一、

a.

故障报警时发出“嘀——嘀——嘀——”连续声。

按键确认时发出“嘀—”单声。

b. 液晶LCD点阵显示器

显示4行15列汉字。

c. 功能键“FUN”、查询“ALARM”

按功能“FUN”键进行手动除霜和强制开关机。在主画面时,按“ALARM”键直接查询故障情况,再按下时,可复位故障并退出。在故障发生时,按任意键消除报警发声。

d. 机组运行LED指示灯组

包括运行指示(RUNNING),故障指示(ALARM),低温、除霜、防冻指示(LOWTEMP),制热指示(STANDBY1),制冷指示(STANDBY2),OUTPUT1-OUTPUT12分别为1-8#模块的工作信号指示。e. 启动“START”、停止键“STOP”

系统在任何界面下均可单键启停。按“START”键,机组即开始按系统设定开机机理运行。按“STOP”

键即按系统设定关机机理运行。

f. 设置、选择键组

按“MENU”键逐层返回。连续按此键可返回至主界面。“ENTER”键选择确认。对欲修改设定值,先翻屏至相应界面,再按“ENTER”键进行修改。对反白部分选中必须按“ENTER”键确认。

g. 游标键

按“??”游标键可翻屏。在设定状态时,此两键可调整数字及反白部分下移,按“?◆”游标键反白部分逐位移动。

h. RS-485标准串行通讯口

与计算机(PC机)通讯的连接口(RJ11),通讯距离可达1200米,计算机需配置485/232转换

口。

i. RS-485标准串行通讯口

与控制系统I/O 模块通讯的连接口(RJ11),通讯距离可达1200米。 j. RS-232标准串行通讯口

与计算机(PC 机)或调制解调器(MODEM )通讯的连接口,通过MODEM 可进入公众电信交换网,进行远程通讯监控。

注:h 和j 所指通讯口通过机内跳线选择。

k. 电源输入口

电压:24V AC ±10% 功率:5W

二、菜单说明

功能选择界面(主菜单)

A 、显示系统状态——实时显示机组AI 状态、DO

状态、DIN 状态,风机累计运转时间,本机序列号等参数。

系统开机进入初始界面,显示控制系统类别,厂标,联络方式、软件版本等信息。软件版本编码说明:v1.1

进入主界面。

功能项反白显示,键确认,

进入相应功能。

接口示意

界面A-1

界面A-6

界面A-7

选择功能选择界面中显示系统状态

系统状态显示界面。

此界面为显示系统通讯状态功能的起始界面,按

组网单元表示已经I/O 模块单元 I/O 单元在线数表示I/O 模块已经进入网络的个数

此界面为显示I/O 模块通讯状态功能的界面,按

1

:通-表示1#单元模块已经联网 4:断-表示4#模块没有联网 此界面为显示1单元DO

状态,

界面。

此界面为显示1

单元DIN 状态,按

一界面。按

面。

此界面显示1

界面。

此界面显示各压缩机累计运转时

进入下一界面。按

选择界面。

此界面显示各压缩机累计启动阍次数,

,进入下一界面。按选择界面。

面A-9

界面A-11

界面A-13

界面A-14

B 、 修改系统参数——修改设定机组工况、运转时间、控制依据、控制选择、时长、故障报警、密码

使用等参数。控制系统具有断电保护功能,确保所设参数值不丢失。

此界面显示水泵累计运转时间,按

一界面。

面。 此界面显示各DO 的值。

此界面显示各DI 的值。

此界面显示各DI 的值。

此界面显示各DI 的值。

此界面显示各DI 的值。

选择功能选择界面中修改系统参数

功能项,按

界面B-1

(a) 修改使用者设定值——修改设定机组运转模式、自动开关机时间、假日运转时间、星

期运转时间、夏季冬季工况设定、转换、动作范围、制冷制热 工况切换、当前时间等参数值。

对当前屏幕中参数进行修改,操作程序为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 按 界面B-a-1

运转模式的修改为如下循环方式:自动开关机→人工开关机→手动开机自动关机→自动开机 手动关机→自动开关机

选择模式为人工开关机时,不能进行自动开关机,此时开机时间、关机时间不起作用,假日与星期运转设定也均为无效;选择自动开关机时,各设定的优先级为:假日设定时间>星期运转设定时间>

平时自动开关机时间,此时手动启动、停止键仍有效。

界面B-a-2

界面B-a-3

此界面为修改系统参数功能的子项功能选择界面,选中的子功能项反白显示,按

应子功能。

选择功能选择界面中修改使用者设

定值功能子项,按进入。如果机组设定使用密码(密码4653),参见下文(d)密码使用界

面进入相应参数修改界面。

开关机时间指机组设定工作模式为自动开机或自动关机时的工作时间。 在B-a-1界面选择自动开关机模式时,控制系统可以设定修改3组假日运转时间表。 开机时间为 1月1日0时0分 关机时间为 1月1日0时0分 这样设定表示该假日预设定未启用。

界面B-a-4

界面B-a-6

界面B-a-7

界面B-a-10

*注:如用户设定参数值超出控制系统内置设定范围,系统将取相应上限或下限值作为最后 确认修改的数值。

(b) 修改维修者设定值——修改设定机组控制选择、辅助加热、报警延时时长、报

警时数等参数值。

开机时间为 1月1日0时1分 关机时间为 1月1日0时0分 这样设定表示该假日预设定被禁用。

控制系统可以设定修改2组星期运转时间表,即每周两天休息日的运转时间设定,启用后机组每周按此时间表运行。 开机时间与关机时间同为0时0分,表示该设定未启用。 开机时间与关机时间同为0时0分,表示该设定未启用。0时0分表示该设定被禁止 此界面用于完成制冷压缩机动作时

温控设定,修改方式按照使用者参数修改方式修改 此界面用于完成压缩机工作于制热时动作温控设定,修改方式按照使用者参数修改方式修改 报警电话可以设定任意一个电话号码或是自动台传呼,如拨号电话是

分机,中间停顿处须加“,”。

对当前屏幕中参数进行修改,操作程序为: (1)

(2)

(3)

(4)按ENTER 键确认修改。

(5)

(6)按

界面B-b-1

界面B-b-2

界面B-b-4

界面B-b-5

(c) 修改制造商设定值

——修改设定机组参数清

选择功能选择界面中修改维修者设

定值功能子项,按

进入。如果机组设定使用密码(密码9016),参见下文(d)密码使用界

面说明。

参数修改界面。

夏季冬季控制依据选择循环切换: 出水→入水

→出水 下一界面。界面。

下一界面。界面。 下一界面。按界面。 下一界面。按界面。

除、复位、密码使用、压缩机总运转时数 报警等参数值。

注:此组参数为厂方设定专用,用户请勿试图进入修改,以免造成控制系统失灵。

对当前屏幕中参数进行修改,操作程序为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)按

注:“清除所有变数”指清除压缩机及水泵累计运行时间;“恢复系统默认值”指系统参数设置采用出厂时默认值;

“密码使用”参见下文(d)密码使用界面说明;

界面B-c-2

界面B-c-3

(d) 密码使用界面——修改机组参数可选择使用密码,以确认权限。控制系统内置密码分为使用者密码、维修者密码、制造商密码三级,密码由四位数字组成。

选择功能选择界面中修改制造商设

定值功能子项,按后进入。如果机组设定使用密码,参见下文(d)密码使用界面说明。

参数修改界面。

设定参数循环切换:是→否→是 用户编号设定范围:0~9999 压缩机总运转时数报警设定范围:

0~9999 小时

组合单元数设定完成被控系统的数量并同时计算出在线I/O 的模块数 进行此项设定时必须以下问题

1、设定时必须在停机状态下进行

2、修改设定完成后必须重新上电

3、I/O 基板的地址设定必须连续不间断

界面B-d-1

界面

B-d-2

界面B-d-3

界面B-d-4

界面B-d-5

C 、 故障查询——查询故障发生及结束日期时间、故障位置、故障内容等信息。故障查询功能按故障

发生时序记录100条最后发生的故障信息。

界面C-1(故障信息范例)

此界面为修改使用者设定值子项功

白数值,

(使用者密码为4653) 如果密码输入正确则出现该界面,然后按任意键进入修改使用者设定界面(B-a-1)。

如果密码输入错误则出现该界面,按任意键返回修改系统参数值子项功能选择界面(B-1)。 此界面为修改维修者设定值子项功能的密码界面,其使用方式同上。

密码为9016

此界面为修改制造商设定值子项功能的密码界面。此密码默认值为8836,用户可以按照自已的要求进

行修改。

选择功能选择界面中故障查询功能

障显示界面。

屏幕显示第一项故障发生日期6月10日,故障发生时间9时50分,故

障结束时间9时52分,故障位置“系

统”,故障内容“低压过低”。

第二项故障没有结束时间,表示故

障依然存在,需注意。

故障消失时若需启动该机组;可在主界面下

按两次“查询”键便可完成复位开机

D、功能键作用

D-1 强制开关机

D-1-1在关机模式下,在主界面下按“功能”键完成强制开机功能,如下图所示

1.按“确认”键进入

2.选择需执行强制开机的压缩机,按“ 、 ”选择。

3.按“确认”键对需强制开机的压缩机进行确认

4.按“确认”键执行强制开机

D-1-2在强制开机模式下,在主界面下按“功能”键完成强制关机功能,如下图所示

1)按“确认”键进入修改

2)选择需执行强制开机的压缩机,按“ 、 ”选择。

3)按“确认”键对需强制关机的压缩机进行确认

4)按“确认”键执行强制关机

D-1-3在开机模式下,在主界面下按“功能”键完成强制关机功能,如下图所示

1)按“确认”键进入修改

2)选择需执行强制开机的压缩机,按“ 、 ”选择。

3)按“确认”键对需强制关机的压缩机进行确认

4)按“确认”键执行强制关机

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

特灵离心冷水机组操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8083 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 特灵离心冷水机组操作规程标准版本

特灵离心冷水机组操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半);

5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力;

15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度; ?排气泵出时间,排气运行时间; ?机组导叶开度,导叶位置; ?蒸发器/冷凝器趋近温度; ?电机运行电压/电流、电机线圈温度; ?压缩机启动次数,运行时间; ?冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏,进入产品介绍画 ,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: 并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 1号压缩机进入关机延时,将在60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

SD风冷螺杆冷热水机组技术经验性能说明

S D风冷螺杆冷热水机组技术经验性能说明集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天加风冷螺杆冷(热)水T A S D机组 技术性能说明 一、TASD机组稳定性高 TASD天韵系列机组广泛选取零部件和原料,主要部件均为国际知名品牌;同时综合多年的设计制造经验,优化系统流程和控制方案,机组稳定性达到行业先进水平。 1.1压缩机性能稳定稳定 机组使用国际知名品牌Bitzer压缩机,为高品质的双螺杆压缩机,压缩机内部在径向与轴向方向上共使用11只高精度德国FGA及瑞典SKF轴承,同时结合轴向推力平衡鼓,有效平衡轴向载荷,结合德国严谨的制造工业,加上世界级品牌的控制器件,压缩机的故障低,保证机组可以长期安全稳定的运行。 1.2油冷却效果好 TASD系列热泵机组专门配备油冷却回路,在风侧热交底部设置油冷却管路,通过油泵将压缩机储油槽内高温润滑油送到风侧的冷却管路循环冷却,有效降低润滑油的循环温度,提升滑润油的润滑效果,保证压缩机的运行安全。 相对于常规风冷机组,通过我司专门设计的油冷却回路,TASD在恶劣工况下油冷却效果更明显,压缩机的运行更稳定可靠,机组的运行范围更广。 同时,由于风冷热泵机组的底部易形成化霜不彻底的换热管被油管代替,可有效防止风侧换热器底部冬季结冰,机组运行更稳定。 1.3压缩机回油稳定 机组采用意大利的波威特斯品牌的壳管式水侧换热器,水侧换热器为干式结构,冷媒走换热铜管内,随着低温液态冷媒吸热蒸发成气体量越多,冷媒流速越来越快,包含在冷媒中的润滑油被直接带入管路中。

风侧换热器的换热管采用先汇集再汇总的方式,相邻换热管在集液(气)端先通过三通管汇集到一起再接入集液(气)总管。换热管内的气液两相区范围更小,出液(气)段为纯液(气)态,流速更快,被裹协出压缩机的润滑油再次被冷媒带出风侧换热器回到压缩机。 通过两个换热器的设置,压缩机无论是制冷还是制热,在任意工况下运行均无缺油之虞。 1.4冷媒精确控制——EEV双过热度控制 TASD机组的节流装置采用Danfoss品牌的电子膨胀阀,运行独创有双过热度控制电子膨胀阀的开度,精确控制系统的冷媒流量。 EEV双过热度是以压缩机的吸气过热度和排气过热度为电子膨胀阀的控制依据,综合考虑与室内侧和室外相连压缩机的吸排气口工况,运算计算得出机组系统所需的最佳冷媒流量,从而控制电子膨胀阀的开度,避免系统冷媒过调节或调节不足,系统运行稳定高效。 1.5智能化霜 TASD机组采用四通换向的方式进行化霜,根据多个运行工况和性能参数综合判断风侧换热器表面的结霜情况,并通过长期的综合融霜实验得出最佳化霜临界参数点,国标化霜工况下化霜仅占制热运行时间4.5%,空调系统水温更稳定。 同时配合EEV控制技术,精确控制冷媒流量,机组在工况切换和化霜运行时更稳定可靠。 1.6验证及优化 TASD系列产品的样机经过长期的实验测试:包括各种变工况、极限工况、热泵化霜及三级公路运输实验等,对机组运行性能的可靠性和组装结构的稳定性进行了全面的验证和优化,机组的稳定可靠。

最新水冷冷水机组开机测试测试操作流程

1、试车前的检查 1.1、首先检查水箱的水质是否符合GB18430.1-2007附录D的要求,如果水系统内的循环水已长时间未使用,应先打开排污阀将余水排尽;接着关闭排污阀,打开水箱的补水阀,向水系统内补水(可通过水箱的视液管观察水位是否达到规定液位); 1.2、根据环境气温情况和机组测试工况的要求,将室外测试系统管路中球阀的开关状态作相应的调整(见图一): 1.2.1、将冷却塔进水阀1打开,冷却塔进水阀2关闭(如两台冷却泵需同时使用,则阀1和2需全部打开),支路阀3打开,工况机组进水阀4、回水阀5均关闭; 1.2.2、当需要使用工况机组时,冷却塔进水阀1、2全部打开,支路阀3关闭,工况机组进水阀4、回水阀5打开。 1.3、将室内测试系统管路中蒸发器进/出水、冷凝器进/出水的阀门打开; 1.4、检查机组前道工序已装配完成、制冷剂已充注,前道检验工序已检验合格(压力试验、气密性试验、真空试验、机组电器安全性能试验),并在随机组流转的工序流转卡上全部留有合格标志,方可进行以下的检查和操作; 2、试车机组的连接 2.1、根据被测机组换热器进/出水法兰的尺寸,选择相应的测试软接管(需要时可使用变径接头),连接测试系统管路与机组换热器; 2.2、启动测试系统冷却水进水主水泵、冷冻水进水主水泵、冷却塔进水水泵,将测试系统和被测机组内注满水,确保水路系统室内、外各连接点无泄漏; 2.3、将压缩机的吸气和排气截止阀、液管组件上的角阀等全部打开(先全部打开,然后往回拧一圈)。 2.4、检查机组控制柜内所有接线是否正确、连接牢固,此时控制器和触摸屏的接线端子先不接,压缩机连接机组的连线不接); 3、试验机组点动测试 3.1、根据被测机组的电源要求,选择合适的电源;先断开配电柜的断路器,按机组接线图

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

溴化锂冷水机组操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 溴化锂冷水机组操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5817-61 溴化锂冷水机组操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.运转设备 检查下列项目须符合要求: (1)机组的气密封性:确认真空度下降值〈66.7Pa/24h. (2)真空泵的抽气性能:确认极限抽真空性能≤0.067Pa,即使旧泵也要求≯10~20Pa。 (3)溴化锂溶液的PH=9.0~10.5,铬酸锂含量=0.2~0.25% (4)完全保护装置动作正常,尤其是冷却水和冷煤水压力低于规定值时,声、光报警器要准确动作。 (5)长期停机后再开机时,水泵和风机等设备应作试运转,要确保正常运转性能。 (6)检查所有阀门(含隔膜阀),要启闭灵敏、开关无误。

(7)电器设备必须安全可靠。 2.启动程序 (1)启动冷却水泵、冷媒水泵及冷却塔风机,将水量调至需要值。 (2)启动发生泵,通过调节发生器出口阀门,将高、低压发生器的液位,稳定在顶排传热管或略低于顶排热管的位置。 (3)启动吸收泵,利用吸收泵出口阀门将溶液喷淋密度调节至良好状况。 (4)启动真空泵,对机组抽真空30min。 (5)打开凝水回热器前面疏水器的旁通阀门(防水击)。 (6)缓缓开启蒸汽阀门,徐徐向高压发生器供汽,使溶液温度升高,待沸腾正常后,将蒸汽压力调至给定值。值得注意的是随着蒸汽压力升高,会使液位相应降低,应注意溶液循环量调节。 (7)蒸发器液囊中水位到达视镜后,启动蒸发泵,即开始制冷并逐渐投入正常运转。3.运转操作

中央空调冷水机组操作程序

中央空调冷水机组操作程序 1、开机程序:冷却水泵→冷冻水泵→冷却塔→冷水机组 2、停机程序:冷水机组→冷却塔→冷却水泵→冷冻水泵 3、开机前注意事项(重要):确认所要开启的机组供电线路是否正常→机头预热是否满24小 时→冷水机组冷却水、冷冻水进出水阀是否在开启位置→吸、排气阀门是否在开启位置,以上内容有一项为“否”的不能开机。 4、开启冷却、冷冻水泵前要确认所开的水泵前后进出水阀在开启位置,不使用的水泵如果有反 转现象须关闭进水阀门。 5、凡空气开关处关停位置的冷水机组、水泵、冷却塔,要投入使用的,必须先询问维修人员是 否可以投入使用,否则禁止合闸。 6、运行中注意事项: A:开机程序操作完成,要等压缩全部起动运行正常后方可离开。 B:水泵空开跳闸,有异响可关闭后换开其他水泵。 C:冷水机组有异响或空开跳闸,要及时通知维修人员,开关闭该机组,换开其他机组。 D:运行中要观察水压,机组高压、低压是否异常,有异常情况要及时通知维修人员。 E:经常巡视冷却塔水位,风机是否正常,有异常情况要及时通知维修人员。 F:冷水机组和水泵之间安装有保护装置,水泵不开,冷水机组不能起动,水泵跳闸或水压不足会引起冷水机组停机。 7、开机台数及机号请询问空调方面人员。 8、开机时间: 风机:开门营业前半小时开启商场风机,关门停业前10分钟关风机。 冷水机组:夏季(5月-10月)先开冷水机组再开楼层风机。春秋季,先开风机,再开冷水机组,具体时间根据天气变化而定。关门前半小时关闭冷水机组、冷却塔、冷却水泵,冷冻水泵在关门前15分钟停机。 9、风机滤网清洗:每天冲洗2层楼,4天完成一个循环,租用九菱公司2-4层风机房滤网要在 开门营业后半小时内清洗完毕,以免影响其销售,清洗完毕一定要关好水阀,并检查地漏排水是否畅通。 10、其他不明之处请咨询空调方面人员。

水冷冷水机组安全操作规程doc资料

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证安 全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行状 况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、水 泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电电 源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗油, 颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷却 塔的进出水电磁阀。 4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大于 25℃时开冷却塔风机。

4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要求, 调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容量 选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷媒 温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa—900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半小 时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查冷 凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查系 统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。 4.4.3冷冻泵继续运行,保证冷冻管道中的低温水能继续为业主(客户)服务, 直到冷冻水温达到17℃以上,则停冷冻泵。 4.4.4关闭各管路电磁阀。 4.5对于使用变频器的冷却、冷冻泵操作 4.5.1启动时在冷却、冷冻泵之变频器电源接通后,按变频器启动按钮,水泵即

水冷冷水机组安全操作规程

水冷冷水机组安全操作 规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证 安全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行 状况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、 水泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电 电源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗 油,颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷 却塔的进出水电磁阀。

4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大 于25℃时开冷却塔风机。 4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要 求,调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容 量选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷 媒温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa —900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。 4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至 17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半 小时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 冷凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 系统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

McQuay麦克维尔模块式风冷冷水MCl控制器使用手册

MC302l控制器使用手册 适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当 选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设 置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用 户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成, 同时跳出参数设置状态。 ②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机 组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参 数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼” 键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼” 键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机 组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是 关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时 的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。

制冷机组操作流程

制冷单元试运行操作流程 一、冷水机组的开机顺序 开始 开启冷却水泵 开启冷却塔风机 开启二次冷冻泵 开启一次冷冻泵 开启制冷机 结束 二、冷水机组的停机顺序 开始 关闭制冷机 关闭冷却塔风扇 关闭冷却水泵 关闭一次水泵 结束 注:1、试运行期间不论冷水机组是否未开启状态,一台二次冷却泵始终在运行状态。 2、冷机关闭后延迟2分钟关闭一次泵及冷却水泵。

三、冷水机组的操作 1、开机前的准备 ①确认机组和控制器的电源已接通 ②确认阀门状态是否正确 ③确认冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均已开启 ④确认末端空调,空气处理机等每层需开启的设备已经开启 2、启动 ①制冷机若冷机油温低于60℃则冷机无法开启,油槽内油位上升到60℃以上才能开机。 ②按下冷水机组控制屏上本机键开启冷机,显示屏左上角显示开机占用模式。机组油泵运行45秒后压缩机启动。 ③机组启动后根据回水温度自动调节机组负荷。 3、正常运行 ①机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其他参数,一旦出现任何问题,制冷机内部控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。 ②在每个运行周期内,应有专人以每半小时时间间隔填写《试运行记录》,记录蓄冷罐冷量等设备运行数据。设备出现任何异常情况都需填写在《试运行记录》备注中。 ③在每个试运行周期内需进行一次巡检,确保所有设备以及管路确保无跑漏滴渗。 4、停机 ①当蓄冷罐冷量低于30%时或冷机出现“VFD结露预防”告警停机时,就可以使机组停机。 ②当制冷机关闭后,延迟2分钟关闭水泵。 ②设备停机后依次关闭:冷却塔风机→冷却水泵→一次冷却水泵 注:“VFD结露预防”:当机房内湿度大时,为防止机组变频器内冷板结露造成变频器短路烧损而进行的保护性措施。

风冷式冷水机说明书(1)

风冷式冷水机 使 用 说 明 书 感谢您购买川井风冷式冷水机,请在使用前仔细阅读本说明书! 深圳市川井机械设备有限公

注意事项 为了保证机组安全运行和保障工作人员的人身安全,操作人员必须熟悉机组的安全管理方面的知识,在使用本机组前,请认真阅读。 1.机组操作人员、维修人员必须接受技术培训和安全技术教育,并经测试合格后才允 许上岗工作。 2.必须建立合理、简明的设备操作规程制度,设备维护保养制度,技术安全规程,岗 位责任感和交接班制度,并严格执行。 3.在机房或值班室内应张贴醒目的制冷系统操作图。 4.机组运行期间,操作人员必须坚守岗位,注意监测机组运行情况,并按时认真记录 制冷机组运行数据。 5.机房不得随意它用,不允许堆放易燃、易爆物品,不燃烧明火。 6.电气参数监测与电气保护 a配电盘上应设臵电网电压监测表,当电网电压过高或过低时,应密切注意电流变化和压缩机、风机电机温升,必要时应立即停机。 b所有电气设备(包括客户提供电源)必须按国家用电安全规定进行良好接地。 c电线、电控箱不得与易燃、隔热材料直接接触。 d不允许用切断方式停机。 7.维修 a保修时,电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸”指示牌。 b若在保修期外,用户自行打开检查,应用手电筒或低压工作灯照明。 c机组在运转中,切勿打开检修门。

一、产品特性 工业冷水机是我公司根据各厂家的需要诚意推出的一系列崭新设计的产品其规格有几十种,制冷范围从1315大卡到1892000大卡,冷冻出水温度范围3℃—30℃。 冷水机广泛应用于各种工业生产(塑胶工业、电子工业、电镀工业、食品工业、医药工业、印刷工业) ?主机采用欧美日进口名牌压缩机,运行可靠,效率高,噪音低。 ?意大利进口水泵,压力大,稳定性高,恒久耐用 ?台湾邦普电脑板控制器,精度高,使用范围广 ?完善的电气保护系统,具有缺相、相序保护、电流过载保护、高低压保护等确保机组的正常运行。产品出厂时已调度好,用户只需按使用说明书进才电气线路和冷却水冷冻水管路连接,即可投入使用。 二、机器安装注意事项: 风冷式冷水机安装前请选择地基平稳四周空气畅通,空气无污染,油气少之场所,遮雨棚最好离机台上方一米五以上,如使用时仍发现四周空气闷热,请加装抽排风机,保持空气对流,或将排出热气以排风管将其排出室外,如此不但可使冰水机增长使用年限,并可提高效率,降低成本。 注意:安装时环境温度最好在35℃以下,确保机器最大发挥效能。电源、负载及接地部分请依照相关法规施工。 A、首次运转必须检查下列事项是否正确: 1.电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注3HP以上冻水机电源是采用三相,电压380-415V,50HZ电源相位分别为R.S.T,中性线(零线)N,接地线为E。 2、补给水入口是否已接通管路,并保持水源不得关 3、先行将冰水箱加满水后方可启动水泵。 4、请留意水泵及风扇马达运转是否逆向,如逆转须将电源位线中任意二相对换,接好后再合上。 5、开启水泵开关,此时请注意冻水出入口球阀必须打开。 6、最后开启压缩机开关,经延时开关压缩机及风扇会自动运行,请查视及调节所需温度。 7、关机时,请依反顺序操作关机。 B)1、冰水泵不可在水箱内无水运转(6HP以上冰水机水箱无水时水泵会自动停止运转,低水位灯会亮起及有警号。) 2、操作开关请尽量避免连续切换。 3、水温达到设定温度时,风扇马达及压缩机会自动停止运行,此属正常现象。 4、温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰 5、为确保制冷效果,保持最佳状态,请每周清洁冷凝器过滤网。 附注一: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流增大,当高压升至每24 kgf/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载指示灯亮,此时请检视:1)风扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂 2)散热铝片是否不清洁或油污太厚;3)周围空气是否畅通或过热;4)机台是否是否近墙壁,以上正常后再复位高压开关即可正常运转。

冷水机组岗位标准操作规程参考文本

冷水机组岗位标准操作规 程参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷水机组岗位标准操作规程参考文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.试车前,未经过下述各项操作检查不得开机,即使 短暂开机也不允许。 1.检查所有辅机设备,如冷水循环泵、空气处理设 备,或其它由冷水机组提供液体的末端设备,同时,冷水 泵启动器的辅助接点必须连锁到控制电路中。 2.打开压缩机吸气和排气截止阀,关紧一圈使用压 力达到测试表上数值。 3.打开液体截止阀(靠近干燥过滤器处)。 4.整定温度控制器或主温度调节继电器。 5.检查压缩机油位,在油位窥镜里应看到油面。 6.检查各电气接头是否已紧固。 7.检查无制冷剂泄漏。

8.检查电源是否与机组铭牌额定值相一致。 9.检查曲轴箱电加热器是否与压缩机曲轴箱锁紧。 10.曲轴箱电加热器已通电24小时以上,压缩机曲轴箱已升温。 11.实际开机时,应把机组的总开关“ON—OFF”开关板到ON 位置上。 12.注意各安全装置的工作状态良好。 13.整定好空间温度调节继电器,使比环境温度低得多,看机组是否循环。 14.检查各部件功能是否正常。 15.机组各部件功能良好,负责开机技工认为可以开机,则把温度调节继电器调至正常的整定值。 16.注意事项: 17.1机组和周围环境要尽可能保持清洁,扫干净机

中央空调机组操作规程

中央空调机组操作规程 操作人员必须熟悉本规程。严格按规程进行操作。 一、冷水机组启动前准备工作。 1、检查各配电盘的电源是否正常。各相电压是否符合规定。 2、检查冷水机组是否已通电6小时以上(冷水机启动必须提前6小时合闸送电)。 3、检查楼顶冷却水塔和补水泵的配电箱内的开关是否合上(ON位置),急停按纽是否复 4、检查冷却水塔及补水泵管道上的阀门启闭是否正确。 5、操作地下机房值班室冷却塔配电箱上的电钮: (1)转换开关转到“变频”和“闭环”位置。 (2)冷却塔风机启停按钮应处于停机位置(此时冷却塔风机与冷却泵联锁运行)。 (3)按电源按钮,给冷却塔风机及补水泵送电(电源指示灯亮)。 (4)按电钮启动1号(或2号)补水泵。如果补水压力罐内压力超过0.1MPa,按电钮后低于0.1MPa,则按钮后,水泵运行,指示灯即时亮。 (5)检查冷却塔和膨胀水箱的水位是否正常,报警按钮应置于报警状态。 6、将冷冻水泵和冷却水泵配电柜上准备启动的水泵转换开关转到“自动”位置,其余转到“ 7、检查准备启动的水泵管道上的阀门是否打开(包括压力表阀)。 8、检查四、五、六楼新风机是否已运行(集控箱上所有红色指示灯亮),楼层冷冻水总阀 二、启动冷水机组 1、冷水机组急停按钮应复位(处于ON位置)。 2、触摸一下机组操作屏,当触摸屏画面右上角日期、时间显示完整后,即可调出密码输入 3、输入机组开机密码后,按“ENT”键,再按“确认”键。输入密码正确。画面进入[主菜单] 4、在[主菜单]画面上触摸[运转操作]方块、触摸屏出现[运转状态1]画面。 5、按“开机”键,机组即启动,此时冷却水泵,冷冻水泵和冷却塔风机先自动启动,然后机