文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 尿素水解脱硝技术规范书.

尿素水解脱硝技术规范书.

尿素水解脱硝技术规范书.
尿素水解脱硝技术规范书.

辽宁中电投本溪热电厂“上大压小”新建项目2×350MW超临界燃煤发电机组氨系统招标文件

辽宁中电投本溪热电厂“上大压小”新建项目

(2×350MW)燃煤超临界供热机组

氨系统招标文件

2016年4月

脱硝装置

(受场地限制,本工程预留场地为27m×14m空间,请投标厂家按此进行布置,具体场地见附件)

1.1 概述

1.1.1本采购规范适用于中电投本溪联产新建工程同步建设SCR脱硝装置及其辅助设备的功能设计、结构、性能、制造、和试验等方面的技术要求,采购规范所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本采购规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

1.1.2本采购规范所述系统仅供参考,卖方提出更优化的设计方案,经买方确认后采用。卖方对系统的拟定、设备的选择和布置负责,买方的要求并不解除卖方的责任。

1.1.3采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,催化剂层数按“3+1”方式配置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大连续出力工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下脱硝效率不小于88%。

1.1.4卖方具备3台以上350MW级及以上机组选择性催化还原法(SCR)脱硝装置3年以上成功运行的业绩。

卖方对脱硝系统成套设备(含辅助设备、附件等)负有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商事先征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置,仪表设备,卖方考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。

采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,不设旁路烟道(锅炉35%BMCR工况脱硝入口烟气温度不低于300℃),脱硝效率按88%设计供货,催化剂按“3+1”层进行布置(即初装三层,预留一层),并提供相应数据。在设计煤种及校核煤种、锅炉工况(35%-100%BMCR)、处理100%烟气量条件下脱硝效率不小于88%。卖方对脱硝系统成套设备(含辅助设备、附件等)负有全责,包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商事先征得用户的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备,卖方考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。卖方负责其提供的脱硝系统的工艺系统设计、设备选

择、采购、运输及储存、制造、尿素溶液制备区设计、建设的全过程安装调试的技术指导、技术培训等,锅炉脱硝装置安装、施工由买方负责;脱硝系统能满足锅炉正常运行的需要,并提供设备投运后脱硝系统的维护要求。脱硝钢架(反应区)由投标方负责进行设计,并将脱硝钢架的基础设计荷载基础设计荷载及相关柱脚连接详图一并提供给设计院,由设计院进行钢架的基础设计。

厂址自然条件

a)地形地貌

本溪市总面积为8420km2,其中山地面积占80%,耕地面积占8.7%,水面积和其他用地面积占11.3%,故有“八分山一水一分田”之说。全境东部中部较高,南部交低,海拔高度平均为350m左右,桓仁境内的花脖子山主峰为全境的最高处,太子河与细河汇合处为最低处,海拔为85m左右。境内东西长184km,南北宽87km,在地图上呈哑铃状的狭长地域。本溪市市区位于本溪市境内的西部,在太子河中上游河谷盆地内,地势由东北向西南倾斜,城区周围群山环绕,楼群鳞次栉比,街道整洁,绿树成阴,是一座景色秀丽的山城。

b)区域地质

根据可研阶段地质报告,控制拟选厂址区构造活动的断裂为太子河断裂、与工字楼断裂,这两条断裂虽在历史上有活动记录,但距今最近的也在7万年前,因而属于非全新活动断裂。厂址区没有高度集中的区域应力场,没有突发性应变或能量释放现象,因此属于构造稳定区,适宜建厂。

拟选厂址地层除地表局部存在杂填土及填方地段回填土需进行处理外,拟选厂址内主厂房等主要建筑物及其他大部分建筑物均可考虑采用天然地基浅基础,对于少数座落在回填土上的重要建筑物可考虑采取必要的处理措施。

c)地震地质及地震基本烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、经辽宁省地震安全性评定委员会评审通过的辽宁地震科技有限公司完成的“中电投本溪热电厂新建工程场地地震安全性评价”报告,设计基本地震加速度值为0.089g,对应地震基本烈度为6度,特征周期为0.38s。设计地震分组为第一组。由于建筑物布置未确定,建筑场地类别暂按Ⅱ类考虑。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)和《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL 5022-2012),本工程属于重要电厂,锅炉钢架抗震设防类别为重点设防类(简称乙类)。

d)工程水文

本溪市位于辽宁省的东部,属北温带季风大陆性气候。该地区多年平均降水量为768.2mm,降水量年际、年内变化极不均匀,多集中在7月。多年平均蒸发量为1503.6mm左右,多年平均气温为7.9℃。极端最高气温37.5℃(1999年6月29日),极端最低气温为-34.5℃(2001年1月15日),多年平均相对湿度63.5%,多年平均风速2.4m/s。年最大冻土深度1300mm。

厂址赫地沟位于太子河北岸,东侧太子河支流之一南沙河与太子河的交汇口。厂址地势较高。根据2001年辽宁省水利水电勘测设计研究院、本溪市水利电力勘测设计研究院完成的《太子河本溪市防洪综合整治工程可行性研究报告》的成果,沈本高速公路断面处的百年一遇洪水位为119.85m。拟建厂址高程在123m以上,因此该拟建厂址不受太子河百年一遇洪水的影响。

e)气象特征与环境条件

本溪市位于辽宁省的中部,夏季炎热,冬季寒冷,湿度适中,属北温带半湿润季风性大陆性气候。具体气象条件如下:

累年极端最高气温37.5℃1999-06-29

累年极端最低气温-34.5℃2001-01-15

累年最大冻土深度149cm 1977年

累年最大积雪深度37cm 2007-03-05

累年平均沙暴日数0天

累年平均降雨日数106天

累年平均雷暴日数32.5天

累年平均积雪日数73天

累年平均大风日数 6.3天

累年平均晴天日数128天

累年平均日照时数2410.2h

累年沙暴最长持续时间2002年04月08日08时43分至12时20分

累年年平均结冰日数及初终日182天初日10月16日终日04月15日累年一日最大蒸发量19.1mm 发生日期2001-06-04

累年最大降水量1243.5mm

累年最小降水量528.1mm

累年一日最大降水量168.5mm 发生日期1981-07-20

累年最大一次降水量249.5mm 发生日期1995-07-29至07-31

累年1小时最大降水量65.9mm 1981年7月20日16时11分

累年6小时最大降水量151.7mm 1981年7月20日13时46分

累年24小时最大降水量180.4mm 1995年7月29日11时45分

累年最长连续降水量199.8mm 发生日期1986年07月09日~23日历时5天

全年主导风向 E

冬季主导风向 E

夏季主导风向 E

基本风压:0.45kN/m2(50年一遇)0.50kN/m2(100年一遇)

基本雪压:0.55kN/m2(50年一遇)0.60kN/m2(100年一遇)

交通运输

本溪市地理位置优越,交通十分便捷。东与吉林省集安、通化为邻,距通化市150km;南临凤城、丹东,距丹东市198公里;西和辽阳、鞍山接壤,距辽阳市46km;北靠沈阳、抚顺,距沈阳77km,距抚顺79km。本溪交通四通八达,实现了村村通公路。沈本、沈丹高速公路的开通,使得本溪的交通更为便捷。

a)铁路

本溪地区铁路运输比较发达,本溪地处沈丹线、溪田线、溪辽线的交汇处。沈丹线是东北地区重要的铁路干线,是沈丹地区客货运输和中朝联运的重要通道,全长261km,属国家I级复线铁路。辽溪线主要承担丹东、本溪两市与辽阳、鞍山、大连、盘锦等地的客货交流,全长69km,属国家II级单线铁路。

b)公路

本溪市属于山区城市,且市内有太子河由东北向西南斜穿市区,因此市内公路交通比较复杂。

厂址东侧为沈丹高速和304国道,顺国道还有一条城市规划路,该厂址可以通过立交的方式穿过高速公路和铁路与规划路相连,厂外公路长度约1.20km。

电厂水源

本溪地区水资源虽然比较丰富,为了节约宝贵的淡水资源,促进城市循环经济发展,应充分利用城市污水处理厂的中水发展地方经济。本工程将以污水处理厂的回

用水作为生产用水的供水水源,以城市自来水公司自来水作为生产备用水源。

1.2 基本设计条件

1.2.1煤质,

1.2.2烟气成分及参数表

表1 省煤器出口烟气成分

表2 锅炉BMCR时的脱硝入口烟气量和温度

本系统采用尿素做为脱硝系统的反应剂,水解法制氨。

采用颗粒尿素配置尿素溶液,其质量要求为:

工业等级(满足国标GB2440-2001要求)的合格品尿素,用于产生尿素溶液;

1.3.1 脱硝装置的设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO标准。对于标准的采用符合下述原则:

1.3.1.1 按引进技术设计制造的及进口设备,须按引进技术相应的标准如DIN、ASTM等及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

1.3.1.2 在按引进技术标准设计制造的同时,还满足最新版的中国国家标准和相关行业标准规范。

1.3.1.3 在按引进技术标准设计制造的同时,与安全、环保、健康、消防等相关的事项还满足中国安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)。

1.3.1.4 如果本合同文件中存在某些要求高于上述标准,则以本合同文件的要求为准。

1.3.1.5 在上述标准、规程(规定)发生矛盾的情况下,以高标准为准。

1.3.2 在与上述不矛盾的情况下,卖方可参照执行下列标准:

AISC 美国钢结构学会标准

AISI 美国钢铁学会标准

ASME 美国机械工程师学会标准《锅炉及压力容器规范》第I、II、

V、VII、VIII、IX卷。

ASME B31.1 美国机械工程师学会压力管道规范《动力管道》

ASME PTC 美国机械工程师学会动力试验规程

ASTM 美国材料试验标准

AWS 美国焊接学会

EPA 美国环境保护署

HEI 热交换学会标准

NSPS 美国新电厂性能(环保)标准

IEC 国际电工委员会标准

IEEE 国际电气电子工程师学会标准

ISO 国际标准化组织标准

NERC 北美电气可靠性协会

NFPA 美国防火保护协会标准

PFI 美国管子制造商协会标准

SSPC 美国钢结构油漆委员会标准

DIN 德国工业标准

BSI 英国标准

JIS 日本标准

GB 中国国家标准

SD (原)水利电力部标准

DL 电力行业标准

JB 机械部(行业)标准

1.3.3 除上述标准外,卖方设计制造的设备还满足下列规程(但不低于)的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外):

1.3.3.1 国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件

1.3.3.2 行业标准、规范及其他技术文件

关规定。

1.3.4 卖方提供设计制造的规范、规程和标准等清单。在上述所列标准有矛盾时,按较严格者执行

5.14.1性能保证

脱硝系统装置性能保证值由卖方保证。

5.14.1.1 NOx脱除率、氨的逃逸率、SO

2/SO

3

转化率

删除

5.14.1.2 压力损失

删除

5.14.1.3脱硝装置可用率

删除

5.14.1.4 催化剂寿命

删除

5.14.1.5烟气温降与运行温度

删除

5.14.1.6 氨耗量

在BMCR 至35% BMCR负荷时,且原烟气中NO

x

含量不大于 400 mg/Nm3时,卖

方保证系统氨耗量不大于 384 Kg/h(2台炉)。卖方提供氨耗量随NO

x

浓度及变化的修正曲线。

5.14.1.7脱硝效率

删除

5.14.1.8氨逃逸

删除

5.14.1.9SO

2/SO

3

转化率

删除

5.14.1.10删除

5.14.1.11电耗(暂定,投标方完善)

1)2台锅炉SCR系统的电耗_45_ kW;2台机组还原剂制备系统的电耗_50_ kW。

5.14.1.12水耗(暂定)

2台锅炉SCR系统及公用系统的水耗0.5 t/h。

5.14.1.13烟气参数分布均匀性

1)烟气经过导流、混流和整流后,在顶层催化剂入口处,投标方填写烟气参数分布均匀性最大偏差:

2)速度最大偏差:平均值的±_12_%。

3)温度最大偏差:平均值的±_10_℃。

4)氨氮摩尔比的最大偏差:平均值的±_10_%。

5)烟气入射催化剂角度(与垂直方向的夹角):±__5__°。

5.14.1.14SCR系统漏风率

投标方供货范围内脱硝系统漏风率不得大于_0_ %。

5.14.1.15脱硝装置可用率保证

1)脱硝系统整套装置的可用率在正式移交后的一年中大于98%。

2)卖方应提供参数偏离设计条件时的修正曲线,该修正曲线应在投标时一并提

供。如:氮氧化物浓度、烟温、烟气流量、NH

3

/NOx摩尔比变化对脱硝效

率、NH3逃逸率的修正曲线,烟温、催化剂入口的SO

2

浓度以及锅炉负荷等参数的变化对SO2 /SO3的修正曲线。所有以上修正曲线将在最终设计

方案确定以后由用户方核准。

5.14.1.16 其它消耗(暂定,由投标方完善)

卖方保证在BMCR工况,含尘量 35.2 g/Nm3时,以下消耗品的值,此消耗值为性能考核期间48小时的平均值(以下数值为暂定,待一联会确定)。

1).蒸汽吹灰

删除

2). 水解反应器

蒸汽用量: 1.5 t/h。

蒸汽温度:≮200 ℃。

蒸汽压力: 0.8- 1.2 MPa。

3)尿素溶解储罐用蒸汽尿素储罐加热用蒸汽_0.4_t/h。

4) 尿素水解反应器用蒸汽 <1.5_t/h(两台炉)

5)尿素溶解罐及储罐用蒸汽 0.4t/h(两台炉)

6) 脱硝系统总耗电量 95kwh/h(两台炉)

7) 脱硝装置入口和出口烟气温度差不大于 10℃

8)SCR区的仪用压缩空气用量 0.67Nm3/min

9)还原剂制备区的仪用压缩空气用量 1Nm3/min

10)稀释风风量 4606Nm3/h

11)脱硝系统的水耗量: 0.5t/h

12) NH

3/NO

x

摩尔比不超过保证值0.895时;

5.14.2装设脱硝系统后,若发生因为加装脱硝而导致空预器堵灰、不能正常运行,买方有对卖方进行追溯的权利。

磷酸三甲苯酯化学品安全技术说明书MSDS

磷酸三甲苯酯 标识中文名:磷酸三甲苯酯;磷酸三甲酚酯 英文名:Tricresyl phosphate;Tritolyl phosphate 分子式:C21H21O4P分子量:368.36 CAS号:1330-78-5RTECS号:TD0175000 UN编号:2574危险货物编号:61112IMDG规则页码:6274 理化性质外观与性状:无色或淡黄色的透明油状液体。 主要用途:用作塑料增塑剂、喷漆增塑剂。 熔点(℃):-33沸点(℃):420饱和蒸汽压(kPa):1.33/265℃相对密度(水=1): 1.16相对密度(空气=1):12.7 溶解性:不溶于水,溶于醇、苯等多数有机溶剂。 燃烧热(kj/mol): 燃烧爆炸危险性燃烧性:可燃建筑火险分级:丙 闪点(℃):225自燃温度(℃):385 爆炸下限(V%):无资料爆炸上限(V%):无资料 危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化磷、磷烷。 稳定性:稳定 聚合危害:不能出现禁忌物:强氧化剂、强酸。 灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 包装与储运危险性类别:第6.1类毒害品危险货物包装标志:14 包装类别:Ⅱ 储运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化 剂、食用化工原料分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 分装和搬运作业要注意个人防护。 毒性危害接触限值: 中国MAC:未制定标准;苏联MAC:0.1mg/m3; 美国TWA:未制定标准;美国STEL:未制定标准。 侵入途径:吸入食入经皮吸收 毒性:LD50:5190mg/kg(大鼠经口) 健康危害: 急性中毒:先出现恶心、呕吐、腹泻,后出现肌肉疼痛,继之迅即出现肢体发麻和肌无 力,可引起足、腕下垂。损害以运动神经为主,重者可有咽喉肌肉、眼肌和呼吸肌麻痹。 可因呼吸麻痹而致死。慢性中毒:长期小量接触邻位磷酸三甲苯酯,可出现与急性中毒 相同的神经系统损害。 急救皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停 止时,立即进行人工呼吸。就医。 食入:患者清醒时给饮大量温水,催吐,就医。 防护措施工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。 呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿相应的防护服。 手防护:戴防化学品手套。 泄漏处置: 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好防毒 面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷雾状水,减少 蒸发。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏, 利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 其他: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗 后再用。进行就业前和定期的体检。

综采工作面初次放顶安全措施(2020年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综采工作面初次放顶安全措施 (2020年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

综采工作面初次放顶安全措施(2020年) 1016综采工作面支架、采煤机、运输机等安装已经结束,通风、供水、供电、排水及运输系统已形成,工作面将投入生产,为了确保该工作面初次放顶期间的安全生产,特编制工作面初次放顶安全技术措施。 1.初采前,工作面倾角为89?40',为了防止工作面支架、输送机向下窜动,应加快刮板输送机机头处的推进,在工作面初次来压前必须将工作面调直,保持支架、输送机、煤壁三直。初采期间工作面采高保持在1.8- 2.0米。 2.1016工作面为十层南盘区第一个工作面,由于我矿没有在破碎顶板下采煤的经验,因此,我队在初采期间必须做好初次放顶的安全准备工作,并记录好工作面直接顶的跨落情况。1016切眼煤壁至九层保护煤柱的水平距离为19-24米,在初采期间,由于采空区

悬顶面积逐渐增大,使工作面承受的压力也随之增大,因此,在初采期间应做好顶板管理工作。 3.由于该工作面的上方采空区距该工作面的间距在0-1.29米之间,直接顶为九层采空区冒落的岩石形成的再生复合顶板,顶板强度较小,整体性较差。遇顶板破碎或压力明显增大时,应缩小两巷的棚间距,增加单体支柱的数量,并在棚梁上方背好木板,防止碎石冒落砸伤人员。 4.加强泵站系统与支架的维修,严禁带病使用。必须保证泵站压力在30MPa以上,杜绝管路的窜、漏液现象。 5.工作面所有支架要调好平衡,使支架前梁与顶板平行支设,保证支架接顶面积始终保持最大,且接顶严密。 6.队领导跟班现场指挥,发现问题及时处理,本班班长及验收员对工作面顶板、煤壁活动情况必须向下班交接班时说明,不得无故将安全隐患移交给下一班,并在队内做好记录。 7.割煤过程中机组牵引速度不得大于3m/min,如发现煤壁片帮严重,顶板活动剧烈应停止割煤,立即躲入支架内,严禁站在支架

硫脲化学品安全技术说明书

硫脲化学品安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:硫脲 化学品英文名称:thiourea 中文名称2:硫代尿素 英文名称2: thiocarbamide 技术说明书编码:796 CAS No.:62-56-6 分子式:CH4N2S 分子量:76.12 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量CAS No. 硫脲62-56-6 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:一次作用时毒性小,反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性,吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响:长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害,出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。 环境危害:对环境有危害。 燃爆危险:本品可燃,有毒,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:遇明火、高热可燃。受热分解,放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。 有害燃烧产物:氧化氮、氧化硫。 灭火方法:采用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面

罩),穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 第八部分:接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3):未制定标准 前苏联MAC(mg/m3):0.3 TLVTN:未制定标准 TLVWN:未制定标准 监测方法: 工程控制:密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:空气中粉尘浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护:一般不需特殊防护。必要时,戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿一般作业防护服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 第九部分:理化特性主要成分:纯品 外观与性状:白色光亮苦味晶体。 pH: 熔点(℃):176~178 沸点(℃):分解 相对密度(水=1): 1.41 相对蒸气密度(空气=1):无资料 饱和蒸气压(kPa):无资料 燃烧热(kJ/mol):无资料 临界温度(℃):无资料 临界压力(MPa):无资料 辛醇/水分配系数的对数值: 2.5 闪点(℃):无意义 引燃温度(℃):无资料 爆炸上限%(V/V):无资料 爆炸下限%(V/V):无资料

初次放顶安全技术措施实用版

YF-ED-J7643 可按资料类型定义编号 初次放顶安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

初次放顶安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述: 赵仓峁煤矿综合机械化采煤工作面是赵仓峁煤矿新建矿井4-2煤层的第一个采煤工作面,工作面采用综合机械化一次采全高矸石充填进行开采,采用煤矸分离液压支架进行破煤和充矸、后部刮板输送机完成对矸石的转运及充填、采用液压支架加强对采煤工作面顶板的支护,采用为全部跨落法处理采空区。煤层的平均厚度为3.5米(另0.6m-1m夹矸),采高4.5米,煤矸比为1:0.2。 4-2煤层直接顶板为灰色泥岩,泥质结构,

中厚一薄层状构造,成分以泥质为主,粉砂次之,岩石RQD值为25~50%、质量低劣,软弱。在其上部为灰白色泥岩,厚层状构造、成分:石英60%左右,长石20%±,岩屑少量,泥钙质胶结物20%,岩石坚硬,岩石RQD值为50~75%,质量中等。4-2煤层顶板岩性砂质泥岩、泥岩、粉砂岩泥岩,属中等冒落的顶板。抗压强度中等,抗拉强度、抗剪强度低,其顶板稳固性中等。底板岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,抗压强度低一中等,抗拉、抗剪强度低。 根据顶板岩石的特性和该矿区其他几矿的回采经验可知:在回采的过程中有可能不能达到理想的随采随落,需要通过人工强制放顶的方式将采煤工作面顶板放下来,进而达到安全

尿素

尿素安全技术说明书 第一部分:化学品及企业标志 化学品中文名称:脲 化学品俗名或商品名:尿素 化学品英文名称:urea;carbamide 企业名称: 地址: 电子邮件地址:邮编: 技术说明书编码:2635 生效日期: 企业应急电话(国家或地区代码)(区号)(电话号码): 传真号码(国家或地区代码)(区号)(电话号码): 国家应急电话: 分子式:CH4N2O 第二部分:成分/组成信息 √纯品混合物 有害物成分浓度CAS NO 脲含N 46% 57-13-6 第三部分:危险品概述 危险性类别: 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 环境危害:对环境可能有危害,对水体可造成污染。 燃爆危险:本品不燃,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 第五部分:消防措施 危险特征:遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 第六部分:泄露应急处理 应急行动:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:小心扫起,置于袋中转移至安全场所。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作处置注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉接触。

初次放顶的安全技术措施示范文本

初次放顶的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

初次放顶的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 回采工作面初次放顶时,由于顶板岩层悬露面积增 加,煤壁和切顶支柱承受的压力相应增加,引起煤壁压 碎、煤壁片邦、支柱收缩下陷,进一步引起顶板岩层不均 匀下沉、脱层、开裂而增加对煤柱和切顶的压力,随时可 能发生大冒顶,危及作业人员生命安全。为了防止事故发 生,特制订本措施,在回采工作面初次放顶的全过程中, 本措施与《煤矿安全规程》、《10501工作面采煤作业规 程》中的相关规定必须一并严格执行。 一、区域概况 10501采煤工作面位于矿区东北面,运输顺槽长为 350m和回风顺槽长348m,切眼长65m于今年8月份已 全部结束,本工作面上履岩层结构情况简单,预计初次放

顶垮落步距为5~8m。本矿以为第一次放顶,预计顶板为采后自然垮落,即完全依靠直接顶本身悬露岩层达到极限垮距后破坏垮落。易垮落采区和煤层,故必须进一步根据实际情况控制放顶距离。矿为了“安全第一,预防为主,综合治理”切实把好安全关。特编制10501采面工作面初次放顶安全技术措施,供当班安全管理人员各施工作业班组,回柱技能工学习后实施。。 二、采面初次回柱放顶组织领导 (一)领导机构 组长:屈平(矿长) 副组长:尚仁贵(安全副矿长) 成员:由生产矿长、机电矿长、工程师、带班矿长、安全员、瓦检员、队长、班长、电工、回柱工组成。 (二)、工作职责: 1、组长全面负责该回采工作面初次回柱放顶的人、

脱硝氨逃逸招标技术规范书-DL2

烟气脱硝工程 氨逃逸在线分析系统技术规范书 **********公司 年月

目录 1 总则 (1) 2 设计要求 (1) 2.1 系统组成 (1) 2.2 规范和标准 (2) 2.3 技术要求 (2) 2.5 设备的保护和仪器室 (4) 3 设计条件 (4) 4 系统数据 (5) 5 供货范围 (6) 6 技术服务 (7) 7 工作安排 (7) 7.1 设计联络 (7) 7.2 文件方面 (8) 8 备品备件及专用工具 (10) 9 质量保证及检验 (10) 9.1 检验 (10) 9.2 检查 (11) 9.3 保证 (12) 10 包装、运输和储存 (12)

1 总则 1.1 本规范书适用于大唐陕西发电有限公司渭河热电厂1、2号机组烟气脱硝工程的氨逃逸在线分析系统,提供符合本规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品,并满足需方所在国有关计量法规、环境保护法规和标准、以及电力行业提出的有关该系统在功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标 准和规范的条文,供方应满足有关规定的要求。对国家有关安全、环保等方面的强制性标准,必须完全按其执行。 1.3 供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。不论在合同谈判或签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。若文件为英文,应同时附中文译文。 1.4 如果供方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.5 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,将由供方推荐产品供需方确认,但技术上均由供方归口协调,并对此负全责。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。在供方正式开始制造以前,需方有权因外界、客观条件的变化提出一些补充修改要求,供方应积极响应,具体款项内容由招、供需双方协商解决。 2 设计要求 2.1 系统组成 2.1.1 设备名称:脱硝氨逃逸在线分析系统。 2.1.2 型式: 直接抽取加热采样式。 2.1.3 安装位置: SCR出口烟道。 2.1.4 安装套数:共2套。 2.1.5 监测项目: SCR出口:监测脱硝后净烟气的逃逸NH3。 2.1.6 系统应按上述监测项目(含控制及数据采集系统)采用模块化集成设计。 2.1.7 系统应能满足在至少90天运行中不需要非日常维修的要求(指系统运行维护手册中常规部分没有要求的任何维修活动的要求)。

综采工作面初次放顶安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 综采工作面初次放顶安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2304-98 综采工作面初次放顶安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1016综采工作面支架、采煤机、运输机等安装已经结束,通风、供水、供电、排水及运输系统已形成,工作面将投入生产,为了确保该工作面初次放顶期间的安全生产,特编制工作面初次放顶安全技术措施。 1. 初采前,工作面倾角为89?40',为了防止工作面支架、输送机向下窜动,应加快刮板输送机机头处的推进,在工作面初次来压前必须将工作面调直,保持支架、输送机、煤壁三直。初采期间工作面采高保持在1.8- 2.0米。 2. 1016工作面为十层南盘区第一个工作面,由于我矿没有在破碎顶板下采煤的经验,因此,我队在初采期间必须做好初次放顶的安全准备工作,并记录好工作面直接顶的跨落情况。1016切眼煤壁至九层保

SNCR(脱硝)系统技术规格书

山东齐都药业有限公司热力车间高效煤粉炉示范工程项目 SNCR系统技术规格书 2015年11月

目录 第一章项目概况 (1) 总则 (1) 1.1 项目简介 (1) 1.2 运行条件 (1) 第二章招标范围及相关标准 (4) 2.1 招标范围 (4) 2.2 分界面界定 (4) 2.3 设计标准 (7) 第三章技术规格及要求 (9) 3.1 SNCR系统工艺描述 (9) 3.2 技术规格 (9) 3.3 技术要求 (12) 第四章技术服务 (17) 4.1 设计联络会 (17) 4.2 培训 (17) 4.3 图纸、资料提供(含可以编辑的电子版) (18) 4.4 设备监造 (21) 4.5 技术服务 (22) 第五章供货要求 (26) 第六章供货进度 (27) 第七章供货设备清单 (28)

第一章项目概况 总则 1本规范书适用于山东齐都药业有限公司热力车间高效煤粉炉示范工程项目SNCR系统。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。项目地址位于山东省淄博市临淄区宏达路17号齐都药业科技园内。 2 需方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 3 如果供方没有以书面对本招标书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本招标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在差异表中提出。 4 从签订合同之后至供方开始制造之日的这段时期内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。 5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 6 供方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 7 本招标文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1 项目简介 本项目建设地址在山东省淄博市临淄区宏达路17号齐都药业科技园内。 本项设置1台35t/h高效煤粉炉。烟气净化采用SNCR+布袋除尘工艺+石灰石—湿法脱硫;设置烟气在线监测装置。 本技术规格书描述的范围为SNCR系统所包含的设备及必要的设施。 1.2 运行条件 1.2.1气象条件 1.2.2地质条件 1.2.3设备工作条件

污水水质分析化验检验方案

兴化园区污水处理厂 污水水质分析化验检验方案大庆远大环保设备有限公司

1 目的:为保证检验工作快速、准确地进行,控制检验工作质量。 2 范围:适用于兴化园区污水处理厂污水水质检验管理与监督检查。 3职责: 3.1化验室负责人负责检验监测的全面管理工作。 3.2技质部负责质量管理工作与监督检查。 3.3技术负责人对技术工作全面负责。 4 工作内容 4.1检验准备 4.1.1检验人员保证经过考核,具有该项检验能力的化验人员从事此项检验。 4.1.2环境设施保证。化验室的环境一定符合该项检验要求的环境条件。 4.1.3仪器和标物保证。仪器使用,按仪器的说明书操作,仪器必须经过检定后才能投入使用,必须在检定期内使用;标物必须符合国家标准局的规定要求,才能使用。 4.1.4测量方法保证。按规定执行现行有效的检验方法。 4.1.5制定科学合理的分析检验计划,并认真执行。 4.2检验 4.2.1化验室根据技质部指定的分析检验计划和检验任务单安排有关化验人员对兴化园区污水处理厂污水水质进行检验。 4.2.2化验员按规定时间、检验方法采样、检验,检验结果报告单由化验室负责人签发。4.2.3技质部负责人负责检验样品的抽样,2次/周。 4.3记录并处理数据 按样品检验方法进行检验、计算,评定不确定度。 4.4分析检验管理 4.4.1分析检验结果不符合或异常,化验室负责人组织样品复查、结果验证,同时报告技质部。 4.4.2技术负责人经常对化验员的检验质量进行监督检查,并将检查结果填写在本人技术工作记录中。对发现的问题立即组织整改。 4.4.3对兴化园区污水处理厂运行过程中出现的异常情况需要加样分析化验室应认真组织完成。 4.4.4化验室负责人每季度组织一次检验分析执行情况,对仪器设备、药品试剂、计量、质量记录、安全、保密等各项工作的监督检查,针对存在的问题,执行《纠正措施、预防措施及改进程序》提出改进或纠正措施上报技质部。

初次放顶安全技术措施

赵仓峁煤矿综合机械化采煤工作面初次放 顶施工安全技术措施 一、概述: 赵仓峁煤矿综合机械化采煤工作面是赵仓峁煤矿新建矿井4-2煤层的第一个采煤工作面,工作面采用综合机械化一次采全高矸石充填进行开采,采用煤矸分离液压支架进行破煤和充矸、后部刮板输送机完成对矸石的转运及充填、采用液压支架加强对采煤工作面顶板的支护,采用为全部跨落法处理采空区。煤层的平均厚度为3.5米(另0.6m-1m夹矸),采高4.5米,煤矸比为1:0.2。 4-2煤层直接顶板为灰色泥岩,泥质结构,中厚一薄层状构造,成分以泥质为主,粉砂次之,岩石RQD值为25~50%、质量低劣,软弱。在其上部为灰白色泥岩,厚层状构造、成分:石英60%左右,长石20%±,岩屑少量,泥钙质胶结物20%,岩石坚硬,岩石RQD值为50~75%,质量中等。4-2煤层顶板岩性砂质泥岩、泥岩、粉砂岩泥岩,属中等冒落的顶板。抗压强度中等,抗拉强度、抗剪强度低,其顶板稳固性中等。底板岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,抗压强度低一中等,抗拉、抗剪强度低。 根据顶板岩石的特性和该矿区其他几矿的回采经验可知:在回采的过程中有可能不能达到理想的随采随落,需要通过人工强制放顶的方式将采煤工作面顶板放下来,进而达到安全生产的目的,现该工作面正待回采,在回采前,通过

赵仓峁煤矿委员会研究决定在回采时对工作面进行初次放顶,为保证安全施工特制定以下安全技术措施: 综采工作面自开切巷割煤推进2.4米距离后,在架后进行人工强制放顶,以消除顶板不及时垮落造成工作面压力增大,顶板大面积冒顶时对工作面人员和设备造成危害。避免工作面压力大不能正常推进,影响工作面正常回采及人员、设备的安全。 初次放顶期间,必须认真作好矿山压力观测和数据记录分析,力求安全、科学的作好初次放顶工作。 二、初次放顶方案及步骤: 1、初次放顶前调整好工作面,保证所有设备能正常运转,支架、端头支护、超前支护支护完好,支架和端头支护、超前支护柱腿达到初撑力。支架初撑力不低于24Mpa,上下端头端头架液压支柱初撑力不低于20Mpa,上下超前单体液压支柱初撑力不低于9Mpa。 2、工作面割完三刀煤后利用开切巷作为自由面,从工作面回风端头开始向运输端头进行打眼放顶,放顶距离108米。放顶时先在回风端头打11个掏槽眼,掏槽眼采用对打方式进行,最终形成楔形掏槽(详见炮眼布置剖面图)掏槽眼目的是为了把顶板的整体岩层剪断形成小范围的拱形破碎带,这样就为后期的辅助眼爆破提供了破张空间能够更好的达到把顶板与煤壁承压带剪断的目的。 3、回风端头小转载机尾自由面形成,老顶被破坏后距回风顺槽南侧帮0.5米,距掏槽眼3m,向空区方向倾斜75°角

sncr脱硝施工导则(技术要求).docx

第一章总则 第一节编写目的 本手册规定了SNCR脱硝系统质量检查的内容、程序和方法。建立设施、设备安装确认的管理规程,规范公司设施、设备安装确认的整个流程管理,使确认管理工作贯穿于整个流程,保证关键的部件正确的安装以及和设计要求一致,提高工程质量,使项目满足设计和相关规范要求,为项目实现建设目标提供管理保障。 第二节适用范围 本手册适用于建设熟料水泥生产线SNCR脱硝项目工程的质量检查工作。其他脱硝工程的质量检查工作可参照本手册执行。 第三节基本规定 (1)本规范适用于熟料水泥生产线烟气脱硝工程还原剂采用氨水或尿素为介质,公用氨水站的施工及验收规范,对于其他行业的烟气脱硝工程可参考使用本规范。国外引进机组脱硝工程的施工验收工作应执行制造厂规定和我国许可的标准规定,如制造厂无明确规定,则应执行本规范。施工除应执行本规范的规定外尚应执行国家现行有关标准规范的规定。建筑工程按国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 。 (2)安装工程应按设计和设备技术文件施工。除本规范规定外,有关管道、焊接、泵类、电气、热工测量仪表等应与《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97、《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95等规范标准配合使用。 (3)本规范涉及钢结构采用焊接及螺栓连接的,应参照《钢

结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)的有关规定。 (4)本规范涉及所需各专业施工质量验收表格格式,除建筑工程执行国家标准外,其他专业均按照安装行业要求的统一格式,进行编制,其各专业相应检验项目的检验指标的规范执行。

第二章SNCR系统原理介绍 第一节减排氮氧化物社会效益 氮氧化物(NOx)是大气的主要污染物之一,包括NO、NO2、N2O、N2O3、N2O5 等多种氮的氧化物,燃煤窑炉排放的NOx 中绝大部分是NO。NO的毒性不是很大,但是在大气中NO可以氧化生成NO2。NO2比较稳定,其毒性是NO的4~5倍。空气中NO2的含量在3.5×10‐6(体积分数)持续1h,就开始对人体有影响;含量为(20~50)×10‐6 时,对人眼有刺激作用。含量达到150×10‐6 时,对人体器官产生强烈的刺激作用。此外,NOx 还导致光化学烟雾和酸雨的形成。由于大气的氧化性,NOx 在大气中可形成硝酸(HNO3)和硝酸盐细颗粒物,同硫酸(H2SO4)和硫酸盐颗粒物一起,易加速区域性酸雨的恶化。 随着我国工业的持续发展,由氮氧化物等污染物引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出,严重威胁着人民群众的身体健康,成为当前迫切需要解决的环境问题。2011年全国人大审议通过了“十二五”规划纲要,提出将氮氧化物首次列入约束性指标体系,要求“十二五”期间工业氮氧化物排放减少10%,氮氧化物减排已经成为我国下一阶段污染治理和减排的重点。氮氧化物活性高、氧化性强,是造成我国复合型大气污染的关键污染物。随着国民经济持续快速发展和能源消费总量大幅攀升,我国氮氧化物排放量迅速增长。“十一五”期间,我国氮氧化物排放量逐年增长,2008年达2000 万吨,排放负荷巨大。特别是水泥行业氮氧化物排放量也呈现快速增长趋势,2000年77万吨,2005年136万吨,2010年约200万吨。氮氧化物排放量的迅速增加导致了一系列的

综放工作面初次放顶专项安全技术措施优选稿

综放工作面初次放顶专项安全技术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

综放工作面初次放顶专项安全技术措施 为了避免216上01综采工作面在初采推进时老顶初次来压对工作面和液压支架造成巨大的冲击载荷,必须在初次来压之前提前对切眼内顶板进行深孔预裂爆破放顶,即初次放顶。为了保证初次放顶工作安全顺利地进行,特制定如下安全技术措施: 一、工作面概况 216上01工作面切眼长251.7m,切眼坡度为4°,工作面煤层平均厚度为9.56m,该工作面煤层为6上煤,条痕色为褐黑色,沥青光泽,以暗煤为主,夹少量的亮煤破碎,阶梯状断口,裂隙发育,有方解石矿物,及黄的矿物充填裂隙,有时断口处见丝炭,半坚硬,属半亮型煤。 开采的6#煤层,工作面直接顶为灰黑色泥岩,薄层状,水平层理,局部受冲刷,老顶为浅灰色、灰白色,中厚层状,细粒结构,成份以石英为主、长石次之,含少量的暗色矿物及云母碎片,泥质填隙,局部含砾,分选中等,次圆状,参差状断口,局部可见炭质结核,坚硬。 本工作面地层从上到下有第四、三系黄土红土层、上石盒子组、下石盒子组、山西组、太原组、本溪组、奥陶系。从HY10号钻孔上看,地层厚度分别为:第四、三系黄土红土层17.36米、上石盒子组67.23米、下石盒子组55.63米、山西组104.93米、6上煤层在太原组顶部,地质勘探报告表明,下石盒子组岩性上部以紫色及黄绿色泥岩、砂质泥岩为主,夹中厚层状砂岩,泥岩隔水性较好。中下部为黄褐色砂岩与紫色、

杂色粘土岩互层,井田内较发育,隔水性好。底部为含砾粗砂岩,厚层状,斜层理发育,胶结中等,含水微弱。山西组和太原组砂岩是本井田矿床充水的直接含水岩层,两组地层之间局部无稳定的隔水层,6上煤顶板局部地段为冲刷接触,砂岩与煤层直接接触,且裂隙较发育,故有水力联系;根据导水裂隙带高度计算结果,216上01工作面6上煤导水裂隙带高度将发育到下石盒子组粗砂岩含水层,其范围内的粗砂岩含水层水势必将通过导水裂隙带导入矿井。6上煤上距粗砂岩16.32m。粗砂岩总厚度34.8m;4煤与6上煤的间距平均为64.07m;6上煤开采时,导水裂隙带会沟通4煤和6上煤顶板砂岩含水层,顶板砂岩含水层为工作面直接充水水源,因此煤层直接充水含水层为煤层顶板砂岩孔隙、裂隙水,预计回采工作面正常涌水量为20m3/h,最大涌水量为80m3/h。 工作面三顺槽和切眼均采用矩形断面设计,胶带顺槽宽5500mm, 高,3500mm,断面积19.25m2,采用锚网、锚索+钢带联合支护;两帮均采用金属网片、螺纹钢树脂锚杆+钢筋梯子梁。切眼净宽9900mm,净高3400mm,净断面积33.66m2,施工期间采取锚网索、钢带、木支柱联合支护,支架安装后撤木支柱。 工作面采用四柱双伸缩支撑掩护式液压支架进行支护,支架支护高度为2.5m~4.2m。 本工作面相对瓦斯涌出量0.196m3/t,煤尘具有爆炸性,煤的着火点低,属Ⅰ级容易自燃发火煤层,确定矿井为低瓦斯矿井。 二、施工准备 (一)炮眼规格

锅炉脱硝改造工程技术要求

腾龙特种树脂(厦门)有限公司3×220 t/h锅炉烟气脱硝工程 技术要求 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 2013年10月

一、概述 项目概况 腾龙特种树脂(厦门)有限公司成立于2002年4月,已建成3台220 t/h循环流化床锅炉,一台100MW抽汽式汽轮发电机组。根据福建省及厦门市十二五期间对氮氧化物减排的整体部署和要求,拟对上述3台锅炉进行脱硝改造。 本脱硝工程采用EPC总承包方式建造,本工程包括烟气脱硝装置从设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括但不仅仅限于工程的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建建(构)筑物的设计、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产,并能满足锅炉正常连续运行需要,通过环保部门验收合格后提供一年内设备易损易耗备件。 在签订总承包合同之后,发包方保留对本技术要求提出补充要求和修改权利,承包方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 主要设备及参数 表1锅炉设计参数

脱硝技术指标要求: 1.3.1 锅炉50%~100%BMCR负荷范围内,脱硝后NOx排放浓度:﹤200mg/Nm3; 1.3.2 氨逃逸量:﹤8mg/Nm3; 1.3.3 锅炉脱硝验收期间将按NOx初始浓度为480毫克/立方米进行排放达标核算验收; 1.3.4脱硝设施投运后锅炉热效率影响:﹤%; 1.3.5 脱硝装置投运后烟气阻力增加﹤300Pa; 说明:

1)脱硝效率定义为 脱硝率=C1-C2 ×100% C1 式中: C1——脱硝系统运行时脱硝入口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 C2——脱硝系统运行时脱硝出口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 2)氨的逃逸率是指在脱硝装置出口的氨的浓度。 标准与规范 1.4.1 设计规范及要求 投标方提供规范、规程和标准为下列规范、规程和标准的最新版本,但不仅限于此: GB8978-1996 《污水综合排放标准》 GB50187-93 《工业企业总平面设计规范》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 SDGJ34-83 《电力勘测设计制图统一规定:综合部分(试行)》 DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》 DL/T5121-2000 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》 YB9070-92 《压力容器技术管理规定》 GBl50-98 《钢制压力容器》 DL5022-93 《火力发电厂土建结构设计技术规定》 GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》 DL/T776-2001 《火力发电厂保温材料技术条件》 DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》 GBZ1-2002 《工业企业设计卫生标准》 DL/T5054-96 《火力发电厂汽水管道设计技术规定》 SDGJ6-90 《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》 GBJ16-1987(2002)《建筑设计防火规范》

三氯异氰尿酸化学品安全技术说明书_MSDS

三氯异氰尿酸化学品安全技术说明书 MSDS 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:三氯异氰尿酸 化学品英文名称: trichloroisocyanuric acid 中文名称2:三氯(均)三嗪三酮 英文名称2: symclosene 技术说明书编码: 2728 CAS No.: 87-90-1 分子式: C3CI3N3O3 分子量: 232.41 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量 CAS No. 三氯异氰尿酸 87-90-1 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:本品粉末能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。受热或遇水能产生含氯或其他毒气浓厚烟雾。环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。 燃爆危险:本品助燃,具强刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易爆炸的三氯化氮。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿连衣式胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱类接触。尤其要注意避免与水

(安全生产)回采工作面初次放顶技术安全措施最全版

(安全生产)回采工作面初次放顶技术安全措施

毕节市垭关煤矿 1123采煤工作面放顶 安 全 技 术 措 施 编制:刘龙 调度室: 生产矿长: 安全矿长: 机电矿长: 总工程师: 矿长: 编制时间:二○壹壹年十二月十二日

贵州毕节市垭关煤矿 1123采面初次放顶安全技术措施会审 主持人: 会审时间:会审地点: 参加会审单位及人员: 会审意见: 1123采煤工作面初次放顶 安全技术措施 回采工作面初次放顶时,由于顶板岩层悬露面积增加,煤柱和切顶支柱承受的压力相应增加,引起煤柱压碎、煤壁片邦、支柱收缩下陷,进壹步引起顶板岩层不均匀下沉、脱层、开裂而增加对煤柱和切顶的压力,随时可能发生大冒顶,危及作业人员生命安全。为了防止事故发生,特制订本措施,在回采工作面初次放顶的全过程中,本措施和《煤矿安全规程》、《1123采煤工作面作业规程》中的相关规定必须壹且严格执行。 壹、区域概况 1123采煤工作面位于壹水平壹采区,1123采煤工作面的运输巷和回风巷及切眼布置已经全部结束,即已形成1123采煤工作面,可采煤量2.2万吨,可采期为3.12个月,本工作面上履岩层结构情况简单,预计初次放顶垮落步距为3.2~4.2m。本矿初次放顶完全依靠直接顶本身悬露岩层达到极限垮距后破坏垮落。若直接顶达到极限跨距后,仍不垮落,则要根据工作面的实际情

况,采取强制放顶措施(若遇强制放顶,编制强制放顶的措施),总之顶底板变化较大,同时和k3煤层层间距较薄、上部是k1煤层采空区,易垮落采区和煤层,故必须进壹步根据实际情况控制放顶距离。矿为了“安全第壹,预防为主,综合治理”切实把好安全关。特编制1123采面初次放顶安全技术措施,供当班安全管理人员各施工作业班组,回柱技能工学习后实施。。 二、采面初次回柱放顶组织领导 (壹)领导机构 1、组长:黄明鹏 2、副组长:朱正开(安全副矿长) 3、成员:周训志、彭璟、翁万明、吴长勇、刘龙、张时康、张廷州、阎长模、当班班长、电工、回柱工。 (二)、工作职责: 1、组长全面负责该回采工作面初次回柱放顶的人、财、物的供给调配,且亲自指挥调配,负责初次放顶人员落实,监管全面安全工作。 2、总工程师负责组织对该回采工作面初次放顶的安全技术措施的编制和汇审,且对措施贯彻学习实施督促。 3、成员对该回采工作面初次放顶现场指挥及现场的安全工作。 三、1123工作面准备工作 1、准备好该采面初次放顶的工具及辅助材料(回柱器、拉绳、铁丝、钉子、铁锤、拔柱器等)。 2、1123采面将采四排,打柱挂梁支护完毕后,必须严格检

石洞口一厂脱硝搅拌器技术规范书(已填写)

华能上海石洞口第一电厂#3、#4机组烟气脱硝改造工程 搅拌器技术规范书 招标方:武汉凯迪电力环保有限公司 2012年12月

审核:校核:编制:

目录 附件1技术规范 (1) 附件2供货范围 (17) 附件3技术资料和交付进度 (20) 附件4进度 (23) 附件5监造、工厂检查和性能验收试验 (24) 附件6技术服务和联络 (25) 附件7技术差异表 (27)

附件1 技术规范 1总则 1.1本规范书适用于华能上海石洞口第一电厂#3、#4锅炉烟气脱硝改造工程箱体搅拌器,包括搅拌器的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证提供符合规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符合规范和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地书面表示。1.4供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.5凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方至少要推荐2至3家产品供需方确认,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.6在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方遵守这个要求,具体款项内容由供需双方共同商定。 1.7本规范书所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,供方及时书面通知需方进行解决。 1.8本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果供方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.10采用国际单位制。

相关文档