文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案
监控系统防雷设计方案

第二章监控系统防雷设计方案

一、概述:

监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。

二、防雷设计的依据

1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》

4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

三、监控系统的网络架构

1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。

2、监控系统分类

(1)同轴电缆传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。(2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。

(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。

(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。

四、防雷设计方案的具体内容

(一)直击雷防护设计

应在室外的摄像机支撑杆顶安装能保护摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地

网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。

(二)感应雷防护设计

1、摄像机防雷:

(1)在摄像机端电源线路上安装一个DXH01-220D防雷器(电涌保护器简称SPD,俗称避雷器),作为摄像机电源防雷保护。

(2)在摄像机端视频信号线上安装一个V系列视频SPD,作为摄像机视频信号防雷保护。

(3)在带有云台的摄像机端,安装一个控制线路防雷器V485系列信号SPD,作为摄像机云台控制线防雷保护。

2、控制器防雷:

(1)在室内监控机房监视器前分别安装对应接口的视频防雷器V系列视频SPD。

(2)在室内监控机房安装对应的控制线路防雷器V系列信号SPD。

3、监控大楼防雷:

(1)在总电源处安装380V的通流量为100KA的DXH01-380ZJ电源防雷器作为第一级防护。

(2)在楼层配电箱前安装对应的380V的通流量为60KA的DXH01-380XJ电源防雷器,作为第二级防护。

(3)在各用电设备前安装相应的220V的通流量为10KA的Z5系列电源防雷插座作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。

(4)在接收发设备前安装V系列视频防雷器。

4、微波发射天线防雷:

(1)在微波发射天线处安装DX系列避雷针。

(2)在微波接收发机前安装对应接口的天馈防雷器

(三)接地系统

1、等电位处理及屏蔽

将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。

2、人工接地网设计

地网设计在建筑物周围,挖地网深度为600~800,宽不少于500,接地电阻为R≤4Ω,垂直接地体采用L50×W50×H2000热镀锌角钢,水平接地体采用-50×5热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于100,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用50×5的热镀锌扁钢,通过铜铁转换头预留接地测试点。 (单位为mm)

第三章监控系统防雷实施方案

实施计划

防雷系统的设计应满足以下原则:

1、保护器不影响被保护设备的正常工作;

2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生

危险的冲击对地电位差;

3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。

按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。

实施措施

监控系统由分布在室内外各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。值得一提的是监控系统中的前端摄象机分为室外安装型和室内安装型,室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过“地埋”方式布线,或受雷击的机率少,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。

防雷器选型注意事项

1、视频信号线入口、通信控制线入口安装信号避雷器

选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间小于1ns,限制电压小于5—12伏,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间,防雷最大通流能力为5KA。

2、电源线处安装电源避雷器

由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。所以选择残压小,反应时间快的避雷器最好。

推荐避雷器产品(这些产品都在监控系统实践中应用过,用户反应很好。如南昌昌北机场、景德镇陶瓷学院、江西省农行、洪都集团、江铃集团、德兴铜矿、南昌外国语学院等等。)

中心监控室:

1、第一级防雷:由于监控室处于室内,电源线路受太大雷击的机会较少,对于新建筑物,监控室内第一级电源防雷可省(若安装:DXH01-380ZJ三相电源避雷箱或DXH01-220ZJ单相电源避雷箱);

2、第二级防雷:中心监控室电源配电箱处加装普天防雷公司的第二级DX-01-380XJ三相电源避雷箱(或DX-01-220XJ单相电源避雷器),保护全室内设备。

3、第三级防雷:在主机、监视器、视频切换器等电源插座处安装普天防雷公司的第三级DXH-01-380D三相电源避雷箱或DXH-01-220D单相电源避雷箱防雷转换器,实现滤波精细保护设备,同时防止瞬间电压波动功能。

4、视频信号线路防雷:在视频线上安装普天防雷公司的V40-BNC(KJ)/6视频信号避雷器;

5、控制线信号线路防雷:在控制线上安装普天防雷公司的V485-3P/6控制线信号避雷器;

中心监控室:

接地地网:要求R≤2Ω,监控室总汇流排ATK008+引下线35平方200多芯接地线+接地体。

接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用400×500×60CM 自动降阻接地模块AT-ZGD和50×50×5mm的热镀锌角钢组成垂直接地体,再用40×4热镀锌扁钢铜铁接头连接引下线,以满足国家防雷规范接地电阻R≤2Ω的要求。如接地系统图示。

室内外摄像枪防护:

1、在220V电源线路上安装FS/1+1AC20(DXH-01-220D)单相电源避雷器(在24V电源线路上安装FS-24AC/2单相电源防雷器;

2、在视频线上安装V40-BNC(KJ)/6视频信号避雷器;

3、在控制线上安装V485-3P/6控制线信号避雷器;

3、或者用DXH06-AVC/220三合一(电源/信号/视频)防雷器以上1、2、3防雷器使用。

第四章雷电防护方案

1.防雷防护措施:

具体的防护措施为:在参考IEC1312的描述,在LPZOB区,虽然不会被直击雷击中,但远端雷电闪电沿电力线传来的雷电电磁脉冲的强度并没有衰减,本区内的电磁场也没有减弱。

在三级防雷保护中,第一级防护为粗保护,选用普天防雷DXH01-380ZJ系列的雷击电流放电器,对直击雷进行防护,吸收90%的大能量雷电流,此产品为普天防雷公司的专利产品,独有的火花间隙角型放电器技术;第二级为中级保护,选用DXH01-380D/DXH01-220D 系列浪涌电压放电器,将残余的雷电流基本吸收,通过地线泄入大地。

2.接地系统

防雷器件首先起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用,同时也是一种“等电位连接器“。所有的防雷产品器件的防护原理均是在雷击发生的瞬间内,迅速启动响应,保证设备、大地、建筑物及其附属设备之间搭接构成一等电位体,从而避免过电压的损坏,实现均压等电位的关键就是整个通讯系统和计算机机房的地线系统。

所以说接地系统在系统防雷中非常重要的。

接地系统

接地体施工示意图

1.1接地系统

理想的建筑物避雷系统的接地装置,包括从接闪器及引下线的理想状态最好是无任何电阻,一旦雷击发生,避雷针接闪时,不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对大地的电势差为零,因此,接地的阻值应尽可能的小。

依据国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》规定,交流工作接地和安全保护接地,接地电阻均不应大于4Ω,直流工作接地中,接地电阻应按计算机系统具体要求确定(通常国外计算机系统要求接地电阻小于1Ω)。

据IEC1024标准机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置。

但是由于某些计算机和通讯设备的工作状态差异不同,接地系统共地很难实现时,我们建议应该采用等电位理论,达到瞬间等电位方式,常态独立接地方式(即机房接地系统与其他交流地、安全保护地、防雷地进行软连接)。

目前中心机房的市电供电系统采用三相四

线制,送入机房电源室。机房地线接地Array电阻应<Ω。地线与大楼避雷系统接地网相连,

地网情况不详。从现场情况看,机房应做等

电位连接,安装均压等电位带。

2.3机房设备对接地系统的要求

安装要求净化稳压电源输出为隔离变压器型,保证中线对地线电压小于1V,满足计算机系统的需要。

2.4均压等电位连接

另外,机房的各种地线间及地线与大楼结构的主钢筋之间,必须进行有效有连接,即全部采用共用接地系统,当雷电引起地电位高压反击时,整个大楼及机房呈现工作状态,系统等电

位,防雷系统呈现保证网络及通讯系统的安全。

2.5线路的屏蔽

关于均压等电位带的实施,我们建议在机房的主机房、电源室、通讯室的地板下设均压等电

位地线等,以25mm×3mm紫铜带,在各室内分别形成网型(M型)结构的均压等电位带,且作好此带的绝缘支撑,最终以星形(S型)形式与机房的直流逻辑地线接通,另外机房UPS 供电系统电源插座及信号地均在最近的距离内与均压等电位带相连,避免因设备间电势差而使设备损坏。

关于线路的屏蔽情况我们是这样考虑的:感应雷击很多是由于传输线路在磁场中切割磁力线产生感应高压,使计算机系统遭到破坏,对传输线路采取屏蔽措施,是降低感应雷击破坏的有效方法。目前机房内的大部分线路采用穿管布线(金属软管或硬管),但从实际情况看,综合布线的金属护管的屏蔽接地需改进,使每根护管两端有效接地,并与均压等电位带连接,最大限度的减少应雷击侵入的渠道。

2.6拉第笼的问题

当机房的均压等电位带与大楼的钢筋网相连时,形成一个法拉第笼。或着我们建议机房装修时做防静电处理,墙壁采用防静电铝塑板,并与机房共地系统相连。使机房的形成一个法拉第笼。

注:1.接地引下线的连接必须在防雷配电柜前进行。

2.UPS电源插座必须就近与均压等电位相连接。

第五章防雷接地

理想的建筑物避雷系统的接地装置,包括从接闪器及引下线的理想状态最好是无任何电

阻,一旦雷击发生,避雷针接闪时,不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对土地的电势差为零,因此,接地的阻值应尽可能的小,依据国家标准GB50174-93《电子计算机房设计规范》规定,交流工作接地和安全保护接地,接地电阻均不应大于4欧,直流工作接地的接地电阻应小于1欧,据《IEC1024标准机房》交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,综合接地。无法采用综合接地系统时,可采用单独拉地系统,接地电阻不大于4欧,即采用人工辅助接地方法。

具体操作如下:

在距建筑物大楼外墙5m处,深挖地面1m,将多根L50mm×W50mm×H2000mm角钢打入地面成“田”型分布《根据现场地壤地质情况条件确定》角钢间隔距离2.5-4m,埋深0.5m,四周填充降阻剂;用40×4mm连接成连续导体。并采用30×3mm的铜排一根BV-50mm套

管与大楼墙体可靠连接,作为建筑物的防雷接地。

附图如下:

大机房防雷接地配置报价

一般小机房防雷接地配置报价

视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案 一、概述 随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。 我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。 现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防,把防雷看作一个系统工程。根据国家有关规定,要求在建筑物的内外部各种系统上统一安装防雷装置。为了规范市场,确保防雷产品的可靠性,工程中使用的防雷产品要有相关部门出具的检测报告。 国家标准中也指出,要做到在建筑物及其内部设备安装了防雷装置以后达到万无一失的水平,从经济角度出发,做到这一点就太浪费了,而且即使按照国家标准规范设计的防雷装置的防雷安全度也并非100%。 本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠,技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据贵单位的介绍,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。 二、设计方案

1、设计依据 国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-94(2004年版) 国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-95 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》 国际标准IEC61312-2《雷电电磁脉冲的防护》第二部分建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地》 2、建筑物防雷类别 由于本 ? 场所,根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)提供的建筑物防雷分类标准,本?防雷工程按第?类防雷建筑物设计。 3、了解情况:设备的安装位置和功能 (1)前端视频采集系统; a. 有?个室外点采用固定式摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。 b. 有?个室外点采用带云台摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自前端光端机,解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

医院安防监控系统方案

医院安防监控系统方案

医院安防监控系统设计方案 一、工程概述 医院是往来人员成分非常复杂的公共场所,如何综合考虑医院本身的特点,将人防和技防有机地结合在一起,是安防系统选型和配置的主要依据,随着电脑网络化时代的到来,又对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。同时,医院希望通过对各重要场所的监控,提高医院内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为医院的行政管理提供先进的手段。 随着我国企业改革的深入,以及保安服务项目的不断扩大,闭路电视监控系统已成为各企业单位内部管理和技术防范必不可少的一部分。从企业管理和安全防范的角度出发,我公司将为该医院设计一套布点全面,器材配制灵活的监控系统。根据我们公司的实力,以及多年来积累的监控系统设计经验,我们保证本系统在当前时期内处于国际领先水平,并在相当时间内不落后。 二、系统设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 GA/T75《安全防范工程程序或要求》 GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 三、安保监控系统的特点 安保系统是用现代化的科学技术来建立完善的区域安全保卫体系,通过在区域的重要部位、场所安置摄像机,对这些重要部位进行监视、控制和记录。 我方对该医院的性质、布局和结构进行了认真研究,本着充分体现系统先进性的精神,同时考虑到系统的美观、实用、经济的原则,整个系统设计力求做到布局合理、安装美观、控制周密、配置完善、操作简便、宜于维修;考虑到建设和技术的发展,系统的设计做到有扩充能力、有发展余地,在体现系统设计上先进、综合、合理的特点的同时,确保系统运转的可靠性和稳定性。整个系统的特点如下:

室外网络监控系统防雷解决方案2016-6-14

前言: 有些地方雷电天气常发生,那么室外的监控摄像机怎么做防雷的呢? 正文: 现在从监控的组成说起 一、系统结构和引雷途径 1、系统结构 视频监控系统,由以下三部分组成: ①前端部分: 主要由彩色摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 ②传输部分: 使用同轴电缆、网络线缆、电线、地埋和沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 ③终端部分: 主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 2、引雷途径 监控系统遭受雷击,由以下几种途径对系统产生破坏。 ①直击雷: 雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏。摄像机立杆没有任何保护,基本每次雷击都会被损坏。有部分室外立杆上安装避雷针,直接使用立杆杆体作为引下线,在引雷过程中,竿体上传导的雷电流通过与摄像机外壳的导体连接,仍然会对摄像机造成损害。 ②雷电波侵入: 电源线、信号传输线、视频线被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。 二、方案设计依据标准和规范 依据中国GB标准与部委颁发的防雷设计规范的要求,根据监控系统自身的特点,对视频监控系统都必须有完整完善之防护措施,才能保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、控制信号系统、视频传输设备等装置应有防护装置保护。 此方案的主要技术依据为: 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 2、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-1998 3、《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA 267-2000 4、《电子计算机房设计规范》 GB 50174-93 5、《计算站场地技术文件》GB2887-89 6、《计算站场地安全要求》GB9361-88 7、《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312 8、《过电压保护器》 VDE-0675 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-97 三、应对措施 根据对监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,现对监控系统设计作以下防雷解决方案。 1、前端设备的防雷

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统,在医院安防在方案设计时在平台构架方面是难点和重点,因为这个平台要涉及到之后高清采集的信号处理、其他子系统联动、智能分析和巡检应用。 近年来,随着安防市场的扩大,安防技术也获得了空前的发展,各行各业对安防的需求也呈现多样化趋势,特别是医疗行业,由早期的模拟视频监控,发展到高清智能监控。与此同时,其他各类安防子系统也在不断建设和升级,如入侵报警系统、门禁一卡通系统、出入口控制系统等。面对如此多的系统,值班人员需要逐个掌握,在使用时需要逐个操作,直接导致工作效率降低,处理应急事件反应缓慢等问题。 系统架构 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统两部分,其中安防系统又包括视频监

控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、门禁一卡通系统和通信传输系统等;远程医疗系统包括婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。 方案特点 高清摄像机应用 传统的医院安防系统采用的多为模拟标清设备,已经无法满足当前医院“看得清”和“看得全”的需求,医院内外部监控均采用市场上主流的网络高清设备,使图像清晰度更高、细节更加清楚和监控目标覆盖范围更广。 智能分析和巡检应用 传统的监控系统应用方式主要是事后被动查证据,导致无法及时制止事件的发生。随着视频技术的发展,通过智能技术可以大大减少医院安防人员的工作压力和强度,化被动处理为主动防御。

报警、门禁、消防等系统融合 医院目前已经建设有大量的安防系统,每套系统均有一套独立的平台,本方案将视频、报警、门禁、消防、出入口等系统功能融合到一套平台中,值班人员仅需要一套平台即可完成所有操作,缩减工作人员响应时间,提高工作效率。 三合一平台 医院综合安防系统不仅集成了各个安防子系统,还集成了婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。同时医院的管理人员亦可以通过平台,实现对医院内部人、财、物的可视化管理。与上级部门联动医院综合安防系统支持GB/T28181、DB33等联网协议,实现与上级主管部门或公安部门的联网响应。 系统设计 安防子系统设计 视频监控系统设计

医院监控系统

医院监控系统、医疗监控系统方案 适用范围:医院闭路电视监控系统方案、医疗闭路电视监控系统方案 一、医院监控的必要性能 网络监控系统在医院中有着广阔的应用前景,门诊、住院大楼的安防监控,病房、监护室的患者24小时监护,手术室的手术观摩学习,医生的共同会诊,都是其用武之地,但最直接的应用点还要数危重急救病房和手术室等场所。 正是基于如上原因,医院迫切需要以手术室、危重病房等为首要监控场所,对各台手术和各病房患者尽可能的实施实时全程监控,有利于医院的规范化管理,改进对患者的诊治、护理水平,同时,将手术过程录像保存,有助于解决医疗纠纷,分清责任。 二、方案设计思想 任何一个设计方案的最根本前提是用户的需求,而先进、成熟的技术,可*、灵活的应用,技术发展的趋势和良好的性能/价格比是设计方案的最基本依据。应该在不失先进性、成熟性、可*性、可扩展性的基础上,充分考虑用户的需求,照顾长远利益,最大限度地保护用户投资。 网络监控系统正日益受到人们的广泛重视和应用,其产品的种类和档次也越来越多。根据医院的要求,本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现当前数字化趋势,同时考虑到今后用户的使用、维护、保养的方便性。 在信息化进程中,计算机网络设备已经广泛应用于医院的各项管理和业务活动,所以,对于视频监护方案的设计,首先必须选择能无缝接入现有计算机网络的监控设备。基于TCP/IP 协议的先进的数字化视频监控设备,是首选产品。 其次,由于监控系统的搭建,往往不能一蹴而就,而要分期投入,要随着医疗环境的改进、医疗设备的不断引进,而不断扩大。因此,要选择可扩展性高的监控设备。将来需要扩容时,原有的设备继续使用,只需增加新设备。而不是原有设备废弃,重新购置设备。 第三,设备升级换代时,不破坏原有的结构。 第四,设备维护、保养方面,操作简单、用户界面友好,不过多耗费人力、物力。 第五,基于现有网络基础,节省费用,即插即看,便于升级扩容。 三、方案描述 本系统根据医院监控特点,分为两级监控体系:监控点和监控中心。 本监控系统在医院现有的局域网环境建设,不需另行铺设网络布线,省去模拟监控和工控机监控方案下常用的同轴缆线,只需用视频线联接摄像机和网络视频服务器,并用网线将网络视频服务器联接到局域网。 监控系统分为三部分: 1.监控中心 在信息中心或机房,设置监控中心,选择配置较高的PC作为监控主机,安装GloVIEW 监控软件系统,管理人员通过GloVIEW监控软件,进行全面的监控管理; 院、科室领导在监控中心,或在各自的办公室,通过计算机网络,用计算机监控各场景,便于监督管理。 2.监控站点 包括各手术室、处置室和病房等需要设置监控的场所。 手术室、处置室和病房内摄像机的数量与位置可根据实际情况而定。一般在每一个病房顶部中央位置安装一台球型一体化摄像机(将镜头、摄像机、云台、防护罩、解码器集成在一体,外观如半球状)即可,采用吸顶式安装。通过监控中心的中央监控软件系统,控制与摄像机相连的云台左右旋转、上下俯仰,可使摄像机可做水平350度,垂直90度旋转,六倍三可变镜头可将画面任意放大缩小,病房内病人活动情况的图象都可清晰地传到监控子网中。 相邻的4台摄像机的视频信号,接入一台网络视频服务器,网络视频服务器可根据病房、手术室的格局,放置在附近合适的设备间内,或走廊的吊顶内,不必放置在机房中,节约了场地空间。网络视频服务器通过RJ45接口,接入医院现有的局域网,与监控中心的监控主机组成了视频监控系统的主干。 3.显示终端 视频监控系统主干以外,可在局域网中的若干PC计算机,安装客户端软件或IE,

监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案(总7 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

监控系统(立杆)防雷设计方案 编辑:万佳防雷负责人:杨帅一、概述 每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击而引起设备损坏、自动化监控失灵的事件也时常发生。道路监控子系统中,有一部分前端摄像机安装在室外,对于雷雨多发地区,容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。 道路监控系统中,分布在各处的室外型监控摄像机,其交流220V供电电源通过两芯电缆、视频信号通过带BNC接头的10Base2细缆、RS485通信控制信号通过多芯电缆,传输至中心控制主机,进行集中监控。 为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均应安装相应的避雷器。监控系统中的前端摄像机一般分为室外安装型和室内安装型,室内型摄像机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋"方式布线,遭受雷击的机会较少。进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求: 1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。 2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485芯片的耐受电压水平。 3)在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。 4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。 二、监控系统防雷总体方案 1、直击雷的防护 直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm镀锌圆钢,安装方式为焊接。 2、防雷接地要求 防雷接地由引下线、接地线和接地体组成。引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道。接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地,接地体满足接地电阻的要求。多种接地体距离无法大于20M时,必须加装

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。 2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

医院视频监控系统设计方案

高清数字监控系统设计方案说明 随着我国逐年加大对医疗体制改革以及新农村建设的投入,医疗行业发展迅猛,安防系统在其中的应用也广受关注。 伴随着医疗信息化应用而生的医疗安全防范体系在国内医院的建设与应用已经有十几年的历史了,一直以来,医疗安防的设计与应用重点是门诊大厅、病患人员聚集处、贵重医疗设备存放处、药品库、停车场等部位。随着医疗技术的发展与近几年医患关系的恶化,当前的医疗安防体系从设计到应用上,已经越来越不能满足医疗现代化对其的要求,新医疗安防体系建设的呼声也随之提到了一些重大医院的安全议事日程。 在医疗行业中,视频监控的主要应用涉及领域包括防火、防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件,其目的是保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。按照医院管理需求,医院的安防监控重点防护部位主要以人员流动性大的区域为主。 不同的监控区域部位,其防范的目的也有所差异。比如,候诊大厅监控主要用来防范医患纠纷及盗窃,挂号收费处监控主要防范服务及钱款纠纷,外围监控主要防范外部人员非法入侵。各楼层监控主要防范盗窃及医患纠纷,等等。 特别是大型医院以及专业型医院的特点是医疗设备贵重、流动人员杂、科室分工细、协同性工作多,设备、人员、药品和资料信息的管理繁琐重杂,一但管理不善出现疏漏,会造成不可估量的损失和后果。高清网络数字监控系统,为保障医院的安全提供了有效途径,同时也可大大提高医务管理水平。

网络高清摄像机目前在医院的应用规模较多,主要是因为成像清晰度要比传统的模拟摄像机高出数倍。采用网络化视频监控解决方案可以基于医院局域网,快速构建一个便于集中管理、可以随时随地访问、部署成本低廉的数字化医院安防系统,实现对上述所有防范区域以及防范部位的全景式实时监控与管理。 1.建设目标 在医院范围内建立一个稳定可靠、高清流畅的视频监控系统,实现业务的监督与查看。通过在指定位置安装一定数量的网络摄像机进行监视,可清楚、准确地记录这些场所的情况;突发事件发生后,能方便有效地了解事件的实际情况。系统采用先进的计算机全数字化压缩技术,充分考虑用户的具体要求和使用的情况,具有与传统模拟摄像机无法比拟的优点。具有高度的可靠性和工作的连续性,大大减少用户的维护工作量;可扩展性、伸缩性亦较强,使用方便。 2.建设方案 监控中心位于西侧值班室,配备网络监控管理平台、存储和电视墙。监控点位于医院内外各防范区域,配备高清网络摄像机以及相关外围设备。各监控点图像信号经监控专属网络集中上传至监控中心,由管理平台统一管理、分发和存储。 根据设计图纸并结合现场实际勘察,共设计监控点位32处,详情如下 一层:

监控系统设备维护方案

监控系统设备维护方案 长期以来,由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。 其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。服装城的监控设备数量达上百台,而且分布在商场各处,设备的维护是一项艰巨而重要的工作,这些监控设备分类并制定出维护方案, 把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 监控设备的维护方法

为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,巧妇难为无米之炊”对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到四齐”即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好

煤矿安全监控系统的防雷措施

煤矿安全监控系统的防 雷措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

煤矿安全监控系统的防雷措施1我国煤矿监控系统防雷现状分析 随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。

2防雷措施的解决方案 通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。使用两个安全栅的电路连接方法如图1所示。安全栅电路原理图见图2。 图1防雷击安全栅电路连接示意图

高清网络视频监控系统设计方案

2018 XX地区XX项目 网络视频监控系统设计方案 XXXXXXXXXX 有限公司 2018/8/1

系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高 的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范, 产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36 个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程 经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控;

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统,在医院安防在方案设计时在平台构 架方面是难点和重点,因为这个平台要涉及到之后高清采集的信号处理、其他子系统联动、智能分析和巡检应用。 近年来,随着安防市场的扩大,安防技术也获得了空前的发展,各行各业对安防的需求也呈现多样化趋势,特别是医疗行业,由早期的模拟视频监控,发展到高清智能监控。与此同时,其他各类安防子系统也在不断建设和升级,如入侵报警系统、门禁一卡通系统、出入口控制系统等。面对如此多的系统,值班人员需要逐个掌握,在使用时需要逐个操作,直接导致工作效率降低,处理应急事件反应缓慢等问题。 系统架构 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统两部分,其中安防系统又包括视 频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、门禁一卡通系统和通信传输系统等;远程医疗系统包括婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。 方案特点 高清摄像机应用 传统的医院安防系统采用的多为模拟标清设备,已经无法满足当前医院“看得清”和“看得全”的需求,医院内外部监控均采用市场上主流的网络高清设备,使图像清晰度更高、细节更加清楚和监控目标覆盖范围更广。 智能分析和巡检应用 传统的监控系统应用方式主要是事后被动查证据,导致无法及时制止事件的发生。随 着视频技术的发展,通过智能技术可以大大减少医院安防人员的工作压力和强度,化 被动处理为主动防御。 报警、门禁、消防等系统融合

医院目前已经建设有大量的安防系统,每套系统均有一套独立的平台,本方案将视频、报警、门禁、消防、出入口等系统功能融合到一套平台中,值班人员仅需要一套平台即可 完成所有操作,缩减工作人员响应时间,提高工作效率。 三合一平台 医院综合安防系统不仅集成了各个安防子系统,还集成了婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。同时医院的管理人员亦可以通过平台,实现对医院内部人、财、 物的可视化管理。与上级部门联动医院综合安防系统支持GB/T28181、DB33等联网协议,实现与上级主管部门或公安部门的联网响应。 系统设计 安防子系统设计 视频监控系统设计 视频监控系统主要包括前端摄像机、电源及信号传输、监控中心设备三部分组成。前 端摄像机设计在医院园区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所包括挂号收费处、住院登记、护士站及婴儿房等区域 安装不同类型摄像机进行视频监控。中心设置存储设备、控制设备及显示设备,通过专门 的线路将前端的视频信号传输至中心进行存储、显示。 入侵报警系统 入侵报警系统在重要区域的安装 探测器进行布撤防,采用先进电子技术对布防区域进行入侵侦测,主要在医技楼门急 诊楼、住院楼和行政值班楼的重要房间、护士站、婴儿房、ICU病房、挂号收费站、药库、财务科、医院周界等重要场所设置探测器或报警按钮,当探测到入侵行为或触发主动报警时,中心控制设备能第一时间发出声光报警提示安保人员,系统可与视频监控系统实现联动,在发生警情时自动切换出对应视频信号了解现场情况。 门禁系统

医院监控系统设计方案

医院监控系统技术方案

目录 目录 (2) 第1章系统概述 (4) 1.1项目背景 (4) 1.2建设目标 (4) 1.3设计原则 (5) 1.4设计标准 (5) 第2章需求分析 (7) 2.1现状分析 (7) 2.2需求分析 (7) 第3章系统总体设计 (8) 3.1设计思路 (8) 3.2系统架构图 (8) 3.3系统优势 (9) 3.3.1高清摄像机应用 (9) 3.3.2采用CVR直存模式 (10) 3.3.3应急联动和预案处置 (11) 3.3.4医疗行业专用平台 (11) 第4章系统详细设计 (12) 4.1系统组成 (12) 4.2监控中心设计 (12) 4.2.1控制和高清显示系统 (12) 4.2.2存储子系统 (14) 4.3前端视频监控点设计 (16) 4.3.1住院楼部分 (16) 4.3.2后勤楼部分 (17)

4.3.3传染科部分 (18) 4.3.4室外园区部分 (19) 4.3图像传输设计.................................... 错误!未定义书签。 4.3.1传输方式的类型............................. 错误!未定义书签。 4.3.2传输方式的选择............................. 错误!未定义书签。

第1章系统概述 1.1项目背景 *****..创建于1895年,经几代人的开拓创新,医院日益兴盛,****** 医院是向人提供医疗护理服务为主要目的的重要医疗机构,随着人民生活水平不断提高,人民群众对就医的条件和环境的要求发生了深刻的变化,医院的建设也开始注重整体功能和为患者、医护人员的服务功能,强调以病人为中心,处处体现出人性化的设计。 1.2建设目标 **医院数字视频监控系统作为医疗信息化系统的重要组成部分,建设一套先进地涵盖多学科多功能的技术防范管理体系,与医院办公系统、业务系统等进行无缝连接,管理信息化、安防智能化、办公自动化紧密结合,可以积极辅助应对相关医疗问题,抚慰社会的焦虑,促进社会稳定,为打造智慧型平安医院奠定良好的基础。 一、目前重点需要监控区域需完成以下监控点位覆盖 1.医院出入口及周界; 2.住院楼内部通道走廊; 3.后勤楼内部及出入口; 4.传染科大楼内部; 5.地下室和电梯部分; 二、系统功能目标 1.监控平台建设,能够完全独立运行,监控中心能够实现校区的图像预览 调用、录像回放查询等功能; 2.将原中心接入本次设计的监控中心,并增加2*3模式拼接大屏; 3.前端设备全部为高清网络摄像头,实现高清监控; 4.监控摄像机画面汇聚到控制中心,实时监控画面,及时发现和处理安全

安防监控系统防雷设计方案

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑. 安防监控系统防雷设计方案 1前言 安防监控系统防雷设计在实际应用中很少用到,但是这是很重要的一方面,尤其室外监控系统,雷电天气常出现的地方更应做防雷设计。 2概述 我们首先应准确了解安防监控系统的系统构成,进而,准确分析安防监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。在此基础上,选用合适的防雷保护装置,研究和探讨信号、电源线路的合理布放,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案。有效提高安防监控系统的抗雷击过电压干扰能力,优化系统的整体防雷水平。 3安防监控系统构成、分类及雷电防护概述 3.1安防监控系统的构成 3.1.1安防监控系统,一般由以下三部分组成 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电线、双绞线,采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输音频、视频、控制信号和馈送交、直流电源等。 终端部分:主要由控制设备、画面分割器、监视器、录像存储设备等组成。

3.1.2安防监控系统的防雷分类 依传输部分的传输方式分类,安防监控系统主要分为如下几类: 文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑. A.同轴电缆传输监控系统:雷电防护重点在于传输电缆的两端线路接口防护及传输电缆自身的保护; B.双绞线传输监控系统:雷电防护重点在于,前端及终端的电源防护及双绞线接口防护; C.光缆传输监控系统:雷电防护重点在于,前端及终端的电源防护及光缆自身屏蔽铠层及加强筋的防护; D.微波传输监控系统:防护重点在于,前后两站无线设备的自身直击雷防护。 3.2安防监控系统遭受雷击损害的主要原因 3.2.1直击雷 A.雷电直接击中露天的摄像机上,直接损毁设备; B.雷电直接击在线缆上,造成线缆熔断、损坏。 3.2.2雷电侵入波 安防监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的其它金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线/导体侵入设备,导致高电位差使设备损坏。 3.2.3雷电感应 电磁感应:当附近区域有雷击闪络时,在雷击落实通道周围会产生强大的

监控系统防雷方案

闭路监控系统防雷方案 目录 一、封面———————————————————————————————————第1页 二、目录———————————————————————————————————第2页 三、防雷概述—————————————————————————————————第3页 四、闭路监视系统简介——————————————————————————————第3页 五、雷击破坏途径————————————————————————————————第4页 六、闭路监控系统防雷措施————————————————————————第4页~第7页 1、防雷设计的依据—————————————————————————————第4页 2、浪涌保护器选择注意事项—————————————————————————第5页 3、LEiK雷克产品应用案例——————————————————————————第5页 4、防雷器选型配置说明———————————————————————————第6页 5、防雷器防护连接示意图——————————————————————第6页~第7页 七、闭路监控系统防雷接地————————————————————————第7页~第8页 1、室外前端摄像机单独防雷接地方案—————————————————————第7页 2、室内监控中心机房防雷共用接地方案————————————————————第8页 八、闭路监控系统防雷方案配置清单———————————————————第8页~第9页 九、防雷接地材料配置清单———————————————————————第9页~第10页

办公大楼视频监控系统设计方案

办公大楼视频监控系统设计方案

办公楼视频监控系统 二零零九年七月

1、方案概述 (5) 1.1、概述 (5) 1.2、建设宗旨 (6) 1.3、基本思路 (6) 1.4、闭路电视发展历程简介 (7) 2、设计原则.............................. .9 2.1、先进性与适用性 (9) 2.2、经济性与实用性................. .10 2.3、可靠性与安全性................. .10 2.4、开放性 (10) 2.5、可扩充性 (10) 2.6、洎求最优化的系统设备配置 (11) 2.7、保留足够的扩展容量 (11) 3、设计规范和依据 (12) 3.1、《智能建筑设计标准》 (12) 3.2、《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998) (12) 3.3、《城市住宅建筑综合布线系统工程设 计规范》(CECS/119-2000) (12) 3.4、《建筑与建筑群综合面线系统工程设

计规范》(GB/T50311-2000) ............ .12 3.5、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92) (12) 3.6、《民用闭路监视电视系统工程技术规 范》(GB/50198-94) (12) 3.7、《系统接地的型式及安全技术要求》 (GB14050-93) (12) 3.8、《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94) (12) 3.9、《安全防范工程验收规则》 (GA/T308-2001) (12) 3.10、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) ................................ .12 3.11、《安全检查防范系统通作图形符号》 (GA/74-94) (12) 3.12、《消防联动控制设备诵用技术条件》 (GB 16806—1997) (12) 3.13 >《火灾自动报警设计规范》 (GB50116-98) (12) 4、系统功能和特点 (13) 4.1、系统具有以下功能: (13)

相关文档
相关文档 最新文档