文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山东省安装定额-、九

山东省安装定额-、九

山东省安装定额-、九
山东省安装定额-、九

册说明

册说明

一、山东省安装工程消耗量第九册《通风空调工程》(以下简称本定额)适用于工业与民用建

筑的新建、扩建和整体更新改造项目中的通风、空调工程。二、本定额项目包括通风空调安装

工程中的薄钢板风管、净化风管、铝板风管、不锈钢板风管、塑料风管、复合型风管的制作安

装及玻璃钢风管安装,还包括与各种风管相配套的风阀、风口、风帽、风罩、消声器等部件制

作安装和通风空调设备安装。全册共十三章633个子目。

三、本定额主要依据的标准、规范有:

四、通风、空调工程所用的型钢及普通钢板除锈、刷漆,除各章节另有说明外,定额中均已包

括在内(型钢及部件用普通钢板按红丹防锈漆及调和漆各二遍、普通钢板风管按内外红丹防锈

漆二遍考虑),如设计要求刷其他漆种时可进行换算。

五、本定额中未包括的刷油和绝热、防腐蚀项目,使用第十一册相应定额。

六、各风管、部件及通风空调设备定额项目中没有包括的型钢支架,除各章另有说明外,应使

用第一章中支架制作安装项目另行计算。七、本定额未考虑预留铁件的制作的埋设,除各章另

有说明者外,均按膨胀螺栓固定支、吊架计算,不得因安装方式不同进行调整。本定额项目内

未考虑安装在支架上的木垫或非金属垫料,发生时按设计计入成品材料(含加工和防腐),其

余不变。八、本定额项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工不变。使用泡沫塑料者每1kg闭孔乳胶海绵换算为泡沫塑料0.25kg;使用橡胶者

1kg闭孔乳胶海绵换算为橡胶板式2kg。九、本册定额中均未包括设备的基础灌浆和地脚螺栓

的灌浆,发生时,按第一册《机械设备安装工程》中相应定额另行计算。十、风道及部件在加

工厂预制的,其场外运输另行计算。十一、遇有下列情况,应按相应定额项目调整消耗量: 3.超

高增加消耗量:定额中操作物高度以距楼地面6m为限,如超过6m时,定额人工(含6m以下)

乘以下列系数:

2.在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%;

十二、关于下列工程内容,是按定额消耗量为基础计价后进行测算综合取定,其计算方法规定

如下:

1.高层建筑(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)增加费,可按下表计算(其中70%

为人工费,其余为机械费):

2.脚手架搭拆费按定额人工费的3%计算,其中人工工资占25%。

3.系统调整费按系统工程人工费的13%计算,其中人工工资占25%。

十二、定额中人工、材料、机械凡未按制作和安装分别列出的,其制作费与安装费的比例可按下表划分:

第01章薄钢板通风管道制作安装

说明

一、本章包括镀锌钢板风管,普通钢板风管,镀锌钢板风管(无法兰连接),风机盘管连接管、通风管道附件、支架制作安装和柔性软风管安装,共七节30个子目。

二、工作内容

1.风管制作安装:配合预留孔洞,风管、弯头、三通、变径管、天圆满地方等管件、法兰及加固框、吊托支架的制作安装,风管及其型钢的除锈、刷漆。

2.通风管道附件制作安装:包括弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔和温度、风量测定孔制作、安装,型钢除锈、刷漆。

3.柔性软风管安装:制垫、上卡子、紧固及吊架制作安装、除锈、刷漆。三、本章风管吊托支架是按采用膨胀螺栓安装考虑的。四、镀锌钢板风管项目如设计要求不用镀锌钢板者,板材可

以换算,其余不变。该项目中未考虑镀锌板刷漆,如设计要求刷漆,按第十一册相应定额项目计算。五、风机盘管连接管仅适用于风机盘管的送吸风接管。六、普通钢板风管、通风管道附件制作安装项目中,已包括管道、型钢支架的除锈、刷二遍底漆和型钢刷二遍调和漆,如设计要求刷其他漆种或管道需刷面漆时,可按第十一册有关子目调整。七、风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均使用同一项目。八、支架制作安装项目,是指风管、部件及设备安装定额项目中未包括的各种型钢支架(如过跨风管落地支架)。本定额中已包括支架除锈刷漆。

九、通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,按风管壁厚使用相应项目,其人工乘以系数2.5。

十、空气幕送风管按风管壁厚使用相应项目,其人工乘以系数3。

一、软管接口设计不用帆布而使用其他材料者可以换算。

二、柔性软风管适用于由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的软风管,不分保温和非保温均使用同

一项目。

计算规则

第9.1.1条风管制作安装以施工图示风管规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、

2

送风口、吸风口等所占面积,以“10m”为计量单位。

圆形风管F=π×D×L

矩形风管F=2(A+B)×L

式中F-风管展开面积(m2);

D-圆形风管直径(m);

L-管道中心线长度(m);

A-矩形风管长边尺寸(m);

B-矩形风管短边尺寸(m)。

第9.1.2条风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)

,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。

第9.1.3条薄钢板及净化通风管制作安装不分截面尺寸,均以钢板厚度编列。其他通风管道均按截面尺寸、厚度编列。定额内所列风管规格其直径为内径,周长为内周长。

第9.1.4条整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算。

第9.1.5条柔性软风管安装按风管直径以“根”为计量单位。

第9.1.6条风管导流叶片制作安装,按图示叶片面积,以“m2”为计量单位。

第9.1.7条软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。

第9.1.8条风管检查孔制作安装以“100kg”为计量单位,其重量按本定额附录的“国标通风部件标准重量表”计算。

第9.1.9条温度、风量测定孔制作安装,均以“个”为计量单位。

第9.1.10条风管及部件制作安装所用型钢及薄钢板的除锈刷漆消耗量(风管面漆除外)定额中已综合考虑,除另有说明或允许换算者外不得另行计算。

第9.1.11条薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托支架,除过跨风管落地式支架外,不得另行计算。

第9.1.12条不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,可按相应定额以“100kg”为计量单位另行计算。

第9.1.13条塑料通风管道制作安装,不包括吊托支架,可按相应定额以“100kg”为计量

单位另行计算。

第02章风管调节阀制作安装

说明

一、本章分风管阀门制作安装和成品安装两部分,包括空气加热器上通阀、旁通阀、圆形瓣式

启动阀、蝶阀、风管止回阀、插板阀、三通调节阀、对开多叶调节阀等制作安装和种类调节阀、防火阀、余压阀、风阀电(气)动执行机构安装,共107个子目。

二、工作内容

1.调节阀制作:放样、下料、制作短管、阀板、零件,钻孔、铆焊、组合成型及除锈、刷漆。

2.调节阀安装:钻法兰孔、加垫、对口、上螺栓、紧固、试动。

3.余压阀安装:配合预留孔洞,短管制安及除锈、刷漆,木框埋设、刷防火涂料,阀体及铝合金风口安装。

4.电动执行机构安装:支架制安、除锈、刷漆,设备开箱、检查、执行机构安装、接线、调整校验。

三、调节阀安装项目是按成品风阀考虑的。防火阀安装项目包括了支架制安及除锈刷漆。

四、蝶阀、止回阀、防火阀等成品风阀安装不分方矩形或圆形,均按其周长尺寸使用相应定额

项目。

五、电(气)动执行机构不分型号均使用同一定额项目。

六、带控制缆绳的防火排烟阀安装,使用第三章多叶排烟口项目。

计算规则

第9.2.1条各类调节阀、风口的制作安装,按设计型号、规格(周长、直径或面积)以“个”为计量单位,分别使用相应项目定额。电动执行机构安装以“套”为计量单位,活动金属百

叶风口制作安装以“m2”为计量单位,条缝形风口安装以长度“m”为计量单位,不锈钢及铝制孔

板风口制作安装以“100kg”为计量单位。

第9.2.2条各类钢制风帽制作安装和玻璃钢风帽安装按设计型号、规格或成品重量以“个”

为计量单位,分别使用相应项目定额,其中风帽筝绳、泛水及筒形风帽的滴水盘已包括在定额中,不再另行计算。

第9.2.3条各类铝板、塑料板风帽制作安装,按图示成品重量以“100kg”为计量单位,定额中未包括风帽筝绳、泛水及滴水盘制作与安装,如发生时另行计算。

第9.2.4条标准型罩类制作安装,是按普通钢板考虑的,应按其成品重量以“100kg”为计

量单位,采用镀锌钢板时可以换算。非标准型镀锌钢板排气罩制安和不锈钢排气罩安装以“m2”为计量单位计算。

第9.2.5条消声器制作安装按型号及周长以“组”为计量单位,消声弯头按周长以“个”为计量单位。

第9.2.6条钢板密闭门、滤水器、溢水盘制作安装以“个”为计量单位。挡水板制作安装按空调器断面面积以“m2”为计量单位。

第9.2.7条电加热器外壳、金属空调器壳体制作安装以“100kg”为计量单位。

第9.2.8条高、中、低效过滤器以“台”为计量单位;过滤器框架以“100kg”为计量单位。

第9.2.9条塑料通风部件制作安装,按其成品重量以“100kg”为计量单位,其重量可根据本册定额附录二计算。

第03章风口制作安装

说明

一、本章分风口制作安装和风口安装两部分,包括各种百叶风口、散流器、矩形送风口、矩形空气分布器、插板式风口、旋转吹风口,单双面送吸风口,活动箅板式风口、网式风口、钢百

山东省安装工程03定额计算规则

山东省安装工程 消耗量定额解释 第二册电气设备安装工程 1、五芯以上电缆头如何执行定额? 答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。 2、竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架 中竖直敷设时能否适用? 答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。 电缆在竖井内桥架中敷设时,不符合通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。 3、电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是 否可按铁构件制作安装定额另行计算? 答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。 4、防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋做引下线应 如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

答:利用建筑物内柱筋做引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接柱筋数目超过两根时,定额规定按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以“10处”为计量单位计算。 5、等电位箱、电缆T接箱如何执行定额? 答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可执行接线箱安装相应定额,焊、压接线端子另计。 6、卫生间内的等电位接地如何执行定额? 答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中“接地母线沿砖、混凝土明设”项目执行。 7、电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执 行? 答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。 8、在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导 管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?

山东省安装工程消耗量定额解释(电气)

山东省安装工程消耗量定额解释 第二册电气设备安装工程 1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行? 答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。 2.计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求? 答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。 3.册说明中第六条2中的项目如何执行定额? 答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计算。 4."高层建筑增加费"表下面的注如何理解? 答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。 5.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取? 答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。 6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析? 答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。 7.互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行? 答:可按施工方案进行计算。 8.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"? 答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。 9.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额? 答: 住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。 10.盘柜配线怎样计算? 答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。 11.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数? 答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m 以上部分另按册说明的超高系数调整。 12.电缆敷设定额中的步距"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数? 答:电力电缆敷设定额中的步距"截面"指电缆的单芯截面。 截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。 13.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额? 答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。

山东省安装工程消耗量定额解释

省安装工程消耗量定额解释 共性问题 1、本定额的使用围“新建、扩建及改造工程”应如何理解?是否与修缮定额的围重复? 答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。 2、在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表? 答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。 3、材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的? 答:水平运输是指安装物自施工现场施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m 取定。执行定额时,不论施工现场的水平距离多少,均不作调整。 垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室以室地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20m)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。 4、消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆? 答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。 5、什么情况下计取洞库、暗室增加费? 答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口除外。 6、计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准? 答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。 7、计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况? 答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题: (1) 地下室部分不能计算层数和高度; (2) 层高不超过2.2m时,不计层数;

山东省安装定额 、九.

册说明 册说明 一、山东省安装工程消耗量第九册《通风空调工程》(以下简称本定额)适用于工业与民用建筑的新建、扩建和整体更新改造项目中的通风、空调工程。二、本定额项目包括通风空调安装工程中的薄钢板风管、净化风管、铝板风管、不锈钢板风管、塑料风管、复合型风管的制作安装及玻璃钢风管安装,还包括与各种风管相配套的风阀、风口、风帽、风罩、消声器等部件制作安装和通风空调设备安装。全册共十三章633个子目。 三、本定额主要依据的标准、规范有: 四、通风、空调工程所用的型钢及普通钢板除锈、刷漆,除各章节另有说明外,定额中均已包括在内(型钢及部件用普通钢板按红丹防锈漆及调和漆各二遍、普通钢板风管按内外红丹防锈漆二遍考虑),如设计要求刷其他漆种时可进行换算。 五、本定额中未包括的刷油和绝热、防腐蚀项目,使用第十一册相应定额。 六、各风管、部件及通风空调设备定额项目中没有包括的型钢支架,除各章另有说明外,应使用第一章中支架制作安装项目另行计算。七、本定额未考虑预留铁件的制作的埋设,除各章另有说明者外,均按膨胀螺栓固定支、吊架计算,不得因安装方式不同进行调整。本定额项目内未考虑安装在支架上的木垫或非金属垫料,发生时按设计计入成品材料(含加工和防腐),其余不变。 八、本定额项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工不变。使用泡沫塑料者每1kg闭孔乳胶海绵换算为泡沫塑料0.25kg;使用橡胶者 1kg闭孔乳胶海绵换算为橡胶板式2kg。九、本册定额中均未包括设备的基础灌浆和地脚螺栓的灌浆,发生时,按第一册《机械设备安装工程》中相应定额另行计算。十、风道及部件在加工厂预制的,其场外运输另行计算。十一、遇有下列情况,应按相应定额项目调整消耗量: 3.超高增加消耗量:定额中操作物高度以距楼地面6m为限,如超过6m时,定额人工(含6m以下)乘以下列系数: 2.在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%; 十二、关于下列工程内容,是按定额消耗量为基础计价后进行测算综合取定,其计算方法规定如下: 1.高层建筑(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)增加费,可按下表计算(其中70%为

《河北省安装工程12定额》定额解释

(河北省安装工程12定额)定额解释 发布日期:2015-8-19 第二册电气设备安装工程 1.总等电位端子箱安装执行第二册第四章中2-324还是执行第二 册第九章2-752? 答:按2-751或2-752. 2.桥架安装是否包含支架安装? 答:不包括支架安装。 3.第二册“电气设备安装工程”中“电缆沿垂直通道敷设”中垂直通道定义不明确,电井是否属于垂直通道? 答:一根电缆沿垂直的通道敷设,其垂直敷设长度超过20m(6层),即可套用“电缆沿垂直通道敷设”项目。 4.章节说明中“电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目”如果竖向如果是30m,套用垂直通道定额是整个30m还是30~20m(即超过部分套用垂直通道),此项是否可以明确一下? 答:指竖向敷设部分,即30m。 5.电缆工程量计算规则中,电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度怎么计算?如:一根电缆两端连接配电箱,在桥架内敷设100m,穿管暗敷20m,进入每个配电箱的预留长度按3.5m考虑,那么这根电缆的敷设驰度、波形弯度、交叉的预留长度是多少? 答:本例中,电缆工程量=(100桥架+20暗敷+2×3.5预留)×(1+2.5%波形系数) 6.第二册“电气设备安装工程”工程量计算规则,第六条“预分支电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以‘100m/束’为计算单位计算”明确意思是否为计算预分支电缆时只计算母电缆长度,分支电缆如何处理? 答:定额是综合考虑的,分支电缆安装已包括在定额中。 7.第二册第八章说明中第十四条,因预分支电缆的电缆头费用已计入预分支电力电缆价格之内,故不再计取电缆头制作安装。请问:预分支电缆的电缆头和配电箱连接的接线工作如何计取? 答:电缆头安装已在预分支电缆安装中综合考虑。 8.定额中预分支电力电缆敷设没有区分敷设方式,请问:预分支电力电缆沿垂直通道敷设,应该怎么套用定额? 答:预分支电力电缆不区分敷设方式均执行同一项目。 9.第二册“2-543”“2-544”预管工程是否包括工作井的挖埋,与市政定额——排水工程——顶管工程有什么区别?管径不同时能否互套? 答:第二册中的顶管不包括工作坑的挖填,主要适用于电缆保护管短距离顶管或过小区道路顶管。 10.在实际结算过程中对暗装配电箱在主体结构施工时放一个木套箱存在分歧,审计单位认为木套箱在土建主体模板施工中已经包含,施工方认为木套箱由自己制作并在主体施工时配合安装,此项是否可以明

山东省安装工程消耗量定额解释共性问题

1.本定额的使用范围"新建、扩建及改造工程"应如何理解?是否与修缮定额的范围重复? 答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区内,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。 2.在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表? 答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。 3.材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的? 答:水平运输是指安装物自施工现场内施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m取定。执行定额时,不论施工现场内的水平运输距离多少,均不作调整。 垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室内以室内地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20米)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增

加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m 时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。 4.消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆? 答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。 6.计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准? 答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。 7.计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况? 答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题: (1)地下室部分不能计算层数和高度; (2)层高不超过2.2米时,不计层数; (3)定额中说明已包括的不再计取,如电梯等; (4)屋顶单独水箱间、电梯间不能计算层数,也不计高度; (5)同一建筑物高度不同时,可按垂直投影以不同高度分别计算; (6)高层波形顶建筑物,可按超过六层(或20m)的平均高度计算;

山东省建筑工程消耗量定额补充册二定额解释模板

山东省建筑工程消耗量定额补充册二 定额解释

《山东省建筑工程消耗量定额补充册( 二) 》 《山东省建筑工程计价依据综合解释》 交底与培训 《山东省建筑工程消耗量定额补充册( 二) 》 ?本定额自 12月1日起施行。 ?本定额作为《山东省建筑工程消耗量定额》的补充册, 主要包括建筑节能保温工程等。 关于补充定额册的使用 ?作为补充定额, 均系原定额内容不能满足工程实际需要时对原定额所作的补充。因此, 使用时除补充定额发布 日已完成竣工结算的工程不再调整外, 其余均应遵照执 行。 ?补充系数、补充规则以及对原定额所作的补充解释, 均视同补充定额办理。 第一章土石方工程 ?1、定额1-4-3竣工清理子目, 系指对施工过程中所产生的建筑垃圾的清理。( 竣工清理: 系指建筑物内、外围四周2米范围内建筑垃圾的清理、场内运输和指定地点的集中堆放。不包括建筑垃圾的装车和场外运输) 因此, 建筑物内、外凡产生建筑垃圾的空间, 均应按其全部空间体积计算竣工清理( 竣工清理按下列规定, 以立方米计算) ?( 1) 建筑物勒脚以上外墙外围水平面积乘以檐口高度( 有山

墙者, 按山尖1/2高度) ?( 2) 地下室( 包括半地下室) , 按地下室上口外围水平面积( 不包括地下室采光井及敷贴外部防潮层的保护砌体所占面积) 乘以地下室地坪至建筑物第一层地坪间的高度。地下室出入口的建筑体积并入地下室建筑体积内计算。 ?( 3) 建筑物内按1/2计算建筑面积的建筑空间, 如: 设计利用的净高在1.20米至2.10米的坡屋顶内、场馆看台下, 设计利用的无围护结构的坡地吊脚架空层、深基础架空层等, 应计算竣工清理。 ?( 4) 建筑物内不计算建筑面积的建筑空间, 如: 设计不利用的坡屋顶内、场馆看台下, 坡地吊脚架空层、深基础架空层, 建筑物通道等, 应计算竣工清理。 ?( 5) 建筑物外可供人们正常活动的、按其水平投影面积计算场地平整的建筑空间, 如有永久性顶盖无围护结构的无柱檐廊、挑阳台、独立柱雨蓬等, 应计算竣工清理。 ?( 6) 建筑物外可供人们正常活动的、不计算场地平整的建筑空间, 如有永久性顶盖无围护结构的架空走廊、楼层阳台、无柱雨蓬( 蓬下做平台或地面) 等, 应计算竣工清理。 ?能够形成封闭空间的构筑物, 如: 独立式烟囱、水塔、贮油( 水) 池、贮仓、筒仓等, 应按建筑物竣工清理的计算原则, 计算竣工清理。 ?化粪池、检查井、给水阀门井, 以及道路、停车场、绿化

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

山东省安装定额 、七.

册说明 一、山东省安装工程消耗量定额第七册《消防及安全防范设备安装工程》(以下简称本定额)适用于工业与民用建筑中的新建、扩建和整体更新改造工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 三、下列内容执行其他册相应定额: 1.电力、控制电缆敷设,桥架安装,配管、配线、接线盒,动力、应急照明控制设备及器具,电动机检查接线,防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。 2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,焊接或法兰连接的不锈钢管、铜管及泵间管道安装,执行第六册《工业管道工程》相应定额项目。 3.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。 4.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。 5.各种仪表的安装、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线、光缆敷设及配件制安、生产专用通讯设备安装等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。 6.泡沫液储罐、设备支架制作及安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。 7.本册定额中未包括的设备及设备支架除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 四、遇有下列情况,应按相应定额项目调整消耗量:

1.超高增加消耗量:定额中操作物高度以距楼地面5m为限,如超过5m时,定额人工(含5m以下)乘以下列系数: 2.设置于管道间、管廊、已封闭的吊顶、地沟内的管道安装,其定额人工乘以系数1.30; 3.在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。 五、关于下列工程内容,是按定额消耗量为基础计价后进行测算综合取定,其计算方法规定如下: 1、脚手架搭拆费,可按定额人工费的5%计算,其中人工工资占25%; 2、高层建筑(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)增加费,可按下表计算(其中人工工资占70%,其余为机械费):

山东省安装工程消耗量定额定额解释

《山东省安装工程消耗量定额》解释 共性问题 1、本定额总说明第十二条中已明确"环保、安防、消防、劳保、技术监督等部门的监测、检验费用,发生时按有关部门规定另行计算"。请问,对于这类强制性检验、验收收费应由谁来承担? 答:上述费用是发生于工程上的检验、验收费用,其费用计算标准按相关部门规定计算。这类费用属于建设单位管理费,应由建设单位承担。 2、在执行消耗量定额时,是否必须执行省统一发布的价目表中各类消耗量单价? 答:在执行消耗量定额时,其人、材、机的单价应由工程发、承包双方根据建筑市场情况合同定价;如是投标报价则完全由投标人根据拟建工程实际和自身情况自主确定。省统一发布的工日、材料、机械台班单价是一个指导价格,为工程计价活动提供参考。省统一发布的指导价格包括省、各市的指导价。 3、怎样理解材料费中的检验试验费包括的内容?结算时这些费用是否按实际发生计取? 答:根据建设部建标[2003]206号文件规定,材料检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,属于材料费的组成部分。所谓"对建筑材料、构件……进行一般鉴定、检查……",即是指按照相关工程施工及验收规范的规定,在安装使用前必须对原材料、成品或半成品以及构件、配件等所进行的抽检、校验或复查(包括试件、试样的机械性能试验和化学成分分析)。这些检测可以由具备条件的施工单位自己进行,也可以委托具有相应资质的专业检验单位进行。检验试验费的计算,理论上讲,应将实际需要发生的对某一类别、规格、型号、批次的安装材料检验试验费用,分别计入相应被检验材料的单位材料成本费用(单价)之中。但是在实际工作中,如果每个工程都按实际发生的检验试验费计算非常困难,且由于工程专业、建设地点、材料产地及品质等诸多影响因素,也不宜制定全省统一费率。所以报价人应根据拟建工程实际情况,结合以往完成的相同或类似工程的成本核算资料,测算并确定材料检验费用的计取比率,进而完成相应的材料成本报价。另外,各市工程造价管理机构可根据本地区的实际情况,在测算发布当地建设市场价格信息的同时,发布本地区上述相关费用的指导费率,作为工程建设有关各方进行工程计价活动时的参考。至于工程所在地的技术监督、质量、安全等部门按照其各自行政性规定,对在建工程的材料、设备、构件等所进行的抽样检验收费,不包括在上述材料检验试验费中,此类费用应在建设单位管理费中的工程质量监督检测费项下列支,由建设单位支付。

全国统一安装工程项目预算定额解释大全

更多企业学院: 《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+ 324份资料

《职员治理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产治理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务治理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采纳系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,能够互相利用已搭建的脚手架;2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;3)不管现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0 至檐口(或 最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入

口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6 层或20m 的人工降放,以及材料垂直运输增加的 费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0) 至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产 条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产 和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害躯体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害躯体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程

《山东省安装工程消耗量定额》解释

《山东省安装工程消耗量定额》解释 第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》 1、定额中工艺金属结构的安装高度按多少考虑的?不同的安装高度是否可以调整? 答:工艺金属结构的安装高度,定额中是按其安装基准面离地面(设计正负零)10m以内综合取定。安装高度在10m以内,定额不作调整;安装高度超过10m时,其制作安装基价应按 2、型钢圈制作定额项目适用于哪些范围?在计算相应的平台或梯子的重量时是否还另计算煨圈重量及其安装费用? 答:型钢圈煨制项目适用于容器、塔器、罐体、烟囱、圆形烟道、漏斗、料仓等的加固圈、支撑圈的煨制加工。计算时除按其设计图示重量套用相应的型钢圈煨制定额外,还应将其重量计入所属设备或构件的整体制作安装重量,套用相应定额。但该型钢材料只能按其净重加煨制损耗(定额取定为7%)计算一次主材费。本章中各种平台、梯子、栏杆制作安装项目,定额工作内容已包括型钢煨制,加工方法为氧乙炔加热,不应再套用型钢圈煨制定额。 3、桁架、管廊、设备框架、单梁结构如何定义和划分? 答:从广义上说,凡是由杆件和节点组成,通过焊接、铆接或螺栓连接而成的结构,都可称为桁架。桁架的杆件可以是单根型钢或钢管,也可以由两根相同规格或两根以上不同种类不同规格的型钢组焊而成。其节点型式有钢板连接板(俗称拉筋板)和球节点等型式。桁架结构的应用极其广泛,如常见的桁架式桥梁、高压输电线路铁塔及广播电视、通讯铁塔等。工艺金属结构中的桁架结构,主要是指与安装专业相关的、为了支承和传递工艺设备或工艺管道的本身重量以及其他附加应力所引起的荷载,以满足生产工艺要求的桁架类钢结构。如皮带输送机或其他输送机栈桥(也称为通廊)、架空管道跨路支托桁架等,一般是由平行的上、下弦杆和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,其结构断面以方、矩形最为常见。 管廊钢结构(俗称管廊柱子),是由连续的管廊架(梁)和成排的落地立柱以及各种拉撑组成的大型构架,其基本结构断面呈“∏”型。管廊结构可以是单层,也可以是双层,用以支托成排的各种管线,在化工和石油化工生产装置中应用较多。管廊钢结构通常采用各种规格

山东消耗量定额解释(补充一)

山东消耗量定额解释(补充一) (2010-05-11 17:45:58) 转载 分类:定额解释 标签: 房产 第一章土石方工程 1、条形基础中有独立基础时,土方工程量应分别计算。 桩间条形基础的沟槽长度,按柱基础(含垫层)之间的设计净长度计算。 2、定额1-2-1~7子目中的装土,系指人工边挖土、边装土筐(人工运土)或人力车(人力车运土)。 人工或人力车运土,运土另套1-2-43~50子目。 机械(机动翻斗车等)运土,装土另套装车相应子目。 人工挖土子目中的装土用工,均不扣除。定额1-1-11~14、1-1-18~19、1-3-14~17、1-3-44子目中的装土(渣),系指挖掘机边挖土(渣)、边装车。装土(渣),不能另套装车子目。

3、拖拉机和自卸汽车运输土石方,定额部分子目中虽未限定运距上限,但仅适用于2km以内的土石方运输。运距超过2km时,全部运距执行当地有关部门相应规定。 4、填土子目中,均已包括碎土,但不包括筛土。若设计要求筛土,夯填土、填土碾压、回填碾压子目,每定额单位增加筛土用工 1.73工日。松填土子目,每定额单位增加筛土用工1.38工日。 回填灰土子目,已包括筛土用工。回填灰土就地取土时,应扣除灰土配合比中的粘土。 5、带地下室、半地下室的建筑物的场地平整,应 第二章地基处理与防护工程 1、爆破岩石增加垫层的工程量,按现场实测结果计算。 2、灌注混凝土桩凿桩头,设计无规定时,其工程量按桩体断面面积乘以0.5m,以立方米计算。凿桩头子目,不包括桩头钢筋整理。 3、人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。

陕西01安装定额解释

陕西01安装定额解释 第一册《机械设备安装工程》 1.潜污电泵安装应套用旋涡泵安装相应定额项目,但定额中的人工、材料、机械应乘以0.15的系数。 2.设备安装中所用的地脚螺栓,应由设备制造厂配套供应,如果所购设备没有配带,需要施工单位加工或另外购买时,其地脚螺栓材料费应另行计算。 3.风机、泵等安装项目,凡施工及验收规范或者施工技术要求中规定对于风机、泵等必须进行拆装检查工作时,方可套用拆装检查定额项目。 第三册《热力设备安装工程》 1.设备本体范围内的管道是指由锅炉设备制造厂家设计并随设 备成套供应的管路。设备本体管道安装已包括在相应设备安装定额内,不得重复计算。 2.热力设备安装时配套的附属设备凡本册消耗量定额中未列入的,应执行其他相关册消耗量定额项目。 3.本册消耗量定额中均未包括设备基础灌浆工作内容,发生时应执行第一册《机械设备安装工程》中相应定额项目。 4.各类热力设备的维修,本册消耗量定额不适应,发生时由甲、乙双方按现场变更鉴证处理。 第四册《炉窑砌筑工程》 1.焦炉施工用的工作大棚属措施项目,发生时应按本册工程量计算规则中的相关规定计取。 2.执行本册消耗量定额,在计取管理费、利润时,均以人工费为取费基础。 第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》 1.本册消耗量定额中各类静置设备安装项目内均已包括地脚螺 栓的安装费,但未包括地脚螺栓的材料费,地脚螺栓主要按设备配带考虑,如果设备未配带,需要施工单位加工或购买时,其材料费应另行计算。 2.设备安装用金属桅杆的计取原则是:整体设备安装项目中,执行基础标高在10m以内,设备吊装质量80t及其以上,基础标高在10m以上至20m以内,设备吊装质量在60t及其以上,基础标在20m以上,设备吊装质量在40t及其以上的定额项目时,其定额内均未包括金属桅杆费用,应执行格架式金属桅杆安装、拆除相应项目,计取金属桅杆费用。 3.金属桅杆的拖拉坑工程量和吊装加固的工程量均按审批后的 施工组织设计或施工方案计算。 4.球罐及压力容器检验、安全监察费,本消耗量定额中均包括,应另行计算。

山东省安装工程-定额解释

山东省安装工程-定额解释 第一册机械设备安装工程中设备单机试运转包括的内容是哪些? 答:设备单机试运转属于整体设备安装内容范畴。其工作内容应按相应"规范"中规定的为准;不包括机械设备部分以外各系统(如电气、仪表、通风等系统)的试验、调整、试运转。单机试运转所用的除水、电、气、油、燃料需另计以外的其他材料、人工及机械均已包括在设备安装定额内。 第一册机械设备安装工程中是否包括设备单机试运转时的配合电工? 答:机械设备安装定额内,已包括试运转中所必须配合的电工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,则包括在相应电气安装定额内。 设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,应怎样计算该部分的制作安装费? 答:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装工作内容内。应属设备配套供应而未供应或供应的部件与设备本体图纸不一致需现场进行加工制作时,其制作应另行套用相应定额进行计算。 什么情况下计算泵、风机、压缩机的拆装检查项目? 答:风机、泵、压缩机设备凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置或受潮湿等原因建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,均可计取拆装检查费用。 设备安装超高计算表中,其设备底座的安装标高起算点从何算起?"安装标高超过100m, 每增加20m,调整系数增加10个百分点"怎样理解? 答:设备底座的安装标高起算基准点按地平面正负零处,而不是按楼地面计。安装标高超过100m时,系数的调增是按"每20m"为一调整单位,调增10个百分点,不足20m则按20m计。如:某设备底座安装标高为105m,超过5m达不到20m,其系数也应按调增10个百分点计,即超高系数应为1.9+0.10=2.00。 除第四、五章定额包含了脚手架搭拆外,其他章节的脚手架如何计算? 答:如发生可按施工组织设计或参照建筑工程消耗量定额另计。 各种消防泵、稳压泵、变频调速恒压供水设备机组,应执行什么定额? 答:可按设备类型套用本册第九章及其他相应的定额项目。 定额中未包括大型设备吊装所用的施工机械费用,请问什么样的设备为大型设备?其所

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 电气部分电气部分 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置

内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7. 水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8. 如何理解垂直运输基准面? 答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。 9. 设备、材料二次搬运如何计算? 答:定额中未包括材料二次搬运。 10. 材料损耗量包括哪些内容? 答:定额中材料损耗量包括内容如下:

山东省园林绿化工程消耗量定额

总说明 一、《山东省园林绿化工程消耗量定额》SDA2-31-2016(以下简称“本定额”)是依据国家现行有关工程建设标准、规范及相关计价依据,并结合我省实际编制的。本定额共分五章,包括:第一 章绿化工程;第二章园路、园桥工程;第三章园林 景观工程;第四章通用工程;第五章措施项目。 二、本定额适用于山东省行政区域内的园林绿化、园路、园桥、园林景观工程的新建、扩建和改建工程。 三、本定额是按现行的施工及验收规范、质量评定标准、安全及技术操作规程编制的,是在合理的施工工期内,正常的施工条件下,采用常规的施工工艺及合理的施工组织设计,完成规定计量单位 分部分项工程所需的人工、材料、机械台班消耗量的标准,反映了社会平均消耗量水平。 四、本定额中人工工日消耗量是以《建设工程劳动定额》LD/T75.1~75.3-2008为基础,并结合园林绿化、园林景观工程的特点及我省实际情况编制的,包括:基本用工、辅助用工、超运距用工 及人工幅度差。人工工日不分工种、等级,以“综合工日”表示。 五、本定额中材料消耗量的确定: 1.材料包括主要材料、次要材料及零星材料。 2.材料包括成品、半成品及配件等,均按符合质量要求的合格成品确定。 3,材料消耗量包括正常的施工损耗、材料从工地仓库、现场堆放或加工地点运至施工操作或安装地点的运输损耗等。 4.材料、成品及半成品的场内水平运输(从工地仓库、现场堆放或加工地点至施工操作或安装地点),除定额另有说明外,均己包括在相应定额内。 六、本定额中机械台班消耗量的确定: 1.机械台班消耗量是按正常的施工程序、合理的机械配置确定的。 2.大型机械安拆及场外运费,按《山东省费用项目组成及计算规则》中的有关规定计算。 七、本定额的工作内容仅对主要施工工序进行了说明,次要工序虽未说明,但均己包括在本定额中。 八、本定额中凡注明“××以内”或“××以下”者,均包括××本身;凡注明“××以外”或 “××以上”者,均不包括××本身。 九、本说明未尽事宜,详见各章说明。 第一章绿化工程

《山东省安装工程消耗量定额》

《山东省安装工程消耗量定额》第八册工业管道工程 主讲人:崔树森

概况 1适用范围、与各册的界限划分2 定额变化情况3 与清单的衔接情况4定额中主要因素的确定5目录 CONTENTS 需要说明的问题6各章节介绍 7

一、概况 山东省安装工程消耗量定额第八册《工业管道工程》(以下简称本册定额)包括管道安装、管件连接、阀门安装、法兰安装、管道试压、吹扫与清洗、无损检测 与焊口热处理、其他共7章,293项(节),3699个子目。 本册定额是结合目前大多数企业现有的施工组织、劳动生产率、施工机具配备、施工方法等情况,以中华人民共和国住房和城乡建设部《通用安装工程消耗量定额》第八册《工业管道工程》(TY02-31-2015)为基础,依据现行国家的产品标准、 设计规范、施工及验收规范、施工方案、现场调研数据等资料,同时也参考了行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料进行编制的。

一、概况 本册定额修订主要包括三个方面: 1.施工规范变化、管道取定壁厚及长度的变化、施工机具变化、全统基础定额工序消耗量变化等引起的工料机调整。 2.因新技术、新材料的使用而进行的新项目编制,新技术包括金属骨架复合管(钢骨架)的热熔焊、定量光谱分析等。 3.细化其他材料费包含的材料名称、规格、消耗量,便于动态调整的管理。

二、适用范围、与各册的界限划分 1.适用范围 本册定额适用新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、燃气等输送管道的安装工程。站是指冷冻站、空压站、制氧站、水压机蓄势站、煤气站和加压站、加温站、阀站等。 本册定额管道压力等级的划分: 低压:0<P≤1.6MPa; 中压:1.6<P≤10MPa; 高压:10MPa<P≤42MPa; 蒸汽管道P≥9MPa、工作温度≥500℃时为高压。

电气设备安装工程定额解释

第二册电气设备安装工程定额解释 1、本册适用于10kV 以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV 以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行? 答:10kV 以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。 2、计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求?答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV 以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。 3、册说明中第六条2 中的项目如何执行定额? 答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计 4、“高层建筑增加费”表下面的注如何理解?答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层

建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。 5、本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系 数,可否计取?答:该系数是对于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道时的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。 6、变压器油过滤定额中包括取油样、配合 试验,是否包括油的化验和油样分析?答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。 7、互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行? 答:可按施工方案进行计算。 8、高压成套配电柜中“双母线柜”是否是指“带旁路母线的柜” 答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。 9、请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何

套用定额? 答:住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用“成套配电箱”相应项目。 10、盘柜配线怎样计算?答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以“10m ”为 计算单位计算。 11、定额第七章说明中:“滑触线及支架安装是按10m以下标咼考虑的,如超过10m 时按册说明的超高系数调整”,而册说明超咼增加量是5m以上可以计取,请问标咼在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数? 答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m 以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超咼系数调整。 1 2、电缆敷设定额中的步距“截面”是指“单芯截面”还是“多芯截面之和”? “截面400-800mm2的单芯电力电缆敷设按

相关文档
相关文档 最新文档