文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单线图相关说明

单线图相关说明

单线图相关说明
单线图相关说明

1.SEAMLESS STEEL PIPE(无缝钢管),PE(平端面)

FITTINGS(配件)

2.90 DEG(DEGREE 度数) ELBOW,Sch80,20#,SW(Socketweld 承插焊接),LR(Long Radius 长半径)--90度长半径承插焊接碳钢弯头。BW(对焊)

3.Spectacle blank(8字盲板)

4.GALV SAW STEEL PIPE 镀锌焊接管道

5.EFW STEEL PAD-PIPE 补强板

6.TEE,0Cr18NI9TI,BW,SMLS 无缝等径对焊三通

RED. TEE,0Cr18Ni9Ti,BW,SMLS 无缝异径对焊三通

7.CONC. REDUCER,0Cr18Ni10Ti,BW,SMLS 无缝同心大小头ECC. REDUCER,------------------------------- 无缝偏心大小头8.CAP. NPT 螺纹管帽NPT:nominal pipe thread 标准管道螺纹CAP, BW,SMLS 无缝对焊管帽

9.HALF COUPLING 单承口管箍COUPLING 双承口管箍

10.NIPPLE,L=120MM,POE/TOE,NPT,SMLS,SDPM0301 长型单头螺纹短节L=80MM 短型

11.HALF COUPLING,20# GALV,NPT 单头螺纹管箍

COUPLING,------------------------------双头螺纹管箍

12.CONC.SWAGE NIPPLE,BLE/PSE,MSS SP-95 同心异径短节

ECC.SWAGE NIPPLE,BLE/PSE,MSS SP-95 偏心异径短节13.WELDLET,MSS SP-97 对焊加强管接头

14.GATE V ALVE,NPT,CL800,BB.OS&Y,ASTM 碳钢闸阀

GATE V ALVE,RF,CL150,BB,BALL-------- 碳钢球面闸阀

15.xxs---double extra strong 双倍高强度

16.SPRIAL-WOUND 螺旋缠绕垫片CS:carbon steel 碳钢

17.T-GLOBE V ALVE,RF,CL150,BB,OS&Y,ASTMA216 WCB,SEAT HEADWHEEL 截止阀

CHECK V ALVE,RF,CL150,PISTON (碳钢)止回阀

18.BALL V ALVE 球阀TB5,STEAM TRAP --- (碳钢)输水阀

19.FLANGE,SW,RF----- 光滑面承插焊法兰

FLANGE,WN,RF-----光滑面带颈对焊法兰

FLANGE,SO-------- 光滑面带颈平焊法兰

FLANGE,NPT ---------光滑面螺纹法兰

BLIND FLANGE --- 光滑面法兰盖

20.CONC.REDUCER(S-?141) 特殊件事例

21.FIREBOX,SIZE,820*700*340, BCWS-240/1 管牙接口、阀盖等消防材料

22.T STRAINER, TYPE I 过滤器

23.See drawing 视镜funnel 烟囱

24.ST疏水阀steam trip

输配电线路单线图绘制要求

输配电线路单线图绘制 要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

QB 胜利石油管理局电力管理总公司企业标准 Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求2008-12-10 发布 2008-01-10 实施 胜利石油管理局电力管理总公司发布 Q/SGD 0176—2008 前言 本标准是根据中华人民共和国电力行业标准《电力工程制图标准》(DL 5028-93)的有关内容,并结合电力管理总公司输配电线路管理具体情况进行编写的。 本标准的附录A、附录B均为规范性附录。 本标准由电力管理总公司标准化委员会提出并归口。 本标准由南区供电公司负责起草。 本标准主要起草人:赵健 Q/SGD 0176—2008 输配电线路单线图绘制要求 1 范围

本标准规定了电力管理总公司输配电线路单线平面图绘制方法及技术要求。 本标准适用于电力管理总公司6kV—220kV输配电线路单线图的绘制。低压配电线路单线图的绘制参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL 5028-93 电力工程制图标准 3 术语 3.1 负荷开关 具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 3.2 断路器 能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。

压力管道单线图

浅谈压力管道单线图 摘 要:压力管道单线图作为压力管道施工工序控制以及管道安装竣工资料的一个重要组成部分,对于压力管道投入使用后的定期检验和运行维护具有重要的意义。但是,在目前的压力管道安装过程中还没有对此问题给予充分的重视。一方面,对于管道单线图的绘制要求、方法、内容以及概念等诸多方面缺少规范的、统一的要求;另一方面,也存在人们认识上的盲区,包括对单线图作用的认识等方面。本文对单线图的绘制方法、基本要求以及如何进行规范等方面进行了一些探讨。希望借此对于促进压力管道的全面工作有所借鉴。 主题词:压力管道 单线图 安装 管道编号 前言 压力管道分布极广,但至今人们对它的安全性尚未引起充分的重视。伴随着老旧管道问题的不断涌现和管道事故频发的态势,2003年6月1日***正式颁布实施的“特种设备安全监察条例”明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围。这样,使得对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。 但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识;因而,造成在实际工作中的单线图五花八门。这样的结果,给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1.压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登*理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一;特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。

压力管道单线图的画法和要求

压力管道单线图的画法和要求 《特种设备安全监察条例》明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围,对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识,造成在实际工作中的单线图五花八门。结果给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1. 压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登记管理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一。特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。 单线图主要应包括以下内容:图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置;工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验的主要要求等标注说明;材料清单中开列组成该单线图的管段所有组件的型号、规格、数量和使用的标准规范。另外还应包括图例、指北针和标题框等相关内容。上述概念及内容很难在常用标准和相关规范中找到明确的规定,在实际的管道安装工程的竣工资料中的单线图比较混乱。 2. 目前在压力管道安装过程中,单线图主要存在的问题 单线图图纸的规格与内容(图纸规格、主题部分表达、图上内容,特别是设计参数部分、材料和元件列表、标题框、指北针和图例)比较混乱。一般较小的工程常见的是以A4纸为主,图纸上的内容简单到不足以了解管道的基本情况。绘制方法常常是以平面来表达。对于管道单元的选取更是没有区分出管道的管段与管线的区别,一般较少标示出管道绘制的图例。没有提供出管道的主要参数及主要技术要求等基本信息。 以上问题的存在,对于规范管道安装的技术文件是一个亟待解决的问题。对于压力管道投入运行后的定期检验也造成了很多困难,需要对其提出统一的规范要求。 3. 管道单线图的基本绘制要求 3.1管道单元的选取 按照《压力管道使用登记管理规则》(试行)中提出的确定压力管道登记单元的4条原则,特别是对于工业管道来说,再结合不同的系统或管段设计参数来作为重要的划分管道单元的

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法_陈勇

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法 陈 勇,邓其军,周 洪 (武汉大学自动化系,湖北武汉430072) 摘要:以设备的拓扑连接关系为基础,将配电馈线的地理接线图自动转换成单线图时,存在的最大问题就是线和图标的重叠交叉的消除。基于面向图形对象的单线图绘制工具,提出了一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测按此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果有重叠交叉,则依次尝试向其他2个垂直方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则通过局部图幅扩展算法对图幅进行扩展,得到至少1个图标的位置后按照原方向进行绘制。结合实例详细描述了所提出方法的算法步骤。 关键词:配电网;地理信息系统;单线图;自动生成;拓扑;GDI +技术;重叠交叉中图分类号:TM 744文献标识码:A 文章编号:1006-6047(2010)11-0090-04 电力自动化设备 Electric Power Automation Equipment Vol.30No.11Nov.2010 第30卷第11期2010年11月 0引言 在基于地理信息的配电网管理系统中,馈线的地理图和单线图是配电网运行管理的2类核心资料。目前,在大多数的类似系统[1-3]中,设备的地理图是在地理信息系统GIS (Geographic Information System )上绘制完成的(包括设备之间的连接关系);而电气单线图则是在CAD 图上通过手工绘制来完成的。配电馈线的地理图到单线图的自动转换,能够极大减少配电网管理的数据维护工作量,避免数据多头配置,确保数据的一致性[4]。 以设备在地理图上的拓扑连接关系为基础,实现单线图的自动绘制问题,部分文献已经研究过[5-15],其中最重要的问题,是如何解决线和图标的重叠与交叉问题。 文献[7]和文献[8]中将一个辐射状的配电网络拓扑结构用图论中的树表示,提出生成辐射状配电馈线电气接线图的方法。文献[9-10]提出的方法是将各电气设备分级,然后把偶数级水平放置,奇数级垂直放置。文献[11-12]介绍了采用罚函数法进行输电网电线图的自动生成算法。文献[13]提出了基于树的配电网模型。 本文提出一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。该方法在一种基于GDI +技术的绘制工具[15]中得到了实现。 1自动绘图的思路 馈线地理图向单线图的自动转换可按6个步骤进行。 a.以馈线出线开关为起点,遍历所有连接到的 设备(到联络开关、配变或线路末梢为止)形成一棵 树;且以层次最深的叶子结点到馈线开关的线所经过的所有点组成的线,作为0级主干。 b.水平向右绘制第0级主干,并记下该主干上所有接有分支的结点,放入BranchNodeList 列表中。 c.对BranchNodeList 中的第1个对象,找出从其接出的每个后续结点,并从BranchNodeList 中删除第1个对象。 d.以c 步中找到的每个后续结点为每个分支的第2点(第1点为c 步中删除的结点),开始绘制相应分支。在绘制分支时,如果被绘制的结点接出有分支,则加入BranchNodeList 末尾。 e.重复执行c 步和d 步,直到BranchNodeList 中无对象。 f.自动缩放至全屏幕且居中展示。 上述步骤中,重点在d 步中,即如何为每个将要绘制的结点到合适的位置。本文的处理方法是当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测向此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果会发生重叠交叉,则依次尝试向其他2个方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则对图幅进行局部扩展,得到至少1个图标的位置再进行绘制。 2最佳绘制方向的寻找算法 2.1用于表达已绘制对象所占位置的虚拟矩形 单线图绘制的最基本要求是不能有重叠交叉。同时,线条之间、图标之间以及两者之间,不能太接近,否则看起来就像重叠交叉一样。因此,在判断是否会发生重叠交叉时,不能直接以已经绘制的线或图标来判断,而是应该在已经绘制好的线和图标所占的区域的基础上,作适当的扩展。同时为减少对象数量,将每一折线段上所有的线和图标所占的位 收稿日期:2010-03-06;修回日期:2010-05- 31

管道单线图作业指导书

攀钢冶金工程技术有限公司机电分公司PangGang group 作业指导书 压力管道单线图的绘制规定 部门科技质量科拟制xx编号 审核日期 生效日期 审核钟彪QB/YJJD0313—0—3——3—10批准朱明1目的 为了保证压力管道的施工质量,使压力管道施工过程中的每一道工序都处于受控状态,尤其是对参与施工作业过程的可追溯性,加强施工作业人员的责任性,同时也是指导施工及业主使用维检的重要依据,因此每一条压力管道的施工均要绘制压力管道单线图。 2作用 2.1指导施工 2.2竣工资料存档用 2.3办理管道使用登记用 2.4在生产检修管道时可做参考用 2.5发生质量安全事故时便于查找责任人 3适用范围 适用于各类工业及民用压力管道 4编制依据及参考资料 4.1工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97的规定。

4.2现场设备,工艺管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 4.3工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93 4.4施工企业压力管道安装资格申请操作实务(中国标准出版社刘俊主编) 4.5压力管道安装(学苑出版社刘展、张锋主编2001年) 4.6压力管道焊接(学苑出版社刘展、宋应龙主编2002年) 5绘制压力管道单线图 5.1管道单线图的定义及注意事项 管道单线图,是按正等轴侧或斜二侧投影的绘制方法,画成以单线表示的管道空视图(立体图),图上有表示管道走向的标识、焊口编号和管道材质。单线图走向、尺寸均依平面图和剖面图所提供的数据绘制。 单线图的绘制必须注意以下事项: a)在图纸左上角标注管道走向,以X轴表示南北走向,Y轴表示东西走向,Z轴表示上下走向(见图一、图二)。 b)可不按比例绘制,但各部分尺寸和各阀门管件的大小要适当,不要有过大的差异。管道一律用单线表示,管件、阀门、法兰、支架和各种仪表用统一的图例符号绘制,但要做到清晰、明白,易于看懂。 c)管道单线图应按设计划分区域或工段进行编号。每个管号单独出图,若管线 X 太长或详图较多,也可单个管号绘制多张管线图。 Z Z O X

电气单线图中一些符号的标注

PR 塑料线槽敷设 MT生铁管敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 焊接电线钢管敷设 TC 薄壁电线钢管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WS 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管 电气计算公式 安装功率:Pe=11kw 有功功率:Pc= Kd ·Pe=1*11=11kw 功率因数:cosφ=0.8,故tgΦ=0.75 无功功率:Qc=Pc×tgΦ=11*0.75=8.25kvar 计算容量:Sc=Pc/COSΦ=11/0.8=13.75KV A 计算电流:Ic=Sc/ (根号3*U)=13.75/(1.732x0.38)=20.89A

星三角启动是降压启动,即加在电机绕组的电压由380V降为220V,电压低了,启动电流相 对也就小了,没有分流作用。 1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=P÷0.38÷1.732÷COSφ。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732。 2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压 =线电压÷1.732=220V,因此 线电流=相电流=三角形接法的相电流,实际启动电流应按三角形接法的相电流来乘于启动倍数,而不是按三角形接法的线电流来计算启动电流。 3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按三角形接法的相电流考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按三角形接法的线电流考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机 接线端的电缆才是流过相电流。 4、另外:断路器必须按三角形接法的线电流选择。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流,则应按三角形接法的相电流选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按三角形接法的线电流选择。 接触器分电源侧接触器、三角形接触器和星形启动接触器,所谓电源侧接触器就是不管是星形启动还是三角形运行均必须接通的那个接触器,该接触器与三角形运行时才接通的接触器 配合时有二种方案: a、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器出线端时,电源侧接触器流过的 电流为线电流,此时按三角形接法的线电流选择。 b、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器进线端时,电源侧接触器流过的 电流为相电流,此时可按三角形接法的相电流选择。 c、三角形接触器和星形启动接触器可按三角形接法的相电流选择。

管道单线图编制规定

管道单线图编制规定 1. 图型 管道单线图采用正等轴测投影绘制。 2. 方位标的表示 采用前后走向的管线取OX 轴方向,左右走向的管线与OY 轴方向一致,上下走向的管线与OZ 轴方向一致。如下图所示: 图1 正等轴测轴的选定 3. 管道单线图绘制要求 3.1 图幅为A4纸,印有正等轴专用坐标。 3.2 要检验的管道画粗实线(全部采用单线),实际管道长度不作严格比例要求,但应与实际尺寸相协调。 3.3 单线图采用以下线形: 注:实线的宽度b 一般在0.35~2mm 。 3.4 画管道轴测图时,可以不按比例绘制,但要考虑阀门和管件之间的比例协调,阀门和管件在管段中的位置的相对比例也要协调。 3.5 简单画法和步骤 3.5.1 弄清在左右、前后、上下这六个空间方位上管线的具体走向,并确定同各轴测轴的 X 南(前) Y 东(右) O 北(后) Z 上

关系。 3.5.2 画图的次序一般是先画前面,再画后面;先画上面,再画下面,管道与设备连接应从设备的管接口处逐步朝外画出。 3.5.3 画轴测图中的设备时,一律用细实线,仅需画出设备上的管接口即可。 3.5.4管道的起止点为设备时,注明设备的编号(位号);管道的起止点为另一管线号或续接同一根管道时,应用虚线画出一小段管道并注明该管道的管线号、管径、图号等;与该管道相连接的支管,如画在另一轴测图上,应用虚线画出一小段并注明该管道的管线号。 3.5.5表示出焊缝的位置,焊缝用圆点表示。 3.5.6 在水平走向的管段中法兰要垂直画,在垂直走向的管线中,法兰一般与邻近的水平走向的管段相平行。用螺纹连接的阀门和管件在表示形式上亦同法兰连接的相同,阀门的手轮应与管线平行。 4 管道单线图标记要求 4.1 单线图应画出管道上所有的管道元件(包括),图形符号见工艺管线安装施工图常用图例。 4.2 标记具体检测部位,如测厚、无损检测、硬度、金相等部位,并应编号。 4.3 无损检测部位应注明检测方法; 4.4 单线图应编制、审核签字。

Ch09_单线图

第9章 单线图全图形用户界面 (One-Line Diagram GUI) ETAP 提供了一种完全图形化的用户界面(GUI),用于构建您的单线图。在这里,您可以图形 化地进行添加、删除、重定位、联接设备、放大缩小、显示或隐藏网格、更改设备规格(大小)、更改设备方向、更改符号、显示或隐藏保护设备、输入(电气)属性值、设置工作状态等操作。

当您创建了一个新的单线图时,您将被置于编辑模式下(配置状态设为默认,也称正常配置),同时隐藏网格且关闭连接状态检查。当您打开(激活)一个现有的单线图时,该显示图最后一次保存的属性也会一并打开,这些属性为:模式(编辑、潮流、短路、电机起动等),配置状态、显示选项、视图规格和视图位置。 当您创建一个新项目时,将会自动创建一个单线图图形显示,其标识与默认单线图的标识相同,且其标识后还附有一个具有唯一性的数字,以便于区别。为在一个现有的项目中创建一个新的单线图图形显示,请在项目视图中的单线图上点击鼠标右键,如下所示。 单线图的名称可以从项目视图中进行更改(展开图形显示树状图,在单线图上点击右键,然后选择属性),也可以在单线图的背景上双击以进行更改。 ETAP的单线图是一个对称三相系统的单线图表示。单线图是进行所有分析的起点。您可以任意顺序地用单线图的编辑工具条图形化地联接母线、支路、电机、发电机和保护设备,从而构造您的电气系统。您既可以图形化地联接母线,又可以在设备编辑器内把设备联接到母线上。您在设备上双击即可打开设备编辑器,以输入编辑设备的项目参数属性,包括额定值、设定值、负荷和联接等等。各设备的默认值可在将设备放入单线图之前进行修改,以将数据输入量降为最少。

管道单线图代号及规则2011

管道代号编号规则及含义 4”— PL -- 1 -- S6 – 800 - 0402 — IP – 1 – 41A (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 管道组合号(管道代号)由7个单元组成,这7个单元依次是: (1)管道尺寸; (2)物料代号; (3)管道等级; (4)材料代码; (5)装置区域; (6)管线序号; (7)隔热或隔声代号; (8)垫片等级; (9)垫片材料。 (1)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以英寸为单位,只注符号,不注单位。 (2)物料代号 工艺物料代号 辅助、公用工程物料代号

(3)管道等级 1: 150LB 3: 300LB 6: 600LB 7: 1500LB 9: 900LB (4)材料代号 A : 铝 C : 碳钢 D : 双相钢 R : 铬 S : 不锈钢 S3 : 304 S4 : 304L S5 : 316 S6 : 316L S7 : 317L G30 : G30合金--------注“1”HB-2 : HAST –B--2 HC : HAST –C276 G : 镀锌 N : 镍合金 Zr : 锆合金 SC : 蒸汽/冷凝水用碳钢 T : TUBING 透平管

注“1” 哈斯特洛依(HASTELLOY)镍基合金 哈斯特洛依合金是镍-钼,镍-铬-钼系合金。早期的(Ni60-Mo19-Fe20)哈斯特洛依A解决了耐蚀合金领域内耐盐酸腐蚀的问题。但它只能用于70℃以下的盐酸腐蚀。适当提高钼并降低铁而发展的哈斯特洛依B(0Ni65Mo28Fe5V)和哈斯特洛依B2(00Ni70M028),则可用于沸腾温度下任意浓度的盐酸,甚至在硫酸、氢氟酸中也有良好的耐腐蚀性。 哈斯特洛依B2因超低碳量含量,其耐蚀性比哈斯特洛依B优良。哈斯特洛依B3是一个增加的牌号,热稳定性比B2好。同样具有卓越的抗盐酸、硫酸、醋酸和磷酸及其它非氧化性环境腐蚀的能力。 哈斯特洛依A、B、B2Ni-Mo合金在盐酸中有良好的耐蚀性,但在加有氧或氧化剂的介质中,则耐蚀性显著下降。为克服该合金在还原、氧化复合介质中的低耐蚀性,发展了哈斯特洛依C(Ni60Cr16Mo16W4)。 含Mo量在25%~30%的Ni-Mo合金有二个敏化区,1200~1300℃和600~900℃均有含钼较高的析出相沿晶界沉淀导致晶粒边缘微区钼贫化而产生晶间腐蚀,降低碳、硅和铁,添加钨、钒和铌可改善在盐酸和硫酸中抗晶间腐蚀性能。哈斯特洛依C经600~1150℃敏化处理后在盐酸、硫酸、铬酸中还是出现晶间腐蚀,晶粒边缘微区的贫钼与贫铬导致产生晶间腐蚀的原因。 在哈斯特洛依C中Si能显著加速σ相的形成,据此发展了第二代的低碳(0.03%)、低硅(0.03%)哈斯特洛依C276(000Cr16Ni60Mo16W4)。它不但具有高的抗还原性介质和氧化性介质腐蚀的能力,而且还能抗点蚀和缝隙腐蚀。但该合金仍有金属间相和碳化物析出。不能抗高温浓硫酸的腐蚀。在通过Ar-O2炼钢和电渣重熔等提纯处理来降低二次碳化物析出的数量或加Ti。进一步发展了极低碳(≤0.015%)和低硅(0.08%)加Ti、不含W的第三代合金哈斯特洛依C-4(000Cr16Ni63Mo16Ti)。 哈斯特洛依N(0Cr7Ni75Mo16)严格控制微量B含量,并加入Ti控制形成MC型碳化物该合金耐熔盐酸腐蚀好、焊接性好、650℃无辐射脆化。 哈斯特洛依G(0Cr22Ni45Mo6Cu2Nb2)合金,Cr、Mo较高,耐点蚀性好,镍含量高,在沸腾氯化镁42%溶液中耐应力腐蚀性能好,铌较高、碳低、耐晶间腐蚀性能也很好。该合金耐磷酸(高浓度、沸腾温度)、耐硫酸以及耐硝酸的性能均相当优良。 Ni-Fe-Cr系中加Mo的哈斯特洛依F(0Cr20Ni40Mo12Fe)合金比哈斯特洛依C铬高钼低,在硫酸与盐酸中其耐蚀性优于哈斯特洛依B、C。 哈斯特洛依C22合金是哈斯特洛依C276发展而成的,把铬含量提高到了22%。在氧化介质中的耐蚀性更高。 哈斯特洛依G30是在G3的基础上发展的含(30%)高铬的镍基合金,含5%的钼及2%的钨,具有良好的抗点蚀及缝隙腐蚀的能力。加入2%的铜加强其抗卤素硫酸的腐蚀。其30%的铬使该合金其有良好的抗硝酸腐蚀的能力。它显示出优良的抗蚀性超过了大多数镍和铁基合金,在商用磷酸里含有强氧化性酸象硝酸/氯化氢、硝酸/氟化氢和硫酸。 (5)装置区域 装置区域代码 (6)管线序列号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从0001~9999。(7)隔热或隔声代号

如何绘制管道单线图

如何绘制管道单线图公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

1. 压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登记管理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一。特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。 单线图主要应包括以下内容:图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置;工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验的主要要求等标注说明;材料清单中开列组成该单线图的管段所有组件的型号、规格、数量和使用的标准规范。另外还应包括图例、指北针和标题框等相关内容。上述概念及内容很难在常用标准和相关规范中找到明确的规定,在实际的管道安装工程的竣工资料中的单线图比较混乱。 2. 目前在压力管道安装过程中,单线图主要存在的问题 单线图图纸的规格与内容(图纸规格、主题部分表达、图上内容,特别是设计参数部分、材料和元件列表、标题框、指北针和图例)比较混乱。一般较小的工程常见的是以A4纸为主,图纸上的内容简单到不足以了解管道的基本情况。绘制方法常常是以平面来表达。对于管道单元的选取更是没有区分出管道的管段与管线的区别,一般较少标示出管道绘制的图例。没有提供出管道的主要参数及主要技术要求等基本信息。

以上问题的存在,对于规范管道安装的技术文件是一个亟待解决的问题。对于压力管道投入运行后的定期检验也造成了很多困难,需要对其提出统一的规范要求。 3. 管道单线图的基本绘制要求 3.1管道单元的选取 按照《压力管道使用登记管理规则》(试行)中提出的确定压力管道登记单元的4条原则,特别是对于工业管道来说,再结合不同的系统或管段设计参数来作为重要的划分管道单元的重要依据比较合理。由于1项管道安装工程或1个工艺系统可能包含若干不同参数的管段。因此,仅仅按照安装工程或管道工艺系统来划分管道单元会造成很多弊病。 结合相关的要求,划分管道单元应是在不同的管道工程、工艺系统、装置以及不同的介质以及物流输送形式的基础上进行划分。要明确管道单元的起止点、设计压力、设计温度、介质、管道类级别、敷设方式、防腐形式以及管道外表面的标识等条件,在管道安装文件中以管道编号的方式进行预先的设计。 3.2 单线图的绘制 从单线图的概念中,我们可以了解到管道单线图的绘制方法应是正等轴侧投影方法。实际竣工资料中很多以平面形式进行绘制的单线图,是一个重大的错误。

管道设备及单线图

V C M是设备制造厂家(商)协调会A C F是设备制造厂家(商)先期提供的图片C F是设备制造厂家(商)最终确认的图片 ACF 先期确认 advanced certified final CF 最终确认 certified final VCM 厂商协调会vendor coordinative meeting 管路和仪表流程图 PID:Piping & Instrument Diagram,又称带控制点的工艺流程图。包括所有的管路,反应器,储罐,泵,换热器等化工设备,以及各种阀门等常见的缩写还有PFD(process flow diagram)物料流程图MBD(material balance diagram) ▲什么是PID图,怎样做? 管道和仪表流程图又称为P&ID,是PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM的缩写。P&ID的设计是在PFD的基础上完成的。它是化工厂的工程设计中从工艺流程到工程施工设计的重要工序,是工厂安装设计的依据。化工工程的设计,从工艺包、基础设计到详细设计中的大部分阶段,P&ID 都是化工工艺及工艺系统专业的设计中心,其他专业(设备、机泵、仪表、电气、管道、土建、安全等)都在为实现P&ID里的设计要求而工作。广义的P&ID可分为工艺管道和仪表流程图(即通常意义的P&ID)和公用工程管道和仪表流程图(即UID)两大类。由于P&ID的设计千变万化,对同一工艺流程的装置,也可以因为外界因素的影响(如用户要求、地理环境的差异、以及操作人员的经验不同等),需要在设计P&ID时作出相应对策,再加上设计者不同的处理方法,因而同一工艺流程在不同的工程项目中,其P&ID不可能完全相同,但也不会有太大的差异。P&ID通常有6~8版,视工程需要而定。一套完整的P&ID及UID清楚地标出工艺流程对工厂安装设计中的所有要求,包括所有的设备、配管、仪表等方面的内容和数据。 ▲P&ID设计规范及入门指南

管道单线图识读

管道单线图 管道单线图的定义及注意事项 一、管道单线图,是按正等轴侧或斜二侧投影的绘制方法,画成以单线表示的管道空视图(立体图),图上有表示管道走向的标识、焊口编号和管道材质。单线图走向、尺寸均依平面图和剖面图所提供的数据绘制。 二、单线图的绘制必须注意以下事项: a) 在图纸左上角标注管道走向,以X轴表示南北走向,Y轴表示东西走向,Z轴表示上下走向(见图一、图二)。 b) 可不按比例绘制,但各部分尺寸和各阀门管件的大小要适当,不要有过大的差异。管道一律用单线表示,管件、阀门、法兰、支架和各种仪表用统一的图例符号绘制, 但要做到清晰、明白,易于看懂。 c) 管道单线图应按设计划分区域或工段进行编号。每个管号单独出图,若管线太长或详图较多,也可单个管号绘制多张管线图。 d) 在管线的起点和终点标出介质的流向,并标出与管道相连接设备的接管口,设备位号及管口标高。 e) 管架统一编号,并与管架表中编号一致;阀门可不注型号、规格。 f) 在蒸汽拌热管保温的管道两边画出流向箭头,并标出拌热管起止点的拌热管站编号。 g) 尺寸的标注参照设计院提供的施工图纸平面图。 h) 管道的对接焊缝以圆点表示,承插焊接口用加黑短线表示;螺纹接口用一细短划线表示。 5.2 管道单线图应包括的内容 5.2.1箭北号:即所画管道坐标方位,要注明南北东西方向。 5.2.2管道单线图必须有明确、清晰的箭头号及管道焊缝编号(对于埋地管道每隔一定距离埋设一个标桩的,必须在管线图上标示出来,填上桩号),编号方法如下: a)焊缝编号采用三部分构成。 第一部分:为管道别号,用一个英文字母表示。具体为:氧气管用“O”表示,氮气管用“N”表示,氢气管用“H”表示,煤气管用“M”表示,氩气管用“Z”表示,高压水管用“S”表示,空气压缩管用“K”表示。 第二部分:为管线号,用阿拉伯数字表示,依序编号为“1”、“2”、“3”……。 第三部分:为该管线管口焊缝号,用阿拉伯数字表示,依序编号为“1”、“2”、“3”……。 b)在管线号与管口焊缝号之间,用分隔符号“—”隔开以示区别。 c)管道编号示例:如N2—3,其表示意义为:“N”表示氮气管,“2”表示管线号,“3”表示该管线的第二个焊口焊缝。 5.2.3管道工作介质类型及流向箭头。 5.2.4管道起点、终点的名称,附近参照物的名称及与管道间的定位距离尺寸。 5.2.5管件及支撑件的编号(由管线绘制人自行编号,但单个管号上管件及支撑件的编号应一致)。 三、管道单线图如何看 (一)首先从大方面分清:单线图主要包括“三部分”内容: 1、图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置; 2、工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验

AUTOCAD单线图画法

AUTOCAD轴测图(单线图)画法 1.安装AUTOCAD画单线图插件 可根据需要按照2006年以前和2006年以后的AUTOCAD的版本安装,但AUTOCAD 宜安装在C盘中。 2.建立单线图画图边框 可以利用现有设计提供的AUTOCAD单线图边框,根据自己的需要设计本项目所需要的画图边框作为第一层。 3.进入画轴测图模式 可以用输入英文指令方式画轴测图(单线图)。 a)在下边的对话框中依次输入:snap按回车、s按回车、i按回车、在指定捕捉间距或【纵横向间距(A)】输入适当的捕捉间距,根据你的画图需要输入如1、 2、5、10等均可。这样就进入画轴测图的模式了。 b)为了方便画图,可以选择西北方向为设计的北,也可以选择东北方向为北(根据设计平面图上详图部分的北为准,但一个项目应统一到一个方向上)。 c)还可以在下边输入:isoplane按回车、t按回车,光标也就变成了150的交叉。 d)在图形特性管理器中,选择新增图层作为画图的第二层。 e)在下边捕捉等对话框中按下正交,这样画图时线条只能在东北和西北方向画线;当需要画上下直线时,按下下边的极轴,接着画上下直线。也就是画到转弯处,变换正交和极轴即可。 4.画图 a)在安装了画图插件后,选择图框图表类,选择软件加载. b)如果单是从焊缝管理的角度出发,可以在图框图表类中选择你需要的图框;如果是根据自己的需要设计的图框,请将设计好的图框直接拷贝过来。为了方便批打印,请选择左下角为拷贝基点(或者指定为同一坐标点),并放置到第一层坐标(0,0)处。

注:在AUTOCAD2004(2007中没有,其他版本没有注意)中有一batchplt.exe 批处理打印实用程序,可以将画好的单线图一次性全部打印,前提条件是先设置好单个图纸打印的布局。 c)在第一层中,选择图框图表类中的管段图方向针,加载图纸的北方向,不需要的东西可以剔除。 d)在二层中,按照平面图上的方向画好没有管配件的管线,将管线的线粗设定为0.5~08,在格式→线宽中勾选显示线宽。(可将PDF中该处的管线剪切或拷贝到AUTOCAD中作为画图的模子)。 e)在第三层中,插入线上相关的管件、阀门等。 f)在第四层中,在下边对话框中输入donut指令并回车,在指定圆环的内径(0.5mm)输入0、回车,或直接回车,输入圆环的外径3或更大(为线粗的5倍左右),并点击管线上所有管件焊缝处,得到焊点,在该命令下可以一次性标注完成整张图上所有的焊缝。 g) 标注焊缝: 方法一:在第五层中,选择图框图表类中的焊道号标注,出现焊道号底边中心点,在要标注的焊缝处点击,在焊道号码中输入你需要编写的焊道号,如:1,按回车;继续点击鼠标左键,连续输入焊道号,直到编完整张图纸。(注:此编写方法需要一个一个输入)。 方法二:在第五层中,选择图框图表类中的标号,在输入起始号码中输入如:1,回车,可以在其他焊缝边上连续的标注2、3、4、5、6、7、。。。。。。;如果是同一区域同一管线号的另一张图纸,可以输入起始编号,如21,后面的焊缝可以接着往后编写。 方法三:在第五层中,选择图框图表类中的标注圆,在输入起始号码中输入如:1,回车,在输入直径(6.0)中输入焊缝编号的外圈,默认的为6。为了焊缝标识美观,可以将下面的正交按下。 h)非90°角度的画法:画好线路走向后,当出现45°或其他角度弯头以及90°弯头偏转的情况时,可以选择图框图表类中的管线夹角标注进行此类偏转角度的标注,如果是上下偏转角度,可以选择默认的90°,如果是水平偏转,填充角度输入30°或者-30°

一种基于低压沿布图快速生成低压单线图的方法

交流 Experience Exchange D I G I T C W 经验 228DIGITCW 2019.06 传统的配电网络专题图绘制主要采用电力绘图软件进行绘制,但随着我国配电网的不断发展,图形维护成本随之不断增加。而由于业务人员水平的差异,导致配网专题图绘制质量存在较大的差异,缺乏统一的绘制规范。同时,手动绘制的图形难以满足不同系统之间的交互,增加了维护成本,且手工绘制的图形实时性较差,验以体现现场的真实情况。 基于上述问题,需要建立电网GIS (地理信息系统)平台,以便将低压沿布图快速生成低压配网单线图,而由于配网低压沿布图设备量庞大,网络图绘制效率较低,因此,如何从低压沿布图快速生成低压单线图成为了当前配网工作中首要解决的问题。鉴于此,本文提出了一种基于低压沿布图快速生成低压单线图的方法。 1 低压设备建模 1.1 低压设备及低压拓扑关系 在低压设备建模前,要充分了解低压设备类型和低压拓扑关系,并通过后置输出业务生成低压单线图。压设备类型主要包括低压断路器、低压熔断器、低压负荷开关、低压隔离开关、低压母线、低压柜、低压分支箱、低压配电箱、低压表箱、低压表计、低压无功补偿柜、低压电缆、低压导线、低压电气连接线、低压接地刀闸、低压电流互感器、低压电压互感器等。低压拓扑关系包括配电变压器与低压电缆连接关系、低压电缆与开关连接关系、低压电缆与接头连接关系、低压电缆与表箱连接关系、低压电缆与母线连接关系等。1.2 低压设备建模思路及流程 基于电网资源服务平台,构建低压设备模型,并录入低压沿布图和站房内部接线图,实现低压设备建模。绘制低压设备的地理位置信息,录入设备台账,建立低压设备之间、低压设备与中压设备之间的连接关系。 低压设备建模流程如下: (1)低压设备沿布图录入。录入电子化移交作业单,基于地图绘制低压设备图形,建立设备之间的连接关系,绘制出低压设备沿布图。 (2)低压设备台账录入。录入低压设备图形,填写低压设备台账信息,并保存低压设备台账信息。 (3)低压设备沿布图发布。录入低压设备图形及台账,具备发布权限的人员核查录入数据无误后,发布低压设备沿布图。 2 低压单线图生成与发布 2.1 低压单线图生成 (1)梳理在低压单线图展示的设备类型,对低压设备进行图元建模。 (2)对沿布图的站房按供电关系、包含关系进行分级,制定金字塔形生成规则,对沿布图的物理连接线进行逻辑化合并,分析低压拓扑、确定低压回路,并对低压母线之间存在母联等特殊情况进行处理,整合沿布图的连接线与内部接线图设备的连接关系,生成初步的单线图,研究连接线通道构建算法、连接线通道内接线防重叠算法、连接线避障算法、连接线最优路径算法和连 接线转角防交叉算法等算法,实现低压单线图的自动排版。 (3)分析低压设备与低压设备台账的关联关系,建立低压设备完整的设备模型。 (4)分析低压设备的新增、删除和拓扑关系修改情况,以列表的方式显示。2.2 低压单线图发布 (1)填写基本信息。从某个配变下打开低压单线图,进入低压单线图发布页面,填写相关信息。 (2)编辑发布前单线图。系统保留单线图版本信息,生成后可以对低压单线图进行排版。首次发布时,则没有发布前单线图。(3)编辑发布后单线图。输入低压沿布图数据,生成后可以对低压单线图进行排版。 (4)设备更新列表。发布前单线图、发布后单线图,对比发布前、后的设备变更情况,包括新增、删除、修改等,保存后,创建某个配变下的低压单线图版本。 (5)低压单线图发布。具备权限的人员在低压单线图更新列表中发布,并输出发布后的低压单线图。 3 低压楼宇接线图 在低压沿布图基础上建立低压楼体(垂直走向)模型,包括单相、三相线路、地线、楼宇内用电设备、低压开关设备等模型。楼宇内部接线图绘制,自动排版。提供楼宇内部接线图管理功能,包括增量更新、审核发布。建立三相线路单线图和单相线路单线图的对应关系,打通拓扑。楼宇内部接线图与低压集抄系统集成,建立数据管理关系。 (1)绘制低压楼宇接线图。输入低压单线图,建立表箱与楼宇的拓扑关系,绘制低压楼体(垂直走向)模型,排版,并生成与某表箱关联的低压楼宇接线图。 (2)版本发布。输入低压楼宇接线图变更记录,查看某条低压楼宇接线图变更记录,点击发布,并输出发布后的低压楼宇接线图。 4 低压单线图停电模拟 基于低压单线图通过操作开关状态,模拟停电事件,根据电气设备拓扑关系,分析出停电受影响的范围,以及停电受影响的用户。 (1)操作开关状态。设置停电前的开关状态,基于单线图操作开关状态,其中开关状态包括了运行、检修、冷备用、热备用,并生成每一步操作开关的动作描述。 (2)停电模拟。输入操作开关状态,根据电气拓扑关系分析出停电受影响范围及用户,输出受影响的表箱及用户信息、用户信息列表。 (3)导出电子表。停电模拟完成后,以excel 表格方式导出停电模拟结果,并输出一份包含停电模拟结果的excel 表格。 5 结束语 综上所述,本文着重探讨了一种基于低压沿布图快速生成低压单线图的方法,提高多馈线组沿布图自动生成低压单线的效率和质量,具有更好的实时性。 一种基于低压沿布图快速生成低压单线图的方法 许冠中1,宁柏锋1,陈 立2 (1.深圳供电局有限公司,深圳 518000;2.深圳市康拓普信息技术有限公司,深圳 518000) 摘要:随着我国智能技术的不断发展,智能电网建设规模不断扩大,配网低压单线图已成为调度员直观了解配电网运行状态的重 要平台,同且为配网检修工作的顺利开展提供资料。本文结合笔者的工作实践,就一种基于低压沿布图快速生成低压单线图的方法进行探讨,为读者提供参考。 关键词:低压沿布图;低压单线图;拓扑关系;设备建模doi :10.3969/J.ISSN.1672-7274.2019.06.189中图分类号:TM769 文献标示码:A 文章编码:1672-7274(2019)06-0228-01

实验一电力系统分析综合程序PSASP的学习和单线图的绘制

实验一电力系统分析综合程序PSASP的学习和单线图的绘制 一、实验目的: 1、了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。 2、通过输入一个9节点系统的基础数据并绘制其单线图熟悉PSASP 软件的使用。 二、实验设备 1、计算机 2、PSASP软件 3、加密狗 三、实验步骤 1、双击PSASP图标,进入PSASP主画面, 2、点击“文件”,新建工程,选择存放路径, 3、新建单线图, 4、在绘图窗口绘制单线图,并进行参数录入, 5、保存退出。 四、实验内容 1、绘制单线图 2. 录入系统潮流计算数据 基础数据(系统参数)如下:

五、实验注意事项: 1)本系统文件请存入\PSASP\习题\下; 2)严禁删除或更改计算机中除上述目录以外的一切内容; 3)严禁自带软盘输入输出数据。 六、实验报告: 使用PSASP的体会。 实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验 一、实验目的 1、理解电力系统分析中潮流计算的相关概念, 2、掌握用PSASP软件对系统潮流进行计算的过程, 3、学会在文本方式下和图形方式下的对潮流计算结果进行分析。 二、实验设备 1、计算机 2、PSASP软件 3、加密狗 三、实验步骤 1、双击PSASP图标,进入PSASP主画面, 2、点击“编辑模式”,可进行绘图和参数录入: a、绘制出所有母线,输入母线数据; b、添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路,输入该元件数据; 3、点击“作业”菜单项,执行“方案定义”命令(例如方案为1,数据组选择BASIC),点击“确定”。 4、点击“作业”菜单项,执行“潮流”命令,定义作业; 5、点击“视图”菜单项,执行“潮流数据”命令,作业选择。 6、点击“计算”菜单项,执行“潮流”命令; 7、点击“报表”菜单项,执行“潮流”命令, 计算结果输出有图示、报表输出两种方。 8、保存退出。 四、实验内容 以一个图所示9节点系统为例,计算其在常规、规划两种运行方式下的潮流。规划运行方式即在常规运行方式下,其中接于一条母线(STNB-230)处的负荷增加,对原有电网进行改造后的运

相关文档