文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工操作证考试复习资料

电工操作证考试复习资料

电工操作证考试复习资料
电工操作证考试复习资料

电工上岗证实操考试复习资料

一、 考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。考生由监考员在每一组中任抽

出一道题进行考核,共考四题,每题25分。每题考核时间为15分钟,共考1小时。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。

二、 评分方法:根据考生对仪表、设备、元件的认识、阅图能力、操作正确与否、熟

练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。

三、 考试内容:

第一组:供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。)

(1)、居民供电与日光灯照明电路;

(2)、居民供电与两控一灯一插座电路;

(3)、三相四线带电能表的接线。

第二组:电工仪表与测量(25分)(考核要求:1、操作,2、笔答题,3、回答问题。)

(1)、万用表的使用;

(2)、兆欧表的使用;

(3)、钳形电流表与接地电阻测量仪的使用。

第三组:电机与变压器(25分)(考核要求:1、操作,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。)

(1)、三相异步电动机首、尾端的判别;

(2)、变压器极性与变比的测定;

(3)、电机双重联锁正反转控制电路。

第四组:三相交流电动机控制线路原理与操作(25分)(考核要求:1、看图口述工作原理,2、笔答题,3、回答问题)

(1)、线绕电动机转子回路串电阻起动控制线路;

(2)、自耦变压器降压起动控制线路;

(3)、Y-△降压起动控制线路。

实操内容

一、 供电与照明

(一)居民供电与日光灯照明电路

电路如下图所示

电能表

一)电能表(有功电能表)

(1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW·h。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。

(3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。

(4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A的,必须配装电流互感器;4、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间内的用电量。单位:K W·h。

二)限流开关

(1)作用:用来接通、分断负载电路,并限制电路中的负载电流。

(2)结构:主要由脱扣器、双金属片、操作机构等组成。

(3)工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,负载电流超过限流开关的额定工作电流时,双金属片受热弯曲使脱扣器动作,将主触头分断,切断主回路。

(4)使用注意事项:1、注意限流开关的进、出线接线须需正确。

三)漏电开关

(1)作用:凡所控制的线路或电气设备发生漏电时,能自动切断电源,以免发生设备或人身事故。

(3)工作原理:当流进电路的电流不等于流出电路的电流时,在零序电流互感器的二次侧就产生感生电流,感生电流经电流放大器放大成足够大的电流去推动电磁脱扣器产生分闸动作,使漏电开关跳闸,切断主回路。

(4)使用注意事项:1、新安装的漏电开关使用前应先经过漏电保护动作试验;2、使用时必须第个月进行一次漏电保护试验。

四)日光灯电路

日光灯电路是由灯管、启辉器、镇流器、灯架等组成。

(1)灯管:由玻璃管、灯丝及引脚组成,玻璃管内壁涂荧光粉,管内抽真空后充入适量惰性气体。光管在AC220V的电压下呈现高阻状,不导通。启动时必须使灯丝预热后加高于额定电压3倍左右的电压才能击穿惰性气体导电。光管导通后,管内的电阻由高阻变成低阻,两端只需加AC220V就能使光管导通。(2)启辉器:由氖泡、小电容、引出脚等组成。氖泡内装有动触片和静触片(U形双金属片),启辉器在起动时起接通及断开电路的作用。光管点亮后,起辉器不再起作用。

(3)镇流器:由铁芯和电感线圈组成,其作用是:1、起动时产生瞬间的高压脉冲;2、日光灯正常工作时起稳定电路电流的作用。

(4)日光灯工作原理:启动时,由于管内呈高阻态。光管在AC220V下不导通,此时电路的回路是:电源(L)镇流器灯丝的一端起辉器灯丝的另一端电源(N)。这时灯丝预热,AC220V加到启辉器的两端使起辉器产生辉光放电,U形双金属片发热变形后接通,电路构成回路。接通后的双金属片由于不放电,双金属片冷却复位,断开回路,当断开电路瞬间,镇流器产生瞬间高压,从而击穿管内惰性气体而使光管点燃。

(5)接线注意事项,火线必须进开关、镇流器。

(二)居民供电与两控一灯一插座

电路如下图所示:

电能表

接线注意事项:1、火线必须进开关,双联开关的中点不要接错;2、插座的接线必须是左“零”右“火”,不受灯开关的控制。

(三)三相四线电能表带互感器的接线

电路如下图所示:

三相电能表

L2

-N

L3L2L1

一)电能表

(1)作用:计量三相不平衡负载的用电量。单位:K W·h 。所计量的用电量是三相负载的用电量。 (2)结构和工作原理:构造及工作原理与单相电度表基本一样,区别是它是由三个单相电能表的元件合成。

二)电流互感器

(1)作用:将主回路的电流按比例变小给电能表计量。

(2)结构:由铁芯和次级线圈(二次侧)组成,初级是由主回路绕制。初级为一次侧,有两个接线端L1和L2,L1为进线端,L2为出线端。次级为二次侧,有两个接线端S1和S2,Sl 接电能表电流接线柱的第一个端子,S2接电能表的第二个电流接线端子。不可接错。

(3)工作原理:它相当于一个升压变压器,当初级流过大电流时,次级所感应的是按一定比例缩小的电流。缩小的比例为变比,变比为K ,如K=30/5, 表示当初级通过的电流为30安时,次级感应的电流为5安,变比为6,即将主回路的电流变小了6倍。

(4)使用注意事项:1、电流互感器的外壳和铁芯都必须可靠接地。2、工作时次级不能开路。3、注意初、次级接线端的极性。

三)电能表的读数:(当前的表底数 — 上次的表底数) × 变比 = 用电量 四)思考题

(1)此电路适用于什么样的负载?为什么要带电流互感器? (2)电能表在什么情况下要带互感嚣?

(3)互感器次级在工作时为什么不能开路?铁芯和外壳为什么要接地? (4)电能表,互感器的作用?

(5)此电路接线时应注意什么?如果S1、S2或L1、L2接错会出现什么样的情况? (6)电能表的安装要求是什么?

(7)怎样选择电能表,电流互感器?

二、电工仪表与测量

一)、万用表的使用

万用表也称万能表,一般可测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻等,其面板如下圈所示:

使用方法:

1、测量交流电压

1)、将转换开关打到交流电压(ACV)最大档,表笔不分正负极,两表笔快速轻触测量点,看表针摆动的剧烈程度,如果指针超过满刻度,则说明表的量程不够大,不能用此表测量此电压值;如果指针偏转很小,则需要逐步调低档位。

2)、测量时通过换挡尽量让指针偏转到满刻度,这样的测量值误差最小。

3)、读数。

4)、测量完毕将档位转到交流电压最大档。

注意:(1)、换档时表笔一定要离开测量点,不可带电换档。(2)、读数时,表针和反射镜上的表针影子重合。(3)、测量时,万用表和测量点成并联关系。

2、测量直流电压

1)、转换开关打到直流电压档(v)。

2)、要注意表笔的极性,如果指针反偏,则将两表笔对调。

3)、其余的操作方法与测量交流电压相同。

3、测量直流电流

一般的万用表只能测直流电流,不能测交流电流,在表内有专门测交流电流设置的表才能测交流电流。1)、转换开关打到直流电流档。

2)、把被测回路断开,按电流的方向将表笔串接在被测电路中(红表笔接电流流出点,黑表笔接电流流入点)。

3)、通过调节转换开关尽量使指针偏转到满刻度。

4)、读数。

注意:(1)、换档时表笔要离开测量点;(2)、测量时,万用表和测量点成串联关系。

1)、把转换开关打到殴姆档(Ω)合适的档位。

2)、将两表笔短接,旋转调零旋钮,使指针指到“0”殴姆(Ω)的位置。

3)、将两表笔分别接被测电阻的两端。

4)、读数:测量值 = 表头的读数 ×转换开关的倍数。单位:殴姆(Ω)。

注意:(1)、通过调节转换开关尽量使指针指到刻度盘中间的l/3 — 2/3处,这样做可以减小测量误差,使测量值更精确。并且表盘的刻度比较均匀;(2)、被测电阻不能有并联支路。(3)、要断电测量。(4)、如被测的电阻接在电路中的,要断开一端。

5、测量二极管的极性并判断二极管的好坏

1)、将万用表的转换开关转到电阻档R × 100或R × 1K档,

2)、分别将两表笔接二极管的两个极,记下表针的指示值。

3)、将两表笔对调,再测一次.如果一次测得的阻值无穷大,一次阻值很小,则阻值小的那一次黑笔所接的是正极,红笔所接的是负极。如果两次所测得的阻值都很小,则此二极管己击穿,如果两次测得的阻值都很大,则此二极管己开路。

6、思考题:

(1)什么是机械调零?什么是欧姆(Ω)调零?

答:机械调零:在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

欧姆(?)调零:使用万用表电阻档时,将红、黑表笔短接,调节欧姆(?)调零旋钮,使指针指到“0”欧姆(?)处,如出现什样调,指针都不会指到“0”欧姆(?)时,要考虑更换万用表的电池。每更换电阻档一次,都要重新调零一次。

二)兆欧表(摇表)的使用

1、作用:检测电气设备的绝缘电阻。单位:兆欧(MΩ)。

2、兆欧表的选用:测500V以下的设备时,选500V或1000V以上的摇表;

测500V以上的设备时,选1000~2500V的摇表。

3、兆欧表的接线和测量

兆欧表有三个接线柱,(E)表示接地,(L)表示接线路,(G)表示保护环(屏蔽)。保护环的作用是:减少测量误差。

3-1-1)、测电动机的绝缘电阻。测量电动机的绝缘电阻只需要检查电动机的绕组与外壳的绝缘、绕组与绕组之间的绝缘。且每次检查的测量值都应≥0.5 MΩ时此电动机方可使用,否则此电动机绝缘电阻达不到要求而不能使用。

3-1-2)、测量电动机绕组与外壳之间的绝缘电阻方法:将(E)接电机的外壳(固定不动),(L)分别接电动机的6个引出线端,(G)不接。(L)每换一个端子测量一次.测量时将兆欧表匀速摇120转/分钟,读数要在兆欧表匀速摇动过程中读取。

3-1-3)、测量绕组与绕组之间的绝缘电阻方法:将表的一个引出线(不分L,E)接电机一个绕组引出线端(固定)。表的另一个引出线分别接电动机其它两个绕组的引出线端,每换一绕组测量一次。(G)接电动机外壳。3-2-1)、测电缆的绝缘电阻。测量电缆的绝缘电阻只需测电缆芯线与外壳的绝缘(称对地)和芯线与芯线之间的绝缘(称相间)。电缆绝缘电阻是否符合使用要求要根据电缆的工作电压而定,工作电压越高所要求电缆的绝缘电阻也就越大。一般,电缆的工作电压每100V要求电缆的绝缘为0.1 MΩ。如电缆工作电压为1万伏时.则绝缘电阻应≥10MΩ。

3-2-2)、测对地绝缘电阻:将表的引出线(E)接电缆的外壳(固定),(L)分别接电缆的芯线,(G)接芯线的屏蔽层(G跟着L一起走),每测量一次,就记录一次测量值。

3-2-3)、测相间绝缘:将表的(L)或(E)接电缆的一根芯线(固定),另一支表笔分别接电缆的其余两支芯线,(G)接两支表笔所接芯线的屏蔽层。

4、使用兆欧表时注意事项

开,将兆欧表匀速摇120转/分钟,此时指针应指到无穷大的位置;短路试验:将(E)和(L)短接,轻轻转动摇把,此时指针应指到“0”的位置。如能达到上述要求,则说明表是好的。

2)、测量时兆欧表要匀速摇120转/分钟,待指针稳定在某一位置时,且要边转动摇把边读数。摇把停止转动后,指针随机停在任何一个位置。

3)、测量电气设备的绝缘电阻前,必须先将设备断电,然后对测量点验电,放电,在保证测量点确实无电的情况下方可进行测量,并在每次测量完后都应立即放电,防止发生触电意外。

4)、摇表的引出线不能接错。如接错会使测量值产生误差或无法进行测量。测量时手不要碰触表的引出端子。(因为表引出端子的电压为高电压)。接线方法如下图所示:

三)钳形电流表的使用

1、作用:钳形电流表是用来测量正在工作中的线路交流电流(相当一个电流互感器)。(不能测量直流)

2、使用方法:

2-1)、将转换开关打到交流最大档;

2-2)、将待测一根导线放在钳口的中心位置,(不能同时放二根或多根)测量时表应处于水平放置,闭合钳口。

2-3)、如果此时指针超过了最大值,则说明表的最大量程小于在线电流值,不能用此表进行测量。如果指针偏转的角度很小,则应逐渐减小挡位,注意换档时要打开钳口。一般要尽量让指针指到满刻度。(这样的读数误差最小)。

2-4)、测完大电流再测小电流时,应将铁芯张合多次,消除铁芯剩磁,提高测量精度。

2-5)、读数。

2-6)、如果档位开关拨至最小档时指针的偏转角度仍很小,可将被测线路在钳口上多绕几圈来进行测量,但此时的读数只是参考值,实际值 = 表的读数 ÷ 所绕的圈数。

四)接地电阻测量仪的使用

1、作用:测量接地体与大地的接触电阻(如果接地电阻太大,设备漏电时,会发生触电意外。)单位:欧姆(Ω)。

2、仪表的面板组成:(1)接线柱,(E)接地端,(P)电位端,(C)电流端;(2)检流计;(3)倍率开关;(4)电位器刻度盘。

3、操作步骤:

1)、将(E)接被测的接地体(用5米的导线连接),(P)接20米导线,导线的另一端接接地探针,(C)

并将探针打到地下。

2)、将仪表水平放置,检查检流计指针是否为零,如不为零则将检流计调零。

3)、将倍率开关转至合适的位置,转动摇把,同时转动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。

4)、当检流计的指针接近平衡时,加快转动发电机摇把,使其达每分钟转120转,再转动电位器刻度盘:使检流计的指针指“O”。

5)、读数 = 刻度盘的读数 × 倍率开关的倍数。

6)、判定所测接地电阻合格否:

低压配电系统接地电阻R ≤ 4 欧姆(Ω)

零线重复接地电阻R ≤ 10 欧姆(Ω)

独立避雷系统接地电阻R ≤ 10欧姆(Ω)

7)、当测量值小于1欧姆(Ω)时,应将2个(E)端钮的连结片分开,分别用导线与接地体相连。以消除测量时连接导线电阻的附加误差。操作方法同上。

8)、当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度过低时,可将探棒注水使其湿润。

4、注意事项:(1)禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。(2)仪表运输须小心轻放,避免剧烈震动。

三、电机与变压器

一)、三相异步电动机首、尾端的判别

三相电动机有三组绕组,每个绕组各有首尾,分别为U1——U2、V1——V2、W1——W2共有六个引出线,当对电动机绕组进行星形或三角形连接时,必须注意绕组引出线的首尾端。如将绕组星形连接时,则将绕组的首端(或尾端)连接在一起,尾端(或首端)分别接三相电源。如将绕组三角形连接时,则分别将一相绕组的首端接另外一相接另外一相绕组的尾端,再接三相电源。如果连接方法错误,则定子绕组不会产生旋转磁场,电动机转子不会转动。接线主法如下图所示:

星形联接三角形联接

三相定子绕组的联接方法

当电动机绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,必须将6个引出线头分辨清楚,首、尾端的判别方法如下:

用万用表判别首尾端方法之一(a)指针不动首尾端判别正确(b)指针动首尾端判别不正确(1)、用万用表电阻档,分别找出三个相绕组的各相两个线头。(分相)

别接电池的正、负极。接线方法如上图所示。

(3)、合上开关瞬间,看表的指针是正偏还是反偏,如是反偏则将电池的极性对调,重测。当表针正偏时则万用表的黑表笔和电池的正极所接的是同名端。剩下一相的测量方法同前。

(4)、将用上述方法所测得的首端、尾端各分别接在一起后接表笔的两支表笔,(表的档位还是电流最小档),用手转动电动机的转轴,如万用表指针不动,则证明刚才的判断是正确的,如指针左右摆动,则刚才判断的是不正确,须重测。(利用转子铁芯中的剩磁在定子三相绕组所产生的感应电动势)

思考题:为什么要对电动机进行首尾端的判别?

答:当电动机的接线板损坏,定子绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,以免由此而引起三相电流不平衡,电动机的定子绕组过热,转速降低,甚至不转,造成熔丝烧断或烧毁定子绕组。因此必须分清6个线头的首、尾端后方可接线。

二)变压器极性与变比的测定

1、变压器的作用:l、电压变换,

2、电流变换,

3、阻抗变换。

2、变压器的结构:主要由(1)、铁芯(铁芯是由两面涂有绝缘漆的薄硅钢片叠成,主要用来导磁);(2)、线圈(一般由初级(原边)和次级(副边)组成,若是升压变压器,则初级的匝数少,线径大,次级的匝数多,线径小;若是降压变压器,则初级的匝数多,线径小,次级的匝数少,线径大。线圈主要用来产生磁场。(3)、骨架(用来支承线圈,使线圈和铁芯相互绝缘)等组成。

3、工作原理:当初级通入交变电流(或脉动直流电流,恒定的直流电流不起作用)时,初级产生交变磁通,交变磁通通过铁芯导磁,使变压器的次级感应出电势。

4、变比的测定:用万用表交流电压档,先测出初级的电压值U1,再测出次级的电压值U2,变比K = U1 / U2若K > l,则是降压变压器,若 K < 1,则是升压变压器。

5、极性的判别:

1)、交流判别法:将变压器按如下图接线,即将初、次级的一个引出端相互连接,初级的两个引出端接交流电源,用万用表交流电压档分别测初级电压U1,次级电压U2,没有连接的另一个初、次级两接线端的电压U3。若U3 = U1 - U2,则2、3是同名端;若U3 = U1 + U2.则l、3是同名端。

2)、直流判别法:按下图接线,即初级接直流电源,次级接万用表电流最小档,合上电源开关瞬间,若是表针往正向偏转,则接电源正极那一端与万用表红表笔所接的那一端是同名端。如果表针反偏,则对调表笔重测。

6、思考题:在何种情况下要对变压器进行同名端的判别?

答:单相变压器:(1)、若两变压器要实现串联连接或并联连接时;(2)、三相变压器要实现不同的连接组别时。

7、注意事项:变压器用直流法测量时,当电源断开一瞬间会产生很大的自感电动势,操作时小心触电。

三)、电动

+机双重联锁正、反转控制线路

电路如下图所示:

QS KM2

FU1

L3

L1L2

思考题:0

1、电机通过什么方法来实现正反转? 答:通过改变电源的相序。

2、什么是双重联锁? 答:(1)、用复合按钮实现按钮联锁。 (2)、用接触器常闭触头实现电气联锁。

3、为什么要双重联锁?电路中由那些触点来实现? 答:当两个接触器同时闭合会造成电路短路,为了避免这样事故的发生,使电路在任何情况下不发生短路,所以电路要实行双重联锁。电路的联锁由接触器的常闭触点,按钮的常闭触点来实现。

4、双重联锁线路的特点: 答:1、具有自锁功能;

2、具有短路和过载保护功能;

3、具有欠压和失压保护;

4、操作方便,可以直接按正、反转按钮实现正、反转。

四、三相交流电动机控制线路原理与操作

一)、绕线电机自动起动控制线路

电路如下图所示:

l、问:分析控制线路功能及作用?

答:降低起动电流、增大起动转矩,具有较好的起动特性,运行时还具有比较好的调速性能。

2、问:与鼠笼式电机的区别,适应使用场合?

答:区别:从结构上分,鼠笼式电动机的转子只有铸铝条绕组,而绕线电机的转子有三相漆包线绕组。从起动形式上分,绕线电机采用转子回路串电阻起动,而鼠笼式电机采用定子回路降压起动。

使用场合;鼠笼式电机适用于轻负载,绕线式电机适用于重负载。如轧钢厂,起重机等。

3、工作原理:

主电路:当KM4主触头闭合后,三相电源流入电动机定子绕组:这时电动机转子串全部电阻起动,起动一段时间以后,KM1主触头闭合,切除一级电阻R1,电动机继续起动,再过一段时间,KM2主触头闭合,切除电阻R2,当电动机起动起来以后,KM3主触头闭合,切除R3,电动机进入运行状态。

控制电路:按下SB2,KM4线圈得电,KM4主触头闭合,电动机转子串入全部电阻起动,KM4辅助触头【常开】闭合自锁,KM4的另一个辅助触头【常开】闭合。KT1线圈得电,KT1常开触头延时闭合,KM1线圈得电,KM1主触头闭合,短接电阻R1,KM1辅助【常闭】触头断开,【常开】触头闭合,KT2线圈得电,KT2【常开】触头延时闭合,KM2线圈得电,KM2主触头闭合,短接电阻R2,KM2辅助【常闭】触点断开,【常开】触头闭合,KT3线圈得电,KT3【常开】触点延时闭合,KM3线圈得电,KM3主触点闭合,切除电阻R3,KM3【常开】触头闭合,自锁。两常闭触头断开,KT1线圈断电,KT1触点断开,KM1线圈断电,触头复位;KT2线圈断电,触点断开,KM2线圈断电,触头复位;KT3断电,触点断开,起动过程结束。停机时按下SB1。KM1、KM2、KM3的常闭触头串联,作用是防止电动机起动时,

二)、Y一△降压起动控制线路

电路如下图所示:

KM2

1、分析控制线路性能,起动时电流、电压和转矩关系、适应范围。

答:性能:利用电动机本身的绕组在起动和运行时的不同连接来达到降压起动的目的。

起动时的电流I Y = 1/3 I△

起动时的转矩M Y = 1/3M△

起动时的电压U Y =1/√3U△

适用范围:(1)适用于轻载起动;(2)适用于4KW以上的电机(含4KW)。

2、工作原理:

主电路:起动时KM1,KM2主触头闭合,电动机绕组接成Y形起动,电动机起动起来以后,KM2主触点断开,KM3主触点闭合,电动机△形连接运行。

控制电路:按下SB2,KT、KM2线圈同时得电,KM2主触头闭合.电动机绕组接成Y形连接,KM2辅助【常闭】触头断开,对KM3线圈支路联锁;KM2辅助【常开】触头闭台,KM1线圈得电,KM1主触头闭合,电动机Y形连接起动。KM1辅助【常开】触头闭合,自锁。当KT延时时间到,KT【常闭】触点打开,KM2线圈断电,KM2主触点打开,断开Y形连接,KM2辅助触头【常开】断开,KM2辅助触头【常闭】复位,使KM3线圈得电,KM3主触头闭合,电动机绕组接成△形连接, KM3辅助触头【常闭】断开,电电动机起动完毕,路联锁,进入运行状态。停机时按下SB1,停机。

3、适用于空载或轻载的场合,工作时是△形连接的电动机。

三)、自耦变压器减压起动控制线路

电路如下图所示:

QS

KM3

FU1

L3

L1

L2

1、问:分析线路性能特点,如何选择ZOB 抽头电压,以适应不同电动机的起动要求。 答:特点:利用自耦变压器不同的抽头来获取不同的电压进行降压起动。 对于重负载,起动电压选取80%左右。 对于轻负载,起动电压选取65%左右。

2、工作原理:

主电路 起动时:KM1主触头闭合,把自耦变压器的三相绕组Y 连接,KM2主触头闭合,三相电源经自耦变压器的中心抽头降压加到电动机的定子绕组进行降压起动。起动结束后,KM1,KM2的主触头断开,KM3的主触闭合,电动机全压运行。

3、控制电路:动作原理如下:合上电源开关QS 。

KM3线圈回路联锁

ZOB 接成Y 形连接

串自耦变压器降压起动

自耦变压器断开Y 形连接

KM2主触头断开

KT线圈断电KT【常闭】触头复位,【常开】断开KM3主触头闭合电动机M全压运行

停机——按下SB1即可停机。

思考题(一)

1、在以上的三个电路中,虽然它们在电路上的结构不同,但它们的共同目的是相同的,请问它们的共同

目的是什么?

答:降低电动机的起动电流。Y一△起动和串自耦变压器起动是采用起动时降低电机定子绕组的电压来实现降低起动电流;绕线电动机是采用降低转子回路的电流来实现降低定子绕组的电流。

2、电动机在起动时为什么要降低起动电流?

答:因为电动机在起动时的电流是运行时的3~7倍,功率越大的电动机,相应的起动电流也就越大,这样大的起动电流可能会造成对线路的冲击,影响其它负载的正常运行;还可能烧坏电动机的定子绕组。

3、电路中,QS是什么元器件,在电路中起何作用?

答:叫电源开关或隔离开关,在电路中的作用是:当电路不工作时或检修时将开关断开,使电路与电源可靠地隔离开来。这样,电路不工作时或检修时不带电,从而保证电气维修人员的人身安全。

4、FU是什么元器件,在电路中起何作用,对照实物指出那些是FU?

答:FU叫熔断器(人们习惯上称保险丝),在电路中起短路保护作用。

5、在实际应用中,FU的大小是怎样选取的?

答:根椐电动机额定电流的l.5~2.5倍来选择。至于系数大小的选取,电动机较大,实际起动时间较长,则系数选大一点。如电动机较小,起动时间较短,则系数选小一点。

6、FR是什么元器件,在电路中起何作用,对照实物指出那个元器件是FR?

答:热继电器,在电路中主要起过流(过载)保护。当线路过流时,热继电器的常闭断开,从而断开控制电路的电源使主电路断电来达到保护负载的目的。

7、简述FR的动作原理。

答:当电路过载或过流时必然会引起电路电流增大,当电流超过整定电流时,热继电器的双金属片发热后变形弯曲,从而推动联杆机构使【常闭】触点断开。由于FR的【常闭】触点与控制电路串联,当FR 的【常闭】触点断开时即断开控制电路的电源,使接触器断电,负载断电。

8、什么叫热继电器的整定电流,怎样调节热继电器的整定电流?

答:是指热继电器长期不动作的最大电流。超过此值时就会动作。

调节整定电流:旋转刻有整定电流值的整定旋钮,将整定电流的对应值对准刻度线即可。

9、熔断器和热继电器在电路中都是起保护作用的,它们之间能否互相代替?

答:熔断器在电路中起短路保护作用,熔断器的熔丝是由低熔点的合金材料制成。熔断的原理是利用过电流使熔丝的温度升高到达熔点时把熔丝熔断。过电流越大熔断的速度就越快。但熔丝在制造时由于合金成分的比例或截面的大小出现误差时,熔点也出现误差。所以熔断器用作过流保护时会出现较大的误差。根据其特点适合短路保护而不适合过载保护。

热继电器在电路中起过流保护作用,其保护原理是利用电流通过双金属片发热变形使【常闭】触头动作来达到保护电路的目的,由于双金属片对电流比较敏感,所以热继电器能较准确反映电路电流。但它动作是靠双金属片发热——变形——动作等环节,动作时间较长,要是电路短路不能立即切断电源,所以热继电器适合过流保护而不适合短路保护。鉴于两器件作用不同,在电路中不能互相代替或少用。

10、电路中各符号表示何种意义,器件的名称是什么?指出相应的实物。

思考题(二)

绕线电动机自动起动控制线路部分

l、转子回路的电阻起何作用?

答:限制转子回路的电流。

2、请指出转子回路的电流走向。

答:略

3、KM1,KM2,KM3的常闭触点串接在KM4线圈回路起何作用?

答:防止在上次运行时KM1,KM2,KM3之中的某一个接触器触点烧死而无法弹开,造成按下起动按钮后不串电阻直接起动或少串电阻起动。

4、KT1,KT2,KT3在电路中起何作用,延时时间谁大谁小?

答:控制电动机的起动时间,时间的调节是根据电动机的实际起动时间来调节:三个时问继电器的动作时间依次是KT1 > KT2 > KT3。

5、为什么KT1的起动时间要最长?

答:因为电动机刚开始起动时转子的转速由零开始上升,由于惯性的作用使转子的转速上升过程的时间较长。

6、为什么在起动时要逐级切除电阻?

答:因为绕线电动机刚开始起动时转子回路电流最大,所以须串入全部电阻进行限流。随着转子转速的逐渐升高,转子回路的电流也随着减小,串入转子回路的电阻也应随着减少。

Y一△降压起动控制电路部分

1、从主电路看,怎样实现Y一△转换?

答:利用KM2,KM3的主触点在不同时间的接通与断开实现Y—△起动。KM2的主触点接通时实现Y形接法,KM3主触点接通时实现△形接法。

2、工作时,若KM2,KM3两触点同时闭合时会造成什么后果,指出电路中那些触点就可防止两接触器的主触点同时闭合。

答:工作时若KM2,KM3同时闭合会造成电路短路。为防止两接触器同时闭合造成短路,电路中串入KM2,KM3的常闭触点。

3、KT在电路中起何作用?

答:控制KM2,KM3的转换时间。实际上是控制电机的起动时间。KT延时时间的是根据电机实际起动时间来调节。

4、注意:一般情况下,4KW以下的电机不能用Y一△起动电路来起动。10KW以上的电机不能直接起动。自耦变压器减压起动控制线路

1、电路中,KM1、KM

2、KM3起何作用?

答:KM1的作用是把自耦变压器的一端接成Y形接法,当KM2闭合时,电流通过自耦变压器降压流进电动机定子绕组进行降压起动。当电动机起动起来以后,断开KM1,KM2。接通KM3,此时全部电压加到电机的定子绕组进行全压运行。

2、若电路在工作时KM1、KM3同时闭合时会出现什么后果?

答:若KM1、KM3同时闭合时,电动机在工作时自耦变压器也通电,这样会使自耦变压器电流增大,发热,消耗电能,缩短自耦变压器的使用寿命。

3、自耦变压器的作用是什么?

特种作业操作证《电工》试卷及答案

湖北省安全生产培训电工作业考核试题 试卷编号:090100001 一、判断题(2×15 ) 1、从业人员不能拒绝违章指挥和强令冒险作业。( B ) A正确 B错误 2、党的十六届五中全会通过的“十一五”规划《建议》,提出了“坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。( A ) A正确 B错误 3、自动断路器执行机构主要起电路的接通、分断、短路保护的作用。( A ) A正确 B错误 4、雷电时,穿工绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。( B ) A正确 B错误 5、接触电压是指人触及漏电设备的外壳,加于人手与脚之间的电位差(脚距漏电设备0.8米,手触及设备处距地面垂直距离1.8米)。( A ) A正确 B错误 6、仪表在正常工作条件下,由于结构、工艺等方面而产生的误差,称为仪表的基本误差( A ) A正确 B错误 7、低压成套装置是指由低压电器(如控制电器、保护电器、测量电器)及电气部件(如母线、载流导体)等按一定的要求和接线方式组合而成的成套设备。( A ) A正确 B错误 8、安全色是表达安全信息含义的颜色,表示禁止、警告、指令、提示等。( A ) A正确 B错误 9、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。( A ) A正确 B错误 10、电力系统是由发电厂的发电设备、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体。( A )A正确 B错误 11、工作票系指将需要检修、试验的设备填写在具有固定格式的书面上,以作为进行工作的书面联系,这种印有电气工作固定格式的书页称为工作票。( A ) A正确 B错误 12、气体继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接通道中。( A ) A正确 B错误 13、当电流路径通过人体肝脏时,其电击伤害程度最大。( B ) A正确 B错误 14、有良好导电性能的物体叫导体。几乎不导电的物体叫半导体。( B ) A正确 B错误 15、将三个产生三相电压电源的一端作为公共端,再由另一端引出线与负载相连。公共点N 称为中点,称为星形接法或Y接法。( A ) A正确 B错误 二、单选题(2×35 ) 16、以下不属于特种作业电工人员基本条件的是( A )。 A、高中以上文化程度; B、年龄满18周岁;

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

2020年电工证模拟考试试题及答案

2020年电工证模拟考试试题及答案 一、填空题(每小格1分) 1、负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。 2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的(电流)与其两端之间的(电压)成正比;电压固定时,则与(电阻)成反比。 3、电流通过电阻时,电阻会发热,将电能转换成热能,这就是(电流的热效应)。 4、交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路) 损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压) 。 5、电容充电是将电提供的(电场能)储存起来;电容器放电是将(电场能)释放出来。 6、各种电气事故中,(短路)占有特别突出的地位。 7、我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)伏以下。 8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约(1.5)毫安,女性约为(0.6)毫安;平均摆脱电流,男性约为(16)毫安,女性约为(10.5)毫安。

9、一般来说,触电形式有(接触触电)、(感应触电)和 (跨步电压触电)三种。 10、青、中年人以及非电工触电事故很多,主要是由于这些人是主要的操作者、(电气安全知识相对不足)、(安全措施不完备)的缘故。 二、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( A )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( B )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( B )。

电工操作证

电工操作证样本 一、电工操作证考试介绍 电工操作证:也称电工上岗证,电工特种作业操作证,即特种作业人员操作证(电工),从事电气设备安装、维修等工作必须持有的证件,是经过国家安全生产相关培训和注册的证明。现由国家安全生产监督管理总局颁发,由各地安全生产监督管理局负责管理。 电工操作证准操项目可分:01、高压电工作业 02、低压电工作业 03、高压电工作业低压电工作业 特种作业操作证是从事特殊工种作业人员必须熟悉相应特殊工种作业的安全知识及防范各种意外事故的技能。要求从业人员必须持卡(IC卡)上岗,即由国家安全生产监督管理局颁发《中华人民共和国特种作业操作证》方可上岗,此证书全国通用。老版证书每2 年复审一次,新版特种作业操作证复审是每3年复审1次。 电工持证上岗人员一般为二证:电工IC卡特种工操作证和电工职业资格证(点击进入),报考我校学员可同时报名考取,二证总共时间约为2个月,大大节省学员时间。 二、电工操作证招生对象 特殊工种是指从事特种作业人员岗位类别的统称,是指容易发生人员伤亡事故,对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。原国家劳动部将从事井下、高空、高温、特重体力劳动或其他有害身体健康的工种定为特殊工种并明确特殊工种的范围由各行业主管部门或劳动部门确定。如电工作业、焊工作业、登高架设作业、制冷空调作业、工程施工作业等 三、电工操作证报考资料 一寸彩色照片3张,或提供电子版照片;身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料,填写湖北省特种作业人员档案表一份。 四、电工操作证考试时间、电工操作证报考时间 原则上固定在每个月第二周周六安排考试,电工操作证报考时间一般为:电工操作证考试时间前10天截止报名;特殊情况或团体单位报名的视报名人数另灵活安排考试时间。

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

电工操作证考试模拟试题时间

电工操作证考试模拟试题时间 :2011-08-09 来源:本站整理 作者:电工之家 二、单项选择试题 1、电流强度定义为(A ) o 导体的总电量 2、随参考点的改变而改变的物理量是(A ) 3、负载的作用是将电能转换为(D ) o 电磁感应是指(C )的磁场在导体中产生电动势的现象。 7、电感的单位是(C ) o 8、表示交流电在变化的过程中所能达到的最大值不能称为(D ) 9、电容器具有(A )作用。 11、二级管符号中的箭头表示(B ) o A 、单位时间内通过导体截面的电量 B 、电压和电阻的乘积 C 、单位时间内通过导体的电量 D 、通过 A 、电位 B 、电压 C 、电流 D 、电位差 A 、热能 B 、光能 C 、机械能 D 、其它形式的能 4、 一只 220 、 100 ”的灯泡,接 220 V 的电压,灯的电流是(B ) A 、 B 、 C 、 D 、 5、 一只 3 Q 的电阻和一只6 Q 的电阻并联,则总电阻为(A )Qo A 、 B 、 3 C 、 6 D 、 9 6、 A 、不变 B 、稳定 C 、变动 D 、不规则 A 、韦伯 B 、特斯拉 C 、亨利 D 、韦/米2 A 、最大值 B 、峰值 C 、振幅 D 、额定值 A 、通交流、阻直流 B 、通直流、 阻交流 C 、交、直流都可以通过 D 、交、直流都不可以通过 10、个阻值为3 Q 的电阻和一个感抗为 4 Q 的电感线圈串联,电路的功率因数为(B ) o A 、 0 B 、 C 、 D 、 1

A 、反向电流方向 B 、正向电流方向 C 、反向电阻 D 、正向电阻 A 、电线短路 B 、电线表面绝缘破损 C 、绝缘子表面脏污 D 、电杆表面脏污 A 、 5 B 、 10 C 、 15 D 、 30 13、当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按(C )进行抢救。 16、保护接零适合于(A )系统。 A 、 IT B 、 TN C 、 TT D 、 TI 17、若线路或设备的负载超过额定值,将会引起(C ) 18、防雷装置中的接地装置作用是(C ) 19、热继电器主要作用起(A )作用。 20、低压短路器热脱扣器的整定电流应(C )所控制负载的额定电流。 21、污闪事故是由于(C )弓I 起的。 22、单向串励电动机友称为(C )。 23、使用III 类工具的金属外壳(C )。 A 、直流电动机 B 、交流电动机 C 、交直流两用电动机 D 、三相同步电动机 12、在有高度危险的场所,安全电流应取(B ) mA 。 A 、胸外按压 B 、口对口人工呼吸 C 、心肺复苏法 D 、畅通气道 14、IEC 制定的标准规定:安全电压的上限值为(D ) V 。 A 、 3 B 、 25 C 、 36 D 、 50 15、上级漏电保护器的额定漏电流应比下级漏电保护器的漏电流(A ) A 、大 B 、/] C 、相等 D 、随意 A 、开路 B 、短路 C 、过载 D 、过压 A 、使大地成零电位 B 、防止设备爆炸 C 、向大地泄放雷电流 D 、防止人身触电 A 、过载保护 B 、失压保护 C 、欠压保护 D 、短路保护 A 、大于 B 、小于 C 、相等 D 、远大于

中级电工证模拟考试题及答案

中级电工证模拟考试题及答案 2017中级电工证模拟考试题及答案 一、判断题。(每题2分,共20分) 1.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。() 2.绕线转子异步电动机的启动方法,常采用Y—△减压启动。() 3.电动机的“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min。() 4.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。() 5.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。() 6.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。() 7.电磁型过电流继电器是瞬间动作,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。() 8.感应型过电流继电器的`动作时限与流过的电流平方成正比。() 9.电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。() 10.经常反转及频繁通断工作的电动机,宜用热继电器来保护。() 二、填空题。(每空3分,共30分) 1.三相交流电有三个__________、_____________、 ___________________的交流电路组成的电力系统。 2.电流互感器又称_____________,是一种将_________变成 ________的仪器。

3.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外的出现____时保证工作人员的重要工具。 4.相序是____________,是交流电的瞬间值从______向______变化经过零值的依次顺序 三、选择题。(每题2分,共20分) 1、为降低变压器铁心中的()叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔()要大修一次。 A、1年 B、2~4年 C、5~10年 3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组 突然断路,则电机()。 A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行 4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的()。 A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 C、磁通量的大小 5、某正弦交流电压的初相角ψ=-л/6,在t=0时其瞬时值将()。 A、大于零 B、小于零 C、等于零 6、由RLC并联电路中,为电源电压大小不变而频率从其谐波频 率逐渐减小到零时,电路中的电流值将()。 A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大C保 持某一定值不变 7、电压表的内阻()。 A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好 8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

电工特种作业操作证实操考试问答题复习过程

电工特种作业操作证实操考试问答题 一、电工安全技术A卷 1、触电急救知识 当发现有人触电时,应立即拉开开关,拔出插头,断开电源; 做好防止触电人二次伤害的工作; 检查触电人的伤势情况,送医院或当场实施人工急救; 实施人工急救:人工呼吸急救法和胸外挤压急救法。 2、人工呼吸急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人深吸一口气,向触电者口内吹气时,同时捏住鼻孔以防止漏气。吹气2秒,离开触电者的口,松开鼻孔让其自行呼吸3秒,每分钟重复操作12次。 3、胸外按压急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人以中指对准锁骨凹堂心窝,掌心自然对准按压点(心窝)双手重叠向下挤压3~4厘米,然后放松,每分钟挤压80次。 4、人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行急救方法: 以上两种方法同时交替进行,两人操作:一救护人口对口(鼻)人工呼吸时,应将触电者仰卧头部向后仰,鼻孔向上,每次吹气2~3次,同时另一救护人跪在触电者一侧,两手相叠放在心窝上方中,胸骨下二分之一到三分之一处,掌根用力垂直向下,向心脏挤压每次10~15次;救护一直到苏醒为此。 单人操作,先进行2次人工呼吸,并在60~75秒时间按压15次,呼吸2次,依次重复进行,救护一直到苏醒为此。

5、灭火器的使用 灭火器使用前查看是否有效,指针应在绿色范围 首先切断电源:1、将灭火器上、下倒动几次;2、拔开销子,按压下手把,3、把喷嘴对准火焰根部来回扫射推进。 (1)、带电灭火有四种灭火器:不能用导电的灭火器材,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211 (2)、不带电灭火器:如果不是电器和旋转电机,那么对灭火器无特殊要求,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211,水、砂子等。 灭火注意安全事项 当空气中二氧化碳浓度达到10%时,会使人窒息;所以使用二氧化碳时要站在上风侧。 当空气中四氯化碳含量为150~200mg/升,人吸入就会中毒死亡;所以使用四氯化碳是要带防毒面罩。 带电灭火的安全距离:使用二氧化碳或1211等不导电灭火器,使用二氧化碳救火时人体及灭火器喷嘴至带电体的最小距离,10千伏者不应小于0.4米;35千伏者不应小于0.6米。 泡沫灭火剂不能带电灭火,适宜油类灭火,四氯化碳适宜油类灭火。注意:用高压水枪灭火时:电压110千伏不应小于3米;电压220千伏不应小于5米。

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

电工操作证模拟试题及答案

电工操作证模拟试题 一、单选题(每题1分) 1.国家规定,对于照明用户,电压波动的幅度上限应为()。 A.+5% B.±7% C.±10% D.±15% 2.钳形电流表上读出的交流电流电流值时电流的()。 A.最大值 B.瞬时值 C.平均值 D.有效值 3.用户新装或增加用电,应按国家有关规定,向供电局交纳()。 A.电费 B.贴费 C.手续费 D.补偿费 4.一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电()度。 A.6 B.3 C.1 D.2 5.BV是()导线。 A.铝芯塑料线 B.铜芯橡皮线 C.铝芯橡皮线 D.铜芯塑料线 6.摇测10KV母线的绝缘电阻,可选用下列电压等级的兆欧表()。 A.100V B.1000V C.500V D.2500V 7.临时装设的电气设备必须()。 A.用绝缘物把设备支承起来 B.把金属外壳接零 C.把金属外壳接地 D.屏蔽起 8.安装单相三孔插座,保护接地孔在()方。 A.上 B.下 C.左 D.右 9.电力电容器上所标的功率单位为()。 A.KVA B.KW C.KVar D.KW.h 10.在中性点不接地的低压系统中()是电网运行的主要安全措施。 A.保护接零 B.保护接地 C.重复接地 D.电气隔离 11.高压补偿电容器的放电负荷应选用()。 A.电流互感器 B.电压互感器 C.电动机 D.电阻 12.在有爆炸和火灾危险场所内()用携带式、移动式电气设备。 A.不允许 B.允许 C.尽量少用或不 D.无特殊要求 13.电流的方向习惯上规定为()移动的方向。 A.负电荷定向 B.电子定向 C.正电荷定向 D.导电粒子 14.手提照明灯的安全电压为()。 A.36V B.24V C.12V D.6V

2016年安徽省高压电工操作证模拟试题

2016年安徽省高压电工操作证模拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、电气控制设计的一般程序包括:拟订设计任务书、选择拖动方案与控制方式、设计电气控制原理图、__和编写设计任务书。 A.设计电气接线图 B.设计电气略图 C.设计电气施工图 D.设计电气布置图 2、JWK型经济型数控机床按照程序输入步骤输入零件加工程序,检查__,正常后方可联机调试。 A.各种功能 B.程序 C.轴流风机 D.电动机 3、在一个程序中,同一地址号的线圈__次输出,且继电器线圈不能串联只能并联。 A.只能有1 B.只能有2 C.只能有3 D.无限 4、三相六拍脉冲分配逻辑电路由FF1、FF2、FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是__。 A.A→B→C→… B.AB→BC→CA→… C.A→AC→C→CB→B→BA→A→… D.A→AB→B→BC→C→CA→A→… 5、电磁抱闸按动作类型分为()种。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、异步电动机反接制动过程中,由电网供给的电磁功率和拖动系统供给的机械功率,()转化为电动机转子的热损耗。 A.1/4部分 B.1/2部分 C.3/4部分 D.全部 7、小容量晶体管调速器电路中的电压负反馈环节由__、R3、RP6组成。 A.R7 B.R9

C.R16 D.R20 8、保护接地的主要作用是__和减少流经人身的电流。 A.防止人身触电 B.减少接地电流 C.降低接地电压 D.短路保护 9、表示__仪表。 10、在市场经济条件下,职业道德具有__的社会功能。 A.鼓励人们自由选择职业 B.遏制牟利最大化 C.促进人们的行为规范化 D.最大限度地克服人们受利益驱动 11、直流电动机滚动轴承发热的主要原因有__等。 A.轴承与轴承室配合过松 B.轴承变形 C.电动机受潮 D.电刷架位置不对 12、数控机床的几何精度检验包括__。 A.工作台的平面度 B.各坐标方向移动的垂直度 C.x,z坐标方向移动时工作台面的平行度 D.以上都是 13、电磁式继电器的检测与要求中,对于一般桥式触点,吸合时的超额行程不小于__。 A.4.5mm B.3.5mm C.2.5mm D.1.5mm 14、__不是调节异步电动机转速的参数。 A.变极调速 B.开环调速 C.转差率调速 D.变频调速 15、__阶段把逻辑解读的结果,通过输出部件输出给现场的受控元件。 A.输出采样 B.输入采样 C.程序执行 D.输出刷新 16、专用继电器可根据电量或非电量的变化,接通或断开小电流__。 A.主电路 B.主电路和控制电路 C.辅助电路 D.控制电路

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案(六十四)20190513

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案(六十四)20190513 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(对) 2.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 3.一般防护安全用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、安全带、防护目镜等。(错) 4.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(对) 5.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(错) 6.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 7.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 8.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 9.位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(错) 10.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(错) 11.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(对) 12.电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(错) 13.良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(对) 14.钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(对) 15.高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(对) 16.我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(错) 17.展开图中体现交流电压回路。(对) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。(对) 20.变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。(错) 21.当交流高压真空接触器采用机械自保持方式,接触器分闸时,分闸电磁铁得到分闸信号后动作,使合闸锁扣装置解扣。(对) 22.组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(对)

2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)

范文 2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案 1/ 8

(完整版) 2020 年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)一、单选题下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1、如题图 1-1 所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加 1 倍时,电流将变为原来的()倍。 A 1/4 B 1/2 C2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3 :1 C 1:1 1

D 1:3 5、在 R-L-C 串联电路中,交流电路的电抗 X 等于()。 A X L XC C X 2 L X 2 C 6、电路为超前的功率因数时,( B X L X C D X 2 L X 2 L )成立。 A X L XC B Q L Q C C Q L QC D X L XC 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的()。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50Hz ,其周期为()s。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是()。 A P UI B P UI cos C P UI sin D P S sin 10、电力系统中以 kWh 作为()的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 2 3/ 8

[必考]电工(中级)操作证模拟考试题库含答案

电工(中级)操作证模拟考试 1、【判断题】直流伺服电动机实质上就是一台自励式直流电动机。(×) 2、【判断题】同步电机主要分同步发电机和同步电动机两类.(×) 3、【判断题】()交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。(√) 4、【判断题】当在同步电动机的定子三相绕组中通入三相对称交流电流时,将会产生电枢旋转磁场,该磁场的旋转方向取决于三相交流电流的初相角大小。(×) 5、【判断题】土壤的电阻率是决定接地电阻大小的主要因素。(√) 6、【判断题】()电力电缆直流耐压试验每相试验完毕后,必须将该相直接接地对地放电。(×) 7、【判断题】()在三相交流电路中,功率因数是每个相电压与对应相电流的相位差的余弦。(√) 8、【判断题】()三相异步电动机转子旋转后,在转子中感应出电动势及电流,其频率f2=sf1。(√) 9、【判断题】()交流电路中无功功率的单位也是瓦特。(×)

10、【判断题】()万用表如果长期不用,应将电池取出,以防电池腐蚀而影响表内其它元件。(√) 11、【判断题】LC回路的自由振荡频率fo=12πTLC(√) 12、【判断题】相序表是检测电源的正反相序的电工仪表。(√) 13、【判断题】变压器的事故过负荷会引起变压器温度超过允许值。(√) 14、【单选题】LFC-10型高压互感器额定电压比为10000/100。在次级绕组用1000V或2500V兆欧表摇测绝缘电阻,其阻值应不低于()兆欧。(A ) A、1 B、2 C、3 D、0.5 15、【单选题】安装式交流电流表通常采用( )测量机构。(D ) A、静电系 B、感应系 C、磁电系 D、电磁系 16、【单选题】低频信号发生器的低频振荡信号由( )振荡器发生。(D )

2020低压电工证考试题库及模拟考试答案

低压电工证考试题库及模拟考试答案 本专题为低压电工作业教材考试题库(2020修订版)专题,全部内容总结为低压电工作业考试题考点,是学员必须掌握的低压电工作业知识要点,请学员熟记和模拟考试测评。 1、【判断题】特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(√ ) 2、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(× ) 3、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(× ) 4、【判断题】使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(× ) 5、【判断题】铜线与铝线在需要时可以直接连接。(× ) 6、【判断题】触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√ ) 7、【判断题】低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(√ ) 8、【判断题】当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√ ) 9、【判断题】在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(× ) 电工实操练习 10、【判断题】日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(√ ) 11、【判断题】电缆保护层的作用是保护电缆。(√ ) 12、【判断题】电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(× ) 13、【判断题】企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(√ ) 14、【判断题】对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(× ) 15、【判断题】行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(× ) 16、【判断题】取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(× ) 17、【判断题】使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发

特种作业操作证-全国题库-低压电工作业

总局题库复习题 判断题 1、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(√) 2、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(√) 3、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(×) 4、220V的交流电压的最大值为380V。(×) 5、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(×) 6、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(√) 7、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(×) 8、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(√) 9、7剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√) 10、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(×) 11、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(×) 12、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√) 13、RCD后的中性线可以接地。(×) 14、SELV只作为接地系统的电击保护。(×) 15、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。(√) 16、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(√) 17、按钮的文字符号为SB。(√) 18、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√) 19、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(√) 20、白炽灯属热辐射光源。(√) 21、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(√) 22、变配电设备应有完善的屏护装置。(√) 23、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(×) 24、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(×) 25、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√) 26、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(√) 27、并联电容器有减少电压损失的作用。(√) 28、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(√) 29、补偿电容器的容量越大越好。(×) 30、不同电压的插座应有明显区别。(√) 31、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(×) 32、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√) 33、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 34、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(√) 35、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(√) 36、触电分为电击和电伤。(√) 37、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√) 38、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√) 39、磁力线是一种闭合曲线。(√) 40、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(×) 41、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(√) 42、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(×) 43、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(√) 44、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√) 45、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(×)

电工特种作业操作证考试题库

电工特种作业操作证考试题库 第一部分:安全基础知识 一、名词术语:安全、危险、事故、职业病、“四不放过”原则、特种作业 答:安全:是免除了引起人身伤害,疾病,或死亡的状态,或者是免除了设备损坏,财产损失或环境危害状态。 危险:是指可以造成人身伤害,设备损坏或财产损失,环境危害的各种潜在性因素的总称。 事故:造成人员伤亡,疾病,设备损坏,其它损失的意外事件。 职业病:职业病是由于职业活动而产生的疾病 四不放过:1、事故原因不清楚不放过2、未制定,落实具体的防范措施不放过3、事故相关责任人和广大群众未受到教育不放过4、相关责任人未受到严肃处理 不放过。 二、不安全行为的表现形式的哪些? 答:管理因素引起的不安全行为 机、环境方面的因素引起的不安全行为 人的自身因素引起的不安全行为 人的信息处理过程引起的不安全行为 三、《安全生产法》赋予从业人员哪些权利和义务?

答:《安全生中法规定了从业人员的权利>,1、知情权。2、建议权;3批评权、检举、控告权;4拒绝权; 5紧急避险权 6依法向本单位提出要求赔偿的权利,7获得符合国家标准和行业标推劳动防护用品的权利;8获得安全生产教育和培训的权利。 <从业人员的义务>:1从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴使用劳动防护用品;2应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;3发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 四、生产现场安全标志分为哪几类? 答:分为4类。警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志 五、特种作业包括哪些工种? 答:电工,焊工,高处作业,运行工,起重机械作业,机动车辆驾使,锅炉作业,压力容器操作,制冷作业,爆破作业,矿山通风作业,矿山排水作业,危险化学品。 六、电工作业人员可能会发生哪些事故? 答:会发生触电高空坠落机械伤害烫伤烧伤, 第二部分:专业基础知识 一、电工基础知识 1、法拉第电磁感应定律的原理

2017年电工证模拟考试试题及答案

2017年电工证模拟考试试题及答案 一、填空题(每小格1分) 1、负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。 2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的(电流)与其两端之间的(电压)成正比;电压固定时,则与(电阻)成反比。 3、电流通过电阻时,电阻会发热,将电能转换成热能,这就是(电流的热效应)。 4、交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路) 损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压) 。 5、电容充电是将电提供的(电场能)储存起来;电容器放电是将(电场能)释放出来。 6、各种电气事故中,(短路)占有特别突出的地位。 7、我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)伏以下。 8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约(1.5)毫安,女性约为(0.6)毫安;平均摆脱电流,男性约为(16)毫安,女性约为(10.5)毫安。 9、一般来说,触电形式有(接触触电)、(感应触电)和 (跨步电压触电)三种。 10、青、中年人以及非电工触电事故很多,主要是由于这些人是主要的操作者、(电气安全知识相对不足)、(安全措施不完备)的缘故。 二、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。

A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( A )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( B )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。

电力特种作业操作资格证书

特种作业操作资格证书(也称上岗证) 特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。 特种作业人员,是指其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性,容易发生伤亡事故,或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害的作业人员。如:电工、焊工、起重机械操作工(含电梯工)、生产经营单位内机动车辆驾驶人员、登高架设作业人员、锅炉作业人员(含水处理人员)、压力容器操作人员、制冷作业人员、爆破作业人员、矿山通风作业人员(含瓦斯检验人员)、矿山排水作业人员等。 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的目录规定,目前特种作业人员共有十大类。 (一)电工作业 电工作业是指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业),具体包括:高压电工作业、低压电工作业和防爆电气作业等三小类。 (二)焊接与热切割作业 焊接与热切割作业是指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业(不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业),具体包括:熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业等三个小类。 (三)高处作业 高处作业是指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能

坠落的高处进行的作业,具体包括:登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业等两个小类。 (四)制冷与空调作业 制冷与空调作业是指对大中型制冷与空调设备运行操作、安装与修理的作业,具体包括:制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业等两个小类。 (五)煤矿安全作业 煤矿安全作业具体包括:煤矿井下电气作业、煤矿井下爆破作业、煤矿安全监测监控作业、煤矿瓦斯检查作业、煤矿安全检查作业、煤矿提升机操作作业、煤矿采煤机(掘进机)操作作业、煤矿瓦斯抽采作业、煤矿防突作业、煤矿探放水作业等十个小类。 (六)金属非金属矿山安全作业 金属非金属矿山安全作业具体包括:金属非金属矿井通风作业、尾矿作业、金属非金属矿山安全检查作业、金属非金属矿山提升机操作作业、金属非金属矿山支柱作业、金属非金属矿山井下电气作业、金属非金属矿山排水作业、金属非金属矿山爆破作业等八个小类。 (七)石油天然气安全作业 目前,石油天然气安全作业具体包括司钻作业。司钻作业是指石油、天然气开采过程中操作钻机起升钻具的作业,适用于陆上石油、天然气司钻(含钻井司钻、作业司钻及勘探司钻)作业。 (八)冶金(有色)生产安全作业 目前,冶金(有色)生产安全作业具体包括煤气作业。煤气作业是指冶金、有色企业内从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业。 (九)危险化学品安全作业 危险化学品安全作业是指从事危险化工工艺过程操作及化工