢筋置于外侧,长向钢筋置于内侧,边跨板上铁在墙或梁内的锚固长度必须满足要求。

11)下层钢筋垫设大理石垫块,厚15mm,布置间距取0.8m。上下层钢筋之间垫马凳,并教育操作人员进行保护,施工时应在上层钢筋表面铺脚手板,防止踩弯和位移。

6.质量通病及防治措施

6.1箍筋不方正

1.现象

矩形箍筋成型后拐角不成90°,或两对角线长度不相等。

2.预防措施

注意操作,使成形尺寸准确;当一次弯曲多个箍筋时,应在弯折处逐根对齐。

6.2成型尺寸不准

1.现象

已成型的钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求。

2.预防措施

加强钢筋配料管理工作,根据本单位设备情况和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋下料长度调

整值,配料时事先考虑周到;为了画线简单和操作可靠,要根据实际成型条件(弯曲类型和相应的下料长度调整值、弯曲处的弯曲直径、扳距等),制定一套画线方法以及操作时搭扳子的位置规定备用。一般情况下可采取下列画线方法:画弯曲钢筋分段尺寸时,将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除,画上分段尺寸线;形状对称的钢筋,画线要从钢筋的中心点开始,向两边分画。

为了保证弯曲角度符合图纸要求,在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下,可在成型案上画角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。

对于形状比较复杂的钢筋,如要进行大批成型,最好先做出放样,并根据具体条件预先选择合适的操作参数(画线达程、扳距取值)以作为示范。

6.3箍筋弯钩形式不对

1.现象

箍筋末端未按规范规定不同的使用条件制成的弯钩形式。

2.预防措施

熟悉半圆(180)弯钩、直(90)弯钩、斜(135)弯钩的应用范围和相关规定,特别是对于斜弯钩,是用于有抗震要求和受扭的结构,在钢筋加工的配料过程要注意图纸上标注和说明。因为并不是抗震设防地区的所有构件中箍筋都取斜弯构,而只是某结构部位才用斜弯构;至于哪些结构所用构析属于受扭,配料人员也不掌握。如果图纸上表述不清或有疑问,应了解切后再配料。

6.4钢筋套丝缺陷

1.现象

钢筋端部螺纹应经通规及止环规进行检查,牙形质量及小端直径超出允许误差范围;套丝丝扣有损坏。

2.防治措施

1)套丝必须用水溶性切削冷却润滑剂,不得用机油润滑套丝。

2)钢筋套丝质量应经通规及止环规进行检查,其牙形质量及小端直径应在允许误差范围之内。

3)应用砂轮片切割机保证钢筋断面与钢筋轴线垂直,不宜用气割切断钢筋。

4)钢筋套丝质量必须逐个检查。经检查合格后,应立即将其一端拧上塑料保护帽,另一端按规定的力矩数值,用扳手拧紧连接套。

5)对丝扣有损坏的,应将其切除一部分或全部重新套丝。

6)对操作工人进行培训,取得合格证后再上岗,操作时加强其责任心。

6.5接头质量不合格

1.现象

1)套筒规格与钢筋不一致或套丝误差大。2)接头强度达不到要求。3)漏拧。

2.防治措施

1)在连接前,检查套筒表面中部标记,是否与连接钢筋同规格,并用扭力扳手按规定的力矩值把钢筋接头拧紧,直到扭力在调定的力矩值发出声响,并随手画上油漆标记,以防止有的钢筋接头漏拧。

2)力矩扳手出场时应有产品合格证书,考虑到力矩扳手的使用次数多少,应根据需要将使用频繁的力矩扳手提前检定。

3)连接钢筋时,应先将钢筋对正轴线后拧入连接套筒,再用力矩扳手拧到规定的力矩值。决不允许在未拧入连接套筒,即用力矩扳手连接钢筋,致使接头丝扣损坏,造成强度达不到要求。

4)防止钢筋堆放、吊装、搬运过程中弄脏或碰坏钢筋丝头,要求检验合格的钢筋丝头必须一端套上保护帽,另一端拧紧连接套。

6.6接头露丝

1.现象

安装完后,有一扣以上完整丝扣露(加长型除外,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头在套筒中央位置相互顶紧)。

2.防治方法

1)继续用管钳扳手拧紧,使两个丝头在套管中央位置相互顶紧。

2)对于特别加长螺纹而出现外露丝扣较多时,应对其进行标识,以便检查进入套筒的丝头长度。7.质量保证措施

7.1.质量保证体系

7.2.施工过程质量控制及要求

施工过程中严格执行程序化、标准化、规范化的科学管理制度,严格按公司程序文件执行。

要认真对协力单位施工管理人员及施工班组进行监督管理,严格按施工规范、工艺规程、作业指导书或技术交底的要求进行施工,施工过程中及完成后进行自检、互检、交接检,发现问题立即反馈信息并按照指令进行整改。

钢筋半成品制作,先做样板,质检员确认后成批下料。新部位钢筋绑扎,先绑墙、板、梁样板,经专职质检员和相关人员确认后,再大面积绑扎。

支完顶板模板后,放出墙体位置线和门窗口位置线,绑扎时先将下层伸出的墙筋调直理顺。如下层伸出的竖筋有位移时,及时调整。

绑扎之前要熟悉图纸,特别注意拐角,墙端,连梁,十字节点等处的钢筋锚固长度必须符合设计要求。

钢筋绑扎成形后,认真执行三检制度,对钢筋的规格、数量、锚固长度、预留洞口的加固筋、构造加强筋等都要逐一检查核对,骨架的轴线、位置、垂直度都必须实测检查,经质检员检验合格后报请监理公司验收,做好隐蔽验收记录,质量达到合格水平。

墙钢筋绑扎完成、垫块固定完成、施工班组长检查合格后,向专职质检员填报自检手续,专职检查发现不合格者,书面通知限期整改。违期或仍不合格的执行处罚;再次专检合格后,书面上报监理检验,经签字后方可合模。

7.3.允许偏差项目及检查方法

8.成品保护措施

1)绑扎完的梁、板钢筋,设钢筋蹬,上铺脚手板作人行通道,防止板的负弯矩筋被踩下移以及受力构件配筋位置变化而改变受力构件结构。

2)绑扎完的墙、柱钢筋,人员上下要经过脚手架,禁止攀爬钢筋。

3)浇筑砼时,地泵管用钢筋蹬架起并放置在跳板上,严禁直接铺放在已绑好的钢筋上,以免泵管振动将结构钢筋振动移位。

4)如需要代换钢筋时,必须征得设计单位的同意。

5)严格控制各加密区段的钢筋量,严禁漏缺。

6)钢筋绑扎完成后,严禁施工机械的油污等污染钢筋,如果钢筋被油污污染采用适当浓度的洗涤液进行清洗,并用清水冲洗干净。

7)对于绑扎成型的钢筋,现场设置特制的成品保护标志牌,防止踩踏,并安排专人看守并负责修理。任何工种禁止在施工时随意割断受力钢筋;浇筑楼板砼时搭马凳,铺跳板,禁止直接踩踏钢筋。

8)钢筋施工要精心组识、精心施工,保证不损坏防水层。

9)用人工搬运时,轻拿轻放,放置钢筋时,端头严禁先触地,严禁抛掷钢筋。

10)用吊车吊运时,每次起吊重严禁大于吊车最远端起重量。待钢筋平稳,再运至指定地点,并注意在吊运钢筋时人员安全。

11)成型钢筋按指定地点堆放,用垫木码放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。

12)绑好的钢筋,固定的预埋件,没有现场责任师的同意严禁随意切割、移动。特别注意浇筑混凝土时悬挑结构的上层钢筋设专人看护,防止踩坏、移位。

13)模板表面涂刷隔离剂时不得污染钢筋。

14)檐板及构造柱的预留插筋必须设临时水平筋或箍筋固定,禁止踩踏。

15)浇筑砼时有专人修整钢筋,及时调整由于打混凝土时造成的钢筋移位。

16)保证混凝土对钢筋的握裹力。浇筑混凝土时,竖向钢筋会受到混凝土浆的污染,因此,在混凝

拆掉(并采用棉纱随打随清理),并将有污染的钢筋上的混凝土渣用钢丝刷刷掉,保证混凝土对钢筋的握裹力。

17)雨季施工期间,钢筋易生锈,浇筑混凝土前必须要有除锈工序。

9. 安全保证措施

9.1. 安全保证体系

9.2. 危险源辨识

根据以往工程经验,钢筋工程中触电、机械伤害、高空坠落为危险源控制点。

9.3. 安全防护措施

1) 搭设双排脚手架,脚手架上满铺跳板、脚手架外满挂密目网,下设挡脚板。 2) 在钢筋厂设置加工使用的安全防护棚一个。 3) 设置安全通道,防止上空高空坠落物体。

4) 用塔吊放钢筋时,严禁长短混吊,严禁搭载重物和超载作业。起吊时吊物要捆扎牢固。 5) 对现场施工人员进行安全教育,建立健全安全管理制度,进场一律戴安全帽;开工时对施工队伍均进行一次安全技术总交底,施工前对参施人员做好安全技术交底。

6) 临时用电使用的手持电动工具,必须有良好的接地保护,按操作规程施工。

7) 登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落;结构施工中,必须支搭防护网和安全网。防护网要随层上升,并高出作业面1m 以上。

8) 钢筋加工操作工人应经培训后持证上机操作;钢筋切断机未达到正常转速时,不得切料。切料时,严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料;钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应保持在150mm 以上,如手握端小于400mm 时,应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

9)梁、柱、墙体钢筋绑扎要搭设双排钢脚手管架子,作为操作平台。操作人员在2米以上高度作业时,必须系好安全带,穿防滑鞋;严禁高空向下抛物,施工时工具和材料均要传递,严禁投掷;

10.环境保护及文明施工措施

1)现场在进行钢筋加工及成型时,要控制各种机械的噪音。将机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板。并定期检查各种零部件,如发现零部件有松动、磨损,及时紧固或更换,以降低噪音。浇筑砼时不要振动钢筋,降低噪声排放强度。

2)钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料),防止因雨水造成钢筋的锈蚀。如果钢筋已生片状老锈,钢筋在使用前必须用铁丝刷或砂盘进行除锈。

3)为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,待统一清运到包头市规定的垃圾集中地。

4)直螺纹套丝的铁屑装入尼龙口袋送废品回收站回收再利用。

5)为了减少资源的浪费,下料后长度≥300mm的短钢筋用对焊机连接后,用做加工制作构造搭接马凳筋。其余长度小于300mm的钢筋头由专业回收公司回收再利用。

环境保护影响因素及防护措施

隧道钢筋网片制作与安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工准备工作 (2) 三、工程概况 (2) 四、人员安排 (3) 五、施工进度计划 (3) 六、钢筋网片制作与安装施工工艺 (4) 6.1 钢筋加工 (4) 6.2 成品的存放 (4) 6.3 挂网 (4) 七、施工控制要点 (4) 八、施工验收标准 (5) 九、安全、环境保证措施 (5)

一、编制依据 (1)张承高速公路崇礼至张承界段两阶段施工图设计。 (2)现行公路钢筋混凝土工程施工质量检验评定标准,《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)和《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004)。 (3)施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平、施工机械设备及以往类似工程的施工经验。` 二、施工准备工作 (1)对图纸进行了认真的会审,全面了解各部位的尺寸与高程。 (2)生产与生活临建设施已施工完毕。 (3)场地平整及临时道路。 ①为保证正常施工,所有工作场地及住房用地均已平整。 ②临时道路采用修建临时便道。 (4)供水、供电 ①为保证施工连续性,施工用电由已建好两台800KW变压器,临时供电已接至隧道洞口,隧道洞口准备两台200KW发电机做备用电源。 ②为解决施工生产用水、生活用水,正在临时占地内打井,目前已进场5m3洒水车一台,以保证正常施工用水。 (5)机械设备、人员、材料均已进场。 (6)已向施工人员进行技术交底和安全、质量培训。 三、工程概况 下窝铺隧道位于下窝铺村东北,为分离式中隧道,隧道右幅长714m,左幅长692m。隧道围岩地质如下:

下窝铺隧道III、IV、V级围岩初期支护均为锚杆钢筋网支护,隧道洞口边仰坡均为喷、锚及挂网防护。 四、人员安排 本隧道由我公司最优秀的隧道专业施工队负责施工。项目负责人:白洪江;技术负责人:赵贺东;施工负责人:杨志国;隧道工程师:王卫;质检工程师:李宣民;试验工程师:祝钦芳;测量工程师:蔡杏凯;安全工程师:丁保安;班组长:何海斌施工人员:20人。 五、施工进度计划 隧道洞身钢筋网片制作及安装所需设备、人员已在2013年5月1日前进场。目前已完成各项施工准备工作,隧道洞身施工开始后钢筋网片施工将陆续进行,根据工程特点、工程量情况和我单位施工技术力量、机械设备实力情况,安排本项工程于2013年5月10日开始施工,与隧

(建筑工程管理)粮食储备库标段工程技术标

(建筑工程管理)粮食储备库标段工程技术标

第一章编制说明 一、编制依据 1、东营市粮食储备库食用糖储备仓及质检楼工程施工政府采购招标文件说明。 2、招标方提供的食用糖储备仓工程图纸。 3、本工程所处的位置、施工环境及条件。 4、本工程的施工季节及本工程施工的具体特点。 5、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员配备及同类型工程施工技术方面的优势。 二、编制说明 1、本工程的施工方案是根据该工程的特点,结合我公司的施工能力及技术装备情况,并与有关人员反复讨论、研究而编制的。 2、本工程的人员组织配备、施工机具、机械设备的投入以及该工程目标制定等是根据我公司综合施工能力及多年实践经验确定的。 3、本工程在施工方案的编制过程中,注重于基础、主体及装饰安装工程,其他分部只作简要说明。 4、根据招标文件及答疑要求为目标编制。 三、编制范围 设计施工蓝图内的土建、安装等工程(具体内容详见施工图纸)。

第二章工程概况 一、工程名称:东营市粮食储备库食用糖储备仓工程 二、工程概况:东营市粮食储备库用糖储备仓建于东营市粮食储备库院内,本技术标书针对的第一标段工程,包括23#、24#、25#食用糖储备仓(单体)工程,共计三栋,总建筑面积4032平方米,计划投资257万元;单仓跨度21米,总长64.5米,结构设基准周期为50年,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。屋架为21米跨度预应力混凝土折线形屋架,6米开间,现浇钢筋混凝土柱,370厚机制煤矸石砖墙,设现浇钢筋混凝土圈梁。设计地面为细石混凝土卷材防潮地面,内墙为混合砂浆抹面,刮瓷;外墙为水泥砂浆扫毛,刷外墙涂料;屋面为水泥珍珠岩板保温,SBS卷材防水。设计抗震设防烈度为七度。 三、现场条件:施工现场已具备施工条件。 四、招标项目范围:招标范围为设计施工蓝图内的土建、安装等工程(具体内容详见施工图纸)。 五、承包方式:包工包料。 六、要求质量等级:符合建筑工程施工质量验收标准(GB50300-2001),达到合格。 质量标准执行国家建筑工程施工及验收规范和质量验收评定标准,质量仲裁部门为东营市建设工程质量监督站。 七、工程要求工期:2006年4月3日开工 2006年9月30日竣工 总日历天数180天。 如我公司中标,我们将坚决按规范标准施工,在保证合格的基础上,争创市优工程;科学组织施工,缩短施工工期,加强现场安全文明卫生管理,争创市级安全文明工地,确保安全生产和工程顺利实施。

钢筋网片施工方案

目录 二、施工组织机构 (1)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590 平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。. 三、编制依据: 1、《冷轧带肋钢筋焊接网施工工法》SZJXGF06-2006 2、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/27-2001 3、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/); 6、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ 114-2003)。 四、施工主要流程 转化设计图→原材料进场、检测→现场焊接加工→吊运→铺设施工→验收 五、转化设计图:

粮食储备库迁扩建工程施工进度计划及总平面布置电子教案

第一章 施工进度计划网络及保证措施 工期目标:确保270日历天 2011年6月1日开工,2012年2月25信息交易大楼、大米车间的计划工期为180日历天,立筒仓在2011年底结构结顶,其余各子项在2012年2月25日完工。 本工程工程量大,工期要求较紧,为保证按期竣工就必须精心组织平面流水、立体交叉作业。根据本工程的结构特点及工期要求,施工总的施工原则是先地下后地上,先基础后主体,先主体后装修,先土建后安装,先室内后室外的顺序施工。尽量加快主体结构的施工进度,为装饰、水电暖通消防安装以及专业安装留有足够的时间和空间。 一、施工段划分 本工程施工地下、地上主体、装修安装共分为四个阶段施工,第一阶段为桩基施工阶段,第二阶段为基础结构施工,第三阶段为上部主体结构施工阶段,第四阶段为装修安装阶段。 二、施工流程 1)、总体施工流程 测量放线→桩基施工→基础→上部主体结构→屋面结构→装饰工程→室外工程→竣工验收(安装工程穿插进行)。 2)、主体结构层施工流程 抄平放线→柱绑筋、支模(验收)→柱浇砼、养护、拆模→梁板支模、扎筋→验收、浇砼、养护(各专业预留预埋)→梁板支撑、模板拆除→向上提升周转使用。 三、施工进度安排 由于本工程面积大,施工现场场地较为紧张。因此各阶段施工在时间、空间上尽可能实行交叉流水作业。 进场后立即进行施工准备、测量放线施工。 由于工期的关键控制在于工作塔、浅圆仓和立筒仓,因此采用标准层的施工进度控制和滑模施工进度控制成为关键,根据我们的施工经验,上部主体标准层可以控制在每10天左右一层,详细工程进度计划如后附“工程施工横道图”、“工程施工双代号网络计划”图所示。 主要关键节点部位工作面交付时间或完成表 四、施工进度计划保证措施 1. 施工进度计划保证的组织措施 1) 2) 为了保证施工进度计划的实施,建立进度的检查控制系统。从公司到项目部都设立专职人员负责检查汇报,统计整理实际施工进度的资料,并与计划进度比较分析和进行调整。不同层次人员有不同进度控制职责,分工协作,形成一个纵横连接的施工项目控制组织系统。 3) 2. 施工进度计划保证的技术措施 1) 项目部采用图表法排出年、月、周施工进度计划,每星期召开一次生产例会,检查、落实并进行交底工作,做好书面记录,以备考核。 2) 提前做好一切施工准备工作,施工前制定好各分部分项工程的施工方案,安排好施工用料的运输和采购,选用先进合理的施工机具,组织好各专业交叉配合工作。 3) 积极采用新工艺、新技术、突破常规的施工速度。 4) 5) 合理安排施工程序,在施工段内进行流水作业,实行边施工边检查,边验收的办法,减少中间环节,以缩短工期。 6) 加班加点,日夜施工,在保证质量前提下,坚持两班 7)

粮食储备库建设项目可行性研究报告

粮食储备库建设项目可行性研究报告

第一章总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 **粮食储备库 1.1.2 项目承办单位 项目承办单位:**粮食局 注册地址:**省** 项目负责人:** 项目拟建地点:** 1.1.3可行性研究报告编制依据 (1)国务院《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》。 (2)省政府办公厅《关于加快发展现代粮食流通产业的意见》。 (3)市政府办公室《关于加快发展我市现代粮食流通产业的意见》。 (4)**人民政府关于建设市**粮食储备库的请示的批复。 (5)国家计委办公厅计办投资之《一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲》 (6)《粮食仓库建设标准》

(7)我国现行粮库建设的有关政策、法规、规范及标准等。 (8)有关“三废”方面的国家标准,如: a 《工业企业厂界噪声标准》; b 《工业企业厂界噪声测量方法》; c 《恶臭污染物综合排放标准》等等。 (9)有关卫生规范,如: 《食品企业通用卫生规程》等等。 (10)有关安全规范,如: a 《粉尘防爆安全规程》; b 《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》; (11)有关工业企业设计规范和标准。如: a 《工业企业噪声控制设计规范》; b 《工业企业采光设计标准(条文说明)》; 1.2项目概况 1.2.1项目拟建地点 ***

1.2.2建设规模与目标 拟建粮食储存规模5万吨,一期3万吨仓储规模及其配套设施,并以仓储规模为依托,配套实施100吨/日大米加工厂及粮食交易市场(规划),将**粮食储备库建设成为集仓储、加工、贸易等三位一体的现代化中心粮库。 1.2.3项目投入资金及经济效益情况 1.2.3.1根据项目内容及规模,结合当地市场主要材料价格,参考类似工程建设经验,完成粮食储备库项目建设工程所需总投资为5000万元,其中一期投资为3500万元。由于粮食储备库项目是政府重点的粮食基础设施工程建设项目,其粮食的收储所需的流动资金为地方政府政策性贷款解决,故不考虑在本项目投资之中。 征地费:800万元 原厂房拆迁费用:100万元 项目所需资金来源:自筹,争取部分上级部门资金。 1.2.3.2项目投入总资金及效益情况 从财务分析的计算结果来讲,本项目财务内部收益率为25.13%,项目投资回收为5.81年,项目财务净现值为3301万元,投资利税率26.96%,投资利润率19.04%。项目财务评价是可行的,应推荐实行。

新建5万吨粮食储备库项目可行性实施报告

新建5万吨粮食储备库项目可行性研究报告

目录 第一章概况 (6) 1.1 项目提要 (6) 1.2 项目建设的背景 (8) 第二章项目建设方案 (13) 2.1 建设方案设计的依据 (13) 2.2 建设地点、自然环境及社会环境 (14) 2.3 建设规模 (17) 2.4 建设方案及容 (18) 第三章公用设施 (25) 3.1给排水 (25) 3.2供电 (25) 3.3道路 (26) 第四章环境保护 (27) 4.1编制依据及标准 (27) 4.2环境影响分析 (27) 4.3 污染防治措施 (30)

4.4 环境影响评价结论 (32) 第五章消防 (34) 5.1 设计依据 (34) 5.2 消防设计 (34) 第六章节能 (35) 6.1 设计依据 (35) 6.2 节能措施 (35) 第七章组织机构 (37) 7.1企业组织机构 (37) 7.2劳动定员 (38) 7.3人员培训 (38) 第八章建设项目招标 (40) 8.1 建设项目招标组织计划 (40) 8.2 建设项目招标方法 (40) 8.3 建设项目招标容 (41) 第九章项目实施计划与进度 (42) 第十章项目总投资估算 (43) 10.1 项目投资估算依据 (43)

10.2 项目投资估算 (43) 第十一章资金筹措及投资计划 (49) 11.1 资金筹措 (49) 11.2 资金使用计划 (49) 第十二章财务评价 (52) 12.1 财务基础数据的确定、估算与分析 (52) 12.2财务偿债能力分析 (53) 12.3 财务的评价结论 (53) 第十三章社会评价 (54) 第十四章不确定性及风险分析 (56) 14.1 项目的不确定性因素 (56) 14.2 风险分析及控制 (57) 第十五章综合评价及结论建议 (59) 15.1 综合评价 (59) 15.2 结论和建议 (59)

粮食储备库建设可行性研究报告2018年修订版

粮食储备库建设项目可行性研究报告(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

第一章总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 ******粮食储备库 1.1.2 项目承办单位 项目承办单位:***粮食局 注册地址:**省*** 项目负责人:*** 项目拟建地点:********* 1.1.3可行性研究报告编制依据 (1)国务院《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》(国发[2006]16号)。 (2)省政府办公厅《关于加快发展现代粮食流通产业的意见》(苏政办发[2007]126号)。 (3)市政府办公室《关于加快发展我市现代粮食流通产业的意见》。 (4)***人民政府关于建设市***粮食储备库的请示的批复。 (5)国家计委办公厅计办投资(2002)15号文之《一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲》 (6)《粮食仓库建设标准》(2002年修订本)

(7)我国现行粮库建设的有关政策、法规、规范及标准等。 (8)有关“三废”方面的国家标准,如: a 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990; b 《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-1990; c 《恶臭污染物综合排放标准》GB14554-1996等等。 (9)有关卫生规范,如: 《食品企业通用卫生规程》GB14881-1994等等。 (10)有关安全规范,如: a 《粉尘防爆安全规程》GB15577-1995; b 《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998; (11)有关工业企业设计规范和标准。如: a 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985; b 《工业企业采光设计标准(条文说明)》GB50033-1991; c 《工业企业照明设计标准》GB50034-1992; d 《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993; e 《工业企业通信设计规范》GBJ42-1981; f 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985等等。 1.2项目概况 1.2.1项目拟建地点 ******** 1.2.2建设规模与目标 拟建粮食储存规模5万吨,一期3万吨仓储规模及其配套设施,并以仓储规模为依托,配套实施100吨/日大米加工厂及粮食交易市场(规划),将***粮食储备库建设成为集仓储、加工、贸易等三位一体的现

钢筋网片施工方案

目录 一、工程建设项目概况 (2) 二、施工组织机构 (1) 三、编制依据: (3) 四、施工主要流程 (3) 五、转化设计图: (3) 六、现场焊接加工 (4) 1、生产准备 (4) 2、焊接加工网片原理 (4) 3、技术参数 (4) 4、锚固要求: (4) 5、加工焊接 (5) 七、铺设施工 (5) 1、焊接网的铺设方法 (5) 2、网片的吊装搭接方式 (6) 3、网片进场 (7) 4、网片的搭接和锚固长度 (7) 5、网片的铺设顺序 (7) 八、应注意的问题 (8) 九、施工中的安全措: (12) 十、应用标准和验收检测: (12) 十一、成品保护 (13)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。 汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。

国家粮食储备库工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工平面布置 (5) 第四章施工准备 (6) 第五章施工部署 (9) 第六章主要项目的施工程序和施工方法 (12) 第1节土方工程 (12) 第2节基础工程 (14) 第3节组合砌体工程 (19) 第4节预应力拱板屋盖预制工程 (21) 第5节吊装工程 (25) 第6节防潮防水工程 (27) 第七章施工计划及说明 (29) 第八章质量目标及保证措施 (29) 1

第九章施工安全保证措施 (34) 第十章现场文明施工管理 (38) 第1节对"场容场貌"的规定 (38) 第2节对"工地卫生"的规定 (39) 第3节对"文明建设"的规定 (40) 第十一章环保、环卫管理,文物保护 (41) 第十二章新技术、新工艺、新设备、新材料的应用 (41) 第十三章附表 (42) 第1节附表7-3主要材料需用计划表 (42) 第2节附表7-4主要施工机械需用计划表 (44) 第3节附表7-5劳动力需用计划表 (46) 第4节附表7-6节约计划表 (48) 2

第一章编制依据 1.1 某市****国家粮食储备库扩建工程施工招标文书 1.2 设计图纸、国家有关设计规范 1.3 国家有关施工规范、验收标准 1.4 施工调查纪录 第二章工程概况 2.1 工程性质及作用 本工程为某市****国家粮食储备库扩建工程,设计粮食总容量为0.4亿斤,是确保国家正常粮食储备的工程之一。 2.2 建筑结构特点 本工程施工范围为平房仓两栋及仓库周边道路。两栋仓库总建筑面积5006m2,建筑结构设计完全一致。仓库跨度24.0m,建筑总高10.6m,长度为102.0m,由两个廒间组合而成,一廒间长54.0m,另一廒间长48.0m。仓库外墙装饰颜色明快,具有现代气息:檐口勒角为蓝色涂料,其余部分为白色涂料。内墙 3

钢筋网专项施工方案

隧道钢筋网支护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。 2、根据现场施工组织情况 ,在施工前将所需材料提前运送至现场 ,所有进场材料均应经过试验室检验 ,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案: 1、本隧道钢筋网片采用φ8钢筋 ,网格为20×20cm ,钢筋网按设计预先在洞外加工成片 ,洞内焊接形成整体。钢筋类型及网格间距应符合设计要求。 2、安装时钢筋搭接长度不得小于30d(d为钢筋直径) ,并不得小于一个网格长边尺寸。钢筋网与钢筋网、钢筋网与锚杆、钢筋网与钢架连接筋点焊在一起 ,使钢筋网在喷射时不晃动。钢筋网根据初喷混凝土面的实际起伏状铺设 ,并与受喷面间隙不宜大于3cm。 3、施工注意事项 钢筋网制作前对钢筋进行校直、除锈及油污等处理;喷射混凝土保护层厚度不得小于3cm;喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时 ,应及时清除。 4、施工质量要求标准 4.1 基本要求 所用材料的质量和规格应符合设计要求。 4.2 外观鉴定 钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固 ,喷射混凝土时不得晃动。 4.3 实测项目 三、工程工期保证措施 1、工期保证实施原则 1.1 坚持“优质、按期、安全、高效”的施工管理方针。

1.2 在管理工作上 ,做到领导班子到位 ,管理人员到位 ,管理制度到位 ,现场服务到位 ,奖惩措施到位。 1.3在施工计划上 ,首先要确定项目总进度计划和分进度计划 ,即建立单位工程施工进度计划 ,并细化到分项工程施工作业计划 ,编制好科学合理的实施性施工组织设计 ,并在施工管理的全过程中严格遵照执行 ,抓好关键项目和关键工序 ,根据施工实际进展及时调整施工计划 ,确保各项工作始终控制在按计划 ,有秩序的科学轨道上。 1.4 在劳力安排上 ,选用本公司最精干的专业施工队伍进场 ,劳力配置充分合理 ,有节有度。 1.5 在机械使用上 ,投入本公司最精良的施工机械设备 ,并做到进场前全面保修 ,施工中及时保养 ,确保机械完好率和使用率 ,必要时加大投入。 1.6 采用有效措施确保农忙时节和国家法定节日施工正常进行。 1.7 工程用周转资金及时到位 ,有计划地使用 ,有计划地计量。 1.8 采用先进的施工方法和施工工艺 ,确保工程质量 ,加快施工进度。 1.9 遵循“紧前松后”计划原则 ,在确保工程质量的前提下 ,进度安排留余地。 1.10 地材采购在保证信用的原则下 ,做好多方面打算 ,扩大料源 ,保障供给。 2、工期保证实施措施 2.1 确定进度协调工作制度 ,固定日召开工程例会 ,研究工程日进度完成情况及出现的新问题 ,及时反馈信息 ,实行动态管理;分析影响进度目标实现的干扰和风险因素 ,如拆迁影响、交通影响、雨季影响等;充分考虑设计变更因素 ,出现设计变更后 ,根据情况 ,及时对进度调整 ,总进度保持不变。 2.2 加大人力和设备投入 ,尽量采用平行作业施工方法 ,减少施工周期。在控制工程施工的同时抓好非控制工程的施工。 2.3 作好施工工序的转换和紧密衔接 ,避免施工中断。在本工序施工的同时 ,作好下一工序施工的准备。 2.4 明确施工责任 ,做到施工秩序井然 ,控制工程采用三班制24小时作业。 2.5 充分利用有利季节进行施工生产 ,减少工程施工受雨季的影响。雨季施工做好雨棚等防雨设施 ,保持场内排水通畅 ,确保施工连续进行。 2.6 加强施工机具设备维护、维修 ,确保施工机具设备完好 ,减少施工影响。 2.7 做好后勤保障 ,严格上下班作息制度 ,确保职工以饱满的精神从事施工生产。

广西柳州黄村国家粮食储备库拆除重建粮食仓库工程非预应力钢筋砼拱板施工技术

广西柳州黄村国家粮食储备库拆除重建粮食仓库工程非预 应力钢筋砼拱板施工技术 摘要:针对储藏库中非预应力钢筋砼拱板系统,本文探讨非预应力钢筋砼拱板系统施工技术,重点研究了拱板系统模板支设施工要点,提出了非预应力钢筋砼拱板系统质量控制措施,对非预应力钢筋砼拱板屋盖施工具有指导意义。 关键词:非预应力砼拱板;屋盖;施工技术;质量控制。 abstract: aiming at the vault, central african prestressed concrete arch board system, this paper discusses the prestressed concrete arch board system construction technology, focus on the arch board system template construction points a set, and puts forward the prestressed concrete arch board system quality control measures, to the prestressed concrete arch board has guiding significance for the construction of the roof. key words: the prestressed concrete arch board; roof; construction technology; quality control 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 1前言 近年来国家在仓储建设上花了很大力气,投资建设了一批新的国家粮食储备库,并已陆续投入使用。拱板屋面具有造价低、自重

杭州仁和粮食储备库建设工程监理.doc

杭州仁和粮食储备库建设工程监理1 杭州市仁和粮食储备库建设工程监理 监理招标文件 (综合评估法) 招标编号:余监公开18087 工程名称:杭州市仁和粮食储备库建设工程监理 招标人:杭州市仁和粮食储备有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:耀华建设管理有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期:2018年8月日 备案机关: 投标须知前附表 序号项目内容 1 工程名称杭州市仁和粮食储备库建设工程监理 2 招标编号余监公开18087 3 建设资金来源 及落实情况 自筹100%

4 投标资格要求具备房屋建筑工程监理甲级或者工程监理综合资质的独立法人 项目总监理工程师必须具有国家级注册监理工程师(专业:房建专业)资格 不接受联合体投标 1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 5 监理业绩要求近年来承担过类似工程监理业务,信誉良好 6 招标答疑投标人经自行现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中产生的疑问,应在招标文件规定的截止时间前以不署名的形式在余杭区建设工程招标网上向招标人提出。 7 投标文件份数正本壹份、副本壹份(中标单位在中标公示结束后再递交与正本内容一致的投标文件副本五份) 8 投标担保金额1、须从投标单位基本账户汇出投标保证金,金额10万元(币种为人民币,拒收现金,截止时间:2018年9月4日) 收款单位(户名):杭州市余杭区住房和城乡建设局(保证金专户)

基坑支护挂网施工方案

基坑边坡挂网喷浆施工方案 基坑边坡喷射砼支护工程施工的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,开挖完成既支护完成,开挖过程和喷射砼支护施工形式成流水作业。 一、具体施工步骤 定位放线→基坑开挖→修整边坡→钢筋锚入→喷射第一层砼→钢筋绑扎→喷射第二层砼→进入下层土方开挖 1、基坑开挖、坡面平整 基坑挖土时,放坡部分采用机械修整坡面,挖完土后,再人工用铲子将表层土铲平,施工前进行测量放样,施工时用样板控制,并经常验证,以保证线型顺适,坡面平整,平整度允许偏差±20mm。 2、挂网 满挂铁丝网前,先在坡面上按60×60㎝间距满钉φ10钢筋棍(钢筋棍长度为35㎝,端部5㎝做成135度弯钩)。 铺设钢筋网(钢筋保护层厚度≥20mm,钢筋网片铺设时每边的搭接长度为30d),铁丝网绑扎在定位钢筋上,要绑扎牢固并保持表面平整,以保证在喷射砼时铁丝网不晃动。 3、喷射混凝土 喷射作业分段分片面依次进行,同一分段内喷射顺序自上而下,喷射时,喷头与受喷面垂直,距离为0.6m~1.2m凝土标号为C20,喷射厚度为8cm厚,分两次喷射,每遍4cm厚,细石砼的等级为C20,喷

射后要保持混凝土表面平整、光泽、无干斑及滑移流淌现象。 4、喷射混凝土终凝后, 进入下一层土方开挖。 二、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层应注意以下事项: (1)为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 (2)为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000 ×3000mm钢筋作为控制砼保护厚度标志。 (3)钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层良好的粘结在一起。 (4)喷射砼最大骨料不大于10 mm。 (5)砼喷射机喷射口离坡面60~100cm,应不断调角度以确保喷射砼面层与土体密实。 (6)喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。 三、工程质量保证措施 为确保工程质量,必须严格按设计要求和规范的有关规定组织施工,必须认真按本施工组织设计的有关规定组织施工,同时必须实施如下

5万吨粮食仓储与物流建设项目可行性研究报告

5万吨粮食仓储与物流建设项目可行性研究报告

第一章项目单位基本情况 一、项目单位名称 该项目的申报单位为山东某国家粮食储备库。 山东某国家粮食储备库隶属某市某区粮食局,库区紧靠205国道、220省道,西距滨博高速公路仅2公里,北距某港50公里,东距规划待建的黄大铁路约千米,位于连接济南、淄博、东营、京津及宁沪等大中城市和某港的交通要道上,公路、水路、铁路都极为便利,有利于粮食的调用。库区地处黄河三角洲,占地面积118910.3平方米。 山东某国家粮食储备库现有职工45人,职工以中青年为主,50%以上具有专业技术职称。粮库现存中央储备粮6000吨,地方储备粮8000吨,中央临时储备粮29000吨。粮库按照中储粮总公司要求,认真贯彻落实“以防为主,综合防治”的保粮方针,严格执行各项保粮制度,努力改善储粮条件,积极开展粮食仓储规范化管理工作,进一步加强领导,强化措施,开拓创新,使粮库的仓储工作有了明显的提高,连年被市、区粮食局授予“规范化储粮先进单位”称号,2007、2008年被山东省粮食局授予“规范化储粮示范库”。现存储备粮粮情状况良好,粮温正常、无虫害;科学保粮达到“双低”标准;采取机械通风、粮情检测、环流熏蒸等保粮技术,科学保粮率为100%。

按照“集中管理、便于储存和调用”的要求,同时为了扩大地方储备能力,市政府已同意将山东某国家粮食储备库储备仓容增加到11万吨(除用于地方储备粮集中存放外,还用于国家、省市储备粮中转储存及托市粮收购)。本项目扩建高标准高大散粮储备平房仓10万吨,粮食中转仓6万吨,以及其它配套的生产附属设施,并配备相应的粮食输送设备和粮食检验检测等设备。 二、法定代表人 法人代表韩俊庆,山东某市人。1986年—2001年在某区粮食局财务科工作。2001年至今任山东某国家粮食储备库主任(法人代表)。企业多次被评为山东省粮食系统先进单位,个人多次荣获山东省粮食系统“先进个人”、某市某区优秀共产党员等荣誉称号。具有较丰富的企业管理经验,特别是对粮食储藏有较独到的见解。 三、项目的主管部门 该项目的主管部门为某市某区粮食局。 四、企业性质 山东某国家粮食储备库的企业性质为国有独资。 五、现有设施 山东某国家粮食储备库现有总仓容5万吨,其中2001年国家粮食储备库项目建设的仓容3万吨,本期项目建设并已投入使用的仓容2万吨,另有机械罩棚、变配电间、药品

钢筋网加固方案

钢筋网加固 施工方案 编制单位:广州市亮剑建筑工程有限公司编制人: 审核人: 编制时间: 2013年7月12日

钢筋网加固施工方案 一、项目概况: 世福家园二期工程二层和三层结构施工中在9、10、11、12、13、15栋出现部分柱钢筋(三级钢)电碴压力焊不合格的情况,根据惠州市大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测报告的数据表明,大部分大于抗拉强度标准值540Mpa的1.1倍,个别误差较小,经进行复算,可满足安全使用功能要求。比如: 报告编号为 H201305-0016,(13栋C20钢筋接头)检验报告见下表 报告编号为 H201304-0141,(10栋C18钢筋接头)检验报告见下表 报告编号为 H201305-0013,(10栋C22钢筋接头)检验报告见下表

原因:传统力学把材料看成是均匀的,没有缺陷的,没有裂纹的连续的理想固体,但是,实际工程材料在制备、加工(冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、冷加工等)及使用中(疲劳、冲击、环境温度等)都会产生各种缺陷(白点、气孔、渣、未焊透、热裂、冷裂、缺口等)。 缺陷和裂纹会产生应力集中,所受拉应力为平均应力的数倍。过分集中的拉应力如果超过材料的临界拉应力值时,将会产生裂纹或缺陷的扩展,导致脆性断裂(焊接缺陷造成脆断只能是其中一个原因)。 《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)第20条注释:当接头试件虽断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定的抗拉强度1.10倍时,可按断于焊接或热影响区之外呈延性断裂同等对待。 二、编制说明 2.1方案编制依据 2.1.1世福家园二期墙柱平面图; 2.1.2惠州市大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测报告;

国家粮食储备库施工组织设计

国家粮食储备库施工组 织设计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

扶风县粮食收储中心3000万斤粮食储备仓库建设项目(老区)原粮平房仓粮库施工组织设计 目录: 附件一、 附件二、 附件三、 附件四、 附件五、 附件六、 附图七、 附图八、 附图九、

附图十、 扶风县粮食收储中心3000万斤粮食储备仓库建设项目(老区)原粮平房仓 一、工程概况及特点 工程概况 本工程位于扶风县城老区城关粮站。工程占地面积2×,规划建设2幢平房粮库。总建筑面积为2×。由国家粮食储备局郑州科学研究设计院设计,子项名称:原粮平房仓. 土层地质概况表 本工程场地地势较平坦。根据西北有色勘测工程公司地质勘察报告,场地属自重湿陷性,地基土湿陷等级为Ⅱ级。本工程地基基础的设计等级为丙级,采用柱下钢筋混凝土独立基础及条形基础,本工程地基处理采用孔内深层强夯法(DDC工法),详见G-02及G-02。桩基以上为钢筋砼承台和条形墙基。上部结构为27m折线型屋架,钢支撑及钢檩条采用Q235B钢,屋脊高,檐口高。库房围护结构较复杂,山墙和檐墙为370mm厚,隔墙为490mm柱墙混合墙体(有多道构造柱和圈梁)。屋面板采用×米预应力混凝土大型屋面板。内外墙面均有水泥砂浆粉刷,且堆粮线以上和以下做法不

同,内墙面有多处预埋塑料管槽。仓库地面为7层做法的防潮水泥地坪,总厚度达377mm,地坪以下设有10道通风地槽。门窗采用专业厂家生产的平房仓专用保温密闭门窗。在配套设备方面有电气、通风、熏蒸、粮情检测等安装工程。 工程特点: 1、地基处理工程量大。DDC桩1成孔直径400 mm ,夯后直径550 mm ,桩间距,有效桩长不小于 m ,桩根数约1683根;DDC桩2成孔直径400 mm ,夯后直径550 mm ,桩间距,有效桩长不小于m ,桩根数约349根。桩体为等边三角形布置,桩顶设计标高为基础垫层底面标高减,桩体内填料是2:8灰土,桩体内的平均压实系数不小于,桩间土的平均压实系数不小于。 2、钢结构和预应力大孔板制作量大,每幢平房仓有27m跨折线型屋架5榀,2幢合计10榀,每榀重约吨,用钢量约吨,水平及垂直支撑用钢量约吨,总计用钢量吨.结构连接采用级高强螺栓约760套。这些构件不仅制作量大,而且精度要求较高。 3、构件吊装工程量大,钢结构和预应力大孔板以及包柱板的安装都需要5吨以上起重机械约4台同时进行吊装作业。 4、工期短。2幢平房仓从地基处理,到设备安装完毕业主要求在个日历天内完成,即年月下旬必须开工,年月下旬竣工。施工期间正值冬季,需要采取冬季施工措施。

粮库建设项目资金申请报告

粮库建设项目资金申请报告 本文是关于粮库建设项目资金申请报告,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 第一章总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 XX粮库建设项目 1.1.2 项目建设性质 1.1.3 项目建设单位、法人代表及单位所有制形式 建设单位:XX 法人代表:XX 所有制形式:全民所有制 1.1.4 项目建设地点 XX 1.1.5 项目总投资 项目总投资6000万元 1.1.6 项目资金申请报告编制单位及资质 编制单位:XX 资质证书:XX 1.2 资金申请报告编制范围 (1)确定项目单位的基本情况和财务状况; (2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择; (3)确定项目建设的内容、规模、资金来源情况; (4)对项目的建设背景、市场预测、项目建成后节约物流成本的效果以及项目的风险进行分析; (5)分析项目的建设理由、政策依据; (6)确定项目招投标内容;

(7)测算项目的投资估算和经济效益。 1.3 项目主要技术经济指标 1.4 企业概况 XX粮油储备中心,成立于2019年1月,是XX市粮食局市直购销企业改制后合并重组企业,由原大型企业XX储备库和中Ⅱ型企业XX粮食储备库、中Ⅱ型企业XX粮食储备库和XX粮食购销站四个企业整合重组为一个企业。其四个单位的所有债权债务全部整合。现实有仓容7万吨,担负着XX市一半以上地方粮食储备任务。企业现有职工29人,改制挂靠及军转干部6人,共35人。 第二章项目的基本情况 2.1 项目建设的背景 我国人口众多,是个农业大国,粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事,是党和政府的工作重点。粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。经过多年的努力,我国的粮食已由过去的供给不足变成供求基本平衡,取得了举世瞩目的成就。特别是1996年以来,农业生产连年丰收,每年的粮食产量都达到了5000亿kg。粮食丰收后,出现暂时的供过于求,粮食仓储设施明显不足,粮食收购和销售困难等问题,直接影响了农民的利益。但从长远看,粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。由于我国的有效耕地面积有限,据统计去掉应退耕还林还草的坡地,实际耕地面积只有1.23亿hm2,人均耕地面积不足0.1hm2;我国还未摆脱靠天吃饭的局面,农业生产受自然的影响很大。我国干旱和半干旱地区面积占国土面积的一半以上,淡水资源比较缺乏,年人均淡水资源只有2200t左右,仅相当于世界平均水平的1/4。我国的人口众多,已超过12.6亿,而且每年还至少增加1000万人,吃饭问题至关重要。目前我国是发展中国家,尽管加入WTO后国际市场的粮食可以作为我们的补充,但从战略角度考虑,作为人口大国,粮食问题必须立足国内,自行解决。为确保国家粮食安全,增强对粮食的宏观调控能力,国家必须掌握一定数量的粮库。因此,搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。 XX市位于湘南,是一个农业大市,也是国家重要的商品粮基地、粮食集散中心,全国45个内陆城市散粮物流节点之一。XX市近三年粮食平均年产量340万吨,

格栅钢架及钢筋网片施工工艺

技术交底 〔格栅钢架支护施工工艺步序〕 一.施工部位:麻江口隧道 S4b 型围岩 桩号:K35 + 888 ?K35 + 905 K36 + 555 ?K36+595 二. 围岩状况 : 目前,隧道上断面初支桩号为 K35+ 888,地貭纵断面围岩为中风化砂 貭板岩。 覌察掌子面 : 岩质较硬,节理性裂隙发肓, 呈镶嵌碎裂状结构, 自稳能力差,开挖易産生坍塌 ?掉块。尤其洞顶围岩不加强有力支护更 易坍塌掉块。 地下水主要为基岩裂隙水,开挖支护后仍呈淋雨状。 本桩号 S4b 型围岩,采用格栅钢架支护,它与型钢拱架相比,有受力 好?质量轻 ?省材?易制?易安装。钢筋格栅比型钢拱架更能与喷射砼黏 结好成为一整体,发挥其支护功能。 三 . 作业内容 : 1. 格栅钢架和钢筋网加工 2. 运输和架设 3. 喷射混凝土 四 . 质量及制作标准 : 1. 原材料及成品、 半成品质量检验, 钢筋网和格栅钢架原材料质量 必 须符合设计要求。 角钢/ 100X 80 X 10mm 钢筋网片:? 8盘元20 X 20cm 2. 钢筋网安装质量检验标准 : 主材:①22钢筋(20Mn ) ①12钢筋 数量:25708kg 数量:3353kg 数量:3363kg

① .钢筋网的安装位 置必须符合设计要求,并与锚杆或其他固定 装置联结牢固。钢筋网的混凝土保护层厚度不得小于 3cm ② .钢筋网必须在基岩面喷射一层混凝土后在挂网,底层喷射混凝 土的厚度厚度不得小于4cm ③ .钢筋网的网格间距必须符合设计要求,网格尺寸允许的偏差为 士 10mm ④ .钢筋网搭接长度为1~ 2个网孔,允许偏差为士 50mm ⑤ .钢筋必须冷拉调直后适用,钢筋表面不得有裂纹、油渍、颗粒 状或片状锈蚀。 3. 格栅钢架安装质量标准: ① .格栅钢架的混凝土保护层厚度不得小于 4cm 表面覆盖层的厚 度不得小于3cn 。钢架安装允许偏差的检查必须符合表 1的规定。 ② .安装格栅钢架前必须清除地脚的虚渣及杂物, 局部欠挖地段必 须提前处理。 格栅钢架安装允许偏差 表1.

钢筋工程施工方案(技术交底)

一、工程概况: 1、1#、2#、5#、6#楼为现浇钢筋砼框架结构。 2、钢筋选用HPB235(Ф)、HRB335(ф)、冷扎带肋钢筋(Ф2)。 3、钢材选用:Q235钢 二、钢筋制作 (一)、施工准备 1、机械设备 切断机一台、弯曲机一台、电焊机二台及相应设备。 2、材料 各种规格、各种级别的钢筋,必须有合格证,进厂后须经复试合格后方可使用。 3、作业条件 (1)、各种设备在操作前检修完好,保证运转正常,并符合安全规定。(2)、钢筋抽料前必须熟悉图纸、会审记录及质量规范,按设计要求的规格、形状、尺寸、数量合理地填写钢筋抽料表,计算钢筋用量。(二)、操作工艺 1、钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2、钢筋调直,可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭设,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 4、钢筋弯钩和弯曲:

(1)钢筋弯钩:形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分3d,钢筋弯钩增加长度的理论计算值:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋,中间部位弯拆处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。 (4)钢筋下料的长度应根据构件尺寸,砼保护层厚度、钢筋弯钩增加等规定综合考虑。 (5)钢筋焊接:钢筋焊接采用电弧焊,搭接长度单面焊10d,双面焊5d。 (三)质量标准 保证项目: (1)钢筋的品种和质量,必须符合设计和规范要求。 (2)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)钢筋焊接:焊缝长度和高度必须符合规范要求。