文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数字式高压兆欧表说明书

数字式高压兆欧表说明书

数字式高压兆欧表说明书
数字式高压兆欧表说明书

数字式高压兆欧表说明书

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心

电击,避免触电危险,注意人身安全!

安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的

接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

-安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目录

一、介绍 (5)

二、功能特点 (6)

三、技术指标 (6)

四、使用说明 (7)

五、注意事项 (8)

一.介绍

1.仪表工作原理

BY2670数字式兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD 显示出来。

2.仪表电路框图

如图所示:

3.仪表使用范围

本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

二.功能特点

本表具有以下特点:

·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。

本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四

阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

·本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

·本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。三.技术指标

①使用条件

环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH

②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差

输出电压等级:100V,250V,500V,1000V

测量范围:0~19990MΩ

分辨率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ

相对误差:≤±4%±1d

③输出最高电压带载能力及短路电流

电压/负载:1000V/20MΩ

电压跌落:约10%

短路电流: >1.6mA

④电源适用范围、功耗

直流:8×1.5V(AA, R6)电池或充电电池

交流:220V/50Hz

功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W

⑤体积与重量

体积:235mm(L)×200mm(W)×135mm(D);

重量:<1.4kg

四.使用说明

1、测量步骤

开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为100V 档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。

注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。

2、接线端子符号含义

测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。

五.注意事项

1、存放保管本表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

2、测物体为正常带电体时,必须先断开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。

3、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流电时,优先使用交流电。

4、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。

高压兆欧表10kV接线图

高压兆欧表10kV接线图变电站变压器、电缆的绝缘电阻测量接线图:

可调高压数字兆欧表测试电压高,功率大,被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用该仪器首先一定要接好安全接地线! 该仪表在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路! 该仪表是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。它具有下列特点: 1.具有强力抗电场感应干扰能力,达到2mA(50Hz),已知适应500kV变电站现场不拆线测量500kV大型变压器的绝缘电阻参数。 2.测试电源的短路电流>5mA,最大达15mA。适应大容量、大电感的测试。 3.电阻测量范围宽广,从0.5MΩ~200000MΩ。读数准确、分辨力高。 4.测试电源的电压范围宽广,可选择0.5、1、2.5、5、10kV,也可从0V平滑调起连续调节到需要的电压。 5.具有计时报时功能,提醒使用者记录,分析被测量对象的吸收比和极化指数。 1.产品规格: 型号测试电压电压准确度短路电流 GM-5kV 0.25、0.5、1、2.5、5kV ±(5%+10V)>5mA GM-10kV 0.5、1、2.5、5、10kV ±(5%+10V)>5mA GM-15kV 1、2.5、5、10、15kV ±(5%+10V)>5mA GM-20kV 0.5、1、2.5、5、10、20kV ±(5%+10V)>5mA 2.量程与准确度: 量程(限压)电阻测量 有效范围 准确度 20MΩ/500V 0.5~19.99 MΩ±(5%+5字) 200MΩ/1000V 5.0~199.9 MΩ±(5%+5字) 2GΩ0.05~1.999 GΩ±(5%+5字)

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

2500V数字兆欧表

使用说明书 2500V数字兆欧表 武汉博朗恒业电气有限公司

5.仪器成套 1、测试线一套 2、电源适配器一个 3、说明书一份 4、合格证一份 -4- 1 性能特点 ●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。 ●31/2LCD大屏幕数字显示,分辨率高,读数方便。 ●有四种额定绝缘测试电压,负载能力强。 ●操作便捷,携带方便,准确、可靠、稳定。 ●低耗电、12V/1.8AH锂电池供电,使用时间长。(或采用交流 AC220V供电。) ●电池电压不足,有欠压标志符“ ”显示。 ●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。 ●保护功能完善,能承受短路和被测电器残余电压冲击。 2 技术指标 -1- 尊敬的用户:欢迎您使用BL2671数字兆欧表。 为保障您的安全和仪表正常使用,请先仔细阅读本 说明书再进行操作。

2.2 其它指标 ●绝缘电阻: ≥50M? (1000V) ●耐压: AC 3kV 50Hz 1min ●工作温度和湿度: -10℃~+50℃<85%RH ●电源: 直流DC12V锂电池 ●耗电: ≤150mA; ●外形尺寸: 260mm(L)×180mm(W)×100mm(D) ●重量: ≈1kg 3 仪表外形 -2- 4 使用方法 ●确认被测试品安全接地,试品不带电。 ●确认仪表E端(接地端)已接地。 ●按了高压开关按钮后,仪表E、L端就有高电压输出,请注意安全! ●测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。 4.1 电池检查及更换 仪表在接通电源工作时,显示屏若显示“”欠压符号,表示电池电量不足,应更换新电池。 4.2 测试 将仪表E端接试品的接地端(或一端),L端接试品的线路端(或另一端)。将选择开关置所需的额定电压位,显示屏首位显示“1”,表示工作电源接通。按一下高压开关按钮,高压指示灯点亮,显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。 注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。 4.3 G端(保护环)的使用 测量高绝缘电阻值时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。 4.4 关机 读数完毕,先按高压开关关断高压,高压指示灯熄灭;再将旋钮拧至OFF关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完,再拆下测试线,以免电击伤人。 -3-

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

DP4兆欧表说明书打印版

1、注意事项 1.1、阅读指导 ?仪表的显示是通过七段数码管(LED)实现的,因此有些字符的显示与用户平时看的有所差别,它们的对应关系如下: 1.2、注意事项 ?请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表。 ?仪表使用前需预热10分钟(上电后最早10分钟测量结果误差大)。 ?仪表使用需注意潮湿、灰尘对测量结果的影响,可对仪表内部、壳体进行清洁及干燥处理,使用过程中需保持仪表 接线端子周围无干扰物,不可用手触摸仪表接线端子周围。 ?仪表电阻输入超量程时显示“1 . ”,超量程状态下通讯读测量值会返回“32767”(0x7FFF)。 ?仪表供电为220V 2、操作指南 2.1、按键说明 1: PARA键,短按为切换上下操作窗口(小数点指示或数码管闪动),长按进入参数设置界面、系统菜单和调试菜单切换。 2: MOVE键,短按为修改参数时移动修改指示(数字闪烁),长按为参数设置界面返回到测量界面。 3: UP键,短按为修改参数时数字加1或参数选择。 3: DOWN键,短按为修改参数时数字减1或参数选择。 2.2、参数修改操作说明 1:进入参数设置界面,在测量状态长按键进入系统菜单(在系统菜单下长按键进入调试菜单),上窗口最后一位小数点亮,指示当前操作窗口为上窗口。 2:选择参数,短按选择参数,短按确定后下窗口最后一位小数点亮或数字闪动,指示当前操作的窗口为下窗口。 3:修改参数,短按修改或切换参数值,短按移动修改指示(数字闪烁)。 4:保存参数,短按确定保存参数,上窗口最后一位小数点亮,指示当前操作窗口为上窗口。 5:退出参数设置,长按键返回测量界面。 2.3调试操作说明 1:参考2.2.1。 2:零阻值校准,短按选择rF-L参数,短按确定后下窗口最后一位小数点亮,指示当前操作的窗口为下窗口,短 按使下窗口显示CLEA,短接仪表电阻输入端,等待仪表上窗口指示值稳定、跳动小(大约10秒),短按保存零阻值校准参数,仪表下窗口显示donE。 3:标准阻值校准,短按选择rF-H参数,短按确定后下窗口最后一位数字闪动,指示当前操作的窗口为下窗口,此时仪表输入端接已知阻值的标准电阻,修改下窗口值为标准电阻值,等待仪表上窗口指示值稳定、跳动小(大约10秒),短按 保存标准阻值校准参数,仪表下窗口显示donE。 4:退出调试界面,长按键返回测量界面。

高压兆欧表10kV操作步骤

高压兆欧表10kV操作步骤 操作方法 仪表初次或前往现场使用前应进行充电(全程充电时间为8小时,充电指示灯从红变绿),以免到现场使用途中断电。另外还应随时采用仪表的参考电阻附件来检查本仪器工作是否正常、准确。 仪表操作方法如下: 1.准备: 仪表接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线! 尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。 2.接线: 把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。 把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。 把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。 3.预选测试电源电压: 把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。 4.接通工作电源: 把仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。5.测试启动: 把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。 6.测试电源电压细调: 调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。 7.电阻量程选择: 把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,

则表示被测电阻太低,应退低档来测量。 8.电阻值读数: 通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。 关于吸收比、极化指数的计算公式为: 吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数 极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数 9.测试电源电压退出: 将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会徐徐回零,数字秒表也会退出显示。10.结束: 当‘kV’表显示为0.00kV后,又经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线、告结束。数字兆欧表使用方法 数字兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,。 (5)数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过数字兆欧表的测量机构。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。 当用数字兆欧表测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

日本共立KYORITSU 3125 数字式高压兆欧表操作说明书

日本共立KYORITSU 3125 数字式高压兆欧表操作说明书 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表安全警告 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准(电子类测量产品安全要求),本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表警告 ● 使用前,通读并理解说明书中的操作指南。 ● 请将说明书随身保存以确保可随时参阅。 ● 必须按指示使用仪器。 ● 理解并遵守安全操作指示。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表必须严格遵守上述操作说明。 如不遵守,测量时可能会导致人身伤害和仪器毁坏 本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。 危险表示操作不当会导致严重或致命的伤害。 警告表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性。 注意表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表危险 ● 请勿在AC/DC600V以上的电路中测量。 ● 请勿在易燃场所测试,火花可能会引起爆炸。 ● 请勿在仪器表面潮湿或操作者手潮湿时操作。 ● 测试电压时,注意避免金属部分与测试导线短路,有可能导致人身伤害事故。 ● 测量时不要超过量程允许的最大范围。 ● 测试线连接在仪器上时,请不要按下测试开关。 ● 测量时请勿打开电池盖。 ● 绝缘测量时,不可触摸被测回路。可能导致触电事故。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表警告 ● 若仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。 ● 测试导线连接被测回路时,不要旋转功能选择开关。 ● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造,维修时仪器返回共立产品中国办事处。 ● 仪器在潮湿状态下请勿更换电池。 ● 确定所有测试导线与仪表的测试端口连接牢固。 ● 打开电池盖时,确保仪器已关机。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表注意 ● 测量前,确认量程开关切换至适当的位置。 ● 使用完毕后,将测量选择钮置于“OFF”位置,若长时间不使用,请将电池取出后存放。 ● 请勿在高温、潮湿。有结露可能的场所及阳光直射下长时间放置。 ● 请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳,请勿使用研磨剂或溶剂。 ● 仪器潮湿时,请先干燥后存储。 KYORITSU 3125数字式高压兆欧表特点 MODEL3125是由电子控制的4个量程测量绝缘电阻的高压绝缘电阻计。 ● 设计达到以下安全标准: IEC 61010-1(CAT.III 600V 污染度2) IEC 61010-031(手持式探针要求标准) ● 自动放电功能:测试电容性负荷的绝缘电阻时,测量后自动释放充电电荷。放电状态可在电压模式中确认。 ● 背光功能便于在阴暗光线或夜间工作。 ● 条形图显示测量结果。

简单介绍数字兆欧表地两种使用方法

简单介绍数字兆欧表的两种使用方法 1 2 3 4 5 分步阅读 HT2670F数字兆欧表是绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心, 以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。 以下是针对HT2670F数字兆欧表的两种操作测量,进行讲解。

操作注意: 1. 1 1、不要输入高于600V或600Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的, 但有损仪器的危险。 2、在测量高电压时,要特别注意避免触电。 3、在完成所有的测量操作后,要断开测试线与被测电路的连接,并从仪 器输入端拿掉测试线。 END 步骤/ 方法

1. 1 测量前的准备 (1)按ON/OFF一秒开机, 开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续 测量档。 (2)当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换 电池;在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确度也不受到 影响。但是,如果当电池标记为空格时,说明电池电量已到最低极限,必 须更换电池。电池标记与电池电压的对应关系见表1: 2. 2 电压测量图4 (1)将红测试线插入“V”输入端口,绿测试线插入“COM”输入端口。(2)将红、绿鳄鱼夹介入被测电路,当测量直流电压时,若红测试线为 负电压,则“- ”负极标志显示在液晶屏上。 操作注意: 1、不要输入高于600V或600Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的, 但有损仪器的危险。 2、在测量高电压时,要特别注意避免触电。 3、在完成所有的测量操作后,要断开测试线与被测电路的连接,并从仪器输入端拿掉测试线。

最新DP4兆欧表说明书打印版汇总

D P4兆欧表说明书打 印版

1、注意事项 1.1、阅读指导 ?仪表的显示是通过七段数码管(LED)实现的,因此有些字符的显示与用户平时看的有所差别,它们的对应关系如 下: LED指示表示LED指示表示LED指示表示LED指示表示 0 8 G o 1 9 H P 2 A i q 3 b J r 4 C K S 5 d L t 6 E M u 7 F n y 1.2、注意事项 ?请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表。 ?仪表使用前需预热10分钟(上电后最早10分钟测量结果误差大)。 ?仪表使用需注意潮湿、灰尘对测量结果的影响,可对仪表内部、壳体进行清洁及干燥处理,使用过程中需保持仪 表接线端子周围无干扰物,不可用手触摸仪表接线端子周围。 2:零阻值校准,短按选择rF-L参数,短按确定后下窗口最后一位小数点亮,指示当前操作的窗口为下窗口,短按使下窗口显示CLEA,短接仪表电阻输入端,等待仪表上窗口指示值稳定、跳动小(大约10秒),短按保存零阻值校准参数,仪表下窗口显示donE。 3:标准阻值校准,短按选择rF-H参数,短按确定后下窗口最后一位数字闪动,指示当前操作的窗口为下窗口,此时仪表输入端接已知阻值的标准电阻,修改下窗口值为标准电阻值,等待仪表上窗口指示值稳定、跳动小(大约10秒),短按保存标准阻值校准参数,仪表下窗口显示donE。

高压兆欧表10kV故障排除

高压兆欧表10kV故障排除 故障排除方法 现象原因排除或修理方法工作电源指示灯不亮仪表内电池组电压不足10V 需要及时充电。 机壳带电击人仪表未接大地!一定要安全接地! 充电8小时以上,充电指示灯还不变成黄绿色电池损坏 取出电池,以新电池重新 配组。 无高压输出多数属于被测击穿后不及时退 出高压使高压推动的功率三极 管过负荷烧坏 更换功率三极管BU406和 它的前置C2482三极管。 输出高压很高,不能调节多数属于测量对象频繁击穿打 火脉冲窜入造成运放损坏。 更换高压发生电路板上的 CA3140运放。 电阻显示为-1不动或其它不动的数字多数属于同上原因造成。 更换电阻表头的双积分AD 变换集成块 电阻读数摇摆不稳或超差多数属于强干扰引起,例如附 近有强放电,用户外加的测量 导线摇摆不定或绝缘差 采用参考电阻检查。 本仪表采用相当于传统摇表的流比计法测量绝缘电阻,它以双积分数字电压表的除法功能进行欧姆--数字转换。测试电压0-5-10-20kV是由带反馈的它激式直流电压变换器电路产生。 1.“L”高压输出端: 又可称为线路端,它采用高压电缆接到被测线路,例如接至变压器或电机的绕组、电缆的线芯。 2.“G”保护端: 三电极法测量绝缘材料、电缆的体积电阻时,“G”接到三电极的保护环电极上。保护环

是用于消除被测对象的表面电阻和测量回路的泄漏干扰。 3.“E”接地端: 本仪表安全接大地和连接被测物零端的接线端。自来水管可作为大地端。电机的金属外壳、变压器铁芯、电缆屏蔽层等属于被测物零端。人工放电的地端也接在此端。 4.高压控制按钮: 它用于控制测试电源。按入时高压从“L”端输出。 5.高压预选旋钮开关: 用于预先选择测试电源电压值。 6.高压调节旋钮: 旋转该多圈电位器的旋钮,可使测试电源电压从0V调起,平滑调至预选值。 7.电阻量程开关: 旋钮指向数为电阻量程,即上限值。 8.工作电源开关: 仪表的供电电源开关。开关上方的指示灯亮,即是电池电力正常。 9.浮充供电插座: 用于以交流电220V供电,向仪表电池充电的插座。 10.kV表: 显示L-E之间的测试电源电压值。 11.MΩ/GΩ表: 显示绝缘电阻值。其单位由电阻量程开关决定。 12.数字秒表: 显示测试时间分秒。高压控制按钮按入即开始计时,最大值19分59秒,然后循环工作。 可调高压数字兆欧表测试电压高,功率大,被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用该仪器首先一定要接好安全接地线! 该仪表在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路! 该仪表是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。它具有下列特点:

电子兆欧表使用说明

电子兆欧表 一、安全警告 本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准(电子类测量产品安全要求),本手册包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。 警告 ●使用仪器前请先仔细阅读并理解本使用说明手册。 ●无论何时必须遵守手册的要求,并保存好手册,使之随时能供作参考。 ●仪器测试时,错误的操作会导致事故及仪器的损坏。 本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。 危险:为了避免在某些状态及操作下、有可能引起的严重或致命的损害。 警告:表明避免遭受电击的危险。 注意:表明避免对仪器的损害和进行准确的测量。 危险 ●切勿测量交/直流电压在600V以上的电路。 ●请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 ●如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。

●当测量时,不可接触测试笔导电部位。 ●当测试线短路连接在仪器上时,不要按下TEST键。 ●测量时请勿打开电池盖。 ●执行绝缘测量时,不可触摸待测线路。 警告 ●如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。 ●在电压超过33Vrms,46.7Vacrms或70Vdc的状态下工作时一定要小心谨慎。此类电压可能引起电击。 ●在做完高阻测量之后,待测电路中的电荷储存必须加以释放。 ●仪器于潮湿状态下请勿更换电池。 ●确定所有测试导线与仪器的测试端口连接牢固。 ●当打开电池盖时,确保仪器已关机。 注意 ●在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 ●如测试笔或电源适配器破损需要更换,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔或电源适配器。●电池指示器批示电能耗尽()时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 ●不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或使用本仪器。 ●请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。 ●仪器潮湿时,请先干燥后存储。 符号

BY2671F数字兆欧表(1000V)使用说明书

一.产品介绍 1.仪表工作原理 BY2671F数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD 显示出来。 2.仪表电路框图 如图所示: 3.仪表使用范围 本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

二.功能特点 本表具有以下特点: ·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。三.技术指标 ①使用条件 环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH ②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差 输出电压等级:100V,250V,500V,1000V 测量范围:0~19999MΩ 分辨率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ

相对误差(有效测量范围外精度不参与计量): ③输出最高电压带载能力 电压/负载:1000V/20MΩ 电压跌落:约10% 短路电流: >1.6mA ④电源适用范围、功率损耗 直流:8×1.5V(AA, R6)电池 交流:220V/50Hz 功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W ⑤体积与重量 体积:217mm(L)×217mm(W)×133mm(D); 重量:<1.8kg

兆欧表说明书

VC60B+/VC60D+/VC60E+ 使用说明书 第一章 1、概述 (1) 2、外观说明 (1) 3、技术特性 (2) 4、操作说明 (4) 5、绝缘电阻测量方法 (5) 6、安全注意事项 (5) 7、仪表的成套性 (6) 第二章 1、概述 (7) 2、外观说明 (7) 3、技术特性 (8) 4、操作说明 (10) 5、绝缘电阻测量方法 (11) 6、安全注意事项 (11) 7、仪表的成套性 (12) 8、故障排除 (12)

第一章VC60B+ 一、概述 VC60B+数字兆欧表,是采用低损耗高变比电感储能式直流电压变换器将9V电压变换成250V/500V/1000V直流电压。采用数字电桥进行电阻测量,用于绝缘电阻的测试,具有使用轻便,量程宽广,背光显示,测试锁定,自动关机等功能,还可以进行市电测量,整机美观高档,性能稳定,使用背带可双手作业,试用于电机、电缆、机电设备、电信器材,电力设施等绝缘电阻检测需要。二、外观说明 1、2、3、4、 。

5、电阻量程选择开关(RANGE)。 6、电源开关:自锁式电源开关(POWER)。 7、高压提示:LED显示。 8、测试按钮。 9、LCD显示器:显示测量数据及单位符号。 10、仪表型号。 11、L:接被测线路端插孔。 12、G:保护端插孔,当要求被测对象加保护环消除 泄漏效应时,保护环电极导线接至“G”端插孔。 13、ACV:交流电压测试输入端。 14、E:接被测对象的地端插孔。 15。 三、技术特性 1、一般特性 (1)显示:84.8×59.8mm LCD显示,最大显示“1999”。 (2)超量程指示:超上限时仅最高位显示“1”。(3)供电:5#电池LR6(1.5V)×6(可外接电源适配器)电压不足时具有欠压指示。具备自动 关机功能(开机后约15分钟)。 (4)功耗:测试空载时耗电<300mw。

ACL800兆欧表中文说明书

ACL800兆欧表中文说明书 ACL800测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量”测量表面阻抗103-1012欧姆,测量电阻103-1012欧姆·相对湿度: 10%-90%RH·温度: 32。F-100。F(0℃℃)·高精度-全量程范围内 ACL800详细介绍 ACL800测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量” 测量表面阻抗103-1012欧姆/□,测量电阻103-1012欧姆 ·相对湿度: 10%-90%RH ·温度: 32。F-100。F(0℃℃) ·高精度-全量程范围内 ·包含电极: --2个5磅重,英寸RTT、RTG盘形电极 --2个3英寸平行表面阻抗测试电极 ·液晶数码显示 PP9V电池 ·可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 ACL800型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。 特点: ·测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,,和 ·103-1012欧姆/□量程,可测试各种材料的电性能。

·10伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。 ·塑料仪表保护箱,防止仪表受损 ·重量轻,只有150Z(425g),携带方便 ·液晶数码显示,容易使用,读数方便 ·自动断电功能,延长电池使用寿命 ·自动回零,保证精确度 ·平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准 ·一年质量保修期 ·美国制造,信心、质量、服务的保证 ·NIST追踪,ISO9000保证 ·可替换探头,延长使用寿命 ·9V直流电或PP碱性电池或交流变压器,在美国及海外均通用。 ACL800兆欧表操作手册 测量前,首先确保待测表面干净无污染。 一、表面阻抗:(Surface Resistivity) 1、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe Resistivity Method) 平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD--1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。 A、将表放在待测量的物体表面。 B、将开关调到所需的电压位置(10伏或100伏) C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。

高压摇表操作规程

高压摇表操作规程Newly compiled on November 23, 2020

高压摇表操作规程 一、目的 保证安全、方便、快捷、正确作业,达到品质要求。 二、使用前安全检查 1.使用前先检查被测设备是否断电、隔离采取安全措施等。 2.使用前将L极与E极短接,然后摇动电表, 看摇表指针是否指向零位, 如果指向零位, 则表示摇表合格可用; 3.将L极与E极断开, 然后摇动电表, 看摇表指针是否指向无穷大位, 如果指向无穷大位, 则表示摇表合格可用; 4.检查被测设备电压等级,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表; 5.为保证使用安全,按电业安全规定,定期检查做预防性检测试验。 三、操作步骤 1、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接

时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 2、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。 3、摇表必须放在平稳的牢固的地方,把被测物接入L及E两端钮上,测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数。 4、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。 四、安全注意事项 1、摇表必须放在平稳的牢固的地方,以免摇动是应抖动和倾斜产生测量误差。 2、接线必须准确无误,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。 3、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 4、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

兆欧表的使用说明及图片

摇表(兆欧表)使用说明及图片 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 1.摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。 (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。 4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。

相关文档