文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南裕新村A地块地下室防水施工方案

南裕新村A地块地下室防水施工方案

南裕新村A地块地下室防水施工方案
南裕新村A地块地下室防水施工方案

目录

一、编制依据 (1)

(3)制定施工进度计划。 (2)

2、材料准备 (2)

3、施工机具准备 (3)

5、卷材防水施工 (6)

(3)细部构造及附加层处理 (6)

五、防水工程施工质量控制措施 (7)

1、材料质量控制 (7)

2、施工质量控制 (7)

3、工序交接验收 (7)

4、成品保护控制 (8)

一、编制依据

1、设计文件;

2、规程规范;

●《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

●《地下建筑防水构造》 10J301

●《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

●《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008

●《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2007

3、工程施工合同。

二、工程概况

1、工程名称:南裕新村北侧A、B地块项目A地块

2、建设地点:日丽路以南,前河南路以东,学士路以西,泰康路以北。

3、建设单位:宁波市鄞州中心区房地产开发有限总公司

4、设计单位:浙江工程设计有限公司

5、监理单位:宁波公平监理咨询有限公司

6、施工单位:上海公路桥梁(集团)有限公司

7、项目概况:鄞州新城区南裕新村北侧A.B地块项目A地块商务酒店属于框剪结构,写字楼为框架-核心筒结构。总建筑面积为62859m2,其中地下室两层,建筑面积为17330m2。总施工工期880天。

8、防水工程概况:

采用混凝土自防水外加防水层方式。结构自防水为P8的C30防水混凝土,砼内掺加10-15%外加剂,砼内掺加等量膨胀剂(根据产品定)取代砼内等量的水泥。抗渗砼的配比按照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011)等有关规范规定执行。防水层在地下室底板、外墙和顶板分别为JSⅡ反应型聚合物水泥防水涂料、1.5厚聚氯乙烯防水卷材、1.5厚聚氯乙烯耐根穿刺型防水卷材层。

JSⅡ防水涂料为绿色环保材料,它不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长;使用安全、施工方便,操作简单,可在无明水的潮湿基面直接施工;粘结力强,材料与水泥基面粘结强度可达0.5MPa 以上,对大多数材料具有较好的粘结性能;材料弹性好、延伸率可达200%,因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良;施工性好,不起泡,成膜效果好、固化快;施工简单,刷涂、滚涂、刮抹施工均可。

三、施工准备

1 、技术准备

(1)组织有关施工人员认真熟悉设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底;

(2)根据工程的定额用工编排劳动力、机械及周转材料的进场计划;

(3)制定施工进度计划。

2、材料准备

防水材料应符合规定的质量要求,防水主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料。会同监理等相关单位对进场材料取样送检、合格后使用。

3、施工机具准备

施工中要用的机具有:坍落度桶、试模、泵车、振动棒、地泵、电动搅拌器、拌料桶、扫帚、油漆刷、滚动刷、腻刀、剪刀、钢卷尺、钢丝刷、橡胶刮刀、弹线盒、手持压滚、弹簧秤以及消防器材等。

4、建立施工组织管理体系

组织管理体系如下图所示。

5、成立地下室防水工程QC 公关小组。

四、防水工程施工工艺

1

、防水设计做法

●地下室底板:素土夯实—150mm 碎石找平—150mm 厚

C15混凝土垫层—20mm 厚1:2.5水泥砂浆找平-- 1.2厚 JS Ⅱ反应型聚合物水泥防水涂料-- 50厚C30细石砼随捣随抹--自防水钢筋砼底板

●地下室顶板:现浇钢筋砼自防水结构顶板,清理基面层-- 1:8泡沫陶粒砼找平兼找坡层,坡度1%,最薄处30mm 厚-- 6~8厚聚合物水泥砂浆(兼粘结层)-- 1.5厚聚氯乙烯耐根穿刺型防水卷材层(遇配电房处加铺一道同类防水卷材)-- 15厚1:2.5水泥砂浆隔离层—70mm 厚C20细石混凝土(掺微膨

胀剂,内配?6@200双向,每6x6米设分仓缝,缝宽20mm,内嵌聚氨乙烯胶泥)-- 100~200mm厚陶粒(排蓄水层)--干铺聚酯无纺布--覆土层400~900mm厚轻质种植层或道路路面做法

●地下室侧墙:钢筋砼自防水侧壁—20mm厚1:2.5水泥砂浆找平-- 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(遇配电房处加做一道防水)—50mm厚挤塑聚苯板保护层--粘土或2:8灰土分层夯实。

2、桩头处理

灌注桩穿透了地下水层,地下水顺着桩壁向上渗透对地下室会造成侵袭和危害,需要认真处理。桩头在截凿完毕后,清除桩头松动渣砾,用吹风机吹净表面尘土,去掉钢筋根部的锈迹和油污,在相对干燥和清洁的状况下刷第一遍防水涂料,第一遍防水涂料结膜后,在与第一遍防水涂料相垂直方向刷第二遍防水涂料,第二遍防水涂料结膜后抹聚合物水泥砂浆,分两层施工,抹铺时应压实,表面要提浆压光,涂料与砂浆抹铺范围在每根桩周边500mm内。

3、自防水混凝土的施工

该工程地下室外墙、底板、项板设计采用C30/P8抗渗混凝土,采用了混凝土自防水技术。

(1)混凝土的浇筑顺序

采用一个坡度薄层连续浇筑,循序渐进,一次到顶,以减少内外温差缩小混凝土的暴露面。每层浇筑厚度300~400mm,上下层间隔时间控制应在初凝时间以内,确保新浇混凝土覆盖在已浇混凝土上。要避免混凝土浇注的时间间隔过长而出现混凝土冷缝。

(2)温度控制

本工程底板混凝土体量较大,合理解决温度应力并控制裂缝是地下室防水工程的关键所在,大体积混凝土硬化期间水泥水化过程中释放的水化热所产生的温度变化和混凝土的共同作用,产生了温度应力和收缩应力,是导致混凝土结构出现温度裂缝的主要原因,为了避免这些裂缝的产生拟采取如下防护措施。

选用低热水泥,强度等级不宜超过42.5MPa,掺一定量的粉煤灰以降低混凝土的发热量。尽量选用连续级配的粗骨料,增大粒径,减少用水量,使混凝土的收缩和泌水减少,降低温升和水化热,浇筑温度不宜超过28℃。

完善浇筑工艺。采用插入式振捣棒,棒距400mm,每处插捣15~20s,不要漏振,也不要过振,过振会使混凝土离析,使表面砂浆层过厚造成混凝土表面开裂,也会造成模板支撑移位而涨模。

加强养护工作。混凝土的养护主要是保持适宜的温度和湿度条件。当地下室工程施工气温偏低时,

采用表面覆盖法养护,即先铺一层塑料布,再铺一层草袋子,并根据测温记录情况随时进行保温材料的增减。为随时准确掌握混凝土水化热的大小,设置测温孔,每天定时测试混凝土结构中心温度与表面温度的温差,控制在25℃以内。如混凝土内部水化热温度接近25o C可重新计算其保温厚度,采取应急措施,杜绝水化热产生的危害。另外浇水养护时间要求不少于15d。

(3)穿墙拉杆及套管防水措施

地下室外墙施工时,固定模板用的铁丝和螺栓不宜采用穿过防水混凝土结构,结构内部设置的各种钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板。当采用穿墙对拉螺栓固定模板时,中间需设置止水片,两端设50mm 厚聚乙烯板,模板拆除后凿除,割断外露螺栓,用防水砂浆细致封堵。管道需要穿过外墙时,一般是在外墙混凝土中埋设套管,穿墙套管采用套管直接埋入混凝土内的固定式防水法,穿墙套管埋入前应加止水环。套管与止水焊缝必须满焊,不能有漏焊的地方。套管周围的混凝土必须捣实,对套管周围的混凝土进行振捣时,不能有漏浆,此处的混凝土不能有孔洞,必须密实。主管与套管按设计要求用防水密封膏封严。

(4)、施工缝、后浇带防水质量控制

施工前施工缝、后浇带未清理干净造成有相当一部分颗粒形成的薄垃圾层保留在缝内及施工缝表面未认真凿毛或存在着砼不密实层,容易造成施工缝、后浇带处渗水。

4、涂膜防水层的施工

(1)防水材料的配制

JSⅡ聚合物水泥防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是:1)打开桶盖,用电动搅拌器搅拌一分钟左右,使停放长久的液料均匀。2)将粉料、液料按1:3的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀。

(2)涂膜防水层的操作工艺

用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷2~3遍为宜,对立面基层以涂刷3~4遍为宜。防水涂膜的总厚度不小于1.2mm。

涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增强处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地粘在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

(万科)地下防水施工方案

目录 1.编制依据-------------------------------------------------------------------------------2 2.工程概况-------------------------------------------------------------------------------3 3.施工准备-------------------------------------------------------------------------------3 3.1.机具准备------------------------------------------------------------------------- ---3 3.2.技术准备------------------------------------------------------------------------- ---4 3.3.现场准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.4.材料准备------------------------------------------------------------------------- ---5 3.5.人员配置------------------------------------------------------------------------- ---6 4.进度安排-------------------------------------------------------------------------------6 5.施工工艺-------------------------------------------------------------------------------8 6.施工质量要求及主要控制措施--------------------------------------- ------ -16 6.1.施工要求------------------------------------------------------------------------- 17 6.2.关键工序及特殊工序控制措施--------------------------------------- -------18 6.3.质量保证措施------------------------------------------------------------------- 19 7.成品保护措施----------------------------------------------------------------------- 20 8.安全文明施工----------------------------------------------------------------------- 20 8.1.防火措施------------------ ----------------------------------------------------- -20 8.2.环境保护------------------ ----------------------------------------------------- -21 8.3.防中毒措施--------------- ----------------------------------------------------- -22

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下车库顶板防水施工方案

目录 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工重点 (1) 三、施工组织与部署 (1) 1、施工组织 (1) 1.1项目质量保证体系 (2) 1.2施工质量检验 (2) 1.3其他相关措施 (2) 1.4防水工程施工目标 (2) 3、施工工艺流程 (3) 4、施工准备 (3) 4.1 施工技术准备 (3) 4.2 现场准备 (3) 4.3资源准备 (3) 5、施工方法 (4) 5.1操作要点及技术要求 (4) 5.2细部节点防水做法 (5) 6、施工注意事项 (8) 7、成品保护措施 (9) 四、文明施工、环保及安全措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、安全及消防保证措施 (9) 一、编制依据 1、现行防水标准、规范及企业工艺标准

二、工程概况 1、工程概况 工程名称:3#地下车库B区。 建设地点:位于开发二十二路北侧,浑河十街以东地块。 建设单位:沈阳特变电工房地产开发有限责任公司。 建筑性质:本工程地下一层,地上接四幢高层住宅,地下一层平时为车库,战时为二等人员掩蔽所。 结构要求:本工程抗震设防烈度为7度,耐火等级为一级,地下防水等级为二级。 结构形式:地上住宅为框架剪力墙结构,地下车库为钢筋混凝土框架结构。 建筑使用年限:50年 经济技术指标: 2、施工重点 施工前要求顶板清理干净、干燥、平整,结构为自防水混凝土,施工时应针对混凝土结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂缝、混凝土结构不密实等渗漏原因采取相应措施。重点做好混凝土施工质量控制以及施工缝、后浇带、穿楼板管道及阴阳角等位置的细部处理。 三、施工组织与部署 1、施工组织 对本工程的施工,我们严格贯彻执行项目法,项目部的成员从本公司技术人员中选拔出政治合格,年轻有为,经验丰富,技术过硬的同志,组成项目领导班子。同时,科学合理的安排使用施工现场,最高效率地利用各种有利因素,创造文明安全的施工环境,发挥人力资源,物力资源和财力资源的最大效益,最

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地下防水施工方案

地下室卷材防水施工方案 1、编制依据: 1.1施工图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3) 1.4《北京市地下室防水推荐做法》(GB50108-2001) 1.5施工组织设计 2、工程概况: 建筑物包括20~24层写字楼、14~18层公寓、商场、俱乐部及纯地下室组成。建筑面积约138390m2;拟建楼座均设3层地下室,于主楼周边均为纯地下建筑,并与主楼地下室底板连成一整体;拟建建筑物±0.00标高为51.06m,场地自然标高为50.23~51.49m;采用筏板基础,基础埋深约14.60m。 该工程地下室设计为柔性防水和刚性防水相结合的方式,柔性防水为SBS(-18。)改性沥青防水卷材,厚度3mm,铺贴两层,地下室底板及外墙刚性防水为C40P10抗渗混凝土。 3、防水卷材施工 3.1主要规定 3.1.1、搭接规定:相邻卷材的短边搭接15cm以上,长边搭接10cm以上;同时相邻卷材接头部位必须错开50cm以上,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.1.2铺设规定:卷材铺贴时沿东西方向开始铺贴,铺贴时先平面后立面。采用热熔满粘。 3.1.3附加层:管根、转角处阴阳角等部位必须增加一层附加层,宽度为

50mm。 3.2、施工准备 3.2.1、卷材 SBS(-18。)改性沥青防水卷材,3mm厚,50000平方米。 3.2.2、配套材料 3.2.2.1基层处理剂(冷底子油):JG-1防水涂料。 3.2.2.2接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密 封及管根等特殊部位的粘结处理。 3.2.2.3辅助材料:主要是工业汽油,用于机具清洗和热熔施工时汽油喷灯 的燃料。 3.2.2.4主要机具(详见表1) 表1防水卷材施工工具

最新地下卷材防水施工方案

地下卷材防水施工方 案

精品好文档,推荐学习交流 xxxxxxx地下室 卷材防水施工方案 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxxxx项目经理部 二零一六年三月

目录 第一节编制说明 0 1.1 编制目的 0 1.2 编制依据 0 1.3 工程概况 0 1.4 防水做法 (1) 第二节施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2材料准备 (3) 2.3机具准备 (3) 2.4人员准备 (3) 第三节工艺流程 (3) 3.1 平面铺贴卷材工艺流程 (3) 3.2 立面铺贴卷材工艺流程 (4) 第四节主要施工工艺 (4) 4.1 砌筑砖胎模 (4) 4.2 底板找平层及基层处理剂 (4) 4.3 底板铺贴SBS防水卷材 (5) 4.4 外墙防水卷材施工 (5) 4.5 其他部位防水 (6) 第五节质量标准 (8) 第六节成品保护 (9) 第七节安全环保措施 (9)

第一节编制说明 1.1 编制目的 为xxxxxxx地下室防水工程施工提供较完整的技术指导文件,便于对该部位防水工程的施工流程和施工质量控制,能优质、快速、高效的完成施工任务,并为业主、监理对地下室防水工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2 编制依据 (1)业主提供由中国核电工程有限公司郑州分公司设计的施工图纸; (2)《建筑施工手册》(第五版); (3)河南省工程建设标准设计《12系列建筑标准设计图集》; (4)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; (5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (7)中华人民共和国河南省、郑州市有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.3 工程概况 本工程位于郑州市经济技术开发区,经开第五大街以西;经南九路以南。总建筑面积约22.03万平米(其中高层7栋,多层建筑 14栋)和一个全埋式地下汽车库。该项目由河南和谐置业有限公司开发,中国核电工程有限公司郑州分公司设计,河南兴建建设管理有限公司监理,中国建筑第五工程局有限公司施工。其中1#~8#、10#~11#、14#~15#楼基底总建筑面积为7382.52平方米;9#、13#楼基地建筑面积为1210.7平方米;12#楼基底面积444.37平方米。16#

底板防水施工方案

东城逸家建设项目一标段工程 底板防水施工方案 [2-2地块,4-2地块11#—14#楼及其配套公建] 中国建筑第八工程局有限公司 二零一四年四月二十八日 目录 底板防水施工方案 (1)

[2-2地块,4-2地块11#—14#楼及其配套公建] (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺及施工方法 (3) 五地下室底板防水施工工艺 (4) 六、质量控制要点及施工注意事项 (6) 七、成品保护 (7) 八、安全、环保措施 (7) 九、节点详图 (7) 一、编制依据 1 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

2 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 3 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008); 4 《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001); 5 《地下室防水06系列山东省标准图集》L06J301; 6 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 7 其它相关规范、标准及图集 8 东城逸家建设工程设计图纸及设计变更 二、工程概况 东城逸家建设项目工程位于济南市龙奥北路以南、旅游路以北、奥体东路以东、舜华南路西侧,本工程建筑面积约50万平米,单体25个,最高单体32层,本工程土石方开挖外运量约110万m3。拟建工程共2个地块,分为6个基坑,其中2-2地块包括1#、2#、3#、4#车库,4-2地块包括3#、4#车库。结构形式主楼为剪力墙结构、车库为框架结构。 本工程底板防水面积约15000平方米,地下室底板采用3㎜+4㎜厚SBS防水卷材两道。 三、施工准备 1、熟悉施工图纸,明确各部分防水施工做法,编制专项施工方案; 2、施工前进行技术和安全交底工作,保证工人能熟练施工; 3、防水所使用的原材料必须有出厂合格证,并经过现场抽样复验,其主要物理性能必须符合规范规定,各种基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料均与防水材料材性相容; 4、施工人员必须持有防水专业上岗证书。 四、施工工艺及施工方法 4.1 SBS改性沥青防水卷材 4.1.1 材料机具准备 SBS改性沥青防水卷材、水泥、砂子、、手提电动搅拌器、施工电梯或塔吊、高压吹风机、小平铲、笤帚、钢丝刷、滚刷(φ60×300mm)、铁桶、小油桶、手持压辊、油漆刷、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、开刀、开罐刀、铁抹子、木抹子、橡皮刮板、台秤、油壳、长柄板棕刷、胶皮板刷、油勺、磅秤、20mm厚钢板、工业温度计、火焰加热器等。 4.1.2 SBS改性沥青防水卷材施工 1、基层处理 基层表面平整干净,不平或有孔洞的地方用水泥砂浆找平,并按设计要求找好坡度,做到平整、坚实、清洁、无凹凸形、尖锐颗粒,用2m直尺检查,最大空隙不超过5mm。 2、涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷氯丁胶粘剂稀释液,其作用相当于传统的沥青冷底子油。涂刷时要均匀一致,无露底,操作要迅速,一次涂好,切勿反复涂刷,亦可用喷涂方法。

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。

地下室顶板防水施工方案[详细]

G14青奥城地块(会议中心)工程地下室顶板防水施工方案 编制: 审核: 批准: 中建八局南京青奥城会议中心工程项目经理部 二零一四年三月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (2) 2.2 地下室顶板概况 (2) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工组织 (3) 3.1.1 区段划分 (3) 3.1.2 劳动力投入计划 (3) 3.1.3 拟投入的主要物资计划 (4) 3.2 施工准备 (4) 3.2.1 技术准备 (5) 3.2.2 材料准备 (5) 3.3 机具设备及作业条件 (5) 3.4 地下室顶板防水施工进度计划 (5) 第四章施工的主要方法及措施 (6) 4.1 施工流程 (7) 4.2 节点做法 (7) 4.3 施工工艺 (7) 4.3.1 基层处理 (8) 4.3.2 涂刷水泥基渗透结晶 (8) 4.3.3 涂膜防水层施工 (8) 4.3.5 土工布覆盖 (8) 4.3.6 保温层 (9) 4.3.7 防水保护层施工 (9) 4.4 细部构造做法 (9) 第五章质量保证措施 (11) 5.1 保证项目 (11) 5.2 基本项目 (11) 5.3 成品保护 (11) 5.4 应注意的质量问题 (11) 5.5 质量记录 (12) 第六章安全措施 (12)

第一章编制依据 1.工程建设施工合同和相关协议 2. 深圳华森建筑有限公司提供的南京青奥中心项目地下室建筑施工图纸 3.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2020) 4.《地下防水工程质量验收规范》(GB5020202020) 5.《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2020) 6.《聚氨酯防水涂料》(GB/T19250)

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查