文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管道工程施工方案

给排水管道工程施工方案

给排水管道工程施工方案
给排水管道工程施工方案

给排水管道工程施工方案

排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线

测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班

组相结合。其程序为:

1、中线测量

在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。

2、坡度板

埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前

埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长

度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管

线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。

1)、沟槽开挖

首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。

沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采

用单坡式放坡,坡度按1:0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟

槽底浸泡。

2)、立模浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两

侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设

100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。

底板采用C20砼浇筑,底板砼用平板震动夯实机震动二次后,

抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。

3)、安管、稳筋

安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管

连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行

下一接管的吊安。

4)、稳筋浇砼

在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,

用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。

5)、窨井

所有窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1000。窨井做法严格按市

政设计院通用图进行施工。

6)、闭水(污水管道要求)

待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。

先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。7)、回填

回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖

机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖运1km外土方到沟

槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm一层,人工整平后夯实,分层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填

到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。

一.编制依据

1、 1施工图纸:

1.给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变))

1.2现行国家工程质量验收规范:

1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。

1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。

1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。

1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。

1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。

二.工程概况及特点

本工程为*******室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为****米,管材为预制钢筋砼排水管,直

径有:**㎜、***㎜、**㎜及*焊接*,排水检查井采用直径

1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用

C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。

室外给水管道总长度为***米,管材为焊接钢管。

三.主要施工工序施工方法

3.1施工工序:

3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区

给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。

3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-

基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-

沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填

3.2施工方法:

排水管道:

3.2.1土方工程

本工程土方工程,排水沟道总长约470米,土方总量约2600m3,土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,放坡系数0.75,管道交叉

处一次开挖至-3.5米,RW管下预留300㎜土层,DD管下预留200㎜土层,余土采用人工挖土,人工找坡,检查井下部的土

方采用人工开挖,基槽底部挖300×500排水沟,每隔20米设

500×500×800集水坑,DD管在RW管挖土放坡边坡上,待RD管

施工完,土方回填夯实至RW基底标高后,侧面人工挖土,再施工。自卸汽车运土方,运至指定地点,土方开挖分段进行,每

段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方回填前一段。

3.2.2垫层:

a、砼垫层采用人工搭溜槽浇筑,每隔20米设一个溜槽,槽下

用人工推车浇筑。

b、机械挖完土方后,钉龙门板,定出管道中心线和标高控制

线按设计要求放坡。

c、人工清土,按设计垫层底标高和坡度清土。

d、支模、浇筑砼垫层,用木抹子拉毛。

e、管道两边的砼待管道安装校正完后二次支模浇筑。

3.2.3砼管安装

a、钉龙门板,拉线,线为管道中心线和距管顶200㎜控制线,线的坡度为设计管道坡度。

b、排管、接口,本工程采用的砼管为平口对接砼管,管道接

口校正后,两侧用石子卡住,整段管道校正完后,用1:2水泥

砂浆抹口,待两个检查井之间的管道都校正好后,支模浇筑管

道两侧的砼。

3.2.4砼检查井:

a、施工顺序:底板钢筋-底板模板-底板砼-侧壁钢筋-侧壁模

板-侧壁砼-预制砼井盖-砌砖-安装铸铁井盖

b、检查井采用Φ1000㎜钢筋砼检查井,砼底板厚200㎜,

Φ12双层钢筋网,砼检查井壁厚150㎜,砼井壁内侧配φ6@150

钢筋网,砼为C25爬梯用Φ18钢筋制做安装在检查井侧壁,间

距360㎜。

c、检查井在排水管校正完后,即开始绑筋支模,井身采用宽100㎜钢模拼成,预制井盖在场外预制,井身拆模回填后现场

安装,安装完后砌筑井颈安装铸铁井盖,

d、砼浇筑时采用人工搭溜槽浇筑。

3.2.5回填土:

a、闭水试验结束采用人工回填,两台蛙式打夯机配合。

b、回填土每层厚度200㎜。

c、如固定端回填至RW管垫层底,将RW管外土方挖至管外

300㎜,施工RW管垫层,RW管施工完后继续回填至设计地面标高。

给水管道:

3.2.6土方工程:给水沟道长为约312米,土方量约为600m3

土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,在进行土方开挖时,因为

不得扰动管下原土层,所以采用挖掘机进行挖土时沟槽底部应

留有300㎜厚的土方采用人工进行清理。自卸汽车运土方。所

挖土方必须全部运走,运至指定地点土方开挖分段进行,每段

20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方填前一段。根据施工进度现场调配回填土。

3.2.7基础夯实:依据图纸设计要求,如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。如为回填土,则在回填土地段做

300mm灰土垫层。

3.2.8管道防腐:采用底漆二度加环氧煤沥表漆防腐涂料二度。在钢管安装前完成。

3.2.9管道安装:

3.2.9.1钢管的安装

管道在安装时,位置应准确,标高及坡度必须准确,中心应成

直线,不得出现弯曲等现象。钢管安装采用焊接,电焊工必须

持有有效的相应等级的焊工证件,所采用的电焊条应有合格证,及复检报告。在焊接时电焊条应进行烘干,不可采用受潮或过

期的焊条进行焊接。管道在焊时应做成坡口,且打磨平整,管

口平直的偏差应小于1㎜,最大也不得超过2㎜。焊缝应不含

砂眼,窝穴,气眼及焊渣,外表面呈整齐鱼鳞状。焊接完毕以

后必须清净焊渣,浮皮及碎屑。

3.2.10土方回填:管道安装完毕后,应尽快进行水压试验,试

验压力应为其工作压力的1.25倍且不小于1.5Mpa待试压完毕

后焊口必须进行防腐方可进行土方的回填,回填时应做好隐蔽

工程验收并做好记录。回填土方时管道两侧及管顶以上300㎜

部分应采用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填经夯实后方可

回填原土。回填土中不得掺有混凝土,碎石,石块和大于100

㎜的坚实土块,不得采用冻土块进行回填。管顶两侧就同时对

称回填,应严格分层夯实。并不得损坏管子的防腐层,分层夯

实时虚铺厚度不得大于0.3m,夯实时采用电动夯机进行打夯,

用机械回填管沟时,机械不得在管道上方行走。

四.劳动力需用量计划

详见劳动力需用量计划表

五.机械、工器具计划

详见机械、工器具计划表

六.安全生产、文明施工及安全技术保证措施

沟槽每30m设一座下人爬梯,爬梯用钢脚手杆搭设。

6.1所有参加施工的作业人员必须经安全检查技术操作培训合格。操作人员有权拒绝执行违反安全规定的指令,严禁洒后作业。

6.2特殊工种(电工、电焊工、机械操作、吊装操作工等)必

须经培训考试合格后持证上岗。

6.3各工种工序施工前须由施工负责人进行技术交底,并签字。

6.4设专职安全员,建立定期安全检查制度、检查有记录,对

查出的隐患及时整改,对严重情况有权停止施工并立即向项目

经理汇报,并要求停工。

6.5施工场地内外及场内电缆保护区未征得有关部门同意严禁

开挖等,地下作业加强对场内电缆保护。

6.6基坑四周未回填前设防护栏杆。

6.7入现场的施工人员必须遵守各项规章制度且听从安监人员

的指挥。

6.8施工人员进入现场必须正确配戴安全帽,高空作业必须系

好安全带并且把安全带系在高处牢固的脚手架或其它物体上。

6.9登高作业时所使用的工具必须放在工具袋内,严禁放在模

板或跳板上,以防落物伤人。

6.10本工程所用的电器设备一律由专业的电工负责接线、检修,所使用的电器设备应有良好的接地且应将电源线接在漏电保护

器下。

6.11电焊工使用电器工具时应戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,移

动电线时严禁生拉硬拽。

6.12在进行土方开挖时必须按规定进行放坡,防止土方坍塌,

在安装管道时,沟槽上方应设有安全监护人,对沟槽两侧的土

方动势进行观察,发现有裂纹或有土方塌方的迹象时及时通知

沟槽内施工人员好撤离现场,待处理完毕确认安全以后方可继

续施工。进入施工现场的人员必须进行三级安全教育,并经安

全考试合格方可参加施工。

6.13为了确保工程质量,在进行管道安装焊接时应严格执行现

行国家施工及验收规范的规定进行施工及工程验收,且应严格

执行三级检查验收制度。做好施工记录。及隐蔽工程验收记录。

6.14参加施工的人员应经体检,高血压、心脏病等病症的人员

不得参加施工。

6.15参加现场施工的人员不得酗酒、打架斗殴、不得在现场吸烟、乱扔杂物。

6.16工人进入施工现场衣着应整齐且统一穿好工作服,正确佩

带胸卡。

6.17安全防护:挖完土方的沟道上方四周应安放安全围栏,夜

间应设警戒灯。

6.18工人进入施工现场衣着应整齐且统一穿好工作服,正确佩

带胸卡。

6.19工程所需的周转工具、材料等应有计划有步骤地进入现场,剩余材料及时返回,凡已进入现场的材料、周转工具等分明类

地摆放整齐,并每一项都挂好标识牌,做到有条不紊。

6.20每天清理现场一次,做到工完料净场地清,工地上杜绝十头。

6.21其他未尽事宜严格按照有关安全规范的规定。

七.防火及用电管理:

7.1工地防火安全人员建立三级防火责任制。

7.2重点部位建立安全制度且制度上墙。

7.3严格三级防火制度,备齐各类防火工具、设备,材料放置

使用方便地点,不得随意拿动、转移,落实监护人、防火组织

机构健全,设专人主管,责任到人。

7.4焊、割作业,氧气瓶与乙炔瓶距离不少于10m,与易燃易爆

物的距离不小于30m,氧气、乙炔等设专库,用完瓶入库,不

得散堆乱放。

7.5加强电气管理、防止发生电气火灾。

八.机械设备安全措施:

8.1按设备管理规定,严格执行机械设备的保养规程,和安全

规程及安全操作规程,机械设备按原机技术性能规定正确使用。

8.2必须严格执行条列制度和定期保养制度。作好操作前、操

作中、操作后设备的清洁,润滑紧固调整和防腐工作,机械设

备运转到保养周期定额工时时,必须按规定进行保养,严禁机

械设备超负荷运转使用,带病运转和作业中进行维修。

机械工器具计划

序号名称规格单位数量

1 钢脚手Ф48 T 8

2 扣件综合个 1000

3 木模板㎡ 100

4 跳板块 30

5 蛙式打夯机台 2

6 平板振捣器套 1

7 棒式振捣器套 1

8 钢筋弯曲机 GJ7-40 台 1

9 钢筋调直机 TQ4-14 台 1

10 木工电锯ф600 套 1

11 钢筋切断机 QJ40-1 台 1

12 电焊机台 4

13 挖掘机台 1

14 自卸卡车台 4

劳动力计划

序号工种数量高峰期数量

1 电焊工

2 5

2 木工 8 13

3 管工 5 10

4 钢筋工 9 12

5 力工 13 20

室外给排水管道施工方案

一、概述

雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工

业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消

防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生

产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢

筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水

不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。

主要工程量如下表:

序号名称规格单位数量

1 不锈钢管DN25 米190

2 碳钢焊管DN100~150 米700

3 碳钢螺旋焊管DN200~800 米920

4 HDPE管DN100 米430

5 HDPE双壁波纹管DN200 米350

6 钢筋砼管DN300~600 米880

7 管件DN25~400 个80

8 阀门DN100~800 个18

9 消防栓(炮)个11

10 阀门井个20

11 检查井个43

12 雨水口个42

1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80)

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90,5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98,7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002,8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,

9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;

04S516;95S518;01S201;02S404。

三、施工准备

3.1图纸资料的准备

3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,

理解图纸提出的施工要求;

3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的

问题确定特殊管道的施工方法;

3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材

料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准;

3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细

施工方案,准备施工机具材料;

3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊

接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车

司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证;3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工;

3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其

理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。

3.2材料准备、检验及保管

3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,由我单位提供材料清单;

3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书;

3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验;

3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得

低于规范标准、设计文件要求;

3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设

计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者

不得使用;

3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差;塑料管和管件颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,内外表面应光滑、平整,不得有气泡、裂口和明显的痕纹;混凝土管内外表面不得有裂纹、疏松、空洞等缺陷;

3.2.3.4承插式柔性接口使用的橡胶圈宜由厂家配套供应,橡胶圈内径与管子插口外径之比宜为0.85~0.9,橡胶圈断面直径压缩率宜为40%~50%;刚性接口填料使用的水泥强度等级宜为425,砂宜为0.5mm~2mm的清洁中砂,油麻应采用洁净、松软、长纤维的无皮质麻;

3.2.3.5阀门检验:

A、首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行检查,其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量;传动装置和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩;

B、到货阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不得少于1个,进行壳体压力和密封试验,对于主管起切断作用的阀门应逐个试验;

C、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格;试验合格的阀门,应及时排尽内部积水并吹干,关闭阀门,封闭出入口,做出明显标记,并及时填写“阀门试验记录”;

D、公称压力不大于1.0MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀或蝶阀,当制造厂有压力和密封试验证明文件时,可不单独进行壳体压力试验和阀板密封试验,宜采用色印等方法对阀板密封副进行检查,接合面上的色印应连续。

3.2.4材料保管:

3.2.

4.1材料到达现场后,应分类合理堆放,码放整齐,且应有明显材料标识、检验标识的标示牌;并做好防雨雪措施;

3.2.

4.2在材料堆放时,所有的合金材料严禁直接和碳钢管或其它构件相接触,必须用或木板加以垫撑或隔离;

四、地管施工

4.1施工前应具备条件

4.1.1施工用人、材、机已准备齐全,材料、机具检验、试验合格,人员经安全技术教育符合施工要求;

4.1.2施工方案经监理批准,准予实施;

4.1.3需开挖的部位开挖时应办理动土证,并经监理确认后方可开挖;

4.2土方施工

4.2.1给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施,在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;

4.2.2管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,塑料管深度应超出管底200mm,其他管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准。

4.2.3管道沟底开挖宽度宜按下列公式计算:

B H= D h+2(b1+ b2)

式中:

B H管道沟槽底部的开挖宽度,mm

D h管道结构的外缘宽试,mm

b1管道一侧的工作面宽度,可按下表选用,mm

b2管道一侧的支撑厚度,取150~200mm

本工程根据设计图纸及现场情况按以下方法开挖:对成排

管(间距1米内)根据各自的深度可以整体开挖,单根管可参

照上述公式开挖,本工程的管底深度均在三米以内,土质大部

分为粘土,开挖后可在易坍塌的局部设置支撑,并在有地下水

的管沟内设置排水沟,管道连接工作部分可在地面进行,在管

沟适当位置设置工作坑,而不必全部设置工作面,因此管沟的

开挖宽度可根据现场实际情况调整;

表1(管道一侧工作面宽度):单位:mm

超过1.25米可设置1:0.33(高:宽)的边坡;

4.2.5沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消

防栓、阀门、雨水口等设施;

4.2.6压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管

顶以上0.5m的土方,水压试验合格后,及时回填其余土方;无

压力管道敷设后,除接口外及时回填土;混凝土管的无压力管道,应在闭水试验合格后,再加回填沟槽;

4.2.7土回填时,沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水

率不得过高;槽底至管顶以上0.5米范围内,回填土料不得含

有机物、冻土以及大于50mm砖、石等硬块。

4.3井室施工

4.3.1阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底

的距离宜不小于300mm。

4.3.2穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水;井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。

4.3.3砖砌井室应符合以下要求:

A.砌筑用砖宜采用机制普通砖,其强度不应低于GB5101的MU10;

B.砖缝砂浆应饱满,抹面应压光,不得有裂纹、空鼓等缺陷;

C.井梯、踏步安装前应做好防腐,随砌随安装。

4.3.4现浇混凝土井室应符合以下要求:

A.管道敷设前施工井室时,应严格控制井底和预留口标高,以及预留口的方位和坡度;管道敷设后施工时,井底标高应按已安装管道控制,穿井壁套管应与管子同轴,且固定牢固;

B.井底和井壁混凝土宜采取一次浇筑法,当分两次浇筑时,相接处应按施工缝处理;

C.混凝土应振捣密实,表面平整、光滑,不得有裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。

4.3.5砖砌井室或现浇混凝土井室安装允许偏差应符合以下要求:

A.井身长度、宽度或直径:±20mm;

B.井底标高:±10mm;

C.路面井盖标高:+50mm;

D.非路面井盖标高:±20mm;

E.轴线及管管口方位:±10mm;

4.3.6有密封性要求的排水检查井,应进行管道、井体的联合闭水试验,土方应在隐蔽验收合格后回填;井室砌筑完成后应及时安装井圈和井盖。

4.4管道敷设组装

4.4.1管道在组装前须将内部清理干净,敷设后,在管沟内不得有应力弯曲现象;管道敷设中断时,应将管口临时封堵。

4.4.2管道敷设的顺序:先排水管后给水管,先深管后浅管,先大管后小管;

4.4.3管道穿基础时,应设预留孔或预埋套管,预留孔或套管内的管段不得有接口。

4.4.4排水管道敷设的深度和坡度应设计图纸要求,雨水口的深度为1米,与检查口连接的管坡度为2%;

4.4.5钢管:

A.本工程钢管主要为碳钢螺旋管、碳钢焊管和不锈钢管,连接方式为焊接;

B.焊接方法:碳钢管采用手工电弧焊,不锈钢管采用氩弧焊(焊接时管内充氩保护);焊条选用:碳钢(Q235-A)选用

J422焊条;不锈钢(1Cr18Ni9Ti)选用H0Cr20Ni10Ti焊丝;焊接质量须符合GB50236-98之规定;

C.管道壁厚小于等于3mm,坡口形式采I型;管道壁厚大于

3mm、小于等于9mm,坡口形式采V型,管道壁厚大于9mm、小于等于26mm,坡口形式采V型,如下图:

I型坡口

V型坡口V型坡口

D.设计压力大于1MPa,且不大于1.6MPa的管道,同一焊工焊接的同一管线编号的焊接接头无损探伤检测比例不得低于5%,且不少于一个接头,设计压力不大于1MPa的管道可不进行无损探伤检测。

E.钢管道安装允许偏差应符合下表规定:

表2(钢管道安装允许偏差)单位:mm

4.4.6塑料管

A.本工程的塑料管在敷设时,管底部垫150mm厚5~40mm碎石,再

垫50mm厚细砂,并用细砂填至半管处,夯实,再用素土回填至地面;

B.本工程主要有HDPE(高密度聚乙烯)管和HDPE双波纹

管,HDPE管采用热熔连接,HDPE双波纹管采用橡胶圈承插连接;

C.HDPE管热熔连接时,应根据材料特性进行试验,确工艺参数,环境温度低于5℃时不宜进行电热熔接头施工;主要步骤

如下:

(1)用干净的布清除两管端的污物。将管材置于机架卡瓦内,

使两端伸出的长度相当(在满足铣削和加热的要求情况下应尽

可能短,通常为25~30mm)。若必要,管材机架以外的部分用

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 1.1室内给排水系统 生活给水管及热水管为衬塑钢管,管件连接。管道阀门采用铜截止阀。排水管选用机制离心排水铸铁管。所有洁具采用节水型洁具。 1、生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备一预制加工一干管安装一立管安装一支管安装一管道试压一管道冲洗一管道保温 生活给水管道采用衬塑钢管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道衬塑钢管施工方法: 衬塑钢管热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领: (1)将各部件的电源(220V交流电)、液压油管接通。 (2)按表5—1设置加热时间。

冷却时间按管径确定,需要5~20mm不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DNll0的管材,直接用机架夹紧;或用变径夹具夹紧。 (3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 (5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 (6)检查加热板温度是否适宜(285士10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 (7)检查系统的拖动压力P O并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力Pl,Pl=Po-接缝压力。 (8)待管材问凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2=P0+吸热压力。 (9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅选闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却摁钮,记录冷却时问。P3=P0+吸热压力。 (10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在衬塑钢管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

教学楼施工方案

第一章教学楼施工方案 1 工程简介: 北京某教学楼位于某院内,总建筑面积11296.72平方米,建筑高度为22.65米,地下一层为人防和设备房,地上六层为教室,设计单位为中旭建筑设计事务所,安装总造价为359.6万元。 2 主要工程内容 (给排水、雨水、消火栓给水系统;采暖、通风系统;强、弱电系统;火灾自动报警系统;防雷接地) 给排水、雨水、消火栓给水系统 给水:由院内给水管网上引两根DN150的管道经水表井后形成环状,以满足消防灭火时双向供水的要求。室内给水系统竖向分为二个区:四至六层为高区,由变频调速供水设备供水;地下一层至三层为低区,由室外管网直接供水。 排水:一层及一层以上污、废水采用重力自流排水,地下室排入排水泵坑,再由潜水泵提升排出。 雨水:屋面雨水采用外落水排水;室外地面雨水经雨水口及管道排入校内雨水管道。 消火栓给水:室内消火栓给水平时压力由屋顶水箱维持,消防时由消火栓加压泵供水,消防泵由消火栓处的按钮直接启动,室外消防用水由室外给水管网上的室外消火栓供给。 采暖、通风系统: 采暖:热源来源于校内锅炉房,供回水温度为95/70℃,采用杌械循环双管下供下回同程系统,供暖干管部分敷设在半通行地沟内,部分走一层吊顶。散热器均采用四柱760型铸铁散热器,落地安装。 通风:共有一个机械排风系统和一个机械排烟系统;P-1为排风系统,负责地下一层变配电室及水泵房排水;PY-1为排烟系统,负责地下一层内走廊的排烟。 强、弱电系统: 电源及配电系统:电源由东院配电站引来三路低压电源,其中两路为照明用电,一路为动力用电。低压系统采用单母线分段,各路进线间不设联络开关。低压线路采用放射与树干相结合供电系统,对地下室水泵、会议厅空调等大容量负荷采用放射式供电;各层照明等采用电缆树干式竖向供电;对消防泵、排烟风机、应急照明等重要负荷由配电室采用双电源供电,末端互投,保证供电的可靠性。综合布线采统:由院计算机中心与电话总杌房分别引来一路六芯光缆与HYV22-100(2×0.5)型电话电缆至综合布线总配线室,由总配线室至分跳线架之间数据传输采用四芯光缆,语音传输采用三类铜缆,竖向光缆和电话电缆沿线槽敷设;由分跳线架至信息插座采用五类铜缆;由总配线室的电话配线架直列侧引出HYV-20(2×0.5)电话电缆至地下层电话组线箱,再采用RVB-2×0.5型电话线穿钢管暗敷对各用户点进行配线。 有线电视系统:信号引自校内电教中心,前端箱设在一层电气竖井内,二至六层在竖井内设电视设备箱,各层楼道内设电视设备分箱。 火灾自动报警系统 消防值班室设在一层,内设火灾自动报警控制器及应急广播设备,房间内和

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 目录 第一章工程概况 第二章给水系统 第三章排水系统 第四章施工管理及安全

第一章工程概况 此工程项目名为“XX运动馆”。项目位于北京市XX座。总建筑面积约XX平方米,我司承接工程范围: 1) 给排水系统,管道敷设及设备的改造安装调试。 特制定各分项施工方案如下 第二章给水系统 1.施工准备 1)开工前,请总包方协助安排现场办公室及材料堆放、加工场、仓库、等临时设施,并按要求严格组织管理。 2)熟悉工程图纸,做好技术交底工作。 3)组建技术精,能打硬仗的专业施工队伍。 4)主要机具:尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、电炉、锡锅、锡勺、电烙铁、一字改锥、十字改锥、电工刀、万用表、兆欧表、套丝机、电焊机、电源箱、台钻、切割锯、电锤、压力钳、管钳、人字梯等。 2.施工安全技术措施 根据本工程安装内容和施工特点,除要求各工程严格执行工程施工的安全技术操作规范以及总包规定的各项规章制度外,并提出以下各项要求和注意事项。 2.1)预留预埋 预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括防水套管、穿墙、梁钢套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 2.1.1)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲、交叉现象,减少不必要的返工。 2.1.2)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管选用比管径大二号的钢管。 2.2)套管安装 a.刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

教学楼给排水施工方案

目录 第一章编制依据……………………………………………………………………………………. .2 第二章工程概况……………………………………………………………………………………. .2 第三章施工准备……………………………………………………………………………………. .4 第四章施工方法 (1) 6 第五章安全、技术措施 (16) 第六章现场消防保卫措施 (17) 第七章现场文明施工管理措施 (18) 第八章成品保护管理措施 (18) 第九章环境保护管理措施 (19)

教学楼给排水施工方案 第一章编制依据 1、施工合同 2、工程施工图 3、主要规程规范 4、主要图集

第二章工程概况 亦庄中芯新建教学楼工程。位于北京市亦庄经济开发区,亦庄核心区西南角。西与博大悦廷接壤:东至博兴六路,与青年公寓相望:南与中芯教学楼接壤。此建筑地上4层,地下一层,建筑总高17.85米,建筑占地面积2000平方米,总建筑面积10370平方米,其中地上面积7889平米,地下面积2481平米,建筑耐火等级为地上二级,地下一级。 本工程给水系统包括给水系统、中水系统、消防系统(只作预留);排水系统包括压力排水、无压排水、雨水系统。 给水系统:分为市政给水和加压给水。市政给水供给地下室和一至三层各用水点,化学实验室阀后安装减压阀供给使用; 加压给水管,供给四楼卫生间,以及屋顶水箱给水和屋顶预留给水。立管顶端均加装自动排气阀。 中水系统:分为市政中水和加压中水。市政中水供给地下室卫生间和一至三楼卫生间用水。加压中水,供给四层卫生间用水,立管顶端安装自动排气阀。 所有进户管穿外墙均安装柔性防水套管,其它穿墙、穿楼板采用普通钢套管。给水、中水系统主干管、立管、明装支管管材采用内嵌衬塑钢管,连接方式,管径大于等于DN80采用卡套式连接,管径小于DN80采用丝接;所有卫生间支管管材采用PPR管,热熔连接,卫生间支管均暗装。 保温:屋面预留给水管做防冻保温,其它所有吊顶内给水管(中水管)做防结露保温,(防结露厚度为10毫米)外缠防火阻燃布。中水系统供给楼内蹲坑和小便斗使用,其它供水由给水系统供给。 排水系统:分为无压力排水、压力排水、和雨水系统。 无压力排水系统:主要排除卫生间生活污水,经化粪池处理后排入校区污水管道,化学实验室排水,单独收集处理,经室外中和池处理后,排入校区污水管道,地漏均采用防返溢地漏,不锈钢篦子,水封高度大于等于50毫米,地漏篦子表面应低于该处地面5-10毫米,楼道内地漏采用密闭型地漏。卫生洁具下设存水弯,水封大于或等于50毫米,清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平,清扫口采用铸铁制黄铜盖,卫生洁具采用节水型,配件采用镀鉻配件,水龙头采用陶瓷密封型节水龙头。盥洗槽龙头、卫生间洗手盆龙头均采用红外感应混水龙头,小便斗冲洗阀采用红外感应控制阀,蹲式大便器采用脚踏式冲水阀。在防火区域管道穿墙、穿楼板处设置阻火圈。 压力排水:主要通过潜水排污泵排除地下室集水坑雨污水,地下室共计8处集水坑。每个集水坑安装两台自动耦合排污泵一用一备。 雨水系统:主要采用排水系统排除屋面雨水,排至地面经雨水口流入校区室外雨水管,经简单沉淀处理后,排入雨水收集池,作为浇洒绿地用水。 所有出户排水管均采用柔性防水套管,无压力排水:立管采用PVC实壁消音螺旋管,干管支管均采用普通PVC管。压力排水管采用镀锌钢管,管径大于等于DN80采用沟槽连接,管径小于DN80采用丝接。 第三章施工准备 1、技术准备 深化设计 所有图纸持有人认真熟悉图纸,并进行图纸会审,集中问题,做好设计交底工作,将图纸中的矛盾解决在施工之前,办理好工程变更洽商。 依据图纸及规范规程做好图纸的深化工作,为今后的顺利施工创造条件。 依据图纸及规范规程制定可行的施工方案,组织三级技术交底,编制分项施工工艺。 依据图纸技术部门提前作好加工定货计划工作,将加工货单及时发放到各有关人员手中,配合材料部门向厂家作好交底工作。 由项目总工组织编制有关的施工方案、试验计划及部分材料、机具加工定货的技术参数和技术要求等文件;对特殊过程要编制作业指导书提供给有关人员并进行交底,以保证技术管理工作对工程施工的有力指导和控制。

给排水安装施工方案

给排水安装施工方法 6.11.1工程概况 万科四季花城四期工程1号楼为多层(6~8层)住宅楼,给排水安装工程施工范围根据设计图纸内容为:生活给水系统、消火栓给水系统、排水系统。各管道主要特点如下: 6.11.1.1室内给水系统 室内给水系统主要为生活用水,其系统一般按竖向分为几个区段,该工程低区住宅1-3层生活用水均由室外市政给水管网直接供给:中区住宅4~9层生活用水由室外加压给水管网直接供给。给水系统除上下管外,进入用户的各支管根据业主要求明装或暗装,如果暗装,施工时应顶留50x50mm的管槽。 6.11.1.2消火栓给水系统 消防给水系统由室外消防给水管网直接供给,各单体室内消火栓管网设一套地上式水泵接合器。 6.11.1.3排水系统 排水系统采用雨污分流制,根据甲方要求,生活污水均应经过一体化埋地污水处理发备处理后排入小区污水管道;屋面雨水由雨水斗、阳台雨水由地漏收集汇集至雨水立管,统一排至室外雨水管网。 6.11.1.4管道材质 A、室内生活给水管采用PPR给水管,埋板采用钢塑管。 B、室内生活污废水管及通气管采用UPVC排水塑料管,采用承插粘连式接头。 C、室外排水管采用钢筋混凝上管,雨水管采用水泥砂浆接口,生活污水管采用沥青油膏接日。 6.11.2施工工艺流程 测量、放线→配合土建预留预埋→主管安装→支管安装→管道预件加工→支架安装→阀门检测、阀配件安装→设备及卫生器具安装→分系统冲洗试压→收尾→交工 6.11.3施工方法及技术措施 本工程总体建筑面积大,同时可施工面宽,管道安装工作量大,为了确保质量、降低成本、迅速发挥投资效益,编制以下施工技术措施:

1、预埋、预留要做到准确无误,须密切配合土建施工,同时遵照规范规定及设计要求,把问题解决在施工前。 2、协调土建与安装和安装专业之间的交叉作业。 3、采用超前的施工方法,建立加工场地,对设计定型的批量加工件,如管道支架、管配件,甚至管段等,提前在主体工程施工前,按各派要求进行加工预制。 4、采用先进的施工工艺,实现流水作业,机械化或半机械化施工。 5、采用样板层、样扳间、样扳区施工,建立现场标准工艺统一组装,统一标准,统一材料,进而达到保证工程质量。 6、技术组织及管理是保证工程质量、进度的前提,为此须抓好以下工作: ①综合图纸会审,对各种电管、风管及工艺管道交叉相汇处与电话电讯、土建梁柱,装饰等发生碰撞的地方,均需认真复核、核对,以避免发生个别管道无法安装的现象。 ②严格作好隐蔽工程验收工作,施工记录完整,凡试压试漏工作均应由甲方签证认可,方可隐蔽工作的完善。 ③注重外形尺才和美观,符合设计要求,抓好样板房(卫生间)检验设计各派,修正安装工艺,统一外形尺寸,核定用料数量、品种,弄清工艺流程的最有效办法。外露的卫生洁具,要注意平、正、直的质量要求。 ④施工过程中严格遵照规范和质量要求,要注意“五防”,即:防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防渗漏。 ⑤注意产品的保护,在进入装修阶段,由于土建、安装、装修同时进行,施工单位相互穿插,因施工面积广,人员复杂,管理错位,不慎中就容易把装好的管道配件、卫生洁具等损坏,造成不必要的经济损夫和责任事故,所以产品保护就成为工程质量好坏的一个重要环节,在不影响土建、装修的前提下,能以后装的就尽量后装,必须先装的则应采取成品保护措施,如用木扳、纸扳、塑料薄膜等覆盖,排水地漏等则采取临时封堵,同时并加强值班保卫,防止失窃。 7、针对本工程特点与土建密切配合,采取追随施工(土建每提供一个工作面,安装及时跟进),主动配合,作业面同时展开,分区域、分层,合理配置施工机械,安排适宜的劳动力,在确保质量的前提下,缩短建设工期。 8、质量保证,材料第一,严格把好材料供应关,没有材料材质证明拓或合

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

整理教学楼给排水施工方案_给排水施工方案

整理人 尼克 教学楼给排水

给排水施工方案 1.工程概况 建筑给排水工程包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统、空调冷却水系统。 2.给水系统: 水原为室外给水管网接出一根DN90引入管,接入大楼-.0.85米处,由公司供水泵房提供。 3.排水系统: 室内排水系统为废水、污水合流系统直接排除室外,排入场区地下污水、废水管网。 4.雨水系统:采用UPVC落水管排至室外 5.消防系统: 本楼消防系统由消火栓系统及气体灭火系统组成。 消火栓系统水源引自公司消防水系统,消防供水压力为0.6MP。消火栓给水系统用水量为15L/S。并且每层均配置有若干数量的手提式干粉灭火器。灭火器箱与消火栓箱组合在一起,方便火灾的使用。配电室均配置工具4KG 手提式干粉灭火器。 6.施工准备:认真熟悉图纸,根据施工图纸的设计要求做好现场、机具、

技术各项准备工作。根据工程设计情况作好所用材料的准备工作。并做好不同材料进厂检验和实验工作。 7.施工方法: 1.给水系统: 1.作业条件:暗装管道应在吊顶末封闭前进行安装。明装托、 吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。立管安装在结 构安装完成后进行,每层应有明确的标高线,支管安装应在 墙体砌筑完毕,墙面末装修前进行。 2.管道安装:室内给水管采用给水硬聚氯乙烯管。粘接连接立 管采用U型管卡固定,高度距地1.8米,支管采用卡固定。 管道安装完毕需分系统进行水压试验,试验压力为0.6MPα, 系统竣工前进行冲洗和通水试验。 2.排水系统: 一作业条件:设备层内排水管道的敷设应在设备层模板拆除清理后和在设备层填充前进行。楼层内排水管道的安装应与结构施工隔开1-2层,且管道穿越结构单位的孔洞一预留完毕,室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 二管道安装:室内排水管道采用UPVC硬聚氯乙烯管,粘接接口,

相关文档
相关文档 最新文档