文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实例解读住宅配电箱的设计与安装

实例解读住宅配电箱的设计与安装

实例解读住宅配电箱的设计与安装
实例解读住宅配电箱的设计与安装

实例解读住宅配电箱的设计与安装

①如何设计住宅配电箱负荷的大小?住宅用电负荷的分析人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为远期每平米为90W。按照这个标准来计算,100平米的房型已经达到了9KW的用电负荷。家用电器的分析我们再看看家庭电器,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次:第一档次的为小功率电器,如电视机、

电冰箱、洗衣机、电扇、排风扇、抽油烟机、组合音响、照明灯具等。这类电器的负荷大约为300至700w左右。第二档次的中型功率的电器,如电吹风、微波炉、电饭锅、电熨斗、电烤箱、电热毯、吸尘器、电暖器等。这类电器一般的负荷在700至1200w左右。第三档次的为大功率电器,如空调机、电热水器、烧烤微波炉、电磁炉、暖风机、浴霸等,其负荷为1500至2500w左右。计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,看一看到底有多少负荷。并根据电器不同的用途,合理的考虑电器分布情况(比如厨房的开关最好大些,后面有详细说明)。然后根据不同的需要,对配电箱的设计作出相应的调整和布局,使配电箱的使用更合理,更安全,最终达到安全用电的目的。综上所述,我们可以根据不同类型的房型,设计出相应的配电箱,这样既可以节约成本,又达到了安全用电的目的。下面以某三室两厅为例,以用户的用电量为10KW作为设计需要,做出配电箱的设计。主进线开关的设计根据要求用户用电总负荷为10KW,我们可以计算出电流I=P/U,计算电流为45A。我们把功率因数素考虑进去,45*0.8=36.36,本着节约能源的宗旨,我们还有个因素需要考虑,就是家电同期使用的问题,我们按照0.8计算:36.36*0.8=29.09。因此,主进线开关的整定值可以定为32A。根据计算电流值和开关整定值我们选定户内线为BV6平方线,电度表为10

(40)A就可以了。漏电开关的选择末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s,我们选择20A的就可以了。支线回路的设计我们设计的房型是属于大房型。我们分析一下结构:卧室、客厅、卫生间(双)、厨房。我们把电器管线分为一下几类:照明、插座、空调、厨房、卫生间(双),这样就共有六路管线进入居室。我们再来统计一下每间房间里可能拥有的电器设备。卧室:灯具,电视,空调,计算机等;客厅:灯具,电视,音响,饮水机,空调等;厨房:灯具,排烟机,冰箱,电饭煲,微波炉等;卫生间:浴霸、灯具,排气扇,洗衣机,电热水器,电吹风等,(这些房间的电器设备是按现在人们的生活水平状况大概分析的)通过上面的分析我们可以看出,各个房间的电器从用电角度分析,大致是平均分布的。即每一个房间都有用电量偏低或者偏高的电器,每个房间的用电量一般不会超过8KW。因此我们可以将住宅的支路开关平均分配,每个回路选择一个16A的开关就可以了。房间共6个回路,我们增加一个备用,这样总计一共7个回路。虽然新的《住宅设计规范》中规定“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能”,但是出于安全角度的考虑,我们还是把空调插座也加上漏电开关。照明回路选用不用漏电保护?这个话题以及空调插座是不是需要装漏电,再行业内是有争议的。据说国外的住宅

照明用电是需要装漏电的。不装漏电的依据是照明灯具的高度,试问:卫生间的照明高度呢?所以我认为照明开关也应该装上漏电保护装置。依照以上的设计方案,设计出如下线路图纸。(实例系统图)我们的设计不仅要保证住户的用电安全,更应当为住户提供更大的方便,有时安全与方便会互相制约,我们往往会侧重考虑用电的安全性。我们前面说了,增加了一个备用回路。我们把备用回路设计在漏电保护之前,有习惯照明不接漏电的用户可以自行调整。而其他所有电器均在漏电保护范围之内,以确保用电更安全。②住宅配电箱外形设计为什么箱体的设计放在后面?因为我们首

先要根据用户的需要设计出图纸,然后再根据图纸和客户的要求选择开关。我们只有选择好了开关以后才能根据开关的尺寸设计出箱子的大小,来保证节约原材料和成本费用。结构的设计

照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔,可以根据用户需要任意敲孔后使用。尺寸的设计我们选定元件之后,通过测量,知道了元件整体尺寸。7*18毫米+36毫米‘+72毫米=234毫米。

元件之间需要留出走线的位置,开关分成两部分,走线的位置留一个空位就可以了,也就是大约20毫米。另外开关两侧需要留出安装位置和操作空间,一边留出50毫米就可以了,这样箱子的宽度就可以计算出来了:234+20+100=354毫米。我们把箱子的大小定为354毫米。箱子高度我们通过测量开关,按照以上的方式计算,箱子的整体高度可以定在220毫米。箱子的厚度不能太厚,因为是暗装,只要元件可以放下,有足够的安全空间就可以了。我们把箱子的厚度定为100毫米。这样箱子的尺寸就出来了,为:354(宽)*220(高)*110(厚)。右边开孔尺寸:108毫米,作为6路回路操作窗口。左边开孔尺寸:117毫米,作为进线总开关和漏电保护器以及备用回路操作窗口。

箱内开关支架的设计

为了使开关更牢靠的安装在箱体内,我们用标准尺寸的轨道做了一个支架。元件安装轨道

(实例成品图)③箱内主要电器元件及其保护功能隔离电器用作户外电源进住宅的进线主开关。家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。微型断路器(MCB)

用作进线主开关或出线分开关、对配电线路提供过载和短路保护。是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。漏电保护器漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上。低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。家庭选用的漏电保护器应为接触带电体保护的动作电流值为30mA,0.1s内动作。绝缘导线导线用采用硬质塑料护套线,此照明箱选择BV4平方线。④照明配电箱的应用与安全可靠性问题作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。配电箱其他相关要求1.配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2.箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3.配电箱门板应有检查透明窗。4.应

安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。5.配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。6.配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。7.各回路进线必须有足够长度,不得有接头。8.安装后标明各回路使用名称。

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

配电箱柜(三箱)招标技术要求

配电箱柜(三相)招标技术要求 一、箱(柜)体部分 1)配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。 板材材质、箱体材料: 户内:箱体高度600㎜以下 1.5㎜厚冷轧钢板; 箱体高度600㎜~800mm 2.0㎜厚冷轧钢板; 箱体高度800mm以上 2.5㎜厚冷轧钢板; 安装底板用2.0㎜的冷轧钢板; 户外:镀锌板喷塑 厚度:壁挂δ≥1.5mm,落地δ≥2.0mm 2)表面涂装:箱(柜)体可视面为粉末喷涂;除外表的门和封板外的金属结 构件,均为镀锌处理。 3)模箱的顶部、底部预留线管冲孔;落地柜或壁挂箱柜的顶部及底部预留桥 架进出线孔,用铁板螺丝固定。 4)箱(柜)体尺寸应充分考虑设计的进出电缆头的安装空间位置,根据进出 线规格配备相应规格端子排及根据规范考虑接线的安全距离。 5)配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良 好接地,配电箱、柜的门应按规范做可靠接地。 6)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小 于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 7)每个配电箱、柜应根据图纸按楼栋及地下室等编号,每个箱、柜内开关应 有编号及回路标识;消防供电箱应在在箱门左上角喷上明显标示,如:“应

急照明专用箱”、“排烟风机控制箱”等字样。 8)当配电箱、柜的进、出线电缆大于等于50mm2时,接线柱应配转接铜排或 配转接接线端子。 二、元件部分 1、ACB框架断路器 1)In≥800A以上采用框架断路器,所有框架断路器应为框架水平抽出式结构, 符合并按GB14048-2及IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置,其额定电流及分断容量依各变电站低压系统图。 2)除设计图另有规定者外,ACB框架断路器保护元件应为智能微处理器型, 具有中文菜单及故障记录功能,且须具有可调整长延时、短延时、短路瞬时及接地故障的数码(或数显)式保护功能。 3)ACB框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能。 4)ACB框架断路器的闭合与脱扣器所需操作电源为AC220供电。 5)对低压进线柜的ACB框架断路器选用四极开关,馈电回路选用三极开关加 中性线连接板。断路器按设计要求,进行电气联锁和机械联锁。 6)ACB框架断路器必须配备手动投入及开路按钮开关,并设有制止机构以防 止低额定电流或分断容量的断路器误装入高额定值断路器室,且抽出型底座应附安全档板以作为安全隔离。 7)ACB框架断路器与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带 自动屏蔽隔板。当ACB框架断路器被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插入端。隔板应以标牌指示属于ACB框架断路器之入或出端正并配备联锁装

低压配电箱技术要求

技术要求-低压配电箱 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本 工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。

当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均 不得安装使用。 2)所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经试验和 国家规定组织鉴定,有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者,本工程中不得使用。 3)质量保证:须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。设 备制造厂商须有十年以上同类型产品的生产及安装经验,所询价设备必须是已投入市场正常运行使用五年以上的成熟产品。 4)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠, 多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。 5)所有母线均选用镀锡铜母线(铜含量≥99.9%)冷弯成型,并采 用热缩绝缘材料进行绝缘处理。母线搭接处必须搪锡,搪锡前应将其表面进行处理,涮锡后表面应平整无杂物。母线应涂敷

户内配电箱设备技术要求

户内配电箱设备技术要求 一、国家、行业标准: 1.《低压成套开关设备》(GB7251); 2.《金属涂覆和化学处理》(GB/13911); 3.《低压断路器》(GB10963-99); 4.《低压电器基本标准》(GB4025); 5.《低压电器基本试验方法》(GB998); 6.《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》(GB16917); 7.《低压熔断器》(GB13539); 8.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 9.IEC标准及其他相关国家标准; 10.各地区的地方标准等。 二、工作环境条件要求: 1.室内使用环境温度:-5℃至+40℃; 2.室外使用环境温度:-25℃至+50℃; 3.相对湿度:日平均值不超过95%,月平均不超过90%(25℃),相对湿度应符合 GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准。 三、设计标准: 1.每套住宅应单独设住户配电箱。住户配电箱应设置电源总断路器,用户箱的进线开 关,要求能同时切断相线、零线,其中单相的要求用2P开关,三相的要求用3P+N 开关。 2.空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其他电源插座及照明,应单独回 路设计。 3.每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回 路。 4.各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能。 5.普通插座电源及柜式空调回路应具有漏电保护功能。 6.配电系统的接地型式为TN-S,由低压配电屏开始中性(N)和保护接地线(PE)就应分 开,所有配电箱内应配备N线和PE线两条小母线或接线端子。 四、生产工艺标准: 1.元件技术性能及参数:

配电箱技术要求

有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度中国标准7度

二、应遵循的标准 三、配电箱的技术要求 3.1配电箱的设计、制造应符合但不仅限于上述规范标准。 3.2本工程的配电箱为明装(落地或挂墙安装)和暗装两种安装形式,由桥架引至配电箱。 3.3配电箱及其所选用的主要元器件必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证保证(CCC认证);必须符合国家现行的技术标准的规定,并提供合格证书、CCC 认证证书等。 3.4配电箱内的主要元器件,包括断路器、隔离开关、接触器、热继电器、双电源互投装置、浪涌保护器、电动机起动与控制装置、二次回路中涉及到的设备、材料等。 配电箱内的主要元器件采用施耐德品牌,并保证完全符合本工程设计图纸要求。 3.5本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品,并采用国家有关标准的定型产品。 3.6动力、照明配电箱的结构、材料及箱内布置要求 电控箱箱体和箱门应采用厚度不小于2.0mm的优质钢板,并应作防腐处理,箱体采用喷塑处理。 3.7.1箱体、支撑板、道轨支撑架 箱体由上述钢板弯折后组装成坚固的一体。电箱的外壳和框架,应有足够的强度和刚度,在最大短路故障时应能承受由此引起的电动力、热及机械应力。 3.7.2面板、箱门、门锁 电控箱均需安装用来隔离带电体的接触保护面板。面板为一块整板,应采用优质绝缘材料,安装面板后应不影响断路器(或负荷开关)的操作。面板应安装拆卸方便,并且在箱内元器件正确安完毕后,能够达到所规定的防触电等级。 箱门应开启灵活,开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均应采用不锈钢材料,紧固连接有防松脱措施。根据要求箱门可以从右到左开启。 在箱门的适当位置安装便于箱门开启的带门闩的把手。 3.7.3布置及箱体尺寸 箱内排列布置应合理紧凑,满足操作方便,安全可靠的要求。应留有足够的自由空间便于元件的安装和进出线电缆的连接、固定件的维修及部分元件的更换,还要考虑到今后的调节和安装,并且充分考虑其他专业的需要(如:火灾报警等),箱体尺寸在满足安装空间的前提下按厂家标准。 本工程部分配电箱内预留漏电火灾监测单元及智能照明控制模块安装空间。 3.7.4配电箱内每个回路都要有功能标签。 3.7.5配电箱的面板、门、饰框的总装配应平滑、嵌装、无波纹出现,应提供必需的支架,保证整体装配既整齐又美观。 3.7.6应避免出现未经加工的毛边,任何角和边缘都应是园角形。焊接处应平滑,不允许出现裂

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

配电箱技术性能要求

配电箱技术性能要求文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度中国标准7度

二、应遵循的标准 三、配电箱的技术要求 3.1配电箱的设计、制造应符合但不仅限于上述规范标准。 3.2本工程的配电箱为明装(落地或挂墙安装)和暗装两种安装形式,由桥架或线管引至配电箱。 3.3配电箱及其所选用的主要元器件必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证保证(CCC认证);必须符合国家现行的技术标准的规定,并提供合格证书、CCC认证证书等。 3.4配电箱内的主要元器件,包括断路器、隔离开关、接触器、热继电器、双电源互投装置、浪涌保护器、电动机起动与控制装置、二次回路中涉及到的设备、材料等。 配电箱内的主要元器件采用正泰品牌,并保证完全符合本工程设计图纸要求。 3.5本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品,并采用国家有关标准的定型产品,随样品箱体到货提供相关元器件采购发票影印件。 3.6动力、照明配电箱的结构、材料及箱内布置要求

电控箱箱体和箱门应采用厚度不小于2.0mm的优质钢板,并应作防腐处理,箱体采用喷塑处理。 3.7.1箱体、支撑板、道轨支撑架 箱体由上述钢板弯折后组装成坚固的一体。电箱的外壳和框架,应有足够的强度和刚度,在最大短路故障时应能承受由此引起的电动力、热及机械应力。 3.7.2面板、箱门、门锁 照明配电箱均需安装用来隔离带电体的接触保护面板(中门)。面板为一块整板,应采用优质钢板喷塑处理,安装面板后应不影响断路器(或负荷开关)的操作。面板应安装拆卸方便,并且在箱内元器件正确安完毕后,能够达到所规定的防触电等级,中门采用把手式门锁,动力配电及各种含二次回路的控制箱体不需要。 箱门应开启灵活,开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均应采用镀锌或不锈钢材料,紧固连接有防松脱措施。根据要求箱门可以从右到左开启。 在箱门的适当位置安装便于箱门开启按压式门锁。焊接处应平滑,不允许出现裂缝接点和断裂。

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

户内配电箱技术要求

苹果社区户内配电箱技术要求 一、产品标准及规范: GB14048.2—4 低压开关设备和控制设备 GB14048.7—8 低压开关设备和控制设备辅助电器 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4942 低压电器外表防护等级 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 JB/T9569 低压成套开关设备和控制设备用接线端子排 IEC439 低压成套开关设备和控制设备 IEC947 低压开关设备和控制设备 GB50303—2002 建筑电气工程施工质量验收规范 二、资质要求: 厂家经国家经济贸易委员会推荐,提供推荐目录;所有设备获3C认证,并通过2004年度监督复查,提供检验报告及证书;提供设备型式实验报告;提供ISO9001—2000认证(如过有)。 三、投标内容: (1)设备提供 严格按照设计图纸提供成套配电箱。 (2)施工配合 配合施工单位工程实施,解决施工中遇到的技术问题。 (4)调试验收 与施工单位共同进行分体及总体的施工调试和验收,负责所提供的设备通过国家质量检验部门的验收。 (5)售后服务 完整的售后保证体系,明确售后服务内容,列清单,细化到每个元器件单价及型号。 四、相关说明: 1.本次招标的范围是苹果社区南区住宅部分使用的户内配电箱,共2876 台,具体数量以提供的图纸为准。 2.所有配电箱的外形尺寸、元器件品牌均应按照报价清单要求的内容执 行,不得自行更改。 3.投标价格包括箱体加工的所有费用(包括长空和敲落孔),箱体颜色暂 按米黄色考虑,具体要求待技术交底时提供。 4.回标时同时提供投标设备样品 5.所有报价均列清设备名称、数量、型号、产地、单价及合价。(具体见 商务内容)

配电箱专业技术性能要求

有关产品说明及技术要求 一、环境条件?夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度中国标准7度

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

配电箱技术协议

配电箱(柜) 技 术 协 议 需方(甲方): 代表: 日期: 供货商 (乙方): 代表: 日期:

目录 附件1技术规范 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1. 总则 ----------------------------------------------------------------- 3 2. 工作范围 ------------------------------------------------------------- 3 3. 运行条件 ------------------------------------------------------------- 3 4. 标准和规范 ----------------------------------------------------------- 3 5. 技术要求 ---------------------------------------------- 错误!未定义书签。 6. 外形偏差尺寸要求------------------------------------------------------ 5 7. 电气性能的要求----------------------------------------- 错误!未定义书签。 8. 配电箱(柜)的配线要求------------------------------------------------ 7 9. 配电箱(柜)内的电源母线及接地要求------------------------------------ 8 10.配电箱(柜)交接试验要求----------------------------------------------- 9附件2 供货范围---------------------------------------------------------- 9附件3 主要元器件选型--------------------------------------------------- 10附件4 监造、检验/试验和性能验收试验 ---------------------- 错误!未定义书签。附件5 交货期及交货地点----------------------------------- 错误!未定义书签。

配电箱技术性能要求

配电箱技术性能要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 3.7.3布置及箱体尺寸

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

配电箱技术要求

第二部分配电箱技术要求 项目工程

技术要求 一、本项目采用的技术规范 1 文件规范依据及技术标准 1 《低压成套开关设备》(GB7251); 2 《金属涂覆和化学处理》(GB/13911); 3 《低压电器基本标准》(GB4025); 4 《低压电器基本试验方法》(GB998); 5 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》(GB16917); 6 《低压熔断器》(GB13539); 7 《低压断路器》(GB10963-99); 8 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 9 《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》(JB/T10361-2002); 10 《低压固定封闭式低压成套开关设备》(JB/T5877-2002); 11 《低压开关设备和控制设备总则》(GB/; 12 《低压开关设备和控制设备断路器》(GB/; 13 《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》(GB/; 14 《低压开关设备和控制设备-低压机电式接触器和电动机起动器》(GB/; 15 《低压开关设备和控制设备-控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》(GB/; 16 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》(IEC60112:1979); 17 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1338─92); 18 IEC标准及其他相关国家标准; 19 铭牌:其内容应符合IEC标准; 20 CCC强制性认证要求 21 当地地区的地方标准等。 以上标准如有最新标准,按最新标准执行。 由招标方认可的其他国家的其他权威标准,这些标准应为最新标准,投标方应及时提供给招标方(国外标准应翻译成中文)。如遇遗漏所需规范依据,乙方应征得甲方同意,补充规范以满足合同要求。 如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时,应通知监理工程师,乙方应提出解决办法并征得监理工程师的同意。 施工所用的规范及标准应采用最新版本,除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定。 二、承包范围 1. 招标范围 本次电箱招标包括 XX 项目的入户配电箱、公共照明配电箱、公共动力配电箱、双电源箱。 详细见招标工程量清单。 2.招标内容

配电箱技术要求

精心整理 一、配电箱技术要求: 1、所有楼栋配电柜、计量电表箱按系统图要求进行零线重复接地,地排和零排须按图纸标明容量及进出线配制。箱壳均采用优质冷轧钢板制作,表面必须经过酸洗,磷化后喷塑处理,箱体颜色为驼灰色,配电箱面板采用白色塑料面板。户内照明箱:箱体板材厚度为1.2mm ,箱门板材厚度为1.2 mm 。配电柜:箱体板材厚度为1.5 mm ,柜门板材厚为1.5mm 。所有元器件必须为正品,附件必须选用有生产许可证的企业产品。 23、 41231、箱壳均采用优质冷轧钢板制作,表面必须经过酸洗,磷化后喷塑处理,箱体颜色为驼灰色,配电箱面板采用白色塑料面板。箱体板材厚度为1.2mm ,箱门板材厚度为1.2 mm 。 2、箱体结构布局合理,安装牢固,箱内留有充足空间以便于进出线的安装。 3、乙方保证其提供的弱电箱产品工艺及安装质量符合相关标准及设计要求,其箱体面板的开启舒适度和铰链安全性必须满足安全、美观、无噪音、开启灵活,弱电箱外型在使用前需提供样品经甲方确认合格后才能供货安装。

精心整理 4、弱电箱产品合格证、试验报告、检测报告齐全。 信报箱的技术参数: 1.外观要求:产品的零部件应紧固无松动,按健等其他控制零部件应灵活、可靠。箱体内外各处应平整光滑、无开裂、划痕、毛刺和明显变形,板材抗拉强度≥310N/m㎡。 2.门缝间隙(mm):单一门与门框的门轴出间隙1.5mm,单一门与门框其他三面间隙1mm,整体门缝间隙≤1mm。 3.箱门平整(mm):整体箱门平整保持一致,各门间的高低差≤1mm。 4.编号(mm):编号位置保持一致,字体不能倾斜。单字倾斜偏差≤0.5mm,无遗漏和错位。 5.箱体的总门、格口门、锁开关应灵活、无卡碰、卡漆等现象,各轴孔应配合良好;锁闭的总门和格口门在受到500N拉力时,不应有开启和损坏现象,总门应配备安全的通心暗锁以及配备两把以 6. 7. 厚度为 8. 9.

相关文档