前言

本规程根据《发电企业设备检修导则》、〈电力工业技术法规〉、〈电业安全工作规程〉、设备制造厂商的使用维护说明,借鉴同类机组的检修规程编写而成。

本规程适用于300MW机组的热控检修工作。

目录

第一章I/A分散控制系统装置检修校验规程 (1)

第一节分散控制系统(D C S)硬件 (1)

第二节分散控制系统(D C S)软件 (5)

第三节分散控制系统(DCS)基本检修项目及要求 (17)

第二章压力、流量、物位、温度检修校验规程 (39)

第一节 3051电容式变送器 (39)

第二节数字式压力表 (41)

第三节弹簧管压力表 (41)

第四节数字式电接点液位计 (44)

第五节工业用镍铬-镍硅、镍铬-考铜热电偶检定规程 (47)

第六节热电阻检定规程 (53)

第三章特殊仪表、分析仪表检修校验规程 (61)

第一节 DDG-5150型工业电导率仪检修规程 (61)

第二节PA M O X YT R A CE溶解氧测量仪检修规程 (63)

第三节9210在线二氧化硅分析仪检修规程 (65)

第四节1811A O型在线钠表检修规程 (68)

第五节P H G-5288A型系列P H表检修规程 (73)

第四章保护设备检修校验规程 (76)

第一节压力和差压开关 (76)

第二节温度开关 (78)

第三节电接点压力表 (79)

第四节电接点温度表 (79)

第五章控制设备检修校验规程 (81)

第一节D K J-E X型角行程电动执行机构检修规程 (81)

第二节D K J-M型角行程电动执行机构检修规程 (85)

第三节I Q执行机构检修规程 (87)

第四节LU执行机构检修规程 (103)

第五节S I P O S专业性执行机构检修规 (107)

第六节 AUMA执行机构检修规程 (118)

第七节SIEMENS定位器检修规程 (121)

第八节 Fisher-DVC6000定位器检修规程 (129)

第六章 DEH检修规程 (137)

第七章火焰检测系统检修规程 (141)

第八章P L C的维护和修改 (148)

第一节D K J-E X型角行程电动执行机构检修规程 (148)

第二节D K J-M型角行程电动执行机构检修规程 (149)

第三节IQ执行机构检修规程 (152)

第九章二次线电缆保护管检修 (162)

第一节二次线端子排的检修规程 (162)

第二节电缆检修规程 (163)

第三节保护管及接线盒检修规程 (166)

第一章分散控制系统(DCS)装置检修校验规程

第一节分散控制系统(DCS)硬件

1、硬件介绍:

我厂#3、#4机组控制系统采用了福克斯波罗制造的I/A’S系列DCS系统。整个系统为三个节点,其中3#号机为一个节点、4#号机为一个节点、公用系统为一个节点,三个节点之间通过两个冗余的8口PASSIVE STAR连接起来。

在3#号机冗余的节点总线DNBT上挂有:

●一台操作员站AW3001

该站作为工程师站,内置256M内存及40GB硬盘,配有一个20”的LCD、并配有第二以太网卡、还连接有两台SCSI设备:光刻机,用于系统的备份及文件的长时间存储。

●一台操作员站WP3001

该站同时作为工程师站及操作员站,内置128M内存及40GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD。

●一台操作员站WP3002

该站作为锅炉操作站,内置128M内存及40GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD,并配有第二以太网卡及第二显卡。

●一台操作员站WP3003

该站作为锅炉操作站,内置256M内存及8GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD,并配有第二以太网卡及第二显卡。

●一台操作员站WP3004

该站作为汽机操作站,内置256M内存及8GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD 。

●一台操作员站WP3005

该站作为汽机操作站,内置256M内存及8GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD。

●一台操作员站WP3006

该站作为电气操作站,内置256M内存及8GB硬盘,外挂一台数字/告示键盘,有一个20”的LCD。

●一台通讯处理机MG3001

该通讯处理机为COMM30,实现3#机组与其他系统之间的MODBUS通讯。

●15对控制处理站CP6301-CP6315

此15对控制处理器为容错型控制处理站CP60FT,用于实现3#机组DAS、MCS、FSSS、ECS、SCS、DEH、MEH的数据采集及控制。

●现场级由23个装有现场总线组件FBM的现场机柜组成,采用冗余的现场总线FCM10E连接方

式。实现3#机组控制系统相关输入输出信号的采集、A/D,D/A转换、故障处理及光电隔离。

现场级还包括9个继电器柜,实现3#机组I/A数字量输出信号的隔离。3#号机的系统配电由两个配电柜(PC3001-PC3002)实现。

在公用系统冗余的节点总线上挂有:

●一台工程师站AW3002

该站作为工程师站,内置256M内存及40GB硬盘,配有一个20”的LCD、并配有第二以太网卡。

●一台工程师站AW4002

该站作为工程师站,内置256M内存及40GB硬盘,配有一个20”的LCD、并配有第二以太网卡。

●2对控制处理站CP0001、CP0002

此2对控制处理器为容错型控制处理站CP60FT,用于实现电气公用系统的控制。

●一台通讯处理机MG0001

该通讯处理机为COMM30,实现公用系统与其他系统之间的MODBUS通讯。

●现场级由2个装有现场总线组件FBM的现场机柜组成,采用冗余的现场总线FCM10E连接方式。

实现相关输入输出信号的采集、A/D,D/A转换、故障处理及光电隔离。现场级还包括2个继电器柜,实现I/A数字量输出信号的隔离。公用系统配电由#3、#4号机的系统配电配电柜(PC3001、PC4001的UPS侧)实现。

4、5、6号机组的网络拓朴结构与3号机组类似。

2、硬件维护:

(1)检查系统管理信息

在工程师环境下,选择Sys Sys_Mgmt进入系统管理环境(最好在AW3001上进行)。

在系统管理环境中,可依次进入系统网络中的各级画面及每一设备。根据各站、各总线的颜色、状态以及设备信息来判断系统状态,并采取相应处理措施。

系统管理环境中各级画面的颜色含义如下:

●Network Display (第一级画面)

●Nodebus Display (在第一级画面中,按底部“Network”进入)

PIO Bus Display (选择相应CP后,按底部“CONFIG”键进入)

(2)观察设备指示灯

I/A’s系统中的挂于节点总线、现场总线上的设备均有指示灯来反映设备的工作状态:

●对于CP,FBM,工作站接口卡

绿灯亮设备运行正常

红灯亮卡件故障、或接触不良、或通讯故障

红绿灯同时亮系统开机自检、或硬件版本不对、或通讯故障

●对于CP,FBM,工作站接口卡

每块FBI都有两盏黄灯用于指示CP与FBM之间的通讯状态是使用冗余的现场总线中的哪一个。FBI卡上下成对放置,正常时,总是其中一块卡的两盏黄灯同时亮。在做冗余现场总线切换实验时,可以看到两块卡之间切换的信号指示。

(3)故障排除的基本方法

利用“Sys_Mgmt”系统管理环境发现故障点。

●如果是总线问题,检查接线是否良好。

●如果是站的接口卡或CP故障,可先按一下卡件的复位键,观察是否恢复正常。注意,在工作

站接口卡复位后,工作站应重新启动。

●如果是FBM故障,在相应的CP PIO总线图上选种该FBM,再选中“EQUIP CHG”键,进入FBM

设备操作画面。若FBM显示为蓝色,选中“GO ON-LINE”;若为红色,则选“DOWNLOAD”。如果故障不恢复,则需检查FBM的标识码(LETTERBUG)是否有所松动,这可能需要拔插一下FBM 标识码;当系统断电恢复后,可能出现某个CP下的FBM均是红绿灯亮,此时,可在相应的CP PIO总线图上选取FBM0,而后选择“EQUIP CHG”,做一下“GENERAL DOWNLOAD”。

●当工作站的外设(如:打印机、GCIO、报警键盘、磁带机)故障时,应先检查接线,再通过

断电——上电方式来复位外设。

●如进行上述工作后仍然不能排除故障,则与上海福克斯波罗有限公司联系。

第二节DCS软件

1、软件介绍:

(1)、I/A系统软件:

Solaris操作系统及I/A的基本软件、I/A系统的应用软件、I/A系统的补丁软件。

(2)、应用程序:

SOE、通讯、性能计算、Post Trip、GPS、MIS等。

(3)、DCS系统文件:

#3机组DCS系统包括DAS、MCS、FSSS、SCS,DEH、MEH、ECS系统,其中DAS、MCS、SCS包括锅炉部分及汽机部分,此外还有各系统的成组显示、流程画面、趋势图、覆盖画面等,文件数量较多,了解本套DCS系统的文件结构对系统的维护、文件的修改、文件的备份十分重要。

除有关于DCS画面的文件外,系统中还有许多与DCS系统有关的文件,诸如:环境文件、报表文件、AM过程报警文件、报警键盘文件、DM管理文件等等,在此一并描述。

2、文件结构

1)/opt/tc/das DAS系统主目录

disp 流程显示画面目录,目录下为流程显示画面文件。

group 成组显示画面目录,目录下为成组显示画面文件。

trend 趋势显示画面目录,目录下为趋势显示画面文件。

bar 棒图显示画面目录,目录下为棒图显示画面文件。

ann 软光字牌报警显示画面目录,目录下为软光字牌报警显示画

面文件。

ovl 覆盖画面主目录,下面包含das01~das21等目录,其中数字

表示FBM机柜号,各目录下文件为相应FBM机柜的I/O点覆

盖画面。

2)/opt/tc/mcs/ MCS系统主目录

ovl/ MCS覆盖画面文件目录,目录下为MCS设备操作器画面文件。

disp/ MCS操作画面文件目录,目录下为MCS设备操作画面文件。

3)/opt/tc/scs/ SCS系统主目录

boi/ 锅炉SCS覆盖画面文件目录,目录下为锅炉侧SCS覆盖画面

文件。

disp/ SCS操作画面文件目录,目录下为SCS操作器画面文件。

tur / 汽机SCS覆盖画面文件目录,目录下为汽机侧SCS覆盖画面

文件。

4)/opt/tc/fsss FSSS主菜单链接文件主目录

ovl/ 目录为FSSS系统中的操作画面、覆盖画面、成组画面

5)/usr/tc/elec ECS主菜单链接文件主目录

ovl/ 电气覆盖画面文件

disp/ 电气系统禁操画面目录

6)/usr/tc/backup/ 系统文件备份主目录(此目录下的文件不要修改)

7)/opt/tc/tools 系统工具目录(包括自动备份、自动恢复、CP检查、系统自动维护等文件

8)/opt/sfcl/oaj/bin 操作员行为记录目录

9)/opt/sfcl/gps GPS软件目录

10)环境文件

/opt/fox/env 环境文件主目录

/opt/fox/env/.pulldown 环境保护级别定义文件

/opt/fox/env/*.env 环境文件(包括初始环境Initial、锅炉环境Boiler_Env、

汽机环境 Turbine_Env、工程师环境Engineer_Env等)

/opt/fox/env/*.dbr 相应环境的快捷按钮定义文件

/opt/fox/env/*.mbr 相应环境的顶部菜单定义文件

/opt/fox/env/*.mnu 下拉菜单定义文件

11)/usr/fox/wp/data/sys_pal.wp50 系统定义的调色板文件

12)/usr/fox/wp/data/wp51_glbls.all 系统宏参数定义文件

13)/usr/fox/wp/data/https://www.wendangku.net/doc/623116419.html,er 系统宏定义参数定义文件

14)/usr/fox/wp/data/colordef.dat 系统颜色定义文件

15)/usr/fox/wp/data/dmpasswd_cfg 环境密码文件

16)/usr/fox/customer/hi/dmcfg 系统定义的DM管理文件

17)/usr/fox/customer/alarms/cfg/*.cfg 系统定义的AM管理文件,*代表工作站的

LETTERBUG

18)/opt/customer/displib/Markers/*.m1 汉字MARKER文件

19)/opt/customer/displib/Palettes/*.m1 汉字PALETTES文件

20)/opt/customer/displib/Faceplate/*.m1 用户自定义的面板文件

21)/opt/customer/data/usr_conventions.dat 画面使用的bitmap文件

22)/usr/fox/alarms/*AAtab 系统定义的报警键盘组态文件,包括/usr/fox/alarms/*AApan 报警面板、报警表格、报警喇叭组态

/usr/fox/alarms/*.acr文件

/usr/fox/alarms/horn.cfg

23)opt/foxind SOE顺序事件记录目录

24)/etc/defaultrouter 有关MIS通讯的文件

/etc/hosts

/etc/group

/etc/hostname.hme2

3、软件维护:

为保证I/A系统的正常运行,应定期维护系统,具体步骤如下:

●在关机前,尤其是在系统非正常开关机后,一定要做fsck,检查文件系统,保证文件系统的

正常。

●定期进入CIO控制组态,对各个CP做Checkpoint及UPLOAD,尤其是在系统停机断电前必须

要求这样做。同时最好能及时更新CIO控制组态的SaveAll软盘。

●定期在工程师站AW3001上查看以下文件:

●查看/var/mail目录下是否有root文件,如有则删除。

●进入/var/adm目录,做如下操作:

# rm messages.*

# > utmpx

# > wmpx

# > vold.log

# > lastlog

# > sulog

●查看/var/cron/目录下的log文件,如果文件过大,则

>log

●键入# crontab –r uucp命令,禁止uucp的使用。

●查看/opt/crash目录下是否有UNIX.*或VMCORE.*文件,如有则删除。

●进入/var/lp/logs目录,做如下操作:

# rm lpsched.?

# rm requests.?

●进入/var/tmp/目录,做如下操作:

# > online.log

# > soe.log

# > shutdown.log

# > star.log

●删除/opt/foxind/logh和/opt/foxind/loga目录下的SOE及事故追忆文件。

●删除/usr/fox/reports目录下的操作员行为记录文件。

●清空/opt/prog/nohup.out文件。

●在根目录下,键入:

# cd /

# find / -fstype urfs –prune –o –name core –print

# find / -fstype urfs –prune –o –name core.unknow –print

查看是否有core文件,如果有,记下其路径并删除它。

注意:这一条很重要。

●在根目录下,键入:

# cd /

# df –k

查看硬盘的可利用率,保证硬盘有足够的自由空间。

●定期在工程师站AW上查看其他站的文件系统(以WP3001为例):

# rlogin WP3001

键入密码:gnomes

sh

用与AW5101类似的操作,查找WP3001的文件系统中的垃圾文件,并做相应处理。查看WP3001的硬盘自由空间。最后键入:

logout

# exit

4、文件备份:

(1)CIO控制组态的备份

●在工程师站AW3001上,进入工程师环境。

●选择Config→Control_Cfg→Station_Cfg

●选择所要备份的CP(CP4001~CP4015)

●在ICC环境中,选择Maint→Upload(这一步骤需较长时间).

●插入软盘,在ICC环境中选择Maint→Save all with Format,将所选择的CP的CIO控制组

态备份到软盘中,然后选择Show→Show Diskitte,查看软盘中的内容是否正确。结束后,把软盘写保护小窗口拨到写保护位置。

●完成该CP的备份后,选择New,换一张软盘对其余的CP进行CIO控制组态做备份。

●不要忘记对备份的软盘作好日期标签。

(2)历史库组态的备份

●仅在工程师站AW3001上,进入工程师环境。

●依次选择Config→Historian→Configurator→Store Configuration as File→输入欲保存

的文件名→将该文件备份到软盘中,并写好时间标签。可在顶部的Historian菜单条上选择Hist01或是Hist02。

●或在工程师站上,进入工程师环境。

●选择SftMnt VT100进入终端仿真环境,键入:

# cd /opt/fox/hstorian/bin

# saveh50

●根据提示,插入软盘对历史库组态进行备份。

(3)应用文件的备份

根据以上所描述的文件系统结构,分别对画面文件、环境文件、DM管理文件、AM管理文件、报警键盘组态文件、颜色表、CONVENTION文件、MIS通讯文件、操作员行为记录文件、SOE文件、环境密码文件进行软盘备份。

需要引起注意的是:

a)对每一个带有报警键盘的工作站(WP3002 ~ WP3003)均应对其报警键盘组态文件进行备

份。

b)本系统中的MARKER,也应加以备份。

c)本系统中的环境组态文件也应加以备份。

备份时的可能用到的UNIX操作命令举例描述如下:

# fdformat /dev/fd0 对软盘进行格式化

# tar cvf /dev/fd0 /usr/das 将/usr/das目录下的文件备份到软盘中去

# compress -fv SCSGP 压缩文件SCSGP到SCSGP.Z

# uncompress SCSGP.Z 解压缩SCSGP.Z文件

# tar cvf /dev/fd0 filename 将文件filename拷贝到软盘中去,软盘中的原内容将

被覆盖

# tar rvf /dev/fd0 filename 将文件filename拷贝到软盘中去,软盘中的原内容不

被覆盖

# tar tvf /dev/fd0 将软盘中的文件列出来

# tar xvf /dev/fd0 将软盘中的文件拷贝到硬盘中去

# eject 将软盘从软驱中弹出

# mount –F pcfs /dev/fd0 /pcfs 将DOS格式软盘挂到/pcfs目录下

# dos2unix –ascii /pcfs/ 将DOS格式的文本文件转换

为UNIX格式

# unix2dos –ascii /pcfs/ 将UNIX格式的文本文件转

换为DOS格式

# umount /pcfs 将软驱从系统取下

5、文件恢复:

(1)CIO控制组态的恢复

●在工程师站AW3001上,进入工程师环境。

●选择Config→Control_Cfg→Station_Cfg

●选择所要备份的CP(CP6301~CP6315)

●插入软盘,在ICC环境中选择Maint→Load All,将所选择的CP的CIO控制组态从软盘中恢

复到硬盘中去。

●选择顶部菜单“CHECKPOINT”。

(2)历史库组态的恢复

●仅在工程师站AW3001上,进入工程师环境。

●依次选择

Config→Historian→Configurator→Edit→CollectionPoints→Deactive→File→Load Configuration from File→选择保存的文件名。

●或在工程师站上,进入工程师环境。

●选择SftMnt→VT100进入终端仿真环境,键入:

# cd /opt/fox/historian/bin

# loadh50

●根据提示,插入软盘对历史库组态进行恢复。

(3)系统应用文件的恢复

将备份好的系统应用文件tar回硬盘即可

6、I/A系统软件的安装:

1.AW3001的安装过程

●AW3001上电。

●同时按下〈STOP〉及A键,系统将出现“OK”提示符。

●将V7.1版本DAY0启动光盘放到AW3001的光驱中去。

●待后,键入命令:OK boot cdrom

●根据画面提示输入“root”及密码“gnomes”

●待出现“#”提示符后,进行以下操作:

# env /查看当前环境设置

# set STATION_TYPE=AW51 /将工作站类型设置为AW51

# export STATION_TYPE /将站类型设置写入内存

# cd / /将K0175SN-E盘片插入软驱

# tar xvf /dev/rfd0c /将软盘中内容写入

# cd /tmp

# ia_install AW51 /执行I/A软件的安装

根据画面提示选择“D”及“y”

在接下来的20分钟中,安装程序将自动将Solaris操作系统及I/A的基本软件安装到AW3001硬盘中去。

待基本系统安装结束后,依照画面提示,键入命令:

# reboot -- -r

●当出现I/A基本初始画面后,表示基本系统的安装已经完成,接下来应将安装I/A系统的应

用软件,亦即“commitied”安装,具体操作如下:

依次选择File → Change Enviroment → Proc_Eng_Env → Config → Install_AW →Install Software → Commited Install Files。

依据画面的提示,先后插入系统组态盘(盘号#101),DAY0光盘(盘号#65101),V7.0版本REVISION LEVEL盘(盘号#11001-盘号#11003)。

当应用软件安装结束后,依次选择Log Review → Display Installation Log →选择安装记录文件→ Show selected log查看安装记录文件。在安装记录文件中不应出现红色警

告标志,否则表示系统应用软件安装有误,应重新安装。

●当应用软件安装结束后,应将工作站重新启动一遍,依次选择:

SftMnt→Reboot_AW→REBOOT

●当系统带有V7.0版本信息的初始画面后,表示I/A系统已经基本安装成功。接下来就应安装

FoxDraw/FoxView V9.0,具体步骤为:

(1)进入VT100环境,插入FoxDraw/FoxView V9.0光盘。

(2)键入命令:# cd /opt/fox/ais/bin

# aisstop /停止FOXAPI相关进程

将历史库停掉

# cd /tmp

# mount –F hsfs –o ro /dev/sr0 /cdrom

# cd /cdrom

# inst_sw 7.0

系统将提示FoxDraw/FoxView的安装信息

# umount /cdrom

# exit

●重新启动工作站,依次选择:SftMnt->Reboot_AW->REBOOT

●当系统带有I/A’s V7.0 及FoxDraw/FoxView V9.0版本信息的FoxView初始画面后,表示

FoxDraw/FoxView V9.0系统已经安装成功。

●接下来可以将系统升级为V7.1,亦即“Release Update”安装,具体操作如下:

依次选择File →Change Enviroment →Process_Eng →输入工程师环境密码→Config→Install_AW→Install Software → Release Update。

依据画面的提示,先后插入V7.1的相关盘片,包括系统信息盘(盘号#10091), V7.1 Release Update光盘(盘号#65101),REVISION LEVEL盘(盘号#11001~#11004)。

当应用软件安装结束后,依次选择Log Review→Display Installation Log→选择安装记录文件→Show selected log查看安装记录文件。在安装记录文件中不应出现红色警告标志,否则表示系统应用软件安装有误,应重新安装。

●QUICK FIX 安装

QF号说明安装位置

QF990115 HP895喷打在SUN中的补丁盘仅AW3001

QF990341 FOXAPI补丁盘仅AW3001、AW3002

QF990247 DM管理程序补丁盘所有工作站

QF992053B 第二网卡补丁盘所有工作站

QF990271 画面显示补丁盘所有工作站

QF991872 画面Y2K补丁盘所有工作站

下面将对补丁盘的安装做一个简单描述:

?QF990115

1.安装HP950C驱动程序盘

请见第三章有关说明。

2.安装QF990115补丁盘

依次选择:Config → Install_AW → Utilities → Re-Install Selected Packages →

INSTALL → OS1AW1 → Installed Package → Unstamped Set 1 3.5 Floppy → Load Selected media → LOAD → Exit → Log Review → Display Installation Log(检

查安装记录)

3.确认以下文件内容

/etc/printers

/etc/printscreen.option

/etc/printscreen.printers

?QF990341

1.停止FOXAPI的运行

# cd /opt/fox/ais/bin

# aisstop

2.安装QF990341

依次选择:Config → Install_AW → Utilities → Re-Install Selected Packages →

INSTALL → OS1AW1 → Installed Package → Unstamped Set 2 3.5 Floppy → Load Selected media → LOAD (diskette #1)→ LOAD (diskette #2)→ Exit → Log Review → Display Installation Log(检查安装记录)

3.执行以下操作

# cd /opt/fox/ais/bin

# chmod +x P

# csh

AW5101# aisstart

AW5101# exit

# P (确认FOXAPI已经启动)

?QF990247

安装QF990115补丁盘

依次选择:Config → Install_AW → Utilities → Re-Install Selected Packages →

INSTALL → OS1AW1 → Installed Package → Unstamped Set 1 3.5 Floppy → Load Selected media → LOAD → Exit → Log Review → Display Installation Log(检

查安装记录)

?QF992053B

安装QF992053B补丁盘

依次选择:Config → Install_AW → Utilities → Re-Install Selected Packages →

INSTALL → OS1AW1 → Installed Package → Unstamped Set 1 3.5 Floppy → Load Selected media → LOAD → Exit → Log Review → Display Installation Log(检

查安装记录)

?QF990271

1.安装QF990271补丁盘

# cd /

# tar xvf /dev/fd0

# cd /11003

#installpatch .

?QF991872

1.安装QF990271补丁盘

# cd /

# tar xvf /dev/fd0

重新启动工作站,待出现I/A初始画面后,整个安装过程结束,接下来用户可按照第二章、第四章描述的文件结构及恢复步骤将谏壁发电厂#9机DCS系统的有关组态文件、画面文件、通讯程序、SOE、PostTrip、操作员行为记录软件、C编译器等安装到AW5101硬盘中去。

2.AW3002的安装过程

相关文档