文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜电缆每米重量

铜电缆每米重量

铜电缆每米重量

铜电缆每米重量

1、每米重量(公斤)=截面面积*0.89(铜的密度)÷100*芯数

列如:YJV 4*120 每米的重量=120*0.89÷100*4=4.272公斤

2、每米重量(公斤)=每根芯的截面总和(mm2)*0.0168

例如YJV-3*240+2*120 电缆1米的重量为:(3*240+2*120)*0.0168=960*0.0138=16.128KG

电缆重量

对95平方毫米的单芯电缆,每米的体积为:V=S×L=95×0.000001×1=0.000095立方米;铜的比重γ为:每立方米8900千克; 每米的重量为:G=γ×V=8900×0.000095=0.8455千克。 对95平方毫米的单芯电缆,每米的重量为:3×0.8455=2.5365千克。 YJV 3*95+1*50平方电缆每米重量:3.5kg YJV22 3*95+1*50平方电缆每米重量:4.4kg 电线电缆重计算:(电线电缆材料用量计算公式) 电线电缆材料用量计算公式 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ= atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数/ 25.4 / T d=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔

铜电缆重量及重量计算公式Word版

1 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*2.5+1*2.5 0.089 3 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*6+1* 4 0.1958 5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*16+1*10 0.5162 7 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*35+1*16 1.0769 9 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*70+1*35 2.1805 11 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*120+1*70 3.827 13 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*185+1*95 5.785 15 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*300+1*150 9.345 17 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*4+2*2.5 0.1513 19 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*10+2*6 0.3738 21 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*25+2*16 0.9523 23 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*50+2*25 1.78

25 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*95+2*50 3.4265

29 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 3*240+2*120 8.544 31 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*2.5+1*2.5 0.11125 33 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*6+1*4 0.2492 35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*16+1*10 0.6586 37 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*35+1*16 1.3884 39 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*70+1*35 2.8035 41 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*120+1*70 4.895 43 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*185+1*95 7.4315 45 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝护套电力电缆YJV 0.6/1KV 4*300+1*150 12.015 2、YJV22 0.6 1KV铜电缆重量:见YJV22 0.6 1KV铜电缆重量表2 1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯)YJV2 2 0.6/1KV-10 0.089

电线电缆理论重量计算公式

电线电缆理论重量计算公式 电线电缆重计算:(电线电缆材料用量计算公式) 电线电缆材料用量计算公式 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37

电缆价格计算方法.docx

电线成本计算方法 铜电线的成本包括三个部分。 1.铜材的成本 2. PVC(外边料皮)的成本 3.人工的成本 成本的计算方法 铜的成本: 铜重量*铜价格=铜成本 铜的重量=铜的密度(0.0089)*铜丝的体积 铜丝的体积=面积*高度 面积=3.14*半径的平方 以BV2。5平方的铜线为例,如下图 用千分尺,可量出铜丝的直径,如下图是国标的线,直径是1。772,国标是1。78

那半径就是1。772 / 2=0。886 那面积就=3.14*0.886*0.886 =2.46 这个值指的就是平方毫米。之所以BV2.5平方电线。指的就是这个铜丝的截面积是2.5平 方毫米。 得出了2。46平方,假如这盘电线的长度是100米。那么这盘电线中间铜丝的重量就是 2.46*100*0.0089(重量=面积*长度*密度)=2.1894公斤的铜 2.189*今日铜价(55.7)=122元 122元就是铜的原材料成本 PVC外面材料的成本 在没有样品时,这个细算很麻烦,不过正常情况下那这盘BV2.5所使用的料皮就是8元。 如果有样品,那直接称整盘电线的重量,减去铜的重量,就是PVC的重量了。 PVC的价格按照8元一公斤左右来计算。 也可以剪下1小段,如1厘米的外皮在天平上称重后来计算出100米PVC料的总重量。 人工成本 生产2.5平方的需要2元的人工电费。 那么这盘电线生产出来的总成本就是122+8+2=132元。 加上点润就是卖价了。 还有一种电缆的计算方法如下: 这是电缆厂的一位工程师曝光的电线电缆生产制造过程中经常用到的计算公式,包括电线电缆成本核算标准,电线电缆成本核算工式,电线电缆材料用量核算工式,电线电缆工 时核算工式等信息。电线电缆的日常报价都是按以下工式核算成本再加上合适的利润来对外报价。本资料由金山综合社区综合网络信息为您整理发布。 先看各个电线电缆线材成本核算标准 单价(元/Km)=人工成本+原料成本+水电成本+设备折旧成本+包装成本

电线电缆常用计算公式

一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量计算: (1)单一材料的圆单线: 截面F=0.25π*d12(mm2) 重量W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km) W1铜=6.982 d12 (kg/km)W1铝=2.121 d12 (kg/km)W1钢=6.126 d12 (kg/km)F—圆单线截面积mm2 W1 --导线重量kg/km d1—圆单线直径mm r—所用材料比重g/cm3 (2)双金属线: 1)重量系数法: W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K 2)综合比重法: W2=0.25π*d12*r2 *(r-r1)/(r2-r1) W2—镀层材料重量kg/km K --镀层的重量系数见表1 d2—镀层单线的直径mm r –有镀层材料的比重g/cm3 r1—内层材料的比重g/cm3 r2—镀层材料的比重g/cm3 表1. 2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算

(1)截面F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2) (2)周长C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm) (3)重量W1=F*r (kg/km) a—扁线厚度mm b—扁线宽度mm R—扁线的圆角半径mm r—方角一圆角截面的差数mm2 L—方欠与圆角周长的差数mm F—扁线截面积mm2 C—扁线的周长mm r—所用材料比重g/cm3 2)双沟形电车线截面和重量计算 双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。 (1)铜电车线 W=F*8.89 (kg/km)F—标称截面mm2 (2)铝合金电车线 W=F*r (kg/km) r—铝合金比重g/cm3 (3)钢铝电车线 W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝(kg/km) (参照电线电缆手册第二册709页表12—5) 3)高压电缆用型线芯重量计算 (1)空心绞合线芯直径D D=D0+2(t z+t弓) (mm) (2)重量 W=(F Z n Z+F弓n弓)*r*K (kg/km) tz、t弓—Z形及弓形线厚度mm D0 —油道直径mm F Z、F弓—Z形及弓形线厚度mm n Z、n弓—Z形及弓形线根数 r —所用材料比重g/cm3K—线芯绞入系数

电力电缆价格计算公式

电力电缆的成本价格计算公式 一,名称及标识: 1. VV 是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 2. YJV 是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 3. BV 电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4. BVR 电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线. 电线结构:导体+绝缘体. 字母B 代表布电线,电压:300/500V. 字母V 代表PVC 聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R 代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少 每根线的直径. 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米. 常用的国标Bvr 线型号从1 平方到240 平方不等. 用途:适用于交流电压450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等). 二,电力电缆的成本价格计算公式: 1.YJV 铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X 铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14= 平方数X 丝的根数X0.89X 当时铜价+10%

的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83= 铜的重量X 当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4 元/斤)=成本价格+10% 的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制 造材料成本=材料成本*(1+ 材料消耗)(材料成本即为理 论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工 资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70 表示:意思就是 3 根95 平方毫米加上一根70 平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝: BV 电线 1 平方用丝 1.14 1.5 平方用丝 1.38 2.5 平方用丝 1.78 4 平方用丝 2.25 6 平方用丝 2.76 10 平方用丝 1.34

电力电缆的成本价格计算公式

电力电缆的成本价格计算公式 电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量 X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 平方毫95根3意思就是:表示YJV-1KV 3*95+1*70电力电缆.米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝 : BV电线 1平方用丝1.14 1.5平方用丝1.38

4平方用丝2.25 6平方用丝2.76 10平方用丝1.34 16平方用丝1.705 25平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝1.83 70平方用丝2.166 95平方用丝2.52 V V电缆 1平方用丝1.14 1.5平方用丝1.38 2.5平方用丝1.78 4平方用丝2.25 2.76 平方用丝6. 10平方用丝1.34 16平方用丝1.706 25平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝2.52

95平方用丝2.52 70平方用丝2.52 95平方用丝2.52 120平方用丝2.52 150平方用丝2.52 185平方用丝2.52 240平方用丝2.52 300平方用丝2.52 BVR电线 0.5平方用丝0.3 0.75平方用丝0.37 1 平方用丝0.42 1.5平方用丝0.522 2.5 平方用丝0.41 4平方用丝0.51 0.63 平方用丝6. 电缆载流量表 电缆载流量口决: 估算口诀:

常用电线电缆价格计算公式

常用电线电缆价格计算公式 铜的重量习惯的 1.YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下: 铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d= 铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡 -7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE- 0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;

电缆理论重量实用表.doc

规格理论外径理论重量规格理论外径 mm 理论重量mm kg/km kg/km 2*1.5 12.8 237 5*6 18.4 682 2*2.5 13.6 258 5*10 21.9 964 2*4 14.5 297 5*16 23.9 1294 2*6 15.5 353 5*25 28.9 1917 2*10 18.1 419 5*35 33 2753 2*16 19.6 574 5*50 33.5 3453 2*25 23.2 721 5*70 38.7 4613 2*35 25.2 997 5*95 42.9 6040 2*50 23.4 1231 5*120 46.9 7342 2*70 26.2 1450 5*150 51.6 9014 2*95 28.2 1896 5*185 57.7 11040 2*120 32.2 2417 5*240 64.1 13965 2*150 35.5 3257 3*2.5+1*1.5 14.6 377 2*185 38.8 3963 3*4+1.2.5 15.7 456 2*240 43.4 4768 3*6+1*4 16.9 556 3*1.5 13.2 293 3*10+1*6 19.6 762 3*2.5 14 343 3*16+1*10 21.7 1027 3*4 15.1 410 3*25+1*16 25.5 1477 3*6 16.2 493 3*35+1*16 27.3 1799 3*10 18.9 681 3*50+1*25 30.7 2625 3*16 20.6 890 3*70+1*35 34.7 3439 3*25 24.4 1300 3*95+1*50 38.5 4427 3*35 26.6 1630 3*120+1*70 42.5 5518 3*50 26.8 2021 3*150+1*70 46.4 6584 3*70 31.8 2982 3*185+1*95 51.7 8095 3*95 34.9 3797 3*240+1*120 57.7 10206 3*120 38.3 4639 3*2.5+2*1.5 15.4 416 3*150 42.1 5678 3*4+2*2.5 16.5 507 3*185 46.5 6908 3*6+2*4 17.9 631 3*240 51.9 8729 3*10+2*6 20.5 855 4*1.5 13.9 331 3*16+2*10 23.5 1184 4*2.5 14.9 393 3*25+2*16 26.9 1682 4*4 16 478 3*35+2*16 28.8 2015 4*6 17.2 588 3*5+2*25 29.6 2595 4*10 20.4 820 3*70+2*35 35.2 3797 4*16 22.2 1089 3*95+2*50 38.9 4940 4*25 26.4 1589 3*120+2*70 42.3 6185 4*35 29 2032 3*150+2*70 47 7281 4*50 29.6 2591 3*185+2*95 52.1 9006 4*70 35.3 3793 3*240+2*120 58.1 11339 4*95 39.3 4896 4*2.5+1*1.5 15.6 431

电线重量计算公式及每百米矿用电缆电线标准重量

电线重量计算公式及每百米矿用电缆电线标准重量 一、电线重量计算公式及每百米电线标准重量一览;如何计算矿用电缆电线平方数? 电线重量=导体重量+绝缘重量 导体重量=导体比重×截面积(其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如1.5、2.5、4、6.....等 绝缘层重量=3.14×(挤包前外径绝缘厚度)×绝缘厚度×绝缘料比重(其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE 绝缘料比重为0.932g/cm3 ) 以上公式算出的重量单位均为:千克/千米 二、什么是矿用电缆电线平方数?如何计算电缆平方数? 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

电缆重量计算

ZRVV3*951*50的电缆线如何计算重量? 产品概述: 结构是3根95平方毫米的+1根50平方毫米的 铜的重量简单计算,总截面*8.9*千米长度 铜芯总截面:3*95+1*50=335平方毫米 100 米重量:335*8.9*0.1=298kg 电线电缆重计算:(电线电缆材料用量计算公式) 电线电缆材料用量计算公式 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21 棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48

电线电缆的计算公式平方重量

铜的重量习惯上不用换算的计算方法:截面积×8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120×8.89=1066.8kg/km 1 、导体用量:(Kg/Km)=d^ 2 × 0.7854 × G × N × K1 × K2 × C / d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)× 0.7854 × G × C × K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) × 0.7854 × G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 × 0.7854 × t × G × Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 × 0.7854 × G × N × Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 × 0.7854 × T × N × G / cosθ θ = atan( 2 × 3.1416 × ( D + d × 2 )) × 目数/ 25.4 / T d=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸 -1.35;麦拉-1.37 1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592 3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1 4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1 5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2 6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ 7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ 8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜电线电缆安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率

常用电线电缆截面积及重量计算

常用电线电缆截面积及重量计算 电线电缆的结构并不全是一样的,所以在计算截面和重量时,其计算方法也不一样。 1.圆单线的截面和重量计算: (1)单一材料的圆单线: 截面 F=0.25π*d12 (mm2) 重量W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km) W1铜=6.982 d12(kg/km)W1铝=2.121 d12(kg/km)W1钢=6.126d12 (kg/km) F—圆单线截面积mm2W1 --导线重量kg/km d1—圆单线直径mm r—所用材料比重g/cm3 (2)双金属线: 1)重量系数法: W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K 2)综合比重法: W2=0.25π*d12*r2*(r-r1)/(r2-r1) W2—镀层材料重量kg/km K --镀层的重量系数见表1 d2—镀层单线的直径mm r –有镀层材料的比重g/cm3 2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算 (1) 截面 F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2) (2) 周长 C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm) (3) 重量 W1=F*r (kg/km) a—扁线厚度 mm b—扁线宽度 mm R—扁线的圆角半径 mm r—方角一圆角截面的差数 mm2 L—方欠与圆角周长的差数 mm F—扁线截面积 mm2 C—扁线的周长 mm r—所用材料比重 g/cm3

2)双沟形电车线截面和重量计算 双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。 (1) 铜电车线 W=F*8.89 (kg/km) F—标称截面 mm2 (2) 铝合金电车线 W=F*r (kg/km) r—铝合金比重 g/cm3 (3) 钢铝电车线 W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝 (kg/km) (参照电线电缆手册第二册709页表12—5) 3)高压电缆用型线芯重量计算 (1) 空心绞合线芯直径D D=D0+2(tz+t弓) (mm) (2) 重量 W=(FZnZ+F弓n弓)*r*K (kg/km) tz、t弓—Z形及弓形线厚度 mm D0 —油道直径 mm FZ、F弓—Z形及弓形线厚度 mm nZ、n弓—Z形及弓形线根数 r —所用材料比重 g/cm3 K—线芯绞入系数

电缆理论重量表

规格理论外径 mm 理论重量 kg/km 规格理论外径 mm 理论重量 kg/km 2*1.5 12.8 237 5*6 18.4 682 2*2.5 13.6 258 5*10 21.9 964 2*4 14.5 297 5*16 23.9 1294 2*6 15.5 353 5*25 28.9 1917 2*10 18.1 419 5*35 33 2753 2*16 19.6 574 5*50 33.5 3453 2*25 23.2 721 5*70 38.7 4613 2*35 25.2 997 5*95 42.9 6040 2*50 23.4 1231 5*120 46.9 7342 2*70 26.2 1450 5*150 51.6 9014 2*95 28.2 1896 5*185 57.7 11040 2*120 32.2 2417 5*240 64.1 13965 2*150 35.5 3257 3*2.5+1*1.5 14.6 377 2*185 38.8 3963 3*4+1.2.5 15.7 456 2*240 43.4 4768 3*6+1*4 16.9 556 3*1.5 13.2 293 3*10+1*6 19.6 762 3*2.5 14 343 3*16+1*10 21.7 1027 3*4 15.1 410 3*25+1*16 25.5 1477 3*6 16.2 493 3*35+1*16 27.3 1799 3*10 18.9 681 3*50+1*25 30.7 2625 3*16 20.6 890 3*70+1*35 34.7 3439 3*25 24.4 1300 3*95+1*50 38.5 4427 3*35 26.6 1630 3*120+1*70 42.5 5518 3*50 26.8 2021 3*150+1*70 46.4 6584 3*70 31.8 2982 3*185+1*95 51.7 8095 3*95 34.9 3797 3*240+1*120 57.7 10206 3*120 38.3 4639 3*2.5+2*1.5 15.4 416 3*150 42.1 5678 3*4+2*2.5 16.5 507 3*185 46.5 6908 3*6+2*4 17.9 631 3*240 51.9 8729 3*10+2*6 20.5 855 4*1.5 13.9 331 3*16+2*10 23.5 1184 4*2.5 14.9 393 3*25+2*16 26.9 1682 4*4 16 478 3*35+2*16 28.8 2015 4*6 17.2 588 3*5+2*25 29.6 2595 4*10 20.4 820 3*70+2*35 35.2 3797 4*16 22.2 1089 3*95+2*50 38.9 4940 4*25 26.4 1589 3*120+2*70 42.3 6185

电缆规格对照表-电缆重量对照表-180mm2电缆重量

标 准: 本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC60502-1:2004标准制造 型 号: VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 用 途: 供固定敷设在额定交流电压UO/U 为0.6/1KV 及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力 线路用。 使用特性: 1、电缆敷设时的环境温度不低于0o C ,弯曲半径应不小电缆外径的10 倍。 2、电缆导体的长期最高温度不超过70o C 。 3、短路时(最长持续时间不超过5S )电缆导体的最高温度不超过160o C 。 产品结构图(点击放大) 产品规格: 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm 3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm 4+1芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm VV,VLV,VY,VLY 标称截面 mm 2 线芯结构 ho/mm 绝缘标称厚度 mm 护套标称厚度 mm 计算外径 mm 环境温度25°C 允许 空气中敷设截流量 [A] 环境温度25°C 允许截流量埋地土壤炽热阻系数g=80(°C 厘米/瓦) [A] 成品近似重 量 kg/km 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 1.5 1/1.38 0.8 1.8 6.6 24 - 31 - 58 - 2.5 1/1.78 0.8 1.8 7.0 32 25 45 35 71 56 4.0 1/2.25 1.0 1.8 7.9 45 34 61 47 97 73 6.0 1/2.76 1.0 1.8 8.4 56 43 77 59 121 84 10 7/1.35 1.0 1.8 9.7 80 61 103 80 177 111 16 7/1.70 1.0 1.8 10.7 106 83 138 106 239 139 25 7/2.14 1.2 1.8 12.4 143 111 183 140 349 190 35 7/2.52 1.2 1.8 13.6 175 133 221 170 451 232 50 19/1.78 1.4 1.8 15.3 223 170 272 210 624 309 70 19/2.14 1.4 1.8 17.1 265 207 333 256 821 384

铜电缆重量及重量计算公式59161

YJV 0.6 1KV 铜电缆重量表1 1YJV 0.6/1KV 3*120+1*70 3.827

1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯)YJV2 2 0.6/1KV-10 2 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯)YJV22 0.6/1KV-16 3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯)YJV22 0.6/1KV-25 4 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 5 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 6 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 7 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 8 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 9 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯)YJV22 0.6/1KV-35 YJV22 0.6/1KV-50 YJV22 0.6/1KV-70 YJV22 0.6/1KV-95 YJV22 0.6/1KV-120 YJV22 0.6/1KV-150 10 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 11 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 12 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 13 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(单芯) 14 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 15 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 16 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 17 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 18 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 19 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 20 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 21 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯)YJV22 0.6/1KV-185 YJV22 0.6/1KV-240 YJV22 0.6/1KV-300 YJV22 0.6/1KV-400 YJV22 0.6/1KV-1.5 YJV22 0.6/1KV-2.5 YJV22 0.6/1KV-4 YJV22 0.6/1KV-6 YJV22 0.6/1KV-10 YJV22 0.6/1KV-16 YJV22 0.6/1KV-25 YJV22 0.6/1KV-35 YJV22 0.6/1KV-50 23 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯)YJV22 0.6/1KV-70 24 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 25 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯) 26 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(双芯)YJV22 0.6/1KV-95 YJV22 0.6/1KV-120 YJV22 0.6/1KV-150 0.089 0.1424 0.2225 0.3115 0.445 0.623 0.8455 1.068 1.335 1.6465 2.136 2.67 3.56 0.0267 0.0445 0.0712 0.1068 0.178 0.2848 0.445 0.623 0.89 1.246 1.691 2.136 2.67

电线电缆各规格铜及重量

型号丝径米数重量(市斤)BV1 1.13 93 3.0—3.05 BV1.5 1.37 93 3.9—4.0 BV2.5 1.77 93 6.0—6.1 BV4 2.20 93 8.9—9.2 BV6 2.7 93 12.5—13 BV10 7×1.3393 20.5—21 BV16 7×1.6893 32—32.5 BV25 7×2.0893 49.5—50 BV35 7×2.4593 64.5—65 BV50 19×1.7693 87.5—88 BVR0.75 7×0.3693 2.7 BVR1 7×0.493 3 BVR1.5 11×0.493 3.9—4.0 BVR2.5 19×0.493 6.0—6.1 BVR4 19×0.593 8.9—9.2 BVR6 19×0.6293 12.5—13 BVR10 49×0.593 20.5—21 BVR16 49×0.6293 32—32.5 BVR25 98×0.5593 49.5—50 BVR35 133×0.5593 64.5—65 BVR50 133×0.68 93 87.5—88 BVVB2×1 2×1.10 98 10 BVVB2×1.5 2×1.35 98 13.5—14 BVVB2×x2.5 2×1.75 98 18.3—18.5 BVVB2×4 2×2.20 98 24.5—25 BVVB2×1 2×0.9495 9 BVVB2×1.5 2×1.1395 11.5 BVVB2×x2.5 2×1.3895 14 BVVB2×4 2×1.7895 21 RVV2×x0.5 2×16×0.1488 5.3 RVV3×0.5 3×16×0.1488 6.5 RVV4×05 4×16×0.1488 7.5 RVV5×0.5 5×16×0.1488 10.5 RVV6×0.5 6×16×0.1488 12.5—13 RVV2×0.75 2×24×0.1488 7 RVV3×0.75 3×24×0.1488 9 RVV4×0.75 4×24×0.1488 12 RVV5×0.75 5×24×0.1488 14.5 RVV6×0.75 6×24×0.1488 17.5 RVV2×1.0 2×32×0.1488 9.5 RVV3×1.0 3×32×0.1488 10.8—11 RVV4×1.0 4×32×0.1488 14.5 RVV5×1.05×32×0.1488 17.8

相关文档