文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隆源煤矿束管监测系统管理规范及制度

隆源煤矿束管监测系统管理规范及制度

隆源煤矿束管监测系统管理规范及制度
隆源煤矿束管监测系统管理规范及制度

束管监测机房管理制度

为进一步加强束管监测机房的管理,充分发挥束管监测系统对我矿火灾防治和井下异常点的监测、预报作用。为矿井安全生产提供准确、可靠的信息依据,特制定本制度。

1、机房内不准存放有震源、强大磁场、电场、腐蚀性物质的设备和物品,以免影响系统运行。

2、室内温度应保持在10-35℃范围内,相对湿度在85%以下,以保证各元件正常工作。

3、保持室内清洁,使室内空气含尘量尽可能低,避免尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能。

4、室内严禁吸烟,严禁大声喧哗,且应配备相应的灭火器具及灭火设施,并按期更换。

5、要妥善放置和保管各种气瓶和配件,严禁靠近烟火,严禁阳光直射或雨雪直入,以防爆炸或其它事故的发生。

6、高压钢瓶要有检验合格证才能使用,高压钢瓶上要有代表所贮气体的标记颜色和字样。

7、为了减少干扰,仪器接地线必须导电性能良好,切忌用自来水管或零线作地线。

8、工作人员要爱护各种设施,严格按操作规程执行,对各种设施未经许可不能进行实验性操作。

9、工作人员必须严格履行岗位职责,严禁脱岗,并注意防火和失盗事件的发生。

束管监测系统操作规程

一、操作前准备工作

1、检查硅胶,如需更换,应在开机前进行。

2、检查氢气发生器,液位低于1.2L处,立即加蒸馏水。

3、检查仪器各部分连线有无脱落。

4、开启控制柜,观察单路负压,负压表是否指示在-0.05MPa以上。

二、启动与操作

1、开启稳压电源启动按钮,观察电压表上升并稳定在220V±10%。

2、启动气体采样控制柜。

3、开启氢气发生器电源开关,观察压力表压力上升并指定在0.4MPa。

4、开启空气泵电源,观察压力表上升并指示在0.4MPa左右。

5、待氢气发生器、空气发生器启动达到要求后,开启色谱仪,顺序按BUILD/MODIFY、METHOD、COLUMN键,检查色谱仪参数是否与设定值相符。

6、检查各温度值是否达到设定值。

7、按SHTFT、IGNTTE A/B键,保持十秒钟左右点火(FTD B)当READY (准备好)灯亮时,色谱仪可以进行气体分析。

8、启动电脑

(1)打开电脑,双击“KSS200束管监测系统”图标,进入KSS200系统界面。选择“检测”项,选择“校正分析”项,选择“参数”项,检查A、B通道的参数,进“标准气样”检测时,选择“一般外标法”。色谱仪各温度达到设定值时,从色谱仪“进样”口注入标准气样检测,检测完毕,选择“正常检测”项,再注入标准气样进行分析,查看“结果”是否接

近于标准气样浓度,如接近则进入下一步,反之,继续注入标准气样进行校正,直到接近于标样气样浓度为止。

(2)校正好后,参数项中的“一般外标法”改为“外标归一法”,选择“检测”项,选择“峰参数”项,核对各参数。

(3)将控制柜进气管接到色谱仪“进样”口。

(4)选择“束管监测”项,点击“开始”,出现“求过校正因子吗”,点击“是”,进行循环监测。

(5)束管监测完毕,打印监测结果,保存结果至数据库。

(6)每天坚持上传数据。如有特殊原因没有上传数据,应及时上报。

监测机房工作人员岗位责任制

1、认真贯彻执行安全生产方针,严格按照束管监测系统的操作规程操

作,并认真做好安全确认。

2、坚持每天做卫生以保持室内清洁,以免对设备造成影响。严禁吸烟

和大声喧哗。

3、机房工作人员主要负责井下气体的循环监测和对人工取样的气体

进行检测、分析及报表打印工作,并对报表数据认真进行审查。

4、工作人员应加强业务技能学习,掌握系统的基本原理和提高操作技

能,并能判断气体的异常情况和色谱仪的常见故障,发现问题应及时处理,处理不了及时汇报。

5、严格遵守气体分析预测预报制度,一旦束管监测点出现异常情况,

应及时上报通风科及调度室,并分别做好记录。

6、值班人员要坚守岗位,遵守劳动纪律。不迟到、不早退,班中不干

私活,并做好交接班工作。

煤矿井下火灾束管监测系统

管理制度

山东隆源煤矿集团有限公司

2015年3月26日

目录

一、范围

二、术语和定义

三、一般要求

四、设计和安装

五、设备设置

六、使用与维护

七、束管监测系统联网及信息处理

八、管理制度与技术资料

九、气体分析预测预报制度

煤矿自燃火灾束管监测系统管理制度

为加强我矿束管监测系统的管理,确保发挥系统监测预防功能,保障安全生产,依据国家有关法律、法规和《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化》标准等行业标准及煤炭管理部门有关文件要求,特制定本制度

一、范围

本规范规定了煤矿自燃火灾束管监测系统装备、设计和安装、分路箱设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。适用于测定矿井采空区、密闭及巷道空气中气体组份并根据气体变化趋势判断自燃发火程度的束管监测系统。

二、术语和定义

1、束管:运载井下气体的管路。

2、控制柜:负责将井下气体抽到井上,并按规定的顺序和时间将气

体送入气相色谱仪的装置。

3、色谱仪:将气体进行分析并送入采样接口板的仪器。

4、接口板:采样色谱仪传来的数据,并进行数据处理的装置。

5、测控软件:通过分析将采样数据形成分析报告及谱图的软件。

6、数据库:将色谱仪分析数据进行储存。

7、分路箱:井下将主干束管与各个分支束管相连接的装置。

8、过滤器:将粉尘和水汽从采集的气体中分离出来的装置。

9、联网:将监测数据上传,实现网络共享功能。

10、循环监测:按设定的时间、周期对井下指定的检测点进行重复检测的过程。

三、一般要求

1、煤矿自燃火灾束管监测系统数据要保存到服务器,实现网络共享。

2、井下束管要保证较好的气密性,并安排专人定时检查。

3、系统各组成部分应保证调试、维护和安装方便与可靠。

4、系统中所有管件及连接件、或紧固件连接应牢固、可靠。

5、系统中的按钮应灵活可靠,指示灯和显示装置应清晰。

6、要及时对监测气样进行分析处理。

7、系统分析精度符合产品技术要求。

8、每周1、3、5对采煤安装束管监测系统地点的指标气体和其它气体

成份化验分析,当发现有发火隐患的地点,需要连续循环监测。

9、在采煤工作面安设监测点。

10、对故意破坏、盗窃束管监测设备、管路及其附属设施者,严格依法

追究有关人员的责任。

四、设计和安装

1、绘制束管检测系统安装布置图。

2、对安装管路长度进行测量,统计布置监测点数。

3、根据设计的总监测点数和各采区监测点数进行设备选型。

4、单独设置一个分路箱。

5、束管布置时应铺设在支护良好的巷道内。

6、井上和井筒主干束管应进行防冻和防晒保护。

五、设备设置

A、井上设备设置

1、地面机房应包括:分析室、储存室。

2、检测室内配备空调,无灰尘,干净整洁。

3、摆放仪器的桌面要平整,无灰尘,干净整洁。

4、电源不能同大功率的电器设备同接,应无干扰。

5、仪器按要求位置摆放,摆放整齐,连接线要整齐规范。

6、检测完毕后仪器要用防尘罩盖住,要保持仪器整洁无灰尘。

7、控制柜电压要求380V;其它设备电压要求220V;接地线要单独接

地,接地电阻≤3欧姆。

8、束管在井筒安装,采用钢丝绳做引绳(防止束管自重而折断)吊挂

方法。每10米用一道铁卡加固,铁卡中间每隔2米用尼绒扎带固定。钢丝绳本身在井上和井底的吊挂和固定,可以根据现场实际情况自定。

9、束管上端要留足够余量,与主系统控制柜相连接,束管末端与束管

分路箱连接。控制柜与束管连接按颜色顺序,要与连接至分路箱中的束管颜色一一对应,不可接错。

10、井筒束管安装的质量标准:安装要牢固可靠无损伤、无挤压、无划

伤、无堵塞、无折弯。井筒束管要采取防冻和保护措施。

B、井下设备设置

1、束管在安装时必须悬挂,其高度应保证束管在矿车掉道时不受撞击

2、束管在巷道中采用挂钩或绑线吊挂。

3、挂钩间距不大于5米,在水平或倾斜井巷中应有适当的垂度,但

垂度不超过300毫米。

4、束管安装要牢固、整齐、平直、并保证无打折、无划伤、无堵塞、

无断裂。过风门或墙壁时,应穿管保护。

5、如需弯曲,最小半径应大于6倍管缆直径。

6、沿束管主管路走向从监测室至主井口处,选择安全有保证的位置适合地点设主分路箱1个,用膨胀螺丝固定在墙壁上。(根据现场情况也可直接至主井筒底部选择合适地点使用其它方式固定),将分路单管接到分路箱内滤水器上,将放水开关关闭(以免漏气),束管从主分路箱分流至各个分支束管,中间可根据矿井情况设置多个不同路数的分路箱来进行分流。

7、分路箱的安装应避开矿车运输路线。安装在支护良好,无淋水,距巷

道底板要大于300毫米。

5.7滤水器的安装

5.7.1滤水器两端要分别固定。

5.7.2分路箱中分支束管均有滤水器连接。

5.7.3单芯束管分隔1000米安装滤水器一个,可根据矿井湿度加密。5.7.4每个监测点附近10米安装滤水器一个。

5.8滤尘器的安装

5.8.1回风流中的滤尘器要距离巷道上顶不大于300mm,距离巷帮不小于200mm,地点垂直吊挂。

5.8.2其他监测地点分别在束管末端安设滤尘器。

六、使用与维护

6.1校准气体

6.1.1校正色谱仪校准气样的装备和方法必须符合操作规程规定。

6.1.2标准气体应放在通风良好,符合国家有关防火安全规定的房间内。

6.1.3高压气瓶的使用管理应符合国家有关气瓶安全管理的规定。标准气体在有效期内使用,当压力低于0.5Mpa时,不能继续使用。

6.2.1调校

6.2.1色谱仪每次使用前要用标准气体进行校正。

6.2.2根据标准气体的组分进行参数设置。

6.2.3色谱仪启动后,经过预热等待一切正常以后,开始校正。

6.2.4选择“校正分析”项,选择参数项,点击一般外标法。

6.2.5从色谱仪进样口注入标准气体,按色谱仪start键启动,进行校正。校正结果误差大,应继续校正。

6.3检测结果异常原因分析

6.3.1色谱仪及配套设备是否完好正常,是否经过充分的预热准备。

6.3.2检测室环境是否符合仪器检测要求;

6.3.3是否正确的进样检测操作;

6.3.4待检气体在束管运动过程中是否被污染、稀释、浓缩等;

(1)气体在井上被稀释的可能因素:

a、管路漏气:

b、单向阀失效,造成注入色谱仪的气体回抽,因而使大气进入混合稀释;

(2)气体被污染的可能因素;

a、管路漏气;

b、气缸活塞环磨损,造成汽包高压气窜入。当活塞环封不良时有可能造成污染。

(3)气体被浓缩的可能因素:

a、气体还没有平衡就进入检测,造成气体浓度过高;

b、色谱仪出口不通畅。

(4)气体在井下被稀释的可能因素;

a、束管漏气;

b、分路箱滤水器漏气;

c、检测前抽气泵抽气时间过短,使在前次停泵后由于束管内负压而倒吸入束管内的空气没能充分被排净;

d、束管太长,使检测气体迟迟不能被抽到控制柜,如果这时进行监测,其结果将不会正确。

6.4保养与维护

井下部分;

6.4.1每周安排人员对井下系统进行巡视,并有记录可查。

6.4.2束管及单管铺设应严格按质量标准化要求施工,避免管路挤压、折弯、砸撞等,检测点应采取防尘措施,束管安装要牢固、整齐、平直、并保证无打折、划伤、断裂。

6.4.3根据采面生产推进情况,及时回收盘放好单管,盘卷直径不得小于400mm。

6.4.4密闭区内铺设单管时,测点应选择在无淋水的地点,且预留尺寸不宜过长,避免垂直积水区。

6.4.5管路及分路箱每周至少检查一次,需放水时与色谱分析室工作人员联系,错开分析时间。

6.4.6管路发生水堵时,与色谱分析室工作人员及时联系,首先使用空气

压缩机加压、吹气、疏通管路,然后管路放水。

6.4.7束管悬挂高度应保证束管在矿车掉道时不受撞击。

6.4.8巷道中采用挂钩吊挂时,挂钩距离不小于5m;在水平或倾斜井巷中应有适当弧度,但落差不超过300mm。束管需拐弯时,最小半径要大于6倍束管的直径。

6.4.9在有束管巷道中进行套修等施工时,施工前将施工地点前后20m的束管落地用遮挡物掩护好,防止束管损坏。

地面部分:

6.4.10检查仪器各部分连接是否良好。

6.4.11检查控制柜继电器工作是否正常。

6.4.12检查氢气泵的液位,如低于1.2升,应加蒸馏水。

管路的维护:

6.4.13应检查管路的漏气、堵塞、破坏等情况。检查管路的漏气和堵塞有以下两个步骤:当地面压力表负压值突然降低时,说明管路出现了断路漏气现象,压力表负压值增高时,说明管路发生了堵塞。

6.4.14管路发生故障后,要及时进行处理。管路断开或接头漏气时,要重新接好;发生水堵时,要用空气压缩机加压空气吹有故障的管路(先用低压吹3-5min,后用0.3-0.5Mpa的压力吹,一般吹30min),除水后要复查管路的气密性。

6.4.15应经常检查管路系统,定期打开分路箱、滤水器排除积水。

6.5备件

6.5.1单芯束管要有足够的数量备用。

6.5.2设备中的易损元件要有足够数量备件。(如接头、滤水器、滤尘器)6.6报废

单芯束管尽量避免重复使用,其他物件漏气或无法修复时禁止再次使用。

七、束管监测系统联网及信息处理

7.1地面监测室

7.1.1根据本矿的实际情况安排各个监测地点循环监测次数。

7.1.2中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。

7.1.3联网主机应装备防火墙等网络安全设备。

7.1.4(1)电源:220v±5%,单相50Hz交流电;

(2)总功率:≤3KW; (3)接地线接地电阻≤3Ω;

(4)温度:10-35℃(5)相对湿度:≤65%。

7.2信息处理

7.2.1值班人员应认真监视各种设备运行情况,填写设备运行记录。

7.2.2按时打印束管监测报表。

7.2.3发现结果异常用时,值班人员必须立即查明原因,并及时向总工程师汇报。

八、管理制度与技术资料

8.1应建立相应的监测机构,并应配备足够的人员。

8.2煤矿应制定防灭火应急预案、安全束管监测工岗位责任制、操作规程、机房管理制度等规章制度。

8.3束管监测工、值班人员应经培训合格。

8.4束管监测系统应建立以下报表:(1)设备运行记录(2)巡检记录(3)检测报表

8.5绘制束管监测系统布置图,并根据变化情况及时修改。

8.6束管监测机房

8.6.1机房内不准存放有震源、强大磁场、电场、腐蚀性物质的设备和物品,以免影响系统运行。

8.6.2室内温度应保持在10-35℃范围内,相对湿度85%以下,以保证各元件正常工作。

8.6.3室内严禁吸烟,严禁大声喧哗,且应配备相应的灭火器具及灭火设施,并按期更换。

8.6.4保持室内清洁,使室内空气含尘量尽可能低,减少尘埃落入仪器内

部,以免影响仪器性能。

8.6.5要妥善放置和保管各种气瓶和配件,严禁靠近烟火,严禁阳光直射或雨雪直入,以防爆炸或其他事故的发生。

8.6.6高压钢瓶要有检验合格证才能使用,高压钢瓶上要有代表所贮气体的标记颜色和字样。

8.6.7室内气瓶应竖立放置,立地可靠,使用前应认真检查阀门接头和减压阀等是否牢靠好用,使用过程中严禁敲打或调整紧固件,用后应及时关闭阀门。

8.6.8工作人员必须严格爱护各种设施,严格按操作规程执行,对各种设施未经许可不能进行实验性操作。

8.6.9为了减少干扰,仪器接地必须导电性能良好,切忌用自来水管或零线作地线。

8.6.10工作人员必须严格履行岗位职责,严禁脱岗,并注意防火和失盗事件的发生。

九、气体预测预报分析

9.1气体监测地点的设置:

采煤工作面回风流、采煤工作回风隅角、停采工作面的密闭内及有自然发火隐患的地点应设置束管监测点。

9.2利用束管监测系统对设置地点每天进行循环监测。

9.3监测室束管维修人员每月应对管路及分路箱的气密性进行一次检查,并进行负压测试,每周排除一次积水。

9.4束管检测机房的监测员应严格按照规程进行束管监测和气体分析化验,对监测、化验的数据要进行认真对比分析。

9.5当发现采煤工作面回风隅角和其他地点回风流中的瓦斯浓度超过1%,一氧化碳浓度超过24ppm、采空区及其他可能有发火隐患地点的一氧化碳浓度逐渐升高或出现烯烃类气体时,监测人员及时进行第二次监测,核实确认,并且以后要密切关注数据变化趋势,并及时汇报队值班人员,

区值班人员应立即汇报区技术员、区长,由上述人员根据现场情况研究制定下步监测及处理法案。

9.6工作面停采线、密闭内的束管监测时要特别关注O2、 N2、 CO、 CO2气体的变化情况。一般情况下,采空区、密闭内氧气浓度小于8%,其它自然发火指标气体在正常范围内时,可停止监测。

9.7束管监测报表每天经监控队、管技人员,监测队留存一份,便于月底进行气体变化趋势分析及检查使用。如果出现异常情况监测报表要上报总工程师审核。

9.8每月底由监测队根据束管监测数据对主要监测地点的气体趋势进行分析,将分析结果报工区、矿通防副总工程师,以便制定监测周期合同循环,对于特殊地点的监测根据实际情况确定。

9.9预测预报制度依据

9.9.1当首次发现C2H4时,说明温度已达到120-130℃,此时可以发出早期预报。

9.9.2当C2H6/C2H4的比值在2-1之间时,此时煤温已达到175-210℃,应做中期预报。采取有效的措施进行预防工作。

9.9.3如果C2H6/C2H4的比值≤1,则煤体温度已达到210℃以上,应采取紧急措施,有效的防止煤炭自燃。

9.9.4煤层发火温度320-340℃。

9.9.5数据分析

a、一氧化碳产生速率与煤温的关系:

一氧化碳出现的临界温度值为65℃,一氧化碳急剧增大临界温度值为85℃。一氧化碳气体是检测煤炭早期自燃发火非常灵敏的指标,特别当煤温升到150-160℃以上时,更容易发现这种气体的存在,因而,在70-200℃之间,选择一氧化碳作为检测煤炭自燃的标志气体是可行的。只要井下巷道内一氧化碳持续存在,并且不断增加时,表明煤炭已开始自热而发展到自燃。

b、二氧化碳

二氧化碳的产生量随温度升高基本上呈现上升趋势,但是在250℃以后可能呈现下降趋势,(二氧化碳不适宜作为预测煤层自燃的标志气体)。

c、甲烷气体不能作为预测煤层自燃的标志气体。

d、在检测气体中只要乙烯气体出现,表明煤层温度已达到150℃以上。

e、C2H4/C2H6的比值随温度的升高而升高,超过300℃以后,该比值迅速增加,如果发现乙稀气体迅速增加后,C2H4/C2H6的比值也由平稳状态突然升跃,即表明煤炭已接近明火阶段。

束管监测安全操作规程

束管监测安全操作规程 适用范围 第1条本规程适用于各类煤矿的束管监测工作人员。 第2条束管监测工应完成下列工作: 1.负责一氧化碳等气体的动态监视监控。 2.束管监测管路的敷设、维护。 3.地面气体分析、报表打印工作。 上岗条件 第3条束管监测工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。 第4条束管监测工作人员需要掌握以下知识: 1.熟悉入井人员的有关安全规定。 2.熟悉束管监测系统的工作原理。 3.掌握《煤矿安全规程》对预防自然发火的有关规定。 4.掌握自然发火的发火机理、预防措施等知识。 5.掌握《煤矿安全规程》对有害气体浓度的规定。了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条束管监测地点应选择在:有浮煤、被压酥的煤柱等可能自燃的地点(如采煤工作面的回风巷、回风隅角和停采线、煤巷的高冒区等)的回风侧,采掘过程中有漏风和可能积热的地点,以及有丢煤的采空区和密闭内。

第6条测点应尽量布置在标高较高处、主要漏风通道中压差最大处。 第7条监测用电器设备维修时,必须首先停电并悬挂明显的停电标志牌。 第8条在运输大巷中工作时,应时刻注意来往车辆;敷设束管需要横过架空线时,必须先停电,后工作。 第9条进入工作地点先检查顶板、两帮支护的安全情况,有隐患应排除后再工作。 第10条禁止进入盲巷工作。在密闭前工作时,携带的仪器可以参照“火区检查员”的规定,必须先检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气浓度,在浓度符合《煤矿安全规程》规定后,方可进行工作。 第11条地面化验室必须配备灭火器具,室内禁止明火。 操作准备 第12条检查工具、材料,检查设备、仪器工作状况,确保齐全、完好。 操作顺序 第13条本工种操作应遵照下列顺序进行: 管路敷设:检查工具、材料选点路线选择敷设检查。 开机监测:开启循环水泵开启抽气泵送分析仪电源送放大器电源仪器调零启动微机进入监测程序打开测量按钮报表打印。 停机:关闭测量按钮退出监测程序关闭微机断放大器电源断开抽

束管监测工岗位安全责任制示范文本

束管监测工岗位安全责任 制示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

束管监测工岗位安全责任制示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 束管监测工负责一氧化碳等气体的监视监控,负责束 管监测管路敷设、维护等。束管监测工必须经过培训考试 合格后持证上岗,束管监测工必须熟悉矿井的避灾路线。 一、岗位职责 第1条负责对监测系统的设施、线路等进行安装、 回撤、保养、调试、维修。 第2条根据安全和生产的需要及时挪移和安装束管监 测装置。 第3条负责对监测系统的维修,对监测点出现的异常 情况有及时汇报,并做好祥细记录。 第4条按照《规程》规定,定期用色谱仪对监测结果 进行对照分析。

第5条负责定期对分析仪用标准气样标校,确保误差在允许范围内。 第6条严格遵守“三大”规程,杜绝“三违”现象。 二、责任追究 第7条对束管监测系统没有及时安装、回撤、保养、维修、调试,影响监测系统正常运行的,束管监测工应负直接责任。 第8条对监测结果没有定期用色谱仪进行对照分析的,束管监测工应负直接责任。 第9条束管监测地点选择地点位置不当,造成监测无效的,束管监测工应负重要责任。 第10条没有对各监测点和整个系统进行统一编号,没有进行管路气密性检查的,束管监测工应负直接责任。 第11条对上述负直接责任、重要责任的,应根据情

矿压观测管理制度

钱营孜煤矿矿压监测管理规定 各单位: 为加强我矿矿压监测工作,准确掌握采场矿压显现规律,适时有效监测矿山压力,提高巷道支护质量,保证安全生产,根据集团公司有关文件精神,结合我矿实际现状,特制定如下矿压监测制度。 一、矿压监测领导小组 (一)总工程师任领导小组组长。 (二)生产技术部设矿压监测小组,配备专业人员4人,负责日常矿压监测资料的收集、整理和分析。 (三)采掘区队至少配备专职或兼职矿压监测专业人员1人,负责本区队矿压监测资料的收集、整理和分析。 二、具体要求 (一)锚杆支护巷道矿压监测 1.岩巷矿压监测规定如下 (1)施工单位及技术人员定期对锚杆及锚索进行拉拔力及锚杆扭矩力试验,并做好原始台帐的资料记录。 (2)矿领导、职能部门管理人员应定期对锚杆(索)原始台帐记录、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚杆扭矩扳手等检测工具进行监督检查。 (3)定期(每100m3做两组,每组三块)做混凝土强度检验:将混凝土喷在15cm×15cm×15cm的立方体模块内,要求喷射时与实际结构部位相同,并在相同条件下养护28天后,送交相关质检部门进行强度试验,强度标号不得小于C20。 (4)顶板岩性探查孔,施工单位必须按时、按指定地点(岩巷原则上每20米施工一探查孔)负责打探查孔眼,然后由施工单位技术人员协助矿压小组用顶板窥视仪对顶板岩性进行窥视,同时施工单位技术员在现场必须及时记录打眼过程中顶板的岩性情况并按规

定及时上报顶板岩性观测孔资料,要求对顶板岩性探查孔进行编号管理。 (5)矿压小组对顶板岩性进行窥视后,要及时将探查的资料进行认真分析并存档备案,对顶板岩性探查孔资料进行分类编号管理。 (6)按规定每次需要打顶板探查孔时,矿压小组应提前一天通知施工单位及技术人员,施工单位接到通知后应提前备齐打眼工具做好相关准备工作,不得以任何理由推诿、扯皮。否则,矿压观察小组将对施工单位进行处罚。 (7)施工单位每次应及时将当天收集的顶板探查岩性资料上交于生产技术部矿压小组,以便于矿压小组对资料的整理,同时结合钻孔内影像资料,质量抽查情况等进行汇总,报送矿领导。 2、煤巷矿压监测规定如下 煤巷锚杆支护巷道每掘进50~100m,施工单位必须至少打1个顶板岩性探查孔,由矿压小组利用钻孔窥视仪进行顶板岩性的观测和分析,施工单位技术人员必须在现场予以配合。探查孔的观测工作完成后,必须编制顶板岩性探查孔柱状图,建立顶板岩性探查台帐。当顶板岩性出现异常变化时,必须采取针对性措施。 (1)为了加强锚杆支护的顶板管理,进一步优化锚杆支护参数,随时了解顶板的离层情况,根据《煤矿安全规程》第44条第7款的规定,在煤巷锚杆支护必须进行顶板离层监测。 (2)所有采用锚杆支护的煤巷内必须安装顶板离层仪,对顶板离层情况进行监测,并用记录牌板显示,以便及时掌握顶板离层变化,监测巷道支护质量,确保掘进及回采期间的安全。 (3)所有顶板离层仪应按安装时间的先后进行编号,并挂牌管理,牌版上应清晰表明顶板离层仪的编号、安装日期、初始读数、深、浅基点位置、观测责任人等内容。 (4)所有顶板离层仪必须安设在巷宽的中部或交岔点的中心位置,顶板离层仪的间隔距离一般为50米。安装时,工作面迎头距前

信息安全管理制度..

信息工作管理制度 第一章总则 第一条为了加强信息管理,规范信息安全操作行为,提高信息安全保障能力和水平,维护信息安全,促进信息化建设,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定,以《环境信息网络管理维护规范》(环保部制定)等标准为基本管理操作准则,制订本管理制度。 第二条本制度适用范围为信息与监控中心,其他单位可参照执行。 第二章岗位管理 第三条业务信息工作人员(包括监控与信息中心技术人员及机关业务系统管理人员)、机房运维人员(包括外包机构人员),应遵循《环境信息网络管理维护规范》等规定。 第四条机房运维人员根据运维合同规定由机房管理部门对其实行管理。 第五条信息工作人员岗位设置为系统管理员、业务管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员。 人员岗位及职责 (一)系统管理员 系统管理员是从事服务器及存储设备运行管理的人

员,业务上应具备熟练掌握操作系统、熟练操作服务器和存储设备的能力。 1、负责指定的服务器、存储等设备的资料登记、软件保管及设备报修。 2、配合完成指定的业务软件运行环境的建立,正式运行后的服务器系统软硬件操作的监管,执行中心的备份策略。 3、在所负责的的服务器、存储设备发生硬件故障时,及时组织有关人员恢复系统的运行,针对系统事故找到系统事故原因。 4、负责指定的服务器操作系统的管理口令修改。 5、负责制定、执行服务器及存储设备故障应急预案。 (二)业务管理员(业务联系人) 业务管理员是部署在应用服务器上的操作系统及业务系统运行管理的人员,业务上应具备业务系统安装及基本调试操作的能力(业务软件厂家负责培训),业务系统及部署操作系统故障分析的能力,预防系统风险的能力。 1、负责维护业务系统的运行及业务系统的安装环境。 2、负责制定、执行业务系统及其数据的备份计划。 3、负责业务数据的数据备份及数据恢复。 4、负责制定执行本业务系统的故障应急预案。 (三)网络管理员

2019最新范文-束管监测系统管理规定

束管监测系统管理规定 (一)成立束管监测队伍,配齐监测人员,负责束管监测系统的 安装、调试、维修、管理,确保束管监测系统正常运转。 (二)建立健全束管监测管理考核规定、气体分析预测预报制度 和监测人员岗位责任制。束管监测系统地面设备应安装在专用的监测 监控室内,仪器仪表摆放整齐、室内装备保持清洁,并挂牌管理。 (三)束管监测设备的安装、调试及回撤工作,要符合系统安装 规范的规定。安装前,充分考虑现场条件,优先选用路径较短、沿途 拐弯少、管路不宜挤压的线路。地面抽气泵、气体控制柜、井下分路箱、处水器、采样器的接头等关键部位确保严密不漏风,从地面监控 室到井下各测点,必须统一管理,并定期用压气装置检查各管路是否 混乱和漏气。监测系统安装完毕后,安装单位与使用单位要办理交接 手续,与所在单位负责日常维修管理,为其他区域服务的由束管监测 部门管理。 (四)检测地点与范围的确定。根据生产区域范围的大小和束管 监测系统自身设备的运行特点,规定下列地点必须安装束管监测系统: 1.自然发火煤层回采工作面回风隅角; 2.发火厚煤层回采工作面采空区; 3.自然发火隐患较为严重的永久密闭; 4.其它可能出现发火隐患的地点。 (五)束管监控室必须有人值班,每天对安装束管监测系统地点 的气体成份化验分析一次,并形成监测日报表,报总工程师签字。监

测系统未能覆盖的地点(采空区密闭墙等),采取人工取样色谱分析 的检查方式,每月至少进行一次,内容为:CO、CO2、CH4、O2、C2H4 等气体,分析结果由总工程师签字后存档备查。发现问题及时向公司 调度报告,采取措施进行处理。 (六)束管监测系统应具备的技术资料有: 1.束管监测日报表和气体分析月报表; 2.设备及仪器仪表台帐; 3.束管监控故障登记表; 4.检查维修记录; 5.束管监控运行日志; 6.束 管监控系统布置图。

信息系统安全管理规定

信息系统安全管理规定 1 信息系统安全管理的基本要求 1.1 信息系统安全管理原则 信息系统安全管理按照“三同步”原则进行,即同步设计、同步建设、同步运行。 1.2 信息系统安全的管控方式 信息系统安全管理工作由公司信息化委员会统一领导,信息系统管理部归口管理,信息管理部门负责,相关业务部门密切配合。 2 各级管理部门职责 2.1 公司信息系统管理部负责公司信息系统安全工作的归口管理,负责全局性信息系统安全统一规划、统一建设、统一部署、统一协调和监督检查;负责公司层面信息系统安全建设和管理工作,行使防范与保护、监控与检查、响应与处置职能;指导企业信息系统安全工作。 2.2 公司信息管理部门负责公司信息系统安全建设和管理工作,行使防范与保护、监控与检查、响应与处置职能;接受信息系统管理部信息安全管理。 2.3 业务部门负责本部门相关业务信息系统应用和数据安全,配合信息管理部门做好日常信息系统安全工作。 3 信息系统安全管理内容与方法 3.1组织和人员安全管理 3.1.1 公司信息化委员会下设信息系统安全工作组,由信息系统管理部牵头,负责各部门间的信息系统安全协调工作和紧急事件的应急指挥,为信息化委员会提供信息系统安全管理方面的建

议。 3.1.2 设备工程部设立信息系统安全管理岗位,对公司信息系统安全实施统一管理。依据不相容原则,信息系统设置安全管理员,负责落实信息系统安全管理制度的有关要求,检查信息系统安全管理日常工作,负责对系统管理员、应用管理员等人员操作的审查,检查信息安全设备和软件配置情况,协助处理安全威胁、违例行为和其他信息安全突发事件。 3.1.3 建立信息系统关键岗位制度。对信息系统设计、建设、运维和应用中直接接触或使用重要、敏感信息的关键岗位进行管理,关键岗位包括安全管理员、应用管理员、系统管理员、数据库管理员、开发人员等有关信息技术岗位和业务岗位。涉及业务的关键岗位由业务部门具体负责并报信息管理部门备案。 3.1.4 设备工程部和业务部门分别对公司信息系统关键岗位人员的资格、职责、权限、培训、考核、监督进行管理,并报人事部门备案。设备工程部每年向公司信息系统管理部上报本单位信息系统关键岗位的设置和人员情况。 3.1.5 设备工程部负责对公司信息系统建设、运行、维护的第三方单位相关资格进行审查,签署信息安全协议书,并对执行情况进行检查。 3.1.6 设备工程部协助人事部门组织信息系统安全教育和培训,将信息系统安全培训纳入公司年度培训计划。 3.2 信息系统安全等级保护 3.2.1 信息系统安全保护等级划分是在国家信息系统安全保护等级基础上,结合公司实际情况,定为五个级别,分为Ⅰ级、Ⅱ级(A、B)、Ⅲ级(A、B)、Ⅳ级、Ⅴ级:

束管监测系统使用管理办法正式样本

文件编号:TP-AR-L2483 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 束管监测系统使用管理 办法正式样本

束管监测系统使用管理办法正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 总则 第一条为保证我矿束管监测系统的正常运 转,更好地发挥系统的作用,根据《煤矿安全规 程》、《煤矿安全质量标准化标准》等法律法规及行 业标准,结合公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于我矿束管监测系统管 理。该系统使用管理由矿安检科负责。 第三条建立气相色谱工作站,配备必要的仪 器,同时必须加强束管监测系统管理,明确分管领导 和责任部门,确保系统装备、运行所需的资金和人员

到位。同时,要制定系统的安装、使用、维护制度和相应的岗位责任制、操作规程,确保系统安全、可靠、正常运行。 第四条设置束管检测地点根据煤矿安全规程规定,定期进行人工采样分析。 第五条利用束管监测系统对采空区气体成分进行检测分析,并完成预测预报, 便于掌握采空区自燃发火情况,为防止自燃制定预防性措施做足准备。 系统安装 第七条束管监测系统必须具备下列基本功能: (一)自燃火灾预防功能,通过监测煤自燃过程中标志气体组成、浓度变化规律,早期预测预报煤层自然发火程度,防止自然发火和瓦斯爆炸。 (二)历史数据查询功能,系统数据必须保存

矿压观测管理规定最新模板

矿压观测管理规定 最新

矿压观测管理规定 为严格贯彻落实《煤矿安全规程》及安监总煤行( ) 176号文《关于加强煤矿顶板管理工作的通知》有关要求, 切实做好矿井矿压观测管理工作, 加强工程质量和顶板管理, 确保安全生产, 特制定本办法。 一、综采工作面矿压观测 1、综采队技术员( 或指定责任人) 每天负责对工作面超前支护20m范围内单体支柱进行初撑力抽查, 初撑力不低于90KN(3.5m、φ100mm单体支柱≥11.4Mpa, 4~4.5m、φ110mm单体支柱≥9.5Mpa)。对初撑力合格率不够的, 必须及时整改, 并做好记录, 否则, 对技术员罚款200元/次。 2、综采队技术员( 或指定责任人) 负责对工作面综采支架进行初撑力抽查, 初撑力不低于规定值28Mpa的80%( ≥22.4Mpa) , 泵站压力不得低于30Mpa, 乳化液配比浓度达3%~5%。抽查结果达不到规定的, 必须安排责任人及时整改, 每发现一次对单位罚款1000元, 罚当班泵站司机200元。 3、综采队负责工作面及两巷矿压观测器具的安装、拆卸、保护工作, 负责综采计算机监测系统的维护工作。矿压器具、通信线路被损坏的, 对单位按原值2倍进行处罚, 视情节轻重对跟班队长( 或队长) 、技术员分别罚款200~1000元。 4、综采队每天负责对安装在两巷超前支护段的矿用数字压力计( 编号管理) 同步向外前移,不得跳跃前移。否则, 对当班跟班队长、技术员分别罚款200元/次。 5、矿压业务员负责对两巷超前、切眼支柱和工作面支架初撑力进行动态检查和监控, 发现初撑力不符合规定的, 罚款单位200元/根,对当班跟班队长罚款50元/根。

信息安全系统管理系统要求规范

信息安全管理规范公司

版本信息 当前版本: 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号更新日期修订作者主要修订摘要

Table of Contents(目录) 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级(保密级别)规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息? (21) 2.2什么是信息安全? (21)

束管监测系统安装及安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.束管监测系统安装及安全 措施正式版

束管监测系统安装及安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为早期预测预报矿井煤尘自燃发火,连续监测自燃过程中标志气体组分、浓度变化规律,防止自燃发火和瓦斯爆炸,确保矿井安全生产,依据中煤国际工程集团沈阳设计研究院为我矿设计的矿井防灭火,现制定束管监测系统安装期间安全措施: 成立领导组 组长: 副组长: 成员: 领导组下设办公室:

办公室主任: 厂家安装负责人:梁克中 矿井施工负责人: 领导组职责 1、全面负责矿井束管监测系统安装、调试、验收技术管理工作。 2、制定束管监测系统安装工作、实施方案及安全措施。 3、协调机电科、调度室、安监处及相关队组为本次束管监测系统安装工作做相关配合工作。 一、监测地点 20103工作面上隅角 20103回风顺槽 总回风

二、测点位置(附示意图) 三、铺设线路(附示意图) 四、束管安装方法及标准 巷道每隔5米设立一个固定点,每个固定点不少于2个扎带,高度距轨面不低于1.5米,严禁用铁丝、皮带代替扎带。 五、铺设顺序 先实验室经副立井到轨道大巷口铺设12芯束管,在轨道大巷口加装12路气体分路箱一个, 从轨道大巷口经西冀大巷到20103皮带顺槽铺设单芯束管一根。 从轨道大巷口经西冀大巷到20103上

煤矿矿压监测管理制度

鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司煤 矿 矿压监测系统制度、岗位责任制、 操作规程汇编 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司煤矿 2015年度

目录矿压监测管理制度 1 矿压监测分管领导责任制 10矿压监测人员岗位责任制 11矿压监测系统操作规程 12 矿压监测工作人员值班制度 17矿压监测系统交接班制度 18

矿压监测管理制度 为加强我矿矿压监测工作,准确掌握采场矿压显现规律,适时有效监测矿山压力,提高巷道支护质量,保证安全生产,根据集团公司有关文件精神,结合我矿实际现状,特制定如下矿压监测制度。 一、矿压监测领导小组 (一)总工程师赵宝宝任领导小组组长。 (二)生产技术部设矿压监测小组,配备专业人员4人,负责日常矿压监测资料的收集、整理和分析。 (三)采掘区队至少配备专职或兼职矿压监测专业人员1人,负责本区队矿压监测资料的收集、整理和分析。 二、具体要求 (一)锚杆支护巷道矿压监测 1.岩巷矿压监测规定如下 (1)施工单位及技术人员定期对锚杆及锚索进行拉拔力及锚杆扭矩力试验,并做好原始台帐的资料记录。 (2)矿领导、职能部门管理人员应定期对锚杆(索)原始台帐记录、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚杆扭矩扳手等检测工具进行监督检查。 (3)定期(每100m3做两组,每组三块)做混凝土强度检验:将混凝土喷在15cm×15cm×15cm的立方体模块内,要求喷射时与实际结构部位相同,并在相同条件下养护28天后,送交相关质检部门进行强度试验,强度标号不得小于C20。 (5)矿压小组对顶板岩性进行窥视后,要及时将探查的资料进行认真分析并存档备案,对顶板岩性探查孔资料进行分类编号管理。

信息系统安全管理制度

信息系统安全管理制度 目录 信息安全管理制度............................... 计算机管理制度................................. 机房管理制度................................... 网络安全管理制度............................... 计算机病毒防治管理制度......................... 密码安全保密制度............................... 涉密和非涉密移动存储介质管理制度............... 病毒检测和网络安全漏洞检测制度................. 案件报告和协查制度............................. 网络资源管理...................................

信息安全管理制度 为维护公司信息安全,保证公司网络环境的稳定,特制定本制度。 第一条信息安全是指通过各种计算机、网络(内部信息平台)和密码技术,保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。 1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护,避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。 2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测,采取技术措施对所发现的漏洞进行补救,防止窃取、冒充信息等。 3、信息传播安全。要加强对信息的审查,防止和控制非法、有害的信息通过本委的信息网络(内部信息平台)系统传播,避免对国家利益、公共利益以及个人利益造成损害。 第二条涉及国家秘密信息的安全工作实行领导负责制。 第三条信息的内部管理 1、各科室(下属单位)在向网络(内部信息平台)系统提交信息前要作好查毒、杀毒工作,确保信息文件无毒上载; 2、根据情况,采取网络(内部信息平台)病毒监测、查毒、杀毒等技术措施,提高网络(内部信息平台)的整体搞病毒能力; 3、各信息应用科室对本单位所负责的信息必须作好备份; 4、各科室应对本部门的信息进行审查,网站各栏目信息的负责科室必须对发布信息制定审查制度,对信息来源的合法性,发布范围,信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性;如发现被删改,应及时向信息安全协调科报告;

束管监测设计方案

JSG-7型煤矿自然发火束管监测系统 设计方案 邹城市南煤科技有限公司 2011年3月

煤矿自然发火束管监测系统设计一.束管监测系统及选型参考 上世纪后期国外开始使用束管监测的方法以预报煤层自然发火。八十年代我国引进了这种方法和技术,由当时的抚顺煤研所研制了这种设备,并在兖矿的兴隆庄煤矿和南屯煤矿首先使用。 当时的束管监测系统使用的气体分析设备是由佛山分析仪器厂生产的红外线气体分析仪和磁导式氧气分析仪,分析的指标气体是一氧化碳,二氧化碳,甲烷和氧气。使用过程中发现稳定性差,特别是分析微量气体的红外线一氧化碳分析仪不但不稳定,而且受到甲烷和二氧化碳气体的影响(气体交叉干扰)使分析数据不准确。分析氧气的磁导式氧气分析仪对气体流量的稳定性要求高,而束管系统管路的长短不一样,管路的阻力不同使气体的流量不同,导致磁导式氧气分析仪分析的数据误差较大。这些原因的存在使当时的束管监测系统的使用效果不好。这种分析模式也可称为第一代束管监测系统。 后来国家专门安排资金研究束管监测系统的气体分析设备,由当时的抚顺煤研所和北京分析仪器厂共同研制,并列为国家八五科技攻关项目。研究的结果生产出了以气相色谱仪为分析设备的束管监测系统。这种分析设备可对煤层自然发火的指标气体进行全分析,包括乙烯,乙烷,乙炔和丙烷等。该装置在全国逐步推广。又有其他厂家研究了用从美国引进的SP3430气相色谱仪作为气体分析设备的束管监测系统。现在国内生产束管监测系统的十个生产厂

家中有七个是这种模式。这也可称为第二代束管监测系统。 气相色谱仪是利用某些材料对不同气体的吸附和解吸特性,即分离的原理制成的气体分析设备。配置不同原理的检测器,可分析煤矿自然发火的所有指标气体,而且分析精度高(对C2H4,C2H6,C2H2,C3H8的最小检测浓度可达到0.1ppm)。 气相色谱仪的缺点是设备操作复杂,对操作人员的素质要求高;设备准备时间长,从开机到可以工作要2小时左右;每天开机都要作标准气体的组分表以保证其分析的准确性;分析速度慢,作一个气样的全分析要9-12分钟左右;气相色谱仪工作参数(温度,气体压力,流量,色谱柱状态等)发生微小变化都使结果产生误差,需要经常进行校正;井下测点不同,气体浓度变化范围很大,高浓度的气体使色谱仪产生严重拖尾。由于普通气相色谱仪不适合在线检测,由气相色谱仪组成的束管监测系统并不是真正意义上的“监测系统”。 用气相色谱仪的氢焰检测器专门检测C2H4,C2H6,C2H2等碳氢化合物,是一种成熟的技术。如用GDX-502和PAROPAK两种柱材料充填的色谱柱有着良好的分离度和较高的柱效率及长期的稳定性。这种结构的气相色谱仪没有甲烷化炉等高温部件;不用微量(CO)和常量(CH4,CO2)分析混在一起的氢焰检测器;也没有对温度稳定性要求很高的热导池检测器,设备相当稳定可靠,气相色谱仪开机后能很快的进入工作状态,作一次校正因子可以使用较长时间,并可长期连续运行,能满足在线分析的要求。

煤矿束管监测系统管理制度

煤矿束管监测系统管理制度 第一章总则 第一条为加强××××煤矿束管监测系统的管理,确保发挥系统监测预防功能,保障煤矿安全生产,依据国家有关法律法规和《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》等行业标准及地区煤炭管理部门有关文件要求,特制定本制度。 第二条本制度适用于××××所有煤矿。 第三条煤矿都装备束管监测系统,同时必须加强束管监测系统管理,明确分管领导和科室,充分保证系统运行所需的资金和人员,制定系统的安装、使用、维护制度和相应的岗位责任制、操作规程,确保系统安全、可靠、正常运行。 第二章安装、使用与维护 第五条煤矿装备的束管监测系统必须具备下列基本应用和功能:(一)自燃火灾预防功能,通过连续监测煤自燃过程中标志气体组成、浓度变化规律,早期预测预报煤层自然发火程度,防止自然发火和瓦斯爆炸; (二)通过判断密闭火区的发展情况和火区熄灭程度,为启封火区提供科学数据; (三)在采用惰气防灭火作业中,跟踪了解作业区惰化情况,为灭火措施提供保障; (四)系统应具有自动控制24小时连续循环监测功能; (五)束管未敷设到地点,可人工采样检测功能;

(六)报警功能:检测点气体含量超限时工作站自动报警,同时以醒目颜色显示报警信息; (七)报表功能:检测谱图报表,气体含量变化趋势报表等;(八)联网功能:达到检测数据共享。 第六条束管监测系统的安装必须达到以下基本要求: (一)管路敷设时应尽量使路径短、拐弯少,以减少阻力,防止曲折破坏。 (二)所选路径应在行人少,支护完好的巷道内,防止管路被破坏。管路穿过风门墙体时必须打孔穿管。 (三)所选路径温差变化幅度要小,在温度急剧变化的地点要在温度低的一侧设置滤水器或其他设施,标高差较大的斜巷,应在底部设置滤水器。 (四)接管箱、滤水器、采样器的接头要严密不漏气,且安设位置方便维护,高度适宜。 (五)管路敷设时,要吊挂整齐有序,2条以上的分散管路应设置标记或设置管路夹板,以便于检查维护。 (六)束管的敷设标准,可以参考管路和电缆的有关规定执行。(七)采煤工作面上隅角、封闭在一年以下的采空区和有自燃发火征兆的采空区或其它有可能发生自燃发火地点应设置监测点。 (八)束管监测探头应水平悬挂在顶板完好、无滴水、便于保护的监测地回风流中,且应靠近巷道顶部,吸气口应正对风流方向,能正确反映该点测值的地点。采煤工作面监测探头一般布置在采面上隅角

煤矿矿压监测及预报办法

矿压监测及预报实施办法根据《煤矿安全规程》和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的有关要求,为了进一步掌握采掘工作面及矿井在用巷道上覆岩层及围岩运动规律,不断改进支护参数,有效监测、预报、预防矿压显现,确保矿井安全生产,现结合我矿实际情况制定此试行办法如下: 一、监测预报办法 1、为确保矿压监测及预报工作的顺利开展,成立矿压监测及预报领导小组。 组长:李新虎 副组长:赵陆锋姬安虎景秋喜杨青亮 成员:工作面所有质检员 矿压监测预报专业队伍:矿压监测工作组 矿压监测预报领导小组下设矿压监测预报办公室,景秋喜任办公室主任。 2、办公室配备专兼职人员,对各个监测点进行不定期及时全面检查,并整理、分析日常检测资料,及时进行矿压预报,并制定相应措施,确保矿井安全生产。 3、各施工队负责人担任本队矿压监测预报小组组长,各施工队班长担任小组副组长,每个施工队设置六人为日常矿压监测小组成员(兼职),进行日常矿压监测和对矿压监测设备、仪器、仪表的管理

维护,以及日常矿压观测报表的填写,由各队队长负责及时送报。 4、矿压监测办公室的人员必须熟悉矿压观测业务,负责对矿压监测人员的业务培训。 5、各区队兼职监测人员要求是文化程度较高,理解能力强,经过培训后对观测设备仪器的性能、运行能够基本掌握,并要责任心强,以便于开展矿压监测工作。 6、对兼职观测人员,队长要合理安排,必须保证每小班有一名监测人员在井下工作。兼职人员不能正常上班时,队长应及时指定有相应能力的人员代替,确保不影响矿压监测工作的顺利开展。 7、各兼测人员完成当班任务后,将当班矿压监测设备运行状况和结果按固定表格认真详实填写,由质检人员签字后在下午3:00前将前一天的监测报表送达矿压监测办公室。 8、矿压监测办公室必须配备专门的设备和仪器,并收集、汇总相关资料进行矿压分析预报,每旬将各采掘工作面分析结果、压力变形曲线预测结果送达相关领导和施工单位,遇有特殊情况及时将分析预测结果送相关领导和施工单位,并严格按措施执行预防。 9、各类采掘工程设计中,必须编制矿压显现监测预报专门设计及安全技术措施。 10、掘进工作面临近大型地质构造带、采空区或者通过其他应力集中区以及在煤柱附近时,必须制定专项安全技术措施。 11. 采煤工作面作业规程中必须有针对性措施,降低矿压显现程度,减少周期来压步距,防止老顶大面积垮落。

公司数据安全管理规范

******有限公司数据安全管理规范 为了确保ERP系统的安全和保密管理,保障公司各项数据的安全准确,特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门,负责全公司信息化设备的管理、ERP系统的正常运行,基本参数的设置,系统用户权限的划分管理,系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人,负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作,用户授权和权限管理采取保守原则,选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司ERP系统权限管理遵循以下原则: (1)为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号,账号专人专用,账号下发后需立即更改初始密码,严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500元每次罚款,并永久性取消登录权限,由此造成的后果个人承担责任;情节严重的予以辞退。 (2)公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。(3)如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限,需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字,否则信息部不予配合。(4)人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心,信息部接到通知后立即给予权限终止,防止数据外泄。 (5)公司员工计算机内涉及公司机密数据的,应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理,非工作需要不得以任何形式进行转移,不得随便拷贝到移动存储设备。 (6)离开原工作岗位的员工,各部门负责人需把其工作资料进行回收保存,并通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的,电脑保留原岗位不变。 (7)公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑,送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管,维修好后再联系信息部进行安装。 (8)对于公司连接外网的电脑,不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程

束管监测系统安装安全技术措施

乌审旗蒙大矿业公司束管监测系统安装 安全技术措施 编制单位:通风队 编制日期: 2014年7月25日

纳林河二号矿井束管监测系统安装 安全技术措施 纳林河二号矿井 束管监测系统安装安全技术措施会审栏

组织部门:通风队组织时间:年月日 纳林河二号矿井 束管监测系统安装安全技术措施贯彻栏

组织部门:通风队组织时间:年月日 矿井束管监测系统安装安全技术措施 一、矿井概况

乌审旗蒙大矿业纳林河二号井位于鄂尔多斯市境内,行政区划隶属鄂尔多斯市乌审旗无定河镇。矿井面积,资源储量,煤层赋存条件稳定,煤质优良,适合建设高产高效的特大型煤矿。根据北京煤炭科学研究总院安全检测中心2012年2月对我矿3-1煤取样检测,并最终出具《3-1煤自燃倾向性鉴定报告》 (MZR2012-120703-CCRI/AQJD)经鉴定, 3-1煤层煤样吸氧量g,自燃倾向性等级为Ⅰ类,属容易自燃煤层。 二、束管监测系统介绍 为早期预测预报矿井煤尘自燃发火,连续监测自燃过程中标志气体组分、浓度变化规律,防止自燃发火和瓦斯爆炸,确保矿井安全生产,经过公司招标,确定使用北京中才华源高新技术有限责任公司的JSG4矿井火灾束管监测系统,该系统具有①实时监测,配置十分灵活、可靠的技术优点;②无人值守和全自动化控制的特点;③远程监控功能。 三、安装方案及工期 (一)地面设备布置 1、工控机、地面光端机、打印机放置在调度室机房,系统软件安装在工控机里,工控机接485通讯线到地面光端机,地面光端机接从井下敷设上来的矿用阻燃通信光缆,打印机可单独接在工控机上或接入到调度室局域网上。 2、色谱仪系统包括煤矿专用色谱分析仪、静态稳压电源、空气发生器、氢气发生器、标气及终端机放置在地面化验室,以对矿井气

煤矿矿压监测管理规定

矿压监测管理规定 为加强我矿矿压监测工作,准确掌握采场矿压显现规律,适时有效监测矿山压力,提高巷道支护质量,保证安全生产,根据集团公司有关文件精神,结合我矿实际现状,特制定如下矿压监测制度。 一、矿压监测领导小组 (一)总工程师任领导小组组长。 (二)生产科、技术科、安监科、运营科相关人员为矿压监测小组成员,陈贵芳任办公室主任,负责日常矿压监测全面工作。 (三)生产科工程技术人员负责本专业矿压监测资料的收集、整理和分析。 二、具体要求 (一)锚杆支护巷道矿压监测 1.岩巷矿压监测规定如下 (1)施工单位及技术人员定期对锚杆及锚索进行拉拔力及锚杆扭矩力试验,并做好原始台帐的资料记录。 (2)职能部门管理人员应定期对锚杆(索)原始台帐记录、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚杆扭矩扳手等检测工具进行监督检查。 (3)定期(每100m3做两组,每组三块)做混凝土强度检验:将混凝土喷在15cm×15cm×15cm的立方体模块内,要求喷射时与实际结构部位相同,并在相同条件下养护28天后,送交相关质检部门进行强度试验,强度标号不得小于C20。

(4)顶板岩性探查孔,施工单位必须按时、按指定地点(岩巷原则上每20米施工一探查孔)负责打探查孔眼,然后由施工单位技术人员协助矿压小组用顶板窥视仪对顶板岩性进行窥视,同时施工单位技术员在现场必须及时记录打眼过程中顶板的岩性情况并按规定及时上报顶板岩性观测孔资料,要求对顶板岩性探查孔进行编号管理。 (5)矿压小组对顶板岩性进行窥视后,要及时将探查的资料进行认真分析并存档备案,对顶板岩性探查孔资料进行分类编号管理。 (6)按规定每次需要打顶板探查孔时,矿压小组应提前一天通知施工单位及技术人员,施工单位接到通知后应提前备齐打眼工具做好相关准备工作,不得以任何理由推诿、扯皮。否则,矿压观察小组将对施工单位进行处罚。 (7)施工单位每次应及时将当天收集的顶板探查岩性资料上交于生产技术科矿压小组,以便于矿压小组对资料的整理,同时结合钻孔内影像资料,质量抽查情况等进行汇总,报送矿领导。 2、煤巷矿压监测规定如下 煤巷锚杆支护巷道每掘进50~100m,施工单位必须至少打1个顶板岩性探查孔,由矿压小组利用钻孔窥视仪进行顶板岩性的观测和分析,施工单位技术人员必须在现场予以配合。探查孔的观测工作完成后,必须编制顶板岩性探查孔柱状图,建立顶板岩性探查台帐。当顶板岩性出现异常变化时,必须采取针对性措施。 (1)为了加强锚杆支护的顶板管理,进一步优化锚杆支护参数,

ISO27001:2013信息系统安全管理规范

信息系统安全管理规范 1、目标 此文档用于规范公司业务系统的安全管理,安全管理所达到的目标如下: 确保业务系统中所有数据及文件的有效保护,未经许可的用户无法访问数据。 对用户权限进行合理规划,使系统在安全状态下满足工作的需求。 2、机房访问控制 机房做为设备的集中地,对于进入有严格的要求。 只有公司指定的系统管理员及数据库管理员才有权限申请进入机房。 系统管理员及数据库管理员因工作需要进入机房前必须经过公司书面批准。 严格遵守机房管理制度。 3、操作系统访问控制 保护系统数据安全的第一道防线是保障网络访问的安全,不允许未经许可的用户进入到公司网络中。第二道防线就是要控制存放数据及应用文件的主机系统不能被未经许可的用户直接访问。为防止主机系统被不安全访问,采取以下措施: 操作系统级的超级管理用户口令、数据库管理用户口令、应用管理用户口令只能由系统管理员设定并经办公室审核,1个月做一次修改,口令要向其他人员保密。 在应用系统实施阶段,考虑到应用软件提供商需要对自己的产品进行调试,可以在调试时将应用管理用户口令暂时开放给应用软件提供商;调试一结束系统管理员马上更改口令。 对口令设定必需满足以下规范: 5、数据库访问控制 为有效的保障业务数据的安全,采取以下措施:

数据库内具有较高权限的管理用户口令由办公室数据库管理员设定,并由办公室审核,不能向其他人开放。口令必须1个月做一次修改。 业务系统后台数据库对象创建用户的口令由数据库管理员设定,由技术研发部审核。不能向其他人开放。口令必须1个月做一次修改。 对口令设定必需满足以下规范: 根据操作需求,在数据库中分别建立对业务数据只有“增、删、改”权限的用户;对业务数据只有“查询”权限的用户。不同的操作需求开放不同权限的用户。 除技术研发部的人员外,其他部门的任何人员均没有权限从后台数据库直接进行数据的“增、删、改”操作对于业务必须的后台job或批处理,必须由技术研发部人员执行。 6、应用系统访问控制 应用系统访问依靠系统内部定义的操作用户权限来控制,操作用户权限控制到菜单一级,对于操作用户的安全管理有如下规范: 所有应用级的操作用户及初始口令统一由技术研发部设定,以个人邮件的形式分别发给各部门的操作人员。 各部门操作人员在首次登录时必须修改口令,口令必须1个月做一次修改。 对于口令设定必需满足以下规范: 操作人员不能将自己的用户及口令随意告诉他人。 所有使用者的认可都由系统管理员来逐一分配。必须由部门经理提交访问权认可的申请表,然后由技术研发部批准。 当应用系统中需要加入新的使用者时,首先使用者需要填写“权限申请表”。该申请表应该得到部门经理和技术研发部的共同批准。之后,IT系统管理员会帮助应用系统的使用者开通账户,并建立相应的访问等级和权限。

束管监测系统管理规范及制度

防灭火束管监测信息平台 数据上传管理制度 1、工作人员必须每天进行数据传输。 2、每天传送数据时要按正确的矿井编号(0006)和矿井名称(荆各庄矿)进行传输。并在传输结束后,登录到网站进行查看,确认数据传送是否准确。 3、如果出现故障,无法上传,应及时处理,处理结束后坚持上传数据。并向区调度汇报。 4、如发现工作人员无故没有上传数据,则要进行相应处罚。

束管监测机房管理制度 为进一步加强束管监测机房的管理,充分发挥束管监测系统对我矿火灾防治和井下异常点的监测、预报作用。为矿井安全生产提供准确、可靠的信息依据,特制定本制度。 1、机房内不准存放有震源、强大磁场、电场、腐蚀性物质的设备和物品,以免影响系统运行。 2、室内温度应保持在10-35℃范围内,相对湿度在85%以下,以保证各元件正常工作。 3、保持室内清洁,使室内空气含尘量尽可能低,避免尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能。 4、室内严禁吸烟,严禁大声喧哗,且应配备相应的灭火器具及灭火设施,并按期更换。 5、要妥善放置和保管各种气瓶和配件,严禁靠近烟火,严禁阳光直射或雨雪直入,以防爆炸或其它事故的发生。 6、高压钢瓶要有检验合格证才能使用,而且至少每三年进行一次定期检验。高压钢瓶上要有代表所贮气体的标记颜色和字样。 7、为了减少干扰,仪器接地线必须导电性能良好,切忌用自来水管或零线作地线。 8、工作人员要爱护各种设施,严格按操作规程执行,对各种设施未经许可不能进行实验性操作。 9、工作人员必须严格履行岗位职责,严禁脱岗,并注意防火和失盗事件的发生。

束管监测系统操作规程 一、操作前准备工作 1、检查硅胶,如需更换,应在开机前进行。 2、检查氢气发生器,液位低于1.2L处,立即加蒸馏水。 3、检查仪器各部分连线有无脱落。 4、开启控制柜,观察单路负压,负压表是否指示在-0.05MPa以上。 二、启动与操作 1、开启稳压电源启动按钮,观察电压表上升并稳定在220V±10%。 2、启动气体采样控制柜。 3、开启氢气发生器电源开关,观察压力表压力上升并指定在0.4MPa。 4、开启空气泵电源,观察压力表上升并指示在0.4MPa左右。 5、待氢气发生器、空气发生器启动达到要求后,开启色谱仪,顺序按BUILD/MODIFY、METHOD、COLUMN键,检查色谱仪参数是否与设定值相符。 6、检查各温度值是否达到设定值。 7、按SHTFT、IGNTTE A/B键,保持十秒钟左右点火(FTD B)当READY (准备好)灯亮时,色谱仪可以进行气体分析。 8、启动电脑 (1)打开电脑,双击“KSS200C束管监测系统”图标,进入KSS200C系统界面。选择“检测”项,选择“校正分析”项,选择“参数”项,检查A、B通道的参数,进“标准气样”检测时,选择“一般外标法”。色谱仪各温度达到设定值时,从色谱仪“进样”口注入标准气样检测,检测完毕,选择“正常检测”项,再注入标准气样进行分析,查看“结果”

相关文档
相关文档 最新文档