1.编制依据

1.1建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

1.2建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)

1.3营居住区一期101#、102#、106#及1-1A地下车库等2项工程施工组织设计

1.4北京铁兴机械设备安装中心提供的塔吊资料

1.5营居住区一期101#、102#、106#及1-1A地下车库等2项工程《岩土工程勘察报告》

2.工程概况

2.1常营居住区一期101#、102#、106#及1-1A地下车库工程,位于朝阳区常营乡,总建筑面积60847.82m2,其中101#地下1层,地上19层,建筑物总高62.250m;102#地下1层,地上18层,建筑物总高59.250m;106#楼地上7层,无地下室,建筑物总高度24.800m;地下车库二层。室内地坪±0.000相当于绝对标高29.200m,标准层层高3m。总共设三台塔吊,属群塔作业。

2.2塔吊选用北京铁兴机械设备安装中心提供的MC110A三台,塔基采用固定基础安装方式,工作半径为55m,最大起重量为1.6T,臂端最大起重量为6T。基础为6.25*6.25*1.35m 筏板基础,101#楼塔吊基础底面埋深4.89m(相对室外地平),102#、106#楼塔吊基础底面埋深8.5m(相对室外地平),分别设置101#楼北侧11-J~11-K/12-13~12-15轴设一台MC110A固定式塔吊(臂长55 m,附墙三次),地下车库二段2-D~2-E/2-3~2-4及2-12~2-13/2-C~2-D轴设二台MC110A塔吊,具体位置见塔吊平面布置图。

2.2 塔吊高度设置

因本工程存在三台塔吊同时运转,塔吊大臂大幅度交叉,现场三台塔吊必须形成高低交错的作业状态。在塔吊作业高度设置时,考虑三栋主楼的前后开工时间不同,101#塔吊最高,102 #塔吊次之,比101#楼塔吊低8m,106#塔吊最低,比102#塔吊低8m,比101#楼塔吊低16m。塔吊顶升时三台塔吊必须同时联动顶升,顶升时先顶升高塔,后顶升低塔。

2.3 群塔施工管理小组

为加强群塔的安全作业和组织管理,项目部成立群塔作业领导小组。

群塔作业领导小组及职责

3.塔吊基础的施工

3.1基础定位、放线:

3.1.1先进行101#楼塔吊施工,根据厂家提供的基础平面尺寸长6.25m、宽6.25m和建筑物101#楼北侧11-J~11-K/12-13~12-15轴线位置,放出塔吊位置边线,然后放出另两条边,边长和角度进行闭合无误后,四角钉桩、保护。东、西、北侧按1:0.2的坡度放出开挖边线,并将角桩引致开挖边线外1m,保护起来。

3.1.2地下车库二段开挖至基础标高时,在车库二段2-D~2-E/2-3~2-4及2-12~2-13/2-C~2-D轴之间根据塔吊平置图分别放出塔吊位置定位线。

3.2塔吊施工顺序及方法

3.1.3 101#楼塔吊基础施工顺序:土方开挖至主楼基底标高→定位放线→开挖塔吊基础土方→浇筑塔吊基础垫层混凝土→测量放线→基础底板下层钢筋→固定塔吊标准节→基础底板上层钢筋→校核、固定塔吊标准节→浇筑底板混凝土→塔吊基础周围回填土。3.1.4 102#、106#塔吊基础施工方法

车库二段基坑土方开挖、人工清槽至基底标高-10m时,由测量人员按塔吊布置图进行塔吊基础的测量定位,进行塔吊基础的土方开挖;塔吊基底开挖至-11.45m。

塔吊基础土方开挖至基底标高后,进行塔吊基础垫层混凝土浇筑,基础垫层为100mm 厚C15混凝土,表面找平,拍实。

在基础垫层上测放出塔吊基础边线、塔吊中心线及塔吊底座位置线,根据放好的塔

123456789

101112

1314151617181920

2122

23242526272829301500150062506250

吊基础边线沿四周砌筑同塔吊底板厚高度的120mm 厚砖墙,然后抹灰做防水及保护层。

绑扎基础底板下层钢筋,保护层厚度40mm 。下层钢筋绑扎好后,放置好钢筋马凳,根据测放好的塔吊中心线及塔吊标准节位置线,固定好塔吊基础标准节。绑扎基础底板上层钢筋,保护层厚度25mm 。

基础底板钢筋绑扎好后,浇筑基础混凝土前,必须对塔吊标准节的位置、垂直度、水平标高进行重新复测、校核,准确无误后方可浇筑基础底板混凝土,基础底板混凝土强度等级C35,为了缩短底板混凝土养护时间,尽早立塔,可以将底板混凝土强度等级提高到C40。混凝土浇筑完毕后,表面覆盖塑料薄膜,达到1.2Mpa 后,对底板混凝土浇水养护,浇水次数以混凝土表面一直保持湿润状态为宜。每座塔吊基础底板混凝土留置1组28天标养试块,2-3组同条件养护试块,作为立塔的底板混凝土强度依据。

3.3基槽开挖

3.3.1基坑挖土时由西向东后退进行,分二步:先挖深6.39m 致101#、102#主楼坑底标高, 预留CFG 桩间土厚度500mm ,第二步开挖地下车库二段深基坑-10.00m ,预留人工清槽土200mm ,测量人员配合进行,禁止超挖。

3.3.2塔吊基础钎探见平面布置图,布点30个,钎探孔梅花型布置,间距1500mm 。 钎杆直径25mm ,钎长2100mm ,钎锤10KG ,自由落距500mm,每隔300mm 记下锤击数。

3.4垫层混凝土浇筑

3.4.1垫层混凝土强度为C15,厚度10cm ,

浇筑前基底清理干净、无杂物,四周用10*10木方支挡成矩形,木方内皮尺寸6.25*6.25m 。 3.4.2混凝土用平板振捣器振捣密实,木抹子压实、搓毛,标高正确。 3.5钢筋绑扎、预埋螺栓

3.5.1 HRB400级钢筋Φ16、Φ25。钢筋有出厂合格证、检验报告、复式报告合格,钢筋绑扎采用20#火烧丝。垫块采用40mm 厚石材垫块,允许偏差±1mm 。保证保护层为40mm ,强度合格。

3.5.2施工工艺

(1)根据图纸、配料单、核查成型钢筋是否符合要求,并派专人根据施工部位、数量,清点出所用钢筋。

(2)用粉笔在垫层上划好底板下铁筋间距,按画好的间距,摆放下铁钢筋,按先东西、后南北的原则。钢筋十字扣绑扎牢固。按间距800mm梅花形支垫好石材垫块,保证40mm 厚保护层。

(2)底板下铁钢筋绑扎完毕后,绑扎地梁钢筋。地梁钢筋绑扎时先用钢管支设临时支撑,摆放好上铁主筋,按图纸要求的间距摆放箍筋,穿入下铁主筋,箍筋绑扎完毕后,绑扎腰筋,加拉钩。

(3)拆除临时支撑,地梁按照放好的边线就位。

(4)铺设Φ16钢筋马凳筋,间距1m。

(5)基础外侧采用塑料垫圈控制钢筋保护层,保护层25mm,梅花形布置、间距800。3.5.3钢筋安装的允许偏差:

3.5.4根据基础图中预埋固定标准节位置、间距,锚入混凝土内,找平、找直。

3.6模板支设

模板支撑系统必须有足够的强度及刚度,防治浇筑混凝土时,模板变形。面板采用12mm厚竹胶板制作,龙骨用10*10和φ48钢管加固。

3.6.1在垫层表面弹出基础位置线、模板控制线、标高控制线。

3.6.2依据控制线支设模板,加固牢靠。保证拼缝严密、位置、截面尺寸、对角线正确,垂直度合格。

3.7基础混凝土浇筑

3.7.1提前与搅拌站进行联系,明确技术要求坍落度为140mm-160mm,混凝土

强度C35。施工前,一切施工用的机具、人员按需要落实,所有机具均应在

浇筑前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。

3.7.2掌握天气季节变化情况,浇筑混凝土尽量避开风雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。

3.7.3操作工艺:检查模板→浇筑混凝土→振捣→收面压光→养护

检查模板:模板的杂物必须清理干净,检查模板几何尺寸和支撑是否牢固,发现问题及时处理。

(1)振捣时要求振捣棒快插慢拔,在振捣过程中江振捣棒上下略有抽动,以使上下振捣均匀,每次振捣时间20~30s,以使混凝土表面无明显下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准,振捣棒移动间距为1.5倍振捣半径。振捣过程中不得碰触钢筋和预埋件。

(2)找平收面:混凝土浇筑完成后,瓦工进行找平工作,用2m刮杆依照事先焊号的标高控制钢筋将混凝土刮平。

(3)养护:收面工作完成后,用塑料布覆盖严密,防止过快失水。每天及时进行洒水养护,浇水次数以使混凝土表面保持湿润为宜。

3.7.4混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样不得少于一次,每次留置3组。

4.防水施工方法

地下车库二段受塔吊影响,基础底板防水层在塔吊标准节处需断开,为防止地下水顺着塔节向上渗水,在标准节上加焊止水环(塔吊厂家专业人员制作),并在做塔吊基础前先在塔吊基础垫层及砖胎模挡土墙上做防水(3+3SBS)。地下一层顶板防水层在塔吊位

置需断开,为保证该部位防水效果,地下一层顶板防水层在塔吊四周每边预留800mm宽搭接长度,待塔吊拆除后,将甩

基础底板防水层处理方法

出的800mm宽卷材接头表面水泥砂浆保护层清理干净,防水基层找平、压光,阴阳角抹成直径不小于100mm的园弧,再进行塔吊位置防水卷材施工。具体做法如下图所示:

板封闭。

8.群塔施工安全注意事项

8.1 在各层楼板塔吊预留洞位置四面搭设1.2m高防护栏杆,钢管刷红白油漆,预留洞上下用竹胶板覆盖严密,悬挂警示灯,以防人员跌落预留洞内。

8.2 塔吊安装、拆除必须由具有资质的单位严格按照《塔吊安装、拆除施工方案》执行,所有操作人员必须持证上岗,严禁违章指挥,违章作业。

8.3 塔吊的各种限位装置必须灵敏有效,严禁私自拆除各种限位。

8.4 塔吊的作业面高度严格按规定高度执行,塔吊在顶升和锚固时必须保证群塔上述高低错开的高度距离。顶升时要遵循先顶升高塔,后顶升低塔的原则。

8.5 对塔司和信号工进行安全教育和上岗前的培训工作,必须考核合格且取得上岗证后方可上岗。信号工除遵守一般安全操作规程外,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否会与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足够安全距离(3m 左右),要安全礼让。当有碰撞危险时避让原则(顺序)时“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。

8.6 每台塔吊的顶端及臂身最前端设置明显的安全警示标志,白天插小红旗,夜间必须设置警示灯,且必须有专职安全员对群塔施工作重点监控。塔司操作室内禁止非工作人员入内,禁止放置易燃和妨碍操作物品。

8.7 每天必须对塔吊进行必要的检查,如塔吊的限位装置是否灵敏,钢丝绳是否有磨损现象等,发现问题,及时解决,

8.8 每台塔吊要根据不同型号、不同的起重量确定塔吊的载重量,严禁超载起吊,严禁材料混吊。

8.9 塔吊信号指挥采用对讲机联系。每台塔吊信号工与该塔吊司机之间的联系及同一台塔吊的信号工之间相互联系,使用同一频率的波段,不同的塔吊采用不同的频率波段,防止混淆指挥。塔吊信号指挥必须口齿清晰,指挥表达准确到位。机组与指挥人员要进行预演练,互相纠正、规范双方交流指挥信号。指挥人员必须是专职信号工,要佩带有“指挥”字样的臂章或穿戴明显的工作服。当指挥信号不明时,司机应发出“重复”信号询问,明确指挥意图后方可开车,信号工必须遵守塔吊“十不吊”的原则,对于违反规定指挥塔司有权拒绝执行。

8.10 塔吊司机要经常检查塔吊回转制动要可靠,当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。

8.13作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源

后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面,但周围塔吊要避让该塔。

9.塔吊附着锚固的要求

9.1起重机附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求。附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另行设计。

9.2装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000。

9.3在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°。

9.4附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。9.5塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置(1#、2#、3#、4#塔锚固在8层),锚固装置由塔吊安装公司进行预埋。塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合各塔的出厂规定。

9.6起重机作业过程中,应经常检查锚固装置,发现松动或异常情况时,应立即停止作业,故障未排除,不得继续作业。

9.7拆卸起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的锚固装置。严禁在落塔之前先拆锚固装置。

9.8遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸锚固装置。

9.9锚固装置的安装、拆卸、检查和调整,均应有专人负责,工作时应系安全带和戴安全帽,并应遵守高处作业有关安全操作的规定。

9.10附着点的位置提前与设计单位联系,经设计单位同意后再进行固定。

9.11群塔顶升顺序随着楼层的进度进行顶升,顶升顺序为:先顶101#塔吊,接着顶升102#、106#塔吊。

10.顶升作业注意事项

10.1为了群塔施工安全,群塔顶升要统一指挥,顶升作业要经过项目部的扬立新、余宝兰、李萍、原振科四人同时签字认可后,由扬立新指挥进行顶升。

10.2检查液压油和液压系统是否清洁,不得有灰尘、粉、金属屑等杂质。

10.3液压表最高不得超过允许值。

10.4顶升前检查套架滚轮和塔身间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度。

10.5顶升作业必须有专人指挥,非作业人员不得上塔机。

10.6顶升时,必须保持平衡状态,严禁回转。

10.7顶升结束时,必须降到原位,固定螺栓。

10.8风力在4级以上时,不得进行顶升工作。

11.场区周边道路、电气线路的安全防护

11.1对塔吊司机及信号工进行安全教育,注意在塔吊大臂运转到周围道路上

时的施工安全,严禁吊装物超过场区围墙。

11.2在道路附近设置明显标志,提醒过路人员注意通行安全。

11.3对场区内西侧的高压线及烟囱进行搭设杉篙防护架,

杉篙搭设:杉篙防护基础平整夯实。并有排水设施,以保证地基有足够的承载力。杉篙架子搭设前,放好轴线,材料分码整齐。杉篙进场前无腐枯、折裂、枯竭。杉篙脚手架的杆件使用8#铅丝,立杆间距、横杆间距不得大于1.8m。杉篙脚手架必须保证结构不变形,边线与高压线必须保证0.75m的距离。大风天气必须观察杉篙是否位移、是否绑扎牢固。

12.安全保障措施

12.1施工人员均需经过入场教育。

12.2进入施工现场必须戴安全帽,严禁酒后作业,不得穿拖鞋进入施工现场。

12.3施工人员严禁在现场嬉戏、打闹。

12.4土方开挖中遇到地下管道、线缆必须及时上报,经过有关人员核查、处理无误后方可继续施工。

12.5挖土机械要遵守机械安全操作规程,机械的各种安全装置齐全有效。

12.6土方开挖按规定的顺序进行,禁止采用挖空底角的操作方法。

12.7使用机械挖土前,要先发出信号。配合挖土的人员,在槽内作业时要注意安全,任何人不得进入挖掘机的工作范围。挖掘机司机离开驾驶室时,必须将铲斗落地。

12.8使用电动工具时必须装有漏电保护装置,使用前应检查绝缘性能,防止触电事故。

12.9焊机应单独设开关,外壳做接零、接地保护,一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,两侧接线压接牢固并安装可靠防护罩,焊把线应双线到位,不得借用金属管道、脚手架及结构钢筋作回路地线,焊把线无破损、绝缘良好。

12.10施工现场设立安全生产管理制度牌,在基坑周围必须挂有安全警示牌。

并在槽边设立两道护身栏杆,危险处夜间设红色标志灯。

13.文明施工要求

13.1土方车按北京市有关要求进行封闭,在施工现场出口处设冲洗槽将轮胎

上沾的泥用水清理干净,污水经沉淀后排入市政管线。

13.2风天进行土方开挖作业时,对无法进行覆盖且有可能造成扬尘的部位设专人洒水降尘。

13.3挖出的土方应及时运出场外,不能及时运出现场的土方按指定的位置堆放,并用密目网覆盖。

13.4施工现场派专人负责现场的清扫和保洁工作。

13.5施工作业尽量避免人为因素产生的噪音。

14.塔吊平面布置图

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊基础设计方案

塔吊基础 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、塔吊位置的选择 三、塔吊基础的设计 (一)塔吊力学参数 (二)桩基承载力计算 (三)承台配筋及强度抗剪验算 四、塔吊基础沉降观测 五、塔吊安拆方案及群塔管理方案

塔吊基础专项方案 一、工程概况: 丁桥大型居住区 R21-29 地块经济适用房Ⅱ标段工程位于浙江省杭州市丁桥勤丰路与华丰路交叉口的西北侧,总用地面积 33066 ㎡,由 6#、7#、8#、10#、11#、12|#共 6 幢楼组成,均为 14-15 层高层建筑(6#、7#、8#为 14 层,其它为15 层),其中 7#、8#、11#、12#楼下为连体部分人防地下室;6#、10#为单独一层地下室;本标段合计建筑面积为 65433 平方米,其中地下建筑面积 13149 平方米。 为配合工程建造施工,垂直运输的需要,采用 4 台塔吊配合。塔吊的工作半径均为 50 米,采用浙江省虎霸建筑机械厂的 QTZ63 塔吊,塔吊搭设高度约为47 米,要求相邻塔吊搭设时高度要错开 1~2 节塔身。 塔吊承台基础尺寸为5×5×1.3,桩间距为 4m,砼等级为 C35,塔吊承台配筋及预埋件详见附图,配筋为Ф20@200,上下双层,双向配筋,要求锚桩 100mm,承台标高、有效桩长见每台塔吊计算书。塔吊基础节上采用Φ16圆钢 与基础底板钢筋焊接作为避雷接地。

二、塔吊位置的选择: (1)1#塔吊布置在 8#楼边上,具体见附图 (2)2#塔吊布置在 11#楼边上,具体见附图 (3)3#塔吊布置在 10#楼边上,具体见附图 (4)4#塔吊布置在 16#楼边上,具体见附图 三、塔吊基础的设计: 有三台塔吊均布置在地下室内,须穿地下室底板,有一台塔吊布置在自然地坪上。 根据现场桩基作业情况,塔吊桩采用 PC-A 型 400(75)预应力管桩。 所有塔吊的基础采用桩+承台型式,由 ZYJ600H 桩机架静压沉桩,送桩到设计标高。 塔吊生产厂:浙江省虎霸建筑机械厂,塔吊型号 QTZ63。 (一)塔吊力学参数: 2

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础设计方案

一、工程概况 1.1工程简况 1.1.1工程名称:锦绣新天地花园2-4座、34-35座、1#-5#商铺、17#商铺及一期地下车库 1.1.2建设单位:广州华新置业有限公司 1.1.3设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 1.1.4监理单位:广州市百业建设顾问有限公司 1.1.5施工单位:湛江市建筑工程集团公司 1.1.6工程地址:新塘工业加工区东华工业村 1.1.7建筑规模: ⑴主要经济技术指标 ⑵首期单体面积一览表

1.1.8结构类型: 基础为预应力高强砼管桩和深墩基础,主体结构为框架剪力墙带全地下室车库。 1.2塔吊选型 本工程选用塔吊:JL5613,资料如下: JL5613塔吊的底座外围尺寸为1510?1510,塔吊产生最大重力为 G= 540kN, 1 最大起重弯距为M=1720kN·m,最大水平力P=80 kN; 4#塔吊桩基础设计采用先张高强度预应力砼管桩(5根Φ400mm的桩,管桩壁厚95mm,混凝土强度为C80),单桩承载力为700kN,桩长9~14m,桩端以强风化砂砾岩为持力层入岩≥1.5m,或以中风化泥灰岩表面作持力层(可不入岩)。管桩总桩数5根,采用二节接桩,基础采用群桩上承台。承台砼强度等级为C35。 1.3塔吊布设及数量 根据首期建筑物布局,结合进度要求,塔吊设置7台,其位置及编号见附图“施工总平面布置图”。 二、塔吊基础设计

2.1塔吊基础计算 塔吊基础平面布置见附图“塔吊基础平面及配筋图”,初选承台尺寸5m ×5m ,暂取承台高度1.4m ,管桩伸入承台100mm ,钢筋保护层取50mm ,承台有效高度为: 0h =1.4-0.1-0.05=1.25m 承台自重2G =25×(1.4×5×5)=875kN 桩顶平均竖向力设计值为: G = n G G 2 1+×1.25 =(540+875)/5×1.25=283kN 2.2桩受力计算 桩受力与桩到承台中心距离 m ax x 以及参与作用的桩的个数有关。 根据《建筑施工手册》以及《广东土木与建筑》所列方法,可知: max N =G + ∑?2 max i x x M +L h P 2? =283+1720×1.25×2.1/ ( 4?2.12)+80×1.4/(2×4.2) =552.3 kN 0 桩的单桩承载力满足要求。 2.3承台验算 塔吊基础验算尺寸见附图“塔吊基础计算尺寸图”。 2.3.1柱边冲切 ox λ= 0h a x =1/1.25=0.8

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2场地概况 (2) 3.3机械概况 (3) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (8) 1、塔吊基础施工工艺 (8) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (10) 八、安全技术要求 (11) 附图一:塔吊平面布置图 (15)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城 岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型 塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况 项目名称工程项目 建设单位中牟县狼城岗镇政府 设计单位郑州大学综合设计研究院有限公司 勘察单位郑州大学综合设计研究院有限公司 监理单位河南方大建设工程管理股份有限公司、河南华兴建设监理有限公司承包单位有限公司 项目地址狼城岗新镇区东南部,北临S312国道,东侧为狼姚路

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础桩计算方案培训课件

3000中心距矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、建质【2009】87号文 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值 4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.4×25+0×19)=875kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×875=1050kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(690+875)/4=391.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4+(300.94+19.02×1.4)/4.24=468.46kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4-(300.94+19.02×1.4)/4.24=314.04kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

Tc4208十字梁塔吊基础方案带计算公式学习资料

一、编制依据: 二、工程概况: 1.建筑和结构概况 2.自然概况 本场地土质自上而下为:1)素填土、(2)粉质粘土、(3)中细砂、(4)粗砂、(5)强风化片麻岩。 工程室外设计地平为绝对标高57.4m,为避免塔吊基础与后期室外管线地面等冲突,以减少拆除费用,将塔吊基础上平标高定为绝对标高56.5m。考虑现场地质条件,该处绝对标高52米以上均为素填土,且下层粉质粘土承载力(140 kPa)均不能满足塔吊要求的基础承载力200 kPa,因此经研究采用同主体基础一样的预应力高强混凝土管桩基础。 三、塔吊布设及基础验算 1.布设位置: 根据工程实际需要及集团公司塔吊调用情况,现场在两栋楼间拟设TC4208塔吊1台,做为主体工程施工阶段主要垂直运输工具。塔吊位置平面布置见后附图。 2、塔吊基础设计: 1)考虑安全性、经济性要求,地基拟采用预应力高强混凝土管桩基础,共设5根。 塔吊基础地基施工方法如下:桩机作业范围内的场地挖土(同楼一起

挖),挖至绝对标高55.30,放线打桩,截桩,人工清土至标高,浇筑垫层,垫层上平比桩顶(绝对标高为55.05米)低5㎝,绑扎钢筋,支设模板,预埋螺栓,浇筑C30混凝土,砼浇筑12h后浇水养护。承台浇筑后实体强度达到设计强度100%时方可进行塔吊安装工作。 桩头与承台连接参见图集L10G40中规定执行操作,填芯砼强度C35,采用微膨胀砼浇筑。 3、承载力验算: 1)、参数 塔吊型号: TC4208;塔吊起升高度H: 30.000m; 塔吊倾覆力矩M: 400kN.m;塔身宽度B: 2.500m; 塔吊自重G: 260kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 4.3m;桩直径d: 0.400m; 桩钢筋级别: III级钢;混凝土强度等级: C30; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 7.07m;桩入土深度: 12.500m; 保护层厚度: 25.000mm。 2.TC4208塔吊基础验算: 塔身重量:P=260KN 基础承台自重:G=(16.2m2×1.2m)×25 KN/ m2 =486KN 桩自身重量(按桩直径R=0.4m,长l=12.5米): G1=3.14×0.4×13×25×5=204.1KN 桩竖向承载力验算:

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案 一.工程概况: 金领广场主体采用框架—剪力墙结构,地下一层,地上十八层,最大高度约为60.8米。工程分A、B、C、D四区及裙 房部分。拟采用2台QTZ5012型塔式起重机,两台塔吊高度 错开3米,安装位置详平面布置图。 本方案依据《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》编制,有关荷载抄自《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》 P62第17.2条。 二.塔吊基础受力图: N1:础所受垂直力 N2:基础所受水平力 、M2:基础所受倾翻力矩N2 M3:基础所受扭矩

三、桩基础布置图及承台要求: 根据工程地质勘探报告,场地内淤泥层较厚且埋深较浅,工程受 力性能不好。塔吊基础决定采用桩基承重以满足荷载要求。 桩基础布置如下: 1600(3200) 1600 (3200) ()内数字为东侧塔吊基础尺寸;()外数字为西侧塔吊基础尺寸; 基础承台尺寸要求: 根据现场实际情况,结合厂家要求,塔吊基础采用固定式整体基 础,基础尺寸选择如下:东侧塔吊基础尺寸为5 .6米X5.6米X1.4米,西侧塔吊基础尺寸为4.5米X4.5米X1.4米。 根据荷载最不利原则,选择西侧塔吊基础进行各项验算。基础混 凝土等级为C35,采用二级钢,fcm=19N/mm2,ft=1.65N/mm2, fy=310N/mm2。 基础平面受力图如下:(计算模型)

M1=1796KN.M N2=73.5KN N1=513KN 1400 R=1000X2KN T=840X2KN T=840X2KN 1600 其中:R为管桩提供的抗压强度;T为管桩提供的抗拔强度,G 为承台钢筋混凝土自重;G=4.5X4.5X1.4X25=708KN。所有强度由压桩记录和静载试验所得,由于承台基础为4桩对称布置,每边两根,所以乘2。 1、基础抗压承载力验算: 由∑B=0,求得A点处 [R]=(M1+G*0.8+N1*0.8+N2*1.4)/1.6 =(1796+566.4+410.4+102.9)/1.6 =1797.3KN

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下: