高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度,即将建筑物基础轴线准确地向高层引测,并保证各层相应的轴线位于同一制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。

1.外控法

外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。高层建筑物的基础工程完工后,经纬控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。另外,以主轴线为基准,重点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。外控法(参看图10-l3)向轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。按此方物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。

2.内控法

高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠激光经纬仪法等。

(1) 吊线坠法

图l0-22 铅垂仪投点

一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。可用10~20kg重的特制线坠,用直

钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊制结构的竖向偏差。如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测好。在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。

(2) 准直仪法(天顶、天底准直仪)

准直仪又称垂准仪,置平仪器上的水准管气泡后,仪器的视准轴即处于铅垂位置,可以据此进行向上或向下投点。若采用内在建筑物底层平面轴线桩位置预埋标志,其次在施工时要在每层褛面相应位置处都预留孔洞,供铅垂仪照准及安放接收屏之用(见(3)激光经纬仪法

激光经纬仪是利用配套的激光附件装配在经纬仪上组成的仪器。激光附件由激光目镜、光导管、氦氖激光器和激光光源组成激光经纬仪使用时是将仪器安置在地面控制点上,严格对中、整平,接通电源,即可发出激光,在楼板的预留孔上放一激光接光后通过对讲机指挥仪器操作员调节激光光斑大小,旋转经纬仪一周,取光斑轨迹的中心即可。

另外,用经纬仪或全站仪加上弯管目镜亦可进行内投法投测。

测量工艺

测量工艺2009-05-10 23:19:28来源: 土木工程网收集整理作者: 一、 工程概况: 本工程位于北京市东城区海运仓危改B区的B2地块,东二环路以西,东二环西辅路以东。场地为一梯形,南北方向约76米,东西方向在113~133米之间,建筑物居中布置,南北两侧各有一条道路与相临地块共用,并开向市政道路(东二环西辅路)。建筑物两侧有一通道连通南北两侧道路。建筑主入口设于西南角,在南北两侧均有入口。 工程地下四层,地上十七层,主要用途:地下四层平时为汽车库,暂时为人防物资库;地下三层为汽车库、生活和消防水池、水泵房;地下二层为汽车库、制冷换热机房、变配电房、弱电机房;地下一层为厨房、餐厅、多功能厅及其前厅等。地上十七,一层主要为大堂、银行、商务中心等;二层主要用于会议室;三~十七层主要用于办公室;顶层为设备和机房层。 总建筑面积80688m2,其中地上建筑面积56366m2,地下建筑面积24322m2,用地面积9502 m2,绿地面积2651 m2。 绝对标高±0.000相当于绝对标高43.200m。室内外高差0.15m,建筑高度70m。 二、 施工准备: 国华大厦办公楼工程测量放线是保证工程质量的关键工序,测量控制的思路如下: 以城市导线点为依据,遵循整体控制局部的原则,对本工程采用一级导线并逐级控制,用高精度来控制低精度,同时配备先进的测量仪器。 1、 技术准备 1.1方案的编制依据 《测量规范》、《建筑工程施工测量规程》等国家和地方规范、规程、标准,规划局给定的有关测量资料,设计施工图纸,公司《测量工作管理规定》。 1.2定位依据的选择 本工程以测绘院建筑用地钉桩测量成果报告书所给用地红线桩5点、4F点、4点三个控制桩点为依据,使用经纬仪在施工现场测设一条闭合导线,作为一级导线控制网,再以此精密导线为依据,测设二级导线控制网和轴线控制网。 (1)

楼层轴线投测

楼层轴线投测 民用建筑随着土地资源的紧张正在向多层和高层方向发展,而高层建筑施工测量的主要问题是控制垂直度,换言之,随着楼层不断升高,如何将基础轴线精确地向上投测到各层上。其垂直度偏差或称竖向偏差,在本层内不得超过±5mm ,全楼的累计偏差不得超过±20mm 。 投测轴线的最简单方法是吊垂线法。即将垂球悬吊在楼板或柱边缘的位置(即楼层轴线端点位置),画短线作标志。同法投测轴线另一端点,两端点的连线即为定位轴线。经检查其间间距后即可施工。当楼层较多,不便于垂球投测时,应用经纬仪逐层投测中心轴线。如图10-41,可将经纬仪安置在A 轴和B 轴的轴线标志a 、a ′、b 、b ′,用正倒镜投点法向上投测到每层楼面上,并取正倒镜平均位置作为该层中心轴线的投影点,如图中的 '11'11'11'11b b a a b b a a 和,、,、的交点o ′即为该层中心点。此时, 轴线'1'1'1'1b o b a o a 、便是该层细部放样的依据。同法,随着建筑物的不断升高,可逐层向上投测轴线。 高层建筑物轴线投测,常规方法是采用经纬仪投测轴线点;现代方法多用激光铅垂仪、光学垂准仪投测轴线点。 (一) 经纬仪投测法 上述简单方法只适应与十层以下的楼层轴线投测,而高层建筑基础轴线的定位放样,是当楼层砌筑到十层以上时,鉴于原轴线控制桩(例如A 、A ′)距建筑物很近,投测时望远镜的仰角较大,即操作不便又降低精度,为了便于操作和提高精度,须将原轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者引测到附近高楼的物顶上,如图10-42。引测方法是:将经纬仪安置再第十层楼面轴线' 101010'101010b o b a o a 和上,根据地面上原有两条轴线延长线上的控制桩。十层以上的楼层轴线投测,便可将经纬仪安置于新的轴线控制桩上,根据 '1010'1010b b a a 、和、定向,然后逐层向上投测轴线,直至工程结束。

工程测量中的一些技巧

一、工程定位放线方法: (1) 进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开工。 二、根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 三、根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 四、取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。 五、在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六、地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七、外控法施工要点: 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层

建筑工程测量:高层建筑的轴线投测

建筑工程测量 高层建筑的轴线投测 高层建筑的基础工程完工后,随着结构的升高,须以底层基准轴线点为依据,逐层向上投测,以控制建筑物的垂直度。投测轴线点的方法主要有经纬仪投测法和激光铅垂仪投测法两种。 (1)经纬仪投测法 ① 选择中心轴线。图1为某建筑物平面位置示意图,用经纬仪将建筑物定位后,地面上已标出①、②、③…和A 、B 、C …等各轴线,其中C 轴与③轴作为中心轴线。根据楼层的高度和场地情况,在距塔楼尽可能远的地方,钉出四个轴线控制桩C 、C '、 3'和3。 当基础工程完工后,用经纬仪将③轴和C 轴精确地投测在塔楼底部,并标定之,例如,图2中的a 、a '、b '和b 。 ② 向上投测中心轴线。随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,可将经纬仪置在③轴和C 轴的控制桩3、3'、c 和'c 上,瞄准塔楼底部的标志a 、a '、b 和b ',用盘左和盘右两个竖盘位置向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点, 如图2-18的1a 、1 a '、1 b '和1b 。11a a '和11b b '两线的交点O '即为塔楼的投测中心。 3 中心轴线 中心轴线 3' '塔'楼 ①⑤ ② ③ ④ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 A B C E D F G H I J K C C O 图1 高层建筑物的轴线 ③ 增设轴线引桩。当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度将随仰角的增大而降低。为此,要将原中心轴线控制桩引

测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋顶上。具体做法是将经纬仪安置在已经投上去 的中心轴线上,瞄准地面上原有的轴线控制桩C 和C '、3和3',将轴线引测到远处,如图3的1C 和1C '即为新的C 轴控制桩。更高的各层中心轴线可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继续进行投测。 3 3' ' o ' α ααα1'' '' 1 1 ' 1 C C b b b C 图2 经纬仪法投测建筑轴线 图3 轴线引桩的增设 (2)激光铅垂仪投测法 激光铅垂仪是一种专用的铅直定位仪器,适用于高烟筒、高塔等高层建筑的铅直定位测量。图4是激光铅垂仪的示意图。仪器的竖轴是一个空心筒轴,两端有螺扣连接望远镜的套筒,将激光器安在筒轴的下端,望远镜安在上端,构成向上发射的激光铅垂仪;也可以反向安装,成为向下发射的激光铅垂仪。使用时将仪器对中、整平后,接通激光电源,启动激光器,便可以铅直发射激光束。 为了把建筑物的平面定位轴线投测到各层上去,每条轴线至少需要两个投测点。投测点距轴线以500~800mm 为宜,其平面布置如图5所示。为了使激光束能从底层投测到各层楼板上,在每层楼板的投测点处,需要预留孔洞,洞口大小一般在300×300mm 左右。有时,仅预留两个投点孔,用铅垂仪或钢丝垂线将两轴线交点投影到上层楼上,再用经纬仪或全站仪标设施工层的其它轴线。

超高层建筑物垂直度控制测量技术研究

超高层建筑物垂直度控制测量技术研究【摘要】近年来,我国城市化速度加快,超高层建筑比比皆是。它的主体结构需与外幕墙装修、电梯安装以及室内精装修等工程进行交接,所以对混凝土结构实体垂直度的要求十分严格。本文主要从超高层建筑物垂直度控制测量技术方法着手,分析建筑物产生垂直偏差的原因及预防措施,施工中的主要控制措施。从而实现对超高层建筑物垂直度测量的良好控制。 【关键词】超高层建筑物;垂直度控制;测量技术 一、引言 近些年来,随着我国经济的迅速发展,城市化的脚步也紧随其后,许多高层、超高层建筑不断增加。高层建筑的垂直度控制是保证高层建筑的质量基础,也是关键的质量控制环节之一,所以,现代建筑对高层建筑垂直度施工测量的方法和精度提出了更高的要求,尤其是电子全站仪、光学经纬仪、激光铅锤仪以及电子计算机技术在施工测量中的应用,使高层建筑施工测量发生了根本的改变。在本文中,我主要从测量的基本方法着手,阐述高层建筑垂直度控制技术。 二、高层建筑物竖向垂直度监测常用方法 高层建筑物竖向垂直度监测主要是解决各层轴线精确向上引测的问题。常用方法有经纬仪引桩投测法、激光铅垂仪和铅直坐标法三种,这三种方法已经在超高层建筑物垂直度控制测量中广泛使用。 1.经纬仪引桩投测法 经纬仪引桩投测法的基本原理,就是在轴线控制桩上用经纬仪盘左盘右取平均法向上投测轴线点。这种方法的优点是简便,仪器设备简单,但要求建筑物的场地较宽阔,视野大且附近有高楼及在阴天或无风天气下进行。 2.激光铅垂仪投测法 利用激光铅垂仪进行建筑物轴线自下向上的投测,是一种精度较高、速度较快的方法。其基本原理是利用该仪器发射的铅直激光束的投射光斑,在基准点上向上逐层投点,从而确定各层的轴线点位。这种方法的优点同样也是方便、快捷,对施工场地没有特殊的要求。但预留孔洞的尺寸大小在施工中不易掌握,其尺寸偏小不便于投测和偏大存在安全隐患。 3.铅直坐标法

建筑物轴线的竖向投1

建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种 1.外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。高层建筑物的基础工程完工后,经纬仪安置在轴线控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。另外,以主轴线为基准,重新把建筑物角点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。外控法(参看图10-l3)向上投测建筑物轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。按此方法分别在建筑物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面的施工控制点。 当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测操作也不方便。因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严格的检验校正,尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。 2.内控法 高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠法、准直仪法、激光经纬仪法等。 (1) 吊线坠法 图l0-22 铅垂仪投点 一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。可用10~20kg重的特制线坠,用直径0.5~0.8mm钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测方法,效果很好。在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。 (2) 准直仪法(天顶、天底准直仪) 准直仪又称垂准仪,置平仪器上的水准管气泡后,仪器的视准轴即处于铅垂位置,可以据此进行向上或向下投点。若采用内控法,首先应在建筑物底层平面轴线桩位置预埋标志,其次在施工时要在每层褛面相应位置处都预留孔洞,供铅垂仪照准及安放接收屏之用(见图10-22)。 (3)激光经纬仪法

高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控

高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控制 摘要:当基础工程完工后,随着结构的不断升高,要逐层向上投测轴线,尤其是高层结构四廓轴线的投测,直接影响结构的竖向偏差。随着建筑物设计高度的增长,施工中对竖向偏差的控制越来越显得重要。 关键词:竖向偏差;经纬仪;轴线; 为了保证工程质量,有关规范对于不同结构、不同高度的高层建筑施工的竖向精度,规定了不同的要求。在各种结构中,以钢筋混凝土高层装配式框架结构施工对竖向允许偏差要求最高。即各层柱身的竖向允许偏差不大于±5mm,总高累计竖向允许偏差一般为总高的1/1000,但不大于±20mm。 上述竖向误差是由测量误差和施工本身的误差两部分组成。 为了能满足上述的精度要求,常采用下列两类方法进行高层建筑轴线的投测。无论使用哪一类方法向上投测轴线,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩(即保险桩)后,将建筑物四廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上,再精确地延长到建筑物以外适当的地方并妥善保护起采,作为向上投测轴线的依据。 下面分别介绍常用的两类投测方法。 一、经纬仪竖向投测法 这是当前高层建筑施工中向上投测轴线、控制竖向偏差的最常用方法。由于仪器设备、场地情况不同,按照安置仪器的不同位置又分为以下三种投测方法: 1、延长轴线法 当场地四周宽阔,可将高层建筑四廓轴线延长到建筑物的高度以外,或附近的多层建筑物顶面上时,可轴线的延长线上安置经纬仪,以首层轴线为准,依次向上投测。如图1所示,C″、C′及C′1为CC1轴线上的延长桩位。施测时将经纬仪安置在各桩上,向上投测。如某饭店主楼,某电视台主楼(27层112m高),均用此法。 图1 如图1所示,经纬仪先在C′1上投测出C1中后,在C1中点将轴线延长投测到C″1,再在外上安置经纬仪,仍以C1为准向上投测C1上点时,由于C″1不在轴线方向的点位误差,对向上投测的影响很小,可以略而不计,而经纬仪在C″1点上后视C1、前视C1上的视线长度均短于C″C上,故其结果比经纬仪在C″点上投测的误差要小。如果经纬仪在C″1,点上是后视C1中点,再向上投测C1上,则误差将会增大。 2 、侧向借线法 当场地四周窄小,高层建筑四廓轴线无法延长时,可将轴线向建筑物外侧平行移出(即俗称借线)。移出的尺寸应视外脚手架的情况而定,尽量不超过2m,如图2所示,下面为平面图,上面为侧面图,A、B、C、D为借线的四个交点,用以向上传递轴线和控制竖向偏差。当经纬仪仰角超过限度时,可在该施工层的四角用钢脚手架支出四个操作平台(要安全、稳定,并分两层:上层安置经纬仪,下层设置护栏、观测人员站在其内),用正倒镜法将底层

土建测量方法

土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。

三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上。但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。

高层建筑内控法竖向投测的精度研究

高层建筑内控法竖向投测的精度研究 高层建筑施工测量的主要问题是控制竖向偏差 ,即如何将各层轴线准确地向上投测 ,保证建筑物全高垂直度满足文献 [3 ]规定的精度要求。本文结合南京市中心区某座超高层塔楼实测数据 ,从理论和实践上对高层建筑用内控法进行竖向投测的精度进行初步的研究 ,供同行们参考。 1 概述 如图 1所示 ,该工程是由超高层塔楼 (48层 )、裙楼及附楼 (3 2层 )组成的建筑群 ,工程结构设计和平面图形复杂 ,现场范围小且通视较差。业主仅提供如图示中A、B、C三个已知控制点 ,据此布设了双环导线网作为施工控制网 ,使用WildT3光学经纬仪测角二测回 ,用标称精度为±(3 +5ppm)的光电测距仪往返测边 ,各导线点均精心埋设 ,建立了强制对中观测墩。以控制点 (图 1中 3、 8、 9三点 )为基础 ,使用不低于 2″级经纬仪 ,用三点测角前方交会法(该工程用WildT3 )观测二测回 ,精确地测定精心埋设在塔楼底层面上的内控点 (图 2中P1 ~P4)坐标。使用激光铅垂仪进行轴线竖向投测 ,其结果令人满意。 2 竖向投测的精度研究 高层建筑内控法竖向投测点位的误差主要包括施工控制网 (点 )的误差、内控点测定误差以及激光铅垂仪投测误差等三个方面。 2 1 施工控制网 (点 )的精度 据文献 [1 ],目前大多数有关文献 ,都以保证所放样的点位中误差不超过± (1 0~ 2 0 )mm作为确定施工控制网必要精度的依据。考虑到控制网 (点 )误差对放样点应不发生显著影响的原则下 ,此处取m1 ≈ 0 4M ,其中m1 为控制网(点 )引起的误差 ,M为± (1 0~ 2 0 )mm。若M≤± 2 0m ,则m1 ≤± 8mm。 该工程布设的双环导线网 ,经平差后控制点最弱点位中误差为M1 =± 6 8mm ,满足上述要求. 4 结语 (1 )根据文献 [3 ]规定 ,当建筑高度H为 3 0m~ 60m.范围 ,垂直度 (竖向偏差 )不应超过± 1 0mm ,说明上述的投测点位精度满足要求。同时也表明上述施测方案合理 ,精度分析符合实际情况。比照该工程使用的激光铅垂仪标称精度 (垂准精度 )为 140 0 0 0 ,当建筑高度H =3 4m时 ,其垂准精度相当于± 0 83mm ,而本工程实测数据M3 =± 0 8 6mm ,两者是一致的 ,这也说明了本文精度分析与取值是恰当的 ,也是可行的。 (2 )高层或超高层建筑竖向控制是施工测量的关键 ,应根据工程结构设计和总平面图及现场条件认真布设具有足够精度和合适密度的施工控制网 ,本工程采用的施工控制网既满足

高层建筑轴线放线方法的

价值工程 0引言 现代超高层建筑轴线向上传递的投测,它即影响建筑物的形状又影响房屋建成后的垂直精度,而当建筑物高度过高,同时周边高层建筑物密集时,过去常采用的吊线法和经纬仪外控法,由于受环境及场地的影响就不能保证放线精度,而操作难度也会大大增加。 随着科学的进步和发展,现在已有激光铅垂仪和激光 经纬仪,这两种仪器能发出一种光照度极强、 光线集中度特别高的光线,采用这两种仪器将其布置在控制点上,将控制点向楼层上作铅垂投影,而达到轴线的投影操作。通过几次施工的实际操作,运用这种方法在房屋建成后经竣工验收检查,精度很高。 这种方法是:首先在基础工程完工后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩位,将建筑轮廓和各细部轴线精确地弹测到±0.00首层平面上,再在首层平面上按与轴线平行而有一定距离的矩形控制网(如图1),矩形MNTG 为与轴线平行的矩形控制网,M 、N 、T 、G 四点为矩形控制点,并埋设固定桩作为控制点,操作时在控制点上架设激光铅垂仪或激光经纬仪,将控制点做垂直投影,仪器操作完成后,向上发射激光,将激光直接打在现浇楼层预留孔上的激光受光板上(如图2)。并在板上将点标记出来。 当1、2、3、4四个投影点都标记出来后,用经纬仪将临近的对应点作连接,用墨线弹出,再根据矩形控制网线与轴线之间的相关距离,用钢卷尺量出,恢复施工层面的轴线,并在浇筑好的楼层上用墨线弹出轴线,以此作为上一层柱的定位和楼板轴线位置的定位,同时以此轴线来校正柱子的垂直度。这样逐层向上投测直到顶层。此方法即简便又快捷,精度 极高。 当然,因受到各种因素的影响,向上投影的精度随着楼层越高,投测的误差就越大。因此, 为了防范其影响,有必要对误差的来源进行分析,并找出防范的措施。 高层建筑轴线的放线精度,主要是楼层上轴线的放线精度,取决于底层矩形控制网点向上的投测精度,其影响主要有以下几方面: 1因仪器校正不完善而带来的影响 ①仪器长水准管轴与仪器竖轴不垂直的影响,即仪器安置后,仪器竖轴不铅 直的误差影响。 (m 竖)当所用仪器水准管的分划值为τ,定平精度为τ/5,向上投测 高度为H 时, 则竖轴系统偏差为:m 竖=H ·τ H ———仪器投影高 度(若定为80m );τ———仪器水准管分划 —————————————————————— —作者简介:邓立民(1973-),男,四川内江人,本科,工程师,研究方 向为建筑施工管理。 高层建筑轴线放线方法的探讨 Pay-off Method of Axis of High-rise Building 邓立民DENG Li-min (内江职业技术学院,内江641000) (Neijiang Vocantional &Technical College ,Neijiang 641000,China ) 摘要:房屋建筑的质量,除了从设计上进行保障外,施工要求也是一个不可缺少的质量保障环节。房屋的施工放线就是从形状上 满足设计要求的必不可少的技术手段。过去从当时的科技条件和技术水平,各施工单位采用各自的技术方法来满足和达到设计要求, 随着社会城市化发展,人们需要更多的居住房的要求,高层建筑层出不穷,传统的经纬仪放线方法已受到限制,因此随着科学的发展,激光测量仪器的出现为高层建筑的施工测量提供了即方便又精确的方法。本文针对在高层建筑的施工建设中,采用激光经纬仪进行施工放线测量的方法进行了探讨,并对此方法的可行性进行了证明。 Abstract:To ensure the housing construction quality,we need not only do well design,but also the construction demand.Housing construction pay -off is the essential technology to meet the design demand from shape.In the past,the construction unit uses different technology to meet the demand of design according to the scientific condition and technology level.Along with the development of social urbanization,the demand for housing is higher and higher,and the high -rise building emerges in endlessly.The traditional method of theodolite pay -off has been restricted.So with the development of science,the appearance of laser measurement instruments provides convenient and accurate method.Aiming at the construction of the high-rise building,this paper discussed the laser transit pay off and made the proof of its feasibility. 关键词:轴线放线;视准误差;高层建筑;控制网Key words:pay-off of axis ;collimation error ;high-rise buildings ;control network 中图分类号:TU97文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012) 23-0102-02 ·102·

工程现场测量方案.doc(完整版)

清华科技园创新中心工程现场测量方案 一、工程简介 1.1 特点

二、测量准备 2.1 测量依据: 《工程测量规范》 (GB50026-93) ; 测绘院给定的场区平面、高程测量成果; 工程施工图纸。 2.2 测量准备: 对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,检验施工测量人员的上岗证书,井对施工测量人员进行有关的技术交底。 根据图纸条件及工程内部结构特征确定平面控制网形式及组成。 三、场区平面控制网的测设 3.1场区平面控制网布设原则 1.平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2.布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图; 3.选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4.桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 3.2场区平面控制网的布设 1.首级控制网的布设 根据北京市有关部门的规定,建筑物定位桩必须由北京市测绘院测定。因此,首级控制网由测绘院所定桩位组成。 2.轴线控制网的测设 首级控制网布设完成后,依据结构平面图上有关柱、墙体、洞口详细位置关系确定建筑物须定位的主轴线,然后以首级控制网为基准,采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩,经角度、距离校测符合点位限差

要求后,作为该建筑的轴线控制网。轴线控制桩的布设如图所示: 轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。 轴线控制网精度技术指标表 等级测角中误差( ″) 边长相对中误差 一级±12 1/15000 四、高程控制网的建立 4.1高程控制网的布设原则 1.为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的水准基点(至少应提供三个),采用0.3mm级精度的Zeiss Dini-10电子精密水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2.高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。 3.在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与甲方所提供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3-6个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。 4.场区内至少应有三个水准点,水准点的间距应小于1公里,距离建筑物应大于25米,距离回土边线应不小于15米。 4.2 高程控制网的等级及观测技术要求

高层放线的几种方法

高层放线的几种方法 (1)吊线坠法。使用重量lO~20kg的钢坠和直径0.5~lmm的钢绳制成吊线坠,以首层地面轴线控制点为准逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。 (2)全站仪外控法。这是传统的测量方法。其方法为,将全站仪安顿在建筑物之外进行轴线投测,以控制建筑物的垂直度当场地四面宽广,可将高层建筑物的四面轴线延长到建筑物总高度以外或附近其它多层建筑物屋顶上,并在轴线的延长线上安顿全站仪,从首层轴线通过距离与角度计算向上逐层投测。由于随着科技的进步,全站仪逐步取代了经纬仪,因其功能多,速度快,操作方便,安全,可靠的长处,受到施工人员的欢迎。详细操作方法如下: 1.在建筑物底部投测中心轴线位置 高层建筑的基础工程完工后,将全站仪安顿在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志,如图1中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工与向上投测之用。 2.向上投测中心线 随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,如图1所示,将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上(_shang4),严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图2中的a2、a2′、b2和b2′。 图2 3.增设轴线引桩 当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。详细作法是:

将经纬仪安置在(jiang1 jing1 wei3 yi2 an1 zhi4 zai4)已经投测上去的较高层(比如第十层)楼面轴线a10a10′上,如图2所示,瞄准地面上原有的轴线控制桩 A1和A1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A2和A2′点,并用标志固定其位置,A2、A2′即为新投测的A1A1′轴控(_zhou2 kong4)制桩。更高各层的中心轴线,可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继承进行投测。 (3)激光铅垂仪投测法。它的施工就是用这一种方法。其为内控法中的一种,主要的仪器使用是激光铅垂仪。测法是先在首层地面上精确地测定了方形控制网,各点预埋铁板,面上划线,并用红漆标记。在每层楼面的方形网基准点处,均预留孔洞(洞口处用砂浆做成20 mm高的防水斜坡,如图3),以便进行投测。其方法为: (1)、在首层轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端(全反射棱镜端)所发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋,使管水准器气泡严格居中。 (2)、在上层施工楼面预留孔处,放置接受靶。 (3)、(__)接通激光电源,启动激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上。 (4)、移动接受靶,使靶心与红色光斑重合,固定接受靶,并在预留孔四面作出标记,此时,靶心位置即为轴线控制点在该楼面上的投测点。 此法特点是快速、操作简便、能保证精度

高层建筑论文:浅谈高层建筑竖向投测方法

高层建筑论文:浅谈高层建筑竖向投测方法关键词:高层测量;内控法;激光垂准仪 随着经济的飞速发展,高层建筑已成为城市发展的地标性建筑,而完成高层建筑的建设和施工,测量作为一项技术工作,在施工过程中起着指导、检查和监督的作用。本文结合山东某高层建筑,依据gb50026-2007规范,主要介绍轴线、标高在竖向投测方法及激光垂准仪使用。 工程概况:某工程为高层建筑,地下2层,地上23层,结构类型为钢筋砼框架—剪力墙结构,平面尺寸长 =30.000m,宽=24.000m,建筑面积19375m2,建筑物底标高▽-14.100m,建筑总高度159m。 测量精度要求:轴线投测及标高传递的允许偏差 首先进行施工测量准备工作,审图,结合施工现场踏勘选埋主要轴线控制点。现场接受甲方交付施工测量等相关资料,并及时复测,做好控制点的保护。 测量仪器设备及器具的选用,为确保测量精度所需仪器经具有计量器具检定资质的部门检定认可。 一、平面轴线控制测量 根据本工程的平面形状,决定采用井形控制网,d1-d8为外控点,nkd1-nkd4为内控点。主要点位布置如图一所示。 各层平台混凝土施工时预留4个通视洞口,尺寸

150mm×150mm,标高±0.000m~159m通视。 二、±0.00m以上平面轴线位置控制方法 高层建筑的竖向与平面测量控制是保证施工顺利进行的首要环节,也是确保施工质量的重要工序。±0.000m以上平面轴线位置控制采用内控法。建筑的竖向轴线控制,其投点受周围环境制约,采用激光垂准仪向上接力传递,激光垂准仪的精度在1/30000左右。 一层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点(施工前复测各控制点间相对精度和平面图形的角度闭合差),埋设在首层相应偏离轴线2~3m 的位置。基准点的埋设采用200×200×10mm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点,共4个控制点,脚手架搭设要注意尽量避开基准点,基准点周围严禁堆放杂物。 竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,在四个基准点分别架设全站仪进行内角和边长闭合检查(测角中误差小于8″,边长相对中误差≦1/20000),合格后,可在本施工层进行其它测设工作,否则重测。平面定位测量结果报请监理复核验证。以确保轴线竖向传递精度。 为了保证激光控制点的准确性,在每次施测之前必须检查激光垂准仪使激光点和仪器望远镜内十字丝中心点重合。

控制网竖向传递测量技术交底

农业科学院国际农业科技创新中心工程控制网竖向传递测量技术交底 编制: 审核: 审批: 中建一局建设发展有限公司

本工程主楼属于超高层建筑,在结构施工中,钢结构施工先于土建施工,核心筒钢结构的施工层面高于外框筒钢结构的施工层面,涉及到内外筒的对接,同时工程受自身结构、施工工序、外界环境等因素影响,为减少各种因素影响,提高测量精度,常规测量方法(外控法、经纬仪投测法等)根本无法实现。因此采用内控法,激光铅直仪投测精确度高,测量方法简单,操作方便,施测速度快,能及时配合结构施工进度的要求进行施测。 一、平面控制 1、仪器设备 本工程采用激光铅直仪、电子经纬仪、钢尺相配合的方法进行。 2、平面控制方法 平面控制测量(轴线投测)的方法:采用内控法,即利用激光铅直仪将内控点投测到相应的楼层上,然后利用电子经纬仪及钢尺相配合的方法对相应的轴线进行投测。 作业层安置激光接收靶

3、平面内控点的布设 平面内控点的布设,内控点必须相互之间衔接,组成闭合图形,以便进行校核。根据结构外形特点及整体施工部属,核心筒外侧布设四个内控点。随建筑的不断升高,核心筒结构形状不断变化,为了便于操作控制网形状应进行适应转换。分别在8、18、26、34层进行转换,平面轴线控制点的位置转换方法,首先应以图纸设计的轴线点理论坐标为根据,用原控制点坐标为起算进行测设;然后布网测量并平差,与理论值比较,当误差在允许范围内时才可以继续上投。

4、内控点埋件的埋设 核心筒基准点布设在首层楼板上,内控点所在平面相应位置上需预先埋设铁件并与楼板钢筋焊接牢固。以后在各层施工浇筑混凝土顶板时,在垂直对应

大范围独立基础群轴线投测精度因素分析控制方法

大范围独立基础群轴线投测精度的因素分析与控制方法[摘要]本文对影响大范围独立基础群轴线投测精度的主要因素进行了较为详细的分析,并根据泉舜财富购物中心工程的施工实际,逐一分析了各种影响因素,并提出了对应的轴线投测精度控制 措施,较好地控制了此大范围独立基础的施工,保证了独立基础的 施工质量。 [关键词]独立基础;精度;因素;控制 中图分类号:r730.231+.9 文献标识码:a 文章编号: [abstract] in this paper, the influence of independent foundation range for measuring precision of the axis of the main factors for a more detailed analysis, and according to the shopping center, springs wealth of construction of the project practice, by the analysis of various factors influencing, and proposed the corresponding measure precision for the axis of the control measures, better control the large range of independent foundation construction, and to ensure the quality of the construction of the independent foundation. [key words] independent foundation; precision; factors; control 独立基础作为一种常见的基础形式得到了广泛的应用,但因其

激光垂准仪在高层建筑竖向轴线控制中的应用

激光垂准仪在高层建筑竖向轴线控制中的应用 激光垂准仪在高层建筑竖向轴线控制中的应用 中国分类号:TU761.6]文献标识码:A 文章编号: 摘要:解决各种高层、超高层建筑日益增多且向造型复杂、质量水平要求高在竖向轴线测量上等技术难题。 关键词:高层;超高层建筑;竖向轴线测量;激光垂准仪。 Abstract: to solve all top, increasing number and high building to complex modelling, quality level the demand is high in the vertical axis measurement superior technical difficult problem. Keywords: top; Tall building; The vertical axis measurement; Laser hanging must instrument 改革开放以来,随着我国经济实力的不断增强,高层和超高层建筑层出不穷,这些建筑往往比较密集、场地较小,给建筑物的垂准测量带来相当大的难度。如何有效控制高层建筑的垂直度是摆在面前的难题,通过近几年高层建筑的施工,发现激光垂准仪对高层建筑物的垂直度控制具有良好效果,现将有关原理、方法、应用等进行分析。 1.适用范围和工艺特点 随着我国建筑业飞速发展,新材料、新工艺、新设备不断涌现。在竖向轴线测量上出现了激光垂准仪,该测量设备的问世解决了各种高层、超高层建筑日益增多且向造型复杂、质量水平要求高等技术难题。 激光垂准仪(我们通常使用的北京产DZJ3激光垂准仪)是用于测量相对垂准线的微小水平偏差,进行铅垂线的点位传递的测量工具。主要技术指标:同轴误差≤5",精度1/40000以上,100m光斑直径仅为5mm,激光测量距离为白天≥120m、夜晚≥300m。且结构简单、操作方便。可以广泛应用在高层、超高层建筑、电梯、井塔以及烟囱等。

轴线的竖向投测

轴线的竖向投测 2010-03-17 9:29 轴线的竖向投测 高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度,即将建筑物基础轴线准确地向高层引测,并保证各层相应的轴线位于同一制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。 1.外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。高层建筑物的基础工程完工后,经纬控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。另外,以主轴线为基准,重点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。外控法(参看图10-l3)向轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。按此方物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。 2.内控法 高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠激光经纬仪法等。 (1) 吊线坠法 图l0-22 铅垂仪投点 一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。可用10~20kg重的特制线坠,用直 钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊制结构的竖向偏差。如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测好。在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。 (2) 准直仪法(天顶、天底准直仪) 准直仪又称垂准仪,置平仪器上的水准管气泡后,仪器的视准轴即处于铅垂位置,可以据此进行向上或向下投点。若采用内在建筑物底层平面轴线桩位置预埋标志,其次在施工时要在每层褛面相应位置处都预留孔洞,供铅垂仪照准及安放接收屏之用(见(3)激光经纬仪法 激光经纬仪是利用配套的激光附件装配在经纬仪上组成的仪器。激光附件由激光目镜、光导管、氦氖激光器和激光光源组成激光经纬仪使用时是将仪器安置在地面控制点上,严格对中、整平,接通电源,即可发出激光,在楼板的预留孔上放一激光接光后通过对讲机指挥仪器操作员调节激光光斑大小,旋转经纬仪一周,取光斑轨迹的中心即可。 另外,用经纬仪或全站仪加上弯管目镜亦可进行内投法投测。

相关文档
相关文档 最新文档