浅谈空调的管路设计_secret

浅谈空调的管路设计_secret

浅谈空调的管路设计

科学安装空调更冷

目前,空调还是家家户户不可缺少的设备。因为,大部分住宅还没有做到十分严密的保温隔热处理,无须依赖空调的低能耗甚至零能耗住宅短期内也不可能普及。在这种情况下,暖通专家提醒我们,科学的安装空调可以有效降低能耗。就是说,如果达到同样的居室温度,空调摆放位置和中央空调的管路设计都直接影响空调能耗的高低。

如果使用的是分体空调,那么,空调安装的时候一定要注意位置。一般来讲,室外的热量从窗口位置进来最多,无论是挂墙空调还是立式空调,最好靠近窗口,这样可以及时中和热量,不要因为家具摆放的原因而牺牲掉空调的最佳位置。另外,空调机身最好不要被柜体遮挡,也不利于有效降温。

如果家中准备安装户式中央空调,那么在设计空调管道的时候需要注意,管路越短越节能。中央空调通常由一个室外机进行热交换并向所有房间送风,当冷气沿管路送入房间,其过程中势必有一定的冷热交换,如果空调设计的管路过长,送入房间的冷气温度就会提高。因此,有效利用电能的办法就是在满足每个房间输送需要的基础上,尽量缩短空调管路长度,并做好管路的保温隔热处理。

洁净室空调设计

洁净室空调设计 一、确定系统风量: 1、洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH 2、确定AHU系统风量: LX=87300/(1-2%)=89081.6≈89100CMH 3、确定系统新风量: (1)、设备排风量:L1=1500*1.7=2550CMH 人员新风量:L2=80*40=3200CMH 取二者最大值:3200CMH (2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH (3)、维持室内正压新风量:L4=667*2.8*2=3735CMH 卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH 维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH 新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH 注:“新风量=各类排气总风量(EXHAUST)+洁净室正压维持风量【应该包括各区域压差保证用新风量+泄漏风量(门缝中漏出量+余压阀泄出量等)】+人员新风量 其中最难以确定的是EXHAUST的总量,因为这个数值不是由设计单位来确定的,而应该是由建设单位(业主、甲方)提交给设计人员的。如果仅凭设计人员以往的FAB设计经验来确定的话,每个案子不同(=每个FAB制程不同、每个FAB采用的机台种类、型号也不一样,对EXHAUST的需求量也不同);结果新风量不是高估继而浪费,就是还未达产就不够了。” 详见《实用供热空调设计手册》及相关规范 所以实际新风量为7317CMH+2550CMH=9567CMH 此值要与人员新风量进行比较,取其大值9567CMH>3200CMH>>> 4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH <<>> 二、负荷计算: 1、马达发热引起的冷负荷: Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.85*1000*1*0.5*0.8*85/85%=340000W=34KW 2、烤箱发热引起的冷负荷: Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0.74*1000*1*0.7*0.8*0.5*55 = 11396W≈11.5KW 3、照明灯具发热引起的冷负荷: 照明照度取800LX;单位平方的用电功率为:26W/M2;总的照明功率为:17040W;照明灯具(3*40W)数量为:142套。 Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*17.04 =9590.112W=9.6KW 4、人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动) Q4= COL*n*q=80*235*0.82=15416W≈15.5KW 所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4) =34+11.5+9.6+15.5+0.2*70.6(辐射热等)

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

洁净室净化空调优秀设计

cheng 洁 净 室 空 调 设 计 方 案 2016年11月2日

目录 一、设计依据 0 1.1项目地点及气象参数 0 1.2相关规范、标准 0 1.3其它已知条件 0 二、系统分析及参数计算 (2) 2.1系统分析 (2) 2.2空调箱相关参数计算 (2) 2.3恒温恒湿净化空调箱设备选型表 (5) 2.4主机选型 (6)

一、设计依据 1.1 项目地点及气象参数 使用地点:上海市; ○1室外条件 2 1.2 相关规范、标准 1、洁净厂房设计规范(GB50073-2013); 2、洁净室施工及验收规范(GB50591-2010); 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); 4、通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002) 5、业主提供相关资料; 1.3 其它已知条件 ○1该洁净区面积为6.6*8=53m2,吊顶以下高度为3m;

○2业主未提供该区域工艺设备功率、照明功率及人员数量,初步冷负荷指标按200w/m2计算; ○3本次方案按洁净区净化等级为100K设计; ○4工艺排气量为4*150=600m3/h; ○5洁净区采用+5Pa微正压。

二、系统分析及参数计算 2.1 系统分析 ○1该洁净区由空调系统来完成恒温、恒湿及净化功能。夏季最大冷负荷及除湿量、冬季计算最大热负荷及加湿量、净化(采用初、中效过滤器)等均是由空调系统 来完成的,其中初效过滤效率35%、中效过滤效率95%。 ○2洁净区空调形式采用AHU+ 初中效过滤器+排气形式(沿用原有排气设备,本次不涉及),详见洁净空调示意图。 2.2 空调箱相关参数计算 ○1空调箱机外余压:根据现场风管最不利环路及过滤要求来确定,经估算空调箱机外余压300Pa。 ○2循环风量、冷负荷及除湿的确定:循环风量按洁净室100K等级15次/h及按冷量计算风量二种方法取大值;总冷量包括:新风降温除湿冷量及混合风处理至 送风状态所需冷量(即表冷器冷量);新风除湿由表冷器承担,露点控制在14℃。

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

净化车间空调工程设计方案

文件编号:2020年4月 净化车间空调工程设计方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别

三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。 四、恒温、恒湿洁净空调系统设计 1、空调系统方式 光盘生产车间洁净空调系统的主要目的是控制生产车间内空气中的尘埃粒子数,确保光盘生产环境的洁净度,提高产品合格率及质量。因此根据光盘生产的两个主要工艺流程,分别设置两个独立的洁净空调系统:压盘车间空调系统和印刷车间空调系统。两系统分设各自的末端空气处理设备。 2、空调系统的划分 1> 采用全空气净化空调系统。系统流程图。系统设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理过程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。 2> 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设

洁净空调专项自动控制技术浅析

洁净空调专项自动控制技术浅谈 一、概述 空调是空气调节的简称,它是一项工程技术,人们利用一定的设备和技术对空气进行调节,从而使空气的温度,相对湿度,流动速度、压力和洁净度等参数各个地方符合空调房间内生产科研的工艺要求或人员的舒适性要求。这种对环境要求较高的适用于生产和科研场合要求的空调通常称为洁净空调。与一般的舒适性空调相比,洁净空调要求高得多,必须使用可编程的逻辑控制器(缩写为PLC)来进行自动控制,否则将达不到其精确控制的要求。而大楼的舒适性空调一般采用数字直接控制器(缩写为DDC)来进行自动控制。 这种洁净空调控制得好不好,其意义非重大,不象舒适性空调,如果没有控制好,后果就是人员舒适性差一些,而工艺性的洁净空调如果某个时段没有控制好则后果将很严重,例如,制药车间温度、湿度,洁净度三个参数只要有一个不合格就可能造成这一批药不合格甚至报废,如果是生物制药洁净空调控制不好则后果更严重,不仅使大量疫苗报废,甚至可能造成重大病毒扩散等严重后果。 所以对于医药行业,国防工业、电子仪表等行业洁净空调的控制是至关重要的,对于其自动控制系统的控制精度、可靠性、安全性有非常严格的要求。甚至不惜成本,采用二套控制器一用一备的冗余技术,使万一出现故障时,备用控制器自动投入使用,以确保其自动控制万无一失。医药行业为了确保药品的质量而设置的药品GMP质量认证,其最重要的环节就是制药环境的洁净和严格控制的温度、湿度,所以洁净空调专项自动控制技术对制药行业至关重要,其技术资料也直接参与医药企业的GMP认证过程。 二、自动控制系统的选择 一个智能建筑,一般包括多个自控系统,例如楼宇自控、火灾报警,防盗保安、电视监控、综合布线等系统,空调自控系统属于楼宇自控系统中的最重要的一部分。其技术含量也最高,必需给予充分的重视。 目前国际最知名的几家楼宇自控公司有霍尼威尔公司(HONEYWELL)、江森公司(JOHNSON CONTROLS)西门子兰吉斯公司(SIEMENS LANDIS)希比公司(SIEBE)等,这些公司生产的控制器均为数字直接控制器(DDC)。都是由同一个中央工作站集中管理,与其联网的若干个DDC分散控制各个空调装置的正常运行,具有智能化高、集成度高、工作可靠安全,功能具全的特点,DDC具有独立监控能力即使在联网断开的情况下,仍能对被控对象进行有效的控制。所以说DDC来控制舒适性空调是非常理想的。 洁净空调的自动控制技术属于工业控制技术(简称工控)与上面所谈的DDC楼宇控制技术(简称楼控)相比较的话,要求其控制精度更高,可靠性更高,安全性更高,要求测控信号都属于国际通用的标准信号,并且重要的信号具有断线自动报警等功能,同时也具备中央工作站集中管理,控制器联网分散控制的功能。符合这样条件的控制器我们首选西门子工控PLC,可编程逻辑控制器,PLC采用逻辑梯形图编程非常方便、灵活,并可以很方便地实现相对较为复杂的控制逻辑,以园满地实现洁净空调所需要的复杂的控制功能。

净化空调设计方案

一、设计方案 1、100级手术室净化空调机组采用德国进口罗伯特医用卫生型空调机组。其它净化空调机组采用中英合资天加医用卫生型空调机组。 2、正负压切换手术室采用一拖二方式,单独采用一台医用卫生型空调机组。 3、其它Ⅲ级手术室采用一拖二或者一拖三方式,2-3间手术室公同采用一台医用卫生型空调机组。 4、洁净走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用高效送风口送风,上顶送上侧回。 5、污物走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用亚高效送风口送风上顶送上侧回。 6、手术室新风采用集中控制方式,共采用2台新风机组,新风系统配初效、中效、亚高效过滤器。 7、排风系统采用独立排风形式。 8、每台循环机组均配一台电热式加湿器及一台辅助电加热器。 9、新风的保证: ①、新风量必须满足室内人员的卫生要求; ②、新风量需要满足洁净手术室的新风换气次数要求; ③、密间房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值;

④、新风量宜符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定的最小风量。 10、新风量的取量:经计算取上述要求最大值,通过新风机组提供充足稳定的新风,其中Ⅰ类取1000?/h,Ⅱ类、Ⅲ类取800?/h,走廊与辅房取4次/h。 11、房间换气次数(风量)的保证:房间的风量严格按照《医院洁净手术部建设技术规范》(2002年)的标准来计算,机组电机采用变频器控制,保证各房间的风量指标。 12、洁净度的保证:通过五级过滤,新风机组初、中效,亚高效,空调机组中效过滤,送风末端高效过滤,尤其是高效过滤器,对μ≥0.3μm微粒的过滤精度达到0.9997,从而确保μ≥0.5μm的微粒可以被充分过滤掉,这样就保证了手术室的洁净度要求。 13、房间湿度的保证:房间加湿量的确定是通过回风总管探头感应,由DDC系统根据手术室实际湿度来控制湿量的,冬季由电热式加湿器对空气进行加湿,夏季由空气处理机组的表冷器对新回风进行除湿,其湿度要求,具体见表A-A。 14、细菌浓度的保证:以上指标都保证的情况下,细菌的浓度也就得到了保证。 15、房间噪声指标保证:根据阻力计算选风机型号,

空调管路设计规范

空调管路设计规范 编制 校对 审核 版本 日期

目录 1.目的、介绍 (3) 2.引用标准 (3) 3.管路开发流程图 (4) 3.1.设计流程图 (4) 3.2.设计输入 (4) 4.详细设计 (5) 4.1.管路的设计 (5) 4.2.管道的分类 (5) 4.3.空调管路的布置 (6) 4.4.管路的安装固定 (6) 5.检验、校核 (8) 5.1.实验项目如下表 (8) 5.2.泄漏试验 (9) 5.3.耐高温性试验 (9) 5.4.耐低温性试验 (9) 5.5.耐真空性试验 (10) 5.6.拉脱试验 (10) 5.7.爆破试验 (11) 5.8.脉冲试验 (11) 5.9.清洁度试验 (14) 5.10.钎焊试验 (14) 6.间隙及维修可行性校核 (14)

1.目的、介绍 目的: 本规范描述了一般空调管路设计开发流程,用于指导空调管路的开发设计,本规范仅适用于多种类型汽车设计 功能: 功能:传递鼓风机与压缩机之间的循环,蒸发器与发动机之间的循环,是汽车必备零件。 如下图为T701空调管路总成由高低压管、进出水管、排水管组成其结构形式如下图 2.引用标准 根据客户的目标市场确定整车要满足哪些国家或地方法规,一般规定: QC/T664-2000 汽车空调(HFC-134a)用软管及软管组合件 GB/T20025.2-2005 汽车用橡胶和塑料软管及软管组合件耐制冷剂134a

Q/MBAC 019-2010 汽车空调用橡胶软管规格和性能要求3.管路开发流程图 3.1.设计流程图 3.2.设计输入 空调管路设计需要输入暖风空调的相关系统参数等

浅谈制药行业A级洁净区的空调净化系统设计与实施

浅谈制药行业A级洁净区的空调净化系统设计与实施 发表时间:2015-07-06T13:15:11.713Z 来源:《医药前沿》2015年第7期供稿作者:廖锐仑[导读] 为了克服以上采用FFU系统设计的缺点,一般国外企业及国内的外资企业均采用液槽龙骨+刀口过滤器的形式。 廖锐仑 (广州康臣药业有限公司广东广州 510760)【摘要】无菌制剂车间主要包含A、B、C、D四个洁净级别,其中A级洁净区更是生产车间工艺流程的核心,是药品生产质量控制系统的重要组成,它对药品能否实现安全有效具有至关重要的影响。随着各种新技术和新形式的出现,净化空调行业也取得了长足发展。通过采用新式的布局设计,可确保A级洁净区符合其实际生产所需。本文根据制药企业洁净厂房的生产特点,重点介绍目前实现A级洁净区的各 种形式及其优缺点。 【关键词】 A级洁净区;循环风机组;液槽龙骨+刀口过滤器【中图分类号】R197.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)07-0369-02 1.前言 在2010版GMP中,对无菌药品生产所需洁净区域A级洁净区进行了细致严谨的描述——高风险的操作区,如:灌装区、放置胶塞桶、敞口安瓿瓶、敞口西林瓶的区域及无菌装配或连接操作的区域。因此,该区域作为无菌制剂生产线的核心区域,直接影响产品质量,关乎患者的用药安全。 2.A级洁净区的要求及应用 2.1 洁净度要求(最大允许悬浮粒子数/立方米) 2.3 A级洁净区的应用 2.3.1 C级背景下的局部A级洁净区(最终灭菌的无菌产品生产)应用于容易长菌、灌装速度慢、灌装用容器为广口瓶、容器需暴露数秒后方可密封的产品灌装(或灌封)。 2.3.2 B级背景下的A级洁净区(非最终灭菌的无菌产品生产)2.3.2.1处于未完全密封(轧盖前产品)状态下产品的操作和转运。 2.3.2.2灌装前无法除菌过滤的药液或产品配制。 2.3.2.3直接接触药品的包装材料、器具灭菌后的装配以及处于未完全密封状态下的转运和存放。 2.3.2.4无菌原料药的粉碎、过筛、混合、分装。 3.主流实现形式及其隐患 对于大部分制药企业厂来讲,采用FFU+洁净层流罩的系统方式来实现A级区是当前比较通行的一种方法,这是一种在电子洁净厂房内通常用来实现百级层流的方式,被大多数设计院和工程公司直接拿来当做解决方案用在制药厂的A级区内。实际上电子厂内的lOO级和制药厂内的A级洁净区是两种不同的概念,其实现的方式和设计的功能有很大的差别,需要达到的目的也很不相同。随着使用时间的推移,用FFU系统的方式来实现A级区被发现有很多局限性,主要问题有以下五个:3.1 由于FFU本身结构原因导致高效过滤器使用寿命比较短,而且安装和更换过滤器非常麻烦,有时甚至难以更换。 3.2 如果要对A级区进行验证,完整性验证和气流流型验证比较难以通过,同时送风风速也难以达到0.36-0.54m/s(离开高效过滤器出风面300mm处)的指导值。 3.3 FFU运行过程中,其电机发热量很大,容易造成A级区域室温超标。 3.4 若采用FFU数量较多,十几台甚至更多,则A级洁净区内的噪声难以达到规范的要求,总体造价也较高。 3.5 比较难以应用在需要防爆的区域。 4.解决方案 为了克服以上采用FFU系统设计的缺点,一般国外企业及国内的外资企业均采用液槽龙骨+刀口过滤器的形式。这能较好地解决以上问题。所谓的液槽龙骨即是将密封果冻胶现场灌装在龙骨上,龙骨可以是铝合金材料也可以是不锈钢焊接制作,高效过滤器上带刀口。安装时直接在A级区内将高效过滤器的刀口插在液槽龙骨内的密封果冻胶中,利用果冻胶的良好弹性来对接口进行密封,而且不需要固定螺丝。在系统设计中,根据每个生产厂厂房设置和功能的不同,按循环风机安装位置的不同,主要采用以下三种方案(见下图);方案(一):循环风机组安装在回风夹层中

洁净室净化空调设计方案

洁 净 室 空 调 设 计 方 案 2016年11月2日 目录 一、设计依据 0 项目地点及气象参数 0 相关规范、标准 0 其它已知条件 0 二、系统分析及参数计算 (2) 系统分析 (2) 空调箱相关参数计算 (2)

恒温恒湿净化空调箱设备选型表 (3) 主机选型 (3)

一、设计依据 项目地点及气象参数 使用地点:上海市; ○1室外条件 2 相关规范、标准 1、洁净厂房设计规范(GB50073-2013); 2、洁净室施工及验收规范(GB50591-2010); 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); 4、通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002) 5、业主提供相关资料; 其它已知条件 ○1该洁净区面积为*8=53m2,吊顶以下高度为3m;

○2业主未提供该区域工艺设备功率、照明功率及人员数量,初步冷负荷指标按200w/m2计算; ○3本次方案按洁净区净化等级为100K设计; ○4工艺排气量为4*150=600m3/h; ○5洁净区采用+5Pa微正压。

二、系统分析及参数计算 系统分析 ○1该洁净区由空调系统来完成恒温、恒湿及净化功能。夏季最大冷负荷及除湿量、冬季计算最大热负荷及加湿量、净化(采用初、中效过滤器)等均是由空调 系统来完成的,其中初效过滤效率35%、中效过滤效率95%。 ○2洁净区空调形式采用AHU+ 初中效过滤器+排气形式(沿用原有排气设备,本次不涉及),详见洁净空调示意图。 空调箱相关参数计算 ○1空调箱机外余压:根据现场风管最不利环路及过滤要求来确定,经估算空调箱机外余压300Pa。 ○2循环风量、冷负荷及除湿的确定:循环风量按洁净室100K等级15次/h及按冷量计算风量二种方法取大值;总冷量包括:新风降温除湿冷量及混合风处理至 送风状态所需冷量(即表冷器冷量);新风除湿由表冷器承担,露点控制在 14℃。 ○3热负荷、加湿量的确定:热负荷按冬季混合状态点与冬季送风状态点焓差计算;加湿量按冬季混合状态点与送风状态点含湿量差值计算。 ○4下表图为参数计算表、流程图、冬夏季状态点参数表及冬夏季id图

空调管路系统的设计原则

一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。 4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。 5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求; 6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施; 7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求; 8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。 二、管路系统的管材 管路系统的管材的选择可参照下表选用:

三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。 当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用: 冷冻水压差旁通系统的选择计算 在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定,防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证在末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。系统图如图一。

洁净室空调设计说明

洁净室设计中的几点分析 《洁净厂房设计规范》GB50073—2001中指出“空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量。设置在同一洁净区内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率宜接近”。并同时指出“洁净室的送风量,应取下列三项中的最大值:1.1为保证空气洁净度等级的送风量。1.2根据热、湿负荷计算确定的送风量。1.3向洁净室内供给的新鲜空气量。”由此可见,在空调系统中过滤器的选择和送风量(换气次数)的计算具有重要意义。 在实际的设计过程中,过滤器的选择一般都要考虑到过滤器的投资和使用寿命的问题,设计人员选择过滤器的实际风量均小于它本身的额定风量,具体方法是按照某一过滤器额定风量比例(如60%)来选择某一型号的过滤器,认为只要是小于额定风量,它们之间的阻力不平衡可以通过安装调节阀来实现,因此未能校核过滤器的阻力,从而未能使同一洁净区内的高效空气过滤器的阻力达到接近,给风量调节带来麻烦,并且对过滤器的使用寿命造成影响。而一般情况下认为洁净室的等级换气次数均大于热、湿负荷计算来确定的送风量(普通空调露点送风换气次数为8~10次/h),洁净室送风量的选择一般是按照洁净度的级别,根据洁净室保证不同级别选用不同的换气次数,而不校核热、湿负荷计算来确定的送风量,这样的计算存在的问题在于,一个净化空调系统只能有一个送风状态点,当不同级别洁净室(如万级和十万级甚至千级洁净室在一个系统时)或室内负荷相差较大的房间在一个系统(如更衣间和主要的操作间之间的房间冷负荷相差几倍甚至十几倍)时,无法确定一个正确的送风状 态点,造成有的房间冷,而有的房间热。 2 高效过滤器的选择计算: 由于洁净室的特性不同,高效过滤器的选择首先要按照洁净室的级别、无菌程度、温湿度、耐火程度、防腐等不同要求来确定。如100级以下选择A类或B类,100级以上则需要选择C类过滤器;高温高湿条件下宜选用金属分隔板和金属框架的过滤器;有防腐要求的宜选用塑料分隔板和塑料框架的过滤器;有防火要求的,过滤器所有材料应为不燃性等等。本文不考虑这些问题,仅仅考虑影响常规高效过滤器(以过滤≥0.5μm为主)的选择中风量和阻 力问题 实践中常规过滤器就是指高效空气过滤器标准中规定的A类和B类,它们是洁净厂房设计中最常用的高效过滤器,一般低于或等于10万级可以选A类;1万~100级可以选B类。凡是常规高效过滤器,对于≥0.5μm微粒的效率可按照5个“9”即0.9999计算。 首先要明确一下高效过滤器通过的风量与其阻力的关系,实验证明高效过滤器的阻力与流量是非直线关系,但在‘一般比额定风量大得不多时,阻力和通过风量的关系如近似看成直线关系,误差也不大’。表1是北京同创过滤器厂生产的高效过滤器规格表,图1是该厂生产的高效过滤器阻力特性曲线,由图1可以看出不同特征尺寸的过滤器其阻力的特性曲线是不

净化车间空调工程设计方案

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,

创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别 三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。

浅谈净化空调系统设计安装技术要点

浅谈净化空调系统设计安装技术要点 发表时间:2018-05-28T11:20:10.120Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:王南 [导读] 摘要:随着我国城市化进程的不断推进,人民的生活水平有了较大的提升,净化空调也引起了人们的重点关注。 苏州鸿基洁净科技股份有限公司江苏省苏州市 215000 摘要:随着我国城市化进程的不断推进,人民的生活水平有了较大的提升,净化空调也引起了人们的重点关注。净化空调系统能够有效保持室内的温度和湿度,而且还可以去除空气中的细菌以及各种有害气体,进而达到降低疾病传播几率的目的,因此其具有非常广阔的发展前景。文章分析了净化空调系统设计以及安装要点。 关键词:净化空调系统;设计;安装技术;要点 引言 在生产技术的快速发展的同时,其对生产环境的要求也逐渐提高,尤其是像制药领域的企业,对药品生产过程的各个环节的空气洁净程度有非常严格的要求。净化空调系统可以将室外的空气通过多级过滤处理,合理控制空气温度和湿度,再使其进入室内,通过这样合理组织室内空气流动的方法,快速将室内的有害物质及细菌清除,进而达到有效控制室内压力、清洁度和温湿度的目的。 1净化空调系统概述 净化空调系统其实就是对室外的空气进行多级过滤处理,然后送到室内,实现对温度、湿度、空气清净度及空气循环的一种控制系统。净化空调系统能将依附在尘埃粒子上的细菌、病毒等微生物通过高效过滤除去,它是洁净室建设的基础。净化空调系统的过滤器有三种,由粗、中孔泡沫塑料、涤纶无纺布为滤料的粗效过滤器、由中、细孔泡沫塑料、玻璃纤维为滤材的中效过滤器、以超细玻璃纤维滤纸以及石棉纤维滤纸为滤材的高效过滤器。净化空调系统控制的内容也包括很多,比如室内温度和湿度方面,需要根据生产产品的要求、细菌的繁殖条件来进行控制;还有影响洁净度的换气次数、空气流动速度;影响产品纯度的悬浮粒子等等。总而言之,管理人员要对影响生产环境的各个环境进行监测和控制。 2净化空调系统设计要点 2.1送风系统设计 从实践经验可以看出,虽然增加洁净区域内部换气次数能在一定程度上提升该区域的洁净程度,但是随着风量、换气次数的增多,会浪费大量的能源,进而增加使用单位的应用成本。从送风系统设计中可知,当前我国很多设计人员在送风量选型计算时,按照最大送风负荷对送风量进行计算,这种情况下达到房间的风量会比实际需求量更大,进而出现匹配性差的问题。所以,在系统设计过程中,设计人员应结合服务房间对湿度、温度的要求展开送风设计,并按照服务房间的实际湿度与温度变化,对智能化自动控制调节系统进行设计。 2.2排风系统设计 排风系统在净化空调系统中具有非常重要的作用,对于净化空调系统来说,处理新风能耗更多,而且增加新风还会加重过滤器负荷,缩短其使用寿命,但为了工艺需求,排风系统是必然存在的。在进行排风系统设计时,通常要注意以下几点内容:第一,在生产过程中工艺设备排放出的热气,需考虑排风将这些热气进行热回收处理或直接排放。第二,在生产过程中会发生化学反应,会排出酸性或者碱性气体,需考虑用排风系统将气体引入湿式洗气吸收塔再进一步处理排放。第三,在生产过程中产生了含有机物质的气体,直接排入大气可能对生态环境造成污染,这时需考虑排风系统将气体进行处理后排放。第四,对特殊成份的产品进行生产时,会产生特殊气体,如毒性、腐蚀性等,采用排气系统对排出气体进行处理,达标后排入大气中。 2.3值班风机的设计 在设计值班风机时,如果采用负压的方式,外部的灰尘很容易进入房间内,对室内的环境造成污染。所以在进行设计时要重点考虑这一因素,使室内的空气密度大于室外的空气密度,使其产生正压,保证室内空气的洁净度,设计中应注意以下几方面的问题:第一,为了实现联动控制,在其内部值班风机内部必须设有足够的阀门,就是为了方便风机与阀门的同时开启,反之亦然。在进行净化空调值班风机设计时,为了更好地减少断路的漏风量,应当设计一定数量的手动式调节阀。第二,值班风机由于其要求特殊的环境,即对洁净室要求较高。但由于夏季的温度较高,但室内温度要求较低,在送风的过程中很容易出现室内温度低于室外温度且低于空气的露点温度,出现在墙面上结露的现象,这在值班风机的环境中是不允许的。因此,在设计值班风机时,可以采用空气加热的方式,设计一定规格的热水加热段或蒸汽加热段,对空气进行适度的加热,确保其高于露点温度,以防止结露现象的出现。 3净化空调系统安装施工技术要点 3.1做好施工前的准备工作 现场安装操作水平的高低决定着整个净化空调系统后期运行管理中能否安全可靠、节能经济的运行。在进行安装施工之前,应该做好各项安装准备工作。在施工前,安装调试施工技术人员应对整个系统设计图纸进行充分熟读理解,并仔细阅读分析与净化空调系统安装调试有关的技术规范标准和相关注意事项,做到心中有数。同时对设计图纸中可能存在的错误、缺项、模糊等内容,应该在图纸会审过程中提出,对于错误或缺项漏项应及时反馈给设计单位进行修改。 另外,相关人员应该依据工程的实际情况编制好施工总体计划,并派专业技术人员根据设计图纸编写完整的施工组织设计报告,包括空调系统风管、水管等的安装调试施工工艺流程,制定完善的临时用电、施工设备使用等一系列完善安全可靠制度措施,绘制准备好系统安装调试施工所需的各类检验和测试记录表单等文件资料;空调系统电气部分安装施工人员除了要阅读本专业的供电、控制等设计图纸外,还需要阅读土建结构、机械等其他专业的设计图纸,充分了解各开孔、控制点、供电点等安装控制点。 3.2做好预埋预留工作 在建筑施工中,相关工作人员应结合设计图纸要求与施工人员及时明确净化空调系统安装调试所需的预埋预留的施工项目,进而保证系统预埋项目按照设计要求达到较高的安装调试技术水平,防止因为遗忘等问题出现返工现象,从而确保整个安装调试工作高质量、高进度的稳定进行。 3.3严格控制施工原材料质量 净化空调系统的施工原材料进场时,相关人员应按照相关检查或抽查试验规范要求,对原材料质量进行认真检查试验,防止不合格原材料进行净化空调系统施工现场中,影响施工综合质量水平和施工进度。施工人员要严格根据设计图纸、设计报告、施工组织设计、安装

浅谈洁净室的净化空调设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6f2938803.html, 浅谈洁净室的净化空调设计 作者:候杨 来源:《商品与质量·学术观察》2014年第04期 摘要:制药企业净化空调系统是保证药品质量的关键系统之一。因此,设计人员担负的责任重大。本文作者结合多年来的工作经验,对洁净室的净化空调设计进行了研究,具有重要的参考意义。 关键词:医药行业净化空调设计问题 本人接触了许多净化空调工程,发现某些工程在系统设计、设备选型、安装等方面存在不少问题,在此就这些问题进行分析并提出一些解决方法。 1 系统设计中风量、风压的确定 净化空调系统的特点是送风需经初、中、高效三级过滤,且根据洁净度级别的不同送风量应达到相应的换气次数下限。随着使用时间的延长,三级过滤器阻力会逐渐增大。一般其阻力值达到初阻力两倍时,应对过滤器进行清洗或更换。但随着阻力的增加,系统风量会不断下降。因而在设计系统风量、风压时,应满足系统终阻力下的最低换气次数要求。目前有些净化空调工程设计的风压按过滤器初阻力设计,而风量按规范下限选取。这种设计虽然设备容量小、初投资少,新建系统风量正好满足换气次数下限要求,但由于设计余压较小,给系统风量分配及压力平衡的调节造成困难。同时,随着系统运行阻力的不断增加,换气次数最终会低于规定下限,导致洁净室抗污染能力减弱,甚至达不到要求的洁净级别,影响使用。由于净化空调系统初阻力与终阻力相差较大,因而若系统风量、风压满足系统终阻力下的最低换气次数要求,那么在初阻力状态下运行时,风量、风压显然是有富余的,这样一来又造成能源浪费。目前,除合理设置节流装置外,采用变频技术可以较好地解决这一矛盾。 2 净化空调系统与舒适空调系统混用的问题 净化空调系统末端的空气处理设备是高效过滤器,其初阻力一般大于220Pa。而普通舒适或工艺空调进风末端设备是散流器或百叶风口,额定工况下阻力一般小于60Pa。目前,有些 工程中在净化空调系统送风管上分出支管,向非净化区送风。这种做法存在以下问题: 2.1 在额定工作状态下高效送风口与普通送风口的阻力相差较大。因此,若在同一系统内使用,大量送风将涌向普通送风口。为平衡风量,必须调节风阀,但要通过调节阀门降低300~500Pa的风压也非易事。有时,因阀门质量问题,即使调节阀完全关闭,其漏风量仍然 超标,而且噪音很大。如果特殊原因需要从洁净空调分支管,末端应当设置高效送风口。 2.2 净化空调系统与舒适空调混用,因非洁净区围护结构密闭性一般较差,漏风量大,若回风的质量无保证,故增加了各级过滤器的负担,影响使用寿命。若非洁净区不设回风,全部