一﹑工程概况

本期工程为肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程。汽轮机由东方汽轮机有限公司制造,型号为

N50-13.2/535/535-2型发电机组安装。

1.1﹑发电机的特性数据

型号:QF-55-2-10.5E 功率:55MW

电压: 10.5KW 功率因素:0.8(滞后)

相数:3 平率:50HZ

转速:3000r/min

1.2﹑励磁机的特性数据

交流无刷励磁机

型号:WEF8-5G 额定容量:293KW 额定电压:228V 额定电流:1123A 额定转速:3000r/min

二﹑编制依据

三﹑劳动力配备

四﹑发电机的安装

1﹑安装前的准备工作

发电机安装前应做好设备开箱检查验收、基础交接验收等工作,要求参见汽轮机安装前准备工作。

2﹑空气冷却器安装

2.1按厂家要求解体空气冷却器检查管束等部件应无缺陷,内部干净无杂物。

2.2空气冷却器组装后做水压试验,试验压力、时间按厂家图纸规定进行。

3﹑台板就位

3.1按照制造厂提供的垫铁布置图在基础上划出垫铁的布置位置,然后在该位置进行基础凿毛工作,要求凿毛深度为凿去表面灰浆层,露出粗骨料断面层,凿平尺寸要求大于垫铁边缘10-30mm,垫铁与混凝土的接触要密实,四角无翘动。

3.2测出垫铁位置凿好的毛面标高,并考虑轴系扬度,然后配置垫铁,要求每迭垫铁不超过三块。同时,还要求做好垫铁各层间的接触面,要求接触密实,0.05mm塞尺一般应塞不进,局部塞入部分不得大于边长的1/4。垫铁外观要求平整,无毛刺和卷边。

3.3清理基础表面层。凿削后的表层,不能留有残渣,杂质和各种松散及有害的材料,如:油污、砂粒、淤泥等。

3.4检查台板上地脚螺栓孔是否与基础地脚螺栓相配,且检查其中心线是否相符。

3.5台板、调整垫片,机座底脚应用清洗溶剂仔细擦洗,清除锈斑、油漆污垢,使台板外观平整光洁,无损伤、变形和毛刺,调整垫片则要求无卷边,平整光洁,在联系螺丝处开豁

口。调整垫片总的厚度为5mm以上。

3.6台板就位找正,台板位置偏差以纵横中心线为基准进行测量,要求误差2mm范围内,台板与垫铁接触,要求0.05mm塞尺应塞不进,局部塞入不超过边长的25%。

3.7安装二次灌浆内档板。用3-5mm钢板沿发电机基础内孔壁四周与孔壁上的预埋件焊牢,四周贴合严密。内档板的高度,要求其上边缘低于台板上平面15-20mm。

4﹑定子吊装就位

4.1定子吊装前的准备工作

汽轮发电机组基础通过验收移交安装。发电机台板已就位。发电机定子出线盒预先放入发电机安装坑内相应位置上,并严密遮盖。发电机定子下部空气冷却器应先就位。

4.2定子吊装就位。

定子起吊时应试刹车,检查起吊的平稳性及吊钩的制动性能。起吊过程中应干稳起吊,并不得损伤定子。当定子机座中心线在轴向位置对准基础上定子中心线位置时,缓缓落下定子于基础台板上。

4.3定子初步找正。

发电机定子就位后,用拉钢丝法进行初步找正。钢丝中心应与汽轮机中心线在同一条

中心线上,左右、前后位置可通过千斤顶进行调整,上下位置可调整台板下的垫铁高度。5﹑轴承、轴承座安装

5.1轴承座检查

轴承座的清理及灌水试验。轴承座内部应清理干净,无铸砂、裂纹、锈污及杂物,内表面的油漆等应除去。做渗漏试验时,水应灌至回油口上边缘,涂石灰水24小时观察无渗漏。

检查轴承座与台板结合面接触情况,四周用0.05mm塞尺应塞不入。

轴承座中分面清理检修,紧水平中分面螺栓后用0.05mm塞尺检查水平中分面间隙,应塞不入。

5.2轴承检查:

轴瓦钨金着色检查,应无夹渣、沙眼、裂纹和脱胎等情况。上下轴瓦装配,应无错口现象。轴瓦中分面检查,不紧螺栓,用0.05mm塞尺检查中分面间隙应塞不入。

轴瓦与轴承座结合球面着色检查,接触面积应大于75%以上,且接触均匀。检查轴承垫块与洼窝接触,涂色检查,接触面积应大于75%以上,且接触均匀,局部间隙用0.05mm 塞尺检查应塞不入。

检查钨金与轴径的接触面应大于75%且分布均匀。测量轴承顶部间隙、两侧间隙、轴向间隙、瓦枕与轴承盖的紧力等应符合制造厂的图纸要求。检查轴瓦两侧的油隙和底部油囊应符合图纸要求。

6﹑发电机穿转子

6.1转子检查

检查转子轴颈、轴密封处外观应光洁,无锈蚀、损伤。转子轴颈不柱度、椭园度均应≤0.03mm。并配合电气专业做好转子电气部分检查试验。

6.2定子检查

检查定子内部应清洁,零部件无松动现象。并配合电气专业做好定子电气部分检查试验。

6.3穿转子

6.3.1发电机穿转子拟采用接长轴法,也可采用滑板及滑块滑移法。制造厂设备到货后根据厂家要求再编制详细的作业指导书。接长轴法作业程序如下:

在转子的汽机端接上假轴,假轴应有足够的刚度和强度,假轴与转子连接螺栓应有足够的强度(也可自行制作假轴)。

根据厂家资料计算转子起吊中心及配重。将发电机后轴承座挂在励磁机端轴颈上,再加配重块,轴颈和轴瓦间应加上橡皮垫等软性材料。配重块重量根据厂家提供资料进行计算。

用行车吊起转子,检查其水平情况,钢丝绳和转子之间应垫以软性材料。

缓慢地将转子穿入定子内部,在穿运过程中必须有专人稳住转子,防止上下左右摆动,待钢丝绳接近定子端部线圈且假轴已从定子另一端伸出时,即可停止穿入。

将假轴一端用工字钢或道木垫起,放下转子,此时后轴承座落在励磁机台板上。

将钢丝绳移至假轴处,重新绑扎,并将转子一头微微吊起,利用葫芦(可利用定子吊耳作生根点),撬棒等将转子继续穿入至一定位置。拉动时,可在后轴承底板上加二条扁钢并涂上黄油,以减少摩擦。拉动时,行车小车移运应协调;可在轴承座底面和扁钢表面涂以润滑脂,以减少摩擦力。

将转子汽机端用木块垫起,拆除假轴,重新绑扎钢丝绳,继续穿入转子至规定位置。

将下半瓦翻入轴承座内,将转子落在轴瓦上。

6.3.2发电机穿转子过程

1)用桥吊将发电机转子吊起缓慢地将转子插到定子线圈中。

2)将转子两个本体滑块前后连接在一起,在前后两端系上尼龙绳,以备滑入和抽出时牵引,将前端系在汽端联轴器上,使本体滑块与转子同步滑动,后端流在机座外以便抽出时用。平稳地吊起转子从励端缓慢穿入直到钢丝绳接近定子端面。

3)将汽端轴颈滑块搁到弧形板上,励端支架下垫以枕木,落下转子,移动钢丝绳,汽端用钢丝绳通过滑块牵引,励端吊起,由汽端侧桥吊缓慢牵引,使转子滑移,直到能放本体滑块为止。注意本体滑块与护环的距离要有80-100mm,外小车要落到小车滑块上。

4)吊车继续缓慢牵引使转子与本体滑块一起滑移,直到轴颈滑块接近弧形板端部停止,即汽端联轴器露出定子机座210mm左右,吊起转子汽端,将轴颈滑块转到上方,然后从联轴器上解下本体滑块的牵引绳,并从励端将本体滑块抽出。

5)继续向前移动转子到位置时,在汽端下半端盖上装上转子支撑工具,拆下轴颈滑块,将转子汽端用支撑工具支撑转子,吊起转子励端,拆下外小车及定子铁芯保护工具,吊起并把合励端下半端盖,用转子支撑工具支撑转子

6)安装汽、励两端下半轴瓦,将转子轴颈落到轴瓦上,拆下转子支撑工具。穿转子结束。

6.4转子起吊和安装过程中的注意点:

转子起吊时,护环、轴颈、小护环和励磁机联轴器等处不得作为着力点,并注意钢丝绳

勿与风扇、集电环触及。在起吊前轴颈处最好能加以包扎保护。

在转子穿入定子时,应避免转子和钢丝绳碰撞定子线圈端部等处,风扇叶片不能撞击定子内圈和线圈端部压板螺钉,以免叶片和定子迭片受伤。转子穿入定子时,由于重绑钢丝绳而需将转子搁置在定子铁心上时,应用木块或其它非金属块垫在转子本体上,并避免触及线圈。在搁置转子时需支撑于转子本体上,不许触及大护环。穿转子必须经电气专业和监理部门的检查验收签证,方可进行。

7﹑发电机转子与汽轮机转子初找中心

7.1确定发电机转子在冷态下向汽机沿轴向偏移量。

7.2汽轮机转子具备与其找正的条件。

7.3发电机转子与汽轮机转子找中心,其错口值和张口值为汽轮机转子与发电机转子联

轴器圆周a、b、c、d四点任意二数之差不大于0.04mm;端面A﹑B﹑C﹑D任意二数之差不大于0.03mm。图如下;

8﹑空气间隙及磁力中心

空气间隙的测量及调整方法:在定子两端用专用工具分别测量静子与转子铁芯同一断面的上下、左右四点的间隙,四周空气间隙应均匀相等,测量的空气间隙值之差应符合厂家要求,为了使数值准确,应将转子盘动90°,再重新测量一遍。测量定转子磁场中心,根据制造厂要求进行调整。额定工况转子绝对膨胀值18.97mm,额定工况汽缸绝对膨胀值0.053,额定工况静子绝对膨胀值18.25mm,额定推力绝对膨胀值18.147mm。

9﹑端盖封闭

清理并复查机座内部清洁无杂物,机务、电气、热控检查验收工作结束。端盖封闭需经电气专业及监理共同检查办理隐蔽工程签证后方可进行。

10﹑二次灌浆

10.1在发电机安装具备下列条件时,即可进行二次灌浆:发电机与汽轮机低压转子的联轴器初找中心结束。

发电机的磁力中心和空气间隙的测量调整结束。

基础垫铁点焊完毕,基础表面清理干净,基础浸水时间大于24小时。

穿过二次浇灌层的管道、电缆仪表等敷设完毕,并应穿在专用的套管中,不允许直接埋入混凝土内。

7.2浇灌应用流动性大、强度高、不收缩水泥砂浆;并按其工艺规程进行施工,二次灌浆时要特别注意保护好发电机后轴承座的绝缘板。

7.3在养护期内混凝土强度没有达到设计要求时不得拆发电机上半端盖,盘转子等各项工作。

11﹑联轴器对接

当联轴器中心符合要求后方可进行此项工作。联接螺栓与螺母在安装前必须用天平秤逐个称重,螺栓和螺母应作好对应的钢印标记。在联轴器直径方向对称的两只螺栓及螺母的重量差不大于10g。

联轴器联接时先将两个联轴器按找中心时的相对位置对正,然后用预先准备好的临时连接螺栓接好,再测量联轴器外圆的晃度,每个测点相对变化值不大于0.02mm。安装联接螺栓应加润滑剂,用小榔头轻轻敲入,不得过紧或过松,螺栓的紧力按制造厂提供的数据进行。

联轴器螺栓正式紧好后,应复查联轴器各测量点圆周晃度值和连接前的变化不大于0.02mm。最后将螺母锁紧。

联轴器联接经检查验收合格后,便可以进行联轴器罩壳的安装工作,罩壳的安装按制造厂家图纸的要求进行。

五﹑紧急预案

1﹑发电机安装预防措施

1.1清洗零部件时宜用煤油或工业清洗剂,在工作周围(上、下、左、右)严禁有明火存在,电、火焊工作应远离清洗工作或错开工作时间,砂轮机等电动工具位置安放应

1.2在安全区域内,工作区必须设有灭火措施,设立回收废油、棉纱头专用箱。

1.3使用电动工具拉临时电源线时,应使用正式的、安全可靠的接线板并远离明火。

1.4高空作业前,必须检查脚手架,脚手板是否牢固,经检查确认合格后,方可使用。

1.5作业人员必须戴好安全帽,系好安全带进行施工。?

1.6对临时性的栏杆、过道必须牢固,对平台空洞要加临时盖板,并派专人经常检查。

吊装前,必须将设备绑牢,起吊和移动时,必须平衡,防止与人或其它物体相碰撞。

1.7盘动转子时应遵守下列规定:

应有专人统一指挥。

通知附近无关人员,不得靠近转子。

用行车盘动转子时,不得站在拉紧钢丝绳的对面。

1.8台板研刮时,起重指挥,需信号明确,防止造成人员受到挤压和碰撞,撬动台板

时支点应牢固,严禁用铲刀打闹游戏。

1.9扣缸前应全面检查起重设备和安全技术交底,吊点准确,指挥信号统一明确。

1.10连续工作,不得长时间悬吊缸体。扣缸时应有人监护,非工作人员远离汽缸,工作人员精神集中,状态良好,工作时应穿汽包工作服,扣缸作业时间长连续吊装时间长,应保

证施工人员精力充沛和劳动组织的科学性。

1.11使用砂轮机除锈时应戴好口罩和眼镜,砂轮应紧固可靠。

1.12所有参加安装人员应熟悉安全规程,不得酒后和带病参加安装做好施工区域的安全文明施工工作。

2 危急事件的预防

2.1 各级人员在作业过程中均应严格执行《电气安全工作规程(热力和机械部分)》第31条、第35条~第37条的规定。

2.2 机械加工工作中操作人员必须熟知加工设备的性能和正确的操作方法,严格执行安全操作规程。

2.3 使用工具前应进行检查,不准使用不完整的工具。

2.4 大锤和手锤的锤头必须完整,且表面光滑,不得有歪斜、缺口、裂纹等情形。大锤及手锤的手柄必须装设牢固。

2.5 不准戴手套或单手抡大锤,抡大锤时周围不准有人靠近。

2.6 用凿子凿坚硬物体时(如各种金属、水泥等),必须佩戴防护眼镜,必要时装设临时安全围栏,以防碎片伤人。

2.7 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等工具手柄应安装牢固,没有手柄的不能使用。

2.8 砂轮必须进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮机必须装有钢板制成的防护罩。禁止使用无防护罩的砂轮机。

2.9 使用砂轮机研磨时,应戴防护眼镜。用砂轮机磨工具时应使火星向下,不准用砂轮侧面研磨工具。

2.10 使用切割机时操作人员应站在切割片的侧面,切割片应缓慢靠近被加工物体,不准用力过猛。

2.11 使用台钻时,必须把被钻孔的物件安装牢固,不准戴手套操作。

2.12 在清理金属碎屑时,必须等转动设备停转后才可清理。不准用手直接清理,要用专用工具。

2.13 在设备检修和正常维护过程中应做好以下工作:

2.1

3.1 为了确保人身安全及设备正常运行,防止事故发生,必须严格执行工作票制度。

2.1

3.2 作业前应认真进行作业风险预控分析,工作负责人根据作业内容、作业方法、作业环境、人员状况等去分析可能发生危及人身或设备安全的危险因素,认真认真拟定作业风险应对方案并采取有针对性的措施,预防事故的发生。

2.1

3.3 在燃料运输设备、系统上进行检修和维护作业时应严格遵守作业规程并出据工

作票:

2.1

3.4 用工器具时,如手拉葫芦、电动葫芦、千斤顶、钢丝绳、梯子、手提式电动工具、安全带等,应进行测试,符合质量标准方可使用,不符合标准的一律作废。电动葫芦只限于熟悉使用方法,并经考试合格,取得合格证的人员使用。

3 应急预案的启动

日常管理办公室人员接到机械伤害通知后,应迅速赶到事故现场,组织处理事故,并宣布启动事故应急预案,要求通信保持随时畅通。

4 危急事件的应对

4.1当发生机械伤害事故后,现场作业人员应及时汇报安质科,同时根据现场实际情况,联系厂卫生所和拨打120急救电话,必要时可对受伤者进行临时简单急救。

4.2安质科接到通知后,迅速赶到事故现场,组织处理事故,并宣布启动事故应急预案,要求通信保持随时畅通。

4.3安质科判明情况后,及时汇报指挥部,领导组成员接到通知后迅速赶到事故现场,组织协调处理事故,并根据情况向集团公司、地方政府安全生产委员会汇报。

4.4危急状态消除后,由安质科宣布应急行动结束。

4.5生产、生活维持或恢复方案

4.5.1 现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安质科应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。

4.5.2 现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作属正常的工作范围。

目录

一﹑工程概况 (1)

二﹑编制依据 (1)

三﹑劳动力配备 (4)

四﹑发电机的安装 (6)

1﹑安装前的准备工作 (6)

2﹑空气冷却器安装 (6)

3﹑台板就位 (6)

4﹑定子吊装就位 (7)

5﹑轴承、轴承座安装 (8)

6﹑发电机穿转子 (9)

7﹑发电机转子与汽轮机转子初找中心 (11)

8﹑空气间隙及磁力中心 (12)

9﹑端盖封闭 (12)

10﹑二次灌浆 (12)

11﹑联轴器对接 (13)

五﹑紧急预案 (14)

1﹑发电机安装预防措施 (14)

2 危急事件的预防 (15)

3 应急预案的启动 (17)

4 危急事件的应对 (17)

发电机工程施工组织设计方案

肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程 发电机安装施工方案 批准: 审核: 编制:

2017年10月17日 四川鑫鸿工程技术有限公司 一﹑工程概况 本期工程为肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程。汽轮机由东方汽轮机有限公司制造,型号为 N50-13.2/535/535-2型发电机组安装。 1.1﹑发电机的特性数据 型号:QF-55-2-10.5E 功率:55MW 电压: 10.5KW 功率因素:0.8(滞后) 相数:3 平率:50HZ 转速:3000r/min 1.2﹑励磁机的特性数据 交流无刷励磁机 型号:WEF8-5G 额定容量:293KW 额定电压:228V 额定电流:1123A 额定转速:3000r/min

二﹑编制依据

三﹑劳动力配备

四﹑发电机的安装 1﹑安装前的准备工作 发电机安装前应做好设备开箱检查验收、基础交接验收等工作,要求参见汽轮机安装前准备工作。 2﹑空气冷却器安装 2.1按厂家要求解体空气冷却器检查管束等部件应无缺陷,内部干净无杂物。 2.2空气冷却器组装后做水压试验,试验压力、时间按厂家图纸规定进行。 3﹑台板就位 3.1按照制造厂提供的垫铁布置图在基础上划出垫铁的布置位置,然后在该位置进行基础凿毛工作,要求凿毛深度为凿去表面灰浆层,露出粗骨料断面层,凿平尺寸要求大于垫铁边缘10-30mm,垫铁与混凝土的接触要密实,四角无翘动。 3.2测出垫铁位置凿好的毛面标高,并考虑轴系扬度,然后配置垫铁,要求每迭垫铁不超过三块。同时,还要求做好垫铁各层间的接触面,要求接触密实,0.05mm塞尺一般应塞不进,局部塞入部分不得大于边长的1/4。垫铁外观要求平整,无毛刺和卷边。 3.3清理基础表面层。凿削后的表层,不能留有残渣,杂质和各种松散及有害的材料,如:油污、砂粒、淤泥等。 3.4检查台板上地脚螺栓孔是否与基础地脚螺栓相配,且检查其中心线是否相符。 3.5台板、调整垫片,机座底脚应用清洗溶剂仔细擦洗,清除锈斑、油漆污垢,使台板外观平整光洁,无损伤、变形和毛刺,调整垫片则要求无卷边,平整光洁,在联系螺丝处开豁

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

发电机组安装施工的施工组织设计

发电机组安装施工的施工组织设计 1.项目组织机构的设置 1、项目机构设置 为保安装工程的建设任务,将由我公司成立发电机组及环保安装工程项目经理小 组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则, 设项目经理一名、电气工程师一名、环保工程师(现场负责)一名组成项目领导 层。下设工程部、技术部、质检部、仓库,组成项目管理小组。 2、项目经理部 本工程实行项目法管理,在施工现场成立项目经理部,从公司抽调得力人员组成。项目经理部,配项目经理、总工程师、专业安全员、专业质检员 本项目以项目经理责任制为核心,以质量、进度、安全和资金管理控制为主要内容,以系统管理和先进技术为手段的项目管理机制;同时严格按照ISO9001标准建立质量保证体系,形成以全面质量管理为中心环节、以专业管理和计算机辅助相结合的科学化管理体制,以此出色地实现我们的质量方针和本工程质量目标。 3、项目部主要职能 (1)全面负责施工技术指导及技术管理工作,包括工程调度、施工技术、工程 测量、施工监测、工程资料和施工图纸管理等。 (2)在城市质量监督部门的领导下工作,负责工程的安全、质量管理、试验检 测、工程监控等工作。 (3)负责项目的单价分割、成本核算,做好合同的制定与管理工作。掌握工程 进展情况,做好施工进度计划、计量支付、变更、索赔工作,编制预算、概算, 并做好月、季、年度报表。 (4)本着对材料质量、企业效益负责的宗旨,开展各项工作。配合工程、计划 部门、按照工程进度需要,编报材料用量计划。 (5)按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各 项收入制度费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财务上交任务。

柴油发电机组安装施工工艺标准

柴油发电机组安装施工工艺标准( QB-CNCEC J060701-2004 ) 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试 工作,柴油发电机组的连续功率为100?1500KVA ;并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或 建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 2施工准备 2.1原材料半成品的要求 2.1.1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。 2.1.2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 2.1.3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有岀厂合格证。 2.1.4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 2.2主要机具 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶岀器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。 2.3作业条件 2.3.1施工图和技术资料齐全; 2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; 2.3.3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; 2.3.4柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; 2.3.5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 2.4作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 基础验收-设备开箱检验-机组稳装(地脚螺栓固定的机组/安放式的机组)-油、气、水冷、风冷、烟气排放等 系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)-发电机空载试运行和试验 调整T发电机负荷试运行

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

柴油发电机施工方案81892

》目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。

二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度(土路肩)+(车行道)+(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面—米。柴油发电机拖车的前后轮卡主,固定好。 移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。 移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。 移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。 柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不低于额定电压的80%。 柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

发电机临时用电施工方案(DOC)

江苏盐城水利建设有限公司 施工组织设计文件 玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)一标段 自备发电机 临时用电施工方案 编制:李刚 审核:刘祝芳 批准:张华 编制:江苏盐城水利建设有限公司玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段) 一标段项目部 日期:2016年8月11日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、柴油发电机供电使用管理措施 (3) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (4) 2、电线与电缆的安全防护 (7) 3、雨季安全用电措施 (7) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (7) 四、柴油发电机安全操作规程 (10) 1、启动前的准备工作 (10) 2、柴油机的启动和运行 (11) 3、停车与维护保养 (13) 五、柴油发电机安全措施 (13) 六、柴油发电机供电使用管理制度 (15) 七、触电事故的应急处理 (17) 1、紧急呼救和切断电源 (17) 2、脱离电源对症抢救 (18) 3、事故后处理工作 (21) 八、文明施工管理及节能环保措施 (21)

临时用电专项施工方案 一、编制依据 1、玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)工程施工图纸; 2、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011; 5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93。 二、工程名称:玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)工程 三、工程地点:荣昌万灵镇、昌州镇 四、工程概况:重庆市玉滩水库至万福寺水库连通工程(荣昌段)一标段主要建设内容为,首部枢纽及输水干管,首部枢纽用于衔接连通工程(大足段)的输水管道,为本项目提供水源。渠首设计流量为2.725m3/s,经水力计算,渠首管道的管径为DN2400,干线管径为 DN2000;输水干管总长约4164m,采用预应力钢筒混凝土管(PCCP),为了方便沿线灌溉取水,主管沿线设置5处分水口,分水口位置详见平面图;根据平、纵剖面的布置,沿线设置3处排泥、排湿井,2处排气井。 输水干管局部采用顶管施工,管材采用:DRC钢筋混凝土管,顶管段总长度约244m,桩号为:K3+476.00~K3+720.00。管道转弯处采用钢管来衔接,并设置镇墩,镇墩采用C25钢筋砼结构。

发电机组安装技术方案

发电机安装技术方案 XXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

1、编制依据及原则 1.1 编制依据 1.1.1 1.1.2 中华人民共和国<<火力发电工程施工组织设计导则>>。 1.1.3 中华人民共和国现行施工规范、规程、标准。 1.1.4 中华人民共和国<<质量保证手册>>及程序文件。 1.1.5 部分施工图纸。 1.1.6 我公司施工能力、技术装备和同类工程的成熟施工经验。 1.1.7 现场勘察得到的实际情况。 1.2 编制原则 1.2.1 本工程施工组织设计的指导方针:以合理的投入、最短的工期、优良的工程质量、优质的服务顺利完成该工程建设任务。 1.2.2 主要原则: 1) 符合公司程序文件的要求。 2) 合理安排施工顺序,及时形成完整的生产能力,?从实质上缩短建设周期以提高投资效益。 3) 完善劳动组织,调整好各阶段施工密度,?并经济有效地组织好后勤保障,以便连续均衡施工。 4) 采用科学的管理方法和先进的施工技术,推广先进经验,?努力提高机械利用率和机械化施工综合水平,以提高工效、劳动生产率,降低成本。 5) 充分发挥地区优势,提高工厂化施工程度。 6) 施工场地布置紧凑、合理,方便施工并符合安全、防火要求。 7) 实行全面质量管理、克服质量薄弱环节,不断提高工艺水平。2、工程概况 2.1 建设规模:1台 XXXX 发电机组。 工程内容:发电机组、变压器、高低压开关柜、二次接线、电缆敷设 1

电机安装、调试。 2.2 主要工程量:发电机组、变压器、高低压开关柜、二次接线、电缆敷设电机安装、调试。 2.3 施工条件 2.3.1 现场条件:施工现场应具备"三通一平"。 2.3.2 施工图纸:应按计划及时供应。 2.3.3 设备、材料:由业主供应设备和主材,应按施工计划供应。2.4 施工技术规范、规程的执行要求 2.4.1 采用中华人民共和国有关部门颁发的最新有效的规范、规程、标准、?规定。 2.4.2 如合同规范、标准和技术要求(包括设备制造厂家提供的)?发生冲突时,按中华人民共和国、部颁、行业、设计院规范、标准和技术要求顺序执行。 2.4.3 施工中执行中华人民共和国和中华人民共和国部门及工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。 2.5 工程特点 2.5.1 发电机本体结构复杂、安装质量要求高、交叉作业多等。 2.5.2 施工周期短,且与设计院、供货方交涉多,与土建交叉施工。 2.5.3 本工程安装调试要求较严格。 2.5.4 施工现场位于本厂。 3、施工部署 3.1 质量、工期目标 3.1.1 质量目标 2

发电机组安装施工方案1

发电机组安装施工方案 1、施工准备 (1)作业条件 ①施工图和技术资料齐全; ②土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; ③在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; ④柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; ⑤柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 (2)作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 2、施工工艺 (1)工艺流程 基础验收→设备开箱检验→机组稳装(地脚螺栓固定的机组/ 安放式的机组)→油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)→发电机空载试运行和试验调整→发电机负荷试运行 (2)操作工艺 ①基础验收 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 ②设备开箱检验 1)设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录; 2)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 3)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 4)柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 ③安装前的检查 1)是否有充分的冷却空气; 2)是否有充分的新鲜吸入空气; 3)是否有循环空气排放口; 4)是否有烟气排放口; 5)是否有辅助电源; 6)是否有便于运行与维修的空间; 7)是否有认可的噪声水平; 8)是否有震动的隔离。 ④机组主体的安装 1)如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在机组的底下。 2)在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 3)现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。 4)用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

发电机专项施工方案说明

WORD文档下载可编辑 目录 第一章工程概况 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1第二章工作时间段计划及用电设备统计--------------------------------------------------------- 1 2.1工作时间段计划---------------------------------------------------------------------------------- 1 2.2施工现场用电设备统计------------------------------------------------------------------------- 2 第三章发电机平面布置图 --------------------------------------------------------------------------- 2第四章采用发电机的质量保证措施--------------------------------------------------------------- 3第五章采用发电机的安全保证措施及应急措施------------------------------------------------ 3 5.1防雷保护措施------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.2安全保护措施------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.3电工及用电人员规章制度---------------------------------------------------------------------- 3 5.4安全文明管理措施------------------------------------------------------------------------------- 4 5.5应急预案 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 第六章安全用电组织措施 --------------------------------------------------------------------------- 6第七章安全用电防火措施 --------------------------------------------------------------------------- 7 7.1施工现场发生火灾的主要原因---------------------------------------------------------------- 7 7.2预防电气火灾的措施---------------------------------------------------------------------------- 8 第八章采用发电机期间预计产生的费用--------------------------------------------------------- 8第九章类似工程案列 --------------------------------------------------------------------------------- 8第十章发电机供电范围 ------------------------------------------------------------------------------ 9

柴油发电机施工方案

中国国际贸易中心三期A阶段工程 柴油发电机施工方案 中建一局建设发展公司国贸三期项目经理部 2007年8月 目录 第1节工程概况 (2) 1.1 工程简介 (2) 1.2 建筑设计概况 (3) 1.3 柴油发电机系统设计概况 (3) 国贸三期设置柴油发电机(安装在B1层发电机房)。高压发电机组包含2台2,000kVA发电机组,其中预留1台机位(未来最大为2,000千伏安)、1台1000KVA发电机组;低压发电机组包含2台1500KVA发电机组;另外,国贸三期的租用人可能自行再安装应急发电机(电力备份),5台200KVA机组。当3路市政供电有2路以上停电时,高压柴油发电机起动,并联运行发电,高压发电柴油发电机提供10kV电力供应,并自动卸载相应低压配电屏非重要母线段负荷。同时低压发电机组延时启动,确保消防负荷回路的电源。高、低压发电机组采用水冷却方式,冷却塔设在裙房4层散热机房。B1柴油发电机房内设两个1000L日用油箱,通过油管接,由油泵提供动力,向柴油发电机供油。 (3) 第2节施工准备 (4) 2.1 现场组织管理机构 (4) 2.2 施工准备: (4) 第3节工艺流程 (5) 3.1 柴油发电机组施工工艺流程 (5) 第4节施工工艺 (6) 4.1 机组固定安装 (6) 4.2 进风、排风系统的安装 (6) 4.3 机组排烟系统安装 (6)

4.4 冷却系统:(板换、散热器) (9) 4.5 燃料供应系统安装 (10) 4.6 隔音、降噪措施: (12) 4.7 电气系统安装 (14) 第5节阶段性施工主要保证措施 (16) 5.1 质量保证措施 (16) 5.2 工程质量保证措施 (16) 5.3 材料质量控制与管理 (17) 5.4 运输与保管 (17) 5.5 安装调试中注意的问题 (18) 第6节安全与现场文明施工措施 (18) 6.1 消防管理 (18) 6.2 成品保护和文明施工 (18) 6.3 安全保证措施 (18) 国贸三期柴油发电机组设计说明 第1节工程概况 1.1 工程简介

xx水电站发电机施工方案

发电机施工方案

xxxx水电站现场安装项目部2017年1月 10日 批准: 校核: 编制:

一、概述 (2) 1.1水轮发电机简介 (2) 1.2发电机主要技术性能 (3) 二、编制依据 (3) 三、主要结构 (4) 3.1定子 (4) 3.2转子 (4) 3.3上机架 (5) 3.4下机架 (5) 3.5空冷器等附属设备 (5) 四、施工程序及工艺措施 (5) 4.1安装前准备 (5) 4.1.1技术准备 (5) 4.1.2设备接收和储存 (6) 4.1.3安装场地和消耗材料准备 (6) 4.1.4基础 (6) 4.2发电机安装 (6) 4.2.1发电机安装流程图 (6) 4.2.2下机架安装 (8) 4.2.3定子吊装 (8) 4.2.4转子吊装 (9) 4.2.5上机架及推力轴承安装 (10) 4.2.6机组轴线及调整及导轴瓦安装 (11) 4.2.7油槽及各附件安装 (11) 五、工期计划及资源配置 (12)

5.1工期计划 (12) 5.2人力资源配置 (12) 5.3主要工器具配置 (13) 六、安装质量保证措施 (14) 6.1根据发电机安装的特点制定以下质量保证措施 (14) 6.2质量控制点表 (15) 七、主要危险源辨识及安全防护措施 (15) 7.1主要危险源表 (15) 7.2安全防护措施 (16) 一、概述 1.1水轮发电机简介 本机为悬垂式密闭循环空气冷却的同步水轮发电机,由同轴连接的水轮机驱动,采用可控硅励磁,电机从上往下看为顺时针方向旋转。发电机主要由定子、转子、下机架、下导轴承、上机架、推力轴承及上导轴承、空气冷却系统、制动和顶起系统、灭火系统、自动化系统等零部件组成。 发电机大轴设上导和下导,分别布置在上机架中心体和下机架中心体内。上机架与发电机定子相连,内部设有上导轴承和推力轴承,承担机组转动部分和水推力全部推力负荷。下机架主要承担顶转子时全部转动体的重量符合和制动时的摩擦力矩。主轴下端法兰与水轮机主轴法兰采用刚性螺栓联接并以径向销传递扭矩。

相关文档
相关文档 最新文档