文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤

西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤

西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤
西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤

西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤

-创建STEP 7 项目

-插入所需的SIMATIC S7-1200站

-在站中插入通信模块和其它所需模块

-添加PROFIBUS DP网络,分配DP 地址,定义操作模式和DP参数?DP 地址定义

?DP 主/ 从模式选择

?最高地址:因为PROFIBUS令牌只传递给主站,合适的最高PROFIBUS 地址可优化总线

-连接DP 从站到主站

-组态其它模块

-项目保存并下载

1、一般DP从站的组态方法:

以S7-1200和ET200S 为例,说明组态过程。

(1)S7-1200 通过CM1243-5 做DP主站

(2)创建DP主站系统

在网络视图右键单击DP 主站模块CM1243-5的DP 接口,通过操作“分配主站系统”来创建DP主站。

(3)组态从站

从硬件目录/ 分布式I/O 中将ET200S拖入网络视图,鼠标拖动从站通信接口到主站接口,释放鼠标按钮,即可创建PROFIBUS 连接。

点击ET200S 上“未分配”,将从ET200S 分配给CM1243-5 。显示如下图

鼠标右键点击网线可查看网络参数,在网络设置中可修改传输速率、最高站地址等。

(4)双击ET200S组态从站其它模块

如图示分别插入电源模块PM-E,DO模块和DI模块。

(5)编译存盘,下载到S7-1200 CPU

2、智能从站组态方法

以2个S7-1200 DP组态通信为例。

(1)PLC_1_DP_Master通过CM1243-5 做PROFIBUS DP主站,

PLC_2_DP_Slave 通过CM1242-5做PROFIBUS DP从站。组态设备并创建DP主站网络

(2)从站连接到主站,将PLC_2_DP_Slave 分配给DP主站CM1243-5

(3)双击PLC_2_DP_Slave,点击DP口通过属性组态数据传输区

传输区_1主站读取从站33个字,传输区_2主站发送10个字节到从站,按长度单位保持数据的一致性。“按长度单位”一致性数据的读取,不需要编写通讯程序。

比如传输区_1,主站将从站QW100 开始的33个字,读取到从IW104 开始的地址里。

编译,存盘,下载程序到各自的CPU。

通过监控表可以看到数据的对应关系。

对于智能从站的I/O模块:

DP 主站无法直接读写智能从站的I/O模块,要通过智能从站CPU编写程序,将I/O模块和DP传输区进行数据交换来实现。

假如主站要读取从站CPU集成输入点IW0,则从站主循环程序OB1需要插入一段MOVE程序,如下图,通过MOVE指令将IW0传送到QW120 。使用上边的组态,从站数据QW120通过传输区_1到达主站的IW124。

通过下图的监控表可以看到,主站在IW124读到了从站CPU的集成点IW0。

3、组态基于GSD 的DP 从站

当DP从站为第三方设备,或在STEP7 V11 硬件列表中找不到的西门子设备,可通过安装GSD 文件将该设备添加到STEP7 V11 ,这样该设备就被添加到系统中。

设备的GSD文件,由设备供应商提供。

下面以S7-1200 通过CM1243-5 做主站,S7-200 通过EM277 做从站,介绍组态过程:

(1)在STEP7 V11安装EM277 GSD文件

安装GSD 文件前,要关闭硬件和网络编辑器,在“选项”(Options) 菜单中,选择命令“安装设备描述文件”。

从“源路径”选择要安装GSD 文件的文件夹,从所显示GSD 文件的列表中选择要安装的文件,单击“安装” (Install) 按钮。

重启STEP7后,在硬件目录中“其它现场设备”文件夹下,就可以找到通过GSD 文件安装的DP 从站。

(2)将EM277 拖放到网络视图,并连接到主站模块CM1243-5

(3)双击EM277 ,在属性中查看PROFIBUS DP参数,EM277 DP地址为4 ,V区地址偏移量是0

(4)组态通信数据

EM277 设备概览中只有一个可组态的槽位,根据通信数据的要求,可选择固定报文或通用模块,本例选择通用模块,定义了与主站的数据交换为10字节输入,10字节输出,一致性选择“按长度单位”。

(5)编译检查组态,下载到 S7-1200 CPU 。

(6)将EM277 地址拨码开关拨到4,启动PLC。

通过 S7-1200 的监控表和S7-200的状态表查看通信数据。

4、主站和从站不在一个项目中

当DP主站和DP从站不在同一项目时,DP通信组态要在各自的项目中完成。如下例子CPU315-2PN/DP做DP主站,CPU1214C 和CM1242-5 做DP智能从站,CPU315-2PN/DP在STEP7 V5.5完成组态,S7-1200 使用STEP7 V11 SP2 组态。

(1)在STEP7 V5.5 组态DP主站

a. 在STEP7 V5.5 安装CM1242-5 GSD文件

STEP7 V5.5 硬件组态,Option/Install GSD File ,将CM1242-5 GSD文件安装到STEP7 V5.5 。

b. 组态主/从通信

将地址为3的DP从站模块CM1242-5 连接到CPU315-2PN/DP。槽1插入通用模块,2个字节的输入;槽2插入通用模块,2个字节的输出。

c. 下载DP主站组态

如上组态编译检查,若没有错误,存盘并下载到CPU315-2PN/DP。

(2)在STEP7 V11组态DP从站

a.在STEP7 V11组态S7-1200

在STEP7 V11项目视图添加PLC站S7-1200,以及CM1242-5模块。

CM1242-5模块的DP网口添加新网PROFIBUS_1,DP地址定义为3,与STEP7 V5.5 相同。由于主站不在同一个项目中,S7-1200的主站分配状态为“未分配”。

b. 组态通信传输区

选择模块CM1242-5上的DP口属性,添加与主站通信的数据传输区。1槽插入2个字节的输出,2槽插入2个字节的输入,与主站通信组态的槽交叉对应

c.下载到S7-1200 的CPU

选择S7-1200 PLC 站,编译,若没有错误,将组态下载到CPU 1214C。

(3)查看通信状态

通过STEP7 V5.5 的变量表,以及STEP7 V11 的监控表,查看DP通信结果。

西门子定位器调整步骤

西门子定位器调整步骤 一、调试前准备工作 1接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上 2如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。 3看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5. 4用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。 注意:如果定位器调试过必须清零,清零步骤为:按手键进入(新出的为50,最初的为55),再按“+”5秒出现OCAY,再按手键5秒,出现C4抬手出现P,进入组态后调试步骤同以上2、3、4相同。 二、初始化的调校步骤 Ⅰ、执行机构的自动初始化 注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行! 1.正确移动执行机构,离开中心位置,开始初始化。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 2.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。 3.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。 4.用功能键切换参数四,显示如下: 显示: 5.下按“+”键超过 5 秒,初始化开始 显示: 初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。 注:初始化过程依据执行机构,可持续 15 分钟。 有下列显示时,初始化完成。

在你短促下压功能键后,出现显示: 通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。 Ⅱ、执行器手动初始化 利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。 直行程执行机构手动初始化的顺序步骤。 1.对直行程执行机构实行初始化。通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电 位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间 2.下按功能键 5 秒以上,你将进入组态方式。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 3.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一值必需与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°) 4.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望初始化过程结束时,测定的全冲程用mm 表示,你需要在显示器中选择与驱动销钉在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值。 5.通过下按功能,选择参数五: 显示: 6. ①先按住“—”再同时按住“+”键,快关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节,使其在范围内; 注:如果按此操作显示的数是减小的,请先调整执行器的开关方向; ②然后先按住“+”再同时按住“—”键,快开阀门。开展后观察显示应在95以内,否则调节黑色旋钮,使其在正常范围内,然后下按功能键确认; ③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间,然后按下功能键确认; ④初始化自动开始。 ⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现在显示屏的下行。当初始化已全部完成时,出现如下显示: 显示:

Cisco交换机配置手册

2950交换机 简明配置维护手册

目录 说明 (3) 产品特性 (3) 配置端口 (4) 配置一组端口 (4) 配置二层端口 (6) 配置端口速率及双工模式 (6) 端口描述 (7) 监控及维护端口 (8) 监控端口和控制器的状态 (8) 刷新、重置端口及计数器 (10) 关闭和打开端口 (10) 配置VLAN (11) 理解VLAN (11) 可支持的VLAN (12) 配置正常范围的VLAN (12) 生成、修改以太网VLAN (13) 删除VLAN (14) 将端口分配给一个VLAN (15) 配置VLAN Trunks (16) 使用STP实现负载均衡 (19) 配置Cluster (23)

说明 本手册只包括日常使用的有关命令及特性,其它未涉及的命令及特性请参考英文的详细配置手册。 产品特性 2950是只支持二层的交换机 支持VLAN ?到250 个VLAN ?支持VLAN ID从1到4094(IEEE 802.1Q 标准) ?支持ISL及IEEE 802.1Q封装 安全 ?支持IOS标准的密码保护 ?支持标准及扩展的访问列表来定义安全策略 ?支持基于VLAN的访问列表 监视 ?交换机LED指示端口状态 ?SPAN及远端SPAN (RSPAN) 可以监视任何端口或VLAN的流量 ?内置支持四组的RMON监控功能(历史、统计、告警及事件)

配置端口 配置一组端口 当使用interface range命令时有如下的规则: ?有效的组范围: o vlan从1 到4094 o fastethernet槽位/{first port} - {last port}, 槽位为0 o gigabitethernet槽位/{first port} - {last port},槽位为0 o port-channel port-channel-number - port-channel-number, port-channel号从1到64 ?端口号之间需要加入空格,如:interface range fastethernet 0/1 – 5是有效的,而interface range fastethernet 0/1-5是无效的. ?interface range命令只能配置已经存在的interface vlan ?所有在同一组的端口必须是相同类别的。

华为交换机配置实用手册OK

华为交换机配置实用手册 实验一使用华为Quidway系列交换机简单组网1.1实验目的 1.掌握华为Quidway系列交换机上的基本配置命令; 2.掌握VLAN的原理和配置; 3.掌握端口聚合(Link Aggregation)的原理和配置; 4.掌握生成树协议(STP)的原理和配置; 5.掌握GVRP协议的原理和配置; 6.掌握三层交换机和访问控制列表(ACL)的原理和配置; 7.掌握如何从PC机或其他交换机远程配置某交换机。 1.2实验环境 Quidway S3026以太网交换机2台,Quidway S3526以太网交换机1台, PC机4台,标准网线6根 Quidway S3026软件版本:V100R002B01D011;Bootrom版本:V1.1 Quidway S3526软件版本:V100R001B02D006;Bootrom版本:V3.0 1.3实验组网图 在下面的每个练习中给出。 1.4实验步骤 1.4.1VLAN配置 首先依照下面的组网图将各实验设备相连,然后正确的配置各设备的IP地址。有两台Quidway S3026交换机和四台PC机。每台PC机的IP地址指定如下: PCA:10.1.1.1 PCB:10.1.2.1 PCC:10.1.1.2 PCD:10.1.2.2 掩码:255.255.255.0 请完成以下步骤: 1、如上图所示,配置四台PC机属于各自的VLAN。 2、将某些端口配置成trunk端口,并允许前面配置的所有VLAN通过。 3、测试同一VLAN中的PC机能否相互Ping通。 配置如下: SwitchA: SwitchA(config)#vlan 2//创建VLAN2 SwitchA(config-vlan2)#switchport ethernet0/9//将以太口9划入VLAN2 SwitchA(config-vlan2)#vlan3//创建VLAN3

交换机简要配置手册(中文)

2960交换机 简明配置维护手册

目录 说明 (3) 产品特性 (3) 配置端口 (4) 配置一组端口 (4) 配置二层端口 (6) 配置端口速率及双工模式 (6) 端口描述 (7) 监控及维护端口 (8) 监控端口和控制器的状态 (8) 刷新、重置端口及计数器 (10) 关闭和打开端口 (10) 配置VLAN (11) 理解VLAN (11) 可支持的VLAN (12) 配置正常范围的VLAN (12) 生成、修改以太网VLAN (13) 删除VLAN (14) 将端口分配给一个VLAN (15) 配置VLAN Trunks (16) 使用STP实现负载均衡 (19) 配置Cluster (23)

说明 本手册只包括日常使用的有关命令及特性,其它未涉及的命令及特性请参考英文的详细配置手册。 产品特性 2960是只支持二层的交换机 支持VLAN ?到250 个VLAN ?支持VLAN ID从1到4094( IEEE 802.1Q 标准) ?支持ISL及IEEE 802.1Q封装 安全 ?支持IOS标准的密码保护 ?支持标准及扩展的访问列表来定义安全策略 ?支持基于VLAN的访问列表 监视 ?交换机LED指示端口状态 ?SPAN及远端SPAN (RSPAN) 可以监视任何端口或VLAN的流量 ?内置支持四组的RMON监控功能(历史、统计、告警及事件) 配置端口 配置一组端口

当使用interface range命令时有如下的规则: ?有效的组范围: o vlan从1 到4094 o fastethernet槽位/{first port} - {last port}, 槽位为0 o gigabitethernet槽位/{first port} - {last port},槽位为0 o port-channel port-channel-number- port-channel-number, port-channel号从1到64 ?端口号之间需要加入空格,如:interface range fastethernet 0/1 –5是有效的,而interface range fastethernet 0/1-5是无效的. ?interface range命令只能配置已经存在的interface vlan ?所有在同一组的端口必须是相同类别的。 见以下例子:

华为交换机基本配置命令29908

华为交换机基本配置命令 一、单交换机VLAN划分 命令命令解释 system 进入系统视图 system-view 进入系统视图 quit 退到系统视图 undo vlan 20 删除vlan 20 sysname 交换机命名 disp vlan 显示vlan vlan 20 创建vlan(也可进入vlan 20) port e1/0/1toe1/0/5 把端口1-5放入VLAN 20 中 5700系列 单个端口放入VLAN [Huawei]intg0/0/1 [Huawei]port link-typeaccess(注:接口类型access,hybrid、trunk) [Huawei]port default vlan 10 批量端口放入VLAN [Huawei]port-group 1 [Huawei-port-group-1]group-member ethernet G0/0/1 to ethernet G0/0/20 [Huawei-port-group-1]port hybrid untagged vlan 3 删除group(组)vlan 200内的15端口 [Huawei]intg0/0/15 [Huawei-GigabitEthernet0/0/15]undo port hybrid untagged vlan 200 通过group端口限速设置 [Huawei]Port-group 2 [Huawei]group-member g0/0/2 to g0/0/23 [Huawei]qos lr outbound cir 2000 cbs 20000 disp vlan 20 显示vlan里的端口20 int e1/0/24 进入端口24 undo port e1/0/10 表示删除当前VLAN端口10 disp curr 显示当前配置 return 返回 Save 保存 info-center source DS channel 0 log state off trap state off通过关闭日志信息命令改变DS模块来实现(关闭配置后的确认信息显示) info-center source DS channel 0 log state on trap state on 通过打开日志信息命令改变DS模块来实现(打开配置后的确认信息显示)

西门子定位器调试

西门子定位器调试 及智能定位器技术介绍 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。

PS2西门子智能定位器简明操作指南

PS2阀门定位器简明操作指南 准备: 1.按照操作说明书将PS2与阀门连接. 2.检查并确认电路和气路的连接. 3.通电(4—20mA电流供电). 4.禁止电压供电. 初始化 没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母.此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。在没有做初始化前,首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---.--情况,否则需要做一系列的调整。 以直行程调节阀为例: 调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀. 叙说如下; 选择反馈角度33°、量程<=20 mm 和90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整PS2的零点和量程。PS2定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、20 一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定. ⑴确定定位器内的33°/90°切换开关置于33°位置,互锁齿轮置于33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。 参见图1. ⑵通电、通气后, 按手键(组态键)>5秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。 需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY, 参数2 设置在33°, 参数3设置在20 mm。 a. 将一字螺丝刀(4mm宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时, (与下降键配合使用),使量程下限(液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。 b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现------ 的越限符号。量程范围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。 c. 如果显示>100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点. d. 如果显示<100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点. ⑶位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可 直接进入A.步骤。 ⑷如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、参数2、-- -- -- -- -- 参数55.) 几个重要参数:(举例.实际操作按照说明书或工艺过程要求设置). 参数1. YFCT (执行机构的类型)WAY (直行程). 参数2. YAGL (反馈角)33° 参数3. YWAL (行程范围)由调节阀行程决定. 参数4. INITA (自动初始化) 参数5. INITM (手动初始化) 参数41. YCUP (紧密关闭值)99%(仅上升). 参数55. PRST (工厂设置)Strt A. 将记录的数值P1或P2进行简单的运算;即:P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1量程下限(液晶显示)在4.8%,P2量程上限 (液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。用手健操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,(液晶显示)开度在50% ±5%左右。 B.在运行模式下,按手键>5秒,进入参数4,则PS2进入自动初始化,在按上升键>5秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下 方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键>5秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为; Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。

光纤交换机配置手册

FC交换机配置手册 交换机登陆 登陆方式:WEB登陆,如下图: Web初始地址:10.77.77.77,这是博科交换机的默认登陆地址。目前地址:交换机1:172.27.153.11 交换机2:172.27.153.12 交换机3:172.27.153.13 用户名:admin 密码:password,登陆对话框如下图: 点击OK按钮后,登陆到交换机后,显示如下页面:

在下面这个图中, 在下面这个图中, 显示交换机硬件等的状态。例如图中中上半部分表示交换机的端口,绿色表示已经端口正常,并已经与客户端建立通信。 表示交换机电源状态,绿色指示灯表示电源正常。 下面这个图,

这个图中的按钮,均为交换机的一些功能键,可查看交换机状态,以及进行交换机功能设置等。 交换机zoing划分方法 点击左下角进入zoing划分页面: Zoing划分主要可按照两种方式进行: 1.按照端口划分:即把同一个链路上的设备在光纤交换机上的端口划分为一个Zoing。这 种划分方式更换交换机端口后,Zoing会改变,需要重新划分。 2.按照WWn划分,即把同一个链路上的设备的WWN号(每一个光纤卡对应唯一一个 WWN号)划分为一个Zoing,这种划分方式更换客户端的光纤卡后,Zoing会改变,需要重新划分。 我们采用的为第二种方式,即按照WWN划分。 点击红框中的按键”zone”:,即可进行zoing的划分。

上图为zoing的一些功能按键,其中: New Zong :建立新的zoing Delete :删除一个已经建立的zoing Rename :重命名一个Zoing。 Copy :拷贝一个zoing。 点击New Zoing ,即可创建一个zoing。点击后出现如下页面: ,输入Zoing名称后,将WWN号添加到右侧空白处:

华为的交换机基本配置命令

华为的交换机基本配置命令很多,在此,yjbys小编为大家带来的是最新交换机的配置命令,希望对同学们考试有帮助! 1、配置文件相关命令 [Quidway]display current-configuration 显示当前生效的配置 [Quidway]display saved-configuration 显示flash中配置文件,即下次上电启动时所用的配置文件 reset saved-configuration 檫除旧的配置文件 reboot 交换机重启 display version 显示系统版本信息 2、基本配置 [Quidway]super password 修改特权用户密码 [Quidway]sysname 交换机命名 [Quidway]interface ethernet 1/0/1 进入接口视图 [Quidway]interface vlan 1 进入接口视图 [Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.1.1.11 255.255.0.0 配置VLAN的IP地址 [Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 静态路由=网关 3、telnet配置 [Quidway]user-interface vty 0 4 进入虚拟终端 [S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password 设置口令模式 [S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple xmws123 设置口令 [S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3 用户级别 4、端口配置 [Quidway-Ethernet1/0/1]duplex {half|full|auto} 配置端口工作状态 [Quidway-Ethernet1/0/1]speed {10|100|auto} 配置端口工作速率 [Quidway-Ethernet1/0/1]flow-control 配置端口流控 [Quidway-Ethernet1/0/1]mdi {across|auto|normal} 配置端口平接扭接 [Quidway-Ethernet1/0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} 设置端口工作模式 [Quidway-Ethernet1/0/1]undo shutdown 激活端口 [Quidway-Ethernet1/0/2]quit 退出系统视图 5、链路聚合配置

Force10交换机配置手册

Force10 S25N/S50N交换机配置手册 目录 前言........................................................... 错误!未定义书签。 1. FORCE10 S系列交换机登陆初始配置 ............................. 错误!未定义书签。 使用CONSOLE口登陆方式.......................................... 错误!未定义书签。 用以太网线使用TELNET方式....................................... 错误!未定义书签。 2.创建VLAN ..................................................... 错误!未定义书签。 创建一个基于端口的V LAN......................................... 错误!未定义书签。 3.配置TRUNK .................................................... 错误!未定义书签。 创建一个TRUNK.................................................. 错误!未定义书签。 4.开启端口FLOW-CONTROL 、SPANNING-TREE、和EDGED-PORT ........... 错误!未定义书签。

前言 1. Force10 S系列交换机登陆初始配置 使用console口登陆方式 第一步:如图所示,建立本地配置环境。S25的Console口是标准的RJ45口,所以需要用标准网线连接一个RJ45/串口转换器(在交换机的包装箱里带有),网口连接交换机的Console口,串口与PC机(或终端)的串口连接。 通过Console口搭建本地配置环境 第二步:在PC机上运行终端仿真程序(如Windows 的Terminal或Windows 9X/Windows 2000/Windows XP的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),选择与交换机相连的串口,设置终端通信参数:传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,如图所示。 新建连接 连接端口设置 端口通信参数设置 第三步:点击确定,进入超级终端,键入回车,之后将出现命令行提示符(如force10>),如图所示。 以太网交换机配置界面 第四步:键入命令,配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。 第五步:基础配置模式和命令: FTOS,也即Force10操作系统,是运行在Force10交换机/路由器系列产品上的操作系统。FTOS基于NetBSD,类似于Unix。硬件抽象层(HAL)用于使FTOS应用可在整个产品系列中移植,而无须为每个平台重写该应用软件。所以对Forec10的所有系列交换机来说,调试

华为交换机配置命令手册

为QuidWay交换机配置命令手册: 1、开始 建立本地配置环境,将主机的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console口连接。 在主机上运行终端仿真程序(如Windows的超级终端等),设置终端通信参数为:波特率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,并选择终端类型为VT100。 以太网交换机上电,终端上显示以太网交换机自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如)。 键入命令,配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入"?" 2、命令视图 (1)用户视图(查看交换机的简单运行状态和统计信息):与交换机建立连接即进入 (2)系统视图(配置系统参数)[Quidway]:在用户视图下键入system-view (3)以太网端口视图(配置以太网端口参数)[Quidway-Ethernet0/1]:在系统视图下键入interface ethernet 0/1 (4)VLAN视图(配置VLAN参数)[Quidway-Vlan1]:在系统视图下键入vlan 1 (5)VLAN接口视图(配置VLAN和VLAN汇聚对应的IP接口参数)[Quidway-Vlan-interface1]:在系统视图下键入interface vlan-interface 1 (6)本地用户视图(配置本地用户参数)[Quidway-luser-user1]:在系统视图下键入local-user user1 (7)用户界面视图(配置用户界面参数)[Quidway-ui0]:在系统视图下键入user-interface 3、其他命令 设置系统时间和时区clock time Beijing add 8 clock datetime 12:00:00 2005/01/23 设置交换机的名称[Quidway]sysname TRAIN-3026-1[TRAIN-3026-1] 配置用户登录[Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0]authentication-mode scheme 创建本地用户[Quidway]local-user huawei [Quidway-luser-huawei]password simple huawei

华为交换机配置命令手册及实验

华为交换机配置命令手 册及实验 Huawei 交换机配置命令手册: 1、开始 建立本地配置环境,将主机的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console 口连接。在 主机上运行终端仿真程序(如Windows 的超级终端等),设置终端通信参数为:波特 率为9600bit/s、8 位数据位、1 位停止位、无校验和无流控,并选择终端类型为 VT100。 以太网交换机上电,终端上显示以太网交换机自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如)。 键入命令,配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入"" 2、命令视图 (1)用户视图(查看交换机简单运行状态和统计信息):与交换机建立连接即进入 (2)系统视图(配置系统参数)[Quidway]:在用户视图下键入system-view (3)以太网端口视图(配置以太网端口参数)[Quidway-Ethernet0/1]:在系统视图下键入 interface ethernet 0/1 (4)VLAN 视图(配置VLAN 参数)[Quidway-Vlan1]:在系统视图下键入vlan 123 Hessen was revised in January 2021

(5)VLAN 接口视图(配置VLAN 和VLAN 汇聚对应的IP 接口参数)[Quidway-Vlan- interface1]:在系统视图下键入interface vlan-interface 123 (6)本地用户视图(配置本地用户参数)[Quidway-luser-user1]:在系统视图下键入 local- user user1 (7)用户界面视图(配置用户界面参数)[Quidway-ui0]:在系统视图下键入user-interface 3、其他命令 设置系统时间和时区clock time Beijing add 8 clock datetime 12:00:00 2005/01/23 设置交换机的名称[Quidway]sysname TRAIN-3026-1[TRAIN-3026-1]

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

华为交换机配置命令详解

华为3COM交换机配置命令详解 1、配置文件相关命令 [Quidway]display current-configuration ;显示当前生效的配置 [Quidway]display saved-configuration ;显示flash中配置文件,即下次上电启动时所用的配置文件reset saved-configuration ;檫除旧的配置文件 reboot ;交换机重启 display version ;显示系统版本信息 2、基本配置 [Quidway]super password ;修改特权用户密码 [Quidway]sysname ;交换机命名 [Quidway]interface ethernet 0/1 ;进入接口视图 [Quidway]interface vlan x ;进入接口视图 [Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 ;配置VLAN的IP地址 [Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2 ;静态路由=网关 3、telnet配置 [Quidway]user-interface vty 0 4 ;进入虚拟终端 [S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password ;设置口令模式 [S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222 ;设置口令 [S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3 ;用户级别 4、端口配置 [Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} ;配置端口工作状态 [Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} ;配置端口工作速率 [Quidway-Ethernet0/1]flow-control ;配置端口流控 [Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} ;配置端口平接扭接 [Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} ;设置端口工作模式 [Quidway-Ethernet0/1]undo shutdown ;激活端口 [Quidway-Ethernet0/2]quit ;退出系统视图 5、链路聚合配置 [DeviceA] link-aggregation group 1 mode manual ;创建手工聚合组1 [DeviceA] interface ethernet 1/0/1 ;将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] interface ethernet 1/0/2 ;将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组1 [DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1 [DeviceA] link-aggregation group 1 service-type tunnel # 在手工聚合组的基础上创建Tunnel业务环回组。 [DeviceA] interface ethernet 1/0/1 # 将以太网端口Ethernet1/0/1加入业务环回组。 [DeviceA-Ethernet1/0/1] undo stp [DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1

华为交换机配置手册

华为交换机配置手册集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

华为交换机配置手册 华为交换机配置手册 实验一使用华为Quidway系列交换机简单组网1.1实验目的 1.掌握华为Quidway系列交换机上的基本配置命令; 2.掌握VLAN的原理和配置; 3.掌握端口聚合(LinkAggregation)的原理和配置; 4.掌握生成树协议(STP)的原理和配置; 5.掌握GVRP协议的原理和配置; 6.掌握三层交换机和访问控制列表(ACL)的原理和配置; 7.掌握如何从PC机或其他交换机远程配置某交换机。 1.2实验环境 QuidwayS3026以太网交换机2台,QuidwayS3526以太网交换机1台, PC机4台,标准网线6根 QuidwayS3026软件版本:V100R002B01D011;Bootrom版本:V1.1 QuidwayS3526软件版本:V100R001B02D006;Bootrom版本:V3.0 1.3实验组网图 在下面的每个练习中给出。 1.4实验步骤 1.4.1VLAN配置 首先依照下面的组网图将各实验设备相连,然后正确的配置各设备的IP地址。有两台QuidwayS3026交换机和四台PC机。每台PC机的IP地址指定如下: 请完成以下步骤: 1、如上图所示,配置四台PC机属于各自的VLAN。 2、将某些端口配置成trunk端口,并允许前面配置的所有VLAN通过。 3、测试同一VLAN中的PC机能否相互Ping通。 配置如下: SwitchA: SwitchA(config)#vlan2//创建VLAN2 SwitchA(config-vlan2)#switchportethernet0/9//将以太口9划入VLAN2 SwitchA(config-vlan2)#vlan3//创建VLAN3 SwitchA(config-vlan3)#switchportethernet0/10//将以太口10划入VLAN3 SwitchA(config-vlan3)#interfaceethernet0/1//进入以太口1的接口配置模式SwitchA(config-if-Ethernet0/1)#switchmodetrunk//将e0/1接口设置为trunk模式SwitchA(config-if-Ethernet0/1)#switchtrunkallowvlanall//配置允许所有的VLAN通过 SwitchB: SwitchB(config)#vlan2 SwitchB(config-vlan2)#switchportethernet0/9 SwitchB(config-vlan2)#vlan3 SwitchB(config-vlan3)#switchportethernet0/10 SwitchB(config-vlan3)#interfaceethernet0/1 SwitchB(config-if-Ethernet0/1)#switchmodetrunk

ABB定位器调试

ABB定位器 一、气路连接 使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 连接定位器的输出与气动执行器的气缸 二、电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 三、调试步骤 1、接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大 供气压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制 供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器 供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):

按住MODE键,并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码显示出来。松开 MODE 键,使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端 角度。 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4、切换至参数配置菜单:同时按住↑或↓键,点击ENTER键等待3秒,计数器 从3计数到0,松开↑或↓键,程序自动进入配置菜单。 5、使用↑或↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心 一般角位移为90o 直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且 线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”,松开MODE键,按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0,松开ENTER 键,自动调整程 序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号),自动调整程序顺利结 束后,显示器显示“COMPLETE”。

西门子定位器使用二大核心:基础设置 初始化调试步骤!

西门子定位器使用二大核心:基础设置初始化调试步骤! 仪表人自己的圈子阀门定位器是起控制作用的,配合气动执行机构一起使用,它控制着阀门的开度,实现精确定位,地位可见不一般。西门子定位器,也是众多仪表人的好朋友,但是如何维护好他,用好他,学问很多,那么作为一名仪表人,首要掌握二大核心:基础设置+初始化调试步骤!思考题:西门子定位器经常出现喘气现象?什么原因?怎么解决? (参与底部留言,获赞最多,免费领取圈服一件!)小常识阀门定位器工作原理:阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。阀门定位器的作用主要有:1.改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。2.改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。3.改变调节阀的流量特性。4.改变调节阀对信号压力的响应范围实现分程控制。5.使阀门动作反向。西门子定位器基本设置步骤

准备工作:1、将定位器、执行器及其它气路元件用气源管连好,并给上气源。2、将定位器的信号线和反馈线连接完毕。3、现在定位器处于手动模式,在定位器显示窗口上方显示的为电位计的电压百分数,例如:“P 12.3”,窗口的下方闪烁显示“NOINIT”即“未初始化”。4、用定位器显示窗口下方的‘+’和‘-’两个按键,使执行机构运动,看整个机构能否自由走满行程。5、让执行器运动到行程的中间位置(直行程的反馈杆处于水平位置),就可以进行初始化了。注:当你按住其中一个键的同时再按另一个键可以加快执行机构的 动作。 参数设置:1、按功能键(小手形)5秒后就可以进行参数设置。2、SIEMENS定位器共有36组参数,可以根据现场的实际情况进行设置。用‘+’和‘-’键可以在一组参数中进行选择,选择完后可以按一下功能键进入第二组参数的设置,若上一个参数设置有误,可以按功能键同时按‘-’键,回到上一个参数再进行设置。3、在这些参数中有几个是经常用到的。YFCT (执行器类型):直行程选WAY,角行程选TURN。YAGL (额定反馈角度):一般情况下,直行程设置成33、角行程90。SDIR:给定方向上升RISE,给定方向下降FALLYDIR (操作变量方向显示):上升RISE,下降FALL同时改变SDIR和YDIR这两组参数可改变执行器动作方向。 初始化:1、开始初始化时执行器必须处于行程的中间位置。

相关文档