文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配网中10kV氧化锌避雷器的安装方法

配网中10kV氧化锌避雷器的安装方法

配网中10kV氧化锌避雷器的安装方法
配网中10kV氧化锌避雷器的安装方法

金属氧化物避雷器常见故障及处理

金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。选则原则。避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。 1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1 倍选取。35kV 至66kV 避雷器,额定电压按系统最高电压选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8 倍选取。例如:35kV 有间隙避雷器,额定电压应选择42kV 。 2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25 倍选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。例如:13.8kV 电机,应选用13.8kV 持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40 的避雷器。具体的型号选择,可参考GB11032-2000 标准,或我公司的避雷器产品选型手册。另外,由于传统碳化物阀式避雷器以及按1989老国家标准制作的早期金属氧化物避雷器在很多系统中还在使用。为确保新生产的产品在这类老系统中可以安全的配合,遇到老系统产品的更换替代时,建议用户直接咨询我公司,以确保选型正确。二、正确的预防及维护性试验方法。预防及维护性试验,是及时发现事故 隐患,防止隐患演变为事故的重要手段。金属氧化物避雷器的预防及维护性试验,一般每两年到四年进行一次。有条件的用户,最好每年雷雨季节前测试一次。以最大可能的提早发现事故隐患。测试的目的是提前发现产品的劣化倾向, 及早作出更换。测试主要考察两个性能指标:a、转变电压值(稳压电源下), 用以考察避雷器的工作特性有无明显变化。b、泄漏电流值(转变点以下),用以考察避雷器的安全特性有无明显变化。 1、有间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试工频放电电压值,考 察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的10%为正常。b、测试系统最高电压下的电导电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考 JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于20 ^A为正常。 2、无间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试直流1mA 参考电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的5%为正常。b、测试0.75 倍直流1mA 参考电压下的泄漏电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于50 yA为正常。 3、其它的替代办法。在没有合适的测试设备,不能进行上述的测试时,可以采用一些替代的办法,但同时也存在一些测试盲点。a、用摇表测试绝缘电

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

各种型 的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50L 90 210 286 6 1.8 YH5WZ1-17/45L 92 220 296 6 2.0 交流无间隙金属氧化物避雷器技术性能指标 典型的电站型和配电型避雷器电气特性GB11032 产品型号系统 额定 电压 kv (有 效 值) 避雷 器额 定电 压kv (有 效 值) 避雷 器持 续运 行电 压kv (有 效 值) 陡波 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 雷电 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 操作 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 4/10us 大电流 冲击耐 受kv (峰 值) 直流 1mA电 压kv 不小于 2ms方波 电流峰值 A不小于 YH5WS-5/15 3 5 4.0 17.3 15.0 12.8 65 7.5 75(150) YH5WS-10/30 6 10 8 34.6 30 25.6 65 15 75(150)

配网故障指示器的应用前景与方向探讨

配网故障指示器的应用前景与方向探讨 发表时间:2019-05-17T11:23:23.453Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:张劲[导读] (国网四川省电力公司天府新区供电公司四川省成都市 610000) 0引言 配电自动化作为现代化配电网管理体系中的重要组成部分,是实现智能配电网的必要条件,是提高供电可靠性和运行管理水平的有效手段。配电自动化的建设已成为当前我国配电网发展的重点。在国家“十三五”规划中明确提出了未来五年我国配电自动化建设的目标,可以预期配电行业即将迎来一个新的投资的高潮。配网故障指示器作为一种基本型“二遥”终端,虽不如 “三遥”终端功能强大,但有造价低廉、安装方便简单、不需要改造一次设备等优点,使其在配电自动化建设大潮中占有重要地位。 1、配网故障指示器的应用前景 (1)配网故障指示器的应用区域 根据国家电网公司《配电网规划设计技术导则(Q/GDW_1738-2012)》(以下简称“技术导则”)依据行政级别或规划水平年的负荷密度不同,将供电区域划分为A+、A、B、C、D、E六类。各供电企业应供电区域等级制定合理的配电自动化方案,因地制宜、分步实施。A+、A类供电区域可采用集中式或智能分布式配电自动化系统,以具备网络重构和自愈能力,B、C类供电区域可采用集中式或就地型重合器式配电自动化系统,D类供电区域配电自动化可根据实际需求采用就地型重合器式或故障指示器方式,E类供电区域馈线自动化可采用故障指示器方式。 表2 供电区域划分表 注1:σ为供电区域的负荷密度(MW/km2)。 注2:供电区域面积一般不小于5 km2。 注3:计算负荷密度时,应扣除110(66)kV专线负荷,以及高山、戈壁、水域、森林等无效供电面积。 在终端信息采集形式方面,《技术导则》建议:对关键性节点,如主干线联络开关、必要的分段开关或支路开关、开关站、环网柜等,应配置“三遥”(遥测、遥信、遥控)终端;对一般性节点,如支路开关、末端站室等,应配置“两遥”(遥测、遥信)配电自动化终端,对末端分支、用户搭接处应配置分界开关或故障指示器。 由此可见,在未来配电自动化建设中配网故障指示器将广泛应用于以下方面: ①应用于农村配网线路的配电自动化改造。对于广大D、E类供电区域及一般C类区域,因其供电可靠性要求相对较低,配电自动化改造资金有限,采用以配网故障指示器为核心的简易配电自动化改造模式最为适合。 ②应用于城市配网中配电自动化不能完全覆盖的末端支路。配电自动化系统虽然能够快速定位并隔离故障区段,但不能定位区段内故障点位置,通过在区段内部署就地型故障指示器能有效配合现场故障查找,提高故障定位精度,缩短故障点查找时间。 ③应用于客户产权设备搭界点。公用配网线路上客户产权设备众多。客户设备普遍存在运行工况差,维护水平低,台帐资料缺失等问题,部分客户发生故障后为了逃避责任,不配合故障查找甚至故意隐藏故障点位置。因此,在产权分界点部署故障指示器,能够准确发现故障电流来源,并可将故障指示器动作情况作为责任判定的依据。 ④应用于隐蔽设备前后。在配网实际应用中,部分故障没有明显故障特征或者故障点十分隐蔽,造成线路反复跳闸。通过在上述设备前后部署故障指示器可以有效指示设备内部故障,从而极大提高故障排查的针对性,缩短故障排查时间。 (2)配网故障指示器的应用前景 2015年7月,国家能源局发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》中规划:到2020年,我国中心城市(区)供电可靠率达到99.99%以上,用户年均停电时间不超过1小时;城镇地区供电可靠率应达到99.88%以上,用户年均停电时间不超过10小时;城农网10千伏配电线路的配电自动化整体覆盖率将达到90%。

氧化锌避雷器使用说明书

流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 简介产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌 避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波维护大大减轻电力工人的劳动强度。的保护裕度接近一致。 5. 用户注意事项2、使用条件: 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 2.1 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 5.2 用户不得随意拆开产品。 2.2 海拔高度不超过1000m; 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 5.5 投入运行前测量其电流1mA 电压应符合本说明书中的要求,投 压; 运几年后测量其直流1mA 电压,应不低于规定值的96%,测量时直 2.5 最大风速为35m/s; 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度 2.6 地震烈度为8 度及以下地区。 及电压相对恒定。 -5- -4- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征一、型号说明 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性V-A 特性的氧化锌阀 片组装而成,是用于保护35kV 以下系统交流电器设备免受过电 压损害或保护并联补偿的保护电器。 1.字母“H”表示复合绝缘外套; 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 2.字母“Y”表示氧化锌避雷器;

10kv高压避雷器

防雷器简述: 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 产品介绍: 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类: 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。

2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA 五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

(技术规范标准)氧化锌避雷器技术规范书

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 电力工业部电力规划设计总院 1996年12月北京

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 主编单位:山西省电力勘测设计院 批准部门:电力规划设计总院 施行日期:1996年12月 1996年12月北京

工程编号: 工程 氧化锌避雷器技术规范书签署: 编制单位: 年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、 离相封闭母线四种设备技术规范书的通知 电规发(1996)228号 根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV~500kV交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。 这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。 各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。 电力部电力规划设计总院 1996年12月26日

前言 为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院先后以电规技(1994)25号文和电规技(1995)73号文下达了下列8种设备技术规范书的任务: 1.变压器技术规范书G-YC98-60 2.电压互感器技术规范书G-YC98-61 3.电流互感器技术规范书G-YC98-62 4.电抗器技术规范书G-YC98-63 5.断路器技术规范书G-YC96-64 6.隔离开关技术规范书G-YC96-65 7.氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 8.离相封闭母线技术规范书G-YC96-67 本设备技术规范书是这8种设备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书已由电力部电力规划设计总院以电规发(1996)228号文颁发使用。 本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。 本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于110kV~500kV国产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电抗器中性点小电抗器使用的避雷器。 使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议书,并做为订货经济合同的主要附件。 各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设计总院。

金属氧化物避雷器的特点和试验方法(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 金属氧化物避雷器的特点和试验 方法(2021版)

金属氧化物避雷器的特点和试验方法(2021 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。 2性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数:

告诉你金属氧化物避雷器怎么选择

告诉你金属氧化物避雷器怎么选择 金属氧化物避雷器的选择是电力系统主要的防雷装置之一。只有正确选择避雷器,才能发挥其应有的防雷作用。 (一)无隙金属氧化物避雷器选型的一般要求如下: 1.根据使用区域的气温、海拔、风速、污染、地震等条件,以及额定电压、最高电压,确定金属氧化物避雷器的环境条件,系统的额定频率和中性点应连接短路电流值和接地故障持续时间决定避雷器的系统运行条件。 2.根据保护对象确定避雷器的类型。 3.根据长期作用在避雷器上的最高电压,确定避雷器的连续工作电压。 4.根据避雷器安装现场临时过电压的幅值和持续时间,选择避雷器的额定电压。 5.估算避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 6. 根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝对配合的要求确定避雷器的雷电过电压保护等级和操作过电压保护等级。 7.估算避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值、线路放电耐受试验水平和能量吸收能力。 8.根据避雷器安装位置的最大故障电流选择避雷器的泄压等级。 9.根据避雷器安装地点的环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距离。 10.避雷器的机械强度应根据导线张力、风速、地震等条件选择。 11.当避雷器不能满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或额定放电电流水平或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 (2)主要特性参数选择(1),连续工作电压Uc 对于中性点直接接地系统的相间无间隙MOA,UC可选择不低于系统最高相电压。 在中性点间接接地系统中,如果单相接地故障能在10s内排除,其UC仍可以按不小于选择,但由于我国大多数中性点间接接地系统允许带接地故障运行2小时以上,所以UC可按以下选择原则:105内切除故障u.2u1/52h及以上,切除故障3~10kV 1.0~1.1L,35~66kV ueul,时间10s~2H,可选择2H以上,也可根据避雷器工频耐压特性曲线。 (3)。额定电压ur ur是指避雷器两端最大允许工频电压的有效值。在60℃注入规定的能量后能承受额定电压ur 10s,在UC下能承受30min,以保持热稳定性。 (4)临时过电压ur临时过电压UT是确定避雷器额定电压的依据。在选择ur时,主要考虑了单相接地、甩负荷和长线路电容效应引起的工频电压升高。可根据以下条件选择振幅。①中性点间接接地系统:3~10kV ur=1.1um 35~66kV,ur=um②中性点直接接地系统:110~220kV U4=140A/5线侧u,=14ua/5

氧化锌避雷器安装作业指导书

氧化锌避雷器安装作业 指导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料 1.工程概况 施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站施工组织设计》 施工图《110kV屋外配电装置》 施工图《主变压器及其各侧引线安装》 《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 《电力建设安全管理规定》2005年版

《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 施工图及技术资料文件齐全。 作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 施工用电满足施工要求。 工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器分类

1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1000kV、750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV七个等级。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。氧化锌避雷器安装作业指导书样本

氧化锌避雷器安装作业指导书 1

 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX- )1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 ( )

1.4主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

智能配网故障指示器的检测方法及实现

技术与应用 2019年第4期 114 智能配网故障指示器的检测方法及实现 冯 斌 李开鑫 赵 启 朱建华 (国网新疆电力有限公司电力科学研究院,乌鲁木齐 830011) 摘要 为提高智能配网线路故障指示器装置的安全和稳定,研究其故障指示器的检测方法,并设计相关模块组合为测试系统,可对故障指示器进行简单高效的检测。本文详细论述了配网线路中故障指示器检测系统的实现方法,并给出了部分测试项的逻辑图。该检测系统可应用于入网检测、到货抽检、到货全检等检测工作。 关键词:智能配网故障指示器;检测方法;测试系统 Detection method and realization of the intelligent distribution network fault indicator Feng Bin Li Kaixin Zhao Qi Zhu Jianhua (Power Research Institute of State Grid Xinjiang Electric Power Company, Wulumuqi 830011) Abstract In order to improve the security and stability of the intelligent distribution network line fault indicator device, its fault indicator detection method, and design the related module combination for test system, can be simple and effective detection of fault indicator. This paper discusses the distribution network line fault indicator in the detection system realization method, and the part of the test item logic diagram is given. The system can be applied to the net inspection sampling observation, the arrival of the goods, the arrival of the whole work. Keywords :intelligent distribution network fault indicator; detection method; the test system 随着电网的高速发展,10kV 配网的负荷日趋增大,用户对配网供电可靠性提出了更高要求。故障指示器(简称故指)具有快速查找定位故障点的功能,对智能电网有提高排查效率,提升供电可靠性的作用[1-10]。但是市场上故指种类繁多,质量也良莠不齐,对于配电线路的故障检测存在较大随机性,严重影响配网的可靠性和可维护性。目前,故指检测仅能应用耐压仪、绝缘表进行简单的测试,主要依靠安装后的实际工况来确定其工作可靠性。为确保设备安全、稳定、高效的运行,根据配网实际情况拟定相关技术要求,并对故障指示器进行检测。 基于对故障指示器的稳定运行,研究一套较为合理易操作的检测系统对故指进行全面检测,从而提高配网自动化的可靠性。研究的检测系统按国网技术标准,完成了对故障指示器的功能,性能,规约等的检测,该方式可广泛应用于故指的入网检测、到货全检以及日常维护。 1 故障指示器检测系统结构 故指检测系统主要包括模拟主站检测系统和功 能性能检测系统。目前故指主要有就地型和远传型。就地型故指需要巡检人员到现场按指示器提示寻找故障点,增加了电网的系统维护成本,而远传型可以通过无线网络将故障信息传输至主站,然后主站通过分析处理判断出故障点[2]。模拟主站检测系统主要是针对远传型故指进行检测。功能性能检测系统主要是检测故指是否满足国网提供的技术要求。检测系统结构如图1所示。 系统硬件由服务器、网络交换机、串口服务器、特征函数发生器、功率源、录波仪、PC 上位机和打印机组成。软件部分主要用VC 平台的C 类编程语言实现。图中服务器主要担任模拟主站的作用,对故障指示器汇集单元上送的数据、事件进行存储和分析,同时也用于控制波形发生器模拟现场各类故障特征波形。