什么是聚氨酯冷库板?

聚氨酯保温板也可以用作冷库板,但是早期的一些手工冷库板与目前主流的机制聚氨酯冷库板不同之处是在板材里面嵌入了锁扣,在安装使用的时候,两块板的阴阳槽内埋入的锁扣相互搭接。

图为天之丰生产的机制流水线聚氨酯冷库板

聚氨酯冷库板怎么计算?

一.设计目标:

建成一个吨位为40t,低温为-25℃,高温为30℃(即库内为-25℃,

库外为30℃)的室内装配式小型冷库,地址在北纬30°的杭州。

二.计算说明书

1.冷库结构

所以冷库的尺寸设计为长×宽×高=26×16×5,分为容积相同的两个小间.

坐北朝南放置冷库。

聚氨酯冷库板墙面板安装施工工艺

聚氨酯冷库板墙面板安装应严格按照安装规范及排板图进行,安装时先将聚氨酯冷库板墙面板在加工场地进行适当的裁切,撕掉冷库板凹凸槽两边125px 左右的板面薄膜,对凹槽内侧进行连续密封胶处理。

聚氨酯冷库板吊顶板安装施工工艺

聚氨酯冷库板吊顶板采用钢檩条吊挂,为保证顶板的完整性,尽量避免切割聚氨酯冷库板,每块冷库板的宽度尺寸应与冷库顶部管路或吊挂位置相对应

图为天之丰聚氨酯冷库板吊顶板安装

聚氨酯冷库板安装

墙板与顶板的搭接,墙板与钢架的加固,吊顶板与构架的吊装,均配有专用组合附件和特别形式,以确保冷库绝缘气密、牢固安全。每块预制板四周均埋有高强度锁具,组装十分方便。

聚氨酯冷库板的特点

聚氨酯冷库板特点:凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性,专为冷藏室、仓库设计。板材均匀稳固,隔热性能、防水性能极佳。

图为天之丰聚氨酯冷库板建造的冷库内部郑州天之丰建筑保温工程有限公司所生产的聚氨酯冷库板具有

优异的保温、隔热、防火、隔音等性能,深受国内外客户的喜爱,广泛用于化工原料、肉类、水产、果蔬企业、制药、疫苗、血液、血浆、药剂、试剂、干细胞、骨髓、生物制品、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流、大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域.

墙面聚氨酯板施工方案

墙面聚氨酯板施工方案 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理刷界面剂一道粘贴聚氨酯板材 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件聚氨酯板材打磨找平刷界面剂一道 配聚合物砂浆抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆埋贴网格布抹面层聚合物砂浆嵌密封膏配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案 作者:史章华 1一般规定 1.1 门窗洞口内侧应使用特制聚氨酯板材作保温处理,其它管道口、孔洞等也应采取保温措施,避免热桥的产生; .1.2 在粘接板材的系统中,保温材料与墙体基面的连接主要有粘接和粘锚结合以粘为主两种方式,如果采取以锚固为主的方式,应作可靠的个体工程安全度设计,对轻质材料墙体,以及既有建筑的节能改造时,必须对胶粘剂与墙体基面的粘接强度或机械固定件的拔出力进行实测,以便保证系统的安全; .1.3 对高层建筑,应按设计要求采取防火构造。 2设计技术要点 对于粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统,所使用的保温板可分为保温装饰复合板和无饰面层的板材,设计技术要点分别如下: .2.1 粘贴聚氨酯硬泡保温板(无饰面层)保温系统设计技术要点

2.1.1无饰面层的保温板应具有界面层,或进行了界面处理,粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统基本构造如图7.2.1.1-1和图7.2.1.2-2。 图2.1.1-1 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统涂料饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板; ⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——柔性腻子;⑧——涂料饰面层; 图2.1.1-2 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统面砖饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板;⑤——抹面胶浆 防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——面砖胶粘剂;⑧——面砖饰面层; .2.1.2聚氨酯硬泡保温板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。 2.1.3建筑物高度在30m以上时,聚氨酯硬泡保温板宜使用锚栓辅助固定。 2.1.4聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,且水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。 2.1.5 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工;变形缝处应做好防水和保温构造处理。 2.1.6 聚氨酯硬泡保温板外墙外保温薄抹面系统设计应遵守下列规定: (1)建筑物首层或2m以下墙体,应做双层网格布加强处理且阴阳角处其搭接宽度不得小于200 mm;在其他部位的接缝宜采用对接。 (2)建筑物二层或2m以上墙体,应采用标准玻纤网格布满铺,玻纤网格布接缝应搭接,其搭接宽度不宜小于100mm;在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,耐碱玻纤网布应翻包,包边宽度不应小于100mm。 2.1.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.7): (1)门窗外侧洞口四周墙体,聚氨酯硬泡厚度不应小于20mm; (2)门窗洞口四角处的聚氨酯硬泡保温板应采用整块板切割成型,不得拼接; (3)板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm; (4)洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定;

冷库聚氨酯保温方案

烟台金泉水利工程有限公司3#楼 ——硬泡聚氨酯喷涂保温系统 施 工 方 案 编制单位:# # # # # # 有限公司 2015年7月20日

前言 各位领导: 您们好! 衷心感谢贵方给我们公司提供这次机会,并对各位领导表示深切的敬意! 通过对贵方工程的了解,针对本工程的实际情况,我们精心组织了一套施工方案,若我们能够有幸承揽本工程,我们将抽调公司最有能力的项目经理和施工经验丰富、业务能力强、技术水平高的施工骨干进行精心施工,保证优质高效的完成该工程施工任务,确保业主满意,用户放心。 # # # # # # # 有限公司 2015年7月20日

第一章工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 施工内容:聚氨酯保温层; 4. 质量标准:本工程按照国家现行的标准及相关专业验收规范、标准验收、质量达到合格标准。 5. 工程要求: A、冷库顶棚,墙体保温,容重38-40KG。 B、冷库地面保温容重50-55KG。 C、聚氨酯加阻燃剂离火自熄3-5秒。 D、固化时间:1—15秒。 E、施工平整度:5-7MM。 F、抗压强度:0.19—0.25MPA/CM2. G、闭孔率:≥90% 第二章工期计划 1、约定开工日期:以甲方通知为准 2、有效工期约为日历天 3、工程量变化、不具备施工条件,设计变更和不可抗拒的外力情况下,工期顺延。 4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或材料款而影响施工,工期顺延 5、在施工中因停电、停水、影响正常施工,工期顺延。 第三章施工准备 1、现场施工,兄弟单位协助 我们在施工现场保证听从甲方合理安排,与各施工兄弟单位进

行积极协调,以保证工程按期顺利完工。 2、现场条件准备 2.1设备所需的三相动力电及照明电。 2.2库内温度不低于15℃。 2.3基层墙体应符合要求。保温工程施工前,按照建设程序其结构、主体等应经相关部门验收并合格。墙面基层的垂直度、平整度应符合国家现行施工及验收规范要求。进行保温施工前还应做好以下具体工作: (1)冷库有特殊要求需提前安装设备等已安装完毕; (2)突出墙面的预埋管(件)已经安装好并预留出保温层厚度; (3)脚手架孔穿墙孔及墙面缺损处已用水泥砂浆修补好; (4)梁、柱、墙上的钢筋头和凸出物≥10mm的应剔除; (5)主体结构的变形缝应提前做好处理; (6)墙面应干净,无油渍浮灰;松动风化部分应剔除; (7)在喷涂硬泡聚氨酯保温层前应对基面表面进行检查;其平整度应达到±3mm方可进行硬泡聚氨酯保温层施工;对于基层平整度达不到要求的工程,也可根据现场实测情况与相关人员协商加大保温浆料的用量; (8)喷涂硬泡聚氨酯保温层前应做好已安装设备及非保温部位的遮挡工作; (9) 各大角的控制线安装完毕。 3、施工机械、人员、材料准备 3.1聚氨酯发泡设备 本工程中的聚氨酯发泡所选用的主要设备为美国生产的聚氨酯发泡散布系统。该系统为高压喷涂发泡设备。因为高压喷涂设备的物料在空间很小的混合室内高速撞击并剧烈旋转,混合非常充分。高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴,均匀地喷射到物件表面。高压型喷涂发泡设备与低压型喷涂发泡设备相比,具有压力波动小、

聚氨酯冷库板

聚氨酯冷库板 聚氨酯硬质发泡是目前国际公认最好的建筑热材料。聚氨酯冷库板其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、耐温范围大。运用滚桶原理,将金属板放置于特殊设计的送板带上,借喷涂装置喷覆聚氨酯发泡剂于金属板上,运用电脑全自动控制,经高温处理使发泡剂在金属板之间发泡成型,完成三层一次性一体成型的聚氨酯彩钢夹芯板。廊坊中捷引进意大利连续生产线,利用聚氨酯的物理特性及独特配方,将聚氨酯发泡剂均匀喷覆在彩涂钢板上,使发泡剂在彩涂钢板之间发泡成型成为三层一次性成型的聚氨酯彩钢复合夹芯板。这种新的轻型建材是彩涂钢板与聚氨酯的完美结合,是轻型建材的发展方向。 产品规格 (1)聚氨酯冷库板: 凹凸槽型夹心板可用于多种建筑物并适用于任何一种工作环境。如:保温、保冷、隔热、隔音、气调、净化、控湿等。 聚氨酯顶板/聚氨酯彩钢板ZJPUW/1000-500-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文无拉缝1000-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文有拉缝1000-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文无拉缝1000-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/三角形有拉缝1000-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/三角形无拉缝1000-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/纯平无拉缝1000B-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/纯平有拉缝1000B-50(75,100) 聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/大波纹1000D-50(75,100) 聚氨酯冷库板/聚氨酯彩钢板ZJPULQ/925-100(150,180,200) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板顶板ZJ(PU) ymW/1000-500-50(75,100,125,150) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/小波纹无拉缝 1000-500-50(75,100,125,150) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/小波纹拉缝 1000-500-50(75,100,125,150) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/纯平无拉缝 1000-500-50(75,100,125,150) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/纯平拉缝 1000-500-50(75,100,125,150) (pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/浅浮雕无拉缝 1000-500-50(75,100,125,150)

硬泡聚氨酯保温施工工艺

硬泡聚氨酯保温施工工艺 1. 编制依据 1.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.2《建筑工程施工质量质验收统一标准》GB50300—2001 1.3《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6《居住建筑保温构造详图》L06J113 1.7《建筑构造通用图集》 1.8《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.9《北京市住宅工程质量通病防治办法》 二、工程概况 XXXXX项目 三、施工准备 3.1.作业条件 1)施工操作人员须有防水专业上岗证书; 2)基层坡度要符合设计要求,表面要顺平,基层表面干燥,含水率不大于9%,相邻表面构成的转角处做成R=20mm的圆弧形; 3.2.材料、设备准备 材料应符合规定的质量要求,主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料; 施工前,先检查基层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、

伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 施工完毕后,经相关部分验收合格通过。 3.3.WT喷涂硬泡聚氨酯 聚氨酯硬泡,是由硬泡聚醚多元醇(聚酯硬泡组合聚醚又称白料),与聚合MDI(又称黑料)反应制备的。主要用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料,广泛应用于冰箱、冷库、喷涂、太阳能、热力管线、建筑等领域。 1.材料特点 1、独特的隔热保温性能,节电效率高、环保; 2、重量轻,降低载荷;具优良的防水性能,保温、防水合二为一; 3、设计简单、效率高、进度快、质量好、寿命长; 4、无氟发泡,适应环境宽; 5、粘结力:粘结能力强,能在混凝土、砖石、木材、钢材、沥青、橡胶等表面粘结牢固; 6 、导热系数:可达到0.017-0.022W/m.k,低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等建筑保温隔热材料; 7、憎水性能:憎水率95%以上; 8、密封性能:无空腔、无接缝,将建筑外围护结构完全包裹,有效的阻止了风和潮气通过缝隙流动进出建筑物,实现完全密封; 9、尺寸稳定:尺寸稳定性小于1%,具有一定的弹性变形能力,延伸率大于5%; 10、性能恒定:聚氨酯是惰性材料,与酸和碱都不发生反应,且不是虫类以及啮齿类动物的食物源,可保持材料性质及保温性能恒定; 11、抗风性能:抗压强度>300Kpa,抗拉强度>400Kpa,有很强的抗风揭性,且其发泡可钻入墙体缝隙,增加其抗剪性能; 12 、阻燃性好:离火3S自熄,表面碳化能阻止燃烧,且不会产生熔滴。 聚氨酯对基层的要求 聚氨酯外墙保温隔热层对墙体基层要求较低,墙体表面无油污,无浮灰,抹灰或者不抹灰均可施工,如不抹灰,抗剪能力更佳。

聚氨酯冷库板技术详解

聚氨酯冷库板技术详解 一、 技术要求 1 聚氨酯保温板聚氨酯冷库板保温要求 1.1冷库及低温空调保温均采用聚氨酯双面彩钢板。 1.2冷库及低温空调保温采用的聚氨酯双面彩钢板厚度及区域要求。 图为郑州天之丰建筑保温工程有限公司生产的聚氨酯保温板聚氨酯保温板(双面彩钢聚氨酯隔热夹芯板)技术要求

1、面板: (1)保温板面板采用0.5mm厚基板的彩钢金属面板,宝钢彩钢板,白灰色 (2)面板要求附防止破坏磨损的PVC薄膜 2、聚氨酯发泡料 (1)保温板的绝缘材料使用高压聚氨酯发泡材料,阻燃,绿色环保型。 材料内添加有阻燃剂 (2)硬质聚氨酯泡沫塑料物理及机械性能指针

(3)硬质聚氨酯泡沫塑料燃烧性能指标:按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。 (4)聚氨酯发泡料品牌要求:亨斯曼,拜耳,陶氏,巴斯夫或同等品牌。 (5)为满足中华人民共和国环境保护法要求,聚氨酯保温板发泡剂为:HCFC-141B或其它绝对环保型发泡剂,不得采用国家禁止用的达不到环保要求的F11作为发泡剂。如采用HCFC-141B发泡剂,需提供“中华人民共和国环境保护部”颁发的配额许可证。

图为郑州天之丰建筑保温工程有限公司生产的聚氨酯保温板效果图1.3、保温板整体性能: (1)保温板的面板与隔热材料的粘结强度≧1.0kg/cm(0.1Mpa)。(2)保温板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料,结合面上不得有凹凸大于1.5mm尺寸的缺陷,且其面积不大于1cm2. (3)保温板的板面要保持光滑平整,不能有翘曲、划伤、凹凸不平的缺陷。 (4)每块保温板必须是整体连续(包括面板、隔热层以及保温板自身),组成库体的保温板的墙板沿高度方向,顶板沿长度方向不得在中间有接缝。

硬泡聚氨酯保温板施工工艺

硬泡聚氨酯保温板施工 工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、材料具体性能说明: 参见表1:BTW热固型绝热保温板外保温系统相关性能指标表2:BTW热固型绝热保温板相关性能指标 表3:BTW热固型绝热保温板(燃烧A级)相关性能指标

二、系统材料产品介绍 1、粘结砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。 用途: 以粘结方式将BTW保温板安装固定在围护结构墙体上。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●优良的柔性。 ●杰出的耐水性。 ●优异的抗低温性。 ●优异的耐老化性能。 ●流利的施工操作性。 ●环保无毒。 2、抹面砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散薄性防水乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。用途: 用于系统表面的护面层保护。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●良好的柔韧性。 ●良好的抗冲击性能。

●极低的吸水率。 ●优异的抗裂性。 ●高抗冻融性。 ●优异的耐高温性。 ●流利抹面操作性能。 ●环保无毒。 3、耐碱网格布 由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成。 用途: 置于系统保护层聚合物改性抹在胶浆中,用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力。 性能特点: ●优异的耐碱性。 ●高断裂强度。 ●网结粘结强度。

三、硬泡聚氨酯保温板施工工艺 第一:施工条件应符合: 1) 施工前,外墙上的门窗口、消防梯、落水管、各种进户管线和墙上各 种预埋件已安装完毕。 2) 施工时及施工后24h内,现场环境温度和基墙表面温度均不应低于 5℃,风力不大于5级,施工时也应有防风措施。施工时施工面应避 免阳光直射。 3) 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 第二:基墙条件应符合: 1) 基墙表面应清洁,保证面上无污染物及妨碍粘贴和影响粘结强度的材 料。 2) 基墙表面应平整,最大偏差应小于4mm,不符合平整度要求的墙面, 土建单位应先进行找平处理。找平层与基墙表面应粘结牢固,不可有空鼓和脱层现象。 3) 基墙表面应基本干燥。 第三:施工工艺流程:

插接式聚氨酯冷库板安装实验演示

插接式聚氨酯冷库板安装演示实验 随着冷冻冷藏技术的更新。冷库工程的触角已经深入到更多的领域。在化工原料、制药、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流等等领域发展起来。聚氨酯冷库板山东宏鑫源销售部小编带大家一起来演示一下聚氨酯冷库板的插接安装实验。 此次演示的目的: 通过实验演示,验证插接式聚氨酯冷库板通过在插接口处涂抹黑白料,是否能够达到填充插接口处的缝隙以达到阻断冷桥,保证气密性的效果? 演示产品:聚氨酯冷库板 型号: 1000mm/75mm插接式均值冷库板 特点: 采用凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性,专为冷藏室和大型冷库设计,板材均匀稳固,隔热性能极佳,防水性能好,外观优美,经久耐用,安装简易快捷,彻底解决了冷藏工业的温差.在一定的模数内,库体可在长,宽,高三个方向自由变化,能够依需要扩大或缩小,也可将板拆开,异地再装,组装十分方便。板材由连续生产线生产,性能稳定,产能极高,是大型冷库的最佳选择。 当日天气:阴

当日温度:27摄氏度 测试板材:1000mm/75mm插接式冷库板 插接式冷库板插接方式最常见做法:在库板子、母口分别刷一层1-3mm厚黑料(异氰酸酯)、白料(组合聚醚),切记黑白料在库板插接前不要相互混合,所 用工具不可共用。 刷白料(组合聚醚)演示

刷黑料(异氰酸酯)演示 黑白料刷完后,把库板插接起来,子母口对紧

40秒后,子母口上的黑白料结合开始发泡,泡沫开始填冲库板内的缝隙。 4分钟后,泡沫的表面已经固化,但泡沫内部还未固化

7分钟后,泡沫内部已经固化 检查插接缝,库板插接缝无任何缝隙,库板插接严密

聚氨酯板施工方案

聚氨酯板外墙外保温系统施 工 方 案

二零一六年十一月 聚氨酯板外墙外保温系统 施工方案 一、工程概况 a)工程名称: b)工程地点: c)总包单位: 注:本方案为我司根据施工图纸和现有资料制作的常规方案,进场后可根据现场实际情况甲方及监理要求完善。 二、编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-20040) 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《住宅建筑构造》(03J930-1) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《聚氨酯建筑密封膏》(JC484-92) 《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841-1999) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)

(DGJ08-113-2005) 《住宅建筑节能工程施工质量验收规范》 三、工艺原理 聚氨酯板外墙外保温系统是采用粘钉结合方式将聚氨酯保温材料固 定在主体结构外部,并用抹面胶合耐碱玻纤网格布做为保护层的方式。减少外界温度、湿度、紫外线等对建筑墙体的影响,既可以减少主体的热应力,消除了热桥,又增加了墙体的热惰性,以达到保温隔热的效果,从而改善室内的热环境质量;又可以对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性。 四、一般规定 1、整体性要求 凡直接或间接与室外空气接触的部位,包括外门窗口、接触室外空气的地板、不采暖空间上部楼板、不采暖楼梯间内墙、外墙出挑构件及附墙部件等都应做保温。 2、安全性要求 ①保温板与墙体基面的方式主要采用粘钉结合的方式。关于机械锚固件的种类,涂料饰面可采用敲击式或拧入式;面砖饰面应当采用拧入式。 ②机械锚固件数量: 涂料饰面做法,标高在20m以下的部件可不设置;20m以 上50米以下的不宜少于2.6个/m2,;50m以上的不得少于4个/m2. 面砖饰面做法,标高在20m以下的部件不宜少于2.6个/m2,;

注意:聚氨酯冷库板技术详解

注意:聚氨酯冷库板技术详解 一、 技术要求 1 聚氨酯保温板聚氨酯冷库板保温要求 1.1冷库及低温空调保温均采用聚氨酯双面彩钢板。 1.2冷库及低温空调保温采用的聚氨酯双面彩钢板厚度及区域要求。 图为郑州天之丰建筑保温工程有限公司生产的聚氨酯保温板聚氨酯保温板(双面彩钢聚氨酯隔热夹芯板)技术要求

1、面板: (1)保温板面板采用0.5mm厚基板的彩钢金属面板,宝钢彩钢板, 白灰色 (2)面板要求附防止破坏磨损的PVC薄膜 2、聚氨酯发泡料 (1)保温板的绝缘材料使用高压聚氨酯发泡材料,阻燃,绿色环保型。材料内添加有阻燃剂 (2)硬质聚氨酯泡沫塑料物理及机械性能指针

(3)硬质聚氨酯泡沫塑料燃烧性能指标:按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。 (4)聚氨酯发泡料品牌要求:亨斯曼,拜耳,陶氏,巴斯夫或同等品牌。 (5)为满足中华人民共和国环境保护法要求,聚氨酯保温板发泡剂为:HCFC-141B或其它绝对环保型发泡剂,不得采用国家禁止用的达不到环保要求的F11作为发泡剂。如采用HCFC-141B发泡剂,需提供“中华人民共和国环境保护部”颁发的配额许可证。

图为郑州天之丰建筑保温工程有限公司生产的聚氨酯保温板效果图1.3、保温板整体性能: (1)保温板的面板与隔热材料的粘结强度≧1.0kg/cm(0.1Mpa)。(2)保温板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料,结合面上不得有凹凸大于1.5mm尺寸的缺陷,且其面积不大于1cm2. (3)保温板的板面要保持光滑平整,不能有翘曲、划伤、凹凸不平的缺陷。 (4)每块保温板必须是整体连续(包括面板、隔热层以及保温板自身),组成库体的保温板的墙板沿高度方向,顶板沿长度方向不得在中间有接缝。

聚氨酯冷库板的性能

聚氨酯冷库板的性能 现在冷库的适用范围已经变得越来越广了,今天为大家介绍冷库设备中冷库板,聚氨酯冷库板的性能。 1.什么是聚氨酯冷库板 聚氨酯彩钢板也可以用作冷库板,但是大多数冷库板与之不同之处是在板材里面嵌入了锁扣,在安装使用的时候,两块板的阴阳槽内埋入的锁扣相互搭接。 2.聚氨酯冷库板价格 聚氨酯冷库板价格计算:首先要先算出两面彩钢板每平米的价格,然后加上聚氨酯芯材每平米的价格,彩钢板的价格是根据用的是那家的钢板、厚度要求多少、彩钢板的表面喷涂是否有其他特殊要求等。 3.聚氨酯冷库板墙面板安装施工工艺 聚氨酯冷库板墙面板安装应严格按照安装规范及排板图进行,安装时先将聚氨酯冷库板墙面板在加工场地进行适当的裁切,撕掉冷库板凹凸槽两边5cm左右的板面薄膜,对凹槽内侧进行连续密封胶处理。 4.聚氨酯冷库板吊顶板安装施工工艺 聚氨酯冷库板吊顶板采用钢檩条吊挂,为保证顶板的完整性,尽量避免切割聚氨酯冷库板,每块冷库板的宽度尺寸应与冷库顶部管路或吊挂位置相对应。 5.彩钢生产的聚氨酯冷库板中用到的聚氨酯硬泡主要原料有哪些 大多情况下,硬泡生产使用的原料有两种。一是异氰酸酯,常用的异氰酸酯是多苯基甲烷多异氰酸酯,其官能度一般在2.5~3.2之间,也被标识为MDI或PAPI,俗称“黑料”。 6.聚氨酯冷库板材 冷库保温板材主要有聚氨酯冷库板、岩棉冷库板、聚苯冷库板、玻璃棉冷库板等板材。 7.聚氨酯冷库板安装 墙板与顶板的搭接,墙板与钢架的加固,吊顶板与构架的吊装,均配有专用组合附件和特别形式,以确保冷库绝缘气密、牢固安全。每块预制板四周均埋有高强度锁具,组装十分方便。 8.聚氨酯冷库板的特点 聚氨酯冷库板特点:凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性,专为冷藏室、仓库设计。板材均匀稳固,隔热性能、防水性能极佳。 9.聚氨酯保温性能的特点: 1、使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果; 2、各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化; 3、主体材料聚醚;选用经过严格后处理的产品,与未经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔的均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于后壁大孔的普通泡沫; 4、高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现; 5、不使用普通聚酯多元醇。 和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一直专注于制冷领域。凭借在制冷领域的专业水平和成熟技术,在行业迅速崛起。希望与业界各方一起努力,为中国的冷库行业发展做出贡献。

聚氨酯冷库板生产加工项目规划实施方案

聚氨酯冷库板生产加工项目规划实施方案 规划设计/投资分析/产业运营

聚氨酯冷库板生产加工项目规划实施方案 冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。 该聚氨酯冷库板项目计划总投资3226.17万元,其中:固定资产投资2444.85万元,占项目总投资的75.78%;流动资金781.32万元,占项目总投资的24.22%。 达产年营业收入5583.00万元,总成本费用4208.25万元,税金及附加57.36万元,利润总额1374.75万元,利税总额1621.73万元,税后净利润1031.06万元,达产年纳税总额590.67万元;达产年投资利润率42.61%,投资利税率50.27%,投资回报率31.96%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位89个。 重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。

...... 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。

聚氨酯冷库板项目计划书

聚氨酯冷库板项目 计划书 规划设计/投资分析/产业运营

报告说明— 聚氨酯冷库板的制造采用的是先进的自动化连续生产设备,生产的主要环节均采用电脑自动控制,生产效率十分的高。子啊生产过程中,必须保证聚氨酯冷库板的质量每平方米在10-14公斤之间,保温性能必须保证在0.0175千卡没米,同时好还要保证聚氨酯冷库板的刚度和承载力等等。 该聚氨酯冷库板项目计划总投资7259.43万元,其中:固定资产投资5223.84万元,占项目总投资的71.96%;流动资金2035.59万元,占项目总投资的28.04%。 达产年营业收入17432.00万元,总成本费用13884.65万元,税金及附加131.47万元,利润总额3547.35万元,利税总额4168.11万元,税后净利润2660.51万元,达产年纳税总额1507.60万元;达产年投资利润率48.87%,投资利税率57.42%,投资回报率36.65%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位336个。 冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。

第一章基本信息 一、项目概况 (一)项目名称及背景 聚氨酯冷库板项目 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就 是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢 板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的 传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。 聚氨酯冷库板是如今十分流行的保温材料,因为它出色的保温性能, 所以在诸多冷库工厂受到了广泛的使用。虽然冷库给人的感觉是冰冻,但 是它依然需要保温板来提高他们的保温性能,这是产品的特别需要,所以 需要有聚氨酯冷库板这种材料去满足他们的日常需求。下面小编就来为大 家具体介绍一下为什么它如此受欢迎! (二)项目选址 某某科技园 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

硬泡聚氨酯外墙外保温施工方案

××××××工程 硬泡聚氨酯板外墙 外保温施工方案 编制: 审核: 批准: ×××××公司××××项目部 二〇一一年十月十六日 一、工程概况 ××××工程位于××××,总建筑面积4500㎡,建筑高度95.75

米,框架剪力墙结构,地下二层,地上三十层。 本工程外墙设计为外保温,采用30厚硬泡聚氨酯板,B1级。 二、编制依据 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范GB50404-2007 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 建筑设计图纸 三、技术准备 外墙外保温工程项目,指定有专人负责,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位协调配合。 1、施工及技术管理人员,认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变化的情况。 2、编制详细的外墙外保温施工方案,并办好审批手续。 3、配备专人负责技术资料的收集的整理,确保施工资料及时、准确,符合资料管理要求。 4、组织培训施工人员,熟练掌握外墙外保温施工工艺。 5、对施工队进行技术交底,确保技术操作符合本方案要求,做到安全文明施工。 6、专职质量检查员现场跟班督促检查。 7、及时收集进场原材料合格证、检查报告等资质证明文件,同时积极做好进场原材料的复试工作。 四、材料及机具准备 1、施工材料 3cm厚硬泡聚氨酯板、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂砂浆、镀锌钢丝网、锚固件。各种材料的技术性能与指标必须符合现行国家规范要求。 2、施工机具 砂浆搅拌机、外接电源设备、小推车、电热丝切割器、手提式电动搅拌器、冲击钻、开槽器、大杠、靠尺、专用抹子、搅拌桶、钢锯、钢丝刷、腻子刀、螺丝刀、裁纸刀、粗砂纸、尼龙线、阴阳角抿子、灰槽、小灰铲、托灰板、线坠、墨斗等。 3、安全防护用品 安全帽、安全带、口罩、护眼镜、手套等。 五、施工条件 1、现场外墙结构已经完成并经验收合格,结构实体强度达到图纸设计要求。 2、具有安全可靠的脚手架,考虑到施工作业要求,脚手架内侧应离墙不大于150mm。本工程为悬挑脚手架,施工过程操作人员不得擅自拆除架体的连墙件。 3、施工用水、用电引设到位、具备施工条件。 4、基层墙体应具有外保温施工条件,具体要求如下: (1)基层墙体必须清理干净,使墙体表面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其它妨碍粘结的材料,墙体表面无凸出物,施工时应清洁平整。

北京年产xx吨聚氨酯冷库板项目投资计划书

北京年产xx吨聚氨酯冷库板项目 投资计划书 规划设计/投资分析/产业运营

摘要 聚氨酯冷库板是如今十分流行的保温材料,因为它出色的保温性能, 所以在诸多冷库工厂受到了广泛的使用。虽然冷库给人的感觉是冰冻,但 是它依然需要保温板来提高他们的保温性能,这是产品的特别需要,所以 需要有聚氨酯冷库板这种材料去满足他们的日常需求。下面小编就来为大 家具体介绍一下为什么它如此受欢迎! 聚氨酯冷库板的制造采用的是先进的自动化连续生产设备,生产的主 要环节均采用电脑自动控制,生产效率十分的高。子啊生产过程中,必须 保证聚氨酯冷库板的质量每平方米在10-14公斤之间,保温性能必须保证 在0.0175千卡没米,同时好还要保证聚氨酯冷库板的刚度和承载力等等。 该聚氨酯冷库板项目计划总投资17151.45万元,其中:固定资产 投资14302.94万元,占项目总投资的83.39%;流动资金2848.51万元,占项目总投资的16.61%。 本期项目达产年营业收入27941.00万元,总成本费用21265.32 万元,税金及附加314.76万元,利润总额6675.68万元,利税总额7911.22万元,税后净利润5006.76万元,达产年纳税总额2904.46万元;达产年投资利润率38.92%,投资利税率46.13%,投资回报率 29.19%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位530个。

北京年产xx吨聚氨酯冷库板项目投资计划书目录 第一章项目基本情况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

青岛聚氨酯冷库板项目投资计划书

青岛聚氨酯冷库板项目投资计划书 规划设计/投资分析/产业运营

摘要 聚氨酯冷库板的制造采用的是先进的自动化连续生产设备,生产的主 要环节均采用电脑自动控制,生产效率十分的高。子啊生产过程中,必须 保证聚氨酯冷库板的质量每平方米在10-14公斤之间,保温性能必须保证 在0.0175千卡没米,同时好还要保证聚氨酯冷库板的刚度和承载力等等。 冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘 米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的 密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,冷库库板发 泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。 该聚氨酯冷库板项目计划总投资8819.95万元,其中:固定资产 投资7042.42万元,占项目总投资的79.85%;流动资金1777.53万元,占项目总投资的20.15%。 本期项目达产年营业收入16410.00万元,总成本费用12351.49 万元,税金及附加174.86万元,利润总额4058.51万元,利税总额4793.16万元,税后净利润3043.88万元,达产年纳税总额1749.28万元;达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.34%,投资回报率 34.51%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位257个。

青岛聚氨酯冷库板项目投资计划书目录 第一章项目概述 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

聚氨酯冷库板的制造工艺

聚氨酯冷库板的制造工序及工艺 1、生产工序流程: 我司从上海冠景工贸有限公司采购彩钢及不锈钢板材,从常州诚佳化工有限公司采购聚氨酯发泡料,材料运送至公司后存放于仓库之中,由仓库管理员统一监管分配。 在公司接受到客户订单之后,由专业制图人员绘制图纸,核查之后交给车间主任,车间主任根据图纸列好材料清单之后到仓库提取所需材料,将材料运送至车间。 在确定好冷库尺寸之后,由下料人员将彩钢卷安置到下料机上,通过电脑控制将所需板材加工出来,再由发泡人员将板材放置于模具上,摆放好支撑架及偏心钩之后,经过精密测算在中间注入聚氨酯硬质泡沫液体,再固化加压成型。生产完成后进行清理、美容,校验质量,随后联系客户安排出货时间,将货物送至客户之后进行财务结算。 简易流程结构 营销收订单——技术确认尺寸及画图——采购订材料——原材料入仓库 ——生产线领料——流水线生产——质量检查——联系客户安排出货—— 送至客户——财务结算 2、生产工艺: 1)制造工艺先进:自动化连续式生产设备,主要环节均为电脑自动控制,生产效率高。 2)重量轻:聚氨酯夹芯板每平方米的重量仅为10~14公斤。 3)保温、隔热性能好:导热系数λ=0.0175千卡/米?时?度。 4)整体刚度好、承载力高:由于聚氨酯芯材为发泡成块材后,待化学反应稳定后,按不同厚度进行片材切割,而后与彩钢板粘合,具有表面平整、性能稳定、整体性好

等特点。 5)连接合理简便:A、聚氨酯夹芯屋面板采用扣接连接方式,避免了屋面漏水的隐患,节省了配件用量。B、聚氨酯夹芯墙板采用公母口插接,其中又分为插口式、暗口式,外表美观,节省零配件用量,施工简便。

聚氨酯冷库板生产制造项目规划实施方案

聚氨酯冷库板生产制造项目规划实施方案 规划设计/投资分析/产业运营

聚氨酯冷库板生产制造项目规划实施方案 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。 该聚氨酯冷库板项目计划总投资10541.62万元,其中:固定资产投资7711.51万元,占项目总投资的73.15%;流动资金2830.11万元,占项目总投资的26.85%。 达产年营业收入27595.00万元,总成本费用21906.72万元,税金及附加220.61万元,利润总额5688.28万元,利税总额6693.48万元,税后净利润4266.21万元,达产年纳税总额2427.27万元;达产年投资利润率53.96%,投资利税率63.50%,投资回报率40.47%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位453个。 坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求

实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力 提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。 ...... 聚氨酯冷库板是如今十分流行的保温材料,因为它出色的保温性能, 所以在诸多冷库工厂受到了广泛的使用。虽然冷库给人的感觉是冰冻,但 是它依然需要保温板来提高他们的保温性能,这是产品的特别需要,所以 需要有聚氨酯冷库板这种材料去满足他们的日常需求。下面小编就来为大 家具体介绍一下为什么它如此受欢迎!

聚氨酯介绍

介绍 1、硬质聚氨酯导热系数低,热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m3时,导热系数仅为0.018~0.024w/(m.k),约相当于EPS的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的。 2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。 3、硬质聚氨酯防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳,这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。 5、抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。 6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结构,不仅保温性能优良,而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命,在正常使用与维修的条件下,能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下,在干燥、潮湿或电化腐蚀,以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响,都不会受到破坏。 7、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高,但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。 产品用途 本公司生产的硬质聚氨酯保温大板材可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。 特点 ●规格品种多,容重范围:(40—60kg/m3);长度范围:(0.5米—4米);宽度范围:(0.5米—1.2米);厚度范围:(20毫米—200毫米)。 ●切割精度高,厚度误差±0.5mm,从而保证了制成品表面的平整度。 ●泡沫细密,泡孔均匀。 ●容重轻,可以减少制成品的自重量,比传统的产品低30—60%。 ●抗压强度大,可以承受在制造成品过程中的巨大压力。 ●方便质量的检验,由于在切割过程中去掉了四周的表皮,板材的质量一目了然,保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工。 规格 硬质聚氨酯泡沫泡块(本公司提供不同密度的泡块,用来加工制作各种型材)品种聚氨酯泡沫泡块(单位mm) 规格4000×1200×1000 2000×1200×1000

聚氨酯冷库板-小型冷库整体制作安装详解

聚氨酯冷库板-小型冷库整体制作安装详解 什么是聚氨酯冷库板? 聚氨酯保温板也可以用作冷库板,但是早期的一些手工冷库板与目前主流的机制聚氨酯冷库板不同之处是在板材里面嵌入了锁扣,在安装使用的时候,两块板的阴阳槽内埋入的锁扣相互搭接。 图为天之丰生产的机制流水线聚氨酯冷库板 聚氨酯冷库板怎么计算? 一.设计目标: 建成一个吨位为40t,低温为-25℃,高温为30℃(即库内为-25℃,

库外为30℃)的室内装配式小型冷库,地址在北纬30°的杭州。 二.计算说明书 1.冷库结构 所以冷库的尺寸设计为长×宽×高=26×16×5,分为容积相同的两个小间. 坐北朝南放置冷库。 聚氨酯冷库板墙面板安装施工工艺 聚氨酯冷库板墙面板安装应严格按照安装规范及排板图进行,安装时先将聚氨酯冷库板墙面板在加工场地进行适当的裁切,撕掉冷库板凹凸槽两边125px 左右的板面薄膜,对凹槽内侧进行连续密封胶处理。 聚氨酯冷库板吊顶板安装施工工艺 聚氨酯冷库板吊顶板采用钢檩条吊挂,为保证顶板的完整性,尽量避免切割聚氨酯冷库板,每块冷库板的宽度尺寸应与冷库顶部管路或吊挂位置相对应

图为天之丰聚氨酯冷库板吊顶板安装 聚氨酯冷库板安装 墙板与顶板的搭接,墙板与钢架的加固,吊顶板与构架的吊装,均配有专用组合附件和特别形式,以确保冷库绝缘气密、牢固安全。每块预制板四周均埋有高强度锁具,组装十分方便。 聚氨酯冷库板的特点 聚氨酯冷库板特点:凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性,专为冷藏室、仓库设计。板材均匀稳固,隔热性能、防水性能极佳。

图为天之丰聚氨酯冷库板建造的冷库内部郑州天之丰建筑保温工程有限公司所生产的聚氨酯冷库板具有 优异的保温、隔热、防火、隔音等性能,深受国内外客户的喜爱,广泛用于化工原料、肉类、水产、果蔬企业、制药、疫苗、血液、血浆、药剂、试剂、干细胞、骨髓、生物制品、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流、大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域.

相关文档
相关文档 最新文档