文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFJD5型电子风表

CFJD5型电子风表

CFJD5型电子风表
CFJD5型电子风表

CFJD5型、CFJD25型煤矿用电子风表

使用说明书

一、产品特点

CFJD25(A)型煤矿用机械电子风速表(俗称高、中、微速三合一电子风表),是新一代智能数字式风速、风量检测仪表。

主要用于瞬时风速、平均风速、平均风量的测量,本风表属高精度宽量程精密风速表,集高速、中速、微速三速合一,内部采用进口高性能、新型微处理器,对三段量程进行自动非线性修正,修正后的数据更准确,当测量平均风速时使用扫略模式线路法整体测量时,用户输入被测断面面积的m2数值后,测量完定时平均风速后,直接按交替风量键可直接读出空气的体积流量m3值。

主要功能

1.可测量:瞬时风速、定时平均风速、

定时平均风量。

2.测量模式:平均风速测量,可采用扫

略模式线路法和定点格栅法测量。

3.多种显示功能:

4.瞬时风速可显示m/s值。

5.平均风速可显示m/s值、m/min值。

6.平均风量可显示m3/s值、m3/min值。

7.测量时屏幕可显示秒表倒计时时间。

8.有低电压显示功能。

9.秒表定时时间可任意设定。

10.带有自动关机功能。

11.电原使用可充电锂电池。

技术指标:

二、工作原理

祥见原理图:

三、使用方法

风速表操作分为两种模式,有操作键控制转换。

1、工作模式

1)按“开”键,风速表显示“88.8”两秒后自动变为“000”(或一组数字,表示内存数据个数)。

2)按“启动”键,风速表鸣响3声,显示“00.0”,同时小数点闪动。此时风表已开始工作,测头迎风即可测瞬时风速值。3)再按“启动”键,风速表鸣响1声,显示平均风速值(从启动工作到读取平均风速时间内的瞬时风速之和平均风速值。4)存储:当对所测得的瞬时风速之和平均风速值需要存储时,按“存”键,风速表鸣响1声,风速表现显示共存储的数量,然后显示存入的风速值,最后到存储前的状态。

5)读出:当风速表内已有内存数据时,按“开”键,待风速表显示内存个数后,按“读”键,风速表鸣响2声,现显示内存数,

然后显示风速值,以此类推操作。

6)删除内存:按“开”键,待风速表显示内存个数后,同时按“启动”键和“读”键,风速表长鸣,内存的数据就删除了。

7)关机:按“关”键,风速表关机,测量结束。、

2、校验调整模式

1)按“开”键,当显示“88.8”时,立即按“读”键,此时显示风速表的原始修正数值,根据风洞计算出的实际风速值,对原始修正值进行修改,按“启动”键,原始修正值百位数值开始闪烁,按“存”键可以改变闪烁位数,按“读”键可以改变闪烁位数的数值(按一下增大一个数,连续按可从0~9往复),修改后,按“启动”,显示“000”,修正值就确认了。

高压柜母排设计选型表

高压柜母排设计选型表文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

高压柜母排设计注意事项 一、高压柜主母排选型表 1.35KV开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 2.KYN18,KYN28,XGN2-10开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 3.HXGN2-10,XGN15-12开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 二、高压柜(出线柜)支母排选型表 1.KYN61-40.5 备注: a.所有电缆挂接排需要倒圆角,倒角半径为1/2的排宽。

b.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 c.考虑到主母线跨度较大,需要支撑,所以母线室的支排规格1250A以下统一定为TMY-80*8*R4。 d.工艺注意:KYN61-40.5系统是双排,支排是单排时(如PT柜、小电流出线柜),需在静触头后垫10mm厚垫排;断路器2000-2500A,应在原有的垫排基础上再垫6mm厚垫排。 2.KYN28-12 备注: a.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 3.KYN18 备注:

a.触头盒内绝缘夹块需根据静触头宽度调整。 4.XGN2-10 5. HXGN2-10,XGN15-12 三、高压柜(进线柜、大电流出线柜、母联、隔离)支母排说明选型表支母排规格按断路器规格选型 四、高压柜接地排选型表

备注: 我公司高压柜常规情况下接地排均选用铜排,为了节约成本,现准备改成铝排,先在几个合同中试用,工艺做排时应根据框架组下达的生产说明。 江苏长江电器股份有限公司 技术部 2006年02月22日

风管选择计算

11.2风管的沿程压力损失 11.2.1 沿程压力损失的基本计算公式 1. 风量 (1)通过圆形风管的风量 通过圆形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=900πd 2V (11.2-1) 式中d ——风管内径,m ; V ——管内风速,m/s 。 (2)通过矩形风管的风量 通过矩形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=3600abV (11.2-2) 式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。 2. 风管沿程压力损失 风管盐城摩擦损失m P ?(Pa ),可按下式计算: l p P m m ?=? (11.2-3) 式中 m p ?——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ; l ——风管长度,m 。 3. 单位管长沿程摩擦阻力 单位管长沿程摩擦阻力m p ?,可按下式计算: 22ρ λV d p e m = ? (11.2-4) 式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m 3; e d ——风管当量直径,m ; 对于圆形风管: d d e = 对于非圆行风管: P F d e 4= (11.2-5) 例如,对于矩形风管: b a ab d e +=2 对于扁圆风管: )(4 2 A B A A F -+= π F ——风管的净断面积,m 2; P ——风管断面的湿周,m ; a ——矩形风管的一边,m ; b ——矩形风管的另一边,m ;

A ——扁圆风管的短轴,m ; B ——扁圆风管的长轴,m 。 4.摩擦阻力系数 摩擦阻力系数λ,可按下式计算: )51 .271.3log( 21 λ λ e e R d K +-= (11.2-6) 式中 K ——风管内壁的绝对粗糙度,m ; e R ——雷诺数: ν e e Vd R = (11.2-7) ν——运动粘度,s m /2 。 11.2.2 沿程压力损失的计算 风管沿程压力损失的确定,有两种方法可以选择。第一,按上述诸公式直接进行计算;第二,查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力)/(m Pa p m ?,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式(11.2-3)算出该段风管的沿程压力损失m P ?(Pa )了。下面仅介绍与计算表有关的内容。 1.制表条件 (1)风管断面尺寸 风管规格取自国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243) 。 (2)空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为101.325kPa ,温度为20℃,密度3 /2.1m kg =ρ,运动粘度 s m /1006.1526-?=ν。 (3)风管内壁的绝对粗糙度 以m K 3 1015.0-?=作为钢板风管内壁绝对粗糙度的标准。其他风管的内壁绝对粗糙度见表11.2-1. 风管内壁的绝对粗糙度 表11.2-1 绝对粗糙度K (mm ) 粗糙等级 典型风管材料及构造 0.03 光滑 洁净的无涂层碳钢板;PVC 塑料;铝 0.09 中等光滑 镀锌钢板纵向咬口,管段长1200mm 0.15 一般 镀锌钢板纵向咬口,管段长760mm 0.90 中等粗糙 镀锌钢板螺旋咬口;玻璃钢风管 3.00 粗糙 内表面喷涂的玻璃钢风管;金属软管;混凝土 2.单位长度沿程压力损失的标准计算表 (1)钢板圆形风管单位长度沿程压力损失计算 钢板圆形风管单位长度摩擦阻力,可直接查表11.2-2。 注:除尘风管单位长度沿程压力损失计算表见第9章。

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

风管风速全参数

风管与风速的确定 风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要容有:合理采用管的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资 料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)

低压开关柜选型表

四川永祥股份有限公司 低压控制柜选型技术表 记录编号:日期: SK3000CMD190户户 50Hz60Hz220V380V4000A 主 ≥≥ 660V~~~ 三三固 TMY- 2200mm1000mm 米IP54 常正天正施 常正JDB 正施正 正鸥和施 森施施 正施菲 2.5mm多5

柜顶为水平主母线室,柜一侧面为垂直母线室,另一侧为电缆室,中间为功能单元室,后面为控制回路和端子排隔室。 柜架和外壳具有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体钢板采用进口敷铝锌钢板,柜架采用型材并配有E=25㎜的安装孔。 外壳顶部将覆板遮盖,防止异物、水滴等落下而造成母线短路,同时投标商应合理设计在故障状态下的压力释放口。 柜架背面设置防止直接触及带电元件可拆卸门,门上有通风百叶窗。 柜体与柜体之间具有金属隔板,以防止事故扩大。 柜体地板采用非导磁钢板,并设有供电缆进出柜体的可拆卸孔,能防止爬行动物进入。 所有电气元件之间、电气元件同母排之间全部用螺栓连接,只有回路电流≤160A 时,塑壳断路器用插入式连接,其余任用螺栓连接。 每柜采用阻燃型高密度聚氨酯塑料功能板安装在主母线室与电器室之间,用于隔离开关元件因故障引起的飞弧,同时用聚氨酯板将垂直母线封闭以防止检修触电,上下层隔离室之间设有带格栅风孔的敷铝锌金属隔板以导热。 配电柜从底部进出电缆;柜底须设置有进出电缆固定的装置。 提供挂锁或其它保护装置以防止误操作或靠近设备。 在柜体正面门上提供联锁装置。 对于断路器单员在单元门的正面有一个手动操作手柄,手柄位置将表明断路器处于断开或合闸状态。具有两个或两个以上的挂环用来把断路器锁住在断开位置。断路器和门上的操作机构设计应合理,只有当断路器和操作机构在“断开”位置时才可以打开或关上门,还应提供一个解除装置,允许断路器闭合时也能将门打开。 带接触器控制回路的配电柜可以做成抽屉式,但与非抽屉式相比不得增加任何费用。 配电柜均为防护式组合拼装结构,零件用螺栓连接,加工精度要保证隔室的互换性,隔室大小改装具有灵活性。其垂直、水平度符合IEC-439标准及GBJ-232-82标准。 装于柜体上的继电器,能防止断路器或其它电器设备正常操作振动而误动作。 所有的进线柜、母联柜、功率补偿柜必须装有自动启停的排风扇给开关柜散热。 开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标 GB7251-1997《低压成套开关设备》的规定。 母线与 分支母 主母线、分支母线及接头,易造成短路部分采取绝缘措施。 母线材料选用高导电率的铜材料制造,主母线分支母线电流密度≤1.7A/mm 2 。 主母线和分支断路器之间的分支母线规格,按该分支回路额定电流的3~5倍制作;分支母线组装在阻燃型塑料功能中,以防止电弧引起的放电及人体接触。 母线桥必须采用全密封型母线桥。

特灵风盘样本_图文.

HFCF 风机盘管机组 200~2400m3/h 产品特性 HFCF 是特灵公司新一代的环保节能型风机盘管,采用最新的低噪声控制技术,最新开发的波纹式亲水膜翅片以及先进的制造工艺。具有一系列的优点: 低噪 采用最新设计的低转速前倾多翼宽叶轮离心式风机 , 叶轮经 动、 静平衡校正,运行平稳。 分离电容型电机配以永久润滑封 闭轴承,转动平滑、高效。 消声效果良好的保温材料和精巧的箱体结构设计进一步保证了机组的超低噪音。 控制独到 机组可配合特灵新型

TM50液晶温控器 Trane ICS系统相容。 TM50温控器具有二通阀连锁、节能模式、联网群控等一系列独特的控制选项和功能,满足不同场合的控制需求。 安装维护方便 超薄机身,机组高度仅为 230mm ,节省安装空间。 结构设计独特,方便现场盘管安装、变向以及风机叶轮的维护。同时可提供预装的水阀,省工省时,大大减少水阀漏水的可能性。 独有的排水阀设计,便于客户排空盘管内的存水,防止冬季盘管冻裂。 直流调速(选项 直流无刷电机 DCBL 与传统的 AC 电机相比,无论在效率、超低速噪音、节能等各方面均具有巨大优势。 在实际使用中,机组控制器可以根据室内温度和设定温度之间的偏差进行 PID 计算,无级调节风量,控温精准的同时大大降低能耗和噪音。 高效 盘管采用最新研制的波纹式亲水膜翅片,换热高效的同时,提高防飞水和防腐能力。 运用先进的机械涨管工艺,加强铜管与翅片接触的紧密度。 配合超宽叶轮使换热更加充分 , 使单位输入功率制冷量超过国内外同类机组的水准。 型号齐全 9个型号 , 覆盖 200~2400CMH风量。产品型号更加齐全、分档更加合理,更好的满足客户的需求。 保温绝热

400v开关柜配置选型

400V开关柜配置 一、概述 低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。目前市场上流行的开关柜型号有很多种,归纳起来有以下几种型号: GGD、GCK、GCS、MNS、MCS 1、GGD系列:GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经 济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 图1

2、GCK 系列:GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心 (MCC)两部分组成。符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 图2 3、GCS 系列: GCS 型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定 电流为4000A 及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求

高压母排选择

高压柜铜排选择标准中置柜KYN28进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式:S=l/a V(t △O) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为;t--额定短路持续时间;温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S= (25000/13 ) * V4/215=260 mm2 用 60*5就可以了. 4S系统铜母线最小截面积S= (31500/13 ) * V4/215=330 mm2 40KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (40000/13 ) * V4/215=420 mm2 63KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (63000/13 ) * V4/215=660 mm2 80KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (80000/13 ) * V4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*% =225mm2 4S系统接地铜母线最小截面积S=330*% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校 验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外) 。 (2)电压互感器回路内的母线。

⑶ 变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和圭寸线。所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可?我们PT用30*4. 1、在选择导体的截面时,导体的载流量和抗短路电流的能力,都是 必须要考虑的;设计的人一般是用导体的额定载流量进行选择,用 短路电流的热稳定性进行校验;即我们所说的决策的二个方面,一是“最大 希望值决策”,二是“最小后悔值校验”; 2、多数情况下,短路电流热稳定性计算出的导体截面要大于按导体载流 量计算的截面,在短路电流比较大的地方尤其是这样;其实这 个值也不大的,因为我们常见的系统中,短路电流一般不会超过的,如果超 过了,不是母线没有办法选了,是断路器、互感器、变压器、电缆等都没有 办法选了;如果真的短路电流太大了,我们可以通过升高电压来降低电流, 特别是短路电流,也可以通过采取串联电抗 器等技术措施来降低短路电流; 3、在本例中,如果母线选用的是铜质矩形母线,则热稳定系数取 171,短路电流持续时间以3秒计,则根据计算公式: 能抗20kA的最小导体截面是S=20*V3/171=202 (平方毫米),50X4 的矩形母线的截面就是200平方毫米,所以这个要求不是难达到的; 如果选用50X4或40X5以上的铜母线,都能满足上面200平方毫米 的要求高压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点

铜排选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任 一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80) 3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器 件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

10KV开关柜母线选配

GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短 路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间 取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了. 31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2 40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2 63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2 80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2 31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。 (2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的 部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。 所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

风管内风量测定实验

实验三 风管内风量测定实验 一、实验目的 1.了解流量测量装置,学会采用椭圆喷嘴流量测量。 2.学会使用斜管微压计。 二、实验装置简图 实验采用国际流行的空调系统椭圆喷嘴测流量装置,本装置是93年承接省教委课题《可调式复合流送风分布器》而自行设计制作安装的,该装置分为风量测量段、风机段和标准实验管段三部分,如上图所示。本实验为测量风量段的风量。 1.测量段:接收室、流量喷嘴、排放室:为了使得测量段内气流均匀,流量喷嘴前后加装了孔径Φ25,穿孔率为39.8%的均流板。喷嘴尺寸:Φ150,3个;Φ100,2个;Φ70,1个,共6个。 本次实验开三个:Φ150、Φ100、Φ70各一个。 测量室断面为:1230mm 1230? 2.风机段:风机型号为4-72 NO-5A 离心式风机,最大风量12720/h m 3(是目前国内最大),采用最先进的变频调速器SVF113-80A ,对风机风量实行无级调速。 3.标准实验管段:采用管径Φ600的镀锌铁皮,加装整流装置,以保证气流均匀。整个装置经过打压实验,漏风率不足1%,保证测试准确性。 三、实验原理: 系统风量:P A C Q n n ?=ρ2 其中,C n ——椭圆喷嘴流量系数,98.0=n C

A——喷嘴喉部流通面积(2m) n ?——喷嘴两端压差。(Pa) P ρ——空气密度(Kg/m3) ρ——酒精密度(Kg/m3) j L——斜管压力计读数(mm) 四、实验步骤 1.调整斜管式微压计(调水平、调零点),用橡胶管将喷嘴前后静压环接口与已调整好的斜管微压计相连接。 2.合上实验装置电源 3.慢慢调整变频调速器旋扭,使频率值从小到大变化,一般频率间隔5HZ,记下在不同频率下的斜管式微压计读数。 4.反复调节变频调速器频率(一般5次),并记录斜管式微压计读数。 5.关闭实验装置电源。 五、实验数据和实验结果

高低压开关柜介绍(带图)

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用

于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

特灵空调使用手册

1 导言 1.1 范围 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 1.2 产品范围 此空调控制器必须连线控器及其同系列产品一起使用。 1.3 产品特点 a)制冷/除湿/制热/风扇/自动模式。 b)两级电加热功能。 c)具有断电记忆功能。 d)具有遥控功能(可选)。 e)相互独立的双室外风扇。 f) 电加热与热泵切换功能。 g)定时开/关机时间长达24小时。 i)机组压缩机再启动保护及分别启动延时。 j)机组压缩机协调工作功能。 k)机组压缩机高压保。 l) 机组压缩机低压保护。 n)机组压缩机过载保护。 q)制热模式下具有防止室内盘管过热功能。 r)制冷模式下具有防止室内盘管结冰功能。 s)双系统同时除霜及除霜代码显示功能。 t)感温器缺失自动检测功能。 u)故障代码显示。 v) 来电自启动。 x) 回风及盘管温度显示功能。 2 功能 Tr = 回风温度 Ts = 设定温度 Toc = 室外盘管温度 Toet = 室外环境温度 Tic = 室内盘管温度 2.1 上电设置 首次上电后,系统初始设置如下: 室温(Tr)模式设定温度室内风扇 ≥25℃制冷 25 ℃运行 ≤20℃制热 20 ℃运行 20℃

SWA4 (来电自启动选择)ON,为来电自启动;反之,无来电自启动 SWA5 (除霜防冷风程序选择)ON,为除霜不停风机;反之,除霜停风机 SWA6 KFC电加热模式 ON, 为KFC 模式;反之,普通模式外机拨码: SWB1 备用 SWB2 备用 线控器拨码: SWC1 (房间温度探头切换)ON,为线控器温度;反之为回风温度。 SWC2 辅热功能切换;ON为辅热键为热泵辅热切换键;反之辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效) 2.4 开关 有2种方法开关系统: i) 通过ON/OFF开关触发 ii)通过定时功能设定 2.4.1 ON/OFF开关触发 ON/OFF开关触发方式通过按开关按钮完成。按开关按钮将切换系统状态:从开到关或从关到开。这样做,定时器将复位。 2.4.2 定时器 定时器设置时间后,可触发开关动作。最长设置时间为24小时。 2..5 操作模式设置 可通过模式(MODE)按钮设置工作模式,系统模式将按如下顺序循环: --- > 制冷 --->除湿 --- >风扇--- > 制热 ---> 自动 2.6 温度范围及设置 操作温度范围是 16 ℃到 30 ℃,此设置仅在制冷,制热模式下有效。 当设置为辅热键为热泵辅热切换键:默认为热泵加热运行,电加热不能运行,当按此键一次,强制关闭热泵,分别启动电加热1/2。再次按此键,则关闭辅助制热,启动压缩机制热。 当设置为关闭/开启辅热键时,默认电加热开启,具体根据3.1/2 ,当按此键一次,电加热关闭,再次按此键,电加热开启(电加热状态在关机状态下记忆,断电重新上电后恢复为默认电加热开启)。 2.8 保护功能 2.8.1 压缩机开关保护 压缩机一旦断电,再启动时间不少于3分钟,当一台压缩机启动后,另一台压缩机启动滞后时间不少于30秒。 2.8.2 压缩机过载保护 当一系统压缩机过载时,将关闭该系统压缩机,同时显示相应故障代码,指示灯闪烁,而另一系统不受影响。 2.8.3 压缩机高低压保护

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

高压母排制作要求

高压母排制作要求 1.主题内容和适用范围 本守则及规程规定了母排的选择、加工、连接和安装等工艺要求,适用 于厂内的高.低压开关设备母排的加工制作和检验规程. 2.设备.工具和使用材料 2.1设备 A.钻床 B.母排折弯机 C.三工位母线加工机 D.液压冲孔机 E.切排机 F.铜排酸洗槽 G.镀锡槽 H.刷镀机SDK-I型 2.2工具 A.活络扳手 B.起子 C.钢锯 D.钢锉 E.橡皮锤 F.铁锤 G.钻孔夹具 H.涂漆工具 I.清洁回丝 2.3使用材料 A.铜母排 B.中性凡士林 C.中性光亮锡YH102 3.母排规格的选择 3.1按图样或制造规范的要求选择 3.2母排材料表面应光洁.平整,不得有裂纹及杂物等,并符合GB5585.2---85 和GB5585.3---85要求. 3.3母排载流量表 表一: 单片矩形截面排在T+70℃时的载流量表

表二:多片矩形截面母排在T+70℃时的载流量 注: 1.表中的数据是指当环境湿度为25℃时的载流量; 2.导体扁平放置时,当导体宽度60毫米及以下时,载流量应按表列数值减少5%;当宽度在60毫米以上时,应减少8%。 3.4对于高压柜主电路的母排的选择,开关柜的额定电流是选择母排的最小限度,同时还要考

虑母排应承受主电路的开断电流和动热稳定电流。主电路的开断电流与断路器的额定电流存在一定的成正比的匹配关系;而母排承受动热稳定的能力与排间的距离平方成一定的反比关系;因此,若母排的间距选大一点,则排截面就可以选小一点;此外从高压柜内母排搭接结构的工艺性来考虑(如JYN2-10触头盒母排为80×10,且四孔联接)母排要相应放宽,才能满足结构要求,根据上述特点,本厂高压开关柜母排选择如下: 3.4.1主母排的选择主母排根据本批开关柜中断路器中额定电流最大的选择 (见表 三) 3.4.2触头排的选择 a.35Kv 断路器柜的动触头选排为LMY-90×10或TMY-90×10,静触头选排为TMY-90×10。 b.35Kv 非断路器柜的动触头选排为角钢或钢管;静触头选排为TMY- 90×10 c.10Kv 断路器柜的动触头排的选择, (见表四) 注:*表示开关柜的额定电流,优先选用单动触头排 c.10Kv非断路器的动触头选择母排为TMY-50×10。 3.4.3非断路器柜的支母排的选择 a.手车柜的触头盒处与主母排相连,按触头盒出排截面选择 b.选择非断路器柜的其他部分连接排(选用非手车上用排选择TMY-40×4或LMY-40×4,手车上用排选择LMY-30×3或TMY-25×3)。

相关文档