文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杨庄煤矿瓦斯超限闭合处理程序 8

杨庄煤矿瓦斯超限闭合处理程序 8

杨庄煤矿瓦斯超限闭合处理程序 8
杨庄煤矿瓦斯超限闭合处理程序 8

杨庄矿放炮及火工品管理办法

为进一步加强放炮及火工品管理,规范现场操作,落实放炮安全管理责任,严防爆破材料的丢失、被盗、外流,严格执行爆破材料领取、使用、保存、退库等各项管理制度,堵塞漏洞,使之制度化、规范化。结合我矿放炮及火工品的实际情况,特制定杨庄煤矿放炮及火工品管理实施办法。

一、火工品管理领导小组

为落实放炮及火工品齐抓共管责任制,矿成立放炮及火工品管理领导小组。

组长:孟德军邱丹

副组长:苗育生

成员:吴向琼张玉贵何爱忠张长明束春鹏

马立峰张胜副总及各职能科室主要负责人

二、各单位责任划分

1、施工单位是现场放炮、火工品管理责任主体,对现场放炮全过程的安全负责。

2、通风区放炮员是放炮现场的行为主体,对现场操作安全行为负责。

3、通风区是放炮与火工品管理的业务主管部门,全面负责放炮和火工品管理的日常工作。

4、武保科负责火工品入井前看护,定期配合排查各点火工品情况及药库内消防器材的检验,处理相关案件的调查与火工品涉外事务及协调处理等工作。

5、安监处负责对现场放炮及火工品管理进行全面监督、检查和处理等工作。

6、运输区负责对运输火工品车辆提供保障和安全入井

等工作。

7、物管科、经管科参与火工品到矿后的清点和验收。

三、火工品领用退管理

1、各单位要在规定时间(早5:00 中12:30 夜8:30)内将放炮计划单送到放炮队,班前按计划分配,施工单位滞后影响自负。

2、库管员要严格按照收发制度,核准领退人员身份后登记、签字、盖章、按规定发放。

3、背药工必须核对火工品数量、品种、规格相符、领取火工品后必须放在专用的容器内转运、存放;转运炸药、雷管人员相互监督、相互押运至施工地点,由班队长、放炮员、背药工现场清点、入箱上锁。

4、当班剩余雷管,必须经班(队)长签字确认后,退库销账,做到领、用、退“三对口”。

5、各单位要合理计划炸药,箱存炸药不得超过两小班使用量,当班剩余火工品要及时入箱上锁,严禁乱丢乱放。

6、严禁爆破工、背药工使用刮板运输机、皮带机等运送火工品。

四、现场放炮管理

1、放炮员必须持证上岗,严格执行规程规定,认真对照爆破说明书进行爆破作业,放炮时严格执行“一炮三检”“三人连锁”“三警戒”“清底验炮”“放炮三汇报”“放炮现场安全确认”等放炮管理制度。

2、装药必须使用机制炮泥,机制炮泥必须使用炮泥箱,装药时由生产单位运送到工作面或迎头。放炮要按规定使用好水泡泥、座底泥、机制炮泥、抗水雷管和阻燃彩带(彩带外露炮眼长度不少于300mm),放炮前对放炮网络进行全电阻检查。

①装配起爆药卷时,应在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的爆破工作地点附近进行。

②装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘皮。

③电雷管必须由药卷顶部装入,必须用脚线将药卷缠住,并将电雷管脚线扭结成短路,装入专用盒(包)内。

3、装药由班队长、放炮员、瓦检工对放炮地点的瓦斯、顶板等进行检查确认,并汇报调度所。装药必须由持证的装药工、班队长协助放炮员进行。首先,验孔、清孔,应依次装座底泥、起爆药卷(炮头)(将药卷轻轻推入,不得用力冲撞,并正向装药,严禁反向装药)、水炮泥外用机制炮泥封实。底眼必须使用阻燃彩带。装药后的脚线要扭结成短路悬空吊挂;严禁与导电体相接触,并使用底眼脚线吊挂专用绳,安设验炮铁丝(在作业规程、施工措施中明确规定)。

4、“一炮三检”即在装药前、爆破前、爆破后,由瓦检员检查瓦斯。爆破地点附近20m以内的风流中的瓦斯浓度达到1%,严禁装药、爆破、爆破后,瓦斯浓度达到1%,必须立即处理,否则不准继续爆破或打眼等工作。

5、放炮“三警戒”是指警戒网、警戒牌、警戒人。放炮连接母线前,放炮员将警戒牌交给班队长,班队长将所有警戒人召集到放炮地点,警戒人在放炮手册上按警戒点位置对应签字后,回到各自警戒岗位,拉设警戒网、牌。警戒人必须穿反光马夹,每处警戒人不得少于2—3人,并指定一人为负责人,班队长在检查确认各处警戒到位并确认警戒区域无人后方可下达放炮指令。

6、放炮:瓦斯不超限,三人连锁符合规定,停电撤人,警戒到位,脚线与母线放炮员亲自连接好,放炮喷雾打开,网络测阻符合要求,发出信号(吹哨)至少再等5秒,充电起爆,起爆后20分钟待炮烟吹散后,班队长、放炮员验炮

确认无异常,由班长撤除警戒。

7、清底验炮:掘进工作面清理迎头见实帮实底不小于5m,并清至验炮铁丝为准。打眼工、班队长、放炮员必须都在现场,采煤工作面清理至实底为准,掘进工作面清理至实底实帮,且距迎头不小于5m。清底结束后,班队长、带班干部和放炮员共同向调度所汇报,清底验炮结束。

8、处理落炮、拒爆、残爆、瞎炮时必须向调度所汇报,由调度所安排专人进行处理,并应当班处理完毕。

①由于连线不良造成的拒爆,可重新连线起爆。

②在距拒爆眼0.6m以外另打与拒爆眼平行的新炮眼,重

新装药起爆,并收集残药、残管。

③在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无

关的工作。

④处理结束后,应分析原因,制定落实整改措施,否则不

予放炮。

五、火工品及现场放炮考核奖惩办法

为切实加强现场火工品和放炮管理,提高各单位对放炮齐抓共管的责任意识,制定以下考核办法:

1、每月由安监、武保、物管、通风四家部门依照《集团公司放炮管理特别规定》、《杨庄煤矿火工品及现场放炮管理办法》,对照采掘工作面现场、火工品存放、使用、放炮设施、机制炮泥的使用、储存及警戒布置、安设位置、清底验炮等放炮齐抓共管情况进行综合评定打分。

2、每个季度末,对各采掘工作面结合每月评定的分数进行综合评比,前三名分别给予5000元、3000元、2000元奖励,后三名对等处罚。

3、凡出现下列情况之一者,除按有关规定处罚外取消评优资格。

①违反集团公司“放炮管理特别规定”,违章指挥、违

章作业。

②不按《措施》要求打眼装药,放炮设施不完善(缺警戒牌、警戒网、警戒马夹、爆破图表、起爆药卷制作台、机制炮泥、炸药箱等)强行要求放炮。

③特殊地段放炮时,设备、电缆等未保护好,要求放炮员装药、放炮。

④机制炮泥不入箱、数量不足强行要求装药放炮。

⑤不按规定使用验炮铁丝、底眼护套及清底不合格。

⑥施工工序安排不合理,连续出现验炮滞后或当班放炮当班不能清底验炮的。

⑦违章指挥放与《措施》内容不相符地点。

⑧炸药乱丢乱放、乱藏、不入箱及当月火工品超过消耗量。

六、火工品及现场放炮处罚办法

1、炸药必须入箱加锁,严禁乱扔乱放,否则,罚当班班长、放炮员和责任人每卷50元。

2、药箱由施工单位挂牌管理,药箱放置位置符合规定要求,必须在警戒线以外,否则罚当班班长和放炮员各200元。

3、药箱损坏罚当班班长500元,丢失按价赔偿;通风区维修或更换不及时,罚责任人200元。

4、生产单位严把炸药计划量,保证既满足生产需要,又不至于现场积压,否则罚当班计划人200元,区值班、区长各200元。

5、不严格执行爆破材料领、用、退制度的,经追查认定,罚责任单位(或责任人)500-1000元。

6、严禁私藏、私自销毁火工品,否则按严重“三违”处理,将雷管带到地面或矿外,一律留用察看,造成后果的由公安机关追究刑事责任。

7、装配引药必须在顶板完好,支架完整,避开机械、电气设备和导电体的的爆破地点附近进行,严禁坐在炸药箱及其附近装配起爆药卷,否则罚责任人200元。

8、放炮员必须亲自做炮头,严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼,雷管装入药卷后必须及时扭结脚线,否则每次罚责任人200元。

9、装药可由经培训合格并持有有效装药证的人员协助放炮员进行,其他人员不得参与。否则,每次罚责任人和放炮员各200元。

10、爆破母线必须扭结成短路,并随用随挂,否则每次罚责任人200元;放炮安全距离和警戒距离符合作业规程规定,否则每次罚责任人、班(队)长和放炮员各500元,并按典型“三违”处理,造成事故的严肃处理。

11、爆破母线完好、长度符合作业规程规定,否则,每次罚放炮员200元。

12、严格放炮现场安全确认制度,放炮员、安监员、班队长、测气员、跟班干部未按规定进行安全确认工作的,按“严重三违”处理。

13、坚持“一炮三检”、“三人联锁放炮”和“放炮安全确认”、“放炮三警戒”、“放炮三汇报”、“清底验炮”制度。每次放炮前必须由当班班(队)长亲自安设警戒人,每处警戒点必须设置二人以上,否则,按照杨煤安[2011]1号文对照处理,造成事故的视情节轻重给予责任人留用察看或解除劳动合同处理。

14、警戒人必须穿警戒服、并亲自在放炮手册上签字,否则相关责任人按一般“三违”处理。井下爆破或排放瓦斯期间,警戒人擅离职守的责任人按典型“三违”处理。

15、机制炮泥使用不规范,每次罚责任单位正职、责任人各200元,不使用机制炮泥的,每次罚责任单位正职、班

(队)长各300元。

瓦斯超限处理措施

世纪通煤矿瓦斯超限处理措施 瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 一、瓦斯超限原因 1、瓦斯超限的原因很多,有计划内的停风、停电,如主扇检修,停网电,井下电器检修,巷道临时封闭,更换局扇及风筒等,计划内的停风是事先预计的,瓦斯排放措施的编制、会审、审批,现场指挥,现场实施均有计划安排。 2、供电故障、巷道冒顶、发生瓦斯喷出,瓦斯突出、采空区内大量瓦斯泄漏,供风量不足,钻孔释放瓦斯等意料外的瓦斯超限,具有突然性和不可预见性,如拖延了处理时间,会给井下安全生产造成更大的安全隐患,为安全、及时、有效地处理意料外的瓦斯超限。 3、主风机陈旧,井下密闭、风门漏风严重,巷道断面小、开拓巷道长、通风阻力大,风量不能满足要求。 4、地面变压器容量小,井下用电负荷大,对主风机供电不够,电量不稳定常会出现主风机运行不稳定。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长 报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长 1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、处理结果等。

2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等。 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到3%及以下时,当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 5、当瓦斯浓度超过3%时,必须先报请矿技术负责人批准后方可组织排放。 三、采取措施 1、意料外瓦斯超限发生后,由安全员、瓦检员负责把瓦斯超限区内的作业人员撤至新鲜风流中,瓦检员负责在巷口打好栅栏,挂警示牌,停网电由安全员、走段瓦检员负责把井下作业人员撤至地面,瓦检员负责在地面各入井口站岗,打好栅栏,挂警示牌,并及时向矿调度汇报,调度接到汇报后,分别向矿总工程师、通风部门相关领导和部门汇报,由矿总工程师组织有关部门查明原因,并组织处理,尽量减少停风时间。停风后,接到调度室汇报,地面成立临时指挥小组,由总工程师任组长,通风部、通瓦队、安全部、机电部为成员,负责地面指挥协调工作。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及回风侧岗哨站好的情况下,可由瓦检员控制风量排放瓦斯。 3、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,范围小且停风时间短时,通风部必须编制排放瓦斯措施,经通风处长审查,总工程师批准,并由矿总工程师指挥,通瓦队队长(或副队长)现场负责进行排放。 4、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,停风时间超过一小时或停风时

瓦斯超限处理措施

新宜矿业公司安利来煤矿 瓦斯超限处理措施 矿长 总工程师 生产矿长 安全矿长 编制罗荣彬 安利来煤矿技术室

二〇〇七年十一月六日 瓦斯超限处理措施 瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长

报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长 1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、 处理结果等。 2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原 因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向 当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到3%及以下时, 当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及

2021年新桥煤矿瓦斯超限应急救援预案和应急处置措施

新桥煤矿瓦斯超限应急救援预案和应急处置措施 新桥煤矿瓦斯超限应急救援预案和应急处置措施 一、事故风险分析 (一)事故发生可能性 随着矿井生产的发展和开采范围的增大,瓦斯涌出量增大。回采工作面回风隅角、通风质量差的掘进工作面的巷道、顶板冒落的空洞内、低风速巷道的顶板附近和停风的盲巷等可能积存瓦斯的地点,都有可能发生瓦斯超限。 一旦出现瓦斯超限,按本预案相关要求执行。 (二)事故严重程度 1.三级超限:瓦斯超限达到1.0%及以上、小于1.5%的。 2.二级超限:瓦斯超限达到1.5%及以上、小于 3.0%的。 3.一级超限:瓦斯超限达到3.0%及以上的或瓦斯超限达到1.5%及以上、小于3.0%且持续时间超过10分钟的。 (三)事故影响范围

1.综采工作面及回风隅角发生瓦斯超限影响范围:综采工作面、综采面回风巷区域、波及到的采区回风巷。 2.掘进巷道中部瓦斯超限影响范围:所在掘进巷道及其下风侧回风流区域。 3.掘进工作面瓦斯超限影响范围:所在掘进巷道及其下风侧回风流区域。 4.主要回风大巷和巷道高冒区瓦斯超限影响范围:所在巷道及其下风侧回风流区域。 5.启封巷道排放瓦斯区域、与采空区、积水区、发火区相邻巷道及联巷、盲巷瓦斯超限影响范围:事故地点及下风侧区域。 二、应急指挥机构及职责 (一)指挥机构 新桥煤矿成立瓦斯超限事故应急救援指挥部 总指挥:矿长 副总指挥:总工程师、其他XX公司救护队队长(一级超限) 成员:通风副总工程师、其他副总工程师、通风科科长、调度室主任、生产科科长、机电科科长、地测科科长、监控中心主任、通风

队队长、机电一队队长、运输队队长、事故单位责任人、兼职救护队队长,等 指挥部下设办公室,办公室设在调度室。 办公室主任:调度室主任(兼任) 办公室副主任:兼职救护队中队长 办公室24小时值班,矿至少有一名副矿级以上领导干部值班。 联系电话:5706、5707(井下直拨9)。 (二)指挥部及其办公室职责 1.指挥部职责: (1)根据瓦斯超限事故的发生地点、波及范围、人员分布,制定应急救援方案和安全措施; (2)调动救援力量,积极营救遇险人员,防止事故扩大; XX公司汇报瓦斯超限相关信息; (4)随时和事故现场指挥人员保持联系; (5)宣布现场应急救援工作结束,制定恢复安全生产措施。 2.办公室职责

煤矿瓦斯超限事故调查报告

瓦斯超限事故调查处理报告 通过矿总工与通风科调查,对2015年9月6日早班2088回风巷瓦斯超限汇报如下: 事故经过 1、2015年9月6日11时28分54秒,由于维修地面变压器,使2088回风巷局扇停风,导致瓦斯超限( 2、39%)。 2、当班瓦斯监控值班人员×××接到井下报警后立即将情况报告当班值班领导×××,值班领导×××接到报警通知后立即组织煤矿安全员、瓦捡员、瓦斯监控员等相关人员召开会议,根据《×××煤矿瓦斯超限处置方案》、《煤矿安全规程》及相关管理规定要求部署瓦斯排放措施及成立瓦斯排放领导小组。会后,领导小组人员及时赶至事故现场,根据会议要求组织落实瓦斯排放工作. 超限原因 地面变压器故障,停电检修,使2088回风巷局扇停风,导致瓦斯超限。 处理措施 1、由于当班井下无人员作业,瓦检员负责在在地面各入井口站岗,禁止无关人员入井。 2、排放瓦斯启动局扇时,断续点击开关启动局扇,开启时间要短于启动时间,待工作面积聚瓦斯吹散后,再启动局扇,

使风流由里向外整体排放。 3、在排放瓦斯时,瓦检员站在全风压风流与回风流汇合处靠近新鲜风流侧检查风流中CH4浓度及CO2浓度,并控制在1、5%以下.如CH4浓度超过1、5%就是时,应停止局扇运转,待全风压风流与回风流混合处CH4浓度及CO2浓度降至1、5%以下时再断续点击局扇开关进行瓦斯排放。 4、局扇正常通风后,回风流与全风压风流混合处CH4及CO2浓度稳定在1、0%以下时,在检查工作面出风口风流中CH4及CO2浓度,如高于1、0%时继续排放,待稳定在1、0%以下,在由里向外逐步检查巷道回风流及工作面得CH4及CO2浓度.只有回风流及工作面得CH4浓度低于1、0%,CO2浓度低于1、5%时,才由指定人员依次由外向里逐步恢复供电系统,开始正常工作。 5、其它未尽事宜严格按《煤矿安全规程》相关要求执行. 处理结果 在排放瓦斯过程中采取逐级排放得方法。排放过程由技术矿长×××现场指挥,整个排放工作都有安全员、瓦斯检查员、通风技术员等专业人员配合进行,发现异常情况及时报告有关领导同时采取应急措施防止瓦斯事故得发生。在全体工作人员得共同努力下,排放工作安全顺利得完成. 防范措施

罗冲煤矿有限集团公司煤矿井下瓦斯超限管理方案计划暂行规定

罗冲煤矿有限公司 煤矿井下 瓦斯超限处理 暂行规定 富源县后所镇罗冲煤矿有限公司

2015 年11 月12 日 罗冲煤矿有限公司煤矿井下 瓦斯超限处理暂行规定 为深入贯彻落实《强化煤矿瓦斯防治十条规定》(国家安全监督管理总局令第82 号)及《云南煤矿安全监察局云南省煤炭工业管理局关于印发云南省强化煤矿瓦斯防治十条规定实施意见的通知》(云煤安发[2015]65 号),进一步加强我矿的安全生产管理工作,全面提高煤矿安全管理水平,有效防范和坚决遏制煤矿瓦斯事故,结合公司实际,对我矿井下瓦斯超限处理作以下规定: 一、监控系统超限报警规定 (一)监控施工作业现场报警 1. 瓦斯传感器严格按规定进行标校,瓦斯传感器有关参数设定符合相关规定。 2. 瓦斯传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围设置必须符合《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》 (AQ1029-2007)规定。 (二)公司所属(管)各煤矿安全监控中心瓦斯报警 1. 报警点设置按《煤矿安全规程》规定执行,并与传感器使用现场同步。 2. 负责设置分级报警参数及短信报警参数。 3. 安全监控系统的瓦斯报警值按以下参数设置:

(1)瓦斯浓度》2%持续时间超过3分钟报警; (2)瓦斯浓度》2.5%,持续时间超过1分钟报警; (3)瓦斯浓度》3.0%时,即时报警。 二、各级领导瓦斯报警短信传送的规定 (一)瓦斯报警短信传送的规定:当瓦斯浓度和持续时间达到下 列数值,当班调度室值班人员,必须编辑报警短信发送给矿长(总经理)、矿分管技术、安全、生产副矿长及驻矿安全监督员。 1. CH4浓度》1.5%,且持续时间达到5分钟时; 2. CH4浓度》2.0%,且持续时间达到3分钟时; 3. 瓦斯浓度达到3.0%时,即时发送报警短信; (二)管理部门瓦斯报警短信传送的规定 1. 当瓦斯浓度和持续时间达到下列数值, 公司当班调度室值班人员,必须编辑报警短信发送给公司煤矿安全、生产技术、基建管理部等部门科长(主管)以上人员。 (1)CH4浓度》1.5%,且持续时间达到5分钟时; (2)CH4浓度》2.0%,且持续时间达到3分钟时; ( 3)瓦斯浓度达到3.0%时,即时发送报警短信。 2. 当瓦斯浓度和持续时间达到下列数值, 公司当班调度室值班人员,必须编辑报警短信发送给公司总经理、分管煤矿安全、生产、技术的副总经理、煤矿董事长。 (1)CH4浓度》2.0%,且持续时间达到5分钟时; (2)CH4浓度》2.5%,且持续时间达到3分钟时;

瓦斯超限停产撤人制度

瓦斯超限停产撤人制度 《煤矿安全规程》第一百三十六条规定:采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止作业、撤出人员、采取措施、进行处理。为了加强瓦斯治理,树立瓦斯超限就是事故的理念,瓦斯超限必须停止作业、切断电源、撤出人员、采取措施、进行处理,为了确保矿井安全生产特编制安全措施。 一、停电撤人措施 (1)矿井供电双回路停电造成停风时,首先立即起动自备电源,自备电源必须2台,一台工作,一台备用,能满足通风、排水、提升,自备电源司机必须坚守工作岗位,如有故障必须立即向调度值班汇报。 (2)矿井停电停风时,所有受停风影响的区域必须停止工作,切断电源,先期撤到主井大巷,10分钟不能恢复供电时,调度室值班人员应立即通知井下所有人员,必须切断电源(在上一级进行切断),关闭供水阀门,所有人员按照避灾路线立即撤到地面;同时通知机电队、通风科值班领导查明原因,编制措施进行处理和抢修,同时做好记录。 (3)发生停电停风事故后应按下列要求撤人: ①接到调度室的指令后,由当班带班矿长安全第一责任人组织职工撤退。撤退前,由当班班长第一责任者安排电工将所有电气设备开关的手把打到零位并闭锁,并关闭供水阀门,立即按照避灾路线撤至地面。 ②中央水泵房泵工、副井信号工、在保证安全的前提下坚守岗位,等待调度室的指令,最后离开岗位,撤至地面。 ③实现自然通风,风井主扇停风时,经指挥长同意后,主扇风机房值班员按要求打开防爆门操作实现自然通风。

④安全科长、井口检身人员清点出井人员,确认出入井人员相符后立即向调度值班汇报。 ⑤主井、风井均由通风科负责立即安排设置栅栏、揭示警标、瓦检员负责随时检查井口附近20m内的瓦斯浓度,严禁烟火,严禁人员入内。 二、加强瓦斯检测监控 1、瓦斯管理必须严格执行《煤矿安全规程》中对瓦斯浓度的规定,并根据我矿具体情况及上级部门规定做如下要求: ⑴矿井总回风巷或一翼回风风流中的瓦斯或二氧化碳浓度超过0.65%时,瓦检员或调度监控员必须立即报矿总工程师,查明原因,进行处理;其浓度达到0.7%时,必须立即停止工作,撤出井下所有人员。 ⑵采区回风巷、采掘工作面回风流中瓦斯浓度达到0.8%或二氧化碳浓度达到1.5%,都必须停止工作,撤出人员,并报矿总工程师,采取措施进行处理。 ⑶采煤工作面风流中的瓦斯浓度达到0.8%时,必须停止用煤电钻打眼,放炮地点附近20m内风流中的瓦斯浓度达到0.8%时,严禁爆破。采煤工作面、电动机或其开关安设地点附近20m以内的风流中瓦斯浓度达到0.8%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 采煤工作面及其它巷道内体积大于0.5m的空间中,瓦斯浓度达到2.0%时,附近20m以内,必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在电动机及其开关附近20m 的巷道内瓦斯浓度降到0.8`%以下时,方可通电开启。检查瓦斯要检查到巷道头,巷道边,巷道顶,采煤工作面上回风、上隅角处及有人工作地点附近可能聚积瓦斯的地方。

瓦斯超限停电撤人的措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT342 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 瓦斯超限停电撤人的措施通用范本

瓦斯超限停电撤人的措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为了加强我矿瓦斯治理工作,树立“瓦斯超限就是事故”,“瓦斯事故可控可防”的安全工作理念,确保矿井安全生产,特制定瓦斯超限停电撤人安全措施。 一、成立领导组织机构 组长:何继生 副组长:敖生涯邓世忠黄盛文张学亮 成员: 梁冬谷黄地生聂小林聂吉坤 陈国华陈武祥谢长根袁炎顺 何明周及各施工队负责人 办公室下设在安全生产调度室,由谢长根兼任办公室主任负责日常工作协调和监督工

煤矿瓦斯超限处理流程

煤矿瓦斯超限处理流程 (井下停止作业、停电、撤人)瓦斯超限(有计划提前汇报、无计划立即汇报} 立 即 监控员 (监控室、调度室有记录)矿内汇报井下人员调度室值班领导 及 时 值班领导或调度员 (有记录)矿内安排查明原因安排井下核实并查明原因 及 时 查明原因后及时汇报到矿(有记录)矿内信息反馈调度室和值班领导 及 时 安全措施、具体落实人员(有记录)矿内安排处理处理方法和要求 及 时 (有记录)向上级部门汇报(向局监控中心、煤管站汇报) 及 时 监控员 (有记录)处理结果反馈调度室值班领导 及 时 (有记录)向上级部门汇报(向局监控中心、煤管站汇报) 及 时 井下恢复生产

监控员 1、有计划停电停风造成瓦斯超限:提前汇报监控中心计划停电情况并做好记录,待瓦斯超限时再汇报监控中心瓦斯超限情况并做好记录。 2、其它原因瓦斯超限:立急汇报监控中心、矿调度室并做好记录。 3、注意事项: 1)汇报、记录时必须准确到几时几分几秒; 2)汇报、记录时瓦斯超限地点必须要详细 3)当瓦斯超限短时间未解决时必须再次汇报瓦斯超限处理的进展情况 4)任何时候不得离岗,特别是瓦斯超限时间。 一、调度员 1、接到监控员的汇报后必须作好详细记录; 2、立即通知超限头面瓦检员负责查明瓦斯超限原因并做好记录; 3、汇报监控中心、矿值班领导并做好记录; 4、注意事项:接、汇报和下达指令必须记录清楚; 二、瓦斯检查员 1、若井下因故瓦斯超限,且瓦斯检查员在现场知道原由,因立即汇报矿调度室; 2、接到调度室通知后若知道瓦斯超限原因,应立即汇报瓦斯超限原因 3、接到调度室通知后若不知道瓦斯超限原因,应立即赶赴瓦斯超限地点核实现场瓦斯是否超限等基本情况,并将查明结果汇报矿调度室。 4、采取措施解决瓦斯超限,当自己解决不了或一时解决不了时:一应按现场情况采取相应(如停工、断电、撤人、设栅栏等)措施,二应派人通知现场跟班矿长到现场;三应汇报矿调度室通知矿值班领导;

瓦斯超限处理措施1

泰昌安能源集团矿业有限公司 瓦斯超限处理方案措施 编制刘善康 二0一八年九月五日 公司瓦斯超限处理方案措施

瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长、公司通防部、公司总工程师、公司总经理 报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长→公司各部门领导

1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、 处理结果等。 2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原 因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向 当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到2%及以下时, 当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 5、当瓦斯浓度超过3%时,必须先报请矿技术负责人,排放措施报公司总工程师批准 后有矿山救护队组织排放。 三、采取措施 1、瓦斯超限发生后,由安全员、瓦检员负责把瓦斯超限区内的作业人员撤至新鲜风流中,瓦检员负责在巷口打好栅栏,挂警示牌,停网电由安全员,瓦检员负责把井下作业人员撤至地面,瓦检员负责在地面各入井口站岗,打好栅栏,挂警示牌,并及时向矿调度汇报,调度接到汇报后,分别向矿总工程师、通风部门相关领导和部门汇报,由矿总工程师组织有关部门查明原因,并组织处理,尽量减少停风时间。停风后,接到调度室汇报,地面成立临时指挥小组,由总工程师任组长,通风部、安全部、机电部为成员,负责地面指挥协调工作。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及回风侧岗哨站好的情况下,由总工程师制定措施并现场指挥排放瓦斯,瓦斯排放结束后,矿总工程师把瓦斯排放情况连同排放措施一起报公司总工程师备案。 3、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,范围小且停风时间短时,通风

煤矿瓦斯超限管理规定

煤矿瓦斯超限管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020.

煤矿瓦斯超限管理规定 瓦斯管理是煤矿的重要工作之一,在管理人员、广大员工中树立“瓦斯超限就是事故”的理念,有利于落实各级、各系统的管理责任和提升防范事故能力,杜绝瓦斯事故。 1、严格贯彻落实《煤矿安全规程》有关瓦斯管理规定: 第一百三十六条:采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过%或二氧化碳浓度超过%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 第一百三十八条:采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到%时,必须停止用电钻打眼;爆破地点20m以内风流中瓦斯浓度达到%时,严禁爆破。 采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源进行处理。 对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到%以下时,方可通电开动。 2、瓦斯超限逐级汇报程序: (1)、瓦斯超限浓度在%(含%)至%时,瓦斯检查工立即电话汇报通风队值班领导和调度室,调度室值班调度员接到瓦斯超限汇报后,立即汇报调度室值班领导和矿值班领导,同时,向生产技术科、安检科等相关部门、分管矿领导及副总工程师、总工程师、安监处长和矿长汇报。 (2)、瓦斯浓度超过%(含%)时,瓦斯检查工、调度室值班调度员按第(1)条的规定进行汇报的同时,值班调度员还要汇报股份公司总调

煤矿瓦斯超限汇报和处理制度[1]

XXX煤矿 煤矿瓦斯事故汇报和处理制度 2014年

煤矿瓦斯事故汇报和处理制度 为了避免随时可能发生的煤矿瓦斯事故,加强矿井瓦斯的监测、监控,确保矿井“一通三防”安全生产,特制定煤矿瓦斯事故汇报和处理制度。若安全监测监控系统出现瓦斯超限,断电故障等异常情况,必须立即按照此制度汇报和处理,并严格执行。 一、瓦斯事故汇报程序和内容: 1、瓦斯异常和安全监控系统发现异常情况汇报程序: 汇报内容:发生时间、地点、监控系统异常情况。 2、异常情况处理正常后汇报程序及内容: 汇报内容:发生时间、地点、监控系统异常情况及原因、处理情况、处理结果。

二、甲烷超限断电闭锁功能测试汇报和处理 根据煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029—2007)要求,每隔10d必须对甲烷超限断电闭锁功能进行测试,我矿根据实际情况特制定每月的10日、20日、30日进行甲烷超限断电闭锁功能闭锁测试;当上级部门检查或安全监测监控系统安装维护完毕后需要做甲烷超限断电闭锁功能测试。 (一)、监控中心值班人员 1、每隔十天的甲烷超限断电闭锁测试,必须在测试前一天向南郊煤管局以及国投煤炭公司发送传真,提出闭锁测试申请,同意测试后方可通知通风区按照要求进行闭锁测试工作,向国投煤炭公司发送的申请必须有总工程师签字。 2、在闭锁测试当日,必须在测试之前手动给采、掘、机、通区长以上(包含区长)矿领导、公司分管领导以及总经理发送短信,提前说明因进行闭锁测试将导致井下采掘工作面的甲烷传感器发生超限和故障情况。 3、闭锁测试完毕后,必须及时手动给采、掘、机、通区长以上(包含区长)矿领导、公司分管领导以及总经理发送短信,短信内容说明闭锁测试情况和完成情况; 4、在闭锁测试完成后的当日向南郊煤管局发送三大闭锁测试记录表传真。 5、在井下做闭锁测试的同时,及时处理国投煤炭板块生产和安全实时监测子系统上的报警,同时必须认真做好各种记录并填写表

采面上隅角瓦斯超限治理措施

采面上隅角的风流状态是瓦斯超限的重要原因 采面上隅角靠近煤壁和采空区侧,风流速度很低,局部处于涡流状态。这种涡流使采空区涌出的瓦斯难以进入到主风流中,从而使高浓度瓦斯在上隅角附近循环运动而聚集在涡流区中,形成了上隅角的瓦斯超限。若工作面上隅角出现滞后回柱,除上隅角存在的涡流区外,在靠近切顶排处会出现微风区,采空区漏出的瓦斯在此处积聚,更容易形成上隅角的瓦斯超限。 采面上隅角处两面压差大小是瓦斯超限的一种原因 巷道风流中任一断面都具有静压、位压、动压,三种压力之和是全压,全压差的大小决定着风流的方向和速度。由于上隅角处两面的静压和位压是一样的,风流速度不一样,采煤工作面的风流到此转弯,造成上隅角处风流速度变慢,上隅角两面的风流速度差降低,此处风流速度大大减少,在上隅角处出现无速度差,甚至风流出现紊流。 防治上隅角瓦斯超限的方法 针对上隅角瓦斯超限的情况,通常的防治方法有10种,即:①设置上隅角临时挡风帘;②增大回采工作面风量; ③设置采空区风幛;④采煤工作面安装局部通风机;⑤采煤工作面回风巷安设风、水引射器;⑥安设专用抽排风机; ⑦高位抽放瓦斯;⑧建立采煤工作面尾排系统;⑨三相泡沫挤上隅角瓦斯;⑩改变通风方式等。现分别进行分析。 1 设置采面上隅角挡风帘 当采煤工作面上隅角出现瓦斯超限时,在靠近采煤工作面上隅角处挂一挡风帘,使之将工作面的风流一分为二,利用风帘引导较多的风流流经上隅角,以稀释高浓度瓦斯。风幛可采用软质风筒布制作,长度一般不小于10m。 某矿*工作面在生产过程中,出现了上隅角瓦斯异常的现象,CH4浓度达到2%,于是在上隅角附近加设了一道挡风帘。根据现场观测发现,采用挡风帘后,上隅角的CH4浓度很快降到1%以下;但是由于挡风帘的存在,使采煤机割煤,上隅角附近支、回柱,上出口行人、运料受到很大的影响,往往出现挡风帘被破坏而失去作用的现象,导致上隅角瓦斯浓度又很快升高到超限浓度以上。这样反复操作的结果,必然使上隅角瓦斯浓度忽高忽低,极不稳定,形成了安全生产的一大隐患。同时,挡风帘的存在,增大了工作面的通风阻力,使工作面的风量降低。 因此,这种方法主要是应用在上隅角瓦斯不大的地点,并且只能作为临时措施。这种方法实际上就是提高采面上隅角处两面压差,解决上隅角处涡流的问题。 2 增大回采工作面风量 工作面风流对上隅角涡流区积聚瓦斯的驱散,主要靠工作面风流与上隅角瓦斯积聚区间的空气的对流和主风流的扩散作用。经过长时间的现场观察,发现在工作面正常供风的情况下,靠有限速度的风流来驱散上隅角涡流积聚区的高浓度瓦斯是不可能的。工作面采用增大风量的办法,虽然可使上隅角积聚区风流与工作面主风流的对流作用加大,但是随着风量的提高,负压增大,采空区的风流速度加大,使采空区的瓦斯流线延深,加强了风流与采空区内的瓦斯的交换。若采空区内存在其它漏风通道,则会增大此漏风量。总之,若增大采面风量。会使风流携带出的瓦斯量增大,同时,风量过大又有以下缺点:①造成邻近采掘工作面的供风量下降,影响矿井通风系统的稳定;②使采面风流中的粉尘浓度增加,恶化工作面的工作环境,增大防尘工作的难度;③工作面风量过大容易使巷道内的风速超过《煤矿安全规程》的规定,影响矿井的质量标准化达标。 3 设置采空区风幛 根据采面上隅角瓦斯超限的原因可知,若能减少进入采空区的风量,则可减少采空区的瓦斯涌出量,使上隅角避免出现瓦斯超限。在工作面采空区一侧,沿切顶排从工作面一出口到上隅角设置风幛,这样就可最大限度地减少进入采空区的漏风量。尤其是在工作面出口处,由于风流进入工作面时在此处直射采空区。所以应保证此区段的风幛封堵严密。 可见,这种处理方法可从根本上减少采空区的瓦斯涌出量,但是由于风幛位于采空区边缘,采空区落下的矸石极易将风幛破坏。造成风幛漏风增大;同时由于风幛随着工作面向前推进而逐渐前行,所以增大了工人的操作难度和工作量。 因此这种方法受多种条件的制约,使用效果不太理想。只有当回采工作面上隅角积聚瓦斯速度不大(2~3 m3/min)和瓦斯浓度不太高(3%左右)的情况下应用效果才明显。

煤矿瓦斯超限处理流程

煤矿瓦斯超限处理流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

煤矿瓦斯超限处理流程 (井下停止作业、停电、撤人)瓦斯超限(有计划提前汇报、无计划立即汇报} 立 即 监控员 (监控室、调度室有记录)矿内汇报井下人员调度室值班领导 及 时 值班领导或调度员 (有记录)矿内安排查明原因安排井下核实并查明原因 及 时 查明原因后及时汇报到矿 (有记录)矿内信息反馈调度室和值班领导 及 时 安全措施、具体落实人员 (有记录)矿内安排处理处理方法和要求 及 时 (有记录)向上级部门汇报(向局监控中心、煤管站汇报) 及 时 监控员 (有记录)处理结果反馈井下现场值班领导 及 时 (有记录)向上级部门汇报(向局监控中心、煤管站汇报)及 时 井下恢复生产

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7786 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施详细 版

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安 全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据20xx年9月25日省安全生产大检查综合督察组第五组暨省煤矿领域安全生产检查组第六组会同纳雍县安全生产监督管理局联合对我矿进行安全监察,此次检查提出的第五条隐患问题,(10802回风巷掘进工作面、运输下山、10803采煤工作面瓦斯多次超限,未彻底分析处理,未制定有效防范措施)针对提出的此项问题,我矿经领导班子成员认真研究决定,特制定以下防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施: 一、防止瓦斯超限的安全技术措施 1、加强通风,以风定产。采掘工作面,必须

按规程规定所需的风量,保证正常供风,满足生产需要。 2、按设计规定,构筑通风设施,并有专人检查维修通风设施,做到建好、管好、维护好,保证通风系统稳定。 3、加强局部通风管理,风筒接头要严密,风筒破口要及时粘补,风筒出风口离迎头不得超过5米。 4、加强瓦斯检查,每一个采掘工作面必须配备专职瓦检员,每班检查不得少于3次,其它地点由巡检员按规定巡回检查。 5、加强瓦斯监测、监控管理,井下各地点必须设计规定安设各种传感器,各种仪器、仪表必须定期测试、校正,保证正常使用,必须保证监控系统稳定可靠,如有异常立即进行维修。

瓦斯超限处理措施

瓦斯超限处理措施 一、瓦斯排放分级管理 ⑴掘进工作面临时停风时间不超过30分钟,停风区内瓦斯浓度不超过2%时,由瓦检员汇报通风调度,值班长指定人员,按照排放瓦斯措施进行排放。 ⑵停风时间在30分钟至8小时之间,或虽未超过30分钟,但巷道内瓦斯浓度大于2%不超过3% 时,必须制定措施,报矿总工程师批准。排放时通风科长、通风科科长亲临现场,指挥排放,安全科长现场监督检查。 ⑶停风时间超过8小时瓦斯浓度不超过3%时,通风科必须制定排放措施,报矿总工程师批准。排放时矿总工程师必须亲临现场指挥排放,安全处长现场监督检查。 ⑷排放瓦斯浓度超过3%的巷道内瓦斯、排放封闭区、情况不明的巷道内瓦斯、排放与已采区、老空区和火区相联通的巷道内的瓦斯时,由矿制定排放措施,报集团公司审批。排放工作由救护队进行,矿上协助;排放时矿总工程师必须亲临现场组织指挥,安全矿长现场监督检查。 三、安全措施 1、瓦斯排放顺序为:按照由近及远得顺序进行排放 2、瓦斯超限情况下 (1)在工作面回风口排出的瓦斯和全风压风流混合处悬挂便携式瓦斯报警仪,报警点调整到瓦斯浓度为1.5%。

(2)在工作面巷口切断风筒,利用错位法控制排风量逐节进行排放,确保混合风流处瓦斯浓度不超过1%。 (3)停电人由各队组当班机电工负责切断各自工作面的电器设备电源,警戒人由当班小队长负责设置警戒,瓦斯排放由本区瓦检员进行排放。排放瓦斯流经巷道内的电器设备,机电科长必须指定专人在配电点处同时切断电源,设置警示牌,并派人看管。 (4)检查局扇及开关附近10米范围内风流中瓦斯浓度,当不超过0.5%时,方可人工开动局扇,进行排放。 (5)排放时,要求逐步增加另一端风筒出口风量至最大,增加风量时,必须保证混合风流处的瓦斯浓度始终不大于1%,二氧化碳浓度不大于1.5%,待风量增加到最大时,经10分钟后方可延长下一节风筒向内排放,依此循环前进,直至工作面迎头。 (6)排放完后,经检查证实,独头巷风流中瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%,并稳定30分钟,瓦斯浓度无变化后方可恢复工作面正常通风。 (7)恢复正常通风后,队组机电维护工必须详细检查工作面的所有电气设备,待确认无失爆时,方可恢复送电。

煤矿瓦斯超限分析及预防措施.doc

煤矿瓦斯超限分析及预防措施 一、瓦斯超限分析措施: 1、监控值班员、巡视员、瓦检员发现监控系统瓦斯超限、超限断电时必须立即汇报调度室及通防工区。 2、通防工区接到通知后要和总工程师及时分析研究超限原因,制定专门措施进行处理。 3、分析瓦斯超限、超限断电情况时,当班监控值班员、瓦检员、监控管理员、工区值班员、矿值班员、调度值班员、总工程师等有关人员都必须参加分析会。 4、分析会上,汇报瓦斯超限、超限断电情况时,因瞒报、谎报、不报等隐瞒事实,而造成不良后果的,一经查实,对责任人根据有关规定进行严肃处理。 5、分析会完毕后,所有参加分析会的人员都必须在分析报告上签字。 6、分析报告要认真整理存档,以备以后参考查看。 二、瓦斯超限防范处理措施: 瓦斯超限后,为预防瓦斯事故的发生,特编制矿井瓦斯超限治理措施。 (一)采煤工作面局部瓦斯积聚的预防和处理 采煤工作面瓦斯积聚地点主要在回风隅角,预防回风隅角瓦斯积聚的措施: 加大工作面风量,提高风速。

在上下端头吊挂风帘,冲淡上下隅角气体,防止瓦斯积聚。 在下端头设置风帘,减少采空区漏风。 加强检测,发现气体升高时采区措施,进行处理。 当采面回风隅角出现瓦斯积聚时,应采取以下措施: 吊挂风帘 (1)用风筒布在回采面上出口到上隅角之间挂一风帘,其吊挂高度、宽度以风流足以冲淡上隅角气体而补影响工作面回风为宜。 (2)挡风帘必须随着工作面的推进向前移,移架或回柱时要将挡风帘取下,移架或回柱结束后要及时挂上。 (3)瓦检员要经常检查上下隅角的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过1%时,不得进行移架、回柱、放炮等工作,只有上下隅角瓦斯浓度被冲淡到1%以下时方可进行。 (4)回采面上下出口要保持畅通,使回采面风量符合《作业规程》的要求。 2、用局部通风机处理上下隅角瓦斯积聚 采煤工作面上下端头超过进回风巷不足2米,用吊挂风帘的方法处理,超过2米时(带采),用局部通风机处理。 (1)在回采面进风巷安设一台局部通风机(进风巷安设有困难时,在回采面距上出口10米处安设一台小功率的局部通风机),将风筒接到上下隅角,启动局部通风机稀释上下隅角的瓦斯。 (2)局部通风机和风筒要随着采煤面的推进前移。上下端头需要放炮时,用挡板等维护好风筒。

煤矿瓦斯超限分级管理规定

新龙…2012?7号 关于下发《梁北矿瓦斯超限分级管理规定》的 通知 公司所属各单位: 现将《梁北矿瓦斯超限分级管理规定》印发给你们,请各单位认真贯彻执行。 附件:《梁北矿瓦斯超限分级管理规定》 二〇一二年元月二日

附件: 梁北矿瓦斯超限分级管理规定 为了贯彻矿井瓦斯综合治理理念,切实做好瓦斯防治工作,坚持“瓦斯超限就是事故,是事故就必须追查”的原则,做到明确责任,超前防范,分级追究,强化考核,杜绝瓦斯事故的发生,特制订《梁北矿瓦斯超限分级管理规定》。 一、瓦斯治理管理职责划分 (一)通防科正职是瓦斯治理业务管理工作的第一责任者,协助总工程师做好瓦斯治理技术管理工作,及时汇报和解决瓦斯治理中存在的问题,并负责监督检查瓦斯治理技术现场贯彻落实情况。 (二)通防区正职及主要负责人是通防区管理范围内工作的第一责任者,协助通防科做好瓦斯治理技术和现场管理工作,与通防科同等考核。 (三)安检科正职对瓦斯治理技术措施和标准的监督落实负责,做好瓦斯治理的现场监督工作。 (四)调度室正职对瓦斯治理措施施工和组织落实负责,按瓦斯治理要求组织生产,做好瓦斯治理措施的组织协调落实。 (五)各业务科室正职对分管范围内的瓦斯治理工作负直接责任,按瓦斯治理要求做好分管业务工作。 (六)各区队正职对瓦斯治理技术措施的贯彻学习、落实执- 2 -

行情况负直接责任,按瓦斯治理措施要求组织生产。 二、瓦斯超限事故汇报及处置 (一)井下作业地点发生瓦斯超限,必须立即采取措施进行 处理和按程序进行汇报,并做好相应的记录,存档备查。 (二)瓦斯检查员、安全检查员、班组长等发现瓦斯超限后,应立即查明原因,采取应急处理措施,并汇报矿调度室。 (三)监测值班人员发现瓦斯超限后,立即汇报矿调度室。 由矿调度室立即组织处理和汇报。 (四)矿调度室接到瓦斯超限汇报后,必须立即向值班领导、矿长、总工程师、安全矿长、通风副总工程师等汇报情况,并通 知通防科、通防区、安检科等相关科室、区队负责人。同时向公 司总调度室汇报。 (五)矿领导接到瓦斯超限汇报后,要立即组织查明原因, 采取措施,及时处理,保证安全。 (六)需要排放瓦斯时,必须制订专项措施,明确撤人、停 电范围,分级管理,指定专人现场组织,做到安全排放。 三、瓦斯超限事故分级追查分析原则 坚持瓦斯超限就是事故,是事故就必须追查的原则,追查分 析到位,加强瓦斯治理工作。瓦斯超限事故为采区回风巷、采掘 工作面及其他作业地点风流中的瓦斯浓度达到0.8%,矿井总回风巷、一翼回风巷中瓦斯浓度超过0.7%或其它地点瓦斯浓度达到《煤矿安全规程》相关规定的。凡发生瓦斯超限事故时,按分 -- 3 --

防治瓦斯超限安全措施(最新版)

防治瓦斯超限安全措施(最新 版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

防治瓦斯超限安全措施(最新版) 为进一步加强煤矿一通三防管理,从根本上杜绝煤矿瓦斯事故,确保我矿安全、高效、可持续发展。根据《国务院办公厅转发发展改革委、安全监管总局关于进一步加强瓦斯防治工作若干意见的通知》(国发[2011]26号)和《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于认真贯彻全国煤矿瓦斯防治现场会精神切实做好煤矿瓦斯防治和当前煤矿安全生产工作的通知》(安监总煤装[2011]174号)文件精神,牢固树立安全发展理念,进一步加强瓦斯防治工作力度,多措并举、综合治理。全面贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理十二字方针,强力推进“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系建设。坚持标本兼治,进一步加强领导,落实责任,严格管理,切实做好煤矿瓦斯防治工作。结合本矿实际,现制定本矿瓦

斯超限防治安全措施。 一、矿井基本概况 2009年,根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件《关于晋城市高平市煤矿企业兼并重组方案的批复》(晋煤重组办发(2009)44号文),山西煤炭运销集团作为主体对山西高平七一煤业有限公司以单独保留矿井及新增区进行了兼并重组整合,重组后更名为山西煤炭运销集团七一煤业有限公司。原山西高平七一煤业有限公司矿井面积1.543km2,生产能力21万t/a,开采9号煤层。2012年6月山西省国土资源厅为该矿换发的采矿许可证(证号为C5575),井田面积7.9596km2,生产规模90万t/a,新增面积6.4166km2,净增能力69万t/a,批准开采9-15号煤层。 1、瓦斯 根据山西省煤炭工业厅晋煤安发[2010]1108号文“关于山西煤炭运销集团七一煤业有限公司矿井9号、15号煤层矿井瓦斯涌出量预测的批复”,预测七一煤业有限公司在生产前期开

相关文档