1、C20砼扩大基础

1.1 基坑开挖

a、K2+865.50小桥扩大基础全部处于干处。开工前做好施工准备,开挖后连续施工。

b、基础的轴线、边线位置及基底标高精确测定,检查无误后方可施工。

c、基坑开挖时按1:0.75的坡比开挖。基坑尺寸满足施工要求,基底比基础平面尺寸增宽0.5~1.0m。基坑地基承载力不小于250KPa。

d、开挖基坑时做好基坑排水,但不影响当地的农田和周边环境。在坑底基础范围之外设置集水坑并沿坑底周围开挖排水沟,使水流人集水坑内,排出坑外。集水坑设在上游,尺寸视渗水的情况而定。开挖的废方及时运走,按监理工程师指定位置按要求堆放。

e、超挖的基坑将松动部分清除,其处理方案报监理、设计单位批准,基坑按分层压实。

f、挖至标高的土质基坑不得长期暴露、扰动或浸泡,并及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力,符合要求并经监理工程师认可后,立即进行基础施工。

g、基底的检查:基底平面位置、尺寸大小、基底标高;平面周线位置不小于设计要求。

1.2 砼浇筑

a、混凝土的配合比:施工时按材料天然含水量确定施工配合]比。混凝土的细骨料,采用经试验合格级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂。粗骨料,采用坚硬的卵石或碎石。

b、拌和场设在K2+880~K2+900,距施工点约有10~20米,砼拌好后采用手推斗车运输至施工现场,必要时利用钢管,竹跳板搭设工作平台。

c、浇筑混凝土前,对支架、模板进行检查,并做好记录,符合设计要求并经监理工程师认可后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢必须清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内侧涂刷脱模剂。浇筑混凝土过程中,必须经常性的检查混凝土的均匀性和坍落度。

d、自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,应符合下列规定:

①从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m。

②当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。

③在串筒出料口下面,混凝土堆积高度不宜超过1m。

e、混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持

1.5m以上。混凝土分层浇筑厚度不宜超过300mm。

f、浇筑混凝土时,采用振动器振实。用振动器振捣时,应符合下列规定:

①使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持50~l00mm的距离;插入下层混凝土50~l00mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

②表面平板振动器的移位间距,应以使振动器平板能覆盖已振实部分l00mm左右为宜。

③附着式振动器的布置距离,应根据构造物形状及振动器性能等情况并通过试验确定。

④对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。

g、混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过180min。当需要超过时应预留施工缝。

h、上、下两级扩大基础施工时,当第一级基础砼浇注完毕,可在第二级基础结构尺寸外预埋一定数量的钢筋,以利二级扩大基础施工时候支模。

扩大基础质量控制标准:

2、台身施工

2.1砼浇筑

a、侧墙施工时侧墙顶浇筑50cm厚的砼护栏底座,侧墙顶部标高由护栏基座调节。浇筑时须预埋泄水孔。间距500cm。

b、桥台台帽施工时,预埋伸缩缝或桥面连续钢筋。

c、砼浇筑时施工方案和扩大基础砼浇筑相同。

2.2钢筋制作安装

a、钢筋调直和清除污锈应符合下列要求:

①钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

②钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

③采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于2%;HRB335牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。

b、钢筋的连接

①钢筋的焊接与绑扎接头

1)轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头,不宜绑接。普通混凝土中直径大于25mm的钢筋,采用焊接。

2)钢筋的纵向焊接采用电弧焊。钢筋的交叉连接,无电阻点焊机时,可采用手工电弧焊。各种预埋件T形接头钢筋与钢板的焊接,采用双面焊。钢筋焊接的接头型式、焊接方法、适用范围应符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8)的规定。

3)钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持考试合格证上岗。

4)钢筋接头采用电弧焊时,帮条采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。帮条长度,双面焊缝不小于5d,单面焊缝不小于10d(d为钢筋直径)。

5)凡施焊的各种钢筋、钢板均应有材质证明书或试验报告单。焊条、焊剂应有合格证,各种焊接材料的性能应符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JCJl8)

的规定。各种焊接材料应分类存放和妥善管理,并采取防止腐蚀、受潮变质的措施。

6)受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置,对于绑扎接头,两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。对于焊接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内的受力钢筋与绑扎接头,其接头的截面面积占总截面面积的百分率应符合下表的规定:

注:①焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm,绑扎接头长度区段是指1.3倍搭接长度;

②在同一根钢筋上应尽量少设接头;

③装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制;

④绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25mm;

⑤环氧树脂涂层钢筋绑扎搭接长度,对受拉钢筋应至少为涂层钢筋锚固长度的1.5倍且不小于375mm;对受压钢筋为无涂层钢筋锚团长度的1.0倍且不小于250mm。

7)电弧焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径,也不宜位于构件的最大弯矩处。

8)焊接时,对施焊场地应有适当的防风、雨、雪、严寒设施。冬期施焊时应按本规范第14章冬期施工的要求进行,低于-20℃时,不得施焊。

9)受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合下表的规定:

注:①当带肋钢筋直径d不大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d 采用;当带肋钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加5d采用。

②当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时,其搭接长度宜适当增加。

③在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于20000。

④当混凝土强度等级低于C20时,I级、HRB335牌号钢筋的搭接长度应按表中C20的数值相应增加10d;HRB500钢筋不宜采用。

⑤对有抗震要求的受力钢筋的搭接长度,当抗震烈度为七度(及以上)时应增加5d。

⑥两根不同直径的钢筋的搭接长度,以较细的钢筋直径计算。

c、钢筋的机械连接

①钢筋的机械连接,其接头性能指标应符合规范要求。

②钢筋连接件处的混凝土保护层宜满足设计要求,且不得小于15mm,连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

③对受力钢筋机械连接接头的位置要求,可依照焊接接头要求办理。

④带肋钢筋套筒挤压接头(以下简称挤压接头)适用直径为16~40mm的HRB335、HBB400牌号带肋钢筋的径向挤压连接。用于挤压连接的钢筋应符合现行国家标准的要求。

1)不同直径的带肋钢筋可采用挤压接头连接,当套筒两端外径和壁厚相同时,被连接钢筋的直径相差不应大于5mm。

2)当混凝土结构中挤压接头部位的温度低于-20C℃时,宜进行专门的试验。

3)对HRB335牌号带肋钢筋挤压接头所用套筒材料,应选用适于压延加工的钢材,其实测力学性能、承载力及尺寸僻差应符合有关规定。

4)套筒应有出厂合格证,套筒在运输和储存中,应按不同规格分别堆放,不得露天堆放,应防止锈蚀和沾污。

5)挤压接头施工时有关挤压设备、人员、挤压操作、质量检验、施工安全应符合现行《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ108)的规定。

⑤钢筋锥螺纹接头,适用于直径为16~40mm的HRB335牌号钢筋的连接,用于连接的钢筋应符合现行国家标准的要求。锥螺纹连接套的材料宜用45号优质碳素结构钢材或其他经试验确认符合要求的钢材。钢筋锥螺纹接头的技术要

求,应符合现行《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JCJ109)的规定。

1)钢筋锥螺纹接头的应用,应符合下列规定:

(1)接头端头距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍;

(2)不同直径的钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过2级;

2)锥螺纹接头施工时,有关材料、加工、操作、质量检验应符合现行《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJl09)的规定。

d、钢筋骨架和钢筋网的组成及安装

①对于预制钢筋骨架或钢筋网必须具有足够的刚度和稳定性。

②骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行,操作时应符合下列要求:

1)拼装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑焊接变形和预留拱度。

2)钢筋拼装前,对有焊接接头的钢筋应检查每根接头是否符合焊接要求。

3)拼装时,在需要焊接的位置用楔形卡卡住,防止电焊时局部变形。待所有焊接点卡好后,先在焊缝两端点焊定位,然后进行焊缝施焊。

4)骨架焊接时,不同直径的钢筋的中心线应在同一平面上。为此,较小直径的钢筋在焊接时,下面宜垫以厚度适当的钢板。

5)施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。

e、钢筋网焊点应符合设计规定,当设计无规定时,应按下列要求焊接:

①当焊接网的受力钢筋为I级或冷拉I级钢筋时,如焊接网只有一个方向为受力钢筋,网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部相交点必须焊接;如焊接网的两个方向均为受力钢筋,则沿网四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接,其余的交叉点,可根据运输和安装条件决定,一般可焊接或绑扎一半交叉点。

②当焊接网的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除网两端边缘的两根钢筋的全部相交点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm。

f、在现场绑扎钢筋网时,应遵守下列规定:

①钢筋的交叉点应用铁丝绑扎结实,必要时,亦可用点焊焊牢。

②柱和梁中的箍筋应与主筋垂直。

③台身的竖向钢筋搭接时,转角处的钢筋弯钩应与模板成45℃,中间钢筋

的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°,在浇筑过程中不得松动。

④箍筋弯钩的叠合处,在梁中应沿梁长方向置于上面并交错布置。

g、应在钢筋与模板间设置垫块,垫块应与钢筋扎紧,并互相错开。非焊接钢筋骨架的多层钢筋之间,应用短钢筋支垫,保证位置准确。钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求。

h、在浇筑混凝土前,应对已安装好的钢筋及预埋件(钢板、锚固钢筋等)进行检查。

i、质量检查和质量标准见下表:

j、钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

①每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;

②对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验;

③ 3根接头试件的抗拉强度均应满足规范强度要求。试件抗拉强度尚应大于等于0.95倍钢筋母材的实际抗拉强度。计算实际抗拉强度时,应采用钢筋的实际横截面面积。

3现场检验应符合现行《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)、《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JCJl09)、《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JCJl08)的规定。

k、安装钢筋的允许偏差

钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊,钢筋位置的偏差符合下表规定:

台身质量控制标准见下表:

3、预应力砼空心板梁

3.1施工准备

①按预制需要,整平及硬化场地,完善排水系统,统筹规划砼的供应及水电管路的布设安装。

②根据梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的长度、数量、尺寸,台座应坚固、平整、不沉陷,表面压光。

③承力台座由砼筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,钢横梁受力后,挠度不能大于2mm。

④在台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。

⑤梁板砼的浇捣

梁板模板采用定型组合钢模,以保证梁体的光洁度。梁板浇捣在模板和钢筋等工序经检查均合格,拌和与振捣设备性能良好的前提下,采用经工程师批准的砼配合比拌制砼。梁体砼的浇筑采用整片灌注,斜向分段、水平分层,由一端向另一端循序渐进。为保证空心板下层预应力钢铰线周围砼的质量,先摊下层砼,采用平板振捣器振捣密实后,安装内模,并用夹板固定,紧接着浇捣上半部砼,

上半部砼用平板式振捣器并配以插入式振捣器进行砼振捣。当砼浇至束道位置时,应多加小心,尽量采用和易性良好的砼浇筑,同时加强振捣,以保证梁体砼的质量。

梁体砼浇捣结束后即可开始养生,指派专人负责,夏天炎热时加强洒水覆盖,冬天寒冷时注意加温保温。

⑥适时安排砼的养生。

砼浇完6-8小时,将内模拆除,洗净灰浆以备再用。砼达到规定强度时开始拆模,拆模时宜对称、同步。

⑦预应力钢铰线施工

张拉方法采用两端同时张拉,在预制板混凝土强度达到90%后方可进行,由监理工程师全程监理,并做好原始记录。其张拉工序如下:

持荷5分钟

0 初始应力(0.1σ

K )(100%σ

K

)(100%σ

K

测延伸量

对梁体张拉必须待砼强度达到设计要求时方可进行,张拉设备选用YC-20型千斤顶作业。张拉时采用张拉力与伸缩量双控,预应力张拉力控制力σcon=0.75fpk,fpk=1860Mpa。上面Ф315.2的钢绞线伸长量为 5.7cm,下面Ф315.2的钢绞线伸长量为5.6cm。

张拉完后,应及时进行预留孔道灌浆作业。水泥浆由525#普通硅酸盐水泥和水经水泥浆拌和机拌和而成。水泥浆泵确保以0.7Mpa的恒压连续操作作业。压浆作业应由梁的一端灌入,直到另一端流出浆的稠度达到注入的稠度,使管道充满水泥浆。

3.2 钢筋砼空心板预制

A、预制场地

对原地面进行清理、整平,碾压密实,在其上铺设10cm厚碎石并整平碾压,再在其上浇筑10cm厚砼,保证场地的平整度和强度。

采用满铺式平台,安装基座。并加固支撑的垫块,对梁端附近加密支撑槽钢及垫块。底座采用14mm厚钢板。底座钢板支撑在槽钢横梁上,槽钢支撑在砼垫块上。考虑张拉时的反拱值,我们将梁底座设置向下的二次抛物线形反拱。

B、模板

T梁模板和空心板都采用定制钢模,每节模板具体长度视横隔板间距而定。每块模板安装两台1.1kw的附着式振动器,在梁、板两侧错位布置,确保砼振动密实。

C 、钢筋

钢筋制作好后,在现场先绑扎主梁钢筋,施工时必须严格控制好保护层厚度,

不出现露筋现象,然后安装模板,装好后再绑扎翼板钢筋。

D 、预应力束的制作与安装

预应力钢绞线加工在专用台座上进行,控制好下料长度。待普通钢筋扎好后,

布置一道架立筋,注意波纹管相连必须用接头管,接缝处应用胶布封好,然后把

预应力钢绞线穿入波纹管内。预应力钢绞线穿入波纹管之前,先进行波纹管道清

孔工作,同时应对预应力钢绞线进行表面缺陷检查和下料长度的检验,以及预应

力钢绞线是否被电焊碰伤。

E 、锚具安装

安装锚垫板,必须牢固,使其足以抵抗浇注砼时的振动和冲击,而且要注意

勿使模板与锚垫板之间、锚垫板与波纹管之间漏进水泥浆。安装锚垫板时,一定

要仔细检查,保证锚具与预应力孔道垂直,且锚垫板与波纹管的接缝部分不产生

折线,确保张拉时锚具对中。

F 、砼施工

预制场砼施工为关键工序。

砼分层浇注,预应力管道以下用小石子砼,用附着式振动器振捣,保证肋根

部砼密实。以每30cm 一层,从一头向另一头推进连续浇注完,中间不允许停顿。当砼浇注到一定深度预应力管道较少时,用插入式振动器振捣。浇注预应力锚头

及波纹管以下砼时,应特别注意振捣厚度与时间。

由于空心板砼为C40高标号砼,早期水化热大,所以待砼表面吸水并初凝后

立即盖上麻袋洒水养护。待砼达到规定强度则拆除相应砼模板。

G 、预应力张拉

梁体预应力施工在符合下列要求时才进行:

1) 梁体砼强度经试验室确定达到设计要求后,应力束张拉

a 、拉应力计算

钢绞线平均张拉力 μθμθ+-=+-kx e P P kx p )1()(

相关文档