文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装资料(最新)

电梯安装资料(最新)

电梯安装资料(最新)
电梯安装资料(最新)

电梯安装所需资料

制造单位:

1.制造许可证;(复印件)

2.制造明细表: (复印件)

3.整机型式试验; (复印件)

4.产品质量证明书;包括:门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、

电子元件的安全回路(如果有)、控制柜、出厂合格证(复印件)

5.门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、电子元件的安全回

路(如果有)、控制柜、型式试验合格证;以及限速器和安全钳的调试证书;

(复印件)

6.井道布置图包括:顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、

井道下方人可以进入的空间等;(复印件)

7.电气原理图;包括动力电路和电气安全装置的电路;(复印件)

8.使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说

明;(复印件)

安装单位:

1.安装许可证和安装告之书;

2.施工方案;

3.施工现场人员的特种设备作业人员证;

4.施工过程记录和自检报告;厂检报告;

5.安装质量证明文件包括:电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期;

6.变更设计证明文件(安装中变更设计时),由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。

7.现场质保负责人、安装负责人、现场安全员任命书及现场操作规程。

改造、重大维修资料:

1.改造或者维修许可证和改造或者重大维修告之书及许可证明细表;

2.改造或者重大维修的清单以及施工方案;

3.所更换的安全部件的合格证型式试验合格证;限速器和安全钳的调试证书(如发生更换);

4.施工现场人员的特种设备作业人员证;

5.施工过程记录和自检记录;

6.改造后的整梯合格证或者重大维修质量证明文件,合格证或者证明文件中包括电梯的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的资格证编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容,并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格章以及竣工日期;

电梯安装过程质量检测记录表(DOC)

电梯安装过程质量检测记录表 订货单位: 合同号:梯号:地址: 安装位置: 安装班组: 安装日期: 竣工日期: 云南鑫携奥电梯销售有限公司

电梯主要参数 电梯型号额定载重量kg 额定速度m/s 控制屏型号 控制方式□集选□信号控制屏编号 曳引比: 轿厢规格深 mm 宽 mm 高 mm 运行高度: mm 地坑深度: mm 顶层高度: mm 净开门: mm 开门方式: mm 开门方式: mm 曳引机型号曳引机编号 曳引机速比:曳引轮直径Φ mm 曳引绳直径Φ mm 曳引绳根数根 电动机型号功率KW 额定电压 V 电流 A 电动机转速r/min 绝缘等级 制动器电压维持电压 限速器型号动作速度M/s 限速器编号出厂年月年月 安全钳型式□瞬时□渐进安全钳型号 安全钳编号缓冲器型式□蓄能□耗能缓冲器型号缓冲器行程 mm 对重铁规格对重铁块数块备注:

一般部位要求 序号检查项目规范要求 检测结果 班组自检监理专检 1 厅门、轿门、轿厢 曳引机、控制屏 外观整齐,良好 2 机房、井道、底坑、等机房、底坑均应做妥地平,曳引机工字钢基础、绳孔台阶水泥基础光滑平直。 3 机房照明灯、消防设施、 门窗、通风等 (门户自理) 机房内维修侧应设置有足够亮度有固定 照明灯; 机房内墙壁上醒目位置干粉灭火机; 机房内通风良好; 机房门应往外开,门窗等均应有防雨设 施; 机房内如有水管通过,应加隔离。 4 电梯总电源开关放线总电源开关进线为三相五线制;接地线和零线应分别设置; 5 各运动或运转部位清洗干净,润滑良好,动作灵活可靠。 6 各类信号指示和按钮动作准确无误,信号清晰。 7 机房内各批示标记厅门外应标注“机房重地,闲人莫入”告示牌; 机房吊钩应有限吊标记; 钢丝绳上标出开锁区域位置; 曳引轮,电机飞轮、限速器上标注升降方向标记; 松闸扳手悬挂处应张贴使用说明事项。 8 焊接部位焊接牢固且规范,并补油漆防锈。 9 曳引机、电动机用油油质可靠,油位标准 10 制动器手动送闸扳手漆成红色,并有说明书挂于易接近墙上 11 曳引轮、导向轮垂直、平行 度 限速器轮垂直度 曳引轮、导向轮、空、满载均 曳引轮、导向轮平行度 限速器轮垂直度 12 曳引绳与机房楼板孔洞间 隙、孔洞台阶 间隙 台阶高 13 控制屏(柜)维修侧离墙距 离 控制柜、屏维修侧距其他设备的距离≮ 600mm,离墙距离≮500mm,靠壁式控制柜 后面离墙应有100~200mm通风去湿的距 离。 备注:

电梯验收规范完整版.doc

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

电梯安装验收报告.doc

电梯安装验收报告 建设单位: 安装单位:报告日期:年月日工程地点 工程内容 合同号 工开工日期 程 竣工日期 日 期验收日期第几次验收 验 收 结 果 备 注 甲方负责人签字(盖章)安装负责人签字验收负责人签字 安装单位 一、本验收标准贯彻《电梯技术条件》( JBS—74)和《机械设备安装工程施工及验收规 范》( TJ23(四)—T8)第二篇:电梯安装及《电气装置安装工程施工及验收规范》 ( GBJ282—82L)第九篇:电梯电气装置篇 二、验收内容 梯号电梯控制型式 层 / 站载重量提升高度 验收时电源电压平衡系数 轿厢急停开关操作有 / 无涨带装置开关操作有 / 无 涨绳装置开关操作有 / 无 轿厢置最底层、轿底与缓冲器距离标准油压 150~400 强簧 200~500 (mm) 实测合格 /不合格 轿厢置最高层平层位置,对重底与标准油压 150~400 强簧 200~500 缓冲器距离( mm )实测合格 /不合格 50~100 上限位开关 实测合格不合格 续表(一)

下限位开关 标准轿厢低于最低平层 50~100mm 切断控制回路 实测合格 / 不合格 上极限开关 标准轿厢高于最高层平层250~350mm 切断电源 实测合格 / 不合格 下极限开关 标准轿厢高于最低层平层250~350mm 切断电源 实测合格 / 不合格 轿厢运行时噪声标准55( dB)机房平均噪声标准 80( dB)( dB)实测(dB) (dB)实测( dB)负荷运行测试上升速度下降速度0% 50% 100% 110% 正常 / 不正常正常 / 不正常轿厢开关门时间开门( S)开门( S)标准~3 3~ 实测合格 / 不全格合格 / 不合格 类别舒适 电梯启制动 交直流快速梯良 的舒适感 直流高速梯良 轿顶检修盒各开关操作一安全窗开关轿厢安全门操作 油压缓冲器油量是否达到油位指示线达到 / 未达到轿厢超载装置良 / 否导轧接头处台阶 标准< 实测 标准 < 缓冲器中心对轿厢架或对标准<20mm 油压缓冲器活动柱塞铅直度重框架相应碰板中心的偏 实测:移实测厅门地坎水平度 标准实测 6± 2( mm ) 吊装滚轮上的偏心挡轮与导标准实测轨下端面间隙≤ 标准实测 轿门一侧轿壁的标准实测 轿厢底盘平面的不水平度 不垂直度 <2/100 <1/100 续表(二)

一套完整的建设工程项目竣工资料全

一套完整的建设工程项目竣工资料包括 竣工结算资料要求: 竣工资料应为已备案完毕的完整资料,结算资料提交后无特殊情况不得补充资料;施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责,资料报送套数:完整的竣工结算资料一式二套(其中竣工结算书一式三套) 卷一: 1、中标(中选)通知书; 2、会议纪要; 3、施工合同及附件、协议书、补充协议; 4、施工单位资质证书; 5、图纸会审纪要; 6、开、竣工报告及工期延期联系单; 7、竣工验收记录。 卷二: 1、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗; 2、投标文件商务标及电子盘; 3、投标文件技术标; 4、承包人编制的结算书及电子盘; 卷三: 1、地勘报告; 2、施工图及电子盘; 卷四: 1、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸; 2、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案; 卷五: 3、原始地形、地貌抄测记录 4、材料、设备认质核价单; 5、设计变更单、技术核定单; 6、现场签证单; 7、甲供材料(设备) 收货验收签收单。 卷六: 1、隐蔽工程验收记录(签字盖章手续齐全且清楚); 2、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告; 3、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”; 4、建设单位付款情况表; 5、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件; 6、结算资料报送承诺书; 卷七: 1、其他有关影响工程造价、工期等资料; 卷八: 1、移交资料签收表(一式三份)

一套完整的建设工程项目档案资料包括 第一部分开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录 第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告

最新版电梯工程施工工艺标准

最新版 电梯工程施工工艺标准

一、曳引式电梯安装施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下各类曳引驱动电梯安装工程,不适用于液压电梯、自动扶梯、杂货梯的 安装。 1. 2 主要参考标准及规范 (1) GB 7588—1995《电梯制造与安全规范》 (2) GB 8903—1988《电梯用钢丝绳》 (3) GN/T10058—1997《电梯技术条件》 (4) GB/T10059—1997《电梯试验方法》 (5) GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 (6) GB 10060—1993《电梯安装验收规范》 (7) GB/T12974—1991《交流电梯电动机通用技术条件》 (8) GB/T13435—1992《电梯曳引机》 (9) JG/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 (10) JG/T5010—1992《住宅电梯的配置和选择》 (11) DBJ 01—26-96《建筑安装分项工程工艺规程(第五分册)》2 术语、符号 2.1 术语

2.1.1 电梯安装工程installation of lifts,escalators and passenger conveyors 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 电梯工程质量验收acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors 电梯生产企业对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和 整机运行考核,并对主控项目全检和一般项目抽检,根据本企业工艺标准对工程质量做出确认。 2.1.3 曳引驱动电梯traction drive lift 提升钢丝绳靠曳引轮槽的摩擦力驱动的电梯。 2.1.4 再平层re-levelling 轿厢停住后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。 2.1.5 安全绳safety rope 连接在轿厢和对重上的辅助钢丝绳,在悬挂装置断裂情况下,该绳使安全钳装置动作。 2.1.6 地坎sill 轿厢或层门入口处出入轿厢的带槽的金属踏板。 2.1.7 速度控制Speed control 通过控制进出液压缸的液体流量,实现轿厢运行过程的速度调节。

完整版工程竣工验收资料和流程

完整版工程竣工验收资料和流程 1、竣工验收程序 1、自检 施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚) 2、预验 监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。) 3、竣工验收 建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。 质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建

设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。 建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 2、单位工程竣工验收应具备的条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。 4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。 5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。 6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 7、工程质量保修书。 8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 3、工程竣工验收检验事项 1、屋面:从上而下,由内到外或由外到内

建筑工程资料全套免费下载

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

曲线电梯安装安全技术(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 曲线电梯安装安全技术(最新版)

曲线电梯安装安全技术(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 (1)曲线电梯安装运行 1)不允许任何人站在悬吊负载上。 2)曲线电梯过对得起时,不允许导轨架悬吊在手动起升机上。 3)在电源没有断开的情况下,不允许任何人在底座围栏内、扶在围栏上和曲线电梯通道内、导轨架拉杆上及其他危险区域内。 4)“急停”按钮没有压下时,不允许进行导轨架的吊装或安装工作。 5)全部螺栓拧紧及吊具与导轨架完全脱离之前,不得起动曲线电梯。 (2)曲线电梯拆除安全技术 1)风速达6级以上不可拆卸。 2)不允许站在悬吊负荷上。 3)曲线电梯运行时,不允许将标准节吊在手动起重机上。 4)电源或主开关断开前,不允许任何人在围栏内、曲线电梯通道、

栏杆或其他危险地方。 5)“急停”按钮按下之前不可进行拆卸。 6)拆卸时要将轿箱向导轨靠近,拆附着墙架时,操作人员必须将安全带固定在导轨架上。 7)拆除时,一定要恢复上限位器,防止轿箱冒顶。 8)将拆下标准节稳妥地放在轿箱内,方向启动曲线电梯。 9)一次拆除不可超出两节标准节。 10)拆除时要严格控制电梯内的荷重。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板 工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承 包单位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上 12层电梯住宅1栋、7层综合住宅1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导 考察及评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验 收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报 警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及 装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳 及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同 规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。

最新电梯安装过程记录(网上下载)

编号:电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期: 湖北广益成等机电设备有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号 产权单位 产权单位地址 使用单位 使用单位地址 设备使用地址邮政编码 制造单位制造单位 制造年月出厂编号联系电话 安装单位湖北广益成机电设备有限公司资格证书号TS2310194-2017安装负责人联系电话 管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷 层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度 备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2 。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日监检结论: 监检人员:年月日

三、设备开箱状况记录包装箱外观情况 包装箱数量 及箱号零部件质量状况 缺损零部件名 称、规格、数量 处理办法 备注 建设(监理)单 位开箱人员 (签字) 日期: 安装单位 开箱人员 (签字) 日期:

电梯竣工验收交甲方

中华人民共与国国家规范用表 (GB50119-2000)A1 分包单位资格报审表 工程名称:……………………………编号:090101001 (本表由承包单位填报,一式四份) 中华人民共与国国家规范用表 (GB50119-2000)A2

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:…………………………编号: (本表由承包单位填报,一式四份) 电梯安装 施工组织设计 (施工方案) 项目名称: …………………………………… 编制:

审核: 批准: 年月日 目录 编制说明及依据2 一、工程概况 3 二、工程相关组织及资质 4 三、施工准备 5 四、电梯安装过程得控制7 五、施工安全质量管理12 六、相关记录14 施工组织设计 编制说明及依据 为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工活动中有统一得行动依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地得电梯安装质量、安全生产、文明施工得水平,达到预定得各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案得编制依据: 1、电梯(扶)梯设备买卖合同; 2、电(扶)梯设备安装合同; 3、国家现行得规范、技术质量标准:

◆《电梯工程施工质量验收规范》GB5O310――2002; ◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; ◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ◆《建筑施工安全检查安全技术规范》JGJ59—99; ◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 一、工程概况 1、工程项目名称:……………………………… 2、工程项目地址:袍江工业区 3、建设单位:…………………………、、 4、建设单位地址/电话/联系人: 5、设备合同号: 6、安装合同号: 7、电梯安装概况:见表 8、本工程项目得特点(施工条件:工期;建设单位配合情况;特殊 要求;交钥匙工程与采用新技术、新工艺、新设备、新材料得质量安全保证措施等): 二、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 电梯有限公司 2、电梯安装单位: 电梯有限公司

电梯竣工验收交甲方资料.doc

电梯竣工验收交甲方资料

中华人民共和国国家规范用表 (GB50119-2000)A1 分包单位资格报审表 工程名称:……………………………编号:090101001 致:…………………. (监理单位) 经考察,我方认为拟选择的电梯有限公司(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工,分包后,我方仍承担总分包单位的全部责任,请予以审查和批准。 附:1、分包单位企业资质材料; 2、分包单位人员资质材料。 分包工程名称(部位)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程电梯壹台 合计壹台 总承包单位(章):分承包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

(本表由承包单位填报,一式四份) 中华人民共和国国家规范用表 (GB50119-2000)A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:…………………………编号:致:………………………………(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了电梯安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查收。 总承包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师:

日期: (本表由承包单位填报,一式四份) 电梯安装 施工组织设计 (施工方案) 项目名称:…………………………………… 编制: 审核: 批准:

竣工资料最完整的范本

第一部分开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程地监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理、建设单位批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、质量安全技术交底记录 14、测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程地分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录 第三部分实验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级混凝土配合比实验报告 4、混凝土试件强度统计表、评定表及实验报告 5、各强度等级砂浆配合比实验报告 6、砂浆试件强度统计表及实验报告 7、砖、石、砌块强度实验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

电梯安装培训资料

电梯安装培训资料 工地现场应急事件和措施 工地现场主要应急事件为火灾和伤害事故救护,主要应急措施如下: 1、火灾: √首次进入工地时,应查看工地逃生通道和路段,确认紧急情况下能迅速逃离;√工具房或库房仅可储存少量油品、化学品,并应有可靠的防水防爆措施,如有气瓶需分开放置,垃圾物品应及时清除,预备有日常照明或应急用的手电;√任何动火作业必须严格执行“三级动火”和“四定”的安全制度; √遇到火灾发生时,应立即向周围工作的同事、保安消防和119火警中心发出警告和报警;相关人员应立即查看火情,考虑灭火和逃生; √若火势不大且无个人安全,则应立即用就近的灭火器或消防水龙带组织扑救;若火势很大或在不能控制的情况下,则应迅速地从就近安全出口疏散逃生; √逃生时不要使用电梯,用湿的棉织物捂住口鼻,沿着楼梯或通道的两侧迅速离开,要步行不要跑。 2、伤害救护: √工地现场应备有急救药箱,以应付简单的医务处理事件,如消毒、小伤口包扎等; √事故发生后要立即报警,包括周围的同事、公司领导和外部救援机构,并寻求救护的可能; √第一时间救出受伤和被困人员是我们的原则,救人同时应尽量保护好现场,必须时应拍照记录; √受伤者救护遵守下列原则:

a 受伤者流血要立即采取止血措施,并避免伤口感染;受伤者骨折,要采取固定措施,但不可轻易移动骨折部位,避免断骨造成其他意外的严重伤害,如刺破引出大出血; b触电事件要立即使伤者脱离电源;中毒事件要立即使伤者脱离毒源并进行喷林或清洗; c 如发生窒息情况,要检查确认伤者有无心跳和呼吸,并分别采取人工呼吸或心脏挤压措施。 特种设备作业人员监督管理办法(2005年7月1日起施行) 1、特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定,经考核合格取得《特种设备作业人员证》,方可从事相应的作业或者管理工作; 2、特种设备作业人员应当持证上岗,按章操作,发现隐患及时处置或者报告; 3、申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合下列条件:(一)年龄在18周岁以上; 4、特种设备作业人员应当遵守以下规定:作业时随身携带证件,并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查; 5、《特种设备作业人员证》每4年复审一次。 6、其他(详细情况参照公司的国家和地区法律法规要求清单) 工地现场安全环境技术交底 施工前,此工地负责的项目工程师或工地的安全员、施工队长必须完成此交底,特别是特殊部位 1、工地安全风险和环境因素提示

电梯竣工验收监理资料(整套)

电梯竣工验收证书 工程名称:L01 施工单位结构 质式 施工 日期 建筑面积层数验收 日期电梯数量电梯型号 检查内容 一、电气设备 导体与导体对地之间 绝缘电阻 机房和井道内 的配线 接地线色标控制柜的安装位置 二、安全保护验收 限速器安全钳联动试验层门与轿门试验曳引能力实验 三、运行验收 钢丝绳严禁有死弯绳头开口销及二次保护 四、导轨安装 两列导轨顶面间的 距离偏差 导轨支架安装垂直度的检测 五、运行试验 空载运行负载运行 六、电梯观感 验 收 意 见 参加验收单位 建 设 单位负责人: (公章) 安 装 单 位 负责人: (公章) 监 理 单 位 负责人: (公章) 施 工 单 位 负责人: (公章)

电梯分部工程质量验收记录表 质控(梯)4.6.7-2 L02 工程名称施工单位 安装地点项目负责人 产品合同号/ 安装合同号 安装单位项目负责人 监理(建设)单位 监理工程师(项目负责人) 执行标准名称及代号或企业标准:GB50310-2002 子分部工程名称检验结果 合格不合格合同号梯号安装单位 验收结论 参加验收单位 安装单位监理(建设)单位 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

电梯子分部工程质量验收记录 L03工程名称施工单位 安装地点项目负责人 产品合同号/安装合同号梯号 安装单位项目负责人 监理(建设)单位监理工程师(项目负责人) 执行标准名称及代号或企业标准:GB50310-2002 序号分项工程名称 检验结果 合格不合格 1 设备进场验收(曳引、强制、液压电梯) 2 设备进场验收(自动扶梯、自动人行道) 3 土建交接检验(曳引、强制、液压电梯) 4 土建交接检验(自动扶梯、自动人行道) 5 驱动主机安装工程(曳引式或强制式) 6 门系统安装工程 7 导轨安装工程 8 液压系统安装工程 9 轿厢及对重安装工程 10 安装部件安装工程 11 悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程 12 悬挂装置、随行电缆(液压电梯) 13 电气装置安装工程 14 整机安装质量(曳引式或强制式电梯) 15 整机安装质量(液压电梯) 16 整机安装质量(自动扶梯、自动行人道) 17 质量控制资料 18 安全和功能检验(检测)报告 19 观感质量验收 验收结论 参加验收单位 安装单位监理(建设)单位 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

电梯验收规范标准

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 机房 每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

电梯安装资料(最新)

电梯安装所需资料 制造单位: 1.制造许可证;(复印件) 2.制造明细表: (复印件) 3.整机型式试验; (复印件) 4.产品质量证明书;包括:门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、 电子元件的安全回路(如果有)、控制柜、出厂合格证(复印件) 5.门锁、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速、驱动主机、电子元件的安全回 路(如果有)、控制柜、型式试验合格证;以及限速器和安全钳的调试证书; (复印件) 6.井道布置图包括:顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、 井道下方人可以进入的空间等;(复印件) 7.电气原理图;包括动力电路和电气安全装置的电路;(复印件) 8.使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说 明;(复印件) 安装单位: 1.安装许可证和安装告之书; 2.施工方案; 3.施工现场人员的特种设备作业人员证; 4.施工过程记录和自检报告;厂检报告; 5.安装质量证明文件包括:电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期; 6.变更设计证明文件(安装中变更设计时),由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序。 7.现场质保负责人、安装负责人、现场安全员任命书及现场操作规程。 改造、重大维修资料: 1.改造或者维修许可证和改造或者重大维修告之书及许可证明细表; 2.改造或者重大维修的清单以及施工方案; 3.所更换的安全部件的合格证型式试验合格证;限速器和安全钳的调试证书(如发生更换); 4.施工现场人员的特种设备作业人员证; 5.施工过程记录和自检记录; 6.改造后的整梯合格证或者重大维修质量证明文件,合格证或者证明文件中包括电梯的改造或者重大维修合同编号、改造或者重大维修单位的资格证编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容,并且有改造或者重大维修单位的公章或者检验合格章以及竣工日期;

电梯验收申请报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 电梯验收申请报告

编号:FS-DY-53799 电梯验收申请报告 施工单位:湖北京胜电梯有限公司 二○一三年八月十六日 尊敬的会展中心工程验收领导组;终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 湖北蕲春县会展中心,是由蕲春县人民政府投资建设,施工总承包单位:湖北赤东建筑公司。项目地点位于蕲春县漕河镇李时珍大道东侧,主体建筑地上三层、局部夹层二层。 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"帝奥电梯",经由会展中心建设工作领导小组委托湖北保都招标代理有限公司代理招标中标所得,项目编号为:QCCG20xxA07,我公司很荣幸成为

本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对自动扶梯,无机房客梯进行土建支撑,围板装饰装潢,井道圈梁加固改造 自动扶梯规格 无机房曳引式客梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于20xx年4月进场施工,20xx年07月完工。 二、质量评估依据:1、验收规范和国家标准: 《自动扶梯和人行道监督检验规程》 《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1977) 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-20xx 《电梯制造与安装安全规范》GB7588-20xx 电梯监督检验规程GB16899、GB/T10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工

电梯竣工验收自评报告

湖北省蕲春县会展中心 电 梯 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制 审核 审批 施工单位:湖北京胜电梯有限公司二○一三年八月十六日

尊敬的会展中心工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 湖北蕲春县会展中心,是由蕲春县人民政府投资建设,施工总承包单位:湖北赤东建筑公司。项目地点位于蕲春县漕河镇李时珍大道东侧,主体建筑地上三层、局部夹层二层。 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"帝奥电梯",经由会展中心建设工作领导小组委托湖北保都招标代理有限公司代理招标中标所得,项目编号为:QCCG2010A07,我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对自动扶梯,无机房客梯进行土建支撑, 围板装饰装潢,井道圈梁加固改造 自动扶梯规格 梯号型号数量提升高度梯级速度 1-4#S M E30-1000-H7.0 4 7.0 1000 0.5m/s 无机房曳引式客梯规格 梯号型号数量层站载重量速度 5# T K W Y1350/1.0-J X W.V V V F 1 3/3 1350kg 1.6m/s 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等

必备功能。该项目电梯安装工程于2011年4月进场施工,2011年07月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《自动扶梯和人行道监督检验规程》 《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1977) 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 电梯监督检验规程GB16899、GB/T10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。 2、设备安装调试过程中,我司严格按照电梯技术规定和标准规程进行施工,对每个分项环节进行检验,将每项技术指标控制在允许范围内。电梯主要功能检查试验,经过调试和试运行,电梯整机功能符合规范设计要求。 四、特种设备监督验收: 2011年7月23日一次性通过黄冈市特种设备监督检验所对电梯进行验收,电梯安装质量达到合格标准,并颁发准运许可证。 五、特种设备竣工验收移交: 于2011年8月30日将上述5台电梯及下列附件移交甲方; 1、随机文件5套(内容见目录)

相关文档