文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 构件结构性能检测报告

构件结构性能检测报告

构件结构性能检测报告
构件结构性能检测报告

JC—010

构件结构性能检测报告

签发:审核:检测:

注:本表由检测机构填写,一式三份,检测机构、委托单位、监理单位各留一份。报告左上角加盖计量认证CMA章,右上角加盖四川省建设工程质量检测资质专用章有效。

四川省建设厅制

1

JC—010填写说明

一、本表是检测机构受委托单位委托,对混凝土预制机构性能进行检测后,用以确定混

凝土预制构件性能是否达到相关标准要求的报告。

二、进行检测时,试件的支承方式、试验荷载的布置方式及加载方式应符合标准图或设

计的要求。

三、在检测过程中,应注意观察试件裂缝的出现和开展情况,并记录好各项读数。

2

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

建筑工程主体结构质量检测方法研究

建筑工程主体结构质量检测方法研究 摘要:建筑工程主体结构施工直接影响整个工程的施工质量和人民的生命财产 安全。建筑企业要高度重视工程主体结构施工管理,加强主体结构质量检测,提 升主体结构的安全行和稳定性,确保整个工程施工质量。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结构安全稳定 的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中,由于建 筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业 需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构质量检测工作特征 建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征:第一,合法性。国家针对建筑工程安 全质检工作颁布了一系列法律文献,因而,必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作, 确保每一步工作流程的合法性。第二,公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性,出具 完整的检测报告。第三,真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实,不得造假。第四,准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作,确保检测结果的 准确性。 2目前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题 2.1有关的法律法规、制度及技术标准不够健全 工程检测方面的法律法规、制度及技术标准等是建筑工程主体结构质量检测的依据,但 是我国这方面的内容连续性不足,且变动范围较大,不利于质量检测工作展开。特别是当前 工程检测设备、技术不断更新,而相应的法律发挥、技术标准等却更新不及时 2.2现场检测创新不足 我国的建筑工程主体结构质量检测工作相对于许多国家而言起步较晚,现代化的城市建 设也存在着一定的技术和理念方面的缺失,尤其是在当下的建筑工程主体结构质量检测工作 中对于质量和技术设备水平都有着更高的要求,只有这样才能够保证试验检测分析的准确性。然而相应的技术和设备的更新工作却存在着资金方面的诸多问题,导致在设备的更新使用上 存在着困难,进而使得整体工作的创新能力不足。监测技术人员需要根据检验检测的实际要 求进行误差的缩小工作,但是目前的技术和设备方面的限制使得其发展缓慢。 2.3不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点 监督管理人员在查验工程质量过程时,事无巨细的查验,使得工程监督和监测的重点不 够明显,单一的管理方式,贫乏的技术手段,更有甚者暗箱操作,监督查验前,提前通风报信,查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时,采取低级的技术手段,远远不能达到 目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准,上述种种情况,共同造成建筑工程主体 的结构质量未能达到标准的结果。 3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

主体结构评估报告范本样本

×××工程( 或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 安徽凯奇建设项目管理有限公司 年月日

签署页

目录 1.工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。2.工程各参建单位........................................................... 错误!未定义书签。3.工程质量评估依据 ...................................................... 错误!未定义书签。4.施工合同及监理合同履约情况 .................................. 错误!未定义书签。5.质量验收情况............................................................... 错误!未定义书签。6.施工质量问题及事故处理情况 .................................. 错误!未定义书签。7.工程资料审查情况 ...................................................... 错误!未定义书签。8.工程质量评估结论 ...................................................... 错误!未定义书签。

主体结构检测基本知识

主体结构检测培训基础知识 现浇混凝土结构的检验检测控制措施 建设单位应在建设工程主体结构完工前及时委托具有资质的工程质量检测机构对结构实体质 量进行检测。现浇混凝土构件未经结构实体检验或经实体检验不符合要求的,不得组织主体结构工程质量验收。 1.检验检测的主要项目应包括:现浇混凝土构件强度、现浇混凝土构件的内部质量缺陷,构件中钢筋的数量、位置、混凝土梁板墙受力筋的保护层厚度,现浇混凝土楼面板厚度、现浇混凝土墙厚度,结构轴线、楼层净高等。 2.现浇构件混凝土强度依据《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS02:2005)标准,采用超声回弹综合法进行检测,特殊情况可采用其它方法。 3.现浇混凝土构件检测的抽样数量和检测批次按下列要求确定: ①低层(1层至3层)工程抽查不少于1个楼层,多层(4层至7层)工程抽查不少于2个楼层,7层以上工程抽查不少于3个楼层,在7层基础上每增加5层其抽查数不少于1个楼层,每个抽查楼层随机抽取不少于1个检验批进行检测。 ②现浇混凝土构件强度:每个抽检检验批随机选择不少于3片剪力墙和3根梁及3块板进行抽样检测。 ③钢筋保护层厚度:每个抽检检验批按梁类、板类构件的纵向受力钢筋保护层厚度分别检验,各随机选择不少于5个构件进行检测。 ④现浇楼板厚度:每个抽检检验批,随机选择不少于3块楼板进行检测,每块板随机选择不少于5个测点,其中四角和中部各不少于1个测点。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 E.0.1钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 1钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 2对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 E.0.2对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 E.0.3钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 E.0.4钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 E.0.5对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 1当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 2当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 3每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录E.0.4条规定允许偏差的1.5倍。

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

主体检测报告样本精选范本

结构实体检测报告工程名称 委托单位 XX县建筑工程质量检测站

工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测项目构件混凝土强度、楼板负弯矩钢筋保护层厚度、楼板厚度检测仪器回弹仪、钢筋扫描探测仪、游标卡尺等 检测日期2013年3月6日 检测结果 1、该工程所检混凝土构件测试龄期强度推定值:一层柱在 MP a ~ MP a 之间(设 计强度等级C35),一层梁在 MP a ~ MP a 之间(设计强度等级C35)。 2、该工程楼板负弯矩钢筋保护层厚度实测值在 mm~ mm之间。最大偏差为-mm,+ mm,不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求(保护层厚度设计值15mm)。 3、该工程所检楼板厚度实测值与设计值偏差在- m~+ m之间。 检测专用章 发出日期:年月日 批准:审核:检测: 1 概况 ,位于大连市。由开发建设,设计,监理,混凝土生产厂家为,施工。该工程为框架结构,地上*****层,地下*****

层,建筑面积为 m2。工程于2010年月日开工建设,主体结构现已施工完毕。 该工程采用泵送混凝土,设计混凝土强度等级:柱、梁、楼板为C 。 受委托,大连市建筑工程质量检测中心有限公司于20 年月日对该工程主体结构实体进行抽样检测。 2 检测项目及抽样数量 (1)构件混凝土强度抽样检测。 抽样数量---抽取柱、梁两类构件各自总数的3%或5%进行检测;(柱共计个构件,梁共计个构件)且每层每种设计强度等级构件数不少于1个。 (2)楼板负弯矩钢筋保护层厚度检测。 抽样数量---按照GB50204-2002的规定,抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 (3)楼板厚度抽样检测。 抽样数量---抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 3 检测依据 《检测委托书》 《设计图纸》(图纸由委托方提供) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 4 检测结果 4.1 构件混凝土强度抽样检测 参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定对该工程混凝土强度进行抽样检测。 参照《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)的规定检测混凝土强度,检测结果为测试龄期混凝土强度推定值。检测仪器为BY-2002HT型数字回弹仪。 检测数据见表4.1-1~4.1-2。 表4.1-1 柱混凝土强度回弹检测数据

建筑工程结构实体检测报告

实施建筑工程结构实体检验注意事项 1、建筑工程结构实体检验由施工单位负责委托。 2、施工单位办理委托手续时应提供检测所必需的图纸、技术资料,并对所填写内容的真实性负责。 3、由建设、监理、施工单位事先确定抽检的部位、数量(按标准规定)。必要时,质监机构可在检测前要求适当增加抽检数量,并指定检测部位。 4、现阶段结构实体检验的主要项目:①砼强度;②钢筋保护层;③工程合同约定的其它项目。 5、施工单位必须能提供检测的现场条件,并协助做到本次结构实体检验工作。 6、因检测需要,在检测过程中可能对构件会有少量微破损,请委托方在检测结束后及时予以修补。 7、结构实体检验抽样数量规定:①砼强度检测:a.上部结构用回弹法检测时,按附表3.3.13抽样,抽检的构件应具有代表性,抽检的楼层数不应少于总层数的1/2;b.基础工程用钻芯法检测时,同一强度等级混凝土(不含后浇带),每2000m3的芯样数量不应少于一组,钻取芯样的部位要有代表性。②钢筋保护层厚度检测:梁、柱、板用钢筋扫描仪进行检测时,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有重要悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对柱类、墙类构件,暂定为抽取构件数量的1%且不少于3个构件进行检验。 8、收费标准:①回弹法测强:每个构件100元;②钻芯每组(3个)2400元;③保护层厚度,每个构件200元。 9、检测参照标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)等。 联系人:彭形形 联系电话: 联系地址:

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析 李中华

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析李中华 发表时间:2019-07-12T16:11:58.950Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年5期作者:李中华 [导读] 现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。浙江杭州 310000 摘要:现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。现阶段,要想确保建筑工程的结构质量能够满足使用需求,就必须加强对建筑主体结构质量情况的检测。本文针对建筑结构主体结构检测问题进行详细分析,希望文中内容对于提升建筑工程结构质量,以及相关工作人员的工作能够有所帮助。 关键词:建筑工程;主体结构;检测 引言 近年来,建筑工程安全事故频发,其最主要的原因则是由于建筑工程项目的质量得不到有效的保障。而在现阶段的建筑行业发展过程当中,建筑项目的施工水平大幅提升,但仍有许多问题急需解决。因而在现阶段的建筑工程施工项目当中,则需要充分结合建筑工程主体结构的施工要求,不断强化质量检测工作,有效提升建筑工程项目的施工质量。本文将具体从建筑工程主体结构检测中的注意事项出发,探究主体结构质量检测的方法。 1建筑工程主体结构检测中存在的问题 在建筑行业高速发展的过程当中,由于建筑市场不够完善,且部分地区缺乏相应的法规和制度,导致建筑工程项目主体结构在检测的过程当中缺乏统一的技术标准和检测标准,在一定程度上严重影响了建筑工程项目质量检测的效果。在建筑工程主体结构检测过程当中逐步引进了先进的检测技术和方法,但缺乏配套的法规,严重影响了建筑工程项目主体结构检测的准确性。同时在建筑工程主体结构检测过程当中,由于其相应的施工单位没有明确规定建筑工程主体结构的质量检测标准和检测的内容,进而导致工程质量的监管人员难以全面加强对建筑工程主体结构中所有项目的检测工作,不仅增加了其检测的工作量,同时还难以保障其检测的准确率。在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,其相应的工作人员的意识和能力在一定程度上影响着最终的检测结果。但就目前的形势来看,其相应的工作人员缺乏质量监管意识,在具体的质量检测过程当中难以按照建筑工程项目的施工要求全面加强质量检测工作。 2强化检测主体结构的有效措施 2.1质量检测的管理 建筑工程质量检测对于项目外观形象具有一定程度的影响,与项目部件的尺寸精度有着重要的关系,工程主体结构质量检测的方面首先包括对混凝土、裂纹等外观工程的检测,建筑工程项目的外观检测需要采用高精度的检测仪器和方法,从而对检测结果的精准度提供有力的保障;其次是对于结构质量的检测,加强监督力度对于质量检测的过程具有重要的控制意义,所以首先要建立建筑主体结构质量检测的监督小组,在检测人员的检测方法和检测流程以及检测结果进行监督管理,保证质量检测的进度和检测结果的精准度,监督小组的工作可以一定程度上保障建筑工程主体结构质量检测的有效性,促进项目工程的顺利进行,降低经济的损失,保障建筑企业的经济效益。 2.2砌筑砂浆检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,还需要加强对砌筑砂浆的抗压强度检测工作。由于目前各地区还没有统一砌筑砂浆等检测方法和标准,因而在现有的砌筑砂浆检测过程当中,其检测方法主要分为冲击法,推出法,回弹法以及筒压法。在砌筑砂浆抗压强度的检测过程当中,要求其相应的工作人员能够结合具体的施工情况,选择相应的检测范围并且能够选择合适的检测方法。在检测过程当中,则要求其相应的工作人员能够加强安全意识和工作意识,在质量检测的过程中能够通过建筑的结构性能和力学性能加强砂浆质量的检测工作。同时,在检测的过程当中,还要求相应的工作人员能够做好数据记录,为后期的工程验收做好准备。 2.3抗压强度检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,要求其相应的工作人员能够有效加强混凝土材料性能检测。通过加强对混凝土的全面检测,有效保障建筑工程项目的施工质量。这就要求其相应的质量检测人员能够加强对混凝土原材料的检测工作,其中包括混凝土掺合物的性能,以及混凝土的力学性能,耐久性能和长期性能等多方面内容的检测工作。同时还要充分考虑到客观因素对混凝土质量所带来的的不利影响,在检测的过程当中,还需要加强对混凝土的坍落度,扩展度,凝结时间,含水量等项目的检测工作。在混凝土的检测过程当中,还要求其相应的工作人员能够有效加强对混凝土的早期抗裂性能检测。通过相应的检测工作,有效保障混凝土的施工质量,且能够结合自然环境有效加强其施工力度,在保障工程进度的同时,能够有效保障工程质量。 结语 综上所述,要加强对建筑工程主体结构检测的重视程度,做好相应的检测工作,一方面可以确保人民群众的财产安全能够得到保障,另一方面也确保了建筑工程的安全性能够满足应用需求。 参考文献 [1]潘卫东.建筑工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测分析[J].智能城市,2018,4(16):59-60. [2]张扬.建筑工程主体结构质量检测的范围及其在质量控制中的作用探讨[J].科技视界,2015(26):125+153.

某某X工程隧道实体交(竣)工检测报告材料

目录 一、前言 (1) 二、工程概况 (2) 三、检测依据 (3) 四、检测要求 (4) 五、检测结果汇总表 (5) 附录1 衬砌回弹强度 (10) 附录2 衬砌厚度 (11) 附录3 衬砌大面平整度 (12) 附录4 总体宽度 (13) 附录5 总体净空 (14) 附录6 水泥混凝土路面厚度 (15) 附录7 水泥混凝土路面强度 (16) 附录8 水泥混凝土路面平整度 (17) 附录9 水泥混凝土路面构造深度 (18) 附录10水泥混凝土路面横坡度 (19) 附录11水泥混凝土路面相邻板高差 (20)

一、前言 按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010] 65号)的有关规定,受XXX委托,XXX于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日对XX高速公路XX合同段隧道工程进行交工验收前的实体质量检测,现将检测结果报告如下: 二、工程概况 XX高速公路XX合同段由XX承建,XX负责监理,XX负责设计。 隧道起止桩号为Kx+xxx~Kx+xxx,全长xxm,路面结构层厚度设计为xx mm,设计弯拉强度为xx MPa。 三、检测依据 (1)《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号) (2)《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010] 65号) (3)《公路水泥砼路面施工技术规》(JTG F30-2003) (4)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) (5)《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) (6)《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008) (7)经批准的施工设计图纸及变更设计文件 (8)《公路工程交工验收前检测合同》 四、检测要求

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

主体结构评估报告范本

×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 年月日 签署页 XXX工程主体结构质量评估报告 监理文件名称 文件编制XXX项目监理部 总监理工程师 年月日 编制日期

目录 1.工程概况 (1) 2.工程各参建单位 (2) 3.工程质量评估依据 (2) 4.施工合同及监理合同履约情况 (2) 5.质量验收情况 (5) 6.施工质量问题及事故处理情况 (6) 7.工程资料审查情况 (6) 8.工程质量评估结论 (6) 1.工程概况 1、1项目名称:XXX工程 1、2工程地点: XXX市XXX路 1、3建设规模:建筑面积XXX平方米 1、4工程特点: 1、4、1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区得抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0、1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构得阻尼比取0、05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1、4、2本工程基础根据“XXX公司”年提供得《XXX岩土工程勘测报告》进行

设计,梁板式筏板基础。 1、4、3砼强度等级:基础垫层为C15、梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明得构件均为C25。 1、4、4钢筋保护层得厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1、4、5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1、5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX 日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位 2、1建设单位:XXX公司 2、2承包单位:XXX公司 2、3设计单位:XXX设计研究院 2、4勘探单位:XXX工程勘察研究院 2、5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 3.工程质量评估依据 3、1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 3、2施工合同、监理合同。 3、3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013 3、7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、8 国家颁布得有关政策、法令 3、9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准 3、10安徽省、合肥市有关工程施工得规定文件 4.施工合同及监理合同履约情况 4、1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。 4、2监理合同履约情况

《建筑工程主体结构质量检测方法分析》

《建筑工程主体结构质量检测方法分析》 摘要:建筑工程主体结构质量检测技术随着近些年来科学技术的改革与创新, 在一定程度上为建筑工程的稳定性奠定技术基础,在建筑工程施工过程中,主体 结构的质量检测是难以替代的重要环节,要求检测人员根据相关标准对具体施工 环节进行检测,确保施工质量与效率。文章结合主体结构的质量检测手段,探析 质量检测的应用,并以实例分析为抓手,探析质量检测的应用实效。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测;方法;应用 0引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结 构安全稳定的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各 类施工过程中,由于建筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体 结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构的质量检测方法及检测步骤 1.1外观检测法 外观检测法是建筑工程土体结构质量检测工作的第一道流程,工作人员首先 评估建筑物的外观结构,然后对建筑工程基本结构质量作出初步的检测工作。外 观检测法的检测内容包括:检查建筑物的外观结构是否存在损坏、裂缝的质量问题;另一方面,观测建筑结构的外观的实际尺寸,确认外观尺寸与当前的质量技 术要求是否吻合;最后检查建筑结构所适用的建筑材料确认其在强度上、稳定性 上的质量性能是否达到建筑工程的技术要求与设计要求,外观检测法对检测人员 个人的专业水平与职业素养有着一定的要求,因此在利用外观检测法对建筑物进 行测评的过程中,具备一定的主观性。 1.2仪器检测法 当完成第一道外观检测工作之后,就要使用专业的测量仪器来对建筑工程主 体结构展开质量检测工作,也就是仪器检测法。仪器检测法的测量过程中主要是 依靠专业额的检测仪器以及辅助设备对建筑工程的结构质量进行自动检测,通过 仪器的比较、评估以及判断检测数据与实际的数据是否存在差异,在目前的发展 阶段,建筑工程主体结构的质量检测仪器分为两种类型,包括:有损检测与无损 检测这两种途径。无损检测指的是通过有机结合建筑工程主体结构的基本特征, 通过专业、针对性的检测仪器进行全方位检测,探测结构内部的实际情况,始终 检测方式相对保守与安全,对建筑物的整体与内部结构不会产生不良的影响。而 有损检测是一种属于比较规范的检测方式,利用加压的方式对建筑的主体结构进 行试验,接下来便进入到仪器检测流程,通过记录建筑主体的内部结构在受压情 况下的状态,来判断建筑主体结构是否达到质量标准。 1.3建筑主体质量检测法 在混凝土工程中,最关键的受力组织来自于钢筋,钢筋的质量对整个建筑主 体工程的质量保证有着极其重要的联系,因此,在进行建筑工程主体结构质量测 量工作的过程中,首先要针对钢筋的具体数量配置以及钢筋的强度性进行检测, 同时还要注意钢筋设置于截面上的位置是否符合规范标准。在通常的情况下,针 对钢筋保护层的检测手段氛围两个类型,包括:非破损法与破损法这两种途径。 使用破损法则要进行开槽处理,揭开钢筋主要的保护层,如果使用非破损法来进 行检测,则只需要利用专业仪器进行检测,方式较为简单方便,不需要进行开槽

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

建筑实体结构检测报告

. . 结构实体检测报告 TJJ2016-J-052 (主体部分) 工程名称:甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源石灰粉制备A)综合利用项目( 委托单位:甘肃东方钛业有限公司 检测类别:委托检测 检测日期:2017年1月3日 报告共15页,正文4页,附表11页 兰州至尊工程咨询有限公司

2017年1月4日 建设单位:甘肃东方钛业有限公司 教育资料word . . 设计单位:安徽省化工设计院 监理单位:甘肃蓝野建设监理有限公司施工单位:甘肃铜城工程建设有限公司检测单位:兰州至尊工程咨询有限公司 检测:孙旺红 写:编 核:审 准:批

甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉教育资料word . . 资源综合利用项目(石灰粉制备A) 结构实体检测报告 一、工程概况 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用项目位于甘肃白银市白银国家高新技术产业开发区精细化工园,包含石灰石仓库, 5123.56㎡,石灰粉制备A,2064.7㎡,变配电及控制室,408㎡,灰渣库,5656.16㎡,酸水中和, 3284.49㎡,带滤厂房, 5390.76㎡,钙泥沉降, 191.25㎡,化学水制备及消防水站, 1413.36㎡,煅烧中粉, 7711.39㎡,废酸水泵房, 262.01㎡,原矿储运, 1951.39㎡,空压站-原矿粉碎, 3157.62㎡,酸解-澄清工段, 17758.07㎡,冷冻结晶, 10932.48㎡,浓缩-水解工段, 14703.7㎡,水洗-盐处理工段, 16163.46㎡。该建筑为地上四层,结构形式为框架结构,建筑高度为23.75m,占地面积为983.56㎡,建筑面积为2064.7㎡。混凝土构件采用商品混凝土浇筑。

建筑工程主体结构质量检测方法及应用

建筑工程主体结构质量检测方法及应用 发表时间:2018-02-27T15:50:21.327Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第28期作者:张骏 [导读] 为施工过程中的质量保障体系提供支持,进而才能从根本上来提高建筑质量,保障人民人身及财产安全。 摘要:主体结构质量检测对整个建筑工程至关重要,而且伴随近年来建筑工程领域市场发展的不断进步,其检测方法及技术也越来越趋于多元化与实用化。当然在实际操作过程中,也要注意多方面问题,特别是不同检测方法的不同应用条件及技术注意要点。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测方法;应用 1建筑工程主体结构的质量检测的原则、手段与方法 1.1监督手段分析 在对建筑主体结构进行质量检测过程中,要首先建立监督实体。所谓监督实体应该具备一定随机性,特别是在进行样本空间确定过程中,必须对相关规范基本依据进行确认,确认其针对性,然后制定实体检测方法,并将方案上交给施工方及监督单位。当然,随着监督实体检测与质量验收目标的变化,监督实体检测也具备一定随机性,所以针对工程主体结构的检测手段与方法要尽量保证易操作性与科学性原则,确保针对项目的质量检测过程及检测结果不会出现任何分歧,必要时也要采用针对性检测方法,以期待建筑工程主体结构质量达到所要求检测效果,但也不能随意扩大检测范围。 1.2质量检测原则分析 在针对建筑工程主体结构的质量检测过程中,应该基于科学合理判断来展开抽样性质量检测过程。所谓抽样检测的基本原则还是以选择同一系统体系中的较大承担荷载构件为主,或者选择那些在施工质量方面较差的构件,考虑到检测目标、目的性的不同,质量检测应该基于以下几点技术原则俩进行有效分类。首先是常规性检测,它的主要检测过程依据结构形式的差异与材料类型的不同来展开,同样采用分类抽查模式,考虑到所检测对象的级别不同,所以针对它们的区分方式也不同。其中首级可以根据工程主体结构的构件类型来展开常规检测;第二级别可以根据构件主体的类型不同来分类,例如建筑的梁柱结构与墙体结构类型等等;第三级别则主要根据材料的类型不同来进行分类检测。最后根据不同部件的不同技术要求和使用功能来进行检测方案确定。其次是针对有异议的构件检测过程,该检测要根据检测类别与所选择检测批产品容量来首先进行样本容量确定,在检测过程中必须通过现场施工责任单位与监督机构共同参与来完成相应检测检查工作,最终确定异议检测对象的最终检测结果并总结提出检测报告。通常情况下,监督机构抽样检测数量都不会低于总检测数量的10%左右,而如果是针对第三方委托方进行抽样检测方案设置,则主要交由监督机构直接审核监督,在监督过程中随时对监督方案中所存在的不足进行合理修改。 1.3质量检测方法分析 (1)建筑工程主体结构外观的质量检测方法 在施工中,针对建筑结构外的尺寸检测应该以全部构件为准,其主要检测位置就包括了混凝土构建外观质量与尺寸,保证混凝土构建外观质量不会出现麻面、裂缝、蜂窝等缺陷,而且在检测过程中主要要采用人眼目测方法,在混凝土结构尺寸检测上则要考虑采用界面尺寸测量,针对建筑结构的轴线、标高、垂直度尺寸以及预埋件位置进行测量。在尺寸检测中如果出现任何偏差必须按照相关规范要求进行修正更改。如果在被检测结构构件中存在任何环境侵蚀或受灾害影响问题,则要率先利用尺寸再次检测其施工损害最严重位置,并将这些问题在数据内容检测报告中都体现出来。 (2)建筑工程主体结构的抗压强度检测方法 在建筑工程主体结构中,混凝土构建的抗压强度决定了建筑物的安全特性,针对它的检测方法就包括了回弹法与钻芯法。其中回弹法主要采用到了回弹仪,它用来测定混凝土表面的实际回弹高度,包括对混凝土弹性强度的有机确定。另外在混凝土表面硬度与回弹高度方面,二者应该呈正比,且要根据该正比比例数据来进行压缩极限计算。再一点就是钻芯法,它可以利用岩心钻探设备来首先观察钻芯取样的混凝土构件,保证对该构件的测定方法更加直接和准确。但由于混凝土结构可能会出现破坏现象,所以在实际的工程中应谨慎使用,特别是针对混凝土的裂缝控制一定要做到严格高效,利用混凝土样品来展开抗压强度检测试验,以代替那些已完成混凝土产品。 (3)建筑工程主体结构的钢筋检测方法 钢筋是建筑工程主体结构的主要构件,对它的检测应该针对多方面因素展开,例如混凝土在正式浇筑以后,钢筋测试的主要内容就是通过人眼目测来得出具体构件数量,同时分析他们的质量、直观与类型,在钢筋主要构件构建完毕以后,就可以利用雷达探测器、电磁传感器来进一步观测钢筋实际位置及变形状况。 (4)建筑工程主体结构的砌筑砂浆检测方法 针对建筑工程主体结构中砂浆的质量检测也是整个工程中检测工作影响最大的,目前比较常见的检测方法像超声波回弹法、贯入法等等都能通过科学化检测来明确建筑砌筑砂浆的质量内容。以超声波回弹法为例,它就采用了与传统回弹法近乎相似的原理,它巧妙利用了超声波优势,通过待测物体的超声波传播速度来计算它的传播时间,最终通过基础测量测出表面的硬度参数,最终得到建筑工程主体结构的范围硬度,通过范围硬度来计算回弹值。相比于其它检测方法,该检测方法的检测特性更突出,且检测过程与建筑工程主体结构的水分因素没有关系,这相比于普通回弹法是一大进步。 (5)建筑工程主体结构的钢筋保护层检测方法 钢筋是建筑工程主体结构构件中的重要骨架部分,针对它的检测对象主要包括了钢筋强度与配筋数量,包括截面所处位置等等。所以在针对钢筋的保护层检测过程中,应该首先重点检查它的梁板类构件位置,比如悬挑受力构件位置。所采用的检测方法一般为破损检测法或无损检测法,其中破损检测法要求配合现场开槽检测与剔除保护层两种检测方法。 2实例分析:回弹法———混凝土强度的检测 (1)概述。回弹法主要用于检测混凝土、砂浆等建材强度的一种非破损检测方法,并且具有检测技术易于掌握,检测过程对构件无损坏,不影响其结构受力体系等优点目前为了进一步发挥回弹法优势,突破回弹法局限性,正在逐步向以下几个方面发展:①为提高回弹法检测精度,不断加强配合比、坍落度、养护方法等因素对测强的影响;②对高强混凝土回弹仪进行理论和实践的对比分析,分析其检测精

相关文档