计算公示:Q补偿=P(tan(arc(cos θ1))-tan(arc(cos θ2)))
上式中:Q补偿为需配置的SVG容量,P为工厂负荷,cos θ1为补偿前功率因数,cos θ2为补偿应用实例:
设工厂负荷:7200KW 改善前功率因数:0.81拟改善功率因数:0.92
所需补偿容量:Q补偿=7200×0.298(由下表查询可得)=2145.6≈2150KVAR
若用FC进行无功补偿:KVAR与uF换算公式:
C(uF)=KVAR×109
/2πFE 2
上式中:KVAR=容量值,F=频率Hz(一般为50),E=额定电压V
注:在白色区域输入补偿前功率因数、补偿后功率因数及有功功率黄色区域为中间计算过程绿色区域为计算结果
θ2
为补偿前功率因数,cosθ2为补偿后功率因数45.6≈2150KVAR