文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 彩钢屋顶拆除,屋面防水专项的施工方案

彩钢屋顶拆除,屋面防水专项的施工方案

彩钢屋顶拆除,屋面防水专项的施工方案
彩钢屋顶拆除,屋面防水专项的施工方案

屋面施工专项方案

一、编制依据

依据标准:

1、本工程施工组织设计;

2、建筑施工图纸设计说明及要求;

3、<<屋面工程质量验收规范>>(GB50207—2002)的规定;

二、工程概况

抚顺石化公司家属住宅小区维修改造项目顺城区中葛北小区三标段,本次维修改造工程的 19 栋住宅楼抚顺市顺城区三标段具体地界范围:

中戈北小区 19 栋住宅楼为东起葛布一校西侧,西至空地,

南起河堤路,北至铁路。

三、施工内容

彩钢屋面拆除工程,原屋面防水、保温、找平层、找坡

层拆除工程

1、作业条件

1.1 施工前认真阅读施工图纸及熟悉相应的施工规范,并根据施工图纸以及施工规范编制合理详细的施工方案。

1.2、对施工工作人员进行施工作业技术交底,使每个工作人员都了解并熟悉每道工序的操作规程。

1.3、按施工蓝图及有关施工验收规范准备屋面施工要求。

2、操作流程

原有防水层拆除→原有找平层拆除→原有找坡层拆除→原有保温层拆除→原有找平层拆除→彩钢板拆除→彩钢骨架拆除

3、分项工程

3.1原有防水层,保温层,找平层拆除

3.1.1使用机具:

25T吊车,电镐6把,平锹4把,尖锹4把

3.1.2施工程序及方法

考虑到天气原因,环境原因工人在密闭空间下气温过高容易

中暑的显现,工人进入现场后优先打开彩钢屋面百叶窗,使

用电镐铲除表面防水层,凿除找平层,拆除时对防水层、找平

层、找坡层、保温层,都要严格控制灰尘碎屑飞扬,及时洒

水,临时堆放做好覆盖。拆除建筑垃圾用人工经由百叶窗处

附加上料台由吊车垂直运送至地面,并及时清运离场。在拆

除原有屋面后及时搭设满堂红脚手架,应保证“随拆随搭”

的原则,脚手架钢管及卡扣由吊车垂直运输至百叶窗上料口

再由人工向彩钢屋面内运输

3.1.2注意事项

因我工程为原有住宅小区改造工程,在施工中会有较大噪音,应与社区、居民及时沟通避免影响居民休息的情况发生

拆除砂浆找平层时,保证拆除干净,基层处理干净,给下个工序留有较好的施工环境,保证下道工序的质量要求。

3.2原彩钢坡屋面拆除

.根据图纸要求及彩板屋面的特点,本工程拆除工艺流程为:

屋面包边拆除→屋面板拆除→屋面 C 型钢大梁拆除→四周二

层拉杆拆除→ 二层楼层 C 型钢梁拆除→四周立柱拆除→清理

现场材料。

拆除工作应由相关专业施工人员进行,严禁擅自拆除;拆除的另一原则是“先装后拆,后装先拆”。应保证北风面先拆,两侧随后,最后拆除迎风面的彩钢板。搭临时满堂红脚手架上至屋面;将屋面四周包边全部拆除,屋面板按顺序一块一块拆除螺丝,然后再往工具袋或者专用工具箱内放。逐跨拆除屋面 C 型钢大梁后,由拆除人员配合吊车往下传,并运离屋面场地。

拆除四周彩钢板包括拉杆,并清理现场。拆除上层梁 C 型钢,

并清理出现场。C 型钢梁按顺序拆除,四周立柱包括彩钢板按顺

序一间间拆除。

以上按顺序全部拆除后,把所有彩板材料清理出工地。

3.2.1技术准备工作

(1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除

工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的

分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况;(2)学习有关规范及安全技术文件;

(3)熟悉周围的环境、场地、道路、设施及房屋情况;

(4)向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。

3.2.2 现场准备工作

(1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工;

(2)疏通场内运输道路,接通施工中临时用水、用电;

(3)在拆除危险区域设置临时围档、悬挂安全警示标志牌。(4)对脚手架检查确认是否安全。

3,2,3屋面梁拆除

1、拆除次序:先外侧,后里面,从一侧依次拆除;施工的顺序为切割梁檩条系杆――梁檩条――梁隅撑—梁管撑杆——屋面梁;

2、首先将吊具在山墙面固定好,施工人员上到钢架后将安全带固定在钢柱安全绳上进行作业。施工人员从上到下实施切割作业,切割前先用吊具两根钢索将屋面梁绑紧,然后慢慢起钩使刚好在张紧状态,但不受力只在旁边保护。每切一端前

用绳索将其临时固定,防止以前焊接及安装时应力将屋面梁弹

出发生事故。另一施工人员进行检查屋面梁所有焊接点彻底与

主钢架柱分离,信号工方可指挥吊具徐徐起钩作业;将次梁轻

轻吊起并放回地面指定区域,构件落地后一定要垫实且码放整齐。码放不要超过2 层,防止楼板过载。

3、将一侧的屋面梁进行拆除后,依次拆除其它屋面粱,然

后再向下拆除,以此类推,

4、屋面梁拆除后,在梁的下方用枕木垫起并将扁平吊带摆好,吊钩挂好后确保安全后方可起吊。拆除一跨后整理码放捆

绑好放于钢结构周围空地但不能影响吊具的行进路线,以此类推。

3.2.4主框架部分的拆除

拆除前应先用吊具两根钢索将钢柱绑紧,然后慢慢起钩使刚好在

张紧状态,但不受力只在旁边保护拆除。

1、钢架柱及附件的拆除,每拆下一钢架柱用吊具放至楼面运走。

2、连接板拆除,先计算好要拆除钢柱的柱节点位置,然后

再割开,如为螺栓连接,则把连接板先拔掉,轴系杆拆除,

然后开始钢架拆除,钢架拆除前先利用上面步骤一的生命绳先

进行挂钩,挂钩完成再进行螺栓拆除或切割。

3、钢柱拆除利用三脚架(固定在柱子上)先把吊车钢索固定在柱

头上,然后进行螺栓松动,大锤震荡撬棍直至吊车把柱子提起

不连同柱脚压板一同拔出,根据需要在吊装柱子的过程中,可用钢钎辅助,使柱子以及剪力件松动。

4. 2.5实施中应当注意的事项

(1)在离拆除的楼体周围 10m 拉起安全警戒线,并设有明显的警戒标志,以避免其他人员误闯,避免意外伤害,并设有专人负责看管,以保证与施工无关的人员不得进入,以免造成不必要的伤害。

(2)所有特种作业人员都必须持有国家劳动部门颁发的《特殊行业操作证》,并参加保险公司的人身意外保险,在上岗前都要进行身体检查,有头晕。感冒或其它疾病人员一律不得参加施工。

(3)登高时所有的登高人员必须佩戴好安全帽,安全带,防滑鞋,由专职人员负责监督,对不符合要求的等高人员坚决不予登高,登高前对爬梯进行检查,对腐蚀的进行修复,以保证上下时的安全

(4)在平台上作业的作业人员都必须做到安全带不离身,保险带须调换位置是要做到手不离铁架,做到万无一失。(5)对易碎铁器及小部件用铁桶装上后再向下运输。

(6)施工以一平台向上为一个施工阶段,上一平台未完工绝对不进入下一层平台施工,不同时进行上下交叉作业。(7)施工时,如需用电,需要持正规电工证接电,不允许其他人员私拉乱接。对已经拆除吊置地面的铁器运出施工区

域外按甲方指定区域堆放,每天收工前使施工区域内不留拆

除物。

(8)在高空作业使用的任何东西都必须用绳索固定,以免坠

落,向下吊物品时必须专人拉尾绳,以免与其他物品发生碰撞。(9)高空作业的人员与地面工作的人员距离过远时必须

采用对讲设备进行联系,以便上下配合自如。

(10)拆除原则先上后下、先里后外、先非承重后承重结构的拆除方法。

(11)遇5 级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气条件影响下施工

安全停止作业。

3.2.6施工安全措施:

(1)施工人员必须持证上岗。

(2)施工人员全部参加保险公司保险。

(3)施工人员进场施工要服从公司和业主的规章制度。

(4)高空作业严格执行高空作业操作规程。

(5)悬吊作业必须附加双保险。

(6)高空使用工具、材料在吊装使用中应严格按规定固定,绝对保

证不发生坠落;钢架周边搭设安全网以防高空坠落。

(7)施工区域设有禁区标志;禁止行人通过;禁止停留并派专人监护。

(8)在防护网上要挂上明显的交通标示。

(9)拆除前应向业主了解各种管线的走向,如水、电、煤气等。(10)应将有倒塌危险的结构物,用支柱、绳索等临时加固。(11)必须坚持“自上而下,对称拆除”的原则,应先拆次要结构,后拆承重支柱和横梁。

(12)拆除时钢架内的设备可搭建临时防护棚保护。

(13)拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件,必须

用绳索捆绑牢固,用起重设备吊运至地面。

(14)原钢柱拆除时,必须用起重设备吊稳,捆绑牢固,方可切割柱脚。

(15)钢梁拆除时,取两点吊点,保证吊点位置准确。

(16)原钢柱、次梁、连接板拆除时尽可能保证不损坏。

(17)做好钢架拆除工程施工现场的围护。在钢架拆除工程

施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可

靠防护措施,实行封闭施工。

(18)严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施

拆除施工作业。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得

数个同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除

一部分时,应先采取加固措施, 防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业

人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全

带,不得冒险作业。

(19)在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等

应停止施工, 采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如

发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部

门报告。

(20)进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或大量堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有

安全的放置场所。

(21)拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。原屋面防水层、找平层、找坡层、保温层拆除

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

彩钢瓦更换施工方案

1.工程概况 1.1工程简概 丹大公司车队休息室房顶彩钢瓦锈蚀严重,需要对其进行更换。 1.2编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 本单位积累的类似工程施工经验。 2.施工工艺流程 施工准备→材料供应及验收→测量放线→材料下料以及地面分段预制→拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装→已预制部分吊装就位、安装→附属设施施工。 3.主要施工方法 3.1施工方法 3.1.1施工准备 (1)检修前,应组织技术人员对各班组和吊车司机进行方案及安全技术交底,使所有施工人员掌握检修方法和安全技术措施。并安排专人对以下内容进行逐项逐条认真检查,填写检查记录,检查工作确认无误后,才能进行正式检修。 (2)组织现场安全大检查,排除安全隐患; (3)检修区区域拉设安全警示线、挂安全警示牌,禁止无关人员进入检修区域; (4)接通临时施工用电、布置施工检修机具,检查确认临时施工用电、施工机具是否工作正常; (5)检修场地检查。检查检修区域及附近地面是否满足材料临时堆放、运输、吊装和检修人员安全通行的要求,如有杂物,安排清理; (6)吊装构件原材料检查。检查制作吊梁、吊耳、临时支撑架等构件的原材料的质量是否满足规范要求; (7)吊装工具检查。检查钢绳、卸扣、千斤顶、手拉葫芦等吊装工具,确保其数量、规格及完好性符合本方案和相关规范的要求; (8)吊装设备检查。吊车进场后,检查吊车的完好性及制动、限位装置的有效性和灵敏性; (9)安全防护用品检查。检查安全帽、安全带、安全绳、爬梯、防护栏杆、操作平台、吊装区域安全隔离警示绳等是否完好和正确设置; (10)应急救援人员和装备检查。检查应急救援人员和车辆是否到位。

彩钢房拆除施工方案

首钢工学院泵房改建工程 车 棚 拆 除 工 程 编制: 审核: 批准: 编制单位:首钢富通电梯有限责任公司编制时间:2014年8月26日

一、工程概况 本工程为首钢工学院钢结构彩钢板车棚拆除。房位于首钢工学院内该车棚钢结构为四连跨变截面H型钢拱形屋架结构,屋面采用玻璃丝棉夹心彩钢拱形屋面,排水天沟。 二、工程特点 (1)本工程涉及到土建、钢结构、水、电、暖、动力管道安装等专业,工程交叉重叠施工作业多。 (2)拆除施工现场与原有建筑物、厂房较近,施工时需做好周围建筑物、电线、电缆等的安全防护工作。 三、施工准备 (1)根据该工程的要求,提出机械设备、工具、材料计划,并在现场做好检查、验收工作。 (2)准备拆除专用工具。 (3)提出所要与建设单位配合的工作及辅助计划。 (4)负责现场验收材料及现场保管工作。 (5)检查钢构件、附件的尺寸、型号,并做好标记归类工作。 (6)对参加拆除施工的全体工作人员进行技术安全交底工作。 (7)清理安拆除现场。 (9)配合甲方做好工程管理工作。 (10)拆除工具器械:主要有吊车,脚手架,电焊机、电钻、扳子、水平仪、钢尺、工具袋、小线、焊条、钢板、铁锤、安全帽、电焊手套、云石锯、拉铆枪等工具。 四、拆除工程安全技术交底 拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除的建筑物的情况各异,容易发生危险,故在施工中应注意: 1.在进行拆除工作前,应对建筑物结构强度进行详细调查,制定拆除施工方案,并对全体职工进行详细的安全技术交底,负责人要到现场指挥施工。

2.拆除工作开始前,应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑物的支线切断或迁移。3.拆除建筑物前,应在周围设安全栏杆,禁止其他人员入内。 4.拆除建筑物,应遵守拆除方案,自上而下进行,禁止数层同时拆除。拆除作业人员,应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除某部分时,要防止其他部分发生坍塌,拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。 5.拆除前应将有倒塌危险的结构物,用支柱等临时加固。 6.拆除建筑物时,楼板上不准多人聚集和集中堆放材料,拆除较大或较重的材料,应用起重机吊下、运走。散碎材料应用溜放槽溜下,拆下的材料要及时清理、运走。 五、拆除施工流程 1、车棚内部的水电暖 采用人工和脚手架配合作业,现将内部所有电路及水暖管线进行拆除归类。 2、屋面板 采用人工屋面作业和车间内部脚手架作业同时进行,屋面板与中间夹心层及屋面底板分层拆除的方法,材料吊运至地面需采用人工和吊滑轮相结合的方法初步单个进行。车间内部上脚手架的施工人员需佩戴安全帽及安全带作业,防止事故发生。 3.屋面檩条 采用人工在屋面直接作业拆除,需做到保险带与保险绳相结合的安全措施,单个逐步拆卸,逐个吊运至地面,车间内部人员需听从指挥人员统一指挥进出车间进行搬运。 4.车间内部管线 采用人工配合电焊机,氩弧焊切割机进行拆卸。使用吊滑轮进行吊放,检查各连接部位是否与主结构脱离。 5.主钢梁 采用相应起重吨位的吊车配合人工进行拆卸,先使用吊车将待拆梁进行稳固待吊,检查起吊绳是否安全牢靠,人工拆卸梁与柱的连接螺栓并检查是否完全脱离,待完全脱离人员下柱到地面后再指挥吊车慢慢起吊运至地面再进行分段拆卸。此环节是整个工程最为重要的一项工作,需做到顺序流畅,指挥有序,安全才有保障。

屋面防水维修新做工程施工方案

屋面防水维修新做工程施工方案 (1)水泥砂浆找平层 1、清理基层:将屋面保温层上面的松散杂物清除干净。 2、冲贴:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可抹找平层。 3、抹找平层:先在保温层表面上洒水湿润,随后按所冲筋高度铺水泥砂浆,用铝合金杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右,厚度控制在30cm左右。使用1∶2.5(水泥∶砂体积比),水泥砂浆水泥标号不低于32.5号。 4、压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三边成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。 5、分格缝留设:找平层必须留置分格缝,分格缝宽25mm 左右,分格缝的最大间距要小于6m。分格缝兼做排汽屋面的排汽道,它必须与保温层连通,且要通畅,内无杂物。 6、边角处理:女儿墙拐角、屋面出气口、管道等根部应抹成圆角,直径大于100mm。

7、养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后,即可进行防水施工。(2)SBS沥青防水卷材工程 1、施工顺序 施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→弹性体(SBS)改性沥青防水卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: 基层冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查面层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 施工时先将冷底油搅拌均匀。 基层冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 3、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

彩钢瓦更换施工方案

1? 工程概况 1.1工程简概 丹大公司车队休息室房顶彩钢瓦锈蚀严重,需要对其进行更换。 1. 2编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 本单位积累的类似工程施工经验。 &施工工艺流程 施工准备一材料供应及验收一测量放线一材料下料以及地面分段预制一拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装一已预制部分吊装就位、安装一附属设施施工。 9.主要施工方法 3.1施工方法 3. 1. 1施工准备 (1)检修前,应组织技术人员对各班组和吊车司机进行方案及安全技术交底,使所有施工人员掌握检修方法和安全技术措施。并安排专人对以下内容进行逐项逐条认真检查,填写检查记录,检查工作确认无误后,才能进行正式检修。 (2)组织现场安全大检查,排除安全隐患; (3)检修区区域拉设安全警示线、挂安全警示牌,禁止无关人员进入检修区域; (4)接通临时施匸用电、布置施工检修机具,检查确认临时施工用电、施工机具是否工作正常; (5)检修场地检查。检查安全帽、安全带、安全绳、爬梯、防护栏杆、操作平台、吊装区域安全隔离警示绳等是否完好和正确设置;

(10)应急救援人员和装备检查。检查应急救援人员和车辆是否到位。 3. 1. 2材料供应及验收 本次水箱制作主材全部山我方提供,山业主技术部门与我项U部相关人员检查确认后 (必须有材质合格证明文件),符合国家验收标准后方可使用。所使用的焊接材料,应作规格、型号等的检查,焊条药皮应无脱落和裂纹,焊丝表面不应有油污、锈蚀等,对质量不合要求者不得使用。 3.1.3测量放线 用经纬仪、水平仪和钢卷尺进行测量。 3. 1. 4材料下料以及地面分段预制 为减少高空作业工程量,提高吊装效率,屋顶彩钢屋面部分全部在地面分段预制,预制的尺寸根据现场测量结果确定,预制图纸等测量数据出来后补充绘制。 3. 1. 5拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装 割除屋面全部彩钢屋面以及腐蚀严重的钢结构与屋面主梁。 3. 1.6已预制部分吊装就位 将已预制完成的吊车分段掉至已安装好的平台底座上,焊接。上一段安装完成后方可进行下一段的安装。 3. 2施工措施 山于在施工中全部属于高空作业及彩钢屋面施工作业,按照LI前国家对安全形式越来越重视,拟采用200*4000*50mm的木板对施工区域的彩钢瓦屋面进行全部铺设,由于安装位置距屋面还有3. 6m的高度,需要采用活动脚手架进行施工(活动脚手架拉设缆风),这样才能符合安全施工的要求;然后在主厂房的南面开一个1800*2200的门洞,并拉设安全绳及警示标志; 3. 3钢结构施工质量控制 3. 3.1钢结构构件清理和预检

彩钢房临建施工方案

目录 2一、编制依据 .................................................................................................. 2二、编制说明 .................................................................................................. 2三、工程概况 .................................................................................................. 2四、场地总平面布置原则 .............................................................................. 3 五、办公生活设施布置 .................................................................................. 六、具体设施布置及施工 .............................................................................. 4 七、临时设施房屋分配一览表 (5) 八、场地围挡、大门、场地道路及排水设施 (5) 九、安全生产与文明施工 .............................................................................. 6 1、安全生产 (6) 2、文明施工 (6)

旧屋面翻新防水施工工艺方案

旧屋面翻新防水施工工 艺方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

旧屋面翻新防水施工方案工程概况:本工程为于西安市乐游路31号,陕西省考古研究院办公楼二路防水翻新工程。 防水材料:屋面采用4mm改性沥青防水卷材 施工方法:卷材采用热熔法施工 工程质量:合格 一、施工准备: 进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 1、材料要求 (1)主体材料:4MM SBS ①执行标准:GB18242–2008 ②规格型号:PY I 4MM ③主要技术指标:GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、射钉枪或冲击钻。 3、作业条件

①原防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的情况下,采用铲除原防水。 ②基层找平,增做新防水层 3 雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。 二、施工操作工艺 根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。 1、工艺流程: 原防水层清理——基层找平——刷底油——阴阳角粘贴附加层——铺贴防水卷才——防水层表面清理检查——验收签 2、施工要点: (1)铲除女儿墙、立墙、落水口、等节点部位的原防水层。 (2)将屋面上的尘土、砂粒、杂物清扫干净。对屋面进行找平,1:的水泥砂浆抹平压光。相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为~的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光。

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

彩钢瓦安装施工方案要点

港区管理站办公楼屋面维修山东翔云建筑工程有限公司 目录 一、工程概况.......................................................................................................... 二、编制依据.......................................................................................................... 三、屋面工程施工工艺流程................................................................................ 四、屋面工程控制要点.......................................................................................................... 细石砼找平层施工工艺.................................................................................. 五、 预埋铁件施工…………………………………………………………….. ….. 六、 七、檩条安装……………………………………………………………………..……. 八、彩钢板安装及固定......................................................................................... 九、质量要求............................................................................................................ 十、工程质量保证措

彩钢房拆除施工方案

彩钢房拆除施工方案

首钢工学院泵房改建工程 车 棚 拆 除 工 编制:一-------- ----- 审核:一-------- ---- ------ 批准:

编制单位:首钢富通电梯有限责任公司 工程概况 本工程为首钢工学院钢结构彩钢板车棚拆除。房位于首钢工学院内该车棚钢结构为四连跨变截面H型钢拱形屋架结构,屋面采用玻璃丝棉夹心彩钢拱形屋面, 排水天沟。 (10)拆除工具器械:主要有吊车,脚手架,电焊机、电钻、扳子、水平仪、钢尺、工具袋、小线、焊条、钢板、铁锤、安全帽、电焊手套、云石锯、拉铆枪等工 具。 四、拆除工程安全技术交底 拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除

的建筑物的情况各异,容易发生危险,故在施工中应注意: 1.在进行拆除工作前,应对建筑物结构强度进行详细调查,制定拆除施工方案,并对全体职工进行详细的安全技术交底,负责人要到现场指挥施工。 3■屋面檩条 采用人工在屋面直接作业拆除,需做到保险带与保险绳相结合的安全措施,单个逐步拆卸,逐个吊运至地面,车间内部人员需听从指挥人员统一指挥进出车间进行搬运。 4■车间内部管线 采用人工配合电焊机,氩弧焊切割机进行拆卸。使用吊滑轮进行吊放,检查各连接部位是否与主结构脱离。 5■主钢梁 采用相应起重吨位的吊车配合人工进行拆卸,先使用吊车将待拆梁进行稳固待吊,检查起吊绳是否安全牢靠,人工拆卸梁与柱的连接螺栓并检查是否完全脱离,待完全脱离人员

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

彩钢瓦更换施工方案

1. 2. 3.工程概况 1.1工程简概 丹大公司车队休息室房顶彩钢瓦锈蚀严重,需要对其进行更换。 1.2编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 本单位积累的类似工程施工经验。 4.施工工艺流程 施工准备→材料供应及验收→测量放线→材料下料以及地面分段预制→拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装→已预制部分吊装就位、安装→附属设施施工。 5.主要施工方法 3.1施工方法 3.1.1施工准备 (1)检修前,应组织技术人员对各班组和吊车司机进行方案及安全技术交底,使所有施工人员掌握检修方法和安全技术措施。 3.1.2材料供应及验收 本次水箱制作主材全部由我方提供,由业主技术部门与我项目部相关人员检查确认后(必须有材质合格证明文件),符合国家验收标准后方可使用。所使用的焊接材料,应作规格、型号等的检查,焊条药皮应无脱落和裂纹,焊丝表面不应有油污、锈蚀等,对质量不合要求者不得使用。 3.1.3测量放线 用经纬仪、水平仪和钢卷尺进行测量。 3.1.4材料下料以及地面分段预制 为减少高空作业工程量,提高吊装效率,屋顶彩钢屋面部分全部在地面分段预制,预制的尺寸根据现场测量结果确定,预制图纸等测量数据出来后补充绘制。 3.1.5拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装 割除屋面全部彩钢屋面以及腐蚀严重的钢结构与屋面主梁。 3.1.6已预制部分吊装就位 将已预制完成的吊车分段掉至已安装好的平台底座上,焊接。上一段安装完成后方可进行下一段的安装。 3.2施工措施 由于在施工中全部属于高空作业及彩钢屋面施工作业,按照目前国家对安全形式越来越重视,拟采用200*4000*50mm的木板对施工区域的彩钢瓦屋面进行全部铺设,由于安装位置距屋面还有3.6m的高度,需要采用活动脚手架进行施工(活动脚手架拉设缆风),这样才能符合安全施工的要求;然后在主厂房的南面开一个1800*2200的门洞,并拉设安全绳及警示标志; 3.3钢结构施工质量控制 3.3.1钢结构构件清理和预检

彩钢板活动房搭设专项施工方案

苏州西部生态城纵二路综合管廊工程 彩钢板活动房 临 时 设 施 施 工 方 案

宁波市产城生态建设集团有限公司 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程项目经理部 日5月1年2017. 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、彩钢板活动房概况 (1) 四、施工准备计划 (2) 五、搭设加固措施 (4) 六、安全保证措施 (4) 七、彩钢板活动房设计负载 (4) 八、活动房使用及注意事项…………………………………………………………………4. 九、彩钢板活动房验收标准 (5) 十、注意事项 (5) 十一、拆除 (5) 十二、附图 (5) 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程彩钢板活动房 临时设施专项施工方案

一、编制依据 1、彩钢板活动房搭设方案是根据甲方提供的图纸及要求 2、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 二、工程概况: 彩钢板活动房(临时设施)根据现场的施工需要准备在施工现场,临公路边空地搭设临时彩钢活动板房。板房一间能居住6人,高低上下床,彩板房高2.6m,搭设面积1054m2,具体分布如下:宿舍5间、办公室6间、会议室1间、民工学校1间、厨房1间、餐厅1间、厕所2间、门卫室1间。项目经理部搭设总平面图见后附图。 三、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、详见工程临设总平面位置示意图(附图) 2、局部根据设计搭设情况进行调整。 结构设计:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房下层前后均采用80×80(1.8mm左右壁厚)方管,需要拼接的构件用螺丝拼接,要求满足有关规范手册外,须满足强度、刚度要求。内墙、封檐及栏杆板均采用100系列EPS彩钢夹芯板,前墙、后墙、山墙采用100系列EPS彩钢夹芯板,顶板采用100系列EPS彩钢夹芯板。屋面与墙体彩钢板采用铝型材和抽芯柳钉相固定。落水系统采用屋面外挑500cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢夹芯板门。 选址的基本要求 1)按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2)活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、等影响安全的地点。 3)现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 搭设的基本要求 1)搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不 1 影响周边环境要求,方便民工生活,有利于健康。 2)活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭设高度不宜超过二层,在平坦空旷地宜搭建一层。 3)活动房设置可开启式窗户,平均每间平面尺寸6.5*3.6m,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,宿舍门、窗玻璃齐全,地坪采用硬化措施。其中窗车窗为1720×900mm,门尺寸为750×1900mm. 四、施工准备计划 活动板房计划重2014年4月20日--2014年5月10完成。搭设彩板房需用人劳动力如下: 序瓦112抹灰 31安装 4电人焊工 5 人2 6 人2 水电工施工现场准备本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内1) 运输道路和施工临时道路已修好。施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设置三2)

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面彩钢瓦安装方案

10.5.3 屋面与墙面系统安装安装 10.5.3.1 安装工序 压型钢板屋面围护系统的安装工序应设在工程总施工工序中合理的位置上。(1) 对于纯板材构成的建筑或由板材厂家独立完成的工程项目,由承包方自主安排施工工序。 (2) 压型钢板屋面围护系统的施工工序宜安排在一个独立的施工段内连续完成。屋面工程的施工中,如相邻处有高出屋面的工程施工,应在相邻工程湿作业完成后开工,以保护屋面工程不被损坏,或不被用作脚手架的支撑面。 (3) 压型钢板围护围护系统应在其支承构件的全部工序完成后进入开工。 (4) 墙面工程应设在其下的砌体工程和装修工程完成的情况下开工。 屋面系统与墙面系统的安装工序相类似。 10.5.3.2 安装放线 由于压型钢板屋面和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用,不可忽视。 (1) 安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。对施工偏差作出记录,并针对偏差提出相应的安装措施。 (2) 根据排板设计确定排板起始线的位置。屋面施工中,先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檩条上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线相垂直,而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累,见图10-6(a)。不按规定放线将出现图10-6(b)的锯齿现象和超宽现象。 (3) 同样墙板安装也应用类似的方法放线,除此之外:逐应标定其支承面的垂直度,以保证形成墙面的垂直平面。 (4) 屋面板及墙面板安装完毕后应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。忽视这种步骤,仅用目测和经验的方法,是达不到安装质量要求的。 (a)正确放线 (b)非正确放线 图10-6安装放线示意 10.5.3.3 板材吊装 彩色压型钢板和夹芯板的吊装方法很多,如汽车吊吊升、塔吊吊升、卷扬机吊升和人工提升等方法。 塔吊、汽车吊的提升方法,多使用吊装钢梁多点提升。这种吊装法一次可提升多块板,但往往在大面积工程中,提升的板材不易送到安装点,增大了屋面的长距离人工搬运,屋面上行走困难,易破坏已安装好的彩板,不能发挥大型提升吊车其大吨位提升能力的特长,使用率低,机械费用高。但是提升方便,被提升的板材不易损坏。 本项目拟采用卷扬机提升的方法,该方法由于不用大型机械,设备可灵活移动到需要安装的地点,故而方便而又价低。这种方法每次提升数量少,但是屋面运距短,是一种被经常采用的方法。

彩钢板房制作、安装施工方案

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.1 设计图:《中电投承德县80MWp光伏发电(二期)工程施工图》。 1.2 国家标准、规范: ·钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-95) ·建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ·工程测量规范(GB50026-93) ·《钢结构设计规范》(GBJ17-88) ·《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) ·《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) ·《硅铜建筑密封胶》(GB/T14683-93) ·《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) ·《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) ·《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) ·《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) ·《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ·《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) ·《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) ·《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二.工程概况 本工程为中电投承德县80MWp光伏发电(二期)工程—逆变器室,本工程设计使用年限50年。建筑耐火等级二级,抗震烈度为六度。 第二章施工方案 一.钢结构部分工程施工方法 1.1 质量控制点 柱的中心、标高、柱垂直度,侧向弯曲,纵、横梁的平直度,垂直度,侧向弯曲以及焊缝的焊接质量。 1.2吊装方法的确定:采用汽车吊及人工进行现场吊装檩条及彩板。 1.3 施工程序:檩托板安装→屋面檩条安装→柱檩条安装→墙面彩钢板安装→屋面彩钢板安装。 1.4 做施工前的准备工作

相关文档
相关文档 最新文档