文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工技术作业(1_4)答案ok

建筑施工技术作业(1_4)答案ok

建筑施工技术作业(1_4)答案ok
建筑施工技术作业(1_4)答案ok

《建筑施工技术》课程作业评讲(1)

、名词解释

1、土的可松自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以

虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。

2、土方边坡:为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全,在土方 工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定的坡度。

3、 土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件, 一端与工程构筑物相 连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结 构的稳定。

4、 土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆, 在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80?200mm 勺C20混凝土,使土体、钢筋与喷 射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉 支护。

5、 动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。

6流砂现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时, 有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。

7、土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获 得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。

8、压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。

7、高压灌浆预应力 扩孔

二、填空 1、 土的开挖难易

2、 减小或平衡

3、 加固型支护

4、 集水坑降水法

5、 挖方深度H

八 改变

支挡型支护

井点降水法

其边坡底宽B

锚固体

8、滤管井点管弯联管总管

9、沟端开挖沟侧开挖

10、分层

11、碾压法、夯实法、振动压实法

12、推土机、铲运机、平土机、松土机、单斗挖土机

三、单选

C C C B B B A C

四、多选

1、AC

2、AB

3、BCDE

4、ACDE

5、ABDE

6、ABCDE

7、ABCDF

8、BC

五、判断

1>2X3V4V5X 6X7V8>W 10V

六、简答题

1. 土方工程的施工特点及主要施工内容。

答:工程量大、施工条件复杂。露天作业,受地区、气候、水文地质等条件影响大等。

2 .为什么在雨季施工时,土方边坡要留的宽一点?

答:(1)雨季进行土方边坡施工时,应增加边坡的宽度。(2)因为雨季施工时,土的含水

量增大,抗剪强度降低,容易引起边坡塌方。

3 .正铲挖土机与反铲挖土机在进行土方开挖作业时,土方边坡是否相同,为什么?

答:1.答:不相同

(1)正铲挖土机开挖停机面以上的土,边坡坡顶不受机械荷载的作用,因此土方边坡可以留设的小一点。

(2)反铲挖土机开挖停机面以下的土,边坡坡顶受机械荷载的作用,因此土方边坡可以留设的大一点。

4 ?简述流砂现象产生的原因?

答:由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用,有向上举的趋势。当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,发生流砂现象。

5 ?流砂防治的途径是什么?具体措施有哪些?答:流砂防治的主要途径是减小或平衡动水压力或改变其方向。具体措施为:

(1 )抢挖法。(2)打钢板桩法。(3)水下挖土法。(4)用井点法降低地下水位,(5)在枯水季节开挖基坑,(6 )地下连续墙法。

6 .简述土层锚杆的施工工艺。

答:钻孔、灌浆、预应力筋张拉和防腐处理。

7 .简述土钉支护的施工工艺。

答:施工工序为定位、成孔、插钢筋、注浆、喷射混凝土。

&简述轻型井点安装施工顺序。

8、滤管井点管弯联管总管

答:轻型井点的施工顺序为:挖井点沟槽,敷设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂滤

料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。

9 .轻型井点使用时,为什么一定要连续抽水?

答:不连续抽水,滤网易堵塞,也易抽出泥砂和使出水混浊,并可能引发附近建筑物地面

沉降。

10 ?影响填土压实质量的因素有哪些?

答:土的含水量、压实功、铺土厚度

11.哪些土料不宜作回填土。

答:含水量大的粘土、冻土;有机物含量大于8%的土;水溶性硫酸盐含量大于5%的土

七、计算题

1?采用无压非完整井系统进行降水施工,实测地下水含水层厚度为8 m,渗透系数为

10m /昼夜;降水深度要求不小于4 m,如果假想半径为24 m,抽水影响深度10m。试计算该系统的涌水量。

解:抽水影响深度:H 0 = 8m

抽水影响半径R=1.95 4-8 10>69.77m

涌水量Q =1.366 10上8 4) 41415m3/昼夜

Ig 69.77 —lg 24

《建筑施工技术》课程作业评讲(2)

一、名词解释

1、摩擦桩与端承桩:

端承桩一一是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。

摩擦桩一一是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于

桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。

2、静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。

3、护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100 —200 mm顶面高出地面0. 4?0.6 m,上部开1 一2个溢浆孔。

4、复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次

下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌混凝土和

5、摆砖样,是在弹好线的基础顶面上按选定的组砌方式先用砖试摆,好核对所弹出的墨线在门

窗洞口、墙垛等处是否符合砖模数,以便借助灰缝调整,使砖的排列和砖缝宽度均匀合理。

6、接槎:接槎是相邻砌体不同时砌筑而又必须设置的临时间断,以便于先、后砌筑的砌体之间的接合。

二、填空

1、桩顶桩尖

2、70% 100%

3、端承桩摩擦桩

4、按正负弯矩相等且吊点反力相等的原则。

5、桩锤桩架动力装置

6、落锤、单动汽锤、双动汽锤柴油锤

7、焊接接桩硫磺胶泥锚接接桩

8、孔灌注桩、套管成孔灌注桩、挖孔灌注桩、爆扩成孔灌注桩

9、锤击沉桩、振动沉桩

10、钻孔、冲孔抓孔

11、硫磺胶泥

12、扩大桩的直径,增加桩的承载力,减少桩的数量,减少承台面积等

13、一铲灰、一块砖和一挤揉

14、斜槎直槎

15、一顺一丁、三顺一丁和梅花丁

16、墙体竖直向尺寸以及各部件标高的方木标志杆转角处纵横墙交接处

17、斜槎直槎

18、阳槎拉结筋

19、焊接接桩硫磺胶泥锚接接桩

20、多立杆式门式悬吊式和挑式脚手架

21、直角扣件回转扣件和对接扣件

22、单排脚手架搭设和双排脚手架搭设

三、单选

1A 2D 3A 4C 5A 6B 7C 8B 9C 10B 11A 12B

四、多选

1ADE 2ACD 3DE 4BCDE 5ABCD 6BCD

五、判断

1"2>3XX5X 6V7V8>9V 10 X

六、简答题

1 ?钢筋混凝土预制桩的起吊运输有什么要求?

答:(1)钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度达到设计强度等级的70%时方可起吊,达到100%时才能运输和打桩。

(2)起吊时,吊点位置应符合设计要求。无吊环时,绑扎点的数量和位置视桩长而定,

当吊点或绑扎点不大于3个时,其位置按正负弯矩相等原则计算确定;当吊点或绑扎点大于

3个时,应按正负弯矩相等且吊点反力相等的原则确定吊点位置。

2 ?打桩顺序如何确定,顺序安排不合理对工程质量有什么影响?

答:(1)桩的密集程度,桩的规格、长短,以及桩架移动是否方便等因素来选择正确的

打桩顺序。

(2)由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩被后打入的桩水平挤推而造成偏移和变位或被垂直挤拔造成浮桩;而后打入的桩难以达到设计标高或入土深度,造成土体隆起和挤压,

截桩过大。

3?护筒的埋设要求的作用。

答:(1)埋设护筒时,先挖去桩孔处表土,将护筒埋入土中,其埋设深度,在粘土中不宜小于1 m,在砂土中不宜小于1.5 m。护筒中心线应与桩位中心线重合,偏差不得大于50 mm护筒与坑壁之间用粘土填实,以防漏水;护筒顶面应高于地面0.4?0.6 m,并应保持

孔内泥浆面高出地下水位 1 m以上。(2)护筒的作用是固定桩孔位置,防止地面水流入,保护孔口,增高桩孔内水压力,防止塌孔,成孔时引导钻头方向。

4. 简述砖墙砌体的施工工艺。

答:砖墙砌体的施工工艺:找平弹线、立皮数杆、砌筑、勾缝、楼层轴线引测、各层标高控制。

5. 砖砌体的质量要求的是什么?

答:横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接槎可靠。

6 .脚手架搭设时满足的基本要求是什么?

答:(1)宽度应满足工人操作、材料堆放及运输的要求。脚手架宽度一般为2米左右,最小不得小于1。5米;

(2)有足够的强度、刚度及稳定性。

(3 )搭拆简单、搬运方便,能多次周转使用

(4 )因地制宜,就地取材,尽量节约用材。

《建筑施工技术》课程作业评讲(3)

一、名词解释

1、固定式模板:按照构件的形状、尺寸在现场或预制厂制作模板,涂刷隔离剂,浇筑

混凝土达到规定的拆模强度后,脱模清理模板,涂刷隔离剂,再制作下一批构件。各种胎模

即属固定式模板。

2、组合钢模板:组合钢模板是一种工具式模板,由钢模板和配件两部分组成。

3、闪光对焊:闪光对焊广泛用于焊接直径为10~40mm的HPB235 HRB335 HRB400热轧钢筋和直径为10~25mm的RRB400余热处理钢筋及预应力筋与螺丝端杆的焊接。

4、量度差值:钢筋的外包尺寸和轴线长度之间存在一个差值,称为“量度差值”。

5、钢筋配料:钢筋配料是根据构件的配筋图计算构件各钢筋的直线下料长度、根数及重量,然后编制钢筋配料单,作为钢筋备料加工的依据。

6、混凝土试配强度:混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高一个数值,即:

式中:一混凝土试配强度,MPa

—设计的混凝土立方体抗压强度标准值,MPa

—施工单位的混凝土强度标准值,MPa

7、搅拌机出料系数:出料容量与进料容量的比值称为出料系数,一般为0.60 ―― 0.7。

8、搅拌时间:从砂、石、水泥和水等全部材料装入搅拌筒至开始卸料止所经历的时间称为混凝土的搅拌时间。

9、施工缝:新旧混凝土接槎处称为施工缝。

10、自然养护:自然养护是在常温下(平均气温不低于C)用适当的材料(如草帘)覆盖混凝土,并适当浇水,使混凝土在规定的时间内保持足够的湿润状态。

11、夹具:在先张法预应力混凝土构件施工时,为保持预应力筋的拉力并将其固定在生产台座(或设备)上的临时性锚固装置;在后张法预应力混凝土结构或构件施工时,在张拉

千斤顶或设备上夹持预应力筋的临时性锚固装置。

12、锚具:在后张法预应力混凝土结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。

二、填空

1、现场装拆式模板、固定式模板和移动式模板

2、连接件和支承件

3、伸长率和冷弯性能

4、屈服点和抗拉强度

5、改善焊接接头的塑性

6、焊接机械连接冷压连接绑扎

7、等强度代换和等面积代换

8、自落式搅拌机和强制式搅拌机

9、手推车机动翻斗车混凝土搅拌运输车自卸汽车

10、混凝土泵输送管和布料装置

11、液压活塞式挤压式和气压式

12、全面分层分段分层和斜面分层

13、受剪力较小且便于施工

14、离析2m

15、出料容量和进料容量

16、自落式搅拌机和强制式搅拌机

17、夹片式、支承式、锥塞式和握裹式

18、张拉和临时固定

19、张拉和永久固定预应力

20、张拉和临时固定支撑

21、减少温差应力损失

22、为保证每根钢丝的下料长度相等

23、钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋波纹管法

24、防止预应力筋锈蚀,增强结构的整体性和耐久性

三、单选

1C 2B 3D 4C 5D 6D 7B 8B 9C 10D 11A

四、多选

1ABC 2BC 3ADE 4ABCD 5ADE 6ACD 7AE

8ABCE 9ABE 10BCE 11BCD 12ACDE

五、简答题

1. 对模板系统的要求是什么?

答:模板系统的基本要求有:(1 )保证工程结构和构件各部分的形状尺寸和相互位置的正确;(2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。(3)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和

混凝土的浇筑、养护。(4 )模板的接缝不应漏浆。

2 ?组合钢模板的优点有哪些。

答:组合钢模板的优点是:通用性强,组装灵活,装拆方便,节省用工;浇筑的构件尺寸准确,棱角整齐,表面光滑;模板周转次数多;大量节约木材。

3 ?拆除模板的强度要求是什么?

答:现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定,如无设计规定时,应满足下列要求:(1)不承重的模板,其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。

(2)承重模板应在混凝土强度达到教材113页表格4 - 6中所规定的强度时,始能拆除。当混凝土强度达到拆模强度后,应对已拆除侧模板的结构及其支承结构进行检查,确认混凝土

无影响结构性能的缺陷,而结构又有足够的承载能力后,始准拆除承重模板和支架。

4?为什么要进行钢筋下料长度的计算?

答:钢筋配料是根据构件的配筋图计算构件各钢筋的直线效率长度、根数及重量,然后变质钢筋配料单,作为钢筋备料加工的依据。构件配筋图中注明的尺寸一般是钢筋外轮廓尺寸,即外包尺寸。在钢筋加工时,一般也按外包尺寸进行验收。钢筋加工前直线下料。如果下料长度按钢筋外包尺寸的总和来计算,则加工后的钢筋尺寸将大于设计要求的外包尺寸或

者由于弯钩平直段太长而造成材料的浪费。这是由于钢筋弯曲时外皮伸长,内皮缩短,只有

中轴线长度不变。按外包尺寸综合下料是不准确的,只有按钢筋轴线长度尺寸下料加工,才能使加工后的钢筋形状、尺寸符合设计要求。

5 ?钢筋冷压接头的主要优点?

答:冷压接头具有性能可靠、操作简便、施工速度快、施工不受气候影响、省电等优点。

6 ?为什么咬进行混凝土配合比的计算?

答:混凝土的配合比是在实验室根据初步计算的配合比经过试配和调整而确定的,称为实验室配合比,确定实验室配合比所用的骨料一一砂、石都是干燥的。施工现场使用的砂石

都具有一定的含水率,含水率大小随季节、气候不断变化。如果不考虑现场砂石含水率,还按实验室配合比投料,其结果是改变肋实际砂石用量和用水量,而造成各种原材料用量的实

际比例不符合原来的配合比要求。为保证混凝土工程质量,保证按配合比投料,在施工时要

按砂石实际含水率对原配合比进行修正。

7?什么是施工缝?施工缝留设的一般原则是什么?

答:(1)混凝土不能连续浇筑完成,停歇时间又超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间,先、后浇筑的混凝土接合面称为施工缝。

(2)施工缝的留设位置应在结构受剪力较小且便于施工的部位。

&混凝土泵的种类有哪些?混凝土采用泵送时对材料有何要求?

答:(1)混凝土泵按作用原理分为液压活塞式、挤压式何气压式三种。(2)泵送混凝土对材料的要求。①粗骨料:宜选用卵石。为减小混凝土与输送管道内壁的摩阻力,应限制粗骨料最大粒径d与输送管内径D之比值。一般粗骨料为碎石时,d w D/3 ;粗骨料为卵石时,d w D/2.5.②细骨料:泵送混凝土中通过0.135mm筛孔的砂应不小于15%,含砂率宜控制在40%—50%。③水泥用量:1m泵送混凝土最小水泥用量为300kg。④泵送混凝土的坍落度宜为80 —180mm⑤为了提高混凝土的流动性,减小混凝土与输送管内壁摩阻力,防止混凝土离析,宜掺入适量的外加剂。

9.为什么要超张拉并持荷2min?采用超张拉时为什么要规定最大限值?

答:热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中,超张拉5%并持荷2min的主要目的是为了在高应力状

态下加速预应力筋松弛早期发展,以减少应力松弛引起的预应力损失。钢丝超张拉3%—5%,是为了弥补由于预应力筋松弛而引起的预应力损失。

12.为什么要进行孔道灌浆?怎样进行孔道灌浆?对灌浆材料有何要求?

答:①张拉锚固后,孔道应及时灌浆以防止预应力筋锈蚀,增加结构的整体性和耐久性。

②浆前混凝土孔道应用压力水冲刷干净并润湿孔壁,灌浆顺序应先下后上,以避免上层孔道

漏浆而把下层孔道堵塞,灌浆应缓慢均匀地进行,不得中断,灌满孔道并封闭排气孔后,宜

再继续加压至0.5 —0.6MPa并稳压一定时间,以确保孔道灌浆地密实性。③道灌浆应采用标

号不低于425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制地水泥浆;对空隙大的孔道可采用砂

浆灌浆。水泥浆剂砂浆的强度均不低于30MPa.灌浆用水泥浆的水灰比宜为0.4左右,搅拌

后3小时泌水率宜控制在0.2 %,最大不超过0.3 %。纯水泥浆的收缩性较大,为了增加孔道灌浆的密

实性,在水泥浆中可掺入水泥用量0.2 %的木质素磺酸钙或其他减水剂,但不得

掺入氯化物或其他对预应力仅有腐蚀作用的外加剂。

六、计算题

1 ?某建筑物一层共有10根编号为L i的梁,见图。试计算钢筋配料长度。(单位:mm

答:

解:钢筋保护层取25mm

①号钢筋外包尺寸:(6240 + 2 >200 —2疋5)= 6590mm

下料长度:6590 — 2 >2d+ 2 X6.25d=(6590-2*2*25+2*6.25*25)mm=6802mm

②号钢筋外包尺寸:(6240 —2 >25) mm=6190mm

下料长度:6190 + 2 >6.25d=(6190+2*6.25*12)mm=6340mm

③号弯起钢筋外包尺寸分段计算

端部平直段长度:(240 + 50 + 500 —25) mm=765mm

斜段长:[(500-2*25)*1.414]mm=636mm

中间直段长:[6240-2*(240+5+500+450)]mm=3760mm

外包尺寸为:[(765+636)*2+3760]mm=6562mm

下料长度:6562 — 4 >0.5 >d+ 2>6.25d =( 6562 —4X).5 >25+ 2 >6.25 X25) mm= 6824mm

④号弯起钢筋外包尺寸分段计算

端部平直段长度:(240 + 50 —25) mm=265mm

斜段长:[(500-2*25)*1.414]mm=636mm

中间直段长:[6240-2*(240+50+450)]mm=4760mm

外包尺寸为:[(265+636)*2+4760]mm=6562mm

下料长度:6562 — 4 X).5 XI+ 2X3.25d =( 6562 —4X).5 X25+ 2 X5.25 X25) mm= 6824mm

⑤号箍筋

宽度:(200—2 >25+ 2 >6) mm=162mm

高度:(500—2>25+ 2 >6) mm=462mm

外包尺寸:[(162+462) >]mm=1248mm

⑤号筋端部为两个90°90。弯钩,主筋直径为25mm箍筋1*6,查表4 —12,两个弯钩增

长值为80mm.

故⑤号筋下料长度为:1248 —3 >2d+ 80=( 1248 —3 X20+ 80) mm=1292mm

3

2. 某工程混凝土实验室配合比为 1 : 2.28 : 4.47,水灰比W/C=0.63,每1m混凝土水泥

用量C= 285kg,现场实测含水率为2%,石子含水率为1%,采用400L混凝土搅拌机。

求:1.求施工配合比及每1m混凝土各种材料用量

2. 搅拌机搅拌一次投料量。

解:

1. 施工配合比1 : x(1+Ws):y(1+Ws)

=1:2.28(1+3%):4.47(1+1%)=1:2.35:4.51

按施工配合比得到1m3混凝土各组成材料用量为:

水泥 C /= C=285kg

砂S /= 285* 2.35 kg= 669.75 kg

石G /= 285*4.51kg=1285.36kg

水W / = ( W/C-Ws=Wg C=(0.63-2.28*3%-4.47*1%)*285kg=147.32kg

2.400L搅拌机每次可搅拌出混凝土量为

400L*0.65=260L=0.26m3

则搅拌时的一次投料量为:

水泥:285*0.26kg=74.1kg( 取75kg, 一袋半)

砂75*2.35kg=176.25kg

石子75*4.51kg=338.25kg

水75*(0.63-2.28*3%-4.47*1%)kg=38.77kg

搅拌混凝土时,根据计算出的各组成材料的一次投料量,按重量投料.投料时允许偏差不得超过以下规定:

水泥、外掺混合材料:土 2 %

粗、细骨料:±3 %

水、外加剂:± %

《建筑施工技术》课程作业评讲(4)

、名词解释

1答:起重量Q指起重机安全工作所允许的最大起重重物的质量。

起重半径R指起重机回转轴线至吊钩中心的水平距离;

起重高度H指起重吊钩中心至停机地面的垂直距离。

2、答:穿绕动滑轮的绳数,称为工作线数。

3、答:旋转法吊装柱时,柱的平面布置要做到:绑扎点,柱脚中心与柱基础杯口中心三点同弧,

在以吊柱时起重半径R为半径的圆弧上,柱脚靠近基础。这样,起吊时起重半径不变,起重臂边升钩,边回转。柱在直立前,柱脚不动,柱顶随起重机回转及吊钩上升而逐渐上升,使柱在柱脚位置竖直。然后,把柱吊离地面约20~30厘米,回转起重臂把柱吊至杯口上方,

插入杯口

4、答:采用滑行法吊装柱时,柱的平面布置要做到:绑扎点,基础杯口中心二点同弧,在以起重半径R为半径的圆弧上,绑扎点靠近基础杯口。这样,在柱起吊时,起重臂不动,起重钩上升,柱顶上升,柱脚沿地面向基础滑行,直至柱竖直。然后,起重臂旋转,将柱吊至柱基础杯口上方,插入杯口

5、答:正向扶直。起重机位于屋架下弦一边,首先以吊钩对准屋架中心,收紧吊钩。然后略略起臂使屋架脱模。接着起重机升钩并起臂,使屋架以下弦为轴,缓缓转为直立状态

6、答:综合吊装法是在厂房结构安装过程中,起重机一次开行,以节间为单位安装所有的结构构件。这种吊装方法具有起重机开行路线短,停机次数少的优点。

7、答:冷底子油是利用30%—40%的石油沥青加入70%的汽油或者加入60%的煤油溶融而成。前者称为快挥发性冷底子油,喷涂后5—10h于燥;后者称为慢挥发性冷底子油,喷徐后12—48h干燥。

8、答:沥青玛蹄脂是采用石油沥青配制的,是粘贴油毡的胶结材料。所以又叫沥青胶结材料或沥青胶。

9、答:刚性防水:刚性防水工程是以水泥、砂、石为原料,掺入少量外加剂、高分子聚

合物等材料,通过调整配合比,抑制或减少孔隙特征,改变孔隙特征,增加各原料界面间的

密实性等方法配制的具有一定抗渗能力的水泥砂浆、混凝土作为放水材料的防水工程。

二、填空

1、履带式起重机、汽车式起重机、轮胎式起重机

2、起重量Q 起置半径R及起重高度Ho

3、塔顶回转式起重机、塔身回转式起重机

4、共同负担构件重量的绳索根数

5、增大,减小,增大

6、外形尺寸检查和混凝土强度检查

7、斜吊绑扎法,直吊绑扎法

8、按柱在吊升过程中柱身运动的特点,分为旋转法和滑行法。

9、绑扎点,柱脚中心与柱基础杯口中心三点同弧

10、按柱起吊后柱身是否垂直,分为直吊法和斜吊法;

11、通线法,平移轴线法。

12、屋架扶直时,由于起重机与屋架的相对位置不同,可分为正向扶直和反向扶直

13、屋面坡度<3%时,油毡宜平行屋脊方向铺设

屋面坡度>15%或屋面存在振动时,油毡应垂直屋脊方向铺设。

14、屋面坡度<3%时,油毡宜平行屋脊方向铺设

屋面坡度>15%或屋面存在振动时,油毡应垂直屋脊方向铺设。

15、结构自防水和防水层防水两大类

16、一毡二油

17、40%的石油沥青加入60 %的煤油溶融而成。

18、普通抹灰、中级抹灰、高级抹灰

19、一底层、一中层、一面层

20、做灰饼、做标筋

三、单选

AABCD BCABB B

四、多选

1BCD 2ABDE 3ABDE 4ACE 5BCDE 6ABDE

7BDE 8ACE 9ACDE 10ABCD

五、判断

xxVxV Wxxx

六、简答题

1.简述构件的吊装工艺

答:各种构件的吊装过程为:绑扎一吊升一对位一临时固定一校正一最后固定。

2 ?柱的吊升方法有几种?桅杆式起重机和履带式起重机对柱的吊升有什么影响?

答:旋转法和滑行法两种。采用桅杆式起重机时,柱的吊升方法宜采用滑行法;采用履

带式起重机,两者均可,宜优先采用旋转法。

3. 旋转法和滑行法吊装柱时,对柱的平面布置有什么要求?

答:(1)旋转法;三点同弧,即绑扎点、柱脚中心和柱基中心三点同弧?在以起重机起重半径R为半径的圆弧上?柱脚靠近基础? ;(2)滑行法:两点同弧,即绑扎点、柱基中心两点同弧.在起重机起重半径R为半径的圆弧上.绑扎点靠近基础.

4 ?简述柱的最后固定方法。

答:最后固定方法是在柱脚与基础杯口间的空隙内灌筑细石混凝土,其强度等级应比构

件混凝土强度等级提高两极。细石混凝土的浇筑分两次进行:第一次,浇筑到锲块底部;第

二次,在第一次浇筑的混凝土强度达25%设计强度标准值后,拔出锲块,将杯口内灌满细

石混凝土。

5?单层工业厂房结构吊装方法有哪几种?采用履带式起重机进行吊装时,应选用哪一种方法?为什么?

答:(1)单层工业厂房的结构吊装方法有两种:综合吊装法和分件吊装法;(2)采用履带式起重机进行吊装时,选用分件吊装法。因为能够充分发挥履带试起重机工作性能。因为它吊装速度快,生产效率高。

6.简述吊车梁平面位置校正的内容和方法。

答:吊车梁的平面位置的校正,主要是检查吊车梁的纵轴线以及两列吊车梁之间的跨距LK是否符合要求。施工规范规定吊车梁吊装中心线对定位轴线的偏差不得大于5mm在屋盖吊装前校正时,LK不得有正偏差,以防屋盖吊装后柱顶向外偏移,使LK的偏差过大。

吊车梁的平面位置的校正方法常用通线法和平移轴线法。

通线法,根据柱的定位轴线,在车间两端地面定出吊车梁定位轴线的位置,打下木桩,并设置经纬仪。用经纬仪先将车间两端的四根吊车梁位置校正准确,并检查两列吊车梁之间的

跨距是否符合要求。然后在四根已校正的吊车梁端部设置支架(或垫块),垫高200 mm,并

根据吊车梁的定位轴线拉钢丝通线,然后根据通线来逐根拨正

平移轴线法。在柱列边设置经纬仪,逐根将杯口上柱的吊装中心线投影到吊车梁顶面处的柱身上,并作出标志?若柱安装中心线到定位轴线的距离为a,则标志距吊车梁定位轴线

应为入一a。(入为柱定位轴线到吊车梁定位轴线之间的距离,一般入=750mm。可根据此

来逐根拨正吊车梁的吊装中心线,并检查两列吊车梁之间的跨距LK是否符合要求。

7?简述第一榀屋架的临时固定方法?

答:第一榀屋架的临时固定必须十分可靠,因为这时它只是单片结构,而且第二榀屋架的临时固定,还要以第一榀屋架作支撑。第一榀屋架的临时固定方法,通常是用4根缆风绳,

从两边将屋架拉牢,也可将屋架与抗风柱连接作为临时固定。

8. 沥青玛碲酯中的填充料起什么作用?

答:增强沥青玛碲酯的抗老化性能,改善其耐热度、柔韧性和粘结力,节约沥青玛蹄脂

用量。

9. 沥青玛碲酯的标号如何选定?

答:铺设屋面油毡的沥青玛碲脂的标号,应按(1)使用条件;(2)屋面坡度;(3)当地历

年极端最高气温选定。

10. 沥青卷材屋面防水工程的施工为什么不宜安排在雨天进行?

答:沥青卷材屋面的防水工程施工之所以不宜安排在雨天进行是因为:①不能保证材料

的干燥,②不能保证沥青玛78B2脂涂抹均匀,容易引起防水层起鼓的质量事故。

11. 简述卷材防水屋面隔汽层的作用和做法。

答:屋面隔汽层主要用于隔绝水蒸汽向屋面或墙体内部渗透。在屋面保温层下做一层隔

汽层,可防止冬季因室内温度高、屋顶温度低时水蒸汽向屋面内部迁移渗透,确保保温层内

部干燥,从而保持屋面(和墙体)良好的保温隔热性能,减少空调电耗,并保证质量(避免保温层湿胀)、防水层起鼓等。

12. 卷材防水屋面常见的质量“通病”有哪些?

答:卷材防水屋面常见的质量“通病”有三个方面,即:(1)卷材防水层开裂;(2)沥青流淌;(3)卷材防水层起鼓。

13. 中级抹灰分几层?各层作用是什么?

答:中级抹灰分为:底层、中层、面层。底层作用是使抹灰层能与基层牢固结合,并对基层进行初步找平。中层主要起找平作用。面层主要起装饰作用。

七、计算题

1.跨度18m的钢筋混凝土屋架,重45kN,安装到标高+ 14.50 m处的柱顶,顶面标高+0.7 m,屋架的绑扎方法如图所示,试确定起重机的起重量和起重高度。

解:选择起重机的起重量,必须大于或等于所安装构件的重量与索具重量之和,即

> Q+Q因此起重量等于45+2;选择起重高度,必须满足吊装构件安装高度的要求,即

H> h l+h2+h3+h4,

起重量Q=45 2.0=47kN

起重高度H =(14.50 -0.7) 3 2 0.3 =19.1m

2、钢筋混凝土柱重60kN,柱长6m,安装到标高+ 6。0m框架上,吊钩中心距离柱顶2m, 停机面标高—0.5m,确定起重机的起重量和起重高度?

解:

起重量Q=60+2=62 kN

起重高度H = 6 + 0.5 + 0.2 + 6+ 2 = 14.74m

3、某单层工业厂房的跨度24 m,柱距6 m,天窗架顶面标高为+18. 00 m屋面板厚0. 24 m现用履带式起重机安装屋面板,其停机面-0. 20 m起重臂底铰距地面的高度E=2. 1 m 试分别用数解法和图解法确定起重机的最小臂长。

解:数解法:Lmin》L1 十L2=h/sin a + ( f+g ) /cos a

h=18+0.2-2.1=16.1m f=3m g=1m

a =57.850 sin a =0.847 con a =0.532

Lmi n=16.1/0.532+4/0.849=30.26+4.71=35m

作图法:

如图,可按以下步骤求最小臂长:

第一步,按一定比例尺画出厂房一个节间的纵剖面图,并画出起重机吊装屋面板时起重

钩位置处垂线y —y;画平行于停机面的水平线H- H,该线距停机面的距离为E=2.1m(E为起

重臂下铰点至停机面的距离)。

第二步,在垂线y —y上定出起重臂上定滑轮中心点A(A点距停机面的距离为h+d, d

为吊钩至定滑轮中心的最小距离,不同型号的起重机数值不同,一般为2. 5?3. 5米)。

第三步,自屋架顶面向起重机方向水平量出一距离g=1米,定出一点P。

第四步,连接AP,其延长线与H —H相交于一点B, AB即为最小臂长,用比例尺量出 A B之间的距离即为起重机最小臂长Lmin。AB与H —H的夹角即为起重臂的仰角。

欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢!让我们共同学习共同进步!学无止境.更上一层楼。

相关文档