文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容式电压互感器试验指导方案

电容式电压互感器试验指导方案

电容式电压互感器试验指导方案
电容式电压互感器试验指导方案

电容式电压互感器试验指导方案CVT绝缘电阻试验

CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示:

电容式电压互感器原理接线图

图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。

对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的:能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状

况,脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

试验仪器:

数字高压兆欧表

试验接线(线路图)

(1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量:

极间绝缘电阻的测量:C12)主电容器下节2(.

(3)低压端“N”绝缘电阻测量:

(4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤

(1)试验前准备工作:

1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续;

2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工;

3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。

数量名称序号套11KD50A型数字兆欧表组试验警示围栏24个标示牌23个2安全带4.

根25绝缘绳支低压验电笔16套拆线工具27只1温湿度计8个计算器19支110放电棒本111现场原始记录本4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守;5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场;

(2)试验前检查兆欧表:

试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳;

兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性;

“L”是接被试品高压端的,为负极性;

“G”是接屏蔽端的,为负极性;

1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零;

2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”;

3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接;

4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

(3)分压电容器极间绝缘电阻的测量:

1)分压电容器主电容为多节时,可分解的每节电容器下端接兆欧表“E”并接地,兆欧表“E”接地,电容器C1下端接地;

2)被测电容器上端应接兆欧表的“L”端;

3)为兆欧表接通AC220V电源;

4)对于主电容最下节与中压电容器装在同一瓷套内,无引出测量端子的采用以下测试接线:电容器上端接兆欧表“L”端,中间变压器末端“E”接兆欧表的“E”端;C2的测试接线:中压电容器的末端“N”接兆欧表的“L”端,中间变压器的末端“E”接兆欧表的“E”端,将被试品短接充分放电后变更试验线。

5)选择档位“2500V”,进行测量,试验完毕应对被试品进行充分放电。

(4)低压端“N”绝缘电阻测量:

相关文档