机房防辐射处理解决方案

计算机机房的电磁屏蔽工程是将机房内的辐射限制于一个特定区域的范围内。为了达到这个目的,在这个特定区域所进行的工程叫作机房电磁屏蔽工程。计算机电磁屏蔽机房建设,是一门集建筑、电子、安装、网络等多方面技术的学问,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠运行,是否能保证各类数据信息安全保密。由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

计算机机房电磁屏蔽工程的一般规定和要求

计算机机房电磁屏蔽工程是一项复杂、慎重的建设项目,随着计算机安全等级要求不同,对机房电磁屏蔽的效果要求也不一样。

一般机房对电磁干扰应达到GB2887-89《计算机站场地技术条件》提出的要求;

电磁干扰

无限电干扰环境场强

机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15~1000兆赫兹时不大于120db。

磁场干扰环境场强

机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100e)。

特殊计算机机房对电磁屏蔽效果有更高的要求。即要建设专用计算机屏蔽机房。

屏蔽计算机机房在建设时技术要求高,一般屏蔽机房从基础建设起都需要严格的施工。为了达到屏蔽的效果,在整个机房建设中,要求如下:

一、在机房的结构体建设时要采取屏蔽措施

1.在机房基础地面施工中要增设屏蔽措施。

2.在机房墙面施工中要增设屏蔽措施。

3.在机房顶面处理中要增设屏蔽措施。

4.对机房的进出洞或孔要预留并做衔接处理。

5.对机房墙、顶、地间接缝处作衔接处理。

二、机房电磁屏蔽工程在施工中的一般要求

1.机房电磁屏蔽壳体地焊接施工中应采取有效的排烟通风措施。

2.机房电磁屏蔽壳体在焊接时应遵守《钢结构工程施工及验收规范(GBJ205-83)中第三章四章中有关规定。

3.在机房内装修或其它项目施工时,严格禁止损坏屏蔽壳体,要采取必要的保护措施,不得使屏蔽壳体各个方面受损伤。

4.在机房施工中,如确实需要并按设计要求在屏蔽壳体上安装紧固件时,应将其

予壳体的接触处焊封。

5.各种屏蔽壳体与原建筑墙体、楼板、地面应安装牢固,绝缘可靠。

6.在施工过程中,严格按照工序检验,合格后,下道工序方能施工。

三、机房电磁屏蔽工程的保护

1.在施工中不得在屏蔽壳体内喷洒水或其它有腐蚀性的液体。

2.对施工结束的机房屏蔽体及其它安装附件要及时做防腐处理。防腐要求应符合《建筑防腐工程施工及验收规范》(TJ212-76)中的有关规定的要求。

3.对于焊接缝应按规定检查焊接效果,合格后对焊接缝应及时做防腐处理。

4.对电磁屏蔽体有关的各种管道、电缆等应按有关规定进行保护处理。

四、机房电磁屏蔽工程的测试。

1.机房屏蔽壳体与原建筑的地面、墙体、楼板的绝缘性能测试应符合要求。

2.机房屏蔽效能的测试。

3.电磁屏蔽效能的测试应按设计要求确定,测试的方法按《高效能屏蔽室屏蔽效能测试方法》执行。

计算机机房屏蔽工程的类别

计算机机房屏蔽工程有两种:计算机机房固态屏蔽工程和计算机机房非固态屏蔽工程。

计算机机房固态电磁屏蔽工程一般有三种形式:即焊接式电磁屏蔽壳体、装配式电磁屏蔽壳体和薄膜屏蔽,还有多层屏蔽体。焊接式电磁屏蔽壳体是按设计将预加工的单元金属板块在机房内焊接成整体,形成电磁屏蔽壳体。装配式电磁屏蔽壳体是预先将屏蔽壳体制成组件,在机房内进行组装成整体,形成电磁屏蔽壳体。薄膜屏蔽是一种金属膜附在一支撑金属薄膜结构上,而不是靠金属膜本身之支撑力,以金属薄膜低挡电磁场的干扰。多层屏蔽是将屏蔽面作成多层,表面与金属之间留很小的空间,而不是紧密的接触在一起,在很小的空间中充满空气或其它电介质,多层屏蔽能起到很好的屏蔽效果。

计算机机房的非固态屏蔽是在机房屏蔽体上,由于某些理由必须进行的一种屏蔽。如:

机房屏蔽体需要开门、窗。

机房屏蔽体需要开通风口。

机房屏蔽体需要开孔让电线、电缆、水管、仪表、设备进入。

由于机房的某些需要造成机房屏蔽外壳出现不连续处。如两个金属接触表面之间结合处(两片金属被铆钉或螺钉锁紧在一起和两金属表面以金属垫材料的连接处或开口)。

非固态屏蔽工程在屏蔽工程建设时必然进行的工程,施工的难度比较大。非固态屏蔽在施工中常用的屏蔽材料有屏蔽网、纺织材料、蜂巢材料。非固态屏蔽的种类有:

1、屏蔽门。

2、波导风口和观察窗。

3、滤波器。

4、电缆和连接头的屏蔽。

计算机机房电磁屏蔽的方法选择

计算机机房的电磁屏蔽应根据机房内设备工作的性能和安全的要求来选择。

一般有以下三种方法:屏蔽机房、屏蔽工作间、设备专项屏蔽。如:

钢板焊接式电磁屏蔽室

五、主要用途:

高性能电磁屏蔽室,它主要用于屏蔽面积大,屏蔽性能高及一些特殊要求的场合。

六、性能指标:

磁场14KHz≥75dB

150KHz≥100dB

电场 200KHz~50MHz≥110dB

平面波 50MHz~1GHz≥110dB

微波 1GHz~10GHz≥100dB

测试方法按GB12190-90标准

七、结构组成:

1、壳体:有六面板体、支承龙骨及壳体与地面的绝缘处理,其中顶、墙板采用厚度为2mm的冷轧钢板,地板采用厚度为3mm的冷轧钢板。焊接工艺为CO2保护焊。

2、屏蔽门:按用户使用要求可配置不同的屏蔽门,如电动(手动)锁紧屏蔽门、手动锁紧屏蔽门、气动屏蔽门、全自动屏蔽门等。规格尺寸可定做(特殊可做双开屏蔽门)。

3、通风波导窗:蜂窝型通风波导窗,尺寸为300×300mm。考虑到与中央空调或新风等系统相连,可按屏蔽室规格配置各种非标尺寸规格的波导窗。

4、高性能低泄露电源滤波器:可处理220v/380v、50Hz的多种规格的电源线,供屏蔽室内设备使用;另外可提供各种非标电源滤波器以处理特种电源(如

110V/36V,400Hz等)。

5、室内电气:室内配置配电箱,嵌入式日光灯块照明(测试房只能用白炽灯,具体数量根据功能不同对应照度计算而定),电缆走线,控制开关和插座(壁插或地插或插座箱,数量根据用户需要定)。

6、室内装修:按用户要求分别对顶、墙、地进行装修处理。

7、其它:根据用户要求可在屏蔽室内安装空调,并进行信号处理;另外所有接入机房的线缆均需经过屏蔽处理(如消防、监控、音响、各种数据线)。

机房整体搬迁技术方案

技术部分 机房搬迁技术方案

目录 目录 (2) 第1章搬迁环境总体描述 (4) 搬迁背景 (4) 原有机房现状 (4) 设备分布 (4) 硬件设备情况 (4) 应用系统情况 (5) 目标机房情况 (5) 机房情况 (5) 目标机房基础环境 (6) 搬迁路线 (7) 厅大院内搬迁路线 (7) 楼内搬迁线路 (7) 目标机房具备的搬迁条件 (8) 机房装修及内部布线 (8) 目标机房网络环境和使用规划设计 (8) 第2章搬迁总体需求 (11) 本次搬迁涉及的主要工作 (11) 本次搬迁总体要求 (11) 第3章搬迁计划 (12) 搬迁前期准备 (12) 全面清理信息中心设备及系统资源 (12) 机房搬迁前期调研及技术交流 (13) 目标机房规划 (13) 搬迁前的设备健康检查 (13) 制定搬迁策略和计划 (13) 第4章搬迁实施内容 (14) 系统搬迁步骤 (14) 系统检查和备份数据 (14) 主机拆卸及运输 (15) 备用主机安装 (15) 存储连接及配置 (15) 备用机运行环境建立 (16) 备用机接管生产机应用 (16) 生产机搬迁 (16) 应急预案 (17) 第5章项目实施方案 (18)

项目的组织机构 (18) 组织人员配置 (19) 项目管理体系 (19) 项目管理原则 (20) 项目管理目标 (20) 项目管理范围 (21) 工具和技术 (22) 项目风险控制 (23) 项目进度和施工安排 (24) 制定施工方案 (24) 实施计划 (25) 项目提交成果明细 (25)

第1章搬迁环境总体描述 1.1 搬迁背景 公安厅信息中心是全省公安信息网络中心、信息系统运行中心、数据存储备份中心、信息应用服务中心、网络和信息安全管理中心、运行维护保障中心,随着公安信息化建设和应用的不断深化,信息中心现有机房环境已经不能满足支撑业务应用系统的需要。为了满足信息中心设备及应用系统的不断增长,福建省公安厅在厅本部建成了信息中心新的专业机房,本项目实施现有机房整体搬迁到新的机房环境。 1.2 原有机房现状 1.2.1 设备分布 信息中心机房在指挥大楼,包括四层主机房、五层临时机房、六层网络机房,机房的设备具体分布如下: ■数据中心机房:位于指挥大楼4楼,该机房集中了信息中心大部分的服务器、小型机、存储、核心交换机等重要设备。 ■过渡机房:位于指挥大楼5楼,该机房主要承载着警综平台的刀片服务器、存储、负载均衡等设备。 ■网络机房:位于指挥大楼6楼,该机房主要承载公安一级网核心路由及备份线路路由设备。 1.2.2 硬件设备情况 ■ PC服务器:150台 ■刀片服务器:106台 ■小型机:25台 ■存储交换机:14台 ■存储备份设备:32台 ■安全设备:50台

数据中心机房建设整体解决方案

数据中心机房建设 整体解决方案

目录 1模块化机房 (5) 1.1模块化数据中心概述 (5) 1.2怎么样的机房适合采用微模块机房 (7) 1.3微模块机房与传统机房有什么区别? (9) 1.4单排模块化数据中心 (17) 1.5双排模块化数据中心 (21) 1.6密封冷通道部分 (26) 1.7智能动环监控系统 (34) 1.9列间(行间)精密空调 (45) 1.10房间级精密空调 (47) 1.11智能低压配电柜 (49) 1.12精密配电柜(列头柜) (52) 1.13双排微模块冷通道产品规格 (54) 2一体化机柜 (68) 2.1什么是智能一体化机柜 (68) 2.2智能一体化机柜优势 (70) 2.3用户价值 (73) 2.4应用场景 (74) 2.5智能一体化机械柜组成部分(产品配置) (75) 2.6智能一体化机柜(MDC)分类 (76) 2.7智能一体化机柜系统特点 (77) 2.8智能一体化机柜系统功能 (79) 2.11联柜数据中心(中型MDC模块化数据中心解决方案) (89) 3机房建设 (126) 3.1机房建设概述: (126) 3.2机房标准化建设的必要性 (127) 3.3机房分级的判定条件: (127) 3.4机房环境建设等级保护二级要求 (128) 3.5机房环境要求及解决措施 (129) 3.6机房系统建设内容: (130) 3.8案例分析 (139) 3.9注意事项 (140) 3.10常见问题 (141) 3.11机房建设设备清单 (142) 4屏蔽机房 (174) 4.1电磁屏蔽室简介 (174) 4.2电磁屏蔽室遵循的相关国家及行业标准规范 (175) 4.3电磁屏蔽室的主要功能: (176) 4.4屏蔽的基本分类 (177) 4.5电磁屏蔽室用途可以分为三大类 (178)

中心机房建设项目机房集中远程管控解决方案

中心机房建设项目机房集中远程管控解决方案 1.1、方案需求 现阶段,多数服务器和网络设备运行管理仍采用分散的、逐个的管理和维护的方式,有安全隐患以及管理不便。 1.2、系统方案拓扑图 1.3、系统结构描述 使用Dominion数字系列的XXXX对数据机房中的被管理设备进行汇聚,使用UTP5类线从被管理设备的I/O口(KVM 口或串口)连接到Dominion的端口上。由Dominion使用Over IP技术将模拟信号转换成IP数据包并连接到IP网络,可从远程对被管设备进行管理。当各地数据机房中的管理员需要

在本地访问被管理设备的时候,可使用Dominion系列提供的本地管理接口来进行操作。 1.4、解决方案说明 1)解决方案共选用1台数字设备,其中XXXX-432可管理得 服务器数量多达32台;每台XXXX设备均带有双电源、双千兆以太网口的高冗余的硬件配置。如配合 D2CIM-VUSB的USB服务器接口模块,可实现带外远程数据传输、强制鼠标同步等功能。 2)解决方案中从服务器至XXXX设备之间的距离可达到45 米,可把XXXX设备随意摆放在任何合适的位置,远程操作的分辨率更可高达1600X1200,完全满足高视频分辨 率的需求。 3)此解决方案可支持对虚拟化主机及中心的集中管理,并 可无缝整合IBM、HP、DELL等各大厂商各型刀片服务器,并对每刀片服务器实现端口级的管理。 4)系统支持远程数据传输技术,可将登录管理端本地的U 盘、CD-ROM、ISO文件及硬盘等虚拟到远程服务器设备 直接完成文件的安全传输。 5)系统能够实时监控设备与KVM之间的连接状态(包括服

网络中心机房整改整体解决方案机房方案设计

网络中心机房整改整体解决方案

第一章设计理念与依据 (5) 1.1机房整体建设方案 (5) 1.2、设计理念 (5) 1.2.1实用性和先进性 (5) 1.2.2安全可靠性 (5) 1.2.3灵活性与可扩展性 (5) 1.2.4可管理性 (5) 1.3、设计依据 (6) 第二章工程概况 (8) 1、设计内容 (8) 1.1 系统设计框架图 (8) 2、功能间划分 (9) 2.2.1机房平面布局合理规划 (9) 2.2.2“冰箱”理念——减少机房冷量散失 (9) 2.2.3机房区域划分 (9) 第三章机房装饰工程 (9) 1、设计的主导思想 (9) 2、装饰特色描述 (10) 3、装饰材料选用 (10)

3.3.1主要装饰材料 (10) 3.3.2墙面工程 (10) 3.3.3地面工程 (11) 3.3.4隔断工程 (12) 3.3.5门窗工程 (12) 3.3.6家具工程 (12) 3.3.7电池室工程 (12) 第四章机房电气工程 (12) 1、配电系统重要性 (12) 2、配电系统概况 (13) 2.1进线方式选择 (13) 2.2线缆的选择 (13) 3、配电方式 (13) 4、配电安全措施 (13) 4.4.1事故断电及消防联动措施 (13) 4.4.2减少线路损耗以提高安全系数措施 (13) 4.4.3防漏电以确保人身安全措施 (14) 4.4.4线路敷设 (14) 4.4.5关于配电柜 (14) 4.4.6保护人身及数据安全的防静电措施 (14) 4.4.7 关于PDU (15)

5、照明系统设计 (15) 第五章防雷、接地系统 (15) 1、机房防雷及防过电压系统 (15) 2、接地系统 (15) 第六章 UPS工程 (16) 1概述 (16) 2、 MASTER GP806 6KVA特点及参数 (16) 第七章空调系统 (22) 1、主机房空调配置方案 (22) 第八章综合布线网络系统 (22) 1、需求分析 (22) 2、系统结构 (22) 3、材料选型 (22) 4、各子系统详细设计 (23) 4.1工作区子系统 (23) 4.2水平子系统 (23) 4.3垂直干线子系统 (24) 4.4管理子系统 (24) 4.5设备子系统 (25) 5、网络设备除尘 (25)

机房散热解决方案

机房散热解决方案 随着通信业的高速发展,网络核心设备、动力系统、机房设备等能耗占社会总能耗比重越来越大,数据中心冷却功耗占整体功耗高达45%-50%,节能减排成为重要的行业责任和机房建设的未来趋势。 为适应这一趋势,中兴提出了机房热管理方案,给机房内通讯设备提供一个安全可靠的运行环境,通过冷热气流合理分配,达到节能减排的目的。 3.1 目前机房散热现状 1)、精密空调系统弥漫推送冷气的方式 为了使局部高热区域降温,整个空调系统的温度往往需要调得很低。目前大多被设置为“强制制冷,25℃”或者是“自动,28℃启动”的工作模式,部分机房的空调甚至是全年开启,所以尽管了优化了冷热气流的组织形式,电能浪费现象依然较为普遍和严重。 优缺点 改善气流管理,机房散热能力有所改善; 全区域制冷降温, 机房制冷效率低下,无法达到绿色数据中心的PUE值标准 无法满足中,高密度机柜的制冷需求,出现大量局部热点;造成机房空间利用率降低。 2)、智能新风系统 机房新风系统是通过对机房建筑的简单改造,以智能逻辑控制的通风系统,充分利用机房内部外部环境温差,实现机房内外部冷热空气的直接交换而自然降温,并通过联动控制机房空调的运行状态,达到减少机房空调运行时间,降低机房空调能耗的目的。

优缺点 直接利用自然冷风,热交换效率高,节能效果显著 引起机房内空气洁净度下降,设备因灰尘、静电、湿度等故障增多 3)、智能热交换器系统 热交换器在完全隔离内外空气的前提下,利用外界冷源,对内部环境进行冷却,达到减少空调运行时间以实现节能的目的。

优缺点 室内外空气不接触,仅热交换,保持洁净度不下降热,湿度不变 换热效率不高,对于在温度超过15度地区没效果 3.2 中兴机房热管理方案 3.2.1 高热密度制冷方案 高热密密制冷方案:热源直接冷却,杜绝热流紊乱;此方式灵活,易于改造和维护,满足主流标准机柜。 解决方案 一体化冷却机柜---高密度散热解决方案 在传统的数据机房制冷系统条件下,机柜热密度一般在2到3KW/机柜,很多机房的机柜只能放几个服务器,以此来降低单个机柜的热负荷,但这又造成了机柜利用率的降低。为了使单个机柜支持更高的热密度(20到25KW/机架),中兴新提出一体化冷却机柜—高密度散热解决方案,即利用“水冷门”的辅助散热方案 中兴一体化冷却机柜“水冷门”方案原理图 中兴一体化冷却机柜“水冷门”方案示意图

整体机房工程解决方案(精品版)(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 整体机房工程解决方案(精品版) 计算机机房工程是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域。一个整体机房的建设,基本涵盖以下内容: 设计目标 以设计标准性、功能先进性、安全可靠性、系统实用性、空间扩展性、环境舒适性为目标 机房系统构成 ?机房装饰系统 ?机房综合布线 ?空调、新风系统 ?机房强电系统 ?防雷、等电位系统 ?机房消防系统 ?机房门禁系统

?机房环境检测 ?KVM及网络监控系统 各系统简介 装修工程 ?地板 地板采用全钢抗磨防火抗静电活动地板、地面做防尘处理并铺设保温材料,保证机房的洁净度,防止静压箱内因温度差过大而结露。 ?吊顶 采用铝合金微孔板吊顶。铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷防尘漆作防尘外理,保证机房的洁净度。吊顶板上的微孔可作为机房专用空调的回风口使用,微孔板内均附一张同等规格的吸音纸,既可减少噪音又可过滤尘埃。 ?墙面 主机房区室内四周墙面,全部采用轻钢龙骨做骨架,中密度板做基层,使用整张优质奶白双面铝塑板饰面,骨架内可走管穿线。 ?隔断 主机房区均采用铝塑板板边框浮法玻璃隔断,无框地弹玻璃门与之配套。 ?门窗结构 机房主入口处安装外开式钢制防盗门,配电室使用玻璃地弹门;为达到防尘、防电磁干扰的目的,机房区窗户安装双层密封窗或用铝塑板密封。

数据中心节能改造的7种解决方案图文【最新版】

数据中心节能改造的7种解决方案图文 点评网()报道:随着计算机网络业务量的迅速增长、服务器数量的增加,机房的面积及规模也在不断扩大,数据中心的能耗成本也迅速增加,并有赶超硬件成本的趋势。据权威机构调查显示,我国每年用于服务器的电源和冷却的总开支超过了20亿美元。对于已经建成投产的数据中心,如何实现有效的节能改造,需要从多方面考虑。本篇介绍了数据中心基础设施节能改造的几种主要解决方法。 一、设计一套机房整体监控系统 图IT设备负载变化曲线 从机房负荷和空调冷量配置来看,机房一般设计为N+X的安全运行模式,但从整个机房IT设备布局来看,由于机房面积较大,考虑其循环风量及减少机房局部温度死角等问题,及负载设备功耗的动态变化,精密空调群无法做到人为控制按照需求运行,机房发热量变化

无规律可以遵循,所有室内风机全速运行,压缩机由每台空调独自按照自己的需求进行控制,此种运行模式从运行费用角度来说是不经济节能的。如果强制空调群中的冗余设备进行关机运行,由于机房气流组织及温度变化规律很难掌握,人为控制空调的开机与关机也很难做到机房安全,因此可能存在局部温度不可控的现象。因此,机房精密空调群控対机房节能起到至关重要的意义。 机房专用空调群控节能的思路是:在保障机房设备正常运行的前提下,通过减少冗余空调设备的运行时间,来降低整个机房的能耗,实现空调系统的备份/轮循功能、层叠功能、避免竞争运行功能、延时自启动功能。 结合曙光自适应集群功率与能耗监控系统,进行精密空调集群集中管理,管理软件根据CPU占有率计算每一排的服务器功耗,根据负载分布情况及精密空调分布情况精确控制相应位置空调的工作状态,其中主要包括压缩机的启停和空调室内机的风扇启停。精密空调通过RS485网络与协议转换器通信,协议转换器通过以太网与管理节点协同工作,这样使不同厂家的精密空调(具有监控功能)能够通过曙光标准协议接口与管理节点进行数据交互每个服务器机柜内安装两个无线温湿度探头,每排机柜构成一个网络,通过物联网的组网方式形成一个温湿度监控网络,并通过以太网将数据上传至管理节点,形成双层监控网络,在监测到服务器到温的时候,开启机房空调,在节能的

整体机房解决方案

整体机房解决方案(动力环境检测部分) 一前言 机房的现场安全对机房设备的保障和维护是至关重要的。针对客户实际的应用,设计一种智能型动力环境视频安防监控系统,是监控重要场所和设备的第一道智能型防御线。

二客户需求分析 客户目前要求机房设备监控应包括: 1.供配电系统监控 2.UPS系统监控 3.交换机及服务器机柜温度监控 4.空调机组监控 5.机房漏水检测 6.机房温湿度监控 7.机房粉尘检测等 机房设备监控系统基本要求: (1)机房设备监控装置使用通用的标准接口和通信协议; (2)机房设备监控软件应具有Web访问功能; (3)具有通信联网功能,能远程监控; (4)发送电子邮件功能。 安防系统要求: (1)门禁系统 为便于管理和保障机房设备的安全运行,在机房区单独设置门禁检测器。 (2)入侵报警系统 在机房内设置探测器,防范非法入侵。 (3)电视监控系统 在机房内设置摄像机,监视机房设备及机房主要出入口。电视监视系统应与入侵报警系统联动。 三方案说明 1.方案说明 基于目前客户的需求,我方建议安防部分客户使用 NetBotz 的监控系统,NetBotz是基于IP 技术的有线或无线的智能监控系统,是保护您生产、生活的第一道智能型防御线,是您的千里眼与顺风耳,让您的重要场所和设备处在24 小时严密监视之下。在事故发生前,NetBotz 会及时发现问题,并通过多种灵活的方式和途径发出警讯,避免灾难的发生! NetBotz可以直接通过网络监控带有网卡的UPS电源(包括MGE的PW系列产品),可以通过监测盒来检测温湿度、漏水、粉尘、干接点信号等。还可以监控视频和CCTV信号以及网络里面的服务器等网络接点。 Netbotz是一种非常稳定可靠的、布线工程简单、通讯距离长、基于TCP/IP网络和SNMP协议、非常容易扩容的、先进的机房环境和安防监控系统。

弱电机房工程建设整体解决方案【最新版】

弱电机房工程建设整体解决方案前言: 机房建设是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件保证的。机房是计算机及重要设备所需要的特殊环境,合理的规划设计可以使机房有更良好的环境,对设备故障,环境情况及安全性做出准确反映,通过对故障的分析,做到有目的维护,提高网络系统、设备的管理质量,降低系统维护成本,为今后的业务的进行和发展提供服务。 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安

全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求) 土建建设方案

机房建设解决方案

机房建设解决方案 项目设计说明 本次项目机房位于陕西省蒲城县罕井镇大庆路。机房的建设应根据陕西陕煤蒲白矿业有限公司发展的长远战略,围绕企业的工作中心和信息化建设要求,体现“面向未来”的设计思想。建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进,绿色环保、投资合理的现代化计算机中心机房;切实为网络设备、服务器等提供一个安全、可靠、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境,为系统的网络设备和主机设备提供良好,可靠的运行空间,同时为相关工作人员提供方便、快捷、舒适、安全、高效的管理环境。工程总体设计方案说明 机房建设中包含以下共8 项工程子系统,为了保证机房建设的功能性圆满完成,下面对这些系统的具体技术参数加以详细的说明: 1. 机房装饰装修 2. 机房低压配电、防雷系统 3. 空调系统 4. 新风系统 5. 机房UPS 系统 6. 机房消防系统 7. 监控部分 8. 机房集中监控系统 1. 机房装修系统工程 现代的机房建设工程应充分体现了使用新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的良好的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。 计算机机房建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、接地防雷、屏蔽、消防、安防等各个专业所特有的技术要求。也具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,建造一个安全可靠、视野宽阔、层次丰富、色彩明快、能适应未来发展的场地,是我公司进行净化装修设计的出发点。 主材选择原则:

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

通信基站节能整体解决方案

通信基站节能整体解决方案

公司简介 某科技发展有限公司专致于机房基站的节能优化和节能技改项目投 融资管理(简称:合同能源管理,Energy Manage Contracting:EMC)。 某科技自主创新的“基站远程能耗管理系统”处于业内领先水准,在确 保网络安全运行的情况下,可实现空调60%-80%的节能效益。 独特优势: 1、空调控制性能卓越,智能管理,确保空调高能效运行; 2、电池恒温箱实现高效制冷保障,安装便捷,确保长寿命使用; 3、自动获取基准能耗值,建立与环境温度相对应的能耗档案,节能量统计准确、公正、翔实。 “基站远程能耗管理系统”既是一个节能降耗平台,更是一个优化管理的平台,实现机房能耗监测和统计,实现空调远程监管和控制,实现站内温湿度监测,是实现能耗优化和设备监管的完美结合。

远程能耗管理系统介绍系统结构示意图

普遍现状 解决方法

各系统主要设备 系统名称主要参数设备图片 主配 一、 热排交换 系统 额定功耗 160W 进风:离心风机、 过滤网、自动挡板出风:轴流风机,自动挡板防雨罩二、 空调智管 系统 额定功耗 3MW 智能空调控制器 三、 电池恒温 系统 额定功耗 120W 单层电池组恒温箱双层电池组恒温箱恒温箱四、 远程数传 系统 主控箱 五、 能耗计量 系统 计量电表 选配 六、 外墙热反 射漆 降低墙体 温度 10-15℃, 降低室内 温度 5-8℃,盛 夏季节节 能显著七、 空调雾化 喷淋 一、热排交换系统 在适当条件下过滤引入室外冷空气,同时排出室内热空气,对室内进行自然降温,减少空调制冷运行,降

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

模块化机房技术方案书

遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1突出特点 (9) 3.1.2服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1玻璃天窗组件 (10) 3.2.2玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3钢制假墙组件 (11) 3.2.4消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

机房建设方案(图文详细版)

机房建设方案 (图文详细版) ?第一部分项目背景与需求分析 1.1概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和

良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,

信息中心机房整体搬迁方案

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录 一、..................................................................................................... 总体要求3 二、 ................................................................................................ 搬迁前提条件4 三、 ................................................................................................ 搬迁工作内容5 四、 ................................................................................................ 机房搬迁流程12 五、 ................................................................................................ 机房搬迁实施13 六、 .......................................................................................... 机房搬迁时间安排13 七、 ...................................................................................................... 应急处理13 八、 ................................................................................ 机房设备及设备配置清单14 九、 .......................................................................................... 机房搬迁费用预算16

通信基站节能减排解决方案

通信基站节能减排方案 中国通信公司 二一一年十月

目录 1、概述----------------------------------------------------------------------1页 2、基站建设----------------------------------------------------------------4页 3、空调温度设置及节能-------------------------------------------------5页 4、设备利旧和更新-------------------------------------------------------6页4.1、蓄电池维护及利旧------------------------------------------------------6页 4.2、淘汰高能耗设备----------------------------------------------------------7页 5、太阳能系统建设-------------------------------------------------------------7页 6、结束--------------------------------------------------------------------------9页

1、概述 什么是节能减排?节能减排是什么意思?节能,就是节约能耗,包括电、煤、油等;减排,就是减少污染物排放;所谓节能减排,就是降低能源消耗、减少污染排放。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是实现资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是促进经济结构调整,转变各方面增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。 当前,实现节能减排目标面临的形势十分严峻。去年以来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。但是,去年全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标,加大了“十一五”后四年节能减排工作的难度。更为严峻的是,今年一季度,工业特别是高耗能、高污染行业增长过快,占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等六大行业增长20.6%,同比加快6.6个百分点。与此同时,各方面工作仍存在认识不到位、责任不明确、措施不配套、政策不完善、投入不落实、协调不得力等问题。这种状况如不及时扭转,不仅今年节能减排工作难以取得明显进展,“十一五”节能减排的总体目标也将难以实现。 近年来,由于我国通信行业的迅速发展,通信业已经成为推动国民经济增长的主要行业。同时,作为拥有世界上规模最大的通信网络国家,其运营维护的能源消耗也非常巨大。能源成本在运营企业经营开支中所占的比例不断增长,已经影响到企业的效益和发展。从2005年开始,国务院在针对节能减排工作方面推出了一系列政策,并对相关企业的节能降耗工作提出了具体的要求。节约能源成本已成为网络运营和维护的重要工作。 节约能源,不仅是企业降低成本,实现更好收益的有力手段,也是社会赋予的历时责任和使命。我国各电信运营企业十分重视节能的管理和实践,结合各自实际情况积累了许多管理经验与行之有效的举措。为了增进通信运营企业之间节能减排工作的交流,优秀节能技术和解决方案的推广应用,中国通信运维网在各运营企业的支持和协助下,在北京南粤苑宾馆举办“首届中国通信网络节能论坛”,论坛的主题为“建设节约型网络·营造绿色通信·促进通信业可持续发展”。作为国内及世界上规模最大的通信运营商,我们中国通信公司要在此次节能减排行动中起到楷模作用,要塑造“以低成本打造精品网络”的

网络机房建设方案

网络机房建设方案 随着计算机的发展和网络的广泛应用,越来越多的单位都建立了自己的局域网,而这其中很重要的一个环节就是网络中心机房的建设。它不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业,在此推出了整体机房建设解决方案。 1 机房工程整体建设 机房工程整体建设一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。 2 防静电地板铺设 机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 3 隔断装修 为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。 4 UPS不间断电源 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。“辅助供配电系统”,其供电由市电直接供电。 机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房及配套工程建设方案.doc

1.1 机房及配套工程建设方案 机房及配套工程的设计与建设应遵循技术先进、整体规划、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗的原则,其目的是为了更好地保证机房的温度、温度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。 机房的建设实质是电子环境工程,其根本任务是:保证计算机设备的运行提供安全可靠的运行环境。延长计算机设备的使用寿命。从运行环境上保证设备的可靠,并对敌意操作提供监视手段,是机房建设的关键。为高性能的计算机系统提供安全、稳定、可靠的运行环境,是机房建设的基本点。 本系统建设服务器等硬件设备将放置在市住建委中心机房,该机房目前承担住建委内部网络办公、外部InterNet网接入,党政专网、财务专网和市统一办公平台的运行。另外还整合了物业处、保障处的信息系统,保障市住房保障系统、市物业住宅专项维修资金管理系统的内外部网络接入、硬件设备集中管理,但机房简陋、支撑设备相对较为老旧,并已基本满负荷运转。本系统建设将对该机房进行集中改造建设。 1.1.1 机房改造建设内容 ?机房环境改造建设(装修工程) ?电气改造建设(机房供配电、UPS、照明系统等) ?通风改造建设(空调、新风系统) ?机房综合布线改造建设 ?机房设备监控报警系统改造建设(机房视频监控系统、门禁系统、市电监控、UPS监控) ?机房防雷接地保护系统改造建设 ?机房消防系统改造建设

?漏水报警系统改造建设 1.1.2 机房建设标准 包含要素有:建筑装修、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 1.1. 2.1 建筑装修 机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 ?地板 地板采用全钢抗磨防火抗静电活动地板、地面做防尘处理并铺设保温材料,保证机房的洁净度,防止静压箱内因温度差过大而结露。 ?吊顶 采用铝合金微孔板吊顶。铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷防尘漆作防尘外理,保证机房的洁净度。吊顶板上的微孔可作为机房专用空调的回风口使用,微孔板内均附一张同等规格的吸音纸,既可减少噪音又可过滤尘埃。 ?墙面

模块化弱电机房工程整体解决方案10.2

模块化弱电机房工程整体解决方案 整体概述 越来越强处理能力的服务器,越来越大容量的数据存储设备和网络设备,需要消耗更多的电能。而集成度越来越高的设备,发热量越加集中,导致机房温度控制是个很大的问题。只有对降低机房能耗的新技术与新方法进行研究,力求通过合理选用服务器机架、合理进行散热规划、优化机房设计、布局、使用等方面,提高机房散热效率,降低数据中心机房的整体能耗,才能达到节能减排的目标。 随着人们对讯息的需求,各行业都在不断地提高着数据处理的能力,也随着对节能减排的要求,有效降低耗能成为数据处理机房在建造之前必需要考虑的因素之一,为满足这一需要,鼎龙公司根据多年的实践经验,通过改善空气循环的管理, 可以有效减低PUE值,为客户量身订做了一套灵活实用、多功能的机柜冷热通道分隔解决方案。 实现依据 依据美国2005年4月发布的TIA942《数据申心通信基础架构标准》中要求机房内计算机设备及机架采用“冷

热通道”的安装方式。“冷热通道”的设备布置方式,打破常规,将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果,如图下图所示。 方案设计 机柜长排列的方式也为低成本处理冷热通道的隔离提供了条件,在机房内气流组织完成冷热通道隔离,这样最大限度地提高能效,从而达到节能减排的目的。在本

项目中,机房内冷热通道隔离的设计是在仅在D、E列有刀片机的区域的通道上部安装具备防火耐冲击的PC耐力板,D、E列机柜两头安装封闭的平移门,使得机柜的前面形成一个封闭的冷通道,使热气流从机柜的后面流出,符合气流组织原理。 在对新一代数据中心机房的设计和工程实践当中,通过全面的整体规划,对机房的关键设备、UPS电源、空调机房、场地布局等进行综合的考虑和节能设计是能达到节能减排的目标。 冷热通道隔离封闭是机房节能减排的措施之一。机柜布置可以适当改变排列方式以及采取适当的措施形成冷热通道的隔离,改变环境气流组织和减低冷通道的温度梯度,改良机柜内的有效制冷效果,从而达到节能的目的。