文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 运行部两票三制管理实施细则-YX-2011-04

运行部两票三制管理实施细则-YX-2011-04

运行部两票三制管理实施细则-YX-2011-04
运行部两票三制管理实施细则-YX-2011-04

华电新疆发电有限公司昌吉热电厂

运行部“两票三制”管理实施细则

(YX-2011-04)

编写:

审核:

批准:

运行部

2011年11月22日

运行部”两票三制”管理实施细则

1范围

本《细则》规定了华电新疆发电有限公司昌吉热电厂运行部“两票三制”的管理职能,管理内容与要求,检查与考核等。本标准适用于昌吉热电厂运行部“两票三制”管理工作。

2引用标准

《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂标准化管理标准》

《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂动火工作票管理标准》)

《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂安全生产考核管理标准》

《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂工作票、操作票管理标准》

《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂交接班、巡回检查、设备定期试验和轮换管理标准》

3术语(略)

4管理职能

4.1为规范“两票三制”管理,指导、监督、检查“两票三制”管理工作,成立运行部“两票三制”领导小组,负责对运行部”两票三制”管理工作的领导、组织、协调、考核。部门“两票三制”领导小组由下列人员组成:组长:主任

副组长:副主任

成员:值长、专工、安全员、

4.2运行部主任是本部门“两票三制”的第一责任人,全面负责本部门的“两票三制”管理工作,领导、督促本部门搞好“两票三制”工作,组织

对部门的“两票三制”情况检查,提出整改、考核意见。负责组织本《细则》的修订。

4.3运行部副主任协助部门主任做好“两票三制”管理工作,负责监督、检查各岗位“两票三制”的执行情况,提出整改、考核意见。

4.4运行部安全员负责宣传“两票”制度,指导、监督、检查各岗位“两票”的执行,负责“两票”的日常管理工作,定期收回“两票”, 对“两票”进行审查、整理、建档、上报,对检查情况提出整改、考核意见。对已审查的“两票”票面格式的正确性负一定责任。

4.5运行部专工作为本部门专业技术管理人员,负责指导、监督、检查本专业“两票”有关技术方面的执行。负责监督、检查本专业定期工作、巡回检查的执行情况。根据检查情况,提出整改、考核意见。对典型操作票内容的正确性负主要责任。

4.6运行部值长是本值际“两票三制”的第一责任人,全面负责本值际的“两票三制”管理工作,领导、督促本值际搞好“两票三制”工作,组织对本值的“两票三制”情况检查,并提出整改、考核意见。

4.7运行部主值(燃运班长、化学班长)是本单元“两票三制”的第一责任人,全面负责本单元“两票三制”的执行,督促、指导本单元搞好“两票三制”工作。经常检查本单元“两票三制”的执行情况,并提出整改、考核意见。

4.8运行部各岗位值班员是本岗位“两票三制”的具体执行人,按照本《细则》的有关规定,认真执行。

5管理内容与要求

5.1工作票、操作票的管理

5.1.1工作票、操作票的管理应严格按照《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂工作票、操作票管理标准》进行。

5.1.2值长负责审查工作票开工的必要性,运行方式是否满足,安全措施、组织措施是否到位,根据工作票要求安排运行方式切换。对工作票中第10项批准工作结束时间负责。

5.1.3值际安全员配合部门安全员、协助值长,宣传“两票”制度,指导、监督、检查本值“两票”的执行,对检查情况提出整改、考核意见。每天后夜值安全员回收各岗位“已执行”的工作票、操作票,上交部门安全员处,对已审查的“两票”的正确性负一定责任。

5.1.4工作许可人的责任

5.1.4.1工作票中第10项的“工作许可人”对以下项目负责,不合格的工作票,应退回,说明原因,严禁接票。

1)、工作票中第1项工作负责人资格的审查

2)、工作票中第2项“工作班成员”资格的审查

3)、工作票中第3项“工作内容和工作地点”的正确性审查

4)、工作票中第4项“计划工作期限”时间的审查

5)、工作票中第5项“电气工作条件”的审查

6)、工作票中第6项“本工作存在的危险点”的审查

7)、工作票中第8项“经危险点分析需运行必须采取的安全措施”的

正确性审查

5.1.4.2工作票中第11项的“工作许可人”对以下项目负责

1)、根据工作票要求切换运行方式,负责工作票中第8项“经危险点

分析需运行必须采取的安全措施”中所列安全措施逐项、全部正确执

行。详细登记所用的标示牌、锁链、地线情况。

2)、会同工作负责人共同检查现场安全措施执行情况符合要求,向工

作负责人详细交代工作区域的高压、高温、工作地点保留带电部位,交代与带电设备的安全距离,交代补充安全措施,在工作负责人清楚无疑问后,方可签名。

3)、对工作票中第11项的票面负责。许可时间不得早于第9项的接

票时间,并留有做安全措施的时间。

5.1.4.3工作票中第9项的值班负责人对工作票中第9项的内容负责。5.1.4.4工作票许可人应按照厂安监部下发的年度工作许可人名单,对本专业工作票的许可负主要责任。严禁跨专业许可工作票。

5.1.4.5当班期间,了解本岗位已许可的工作票内容,熟悉工作票所列的安全措施,现场布置的安全措施,变更的运行方式。对当班的所有工作票票面完整性负责。

5.1.4.6工作票到期未办理延期或注销手续的,当值值班员应及早通知工作负责人,并责令其立即停止工作并收回有关工作票,督促其办理有关手续,并汇报上级,做好记录。

5.1.5工作票注销人

5.1.5.1工作结束后,确认工作班人员已全部撤离,认真检查工作现场,做到“工完、料尽、场地清”,方可与工作负责人共同在工作终结处签名。5.1.5.2对工作票所列安全措施逐项、全部正确恢复。详细登记收回的标示牌、锁链、地线情况。对注销的工作票票面完整性负责。

5.1.5.3根据消缺试运要求,积极切换运行方式,安排消缺设备试运。5.1.6操作票监护人:运行操作分为重大操作、主要操作、一般操作三大

类。重大的操作第一监护人由主值(班长)及以上人员担任,还需设置第二监护人,由部门专工及以上人员担任。主要操作由主值(班长)及以上人员担任人。一般操作由副值班员及以上人员担任监护人。操作票监护人负责操作票的票面、项目正确,对操作票的执行负主要责任。重大操作、主要操作的操作项目见附表一,重大操作由值长通知相关人员到位。5.1.7操作票操作人:重大、主要操作由副值班员及以上人员担任,一般操作由巡操员及以上人员担任,操作人对操作票的正确执行负一定责任。5.1.8必须严格执行操作票制度,绝对不能麻痹大意、掉以轻心,交代操作任务时必须交待清楚操作内容和注意事项,操作人员接到操作命令后必须复述操作命令和注意事项,并做好操作前事故预想。就地操作必须携带了对讲机。

5.1.9操作票在执行过程中,应逐项操作,逐项打勾,严禁越项、漏项操作。严格履行“唱票复诵”制度,严肃认真,嗓音洪亮,吐字清晰。5.1.10跨专业的操作项目,必须汇报主值,联系好相关专业,主值做好专业间协调工作。公用系统的操作项目,必须汇报值长,联系好相关岗位,值长做好岗位间协调工作。

5.1.11发生重要设备或系统故障、异常等不安全现象后,值长应通知相关领导,运行部管理人员在接到通知后,应立即赶到现场,了解设备系统原因,指导、协助现场故障处理。

5.1.12值际应建立“两票”执行的监督、检查机制,把事后控制转化成事前、事中控制。

5.1.13每轮班的值际安全活动,值长应对上一轮班的工作票、操作票执行情况进行分析、总结,查找差距,积极整改,逐步提高。

5.1.14为确保值际“两票”的合格率达到100%,值际各级人员对已执行的“两票”票面情况进行审查,主值应对本单元100% 的“两票”进行审查,安全员应对本值际100% 的“两票”进行审查,值长应对本值际10% 的“两票”进行审查。

5.1.15现场存放的工作票、操作票应按定置摆放,当班应保证票面的完整性。

5.1.16部门安全员每天负责统一收集各岗位工作票、操作票。整理归档,月底送交厂安监部。

5.1.17为确保部门“两票”的合格率达到100%,部门管理人员对已执行的“两票”票面情况进行审查,安全员应对本部门100% 的工作票进行审查,专工应对本专业100% 的操作票进行审查,主任、副主任应对本部门10% 的“两票”进行审查。

5.2交接班管理

5.2.1接班值接班前35分钟在单身宿舍楼前排队集合,值长清点人数,戴好安全帽,按#2机、#1机、化学、除灰、燃运的顺序整齐通过厂区,分别进入车间。

5.2.2接班值在接班前30分钟,接班人员全部进入各岗位,在各岗位的控制室列队,由交班主值(班长)对接班全体人员进行交班会。

5.2.3交班会内容包括以下五个方面:设备缺陷、当班操作、预计操作、上级命令、接地刀(线)。

5.3.3.1设备缺陷:本岗位主要存在的缺陷、影响安全的待机缺陷、当班新发生的缺陷,对于影响安全的缺陷要重点说明。

5.2.3.2当班操作:当班进行过哪些重大操作,做过哪些隔离措施,操

作中有何异常,对于影响安全的操作要重点说明。

5.2.3.3预计操作:根据工作需要,下班要进行哪些操作及安全注意事项。

5.2.3.4上级命令:当天厂级、部门下达的有关生产方面的通知、要求等。

5.2.3.5 接地刀(线):当班期间所管辖区域的地刀(线)的数量、地刀(线)部位。

5.2.4各岗位交、接班会约5分钟结束,接班主值向本值人员交待注意事项,接班人员开始进行接班前的检查。

5.2.5 各岗位按厂级《交接班、巡回检查管理制度》的要求巡检完毕后,接班值值班员向主值口头进行工作汇报,有无需要协调的问题,如缺陷、工具器、钥匙等内容,由接班值主值向交班值主值提出整改。

5.2.6 接班前10分钟,各主机人员集中在交接班室,按照顺序就座参加接班会。会议由值长主持,按顺序向值长汇报各岗位情况,并提出协调意见,汇报内容包括以下五个方面:

5.2.6.1运行方式:主要指炉侧风机、磨煤机,机侧给水泵、凝结泵、循环泵、本机所带公用母管、热网运行方式,电气地刀(线)的数量、地刀部位,除灰电除尘、渣系统、脱水仓、灰系统、灰库、压缩空气系统,网控220kV母线方式、线路方式、保护投退方式。

5.2.6.2设备缺陷:主要指已存在的缺陷、影响安全的待机缺陷情况、新发生的缺陷,对于影响安全的缺陷要重点说明。

5.2.6.3上值操作:主要指上班进行过哪些重大操作,做过那些隔离措施,操作中有何异常,办理了哪些工作票,对于影响安全的操作要重点说

明。

5.2.6.4定期工作:主要指本班有哪些定期工作,及定期工作中可能存在的问题异常。

5.2.6.5上级命令:主要指厂级或部门下达给本单元的一些通知或要求,反馈给值长。

5.2.7 值长对本班的工作进行总体的安排,重点交待本班工作的安全注意事项及技术措施,将本班的工作布置落实到人,明确本班的工作任务和重点。

5.2.8除灰、化学、燃运岗位主值(班长)在接班前10分钟,用电话按照5.3.6向值长汇报。值长应用电话了解脱硫运行情况。

5.2.9 接班会完毕,各主机人员按顺序排队回到各自岗位上,整点接班。接班后一切责任由接班值承担。

5.3.10在接班值确认已经接班后,各主机交班主值带领本单元人员,排队到交接班室,参加交班会。除灰、化学、燃运岗位主值(班长)在交班前10分钟,用电话向值长汇报交班情况。

5.2.11交班会由值长主持,各主机主值按顺序汇报当班工作,主要包括三方面内容:设备缺陷、当班操作、接地刀(线),并对本岗位的工作进行总结。

5.2.12值长根据当班工作情况进行总结,对当班工作中出现的不足和差错进行批评教育,分析原因,积极整改,对工作积极、及时发现设备缺陷和正确处理事故等进行表扬,对当值的文明生产劳动纪律情况进行点评,对下一个班的工作和人员进行安排准备。

5.2.13交接班过程中发生争议,由交接班值长协商解决,不能解决的由

部门主任、值班领导解决,不得强行交接班。

5.2.14交班会结束后,交班值应排队整齐,通过厂区,到单生宿舍后解散。下白班的值际必须进行其它班组建设的活动。

5.2.15运行部各级管理人员每周至少参加三次交接班会,对存在的问题及时纠正,并在下周生产会上进行点评。

5.3巡回检查管理

5.3.1运行人员的巡回检查包括接班前巡检,当班巡检、异常情况下的不定期巡检和日常点检。

5.3.2各岗位巡检人员必须具有高度的主人翁责任感,认真执行《运行交接班、巡回检查、设备定期试验和切换管理标准》的内容和要求。5.3.3只有经考试合格,并能独立值班的运行人员,方可独立进行巡回检查,学习人员、未上岗人员不得单独巡检。

5.3.4巡回检查应做到“四定”和“五个重点”。即:四定:定路线、定时间、定项目、定标准。五个重点:?重点检查检修过的设备;重点检查起动频繁的设备;重点检查运行方式变化的设备;重点检查负荷重的设备;重点检查带缺陷运行的设备。重点检查的设备应增加巡检次数。

5.3.5巡回检查做到五到:该走的走到,该闻的闻到,该摸的摸到,该看的看到,该听的听到。

5.3.6巡回检查过程中,巡检人员要根据具体情况,采取眼看、耳听、手摸、鼻嗅的方法认真仔细进行检查,检查中应携带手电筒、听针、试电笔、手套、点检仪等工具,以保证检查质量,将发现的缺陷及时登录。5.3.7巡检结束后,巡检人员必须向主值班员(班长)或值长汇报巡检情况。重大缺陷要及时报告部门及公司领导,不得延误,并应及时联系检修人

员处理。对巡检人员发现的重大设备缺陷,主值班员、班长、值长应到现场亲自核实,确证缺陷部位和缺陷性质,并做好相应的事故预想和安全措施。

5.3.8巡检人员巡回检查时,如发现威胁人身和设备安全运行的重大缺陷时,应立即按《运行规程》和《安全工作规程》的规定,进行处理,同时向上级有关领导汇报。

5.3.9巡检人员巡回检查时,应加强自我防护意识,戴好安全防护用品、劳动防护用品,防止摔跌、碰撞、烫伤、触电等不安全情况的发生。5.3.10对于接班前检查,必须在上值交班会开完后立刻进行巡检,在35分带上必要的工具进行巡检。在此时间内没有离开值班室,即认为没有执行巡检制度。

5.3.11对于当班巡检在00分—05分之间必须离开值班室进行巡检,在此时间内没有离开值班室,即认为没有执行巡检制度。

5.3.10为了监督值班员巡检工作的执行情况,各专业在现场放置了巡检记录本,值班员必须在巡检记录本上签字,巡检记录本放置部位如下:5.3.10.1汽机专业:

1)、#1机1-1真空泵处

2)、#1机6.3米主油箱栏杆处

3)、#1机12.6米发电机#5轴承箱处

4)、开式循环泵房

5)、#1空冷岛平台

6)、厂区采暖换热站

5.3.10.2锅炉专业:

1)、#1炉汽包平台右侧

2)、#1炉1-2密封风机基座台面

3)、#1炉1-2一次风机北侧窗台

4)、#1炉1-2引风机北大门窗台

5)、#1炉12.6米左侧窗台(1-2空预器出口热一次风门旁) 5.3.11每天运行部的值班领导要不定期检查各岗位值班员的劳动纪律和巡检情况,并在值班记录本、巡检记录本上签署意见。

5.4设备定期试验和切换管理

5.4.1

6检查与考核

6.1凡违反厂级、部门相关规定,构成事故、障碍、异常、差错、严重差错的,按照厂级、部门制度的相关条款进行考核。

6.2凡违反厂级《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂工作票、操作票管理标准》、《华电新疆发电有限公司昌吉热电厂交接班、巡回检查、设备定期试验和轮换管理标准》有关规定的,按照厂级有关规定考核。

6.3凡违反本《细则》第5条“管理内容与要求”的,每项考核责任单位或责任人50元。

6.4值际“两票”合格率必须达到100%,每一张错票,考核主值(班长)***元,考核值际安全员***元,考核值长***元。

6.5部门“两票”合格率必须达到100%,每一张错票,考核对口专工***元,考核部门安全员***元,考核主任、副主任***元。

6.6典型操作票发现错误,未造成后果的,考核对应专工***元。

6.7重大操作(试验)、紧急事故处理及重要设备或系统发生故障、异常,

值长未按要求通知相关管理人员到场监护操作或协助事故处理,考核100元/人.次。

6.8运行部相关管理人员在接到值长通知后不到场监护操作或协助事故处理者,或值长、主值(班长)不按规定进行操作监护者,考核相关人员200元/次,造成后果者,除厂部及运行部按有关安全管理规定考核外,追加考核相关人员200元/次;其他部门人员接到通知后未到场者,由值长记录并报厂部,由厂部按照有关规定考核。

6.9运行部相关管理人员不接值长电话者,考核相关人员50元/次;其他部门人员不接值长电话者;由值长记录并报厂部,由厂部按照有关规定考核。

6.10安排工作人员交待工作任务时未交待清楚操作调整内容和注意事项,操作人员接到操作调整命令后未复述操作命令和注意事项,考核相关人员100元/次,造成后果者,除厂部及运行部按有关安全管理规定考核外,追加考核相关人员100元/次;

6.11任何操作或监护工作,未履行操作票制度和操作监护制度,违章指挥、违章操作者,考核相关人员200元/次,造成后果者,由厂部及运行部按有关安全管理规定考核。

6.12交接班发生争议未能按正常渠道解决,发生争吵,考核责任人500元。发生打架现象,责任人下岗处理,并考核值长1000元。

7.奖励

7.1对”两票三制”的各项工作积极,主动,认真,”两票三制”管理工作规范,奖励50元/次。

7.2典型操作票发现错误,未造成后果的,奖励发现人***元。7.3

7.4

7.5

7.6

7.7经部门领导认定或批准的有关”两票三制”方面奖励。

本《细则》自发布之日期生效

2011年11月22日

附表一

重大操作项目

1锅炉专业:

1.1 机组启动、停运;

1.2 引风机、送风机、一次风机、回转式空预器启停、火检风机起停切换、给水泵切换;

1.3各类试验(锅炉水压试验;锅炉安全门放汽试验等);

1.4 锅炉停运后防冻、防腐保护工作;

1.5 汽水指标异常处理;

1.6 除灰系统严重堵灰;

1.7 电除尘及脱硫系统投退;

1.8 更换煤种时锅炉燃烧调整。

2 汽机专业:

2.1 机组启动、停运;

2.2 机组各类试验(超速试验;主汽门、调门严密性及活动试验试验;真空严密性试验;抽气逆止门电磁阀活动试验;顶轴油泵启停试验;ETS通道试验);

2.3 厂外热网投、退;单阀顺阀切换操作;调速系统司服阀投退、机组润滑油滤网、冷油器切换操作、运行中内冷水的调整;EH油泵切换、给水泵切换);

2.4 机组停运后防冻、防腐保护工作(含空冷系统)。

3 电气专业:

3.1 机组启动、停运;

3.2 各类试验(400V工作段、公用段、400V保安段连锁试验,主变、厂高变冷却器切换试验;发电机并网前试验、厂用电备用电源自投试验、电除尘器空载升压试验等)

3.3 220kV母线、启备变停送电、400V母线停送电、6kV母线停送电、外围变压器停送电;

3.4 220V直流母线切换操作和系统接地查找;

4化学专业:

4.1热化学试验;

4.2精处理装置的解列或投运

4.3中水深度处理系统投运;

4.4汽水指标异常处理;

4.5反渗透、MBR清洗、混床再生。

5输煤专业:

5.1燃料系统上煤方式切换、皮带切换;

5.2燃油泵切换;油罐切换,进油。

主要操作项目

1 汽机专业:凝泵启停、闭式(开式)循环泵、高低加解列或投运、真空泵倒换、汽机盘车、交、直流润滑油泵启停试验;空冷系统隔绝门切换;。

2 锅炉专业:磨组启停、密封风机起停切换、汽包水位异常时的调整;锅炉吹灰器检查、机组加负荷时燃料、风烟系统的调整、、空压机切换、化水系统泵类切换、;

3 电气专业:单一电源取送;柴油机启停试验;UPS电源切换。

4 化学专业:阴阳床再生、汽水取样装置冲洗。

4 输煤专业:输煤滚轴筛倒旁路运行;煤堆较高时的堆取料操作;

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

倒闸操作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A57930 倒闸操作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、总则 1. 倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 2. 为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 二、倒闸操作的基本要求 1. 为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作

倒闸操作票制度

倒闸操作票制度 为规范电气设备上进行的倒闸操作行为,保证操作人员人身安全和电气设备的正常运行,制定本制度。倒闸操作直接改变电气设备的运行方式,是一项重要和复杂的工作,如不规范倒闸操作行为,一旦发生错误操作,会危及操作人员人身安全,造成线路和电气设备停电及事故。 (1)倒闸操作是指拉开或合上断路器,拉开或合上 隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和 装设临时地线以及检查设备绝缘等在电气设 备上进行的操作行为。倒闸操作由具备相应操 作资质的人员进行。 (2)电气设备在进行倒闸操作时,必须认真填写倒 闸操作票。 (3)倒闸操作必须经主管部门批准(或根据工作票 要求)由操作人填写倒闸操作票。 (4)倒闸操作必须两人进行,一人监护,一人操作。 特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人 监护。 (5)倒闸操作必须始终在监护人监护下进行,监护 人应由电气专业有丰富经验的人员担任。 (6)高压操作应戴绝缘手套,穿绝缘靴。绝缘手套 和绝缘靴应做相应等级的耐压试验,张贴有绝

缘合格标志。 (7)雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应由防雨罩。雷电天气禁止进行户外倒闸操作。 (8)装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫或绝缘台上 操作。 (9)送电时先合上母线侧倒闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反。严禁带地线 合闸,严禁带负荷拉刀闸。 (10)变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时顺序相反。 (11)拉合闸时应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行进行拉合闸操作。(12)倒闸操作票应填写以下内容:应拉合的设备(断路器,隔离开关,接地刀闸等);验电; 装拆接地线;安装或拆除控制回路或电压回路 的熔断器;切换保护回路和自动装置;检验是 否确无电压;拉合开关设备后检查设备的位 置;进行停送电操作时,拉合隔离开关前,检 查断路器确在分闸位置。 (13)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地线已拆除。

倒闸操作票“五制”

倒闸操作票“五制” 1、核对命令制:值班负责人或监护人,接调度操作命令时,向发令人逐项复诵核对,双方确认无误后,将发令时间、发令人、操作命令等内容记入值班日志。 2、操作票制:操作人根据调令命令填写操作票,填写后监护人审查签字后方可操作。现场操作票的填写按有关规定执行。 3、图板演习制:操作前必须按操作票所列顺序,在图板上进行操作演习,确认无误后方可进行操作。 4、监护、唱票复诵制:监护人拿设备钥匙,操作人拿操作工具,操作人在前,监护人在后,到达操作地点共同核对设备名称、编号正确后,监护人员根据操作票所列顺序,逐项唱读,操作人手指设备编号复诵命令,监护人核对无误后,发令:“执行”!操作人方可操作,唱票和复诵都必须态度严肃,口齿清楚、声音洪亮。

5、检查汇报制: A、每操作一项,必须检查操作质量和设备位置,确认无误后,立即在该项上画上已执行号∨,对规定的有关项目记上操作时间。 B、全部操作完毕,应全面检查操作执行情况,无误后立即向发令人汇报,并在操作票最后一项加盖“已执行”章。 C、操作过程中如发现异常情况(如保护掉牌等)应停止操作,待情况弄清后再继续操作。 D、操作完毕后应更改模拟盘,使其符合实际,并将操作后的运行方式通知有关单位。 电气工作票、操作票制度 工作票制度

第1条、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 1、填用第一种工作票; 2、填用第二种工作票; 3、口头或电话命令。 第2条、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第3条、填用第二种工作票的工作为: 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者; 4、转动中的发电机的励磁回路上的工作; 5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 第4条、其它工作用口头或电话命令。 口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。 第5条、工作票要用圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 两份工作票中的一份保存在工作地点,有工作负责人收执,另一份由值班员收执,接班移交。值班员应将工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间记入交、接班记录簿中。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

两票三制管理内容

第一部分:两票三制的内容 从大体内容来说,两票三制的基本内容有以下四点: 1,工作票、操作票 2,交接班制度 3,设备巡视检查制度 4,设备定期实验轮换制度 第二部分:两票 1 两票的释义: 1.1,操作票是进行电气操作的书面依据 1.2,工作票:规定现场作业所必须遵循的组织措施、技术措施及相关的工作程序、工作要求,是用于指导现场安全作业的文本依据。 2 两票的重要性:发电公司安全生产工作相关文件的要求 2.1 “三步、四严格”的要求 1)工作人员做到不走错间隔、不随意扩大工作范围、不擅自解锁;2)严格遵循工作票、操作票制度,严格执行工作许可制度,严格执行工作监护制,严格执行工作间断、转移还让终结制度。 2.2 四清楚、四到位 1)现场作业保证任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、预防措施清楚。 2)人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。 3,两票的使用: 3.1操作票

3.1.1《安规》变电部分规定以下几种情况可以不用操作票: 1)事故应急处理; 2)拉合断路器(开关)的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线; 上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 3.1.2《安规》线路部分要求 1)事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不用操作票; 2)如发生严重危及人身安全的情况时,可不等指令即行断开电源,但是后应立即报告调度或设备运行管理单位。 3.1.3《发电公司两票三制管理标准》规定: 1)除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸、或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作,均应采用操作票; 2)事故处理善后操作应用操作票。 3.2工作票 《安规》规定: 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单; 变电站事故应急抢修单的规定: 1)填写基本原则同变电站第一种工作票; 2)事故应急抢修单适用范围: *发生一类障碍及以上的设备事故进行设备抢修;

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

两票三制制度

两票三制制度 两票三制是保障热电安全生产行之有效、必不可少的规章制度。是前人的经验总结。认真规范的执行两票三制制度,对减少生产事故,提高热电的生产安全和经济效益是非常重要的。要求热电的各级生产人员必须认真贯彻执行。 1、两票 1.1、倒闸操作票: 1.1.1、实行操作票制度是热电生产杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,热电车间各级运行人员均应严格执行操作票制度。 1.1.2、电气操作票应按《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)要求进行,在执行电气倒闸操作时,应做到:(1)倒闸操作必须根据班长命令,受令人复诵无误后进行。操作人填写操作票,监护人、副班长和班长审批操作票,并签字确认正确无误后,才能允许执行操作任务。 (2)在执行操作前应对照模拟图,按照操作票内容逐条进行模拟操作。 (3)执行操作任务时,应严格执行唱票、复诵制度,唱票和复诵时态度必须严肃,口齿清楚、声音宏亮,做到监护人未发命令,操作人不动手,操作过程中不准干与操作无关的其它事情,任何人不得催促,干扰操作人员的操作。

(4)监护人要切实实行监护任务,除个别单项操作操作人一人难以完成时,可酌情帮助外,不得代替或连续帮助操作人操作,每操作完一项,监护人应在该编号上画“√”。 (5)操作项目全部操作完毕后,应在操作票上盖“已执行”章,并记录操作终了时间;按照操作内容,更改模拟图;模拟图应有地线标志。接地线、接地刀闸编号应在操作票内注明。 1.1.3、热机方面,下列操作项目列入操作票适用范围: 1.1.3.1、汽机专业: (1)汽轮机的开、停机操作; (2)除氧器、高压加热器的投入和退出操作; (3)主蒸汽、主给水管道的切换操作; (4)冷油器的切换操作。 1.1.3.2、锅炉专业: (1)锅炉的开、停炉操作。 (2)布袋尘器的投运、停运。 (3)气力输灰系统的投运、停运。 (4)脱硫设备的投运、停运。 1.1.3.3上述热机操作票由操作人根据班长命令填写操作票,由班长或班长指定的较高技术级别的人员监护操作,操作票应经班长审查、并签字后方可执行。