一、施工管理目标

1、进度目标:按调整的总进度计划、月、周计划,确定模板分段、分层进度计划,并按计划工期完成。

2、质量目标:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》验收标准,并创“成都市优质结构工程”。

3、文明施工:环境要求达标,创成都市标化工地。

二、模板及支模架选择

1、柱模板主要采用18mm厚木质双面覆膜板,在现场木工加工房制作施工,现场组拼,背楞用50×100方木,加固用φ48×3.6钢管间隔500一道加固。当柱子边长≥600mm 时,柱中增设可回收的φ14高强对拉螺栓加固。注:地下室外墙、消防水池墙体采用的高强对拉螺栓均不可回收。

2、边柱模板:本工程边柱与外墙整体浇筑,故同采用外墙模板体系加工。采用1

厚木胶板制作,背楞为50×100木方配置(间距为250mm),纵、横向加固龙骨均采用双支φ48mm钢管(间距为500)。

3、地下室外墙剪力墙模板采用酚醛树脂复合膜模板18mm厚,用50×100mm木枋作龙骨,间距200mm竖立,横向采用Ф48×3.6双钢管。墙体模板用14@400×400对拉穿墙螺杆,地下室外墙模板对拉螺栓不设套管,并采用止水对拉螺杆,。

4、普通剪力墙

采用1.22×2.44m×18mm厚覆膜多层板面板竖排拼成,拼缝采用硬拼。内竖楞为50×100mm的方木间距200mm(方木均经压刨找平),外横楞用2φ48×3.6mm架子管间距500mm布置。

墙体采用φ12mm穿墙螺栓布置间距600mm,与“3”形扣件配套使用。在其上、中、下部各加一排φ48×3.6mm钢管斜撑,间距500mm,上下排交错布置,斜撑将力传至预埋在楼板的φ25锚筋上。

丁字墙模板:采用18厚木胶板制作,背楞为50×100木方配置(间距为250mm),纵、横向加固龙骨均采用双支?48mm钢管(间距为500)。在墙体呈丁字型处,应进行加固

5、梁底模及侧模均采用18mm厚九夹板模板配以木方龙骨支撑体系。梁侧模采用50×100mm木方@200作子龙骨,梁底模采用50×100mm木方@150作龙骨,主龙骨均采用φ48*3.6钢管,梁下均采用可调支座

对于梁高600-800mm的梁模板,两侧增加一道M14对拉螺栓,螺栓外套PVC塑料管;梁高大于800mm的梁模板两侧增加二道M14对拉螺栓,梁宽大于500或梁高大于800的的梁底增设一道立杆。

板底模采用18mm厚九夹板模板配以木方龙骨支撑体系。采用50×100mm木方@250作子龙骨,主龙骨均采用φ48*3.6钢管,钢管纵横间距@800~1000,步距1800mm。

6、楼梯梁模、踏步挡板、底模均采用15mm厚多层板及方木按1:1现场拼装。主龙骨采用100×100mm方木,间距不大于1200mm;次龙骨选用50×100mm方木,间距不大于300mm。

三、模板安装工艺流程

(1)柱模板:

安装顺序为:搭设脚手架→柱模就位→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板。

柱模安装前,必须在楼板面放线、验线,放线时应弹出中心线、边线、支模控制线。

柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后,根据柱模控制线找准模板位置,调整其垂直度。逐块修整板面、边框,清理混凝土残渣,泥浆,并涂刷脱模剂。

为防止柱子模板根部浇筑混凝土时漏浆,支模前应在楼面柱子根部粘贴海绵条。

安装时,利用可调支撑及钢丝绳斜接撑将柱模板固定。利用可调支撑在四个方向将柱模固定。

柱模安装完成后,将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。

(2)墙体模板:

安装顺序为:模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模。

墙体模板放线根据墙体轴线弹出模板的边线和控制线,对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物。

墙体支模前,模板承垫底部粘贴海绵条。

筒体墙模板安装前,按位置线先安装门洞定型模板及预埋件等,门洞定型模板下口要用木方顶牢。

模板按位置线就位后安装拉杆或斜撑,清扫墙内杂物,再安另一侧模板,调整斜撑拉杆使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓。

墙模板安装完成后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密。

(3)梁模板:

安装顺序为:搭设与调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→调整模板。

按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱0.2%),并注意梁的侧模包住底模,梁底模的外边次龙骨夹住梁侧模。

(4)楼板模板:

安装顺序为:“满堂红”扣件式钢管脚手架脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设。

板的起拱:当板的跨度不小于8m时,起拱2‰;应注意板的起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

在楼板施工缝留置处,根据板厚放置木档板(即梳子板),在梁上放一木板,其中间要按钢筋位置留豁口以通过钢筋。

梁模板的定位,可利用弹在柱侧面的中线或轴线作为定位控制线,梁底模的标高按

弹在墙、柱上的标高线进行控制。

(5)楼梯模板:

先安装平台模板,再装楼梯底模,然后安装楼梯外帮侧板,最后安装踏步模板。

四、模板施工注意事项

模板施工前进行全面的安全技术交底,操作班组应熟悉设计图与施工工艺,并应做好模板安装作业的分工准备。备齐操作所需的一切安全防护设施和器具。

墙模安装注意事项

1、墙模安装应按加工编号依次进行,当一侧墙模安装就位后、校直正确位置后稳定模板,随即安装支撑及加固。墙体钢筋绑扎完毕后,随即安装另一侧模板并初步拧住对拉螺栓,经调正位置后及时用支撑撑牢,并紧固对拉螺栓。

2、为防止墙体水平施工缝处因漏浆出现蜂窝、麻面现象,在安装墙模板前,在墙体水平施工缝下的墙面贴双面胶带,可有效防止墙体水平施工缝处漏浆。

3、墙模安装完毕后,应对其垂直度、轴线位置、上口宽度及标高、预埋件等进行复核、校正,若有偏差应立即校正。经检查合格后,应分别将相邻墙模通过角模连成整体,并在墙模间加设横向杆和剪刀撑进行整体固定。

4、为防止墙脚出现烂根现象,在浇筑板混凝土时在墙周边嵌埋木条,墙模支好后在其上面钉锁脚板,以防根部胀模漏浆。

5、阴阳角采用定制的阴阳角模,模板与阴角模搭接时,利用标准件固定角模和模板的垂直度,预防施工过程浇注混凝土振动时所受到的侧压力使角模错位。

6、墙模板在安装完成后吊线检查垂直度,并拉通线校核轴线位置。

柱模安装注意事项

1、群体柱支模时,必须整体固定。同一排柱模,应先校正两根端柱模,接着在两根端柱模顶部拉通线,校正各柱模间距,然后在各柱模脚部、顶部分别用水平撑拉通固牢,最后在两根柱之间安装剪刀撑和斜撑。

2、柱模安装完毕后,应全面复核其垂直度、对角线长度差、截面尺寸等项目,若有偏差应立即校正。

3、为防止柱脚出现烂根现象,在浇筑板混凝土时在柱周边模板安装位置压出10mm深的凹槽,支柱模时面板嵌入槽内,达到防止从根部漏浆的目的。

梁、板模安装注意事项

1、混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400cm。

2、搭设跨度超过4m的梁板模支撑架时亦应按3‰起拱,架顶横杆应抄平固定,然后

放置板模搁栅楞,最后铺设板模板并加以固定。

3、梁、板模支撑体系立杆布置应保证上下楼层基本同位布置。梁、板模及支撑体系立杆均应落在实处,不得有“虚”脚现象。

4、后浇带处的底模及其支撑应自成体系,独立投设,再与整体满堂架拉结成一体。

5、所有外模和边梁底模支撑不得连于外脚手架上。

6、梁、板模安装完毕后应检查中心线、标高、断面尺寸和平整度等项目。支模架和梁模夹具必须牢固,偏差超规定的应及时进行校正。

7、模板起吊时,要垂直起吊、稳起稳落、严禁大幅度摆,起吊前,应注意检查模板是否与周围有刮兜的现象;摘钩后,塔吊钩及钢丝绳必须超过模板平台架护栏及其它障碍后方可转臂;地面操作人员,在模板起吊时,必须离开模板2m以外。

8、楼板支架搭设好后,应复核底模标高位置是否正确,梁板跨度起拱应符合规范要求。

9、承重的支架柱,其荷载应直接作用于立杆的轴线上,严禁承受偏心荷载,并应按单立杆轴心受压计算;钢管的初始弯曲率不得大于1/1000,其壁厚应按实际检查结果计算。

10、模板安装允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差(㎜)检查方法

1 轴线位移柱、墙、梁 5 尺量

2 底模上表面标高±5 水准仪或拉线、尺量

3 截面模内

尺寸

基础±10

尺量柱、墙、梁+4 , -5

4 层高垂直

≤5m 6

拉线、尺量

≥5m 8

5 相邻两板表面高低差 2 尺量

6 表面平整度 5 靠尺、塞尺

7 预留洞中心线位置10

拉线、尺量尺寸+10,0

11、采用扣件式钢管作立柱支撑时,在外侧周围应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;模板安装误差控制在允许范围,误差超过规定值,则必须进行修正。

中间再纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~ 60°。

12、对于混凝土布料机支撑脚点摆放处,除该处2平方米内立杆间距置为900mm,还应每次在同浇筑前,布料机安装到位后拍专人在布料机脚点位置支设顶托加固,顶托所在加固立杆应分三道用水平杆同模板整体架连接。

四、模板拆除

一、拆模时间安排

1、侧模拆除时的混凝土强度能保证其表面棱角不受损坏,根据混凝土早期强度增长规律应在浇筑2~3天以后,冬季气温低时应适当延长。

2、梁板底模拆除应满足规范要求,拆底模前应进行同条件养护试块抗压试验,强度达到下表要求方可拆除。

梁板底模拆除其砼强度应满足下表要求:

构件类型结构跨度(m)达到设计的混凝土抗压强度(%)

≤2 ≥50 >2, ≤8 ≥75 >8 ≥100

梁≤8 ≥75 >8 ≥100

悬臂构件≥100

3、底模拆除时,上层结构混凝土应浇筑完成。

4、本工程每层结构施工工期按6天考虑,拆模时应进行同条件养护试块抗压强度试验,达到规范要求的强度后方可拆模。

二、拆模管理措施

模板拆除的控制程序:

施工现场同条件试块试验→根据试块的强度值确定是否满足规范要求→满足规范要求后填写拆模申请报告→报监理验收→批准拆模

1、拆模前工长应对作业班组进行技术、安全交底。

2、混凝土未达到规定强度,如需提前拆模,必须经过计算和技术负责人审核确认其强度能足够承上部施工荷载时,方可拆除。

3、拆模时,后浇带两侧梁的支承架体应保留不得拆除。严禁先全部拆除后再搭支架。

三、拆模操作要点

1、拆模前应检查所使用的工具应有效和可靠,扳手等工具必须装入工具袋或系挂在身上,并应检查拆模场所范围内的安全措施。

2、模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏,其内不得有其它工种作业,并应设专人负责监护。拆下的模板、零配件严禁抛掷。

3、拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行,采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。

4、分段拆除的高差不应大于二步。设有附墙连接件的模板支架,连接件必须随支架逐层拆除,严禁先将连接件全部或数步拆除后再拆除支架;多层建筑的模板支架拆除时,应保留拆除层上方不少于二层的模板支架。

5、多人同时操作时,应明确分工、统一信号或行动,应具有足够的操作面,人员应站于安全处。模板支架拆除时,应在周边设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

6、高处拆除模板时,应遵守有关高处作业的规定。严禁使用大锤和撬棍,操作层上临时拆下的模板堆放不能超过 3层。

7、在提前拆除互相搭连并涉及其它后拆模板的支撑时,应补设临时支撑。拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或拉倒。

8、拆模如遇中途停歇,应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。

9、已拆除了模板的结构,应在混凝土强度达到设计强度值后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前,需在结构上加置施工荷载时应另行核算,强度不足时,应加设临时支撑。

10、遇6 级或6级以上大风时,应暂停室外的高处作业。雨、雪、霜后应先清扫施工现场,方可进行工作。

11、拆除有洞口模板时,应采取防止操作人员坠落的措施。洞口模板拆除后,应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的有关规定及时进行防护。

12、柱、墙模和梁侧模等非承重模板,在砼强度达到能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方可拆除。

13、拆除柱模应遵守下列规定:

(1)柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法:

散拆除的顺序应为:

拆除拉杆或斜撑→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞→自上而下拆除配件及模板→运走分类堆放→清理、拔钉维修→脱模剂备用。

分片拆除的顺序应为:

拆除全部支撑系统→自上而下拆除柱箍及横楞→分二片或四片拆除模板→原地清理或脱模剂→分片运至新支模地点备用。

(2)柱子拆下的模板及配件不得向地面抛掷。

14、拆除墙模应遵守下列规定:

(1)墙模分散拆除顺序应为:

拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。

(2)预组拼大块墙模拆除顺序应为:

拆除全部支撑系统、拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配件、拧去固定埋设件的螺栓及大部分对拉螺栓、挂上吊装绳扣并略拉紧吊绳后,拧下剩余对拉螺栓,用方木均匀敲击大块墙模立楞及钢模板,使其脱离墙体,用撬棍轻轻外撬大块墙模板使全部脱离,指挥起吊、运走、清理、刷防锈油或脱模剂备用。

(3)拆除每一大块墙模的最后两个对拉螺栓后,作业人员应撤离大模板下侧,以后的操作均应在上部进行。个别大块模板拆除后产生局部变形者应及时整修好。

(4)大块模板起吊时,速度要慢,应保持垂直,严禁模板碰撞墙体。

15、拆除梁、板模板应遵守下列规定:

(1)梁、板模板应先拆梁侧模,再拆板底模,最后拆除梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆。

(2)拆除时,作业人员应站在安全的地方进行操作,严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业。

(3)拆除模板时,严禁用铁棍或铁锤乱砸,已拆下的模板应妥善传递或用绳钩放至地面。

(4)严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。

(5)待分片、分段的模板全部拆除后,方允许将模板、支架、零配件等按指定地点运出堆放,并进行拔钉、清理、整修、刷防锈油或脱模剂,入库备用

16、拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

17、拆模板过程中,如发现有影响结构安全及质量问题时,不得继续拆除,应经研究处理后,方能再拆。

五、安全措施及检查

1、清水模板、木枋质量要进行检查,周转使用多次后,对损坏的及时替换。

2、施工过程中应经常对下列项目进行检查:

(1)板模下的搁栅间距应满足设计要求。

(2)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定。

(3)立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载。

(4)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定,固定应可靠。

(5)安全网和各种安全设施应符合要求。

3、楼层支模时,外架高度必须超过作业层1.5m,在高处安装和拆除模板时,应搭设操作平台并加设防护栏杆。

4、作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。支模架或操作平台上临时堆放的模板不得过重,连接件应放专用框中,不得散放在脚手板上、支模架或操作平台上。

5、对支架立柱采用扣件式钢管脚手架,应按规范要求加设水平及垂直剪刀撑。

6、地下室拆模时应用36V电压。照明行灯及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。

7、有关避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应遵守国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。夜间施工时,应有足够的照明,并应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电设备线严禁非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好情况,严防绝缘破损漏电伤人。

8、模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。

9、支模过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接稳固,不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时,应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

10、严禁人员攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,也不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。

11、模板施工作业队应设兼职安全员,负责安全检查,发现有安全隐患时应停止作业,通知项目安全员,在修复或排除险情后,方可继续施工。

12、若遇恶劣天气,如大雨、大雾、沙尘、大雪及六级以上大风时,应停止露天高处作业。五级及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨雪停止后,应及时清除模板和地面上的冰雪及积水。

13、拆下的模板应拔除铁钉,堆放整齐,分类吊运到作业层。若暂时不用时在露天堆放顶面应遮防雨蓬布。

参加单位及人员

本表一式四份:建设、监理、施工、存档各一份。四川省建设厅监印

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

超限模板支撑技术交底

超限模板支撑体系安全技术交底施工单位:宁波国进建设有限公司 工程名称浙石化渔山岛粉料中转站分部分项 工程 框架结构 工 种 架子工 一、超限模板工程安全技术交底之一般要求;(内容见附件一) 二、超限模板工程安全技术交底之具体要求;(内容见附件二) 三、超限模板工程安全技术交底之其它要求;(内容见附件三) 四、超限模板工程施工节点详图;(见附图) 交底人接受交底负责人交底时间2016.11.28 接受交底人(全员)签名: 注:本表一式二份,交底人留存、班组各一份。

附件一超限模板工程安全技术交底之一般要求 1、进入现场必须戴好安全帽,高处作业人员必须佩戴安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高处作业的人员,不得进行高处作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空处滑落。 4、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6、遇六级以上大风时,应暂停室外作业,雨后应待干燥不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。模板及配件应随拆装随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。拆模时必须一次拆清,不得留有无撑模板。 9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。 10、支模工程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 11、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 12、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉落伤人。 13、高处作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬鞋底及高跟鞋作业。 14、封柱子模板时,不准从顶部往下套。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

模板支设技术交底45582

交底内容: 本技术交底适用于框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构。 一、基础模板 筏板模板:采用240mm厚砖胎膜。 地下室墙柱、顶板:采用915×1830×15mm厚净面多层木胶合板。 二、模板设计及配制 1、模板配制 配制原则:主体结构施工时,根据工程进度,梁底模板按三层配制,顶板按三层配制,墙柱模板按一层配制,以满足施工实际周转需要。 2、模板设计 1)筏板模板设计 筏板侧模:砖外侧回填土,防止混凝土挤压砖模变形。筏板混凝土浇筑时要派专人进行看模,发现异常及时进行加固。 2)柱模设计 (1)本工程独立方柱采用Ф14对拉螺栓和三型卡连接牢固。方柱背楞采用50 mm×100mm 木方,围檩选用Ф48mm×钢管,围檩竖向间距下部200一道,上部500一道,用直角扣件连接。 (2)梁柱接头模板,采用木胶合板和木方对每个梁头配制定型木模。 3)梁模设计 (1)梁模板主背楞采用Φ48壁厚钢管,次背楞采用50×100木方;主背楞间距400mm,次背楞间距250mm。采用钢管支撑双向间距为*。 (2)梁模端部搁置于柱模上,长度等于梁净长,高度=梁高-板厚-平台模板厚度。梁模支撑板模,梁侧模夹底模。 (3)梁侧用Φ48mm×竖向钢管和斜撑钢管夹固,斜撑钢管与横担夹角不大于45°,斜撑钢管的间距不大于750mm;梁净高(梁高-板厚)大于500mm时,梁中设Φ14对拉螺栓拉结,2Φ48mm×钢管,3型扣件紧固,间距不大于750mm。 4)墙模设计 (1)外墙及内墙采用多层胶合模板,板厚15mm。次背楞采用50×100木方,次背楞在里,间距200mm,竖向放置;主背楞采用Φ48壁厚钢管,对拉螺栓采用Φ14,间距400*600mm。主背楞在外,双杆,间距500mm,水平放置。无防水要求的墙板在对拉螺栓外套内径Φ20 的硬质PVC塑料管。对拉螺栓在拆模后拔出重复使用。有防水要求的墙板采用防水对拉螺杆,螺栓中间设50mm×3mm(h)的止水片,埋于砼中不再拔出。 (2)地下室外墙体底板上面300高墙体砼与底板一次浇筑,所以在绑扎完毕底板钢筋后支设外墙体模板300高,上部墙体一次性施工至设计标高位置。并在浇注外墙混凝土时预留处止水条槽。止水条采用20*30mm止水条,两次浇注混凝土上下各压15mm。 (3)墙体模板上打对拉螺栓孔的位置要考虑对称布局,以利于模板的周转使用。 5)平台模板设计: (1)平台模板背楞采用50×100木方,间距250mm,主背楞采用Φ48壁厚钢管,间距800mm。钢管支撑间距为900mm*900mm,步距。 (2)平台模板长、宽等于板底净尺寸,板模搁置于梁模上。 (3)平台模板主龙骨必须支撑在立柱顶部的可调托加上,不得支撑于支撑架的横杆上。梁板模板中的镶补模板应放于跨中,不得放于端头接点处,以保证接点质量。 (4)平台模板支撑架采用普通钢管满堂架,立杆间距应不大于×。平台模板支撑架必须加扫地杆和剪刀撑,剪刀撑纵横向间距不大于6m。梁下立杆应加密,间距不大于750mm。

二次结构模板技术交底新版

交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 1.1模板:木模板(尺寸915x1830mm厚度15mm) 1.2方木:截面尺寸40x80mm 1.3隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 1.4模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 2、施工器具:木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平尺、撬棍、1.2对拉螺栓等。 3、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。 4、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 5、卫生间隔墙线验收合格后,卫生间反坎支模,构造柱、门窗过梁、圈梁、板带、抱框柱二次结构砌体砌筑完毕,钢筋绑扎垫好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续后支模。 二、操作工艺 1、构造柱、抱框柱模板支设:柱根凿毛,并在已留设好的马牙槎部位弹出马牙槎控制线并粘贴吹塑纸,根据图纸尺寸及要求配好模板,钢筋工绑扎好钢筋后,立好构造住侧模板并根据轴线校核模板。构造柱模板采用对拉螺栓加固,加固模板不得在墙体打眼或预留加固眼,所有加固眼均留设在马牙槎内。

抱框柱、构造柱加固示意图

2、过梁、圈梁、板带模板支设:门窗过梁根据图纸要求配好模板,待墙体砌筑到梁下口位置时弹出梁底水平线并粘贴好海绵条。模板采用15 mm多层板,龙骨采用50×100 mm木方,间距300mm,龙骨立用,与板面平行布置。模板安装沿墙体构造柱进出砌体粘5mm×10mm单面胶条,用M12对拉螺栓穿孔加固,48钢管立杆加U托顶梁底承重,过梁支模时,严禁对拉螺栓或步步紧穿连锁砖或砖缝。板带立好侧模板,采用木卡子加固到位。 过梁加固示意图圈梁加固示意图 板带加固示意图

木工支模技术交底范本

木工支模技术交底 1

一、施工准备 1、技术准备 1)生产主管组织技术员、工长、安全员、质检员、施工班组长熟悉图纸,确定结构脚手架搭设方案,向施工作业班组进行交底。 2)对施工队人员进行再培训,认真学习脚手架搭设的操作规程等相关资料及安全生产教育。深入贯彻执行ISO9001、IS014001及OHSAS18001标准和执行集团公司质量环境程序文件,领会质量保证措施,为保证工程质量做好技术准备。 3)技术组根据工程技术质量的要求,由专业工长、安全员制定脚手架分项工程的技术交底,并在现场由专业工长和安全员对工人进行书面和口头交底,以保证工程进度安全施工。 4)选择PKPM安全计算软件对此工程的悬挑脚手架进行计算。 5)由公司工程部对方案进行审批及组织北京市相关专家进行论证。 2、材料准备 1)钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。 20钢管要进行防锈处理:外壁涂一道防锈漆二道面漆。立杆与横杆喷黄漆,斜杆喷黄黑漆,间距40cm。

3)扣件采用可锻铸铁扣件。应有出厂合格证,质量应符合〈碳素结构钢GB70-88〉建设部85年颁布的〈钢管脚手架扣件〉(GB 15831-1995)要求,发现有脆裂.变形滑丝的严禁使用。 4)钢管如有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的严禁使用。 5)用于立杆大横杆和斜杆的钢管长度为4-6m,小横杆采用1.2米、1.5米碗扣横杆。外径及壁厚允许最大偏差为-0.5mm,长管弯曲≤20mm,短管弯曲≤10mm。 6)60CM长的可调高度U托。 7)φ18.5钢丝绳,水平支撑梁采用22号工字钢,和墙拉结采用钢管或φ18钢筋拉结。 8)脚手板:厚度为5cm,宽度20--25cm板长4m为防止脚手架在使用过程中、端间破裂损坏,应在板的两端8cm处用10#铅丝进箍两道,并要钉牢。为了保证脚手架在使用的安全,每批脚手板在使用前必须逐块进行调整检查,发现有严重变形.四角不平的挑出不准使用。木脚手板有劈裂、大横节、有活节的不能使用。 9)安全网:平网的宽度不得小于3m,立网的高度采用1.8米。每个安全网出厂前必须有国家指定监督部门批量验证和工厂检验合格证。 二、搭设方案 1、脚手架选型

模板支设技术交底大全

交底容: 一、材料要求:15 mm 厚多层板、100*100木方、50*100木方、Φ48.3*3.5碗扣式钢管、C48.3*3.6钢管、U 托、海绵条。 二、主要机具:平刨、压刨、手电锯、手电刨、手电钻。 三、操作工艺: 3.1、底板导墙模板 底板厚度为400mm 、550mm 、700mm ,底板外侧侧模采用15mm 厚多层板;人防外墙导墙高度高于底板500mm ,水平向方木间距200mm ,竖向模板间距450mm ,模板外边线焊接钢筋支撑控制吊模根部位置。吊模上口采取在基坑侧壁上(或交叉墙的模板上)测设出外墙边线,在模板校正时采用拉线的方法控制模板外侧模板,混凝土浇筑全过程中,必须对模板进行观测和校核,如果混凝土模板部分变形,在混凝土初凝之前对模板进行二次校正。 3.2、集水坑模板 集水坑模板采用15mm 厚多层板竖向拼装;竖背楞采用50×100mm 方木,间距300mm ;横背楞采用100×100mm 方木,间距600mm 。模板横纵支撑采用C48.3×3.6钢管固定,间 技术交底记录 表C2-1 资料编号 01-01-C2- 工程名称 施工单位 审核人 分包单位 施组总设计交底 单位工程施组交底 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底部位 车库及主楼地下室 接受交底围 模板支设 交底摘要 模板支设、质量要求、安全要求

距600mm。底模开设150×150mm出气、振捣孔。 3.3墙体模板 工艺流程:弹位置线及控制线→剔除混凝土软弱层→安装门窗洞口模板→安装角模→安装模→装穿墙螺栓→清理模杂物→安装外模→锁紧穿墙螺栓(调整模板垂直度)→模板预检验收→混凝土浇筑→拆模 地下部分:采取现场配置木模板,背楞为50mm*100mm方木,间距300mm,主龙骨为两根C48.3×3.6钢管。中间穿插φ14450止水螺栓加焊止水片配合使用,用3型卡固定。止水片必须采用双面焊,焊缝饱满。墙体每隔1.5m,设置一个φ12钢筋棍支模使用,钢筋在基础上、下各150mm。地下室墙体模板配模平面图详见下图:

模板支撑架施工技术交底记录

施工技术交底记录

梁缺口 外拼板柱模板图 满堂脚手架 加固用短钢管 内拼板盖板 清理孔底框 600 十字型扣件拉紧螺栓 图 14 柱模板图 4.3 墙体模板 地下室外墙采用15mm 厚的木夹板模、40×70mm 木竖楞,φ48钢管脚手围楞。穿墙螺杆采用φ12圆钢制作。模板竖楞间距按 300布置,模板横楞间距底部 300一道,向上间距 450,穿墙螺杆间距底部@300双向,向上间距@450双向。墙模底部支撑由于侧压较大,从底部起向上两道对拉螺杆应采用防滑移双螺帽。 “L ”形剪力墙模板支撑间距同上在转角处如图示

间距mm 梁高700mm以下200~250mm 钢管背楞750mm 750mm 沿梁方向 梁高700mm以上200~250mm 钢管背楞600mm 小于600mm 沿梁方向 板厚100~180mm 250 900 900×900 4.4.5 悬臂梁悬臂长度≥2m时,模板按悬臂长度的0.4%起拱;其它梁净跨≥4m时,模板按跨度的0.1%--0.2%起拱。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 根据房间净尺寸和所采购的木多层板的规格,制作顶板模板,按设计预留出晚拆模板的位置,并按所使用的位置一一编号。具体支撑、支设方法详见下图。 图4.3.5-1 梁板模板支设图 ×木方 顶板 ×木方主楞 ×木方次楞 多层板 钢管为主楞 支撑加固同左侧 双扣件

4.5 楼梯模板 根据楼层一米线标高和主控制线,将楼梯踏步、平台梁及平台板尺寸放到侧墙上,然后搭设排架,支平台模及梯段模,复测休息平台标高及踏步尺寸。 楼梯底板采用胶合板,楼梯踢步采用胶合板,底模超出侧模2-3cm。采用普通钢管脚手架支撑,立杆间距900mm,步距1500mm。 4.6 接茬 支设楼梯间、电梯井模板时,利用下层已浇混凝土墙体的最上一排宽脚螺栓预留洞,间距600~800mm,通过螺栓与Φ48钢管连接将模板与已浇混凝土墙体贴紧,杜绝模板下边沿错台、漏浆现象。 图4.6-1 宽脚螺栓预埋图4.6-2 上层模板宽脚螺栓固定 4.7 预留门、窗洞口 图4.7-1 门窗预留洞

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

模板技术交底

木工交底 1.质量标准 1.0.1 模板表面应平整,不翘皮,无脱皮.杉木支柱的悄经大于等于80mm,钢管支柱的规格宜用直径48mm和63.5mm;模板隔离剂应符合要求,严禁采用油性类等影响结构性能和妨碍装饰工程施工的隔离剂. 1.0.2 模板拼缝应平顺严密,不漏浆,拼缝处应该刨平刨直,拼缝不大于2mm,相连两板高低差不大于2mm,表面平整度允许偏差不大于3mm. 1.0.3 模板安装后的允许偏差如下:①轴线位置5mm;②底模上表面标高±5mm;③截面尺寸-5mm;④层高垂直度6mm以内。 1.0.4 配模原则: ①柱模:模板不得出现竖向拼缝. ②墙模:采用横板,小板宽度不得小于300mm,阴阳角部位采用大板. ③板模:小板宽度不得小于300mm,小板放置中间位置. ④门窗洞口周边模板:采用大板,小板放中间,小板宽度不得小于300mm. 1.0.5 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收.在模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支撑进行观察和维护. 1.0.6 模板及其支撑应具有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力以及施工荷载.

1.0.7 后浇带的模板及支架应独立设置. 2.施工工艺要点。 施工工艺顺序:模板制作→定位放线→模板安装,加固→模板验收→模板拆除及保养. 2.1 施工装备 2.1.1 施工前应熟悉图纸,掌握图纸的内容、图纸会审、结变、建变等要求和特点,熟悉各部位截面尺寸、标高梁中心,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,与施工员或总工程师做好沟通及对接。 2.1.2 施工材料准备。根据图纸及进度要求,确定模板的周转次数,计算钢管、方木和模板等材料用量;根据施工现场情况,了解施工设备和模板,支柱等材料供应情况,提前与项目部联系和沟通。2.1.3 机械准备。圆盘锯、压刨、手提电锯、手锯等若干。 2.1.4 在施工作业前施工班组长必须对相关人员进行全面的技术安全交底.对安装方法,搭设顺序,技术标准,质量安全要求做好详细的技术交底工作. 2.2 模板制作 2.2.1 认真按图纸尺寸和模板设计构造表的要求配制模板面板,模挡,楞木,支柱,对拉螺栓及柱箍等.模板拼缝应平顺严密, 拼缝过大时应使用透明胶带.符合质量标准.模板边沿与剪力墙﹙或梁﹚混凝土面接触部位等接缝处要粘贴海绵条,或双面胶确保模板接缝接缝严密,防止漏浆.

施工技术交底(模板)

施工技术交底(模板)

施工技术交底记录 工程名称:农科村村民安置房C 区39#楼、40#楼工程 施工 长沙市东屯渡建筑工程有限公司 编号: 项目技术负责人:易灿喜 项目专业施工员:李贤惠 项目专业质量检 查员:易长坤 专业班组长: 交底时间:2016年5月17日 交底地址:工地办 公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:模板制作 与安装技术交底 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1、 材料: (1)脱模剂:用基础树脂、机柴油、水溶性脱模剂 等。 (2)柱模采用18厚胶合模配备一层用量,按图纸 尺寸制作柱模板并编号、散装、散拆、定位连续翻转。 柱箍采用12#双槽钢,间距600mm 固定。 (3)梁模采用18厚胶合板、配备三层模板,连续 翻转,并适时补充。 (4)支撑采用¢48×3.5钢满堂脚手架,支撑系统 配备三层,定型支撑,连续翻转。 (5)梁底模板:当梁跨度大于4m 时,起拱高度为 梁跨度的2/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁 起拱。 湘质监统编 施2002-11

(6)楼面模板:采用18厚的胶合模板,散装散拆,投入三层数量进行周转。 (7)木方采用50×70木方。 2、作业条件: (1)按工程结构图进行模板设计和配套,确保刚度和稳定性。 (2)弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 (3)墙身钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋办完隐蔽工程验收。 (4)为防止模板下口跑浆,安装柱模、大模前抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内。 (5)外墙内模结构:在安装模板前把组合柱外的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好外墙模板操作的外架子。 (6)安装模板前应把模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触面),脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 (7)所有柱子均做成定型清水模板,钉子先用电钻开孔后再钉。 (8)模板接缝用玻璃胶封口,并贴30mm宽胶带,模板锯开后侧向刷酚醛树胶漆一遍,柱木方必须双面过刨,做到尺寸统一。 (9)模板加工时,必须严格检查模板原材料尺寸,误差控制在以下范围内,对角线误差不大于2mm,厚度误差不大于2mm,板面翘曲度不大于1mm.。 (10)对框架柱、剪力墙、梁侧模等竖向结构在混凝土浇筑24小时后,其强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆模。 (11)柱、板混凝土保护层厚度用专用塑料垫块控制。所有柱模必须逐一编号,分类堆砌,柱头模板配制时须仔细对照图纸,控制好模板尺寸的方向性。 二、操作工艺 1、阶形基础模板:

模板技术交底

模板技术交底 一、施工准备 1、材料及主要机具: (1)胶合板。 (2)连接附件:L1形卡、扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓。 (3)支撑系统:门架、双可调早拆翼托,单可调早拆翼托、木方、木杆垫座。 (4)脱模剂。 2、作业条件 (1)确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同形号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距、预制拼装时,还应编制标志出现装定型的尺寸及其周边的关系。 (2)轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 (3)设置模板(保护层)定位基准,即在墙、柱主筋上距地面5~8cm,根据模板本,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 (4)柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞、预埋件安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 (5)模板安装前应把模板面清理干净,刷好脱模剂,刷脱模剂时

应防止污染钢筋及砼接触面。脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 二、操作工艺 1、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 2、模板接缝应符合规范要求,且应保证不漏浆。 3、柱模板施工: (1)按图纸尺寸制作拼装好柱、墙侧模板,按放线位置钉好后脚板再安装模板。 (2)柱配模时,柱顶梁口不足处采用50×50刨光方木拼补。(3)封模时,沿竖向每隔500mm设对拉螺栓。竖向采用100×100木方间距350mm加固。 (4)制柱模时,要在柱底留设一个清理口,浇筑砼前清理柱模内卫生,然后封闭清理口。 (5)安装时,两垂直向应加斜拉顶撑,校正垂直度及柱顶对角线。 4、梁模板安装: (1)在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线。 (2)按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度大于及等于4m时,跨中梁后处应按设计要求起拱,按跨长的2/1000起拱。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。(3)梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板,压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。 (4)梁后模支撑应设二道水平拉杆和剪刀撑。

支模技术交底内容

支模技术交底内容: 模板柱板、梁底、梁墙制作在木工房安排专人按配模图尺寸数量制作,按尺寸标识(柱板、梁底、梁墙;尺寸),根据现场需要量发放并作好登记,制作好的柱板、梁底、梁墙模板不难准随意乱锯,不足1830mm长度柱板、梁底、梁墙模板用旧柱板、梁底、梁墙模板制作拼装。 一、柱模板 1、施工准备:支设前钢筋已验收、柱底砼已清理干净并凿毛、测量放线已完并复核完毕。 2、柱底处理:支模前在柱底压海棉条,模板外用1:1水泥砂浆封堵,待砂浆达到强度后方可进行下道工序。 3、柱角处理:柱角拼缝用双面胶粘贴。 4、柱板面拼缝:双面胶粘贴。 5、柱加固:背枋@250;柱箍:Φ50mm架管双肢每50cm一道,柱底一道板面以上20cm;Φ12对拉螺杆加固。 6、柱尺寸:按图纸要求取负差;即柱边长-5mm。 7、每层柱支设完后,施工员负责复核柱墙的垂直度,垂直度超过5mm 必须重新调整。 二、梁板模 1、支撑采用钢管架,沿纵向主梁和纵向次梁立杆间距1000mm搭设,板及横向次梁采用1200-1500mm间距搭设;扫地杆距地面200-300mm,剪刀撑每4500mm搭设一道,扫地杆、剪刀撑纵横双向搭设。

2、主梁底钉压脚条,压脚条用8-10cm的旧模板;700mm以上梁墙模板,中间背两条纵枋用Φ12的对拉螺杆加固间距500mm,梁口加斜撑;主次梁交叉处底加钢管顶撑,上下各加一个支托;700mm以下主梁 3、次梁底钉压脚条,压脚条用8-10cm的旧模板,侧模每50-80cm钉一个斜撑,斜撑用旧、散模板; 4、板底背纵枋,间距300mm;板底钢管加设一个顶托; 5、梁板板缝处理:用透明胶纸或用107胶腻子刮平; 6、梁底、梁墙模板由木工房安排专人按配模图尺寸制作,根据现场需要量发放并作好登记; 作者:hengenstay回复日期:2005-8-11 17:12:00 三、质量要求: 1、模板安装质允许偏差: 轴线位移:柱、墙、梁 5mm; 标高:+2 –5mm; 截面尺寸柱、墙、梁 +0 –5mm; 每层垂直度:±5mm 表面平整度:2mm 2、复核:板模表面平整度、标高由施工员(木工工长李建)用水准仪分段进行标高复核 轴线位移、柱、梁板的截面尺寸由木工工长分段进行复核,并记录;

墙、柱模板支设技术交底

墙、柱模板支设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、作业准备 1.1机具准备 1.1.1加工、施工机具:电锯、扳手、撬棍、手锯、锤子、打眼电钻、水平尺、钢卷尺、线坠等。 1.1.2运输机具:现场采用塔吊进行吊装。 1.1.3机具的使用、存放:现场机具均存放在西侧库房,并派专人进行使用、维修管理。 1.2材料准备 1.2.1多层板:900×1800×15mm,木方:100×100mm、100×50mm(加工高度、厚度一致)、Φ14止水片对拉螺栓、普通对拉螺栓、碗扣、脱模剂、钢钉、顶杆等。 1.2.2支撑系统为ф48钢管、扣件、可调支撑头。 1.3作业条件。 1.3.1施工之前对施工人员进行设计意图交底、施工技术交底、安全交底等。 1.3.2底板放线、将墙身洞口位置及墙、柱模板边线、控制线放出后经验收合格,墙柱支撑顶撑用的地锚预埋好。 1.3.3墙、柱钢筋骨架、水电预埋管盒等经隐检验收并办理有关手续。墙体合模前洞口模板安装完毕并经过检查合格。 1.3.4须用多层板自制的部分柱模、墙模及洞口模板已配完,自检合格,刷上封边漆。 1.3.5墙柱施工缝处理完毕,冲洗干净,露出坚实砼面层。 1.3.6对于拆除下来的表面有变形、平整度不符合要求的模板已经进行了修理,表面清理干净并满刷脱模剂,经验收合格。 1.3.7模板的操作架子已经按要求搭设完毕,并上部已经满铺木跳板。 2、施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1工艺流程 2.1.1墙体支模工艺流程:放出柱的轴线、柱边线及外控制线柱根混凝土凿毛焊定位钢筋没模板边贴海棉条模板安装就位安穿螺栓及顶撑校正、调正固定模

模板施工技术交底

依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《北京蟹岛国际啤酒文化节项目1#2#3#棚工程》施工图纸 一、施工准备 1、材料要求 1.1 竹胶板模板:尺寸(1220×2440mm)、厚度(9、12、15、18mm)(选用不超过两种厚 度为合理)。 1.2 方木:50×100mm、100×100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 1.3 对拉螺栓:采用φ14以上的Ⅰ级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带 好两个螺母,在工程上使用时要穿PVC管沾油备用。 1.4 隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 1.5 模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 2、施工机具 2.1木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、 方尺、铁水平尺、撬棍等。 2.2支撑体系:柱箍采用双龙骨100×100木方(双龙骨Ф48钢架管)配山形扣件螺栓 连接、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、作业条件: 2.1、板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2.2、模板拼装:拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加小龙骨。竹胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 2.3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 2.4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。 2.5、柱子钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。

支模架技术交底大全

支模架技术交底 1、支模架要有立杆图(参考下图),立杆间距:层高4米以下立杆间距为1.2米,4米以上立杆间距为1米),步距严禁超过1.5米。 2、梁底支模要求:梁两侧立杆离开梁底不超过250mm,梁高≧600或梁宽≧300,必须在梁中设置一道对拉螺杆(Φ14间距≦500mm),梁底设置一排立杆(间距同立杆间距且与支模架连成一个整体)。 对拉螺杆设置/两侧立杆阴阳角压缝做法/梁底立杆错误做法:好的做法:

3、板底支模要求:板底木方间距≦200mm (长边垂直与模板),顶托上设置双钢管,顶丝伸出长度严禁超过200mm ,且在其下方设置一道水平杆。立杆、顶丝、顶托内钢管受力中心必须在一条垂直线上,离地200mm 设置扫地杆,立杆下方可以根据情况垫废模板(方木)。 错误做法:

4、柱支模要求:柱边尺寸≧600mm,两侧中间各加一道对拉螺杆(Φ14间距≦500),竖向环箍用2根Ф48×3.0mm钢管,用对拉螺杆收紧,木方间距≦200mm,接缝处粘贴2mm厚的海绵条,柱子斜撑应直接连接到地上,禁止横向连接到支模架架体上。 错误做法:好的做法: 防漏浆措施:在柱(墙)模板安装前,沿柱(墙)模板边缘设5cm宽压脚条(可用木方代替)长边压短边,柱(墙)20cm范围内应单独收面,收面质量要很高。

5、剪力墙支模示意图:对拉螺杆间距≦500mm,木方间距≦250mm。 短边加固示意图长边加固示意图 阳角部位细部节点加固成型效果图

现场加固图拆模后成型效果 阴角加固图钢管与木方空隙处用木楔子顶紧 剪力墙板缝的处理:模板竖向接缝处必须设置背楞方木龙骨和撑筋,模板水平接缝两侧必须设置双支撑(或水泥撑棍),一定要绑扎固定到位。

模板支设技术交底

技术交底、施工方案、作业指导、验收程序及安全文明施工 2013年7 月7 日 一、模配配制、加工原则 1、项目工程模板配置地下室、标准层全部采用散拼木模板。 2、模板作业班组依据图纸设计尺寸做出模板配置方案,项目部审核。 3、配置剪力墙柱模板,开孔必须开成450*450标准孔。梁模配置采用梁帮包梁底。 4、框架柱模板开孔采用从边250mm开始间距450mm。 5、墙柱模板采用15mm厚多层板,梁板模板采用15mm厚双层镜面板。墙柱、梁模板配置高度 为结构板下。 6、1#、2#、3#墙柱模板配置一个单元,顶板模板配置四层模板。写字楼墙柱模板配置一层, 顶板模板配置四层模板。车库模板满配。中间用对拉丝杆拉通一道。 二、基础模板配置、支设交底 1、外圈基础梁高1米,次龙骨采用50*70方木间距25cm、主龙骨采用48*3两根钢管间距 50cm、基础梁内侧焊接30cm长穿墙螺杆加固。 2、内侧基础梁高55cm,下口加固采用通常螺杆焊接卡子定位筋水平间距800-1000mm,上 口加固采用满堂钢管平架与主龙骨连接加固,水平间距1500mm. 三、框柱模板支设交底 1、工艺流程:制配模板—弹柱位置线→抹找平层→安装柱模板→调正模板并固定→安柱 箍→安拉杆及支撑→办预检。 (1)满堂架支撑立杆间距1000mm,扫地杆距楼面300mm垮垮连通, 非标准层水平杆距地面 2000mm一道,4000mm一道。柱模采用15厚多层板加工制作,每根柱子配置成四块模板(大 块大于小块3cm),封口做成企口,采用50*70竖向通长方木做次龙骨间距300mm,钢管做主

龙骨间距500 mm,柱中采用通常螺杆间距500加固。 (2)按标高抹好水泥砂浆找平层,保证柱轴线边线与标高的准确,在柱四边离地5~8cm 处的主筋上焊接定位筋,从四面顶住模板以防止位移。 (3)安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。模板按柱子大小一面一片,企口缝。 (4)安装柱模的斜撑。柱箍与满堂架连接上中下三道,柱顶四面搭斜撑固定,防止柱子移位。 (5)将模板内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。 四、剪力墙柱模板支设交底 1、工艺流程:弹墙位置线→安门窗洞口模板→抹找平层→安装墙一侧模板→安装另一侧模板→调正模板并固定→安墙横竖龙骨→安拉杆及斜撑→办预检。 (1)地下室及非标准层墙柱与板梁分开分开支设。标准层墙柱与梁板一并支设。 (2)顶板模板、阴角模板从阴角向下250mm开第一排孔。 (2)按标高抹好水泥砂浆找平层,并根据标高使其保证水平,内墙模板底部与模板之间用砂浆封堵防止漏浆。 (3)将墙体一侧的模板按位置线就位,并安装塑料套管、穿墙螺栓、水平、垂直、斜撑等均按要求拼装。 (4)清扫墙内杂物,再安装另一侧模板,拧紧穿墙螺栓,调整斜撑或拉杆使模板垂直度,墙体尺寸符合要求。 (5)安装横档竖档:横档竖档均采用Φ48钢管,先横后竖,横档间距离450mm(即一块模板分上、中、下设三道);竖档采双管,间距为450mm(即螺栓纵距)。 (6)安装支撑:支撑采用架子管和方木,设三道斜撑和一道地面水平撑,支撑的纵距为1米左右。

木工模板技术交底精编版

模工技术交底 工程名称江北绿城14号楼施工单位滕州远东建筑工程公分项工程名木工模板作业 交底内容:模板的安装,拆除,质量要求及安全施工 1、支模材料 1.1采用材料为胶合板,木方,钢管,Ф14对拉螺杆。 2、柱支模方法 2.1内柱必须安定位桩. 2.2采用胶合板,四面组合,四方各立面背楞方,拚缝贴双面胶的方式支模。第一道钢管箍及拉杆距地150mm—200mm为宜,其间距为500mm一道,再纵横拉Ф14螺杆、封模前清理干净柱心及剪力墙中的木屑及杂物。外模必须做到无缝隙、漏浆、烂根等现象。剪力墙封头部位注意加固方案。最少五道水平加固横杆、阴角横杆扣件加固。 3、梁支模方法 3.1梁底板和侧板采用胶合板,背木方的方式支模 3.2跨度大于4m以上梁,按要求起2‰的拱。梁高超过500mm必须加对拉螺杆,纵间距600mm,底板下梁平杆按800×800满堂架间距加1根加硬顶杆,纵向间距为400mm。决不允许梁下榻,爆模。绑扎梁钢筋前清理干净梁内的杂物。梁底有孔部位进行封堵。 4、楼板支模方法 4.1采用满堂钢管架,立杆间距为900×00mm,搭横杆、扫地杆搭离地150mm,其步距高为1500mm,(梁底及房间四周必须满搭、其他

隔一搭一)。板底模采用胶合板,楞木方采用40×70木方,间距为150MM__200mm。若立杆不够高就采用顶部用U型顶托(顶托高不能超过200mm),或者采用钢管接头的方式进行搭设。 4.2板净跨超过4m的按要求起2‰的拱。 4.3模板拼缝要求贴封口胶。在绑扎板筋前清理干净上面的锯木灰和杂物。 5、质量要求、控制 5.1现浇结构模板安装的允许偏差: 项目允许偏差 轴线位移不大于5㎜ 底模上表面标高±5㎜ 截面尺寸基础±10㎜,柱、墙、梁:+4㎜,﹣5 ㎜ 层高垂直度不大于6㎜ 相邻两板面高低差不大于2㎜ 表面平整度5㎜ 6、模板拆除 6.1模板的拆除必须砼强度梁板达到100%,方可进行,拆除前必须报审项目批准且有充分的安全措施。 6.2模板拆除方法,应遵循先支后拆,先非承重部位后承重部位,以及由上而下的原则,拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

模板支设技术交底

模板支设技术交底.模板施工技术交底 一、施工准备 (一)材料 1.联结附件:扣件、对拉螺栓。 2.竹胶大模板。 3.脱模剂、泡沫胶带。

(二)作业条件 1.操作面混凝土已达到一定强度,人在混凝土表面行走不会留下脚印。 2.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平层,以免漏浆。 3.墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装、绑好钢筋保护层垫块,并办好隐验手续。 二、一般要求: 1.模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,模板侧面要平整,接缝严密,不漏浆。 2.当梁板跨度大于4M时,模板应起拱,起拱高度为L/400。 3.模板支设必须按图纸要求,保证各构件几何尺寸及相对位置。 4.各种紧固件必须紧固,关键部位应加备双扣件、双丝帽。 5.支撑系统必须按方案要求设置,并按规定要求,加垫木和斜撑等; 6.模板表面必须清净刷脱膜剂;模板接缝必须夹海绵胶条,防止漏浆; 7.侧模板拆除在构件砼强度能保证其表面及棱角,不因拆模而损坏后方可拆除。承重模板,梁板等现浇结构,拆模时应经工地技术员批准后方可施工。 8、所抄水平线为60cm标高线(相对于±0.000为-4.5米),车库层高3.9m,以950mm高梁为例,梁底上面为水平线上2.35米。顶板模板上面为线上3.05米(顶板混凝土上面标高为-1.2m),顶板板厚为250mm 三、模板支设 (一)墙柱模板 1、弹线定位后,应先在柱皮墨线处打定位,预防柱子发生位移现象。 2、墙柱模采用胶合板制作,拼装严密,确保不漏浆。墙柱配模时,尽可能将每面模在现场拼成大块,然后大块竖立组合成形。若墙柱单面模板过大需分块对接时,先在拼缝位置粘好胶带再进行拼接。 3、墙柱以所弹柱边线为柱根,准确就位。浇筑混凝土前用水管冲洗干净。柱子间交叉撑撑好,四周应派专人负责校正加固。 2

模板支设技术交底范文

模板支设技术交底

模板施工技术交底 一、施工准备 (一)材料 1.联结附件:扣件、对拉螺栓。 2.竹胶大模板。 3.脱模剂、泡沫胶带。 (二)作业条件 1.操作面混凝土已达到一定强度,人在混凝土表面行走不会留下脚印。 2.放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平层, 以免漏浆。 3.墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装、绑好钢筋保护层垫块, 并办好隐验手续。 二、一般要求: 1.模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,模板侧面要平整,接缝严密,不漏浆。 2.当梁板跨度大于4M时,模板应起拱,起拱高度为L/400。 3.模板支设必须按图纸要求,保证各构件几何尺寸及相对位置。 4.各种紧固件必须紧固,关键部位应加备双扣件、双丝帽。 5.支撑系统必须按方案要求设置,并按规定要求,加垫木和斜撑等; 6.模板表面必须清净刷脱膜剂;模板接缝必须夹海绵胶条,防止漏浆;

7.侧模板拆除在构件砼强度能保证其表面及棱角,不因拆模而损坏后方可拆除。承重模板,梁板等现浇结构,拆模时应经工地技术员批准后方可施工。 8、所抄水平线为60cm标高线(相对于±0.000为-4.5米),车库层高3.9m,以950mm高梁为例,梁底上面为水平线上2.35米。顶板模板上面为线上3.05米(顶板混凝土上面标高为-1.2m),顶板板厚为250mm 三、模板支设 (一)墙柱模板 1、弹线定位后,应先在柱皮墨线处打定位,预防柱子发生位移现象。 2、墙柱模采用胶合板制作,拼装严密,确保不漏浆。墙柱配模时,尽可能将每面模在现场拼成大块,然后大块竖立组合成形。若墙柱单面模板过大需分块对接时,先在拼缝位置粘好胶带再进行拼接。 3、墙柱以所弹柱边线为柱根,准确就位。浇筑混凝土前用水管冲洗干净。柱子间交叉撑撑好,四周应派专人负责校正加固。 4、柱子具体加固按下表