文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动二通阀

电动二通阀

电动二通阀
电动二通阀

电动二通阀

电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。

目录?电动二通阀-应用范围及产品特点

?工作原理

?电动二通阀-调试

?电动二通阀技术参数

驱动器规格型号和技术参数铜阀规格型号和技术参数电动二通阀安装尺寸

javascript:void(0); 电动二通阀-应用范围及产品特点section

1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。

2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。

3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。

4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。

执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻

★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能

★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)

★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)

★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命

★功耗低、输出力大、噪音小

★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求

★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准

★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀

它分为直动式和先导式2种。

空气处理机组控制两管式比例积分式控制图

比例积分式控制图

比例积分式控制图

比例积分式控制图

比例积分式控制图

工作原理

本系统适用于空调系统的空气处理机组夏季温度控制。

由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC-1和电动两通阀TV-1组成送风温度控制系统,安装在回风管道的TE-1把检测到的温度信号传送至TC-1,由TC-1将TE-1检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV-1的开度连续可调,使回风温度保持在需要的范围。

安装在新风入口的常闭开关式电动阀与机组的风机连锁,当风机开动,新风风阀全开;当风机关停进风阀/水阀全关,R是连锁用的中间继电器。

空气压差开关DPS-1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS-1的设定值时,微动开关动作,发出报警信号。

精益求精-上海方工阀业科技有限公司。

电动二通阀-调试

切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。

水流方向必须按照阀体上指示得方向相同。

阀体须位于盘管接水盘上方,以保证出现滴水时落入接水盘中。

阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内,其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间,必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。

阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。

若驱动器已经装到阀体上,那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力,否则会损坏驱动器。

安装完毕并检查正确无误后,通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期,确定所有部件正确为止。

经过无水调试合格后,再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内,以保证电动二通阀对水流开关的有效性.

电动二通阀技术参数

产品介绍SFD系列电

动阀

SFD1系列电

动阀

材料黄铜阀体,不

锈钢基座,铝

罩壳

黄铜阀体,阀

蕊,密封蝶,

不锈钢阀杆,

弹簧

可承压力

(MPa)

2.5MPa

阀体连接标准圆柱管螺纹

适用介质冷冻水,热水或低压蒸气适用液体温

2℃-105℃

环境温度及

湿度

0℃-50℃不凝露

水流控制方

开关

驱动电源AC220V(+10.15),50Hz功耗≤5W

电机类别磁滞同步电机,转速500r/min

全行程时间开6秒,关4

开8秒,关5

驱动器规格型号和技术参数

产品型号额定电压功率驱动方式与SRV2000

阀门配合动

作时间

净重

SRA2100-22 0 AC220V±10 7W

电向电机驱

阀门弹簧复

全开时间:

通电后约10

关闭时间:

断电后约5

0.3Kg

SRA2100-11

AC110V±10 SRA2100-24 AC24V±10

铜阀规格型号和技术参数

产品型号阀门

形式

连接

螺纹

流量

系数

(KV)

关闭

压差

(MPa)

工作

介质

流体

温度

环境

温度

储存

温度

承压

(MPa)

SRV22 00-15 常闭

二通

G1/2 1.5 0.25

冷冻/

热水

2~94

0~60

最大

相对

湿度

不凝

-20~

65℃

最大

相对

湿度

不凝

2.5

SRV23 00-15 分流

三通

G1/2 1.5 0.25

SRV22 00-20 常闭

二通

G3/4 2.5 0.10

SRV23 00-20 分流

三通

G3/4 2.5 0.10

SRV22 00-25 常闭

二通

G1 4.8 0.06

SRV23 00-25 分流

三通

G1 4.8 0.06

电动二通阀安装尺寸

材质说明

阀体材料:锻造黄铜

密封材料:丁腈橡胶(NBR)

驱动器盖:阻燃ABS工程塑料

介质温度:<94℃

阀杆材料:不锈钢(A1S1302)

驱动器底盘:压铸铝合金

工作介质:水

操作及注意事项

马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时,安装位置与垂直平面夹角不超过85°,如图2所示。当阀门装在垂直管道上时,马达罩壳必须防止滴水渗入。

电动阀门的正确调试方法

电动阀门的正确调试方法 电动闸阀由阀门电动装置与闸阀配套组成电动闸阀,用以控制闸阀的开启与关闭。它可以现场操作也可以远距离操作。阀门电动装置由电动机、减速器、转矩限制机构、行程控制机构、手动一电动转换机构、开度指示机构与电气控制器组成。电动闸阀的电动装置若调整不当,轻则缩短闸阀使用寿命;重则导致阀门铸铁外壳断裂、控制电机烧坏以及水淹泵房等严重事故。因此为了保证安全不问断供水,必须要认真调整好电动闸阀的电动装置,保证电动闸阀启、闭顺利。以下介绍电动闸阀的两种调整方法: 1,转矩限制机构的调整 电动闸阀在不同的地方使用因闸板两端的水压差或气压差不同(闸阀关闭时),转矩限制机构可适当调整。在电动闸阀闸板两端方向水压或气压差低的地方使用时,转矩限制机构应调到较低力矩,在使用HZ系列、z系列或ZB并囊菇簧荚齄磅叠 Hz系列转矩限制机构时,所调整的转矩值就要求越大,反之就小。以上几个系列调整方式一样。在调整ZD系列阀门电动装置时,要卸下箱体侧盖,调整转矩限制机构,旋松调节螺母中的紧定螺钉,旋松调节螺母,放松钮矩弹簧,并且放到最松的位置,然后把调节螺母中的紧定螺钉旋紧,固定住调节螺母。注意紧定螺钉的顶端必须落在轴槽内,如顶端不正好对准轴槽,只要把调节螺母向压缩弹簧的方向少许转动,使其对准轴槽紧定螺钉。然后把侧盖装上,调整开启阀门。如转矩限制机构动作,则弹簧太松调紧到不动作为止。这样可以使转矩限制机构在较低的转矩下工作,保证电动闸阀因行程控制机构失灵时,或其她原因超力矩时,转矩限制机构可靠动作,并切断电机电源,保护阀门不致损坏。在一些地方使用的电动闸阀也不必调整的关闭太紧,调整到用手动

温控阀说明书2

eEAST-WKS2系列室内恒温控制器使用说明书 一、产品图片及描述 EAST-WKS2系列室内恒温控制器是一款大屏幕液晶显示温控器,主要用于水采暖系统。造型精美、性能可靠、操作简单。采用微型处理器,运用人工智能的模糊逻辑控制,LCD大液晶显示,设备的运行状态及环境温度一目了然。通过设定房间所需温度,温控器根据所设定的温度自动开启和关闭阀门,从而达到调节房间温度的目的,让温度控制更加方便、高效、舒适、节能。 二、功能介绍 ◆室内温度设定、测量并显示◆掉电设定数据存储功能 ◆睡眠功能◆时钟12/24小时显示、星期显示,掉电记忆◆四时段温度编程可控功能◆低温保护 ◆背光功能◆温度校准 三、技术参数指标 ◆温度传感器:热敏电阻◆电源电压:DC +5V,2A ◆设定温度范围:0.5~30.0℃(内置传感器)◆电路负载:2A阻性 ◆测量精度:±1℃◆自耗功率:<2W ◆显示精度:±0.5℃◆外壳:PC+ABS阻燃 ◆显示方式:LCD ◆防护等级:IP30 ◆背景:蓝色或白色半透背光◆外形尺寸:88×88×22mm ◆工作环境:0~45℃◆安装孔距:标准86盒 四、操作说明 ★开/关机:长按“”键关机,液晶屏不显示;再长按此键直至液晶屏显示,开机。 ★工作状态选择:温控器有4种工作状态,分别是实时模式“”、睡眠模式“”、防冻模式“”和编程模式“”,可通过按“”键切换,当选择到所需模式时,模式图标闪烁,长按“”键,直到图标不闪烁,启动所选择的模式。 ◆实时模式:该模式可通过实时设置温度来调节室内温度。当开机后,系统默认为 实时模式,按一次“”设置温度闪烁,按“↑”键升高设置温度,按“↓”键降 低设置温度,每按键一次设置温度变化0.5℃,设置完毕后,按一次“”,返回到 初始界面。 ◆睡眠模式:该模式是在晚上睡眠的时候,温控器自动运行的一种模式。这种模 式可以减少环境温度与设置温度的差值,让电动球阀容易停机,达到省电目的。 ◆防冻模式:该模式是在用户长时间不取暖的情况下,为防止管道冻裂设置的,设

电动二通阀

1.比例积分电动二通阀 VB7200-16 比例积分二通阀产品概述 比例积分调节阀系列能调节蒸汽或冷热水的流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。(蒸汽型号为:LDVB3200B) 比例积分二通阀产品特点 ★执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻 ★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能 ★-适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★-具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配) ★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命 ★功耗低、输出力大、噪音小 ★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求 ★-阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀 比例积分二通阀产品功能 ◆本系统适用于空调系统的新风机组冬/夏季温度控制。 ◆由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC-1和电动两通调节阀TV-1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE-1把检测到的温度信号传送至TC -1,由TC-1将TE-1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV ◆TV-1的开度连续可调。最终使TE-1测量的环境温度保持在设定温度范围内。 ◆当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS-1切断送电机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 比例积分电动二通阀外形尺寸

2.VA7010系列开关式电动阀由VAA7010系列阀门驱动器和VAV7010系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关 闭或开启,使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。 VA7010系列电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式,可以在阀门安装之后,再安装驱动器,现场装配,接线灵活、方便。 驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小。产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。 驱动器主要技术参数 型号额定电压功率驱动方式 与SRV2000阀配合动作时 间 净重(kg) VA7010-220 AC220V±10% 7W 单向电机驱动 阀门弹簧复位全开时间:通电后约10秒 关闭时间:断电后约5秒 0.3 VA7010-110AC110V±10% VA7010-24AC24V±10% 铜阀主要技术参数

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动调节阀智能定位器使用说明书

HKPS-MODBUS 电动调节阀智能定位器 使用说明书 一、概述 HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器(以下简称定位器)是和电动执行机构配套使用的。具有体积小,可靠性高,具有MODBUS通信功能等特点,是在HKPS-ASM定位器基础上的改进产品,该定位器将控制执行机构的4~20mA电流信号,与执行机构当前位置信号进行比较,并根据偏差情况,控制电动执行机构开或关动作,使执行机构位置与输入信号平衡。该定位器还具有手动功能,能满足更多用户现场调试的需要。 本手册包括HKPS-MODBUS技术指标,接线端子定义,按键和红外遥控器的使用方法等。用户在使用HKPS-MODBUS前,请认真阅读本手册,并按本手册提供的操作方法完成您的操作。若在使用过程中有不清楚的地方或发现其他问题,请及时与本公司联系。本公司将尽快回复,并解决您的问题。 TEL:(010)58859981/92 FAX:(010)58859950 HTTP:// https://www.wendangku.net/doc/623545087.html, E-MAIL: hart@https://www.wendangku.net/doc/623545087.html, 谢谢您选用HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器。 二、HKPS-MODBUS电动调节阀智能定位器性能特点及接线 2.1 性能与技术指标 ?控制精度:0.1%~5% 可通过按键设定 ?液晶显示:可显示阀门开度百分比、输入信号百分比以及故障状态时故障代码 ?通信方式:符合MODBUS协议通信 ?接收控制信号:MODBUS协议通信控制信号 ?控制信号:4 mA~20mA DC、MODBUS协议通信控制信号 ?工作温度范围:-20℃~+70℃ ?电源:单相交流电220V±10% 50Hz ?输出开关触点容量:单项交流250V,5A ?位置反馈电阻:0.5K~10K? ?定位方式选择:手动/自动 ?安全位置选择:输入信号故障时电动执行机构所处位置可选择全开/全闭/停止在当前位置/运行到预设位置 ?自动校准:零位/满位 2.2 接线端子定义 HKPS-MODBUS型电动调节阀智能定位器面板示意及对外接线见图1。 现将HKPS-MODBUS与执行机构安装及接线端子定义作出描述: 1) X1端子与220V电源连接。 2) X2端子与电机相连。 3) X4端子与反馈电阻相连。 4) X5端子的第1脚与故障节点的常开节点连接;第2脚与故障节点的公共端连接;第3脚与故障 节点的常闭节点连接。 5) X6端子的第1脚与输出4~20mA的“+”连接;第2脚与输出4~20mA的“—”连接。

电动二通阀(电动两通阀)

长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案 长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案 电动二通阀(电动两通阀) 电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成, 驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。 电动二通阀-应用范围及产品特点 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到

长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案 温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。 执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻 ★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能 ★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA) ★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配) ★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命 ★功耗低、输出力大、噪音小 ★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求 ★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准 ★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀 它分为直动式和先导式2种。 长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案

动态平衡电动调节阀概述

动态平衡电动调节阀概述: SLDW动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品,主要适用于暖通空调系统末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理机)的温度控制,通过配置智能模块控制装置,可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制,实现合理利用能量,节能降耗,智能化管理。应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响,而不受系统压力波动的影响,使系统调节更稳定、更节能,特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。 产品优点 1.稳定:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不相互干扰。 2.节能:较传统的系统节能6-20%。 3.高效:大大地缩短了调试时间,系统运行具有高效率。 4.舒适:调控温度精度更高,比传统变流量系统更舒适。 产品特点 1.驱动器为直行程,互换性好。 2.流量特性曲线:线/等百分比 3.流量误差≤5% 4.工作温度:0--150℃ 材质与寿命 1.阀体:优质灰铸铁 2.内件:黄铜、不锈钢 3.弹簧:不锈钢 4.膜片:三元乙丙埋纤 5.寿命:十年以上 控制方式 1.智能调节型(最常用) 2.比例积分型 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有:V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制

浅谈电动二通阀在BAS系统中的应用

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 浅谈电动二通阀在BAS 系统中的应用 随着城市轨道交通建设的发展,围绕地铁项目的各种内部及周边控制系统的研究也开始越来越受到重视。地铁中的集中空调系统多采用变流量系统,在变流量系统中主要通过调节电动二通阀阀门开度的大小来实现流量的调节,因此说电动二通阀是BAS 系统中非常重要的设备。 1、环境与控制监控系统(BAS)简介环境与设备监控系统(BAS)是对全线环境控制系统进行监控,并对全线车站内的扶梯、给排水、低压配电等机电设备进行监视和报警,控制车站及区间的机电设备安全、高效、协调的运行,保证车站及区间环境的良好舒适性,并能够在突发事件(如火灾)时指挥环境控制设备转向特定的模式,为乘车环境提供安全保证。其具体功能可概括如下: (1)通过控制技术对现场的机电设备运行状况实行集中监视、控制和报警,减少设备操作的复杂性及操作难度,协调设备的动作。 (2)以经济运行为目的,对车站环境进行检测,并据此控制环境控制设备的高效运行以提高整体环境的舒适度。 2、地下车站环境情况分析由于地下车站和区间与外界联系的界面较小,密集的乘客、高速运行的列车以及各种设备的运行都会产生很大的热量,这些热量假如不及时排除就会导致地铁的温度上升。据相关报道:地铁列车与大量客流所产生的热量是影响地铁车站与隧道空间热环境的主要因素,在地铁高速运输的系统中,第一热源为地铁列车发热量(其中包括列车启动、加速、制动等发热);第二热源为地铁列车空调设备冷凝器发热量;第三热源为乘客人体散热量、车站照明灯具、广告牌和售检票机等设备发热量。其中,第一热源和第二热源的发热量要占到总发热量的2/3 以上,第三热源约占总发热量的1/3 左右。

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

二通阀与比例积分阀的区别

二通阀与比例积分阀的区别 二通阀分为普通二位阀(也就是开关阀)及二通调节阀。而比例积分阀,包含了二通调节阀,只不过它增加了阀门驱动器,可以根据室内负荷自动调节阀门的开度。 一般DN20,DN25都用二通阀,而大于DN32以上都用比例积分阀. 二通阀又叫电磁阀,它只有两个状态点,即通电常开,断电常闭。 比例积分调节阀又叫电动调节阀,它能根据一些所测参数(如:温度、压力)要求进行线性调节阀门的开度大小 电磁二(三)通阀只有开和关的可能(0&1) 比例积分阀可以作开和关的控制用不过大材小用了.. 常用0~10V&4~20MA控制就有0,1,2,3,....10哪么多可能出现了... 二通阀又叫电磁阀,它只有两个状态点,即通电常开,断电常闭。 比例积分调节阀又叫电动调节阀,它能根据一些所测参数(如:温度、压力)要求进行线性调节阀门的开度大小。 电动两通阀不叫电磁阀,各位不要混了.电动两通阀是开关量的,只可以全开或全关. 电动调节阀是等百分比或等线性的阀门,它的执行器常用0~10V&4~20MA控制. 电动二通阀一般设于风机盘管回水管上,按是否带弹簧复位功能分为两种。 电磁阀按动作方式分为直动式和先导式两种。直动式电磁阀由电磁作用产生磁力启闭阀体;先导式电磁阀是通过导阀的先导作用在主阀室造成压差,靠压差打开阀门。空调水系统中所用电磁阀均为先导式。 电磁阀和电动二通阀都是位式阀,区别在于一种是靠电磁作用产生的磁力作为动力源,而另一种是靠电动机驱动作为动力源;另外电动二通阀也可以作成三位式的。电磁阀由于电磁作用的发热,本身寿命受一定影响,而且会产生磁场作用,其应用有一定的限制。一般认为风机盘管因启闭频繁不宜采用电磁阀。 控制器对电动调节阀的控制过程是:控制器接收输入信号,通过与设定值比较,得到偏差信号,根据设定的调节规律对此信号进行处理(如比例计算、比例积分计算等),再将处理后的信号发送给执行机构,执行机构接收控制器发出的连续信号驱动电机按信号变化动作(开大或关小)。经控制器计算处理后发出的信号一般并无规律可循,阀门和电动执行机构更不具备任何调节规律(信号计算处理能力)。比例、积分、微分是三种基本调节规律,由此衍生比例积分、比例微分等调节规律,采用什么调节规律是由系统的需求决定的,要求静差小的就采用比例积分,要求响应快、调节时间短的就采用比例微分 请大家不要把电动调节阀说成比例积分阀了!

电动二通阀的特点,安装维修、保养及注意事项

电动二通阀的特点,安装维修、保养及注意事项 电动二通阀的产品特性 石腊推进器,经PTC加热驱动工作,运行无噪间,带弹簧复位功能,断电后阀门关闭、行程的位置有开度指示,螺母连接安装方式简单、快速、拆卸方便。 驱动器为直行程,互换性好。流量误差≤5%。 稳定性好:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不互相干扰; 节能:较传统的系统节能6-20%。 高效:大大缩短调试时间,系统运行具有高效率。 舒适:调控温度精度更高,比传统流量系统更舒适。 电动二通阀的安装细节 1.安装电动二通阀必须由专业技术人员进行,安装前必须切断有关电源。 2.安装时流体方向必须和阀体上的安装指示箭头方向相同。 3.阀体必须安装在位于盘管接水盘的上方,以保证出现滴水时,水滴稳当落入接水盘中。 4.阀体及驱动器必须安装于垂直方向正负60度的范围内,其上方至少要有30mm的空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间,必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。 5.阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。若驱动器已经装在阀体上了,那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力,否则可能会损坏驱动器。 6.安装完毕并检查正确无误后,通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期,确定所有部件正确为止。 7.经过无水调试合格后,再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15mpa以内,以保证电动二通阀对水流开关的有效性. 电动二通阀的维修和保养 1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。 2、检查是否需要更换阀芯组件。 3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。

动态压差平衡阀与电动调节阀组合与一体式动态平衡电动调节阀的性能比较资料

动态压差平衡阀与电动调节阀组合与一体式动态平衡电动调节 阀的性能比较 随着人们生活水平和节能意识的不断提高,变流量系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置,同时,一种新型的水力系统—全面平衡的变流量水力系统也在暖通空调工程中得到越来越广泛的应用。 全面平衡的变流量水力系统一般通过具有动态平衡和电动调节功能的阀或阀组调节末端设备(如空调箱)的流量来调控目标区域的温度,它能动态地平衡系统的压力变化,使二台或多台末端设备间的流量调节不互相干扰,因此这种系统具有高效节能性。 目前在一些空调工程中,设计人员常用的具有上述功能的阀门配置主要有一体式动态平衡电动调节阀和“动态压差平衡阀与电动调节阀组合”。那么在实际的工程运用中应如何评价这两种配置的性能及其区别呢? 一、具有动态平衡和电动调节功能阀门的主要性能指标要求: 在进行这两种配置的性能比较前,我们需要知道具有动态平衡和电动调节功能阀门的主要性能指标要求,然后对这些性能指标逐条进行比较,这样我们就可以比较全面地认识这两种配置的性能及区别。 动态平衡与电动调节型阀或阀组的主要性能指标是:关键点定压差功能(动态平衡功能)、阀门实际流量调节特性、最大流量、最大流量的可调性、最大流量设定对调节精度的影响、设备是否便于运行维护、安装调试是否便利等。 1、关键点定压差功能(动态平衡功能): 关键点定压差功能是这种阀或阀组的主要性能指标,只有具有关键点定压差功能,这种阀或阀组才具有动态平衡功能,才能使暖通空调变流量系统全面水力平衡的实现成为可能。 关键点定压差又分为压差不变型和压差可调型两种,它们的具体区别会在以后的篇幅中加以阐述。 2、阀门实际流量调节特性: 阀门实际流量调节特性是调节型阀门调节功能的主要技术指标,是调节阀在其有效的调节区间内能否达到系统要求调节精度的关键。

电动调节阀地结构与工作原理

课前准备:多媒体课件制作、演示实验设备调试、以4人/小组进行分组。 一、课程导引——执行器的作用 在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。 执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等状态下,使用条件恶劣,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果执行器选择或使用不当,往往会给生产过程自动化带来困难。在许多场合下,会导致控制系统的控制质量下降、调节失灵,甚至因介质的易燃、易爆、有毒而造成严重的事故。为此,对于执行器的正确选用和安装、维修等各个环节,必须给予足够的注意。 执行器根据驱动动力的不同,可划分为气动执行 器、液动执行器和电动执行器,本次课将结合实验装 置所用的智能电动调节阀使用知识进行介绍。 二、产品知识——电动调节阀 的结构与工作原理(20分钟) 1、电动调节阀的基本结构 在THJ-2的实验装置上,配置了上海万迅仪表有 限公司生产的智能型电动调节阀,其型号为 QSVP-16K ,图1是电动调节阀的典型外形,它由两个可拆分的执行机构和调节阀(调节机构)部分组成。 上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC 或 4~20mADC 信号,并将其转换成相应的直线位移,推 动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电 动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,最常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。 2、电动执行机构的基本结构(部分摘自上海万迅仪表产品说明书) 执行机构采用了德国进口的PSL 电子式一体化的电动执行机构,该产品体积小、重量轻,执 行 机 构调节阀图1 电动调节阀外形机构

动态压差平衡型电动调节阀

动态压差平衡型电动调节阀 张家口帝达购物中心使用了宏田公司的蒸发式中央空调后,与原来集中式单风道系统比较(以每天运行12小时计):整个系统每天消耗电能约2856KW/h,消耗水量为24.5吨/天,每年运行按3个月计,共 计消耗电能25.7万KW.h左右,消耗水2682吨,每年的维修费用约1-2万元。该购物中心的工作人员讲,使用过去的系统,一直不能达到理想效果,夏季场内闷热难耐,几次改造均不理想。使用宏田的蒸发 式中央空调系统后,保留了原来的两台离心风机,改变了风道的用途,出口温度在18到21度之间,相对湿度60%左右,总运行动力为81KW,比原来减少142.5KW(还不包括停用每层角落7.5匹的分体空调

一、材质: 阀体球墨铸铁电动执行器外壳铝合金 阀套不锈钢阀芯黄铜 二、动态平衡电动调节阀技术参数: 产品型号阀门形式规格 压差范围 (KPa) 流量范围 (m0/h) 工作 压力 流量 误差 流体 温度A/D-EDRV1 二通 DN2530-3000.2-2.9 PN165% 0-100 ℃A/D-EDRV2DN3230-3000.5-4-7 A/D-EDRV3DN4030-3001-7-7 A/D-EDRV4DN5030-3002-12.1 A/D-EDRV8DN6530-3003-20.4 A/D-EDRV9DN8030-3005-30.8 A/D-EDRV10DN1OO30-30010-45.3 A/D-EDRV11DN12530-30015-70-7 A/D-EDRV12DN15030-30020-101.8 A/D-EDRV13DN20033-300 5.0-360 A/D-EDRV14DN25022-210 4.O-460 ※注: A-EDRV动态平衡电动调节阀配直行程电动执行器 D-EDRV动态平衡电动调节阀配角行程电动执行器三、动态平衡电动调节阀尺寸参数: 产品型号 阀门形 式 规格 外形及安装尺寸 (mm) L H1H2 D(φ)法 兰 G螺纹A/D-EDRV1 二通 丝口 DN2516026570G1 A/D-EDRV2DN3218027570G1-1/4 A/D-EDRV3DN4030029090G1-1/2 A/D-EDRV4DN5030029090G2 A/D-EDRV5 二通 法兰 DN32160220701OO A/D-EDRV6DN40200235110110 A/D-EDRV7DN50215230115125 A/D-EDRV8DN65230238120145 A/D-EDRV9DN80275275146160

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

BA控制系统的操作说明书

BA控制系统的操作说明书

一、概述 本BA系统是采用思迈特的控制器、OPC和西门子组态软件WINCC组成。思迈特控制器做控制单元,OPC做数据服务端,WINCC做人机对话窗口。在本指南中着重讲述操作系统的使用及控制要求。 二、系统介绍 本操作系统是用WINCC组态软件制作,在本系统中主要分为:控制系统网络图、冷热水群控系统、空调风柜系统、排风系统、地下室通风系统、;数据曲线、报警记录和用户权限。 用户权限是用来确认操作身份,根据不同权限给予不同的操作。在本操作系统中设置一个管理员身份,身份确认后放才能设置控制参数。其他界面是对相应的设备操作和显示设备运行状态。 三、系统界面及操作介绍 每个子系统里相对的设备的操作和状态显示,每种设备的控制工艺和要求不同而进行不同的操作。在此针对每个子系统做一一说明。 1、群控系统 群控系统是整个空调提供冷源的设备,在群控系统主要是冷水机组、冷却塔、冷冻泵和冷却泵组成。也就是整个系统的核心。 冷水机组 冷水机组主要由冷机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔、等组成。 中央空调系统的控制分冬季控制和夏季的控制。冬季主要是供暖,夏季主要是制冷。在本系统中只有夏季模式的控制,也就是本系统只提供制冷。在本BA 系统中把冷源部分分成2个系统即冷源一和冷源二。冷源系统流程图如下所示:

?冷源机组的控制: ?监控内容 监控设备数量监控内容 程序最优开关控制,手自动状态运行状态,故障状态,水流冷水机组4台 开关 冷冻泵水泵5台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态 冷却水泵5台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态 电动蝶阀12台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态 冷却塔4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态 ?启停顺序控制 冷冻水系统启动顺序:冷却塔进出口蝶阀→冷却塔风机→冷却电动蝶阀→冷却水泵→冷冻机进出口蝶阀→冷冻水泵→冷水机组。 冷冻水系统关机顺序:冷水机→冷却塔风机→冷却水泵→冷却塔进出口蝶阀→冷机冷却蝶阀→冷冻水泵→冷冻蝶阀(这样的关机顺序能最大限度利用剩余的冷源)。 ?冷量匹配: 自控系统根据冷冻水总供、回水温度和总回水流量,计算整个空调系统的冷负荷,根据所需的冷负荷,决定冷水机组的投运台数,进行冷量匹配。 然后采用冷水主机的压缩机运行的电流RLA%为依据;加机时,若机组运行电流与额定电流的百分比大于设定值90%,并且持续10~15分钟,则开启另一台机组。这种控制方式的好处是供水温度控制精度高,在系统供水温度尚未偏离设定温度时,已加机了。减机时,每台机组的运行电流与额定电流的百分比之和除以运行机组台数减1,如果得到的商小于设定值80%,那么一台机组就会关

电动二通阀十大品牌上海嘉德阀门

电动二通阀十大品牌-上海嘉德阀门 上海嘉德阀门制造有限公司是一家具有二十多年历史的大型阀门生产企业,是全国最主要和最大的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门供应商之一。产品广泛使用于石油,化工,冶金,矿山,电力,楼宇控制等领域。 公司凭借多年的生产经验和管理理念,不断引进吸收国内外先进制造商的研发和管理,已具有国际性的生产、销售和服务团队。拥有多名高级技术工程师,拥有数控加工中心、车床、铣床、钻床、检测、铸造、热处理、试验台等设备百余台。技术力量雄厚、制造设备精良和高素质团队等是对质量和服务体系的保证,使企业在阀门和执行器制造业中成为具有较强实力和富有竞争力的供应商。 一、GVA7010电动二通阀简介: GVA7010系列开关式电动二通阀是由G VA7010系列阀门驱动器和G VA7010系列铜阀座组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。驱动器由 单向磁滞同步电机驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭或开启,使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。 二、GVA7010电动二通阀优势: GVA7010系列电动阀采用驱动器与阀体螺套连接方式。可以在阀门安装后再安装驱 动器,可现场装配,接线灵活,方便。驱动器也采用了可以贴近墙面安装的设计,这样占用 的空间节约下了。产品可靠耐用,工作噪音低,节能即环保,并能在常出现高温环境的隐蔽 式风机盘装置内可靠工作。 三、GVA7010电动二通阀材质说明: 阀体材料:锻造黄铜 密封材料:丁腈橡胶(NBR) 驱动器盖:阻燃ABS工程塑料 介质温度:<94℃ 阀杆材料:不锈钢(A1S1302) 驱动器底盘:压铸铝合金 工作介质:水 四、GVA7010电动二通阀技术参数: 驱动器主要技术参数

电动二通阀和电磁二通阀的区别

浅谈电动二通阀与电磁二通阀之区别 电动二通阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动二通阀又分(关断阀)和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。电磁二通阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关; 电动二通阀和电磁二通阀的用途: 电磁二通阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。 电动二通阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。 电磁二通阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。 电动二通阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。 1.开关形式: 电磁二通阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。 电动二通阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。 2.工作性质: 电磁二通阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁二通阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁二通阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。 电动二通阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁二通阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动二通阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。 电磁二通阀一般断电可以复位,电动二通阀要这样的功能需要加复位装置。 3.适用工艺: 电磁二通阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。 电动二通阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。

风机盘管配套的电动二通阀及温控器

风机盘管配套的电动二通阀及温控器 人们常提到风机盘管,即风机盘管空调系统,就是由风机和盘管组成的机组置于空调房间内。风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。这种空调系统因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。 近年来由于风机盘管系统的广泛采用,进一步开发了多种形式,如立柱式、顶棚式等,分别专用于办公室写字楼大厦,宾馆别墅,及商业建筑中。风机盘管机组的控制(二管制系统)主要有以下几种系统: 1.定流量水系统常用于二管制系统,其控制方式有2种。一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度的高低由手动选择风机的3档转速加以调节;另一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度控制器控制风机启停,手动3档开关调节风机的转速。 2.变流量水系统其控制形式为:手动3档开关选择风机的转速;手动季节转换开关,风机和水路阀门联锁;由室内温度控制电动二通阀的启闭。当二通阀断电后,能自动切断水路。近年来由于功能要求和制造厂商产品不同,出现了许多其他控制方法,在此不一一枚举。 3.产生吊风机盘管安装方式通常和明装和暗装,有立体的,有卧式的,有吊顶的,所以凡是设计卧式暗装风机盘管,在投资允许的条件下应加设空气过滤器或过滤网。 风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有10℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。除了保温材料和施工的主要原因,选用规则标准的管道管件和阀门,也能降低凝结水滴落现象。 风机盘管的工作原理是由二管制及四管制温度控制系统是由温控器、电动阀组成。温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,以达到提供舒适环境的目的。 依森威尔温控器SAS803FCT以例,其主要有以下特性: ·超薄型设计,家电化操作界面·断电记忆功能 ·超大LCD液晶屏带绿色背光,双温度显示·风机受控防结露功能 ·国际通用语言(中文+英文+符号)·睡眠功能 ·自动风功能+高、中、低三档风速·通用于标准86型接线盒 ·房间温度较正功能 名称及产品型号

相关文档