《重庆市建设工程设计文件编制技术规定》

建筑节能(绿色建筑)设计部分(征求意见稿)

1 一般规定

1.1本规定适用公共建筑节能(绿色建筑)及居住建筑节能设计。

1.2公共建筑节能(绿色建筑)设计内容由建筑、结构、给排水、电气、暖通共五个专业组成,各专业具体工作内容见附表A《各专业必须执行的条文列表》及附表B 《各专业可选择执行的条文列表》。

1.3初步设计阶段节能与绿色建筑设计说明采用文本形式,由各专业设计说明汇总集结成篇,重点对采用技术措施、系统及控制指标要求进行说明。

1.4施工图设计阶段节能与绿色建筑设计说明采用图纸形式,各专业设计说明各自成篇,结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业设计说明也可作为一节与各自专业设计总说明合并,重点对采取的具体技术措施、系统、材料、设备、控制指标要求等进行详细说明。

2 初步设计阶段

2.1 一般规定

2.1.1初设阶段节能与绿色建筑设计文件应包括设计说明专篇、设计图纸、节能计算模型及计算书、分析报告及计算书、节能自审意见书、节能设计基本情况表、绿色建筑设计基本情况表;

2.1.2 设计说明专篇按以下次序编排:设计主要依据、项目概况(包括达标条文选择说明)、建筑专业说明、结构专业说明、给排水专业说明、电气专业说明、暖通专业说明。

2.2 设计说明

2.2.1设计主要依据

应包含以下内容:

1设计中执行的国家和本市的标准、规范、图集;

2设计中执行的国家和本市的政策文件。

2.2.2节能与绿色建筑设计概况

见下表:

序号 项目 内容

1 建筑名称

2 建设地点

3 用地面积 6 总建筑面积

4 建筑主要功能 7 建筑层数

5 空调系统形式

8

建筑高度

9

绿色建筑等级 □ 银级 □ 金级 □ 铂金级 类型 节地

节能

节水

节材

室内环境选项 10 绿色建

筑可选项

合计

备注:第10项中选项填写项目所选择的绿色建筑可选项编号,合计填写该类型下选择的项数;居住建筑不填写本表中的第9和10项。

2.2.3建筑专业

1 节地与场地规划选址(7.1.1、7.2.10、7.2.13、7.2.14、7.2.15、7.3.8、7.3.7)

1)说明项目的选址、规划、保护区的情况和场地的安全性、污染源及治理措施; 2)说明场地的生态修复及表层土的利用情况,对需改造的场地制定生态恢复计划的情况;

3)说明场地交通及周边资源可利用情况,包括公共交通、停车设施设计与管理、公共服务设施、建筑公共空间利用等;

4)说明地下空间合理开发利用的方案; 5)既有建筑利用分析的情况。

2 建筑物理环境设计(4.1.3、7.2.3-1、7.2.3-2、7.2.16-4、7.2.16-1、7.2.2、7.2.3-6、7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7、7.2.8、7.2.9)

1)建筑的风环境设计,包括建筑布局、室外风环境、室内自然通风、建筑外窗和幕墙的可开启面积、可见光透射比、窗墙面积比、遮阳设计情况等;

2)建筑视野与光环境设计,包括场地视线干扰、光污染防治设计、建筑各功能房间的自然采光质量等。

3)建筑的声环境设计,包括场地环境噪声、主要功能房间隔声设计、噪声源房间位置及相应的防噪措施等。

3建筑节能设计(4.1.8、4.2.1、4.2.2、4.2.5、4.3.1、7.2.16-2、4.2.12、7.3.2、4.2.3、4.2.10、7.2.16-3)

1)说明围护结构各部位主要保温构造系统及相应材料热物指标、修正系数、燃烧性能指标;

2)节能计算主要指标表,包各主要围护结构指标值、门窗类型及参数、能耗计算结果等;

3)说明外窗和幕墙的气密性等级;

4)说明建筑遮阳类型、遮阳位置及控制方式;

5)说明建筑防结露设计的措施;

6)防火隔离带设计说明(视情况说明)。

4 建筑节材与资源利用(7.3.23、7.3.27、7.3.30、7.3.31)

1)说明建筑装饰性构件的功能及女儿墙高度;

2)说明建筑构配件设计遵循模数协调原则及应用部位及土建与装修一体化设计;

3)说明预拌砂浆、预拌混凝土使用情况;

4)说明灵活隔断设计和可再循环利用材料利用情况;

5)说明绿色建材的种类与应用部位,是否是国家或重庆市绿色建材的认证产品。5景观设计(7.2.1、7.2.11、7.2.12、7. 3. 16、7.3.17)

1)说明缓解城市热岛效应的措施;

2)说明建筑绿地设计的植物配置与绿化方式、绿地公共属性、透水铺装等;

3)说明场地雨水径流控制措施。

6 “新技术、新材料、新工艺”专项说明

当采用暂无国家、行业或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时,设计应作详细说明,并向重庆市城乡建设委员会申请组织专项论证并备案后方可实施。

2.2.4结构专业

1.场地规划选址(7.1.1)

避开可能产生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害或地震时可能发生的次生灾害,若不能避开上述隐患时,提出保证措施。

2.地基基础

持力层、基础形式、基础埋深、开挖深度等,当采用地基处理时应明确地基处理要求。

3.结构体系(7.3.22)

根据受力特性采用结构传力合理、节约材料的结构体系如:框架结构、框剪结构、钢—混凝土混合结构、钢结构、木结构;

4.高强建筑结构材料的运用:(7.3.24,7.3.25)

1)混凝土结构:主受力钢筋如梁、柱、剪力墙的纵向钢筋的强度等级;竖向承重结构混凝土强度等级。

2)钢结构:钢材强度等级。

3)混合结构:提供以上材料的强度等级。

5.高耐久性建筑结构材料的运用:(7.3.28)

1)混凝土结构:是否采用高耐久性混凝土。

2)钢结构:是否采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

6.混凝土应采用预拌混凝土。(

7.3.26)

7.墙体材料:砌体材料及等级;轻质隔墙;新型墙体材料等。

8.建筑砂浆宜采用预拌砂浆。(7.3.27)

9.宜选用工厂化的预制构配件。(7.3.29)

10.既有建筑进行改造或利用时,说明是否依据国家或重庆市相关规范对主要受力构

件及结构体系进行检测鉴定。

11.采用其他新技术、新工艺、新材料以达到节能减耗的目的。

2.2.5给排水专业

1市政给水排水管网资料:

1)由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的位置、管径、能提供的水量与水压及接管点位置。并应说明的供水干管现状与城市规划管网的相互关系。

2)当建自备水源时,应说明水源的水质、水温、水文状况、供水量、取水方式及净化水处理工艺和设备选型等。

3)排水管网现状:说明现有市政污水、雨水管网管径(或管沟断面尺寸),排入点位置、标高能否接纳本工程的污水、雨水排放,当排入水体为江、河、湖时,还应说明对排入的具体指标要求。

2用水量计算

说明或用表格列出平均日用水量标准、用水人数或(单位数)及平均日用水量。3给水系统

1)说明或用表格列出给水系统的划分、组合情况、给水方式,分质、分压、分区供水情况及当水量、水压不足时采取的措施,并说明计量方式,设备控制方法。

2)说明给水管材选用、接口、敷设方式及卫生洁具的选用。

3)说明或用表格列出热水系统的供水方式、供水分区、系统的选择、供水加压及加热设备的容量、位置及选型、保温及防腐蚀的技术措施等。

4)游泳池循环水处理系统:说明游泳池和水上游乐池的主要设计参数、循环水处理的工艺流程及消毒剂的选用。

5)循环冷却水系统:说明或用表格列出空调循环冷却水量,冷却构筑物,循环水泵的选型及稳定水质措施等。

4排水系统

1)说明或用表格列出生产、生活排水系统排水量,当污水需要处理排放时,应分别说明排放量、水质、工艺流程、处理方式、设备选型、构筑物情况及处理效果等。

2)说明雨水系统的暴雨强度公式、设计重现期、雨水排放量等。

3)说明排水体制是否雨水、污水分流。

4)排水管材的选用、接口及敷设方式。

5中水系统及雨水利用系统

1)说明中水系统设计依据、水质要求、设计参数、工艺流程、处理设施、设备选型。

2)说明雨水用途、水质要求、设计重现期、日降雨水量、日可回用雨水量、日用雨水量、工艺流程、处理设施、设备选型。

3)充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过15hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并说明雨水花园或有调蓄雨水功能的水体面积、储水量、场地年径流总量控制率等主要指标,绘制水量平衡图。

2.2.6电气专业

1 变配电系统节能

1)说明用电性质及容量,考虑技术经济合理性,选择供电电压,确定供配电系统(6.1.1、6.2.1);

2)说明变电所的设置位置,是否对工作、生活环境有影响,是否处在负荷中心,最大低压供电半径,变压器容量、数量及负荷率,过渡季节负荷调整措施(6.1.2、6.2.2);

3)说明所选择变压器节能技术要求(6.2.3);

4)说明功率因素补偿方式,提高功率因素,降低无功损耗措施(6.2.5);

5)说明减小供配电线路损耗的措施(6.1.2、6.2.2);

6)说明谐波抑制及谐波治理措施(6.2.6)。

2 照明节能:

1)列出设计项目中所执行《建筑照明设计标准》(GB50034)所规定对应场所照度值和照明功率密度值指标(6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4);

2)说明设计中所采用主要灯具、光源及镇流器的技术要求(6.3.5、6.3.6、6.3.7);

3)说明室内照明、室外景观照明、夜景照明的控制要求,明确照明控制方式(6.3.8)。3电气设备节能控制

1)采用高效节能电动机,根据电动机负载情况确定控制方式(6.4.2);

2)根据电动机容量及供电距离选择无功补偿措施(6.2.5);

3)需要根据负荷变化进行调节的设备,采用调节电动机转速的控制方式(6.4.4);

4)说明自动扶梯与自动人行道的节能控制装置(6.4.3);

5)说明电梯是否有集中调控和群控的功能(6.4.3)。

4计量与智能化

1)公共建筑应根据建筑功能特点,按用户或使用功能设置电能计量装置;电能计量装置应按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等4个分项独立设置(6.5.1、6.5.2)。

2)大型公共建筑应具有对公共照明、空调、给水排水、电梯等设备进行运行监控和管理的功能,并宜设置建筑智能化系统集成。

5 “新技术”专项说明

当设置有太阳能光伏发电系统,说明地区太阳能资源的情况,光伏发电系统设计思路,装机容量,发电量用途,并网情况等。

2.2.7 暖通专业

1 明确室内设计参数(温度、湿度、新风量)(3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.4、3.0.5、7.3.1)2可再生能源利用说明(5.5.11、5.5.12)

3说明冷热源的选择及设备能效比(或性能系数)(5.5.3、5.5.5、5.5.10、5.5.13、5.5.14、5.5.16、5.5.17)

1)冷热负荷及冷热源选择(机型、总装机容量)

2)设备能效比(或性能系数)

A.锅炉热效率

B.吸收式冷水机组性能系数

C.单元式空调机组能效比

D.多联机综合能源效率〔IPLV(C)〕

E.冷水(热泵)机组性能系数

4空调风系统划分及热回收情况说明(5.4.1、5.4.3、5.4.4、5.4.9、5.4.13)

5说明全新风运行措施(5.4.2、7.2.16)

6供暖、空调冷、热水系统设计说明(5.2.1、5.4.19)

1)采用系统形式,分区及定压

2)耗电输送冷(热)比

7自然通风及机械通风系统说明(5.3.1、5.3.3、5.5.4、5.3.6、5.3.8、5.3.9、5.3.10、7.2.3)1)自然通风措施

2)机械通风系统(停车库等)的说明

8计量与监控(5.2.2、5.3.12、5.6.1、5.6.5、5.6.9、5.6.10、5.6.11)

1)供暖、空调、通风系统计量设置情况说明

2)供暖、空调、通风系统控制要求

2.2.8相关支撑材料清单

1 《环境影响评价报告书》或《环境影响评价报告表》;

2 《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》;

3 《建筑室外风环境分析报告》;

4 《建筑声环境分析报告》;

5 《建筑热环境分析报告》;

6 《建筑自然采光分析报告》;

7 《建筑室内自然通风分析报告》。

2.3 设计图纸

1 总平面图

1)总平面图中应准确表达建筑物的朝向及建筑物外轮廓线,标明设计建筑物所在地的风玫瑰图;

2)表达建筑用地面积、建筑面积(地上、地下面积)、建筑容积率、建筑密度、绿地率等经济性指标参数;

3)总平面图上标注出污染源(如垃圾收集点或垃圾转运站)、雨水收集、污水处理装置位置、中水机房位置及旧建筑的位置等。

4)总平面图上标注出公交站点位置、建筑及场地出入口、场地周边危险源。

5)总平面图上标注配套公共服务及车库、空间共享区域的位置。

2绿化布置图

1)应表达绿化设计范围及控制指标,绿地面积构成情况;

2)应表达透水地面的设计范围、控制指标,透水地面的材质、面积构成情况。

3 平面图

1)平面图所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等,应与设计说明书和计算书保持一致。

采用分散式空调时应绘出空调室外机或窗机位置;

2)标明各层的主要房间功能,应通过门窗编号、幕墙编号或采用门窗、幕墙材料表直观反映门窗、幕墙洞口尺寸,外窗及幕墙的可开启面积;

3)标明遮阳设施的位置;

4)标注出自然采光系统的位置,如导光筒、反光板等措施;

5)标注出屋顶的光热、光电系统的位置及机房位置。

4 立、剖面图

1)应标注女儿墙高度及装饰构件的位置;

2)标明遮阳系统的位置、采光装置的位置;

3)立面图应表达外饰面色彩设计情况。

5节点详图

绘制典型节点详图,如节能构造、遮阳、透水地面节点详图。

6绿色建筑技术集成示意图

绿色建筑技术集成示意图重点表达绿色建筑技术应用的名称、应用部位、作用,相关的技术融入建筑鸟瞰效果图绘制。

2.4分析报告及计算书

2.4.1节能设计

1节能计算模型

1)应采用建设行政主管部门认可的计算软件建模;

2)每栋建筑应提供一个节能计算模型;

3)节能计算模型应与设计图说一致。

2)节能计算书

节能计算书应有完整签署。

2.4.2建筑物理环境分析

1 建筑物理环境分析包括《建筑室外风环境分析报告》、《建筑声环境分析报告》、《建筑热环境分析报告》《建筑自然采光分析报告》、《建筑室内自然通风分析报告》等报告,报告内容包括但不限于以下方面:

1)项目概况:包括项目名称、建设地点、高度、功能、项目周边建筑的情况等;

2)项目的技术路线:包括软件、边界条件设置、工况等内容;

3)分析过程:分析各种工况下的指标参数,提出优化的措施或评价的结论;

4)结论:重点论述的结果和评价的结论。

2 各分析专项的规定见附录C建筑物理环境分析边界条件中C.0.1~C.0.4

2.5自审意见书及基本情况表

2.5.1节能自审意见书

1 应采用建设行政主管部门认可的格式;

2 节能自审意见书签审人员应在建设行政主管部门备案;

3 节能自审意见书应加盖有效的节能自审印章。

2.5.2节能设计基本情况表

1 公共建筑节能设计基本情况表见附表E建筑节能基本情况表(公共建筑)。

2 居住建筑节能设计基本情况表见附表E建筑节能基本情况表(居住建筑)。

2.5.3绿色建筑设计基本情况表

1 公共建筑绿色建筑设计基本情况表见附表F初步设计绿色建筑基本情况表。

3 施工图设计阶段

3.1 建筑专业

3.1.1一般规定

1)设计内容包括设计说明、设计图纸、建筑节能计算模型及计算书、分析报告及计算书、节能自审意见书、节能设计基本情况表、绿色建筑设计基本情况表、相关支撑材料。

2)施工图设计说明专篇分为绿色建筑设计与建筑节能设计两部分。 3.1.2绿色建筑设计说明专篇 1 设计主要依据

1)说明绿色建筑设计采用的设计与评价标准、规范、图集; 2)设计中执行的国家和本市的政策文件。 2 绿色建筑设计概况

见下表:

序号 项目 内容

1 建筑名称

2 建设地点

3 用地面积 6 总建筑面积

4 建筑主要功能 7 建筑层数

5 空调系统形式

8

建筑高度

9

绿色建筑等级 □ 银级 □ 金级 □ 铂金级 类型 节地

节能

节水

节材 室内环境选项 10

绿色建

筑可选项

合计

备注:第10项中选项填写项目所选择的绿色建筑可选项编号,合计填写该类型下选择的项数;居住建筑不填写本表中的第9和10项。

3节地与场地规划选址(7.1.1、7.2.10、7.2.13、7.2.14、7.2.15、7.3.8、7.3.7)

1)说明项目的选址、规划、保护区的情况和场地的安全性、污染源及治理措施; 2)说明场地的生态修复及表层土的利用情况,对需改造的场地制定生态恢复计划的情况;

3)说明地下空间合理开发利用的方案,包括地下层数、地下建筑面积、功能用途;计算地下建筑面积与总用地面积的比例;

4)说明场地交通情况:周边的距离建筑出入口500m公共交通站点或轨道交通的名称及位置;建筑与周边公共交通系统的人行通道设计情况;场地内无障碍出入口坡度设计及与外部无障碍设计的连通;机动车停车设施设计与管理方式;

5)说明建筑的公共性、共享性:功能设计、配套辅助设施设备、公共空间、室外活动场地等设计情况;

6)既有建筑利用分析:对原有旧建筑的规模、面积、位置及受力构件及结构体系的安全性等进行说明;对原有旧建筑的利用方案,说明留和利用的旧建筑部位,如立面环境、主体结构、室内空间等,并对计算建筑物、构筑物的利用率和利用面积规模;

4 建筑物理环境设计(4.1.3、7.2.3-1、7.2.3-2、7.2.16-4、7.2.16-1、7.2.2、7.2.3-6、7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7、7.2.8、7.2.9)

1)说明建筑布局与室外风环境;

2)说明建筑的主要功能房间是否设有外窗,并核算外窗及幕墙可开启面积与该房间地板轴线面积比例;如不能满足要求时,应说明机械通风系统的设计方案。说明外窗和幕墙的可开启率。

3)说明在过渡季典型工况下,90%的房间的平均自然通风换气次数是否超过2次/h;

4)说明建筑主要功能房间自然景观的利用及视线干扰防治情况;

5)室外光污染防治设计,说明设计所选用的玻璃材质,玻璃的反射比;

6)对于主要功能房间,说明满足《建筑采光设计标准》GB 50033采光要求的建筑面积比例;

7)针对主要大进深空间、地下空间和高大进深的地上空间说明其自然采光质量。

8)说明场地环境噪声与室内声环境要求,要求列出噪声监测值及标准值,是否符合标准的规定;

9)说明建筑主要功能房间的室内噪声等级要求,及其外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能情况;

10)说明噪声源房间的布置位置及相应的防噪措施。

5 建筑节材与资源利用(7.3.23、7.3.27、7.3.30、7.3.31)

1)说明建筑构配件设计遵循模数协调原则、部位,如预制水平构件中的水平和竖向尺寸、门窗洞口尺寸;预制构件为主的全装配建筑中建筑平面、剖面和主要构件的X、Y、Z尺寸;土建与装修一体化设计;

2)说明使用预拌砂浆情况及采用500km范围内的预拌砂浆使用量;

3)说明可重复使用隔墙和隔断情况,包括灵活隔断的功能房间、所采用隔断的材料种类、面积比例;

4)说明建筑设计使用可再循环利用材料情况;

6)说明建筑装饰性构件是否具有遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等功能和女儿墙的高度,对非功能性装饰性构件及超过规范规定2倍的女儿墙进行造价比例核算;

7)说明绿色建材的种类与应用部位,是否是国家或重庆市绿色建材的认证产品。

6 景观设计(7.2.1、7.2.11、7.2.12、7. 3. 16、7.3.17)

1)缓解城市热岛效应的措施,包括场地遮荫措施和面积,屋面、外墙及道路采用材质及其太阳辐射反射系数;

2)说明建筑绿地的公共属性,及向公众开放的方案;

3)说明项目设计的绿化方式与植物配置;

4)说明硬质铺装地面中透水铺装的位置、材料、面积;

5)说明场地雨水径流控制措施。

7 相关的支撑材料清单

1)建筑节能计算书

2)《环境评估报告》

3)《地质勘察报告》

4)可再循环材料计算书

5)外窗或幕墙与地板轴线面积比

6)外窗或幕墙可开启率计算

7)装饰性构件造价比例计算

8)灵活隔断比例计算

9)工程材料概预算表

10)工程造价概预算表

11)《建筑室外风环境分析报告》;

12)《建筑声环境分析报告》;

13)《建筑热环境分析报告》;

14)《建筑自然采光模拟分析报告》;

15)《建筑室内自然通风分析报告》。

3.1.3建筑节能设计专篇

1 设计主要依据

1)说明建筑节能设计采用的设计与评价标准、规范、图集;

2)节能设计中执行的国家和本市的政策文件。

2建筑节能设计概况表

单体名称建筑

物性

节能计

算面积

节能计

算层数

节能计

算高度

是否设置

活动外遮

是否设置

屋顶绿化

是否采用

集中空调

(4.1.6、4.1.8、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.9、4.2.10、4.2.11、4.2.12、4.3.1、7.2.16‐2、7.2.16‐3)

3围护结构节能措施

说明围护结构各部位主要保温构造系统及相应材料热物指标、修正系数、燃烧性能指标说明,应包含外墙(填充墙、热桥)、屋面、外窗及幕墙、透明屋顶、凸窗非透明板、架空楼板、功能转换处楼板、地面、地下室外墙、窗墙面积比、屋面和东、西外墙外表面材料太阳辐射吸收系数等,外窗及幕墙应按照《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB /T 71016和《建筑幕墙》GB/T 21086的规定明确其气密性、水密性、隔声性、抗风压性能等级。

4节能计算主要指标表

以表格形式列出计算的关键指标与标准值对照情况,包各主要围护结构指标值、门窗类型及参数、能耗计算结果等。

5建筑防结露设计

说明外墙与屋面热桥部位的构造做法,核算其内表面温度;

6遮阳设计

说明西向外窗的窗墙比,如不能满足要求,应设计考虑外遮阳,说明外窗、幕墙、透明屋顶的遮阳类型、遮阳位置及控制方式等,说明构建遮阳、绿化遮阳的位置;

7防火隔离带设计

说明外墙、屋面防火隔离带设置要求,防火隔离带保温材料参数要求。

8主要材料抽样送检要求

对主要节能材料的表观密度、热工参数、砌体孔洞率及孔数、抗压强度、燃烧性能等需检测的指标进行明确。

3.1.4建筑节能与绿色建筑设计图纸

1 总平面图

1)总平面图中应准确表达建筑物的朝向及建筑物外轮廓线,标明设计建筑物所在地的风玫瑰图;

2)表达建筑用地面积、建筑面积(地上、地下面积)、建筑容积率、建筑密度、绿地率等经济性指标参数;

3)总平面图上标注出污染源(如垃圾收集点或垃圾转运站)、雨水收集、污水处理装置位置、中水机房位置及旧建筑的位置等。

4)总平面图上标注出公交站点位置、建筑及场地出入口、场地周边危险源。

2绿化布置图

1)应表达绿化设计范围及控制指标,说明项目的规划要求的绿地率、实际设计绿地率,并对绿地面积构成情况分块表示,列表统计;

2)应表达透水地面的设计范围、控制指标、透水地面的材质、透水地面面积构成情况,并分块表示,列表统计。

3 景观材料表

1)说明景观设计所选用的植物,分类说明所选用的乔木、灌木及草,是否复合绿化的特点;

2)说明植物习性,是否属于乡土植物,并统计本地植物指数。

4 铺装图

1)透水铺装总图标注不同透水地面的位置及范围,透水地面的材质、类型。

5 屋顶绿化图

1)标明屋顶绿化的位置图、绿化种植的种类、绿化面积等参数;

2)绘制屋顶绿化的剖面图,标明覆土的厚度。

6 平面图

1)平面图所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等,应与设计说明书和计算书保持一致。应采用分散式空调时应绘出空调室外机或窗机位置;

2)标明各层的主要房间功能,应通过门窗编号、幕墙编号或采用门窗、幕墙表直观反映门窗、幕墙洞口尺寸,外窗及幕墙的面积、可开启面积及二者的面积比例;

3)标明轻质隔墙、新型墙体材料、玻璃隔断等容易拆卸的部位,灵活隔断空间的比例与本层建筑面积比例;

4)标明遮阳设施的位置;

5)标注出自然采光系统的位置,如导光筒、天井等措施;

6)标注出屋顶的光热、光电系统的位置及机房位置;

7)节能平面范围示意图:表达外墙、屋面、架空楼板、功能转换处楼板等保温平面范围。

7 立、剖面图

1)应标注女儿墙高度及装饰构建的位置;

2)标明遮阳系统的位置、遮阳面积及采光装置的位置;

3)标注出光伏玻璃的位置及面积;

4)立面图表达外饰面色彩设计情况。

5节点详图

绘制典型节点详图,如节能构造(表达典型外墙、屋面、架空楼板、地下室外墙、地面、功能转换处楼板等部位的节能构造)、遮阳、采光、通风、隔声、景观节点详图,并标明构造做法、材料、层次、厚度等内容。

6绿色建筑技术集成示意图

绿色建筑技术集成示意图重点表达绿色建筑技术应用的名称、应用部位、关键指标,相关的技术融入建筑鸟瞰效果图绘制。

3.1.5分析报告及计算书

1 节能计算模型及计算书规定同2.4.1;

2 建筑物理环境分析专项分析规定同2.4.2;

3 相关的计算书规定同2.4.3及2.4.4。

3.1.6自审意见书及基本情况表

1 建筑节能自审意见书规定同2.5.1。

2 公共建筑节能设计基本情况表见附表E。

3 公共建筑绿色建筑施工图设计基本情况表见附表F。

4公共建筑绿色建筑施工图设计判断表附表H。

3.2结构专业

3.2.1一般规定

设计内容包括设计说明、计算书、节能设计基本情况表、绿色建筑设计基本情况表、相关支撑材料。

3.2.2建筑节能与绿色建筑设计说明

1.设计主要依据

1)说明项目节能与绿色建筑设计采用的设计与评价标准、规范、图集(包括名称、编号);

2)设计中执行的国家和本市的政策文件。

2.节能与绿色建筑设计概况

结构体系,基础形式,新建项目或改造项目,见附表G建筑节能(绿色建筑)结构概况表。

3.场地规划选址(7.1.1)

避开可能产生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害或地震时可能发生的次生灾害,若不能避开上述隐患时,提出保证措施。

4.地基基础

持力层、基础形式、基础埋深、开挖深度等,当采用地基处理时应明确地基处理要求。应提供不低于2种基础方案优化分析说明。

5.结构体系(7.3.22)

根据受力特性采用结构传力合理、节约材料的结构体系如:框架结构、框剪结构、钢—混凝土混合结构、钢结构、木结构;应提供不低于2种结构体系节材优化分析说明。

6.高强建筑结构材料的运用:(

7.3.24,7.3.25)

1)混凝土结构:主受力钢筋如梁、柱、剪力墙的纵向钢筋的强度等级。纵向受力钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力钢筋总量的百分比;竖向承重结构混凝土强度等级。对6层以上建筑,混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土的用量占竖向承重结构中混凝土总量的百分比。

2)钢结构:钢材强度等级。Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的百分比。

3)混合结构:提供以上强度等级。提供以上的百分比。

7.高耐久性建筑结构材料的运用:(7.3.28)

4)混凝土结构:是否采用高耐久性混凝土,高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的百分比。

5)钢结构:是否采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

8.混凝土应采用预拌混凝土。(7.3.26)

9.墙体材料:砌体材料及等级;轻质隔墙;新型墙体材料等。

10.建筑砂浆宜采用预拌砂浆。(7.3.27)

11.宜选用工厂化的预制构配件。(7.3.29)

12.既有建筑进行改造或利用时,说明是否依据国家或重庆市相关规范对主要受力构

件及结构体系进行检测鉴定。

13.采用其他新技术、新工艺、新材料以达到节能减耗的目的。

3.3给排水专业

3.3.1一般规定

设计内容包括设计说明、设计图纸、计算书(视需要)、节能设计基本情况表、绿色建筑基本情况表、相关支撑材料。

3.3.2 建筑节能(绿色建筑)设计说明

1 设计主要依据

1)说明项目节能与绿色建筑设计采用的设计与评价标准、规范、图集(包括名称、编号);

2)设计中执行的国家和本市的政策文件;

3)项目环评报告及相关检测报告。

2 建筑节能与绿色建筑设计

说明建筑主要节水措施及非传统水源利用率

3 项目达标条文选择说明

为便于反映和判断项目总体达标情况,应对设计采用的可选项选择情况进行说明(公共建筑对照重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》附录D 选择;如采用附录D 注4方式设计的,应按重庆市《绿色建筑评价标准》要求提供达标条文列表与自评分说明)。 4水资源规划方案

说明包含当地水资源情况、市政条件、用水分区、水质、水量保证方案、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、节水器具、非传统水源利用等。对于采用非传统水源,应提供非传统水源利用方案。 5管网损失设计

说明避免管网漏损的措施,包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施,如采用管道涂衬技术、新型管道及连接技术、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。 7节水设备

说明设计中所采用节水器具符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870要求。 8景观节水

建筑给排水设计说明明确景观给水的来源,如自来水、雨水、再生水,绿化节水灌溉的方式,如喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉方式等。 9非传统水源(对应标准条文?)

结合当地实际情况和经济、技术分析,简要说明对雨水或再生水的利用方案,包括再生水来源、污水处理工艺和消毒技术、水量估算等。

非传统水源利用主要信息

10循环冷却水系统(对应标准条文?)

设计说明包括冷却水供水方式,是否设置循环供水系统,冷却水系统的各种处理功能,如过滤或旁滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等功能,冷却塔的安放位置,补水管处是否设置计量装置等。 11游泳池循环水处理系统

来源 用途用量

设计说明游泳池和水上游乐池的主要设计参数、循环水处理的工艺流程及消毒剂的选用。

12用水计量(对应标准条文?)

设计说明中说明按哪些用途设置用水计量表,并列出水表编号、测量参数、安装位置等。

水表编号 测量参数 安装位置

3.3.3 设计图纸

1绘制室外给水排水总平面图各建筑物的外形、名称、位置、标高、道路及其主要控制点坐标、标高、坡向.指北针(或风玫瑰图)、比例。

2绘制全部给排水管网及构筑物(中水系统、雨水利用系统构筑物位置)的位置(或坐标、或定位尺寸);构筑物的主要尺寸及详图索引号。

3绘制中水系统、雨水利用系统管道总平面图。

4绘制中水系统、雨水利用系统工艺流程断面图。一般工程可与总平面图合并绘在一张图上,图中标明工艺流程中各构筑物及其水位标高关系。

5绘制中水系统、雨水利用系统各构筑物平、剖面及详图。

6绘制游泳池系统工艺流程断面图.

7绘制循环冷却水系统图及大样图。

3.3.4 计算书

非传统水源计算报告要求见附录D

3.4电气专业

3.4.1一般规定

1设计内容包括设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用)、节能设计基本情况表、绿色建筑设计基本情况表、相关支撑材料。

3.4.2 建筑节能(绿色建筑)电气设计说明

1 设计主要依据

1)说明项目节能与绿色建筑设计采用的设计与评价标准、规范、图集(包括名称、编号);

相关文档