隐蔽工程验收记录

通风与空调工程

编号:

中国电力建设企业协会监制

通风与空调工程量计算规则

管道的制作安装 各种风管及风管上的附件制作安装工程量计算规则为: (1)制作安装工程量均按施工图示的不同规格,以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 矩形风管面积F=XL 圆形风管面积F=πDL (2)计算风管长度时,一律按施工图示中心线,主管与支管按两中心线交点划分,三通、弯头、变径管、天圆地方等管件包括在内,但不含部件长度。直径和周长以图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。(3)风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算。 (4)设计采用渐缩管均匀送风的系统,圆形风管以平均直径、矩形风管以平均周长计算。 (5)塑料风管、复合材料风管制作安装定额所列直径为内径,周长为内周长。 (6)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“米”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 (7)软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。 (8)风管检查孔重量按本定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算。 (9)风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 (10)钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合材料风管的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托架,不得另行计算。 (11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。 (12)塑料通风管制作安装不包括吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位计算。 调节阀、风口、百叶窗、风帽、罩类、消声器、过滤器、电加热器、风机减震台座等各类通风、空调部件的制作安装工程量计算规则为: (1)标准部件的制作,按其成品重量以“千克”为计量单位,根据设计型号、规格,按本册定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分 别执行相应定额。 (2)钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“平方米”为计量单位,安装按规格以“个”为计量单位。 ①百叶风口的安装子目适用于带调节板活动百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、三层百叶风口、连动百叶风口、135型(单层、双层及带导流叶片)百叶风口、活动金属百叶风口等。 ②散流器安装子目适用于圆形直片散流器、方形散流器、流线型散流器。 ③送吸风口安装子目适用于单面送吸风口、双面送吸风口。铝合金或其他材料制作的风口安装也套用本章有关子目。 ④成品风口安装以风口周长计算,执行定额相应子目。成品钢百叶窗安装,以百叶窗框面积套用相应子目。 (3)风帽筝绳制作安装,按其图示规格、长度,以“千克”为计量单位计算工程量。 (4)风帽泛水制作安装,按其图示展开面积尺寸,以“平方米”为计量单位计算工程量。 (5)挡水板制作安装工程量按空调器断面面积计算。 (6)空调空气处理室上的钢密闭门的制作安装工程量,以“个”为计量单位计算。 (1)风机安装按不同型号以“台”为计量单位计算工程量。 (2)整体式空调机组、空调器按其不同重量和安装方式以“台”为计量单位计算其安装工程量;分段组装式空调器按重量计算其安装工程量。 (3)风机盘管安装,按其安装方式不同以“台”为单位计算工程量。 (4)空气加热器、除尘设备安装,按不同重量以“台”为计量单位计算工程量。 (5)设备支架的制作安装工程量,依据图纸按重量计算,执行第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相 应项目和工程量计算规则。 (6)电加热器外壳制作安装工程量,按图示尺寸以“千克”为计量单位。 (7)风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。

住宅空调工程技术标书

住宅(二期)项目 通 风 空 调 工 程 ( 技术标 ) 投标人: XXX机电设备安装有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人: XXX (签字或盖章) 20XX年 XX 月 XX 日

目录 第一章工程建议书 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程项目简述 (1) 2.2本工程项目特点重点及难点分析 (1) 第二章工程施工方案与技术措施 (1) 1.施工顺序 (1) 1.1工序流程 (1) 1.2栋号施工 (2) 2.主要施工方案 (2) 2.1室内机的安装 (2) 2.2制冷剂配管安装 (3) 2.3系统冷凝水排水管安装 (8) 2.4室外机安装 (8) 2.5风口安装 (12) 2.6风管保温 (12) 2.7空调系统电气安装及调试 (12) 2.8水系统测试与调试 (14) 2.9多联空调系统的调试及检测工艺 (18) 2.10工程竣工验收方案及培训计划 (19) 第三章主要设备材料参数表及投标品牌表 (21) 1.主要设备材料参数表 (21) 2.通风空调工程投标品牌选用表 (24) 第四章施工现场平面布置图 (25) 1.施工平面图 (25) 2.临时用地表 (25) 3.消防设施 (25)

第五章工程质量保证措施 (26) 1.质量目标 (26) 2.质量保证体系 (26) 3.质量保证措施 (26) 第六章施工总进度计划及保证措施 (29) 1.进度计划 (29) 2.施工进度计划表 (30) 3.工期保证措施 (32) 4.主要施工机械设备与劳动力计划 (33) 第七章保证安全、文明生产的技术措施 (34) 1.安全管理体系 (34) 2.施工安全措施 (34) 3.文明施工措施计划 (37) 第八章施工环保措施计划 (38) 第九章冬季和雨季施工措施 (39) 1.冬季施工措施 (39) 2.雨季施工措施 (39) 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施 (39) 1.成品保护 (39) 2.工程保修与承诺 (40)

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

通风空调工程工程量计算规则

通风空调工程工程量计算规则 第一节管道制作安装 第10.1.1 条风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F= Л×D ×L 式中F ——圆形风管展开面积( 以m 2 为单位) ; D ——圆形风管直径L ——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 第10.1.2 条风管长度一律以施工图示中心线长度为准( 主管与支管以其中心线交点划分) ,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。 第10.1.3 条风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。 第10.1.4 条整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算。 第10.1.5 条塑料风管、复合型材料风管制作安装定额所列规格直径为内径,周长为内周长。第10.1.6 条柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m ”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 第10.1.7 条软管( 帆布接口) 制作安装,按图示尺寸以“m 2 ”为计量单位。 第10.1.8 条风管检查孔重量,按本定额附录四“国标通风部件,标准重量表”计算。第10.1.9 条风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 第10.1.10 条薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托支架,不得另行计算。 第10.1.11 条不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,可按相应定额以“kg ”为计量单位另行计算。 第10.1.12 条塑料通风管道制作安装,不包括吊托支架,可按相应定额以“kg ”为计量单位另行计算。 第二节部件制作安装 第10.2.1 条标准部件的制作,按其成品重量以“kg" 为计量单位,根据设计型号、规格,按本册定额附录四“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件的安装按图示规格尺寸( 周长或直径) 以“个”为计量单位,分别执行相应定额。 第10.2.2 条钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“m 2 ”为计量单位,安装按规格尺寸以“个”为计量单位。第10.2.3 条风帽筝绳制作安装按图示规格、长度,以“kg ”为计量单位。第10.2.4 条风帽泛水制作安装按图示展开面积以“m 2 ”为计量单位。第10.2.5 条挡水板制作安装按空调器断面面积计算。第10.2.6 条钢板密闭门制作安装以“个”为计量单位。第10.2.7 条设备支架制作安装按图示尺寸以“kg ”为计量单位,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相应项目和工程量计算规则。第10.2.8 条电加热器外壳制作安装按图示尺寸以“kg ”为计量单位。第10.2.9 条风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。第10.2.10 条高、中、低效过滤器、净化工作台安装以“台”为计量单位,风淋室安装按不同重量以“台”为计量单位。第10.2.11 条洁净室安装按重量计算,执行本册定额第八章“分段组装式空调器”安装定额。第三节通风空调设备安装第10.3.1 条风机安装按设计不同型号以“台”为计量单位。第10.3.2 条整体式空调机组安装,空调器按不同重量和安装方式以“台”为计量单位;分段组装式空调器按重量以“kg" 为计量单位。第10.3.3 条风机盘管安装按安装方式不同以“台”为计量单位。第10.3.4 条空气加热器、除尘设备安装重量不同以“台”为计量单位。

通风空调工程技术要求

第七章 维修保养要求 概述 本承包单位对所提供及安装的机电装置免费保用二十四个月, 时间应以业主 方/建筑师发出竣工证明书之日起计。 在保修期内,本承包单位须负责保养及维修全部装置包括免费更换正常损耗 的部件及对任何因安装或材料问题而损坏的零件、设备或系统,须予免费更 换或修补直至业主方/建筑师满意为止。 在保修期内,本承包单位须按下列例行维修及检查要求执行, 并须在每次保 养及检查后作出记录并由物业管理人员签名确认, 记录册须放置于消防控制 中心或其它指定地点。 在全部机电设备安装完成前,本承包单位应提交一份(不限于下列要求)详 细的维修、保养及检查建议书供业主方/建筑师审批, 在批阅后本承包单位 应在保修期内按此建议书进行一切保修及检查工作。 本承包单位应在保养维修期之前一个月将标书所要求的备件交予业主方。 服务包括但不限于下列主要的项目, 所列项目仅表示最低要求而非工作的全 部。有关政府部门所要求的进一步测试和维修证书要求亦应包括在服务范围 内。 在系统故障或紧急事故发生时应提供 24小时随时服务,人员回应紧急事故 应符合下列要求: 夜间必需于三小时内到现场 日间必需于一小时内到现场 设备系统 例行维修及检查要求 水泵 定期维修 a) 每月一次的工作 (i) 检查轴承的情况及如有需要时加润滑油。 (ii) 检查泵的振动和异常噪音。 (iii) 根据需要给泵手动排气。 (iv) 核对工作电流。 (v) 检查水流开关的操作情况。 (vi) 检查止回阀的操作情况。 (vii) 检查及修补漏水接口。 b) 每半年一次工作 (i) 如有需要,清洗过滤网。 (ii) 检查任何可见的腐蚀和及有需要补漆。 (iii) 检查及清洁马达。 c) 每年一次的工作 (i) 检查电控设备的操作。 (ii) 拆除泵的连接轴安全罩,并检查连接轴的情况。 (iii) 观察并调整任何连接轴未对准的迹象。 (iv) 执行电动机线圈的绝缘测试。 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.1.1

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

1.4 通风与空调工程施工技术(2018年一建机电重点章节笔记)

通风与空调工程施工技术 ●通风与空调工程的划分与施工程序 ●通风与空调工程施工技术要求 ●净化空调系统施工技术要求 Ⅰ、通风与空调工程的划分与施工程序 4. Ⅱ、通风与空调工程施工技术要求 一、风管及部件制作安装施工技术要求 (一)风管制作 1.一般规定 (1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 (2)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 (3)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。 (4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。 2.镀锌钢板风管的制作 (1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧均匀,且两端面应平行。风管表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于10mm。风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字

形接缝。 (3)风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口。其中单咬口、联合角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 (4)圆形风管无法兰连接形式包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管适用于大口径螺旋风管。 (5)矩形风管无法兰连接形式包括:S型插条、C型插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。起重S型插条、直角形插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。 (6)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支持加固。 3.普通钢板风管制作 (1)普通钢板风管采用焊接连接。 (2)风管与法兰的焊接应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧点焊的形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。 (3)焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。 4.不锈钢板风管制作 (1)不锈钢板风管法兰采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。 (2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同,防止产生电化学腐蚀。 5.复合材料风管制作 (1)复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥符合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。 (2)双面铝箔符合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行密封处理。 (3)铝箔玻璃纤维符合材料风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。 6.非金属风管制作 (1)硬聚氯乙烯风管 ①风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整,圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。 ②矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。(2)玻璃钢风管 ①微压、低压及中压系统有机玻璃风管板材的厚度、无极玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度、风管玻璃纤维布厚度与层数应符合规范的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现范卤及严重泛霜。 ②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。 ③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整

通风与空调工程施工技术

通风与空调工程施工技术 2H312030通风与空调工程施工技术 通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 重点是:通风与空调系统的组成;工程施工内容、程序及其技术要点;洁净度的等级及洁净空调工程施工技术要求。 2H312031掌握通风与空调工程施工程序 一、通风与空调系统的组成与类别 (一)通风系统的组成 包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等; 送风机或排风机; 风道系统,如风管、送风口、排风口、排气罩等; 排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。 2.通风系统的类别有: (二)空调系统的组成 ——空气处理设备、热源和冷源、空调风系统、水系统、控制、调节装置 (1)空气处理设备:空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等;其作用是将送风空气处理到一定的状态。 (2)热源和冷源:常用的热源有提供热水或蒸汽的锅炉、电加热器等。 (3)空调风系统:由风机和风管系统组成。 (4)水系统:包括将冷冻水(或热水)从制冷系统(或热源)输送到空气处理设备的水系统和制冷设备的冷却水系统,由水泵和水管系统组成。 (5)控制、调节装置:装置的作用是调节空调系统的冷量、热量、风量等,使空调系统的工作适应空调工况的变化,从而将室内空气状况控制在要求的范围内。 二、通风与空调工程施工的主要内容及施工程序

——通风与空调工程的施工内容: 主要包括:通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程试运行。 ——通风与空调工程的施工程序: 施工准备—→风管及部件加工—→风管及部件的中间验收—→风管系统安装—→风管系统严密性试验—→空调设备及空调水系统安装—→风管系统测试与调整—→空调系统调试—→竣工验收冷空调系统综合效能测定。 三、风管系统的施工技术要点 通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤l500Pa)与高压系统(P>l500Pa)三个类别。 (一)风管系统制作的一般要求 1.风管系统的制作与安装,应按照被批准的施工图纸、合同约定或工程洽商记录、相关的施工方案及标准规范的规定进行。 2.制作风管所采用的板材、型材以及其他成品材料,应符合国家相关产品标准的规定及设计要求,并具有相应的出厂检验合格证明文件。 施工技术注意: A——非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃Bl级;风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃Bl级材料; C——防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选择。 重点: 通风与空凋工程管道板材拼接缝的外观质量要求 板材的拼接缝应该达到: ——缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层; ——满足和结构连接的强度要求;

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

暖通空调工程施工技术要求

工程技术 1 通风管、支架 (1)金属风管 风管的规格、尺寸符合设计要求,咬缝紧密,宽度均匀;风管折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰;有凝结水、湿空气的底部接缝风管须有坡度和密封处理。法兰的孔距符合设计要求和施工规范的规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔;风管加固可靠,不锈钢板和铝板风管表面无明显刻痕,复合钢板风管表面无破损,无损伤。铝管的法兰连接螺栓镀锌,并在两侧加镀锌垫圈。(2)硬聚氯乙烯风管 风管规格尺寸符合设计要求,焊缝的坡口形式和焊接质量符合施工规范规定,焊缝无裂纹、焦黄、断裂等缺陷,纵向焊缝错开,风管表面基本平整,圆弧均匀,拼缝处凹凸不超过5mm,两端面平行,无扭曲和翘角,焊缝饱满,风管加固牢固可靠,整齐美观,风管与法兰连接处的三角支撑间距适宜,均匀对称。 (3)支架 支、吊、托架的形式、规格、埋设位置、间距符合设计要求,埋设牢固、平整、砂浆饱满;支架严禁设在风口、阀门及检修门处,与管道间的衬垫合理,支架与管道接触紧密,吊杆垂直,横杆水平,固定处与墙齐平,不突出墙面。防腐油漆颜色一致,整齐美观,不污染管道、设备及支撑面。 2风口、风阀、罩 (1)风口 风口尺寸、规格符合设计要求,格、孔、片、扩散圈间距一致,边框、叶片平直整齐。安装位置正确,外露部分平整,外形光滑、美观。同一房间内标高一致,排列整齐。 (2)风阀

风阀规格、尺寸符合设计要求,防火阀必须关闭严密,转动部分采用耐腐蚀材料,外壳、阀板的材料厚度严禁小于2mm,组合件尺寸正确,叶片与外壳无碰擦,有启闭标记。多叶阀门叶片贴合、搭接一致,轴距偏差不大于1mm,安装牢固,位置、标高和方向正确,操作方便。防火阀检查孔位置便于操作。斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,阀板与手柄方向一致,启闭方向与标记明确,多叶阀轴距偏差不大于1mm。 (3)风罩 罩规格、尺寸符合设计要求;安装位置正确,连接牢固,活动件灵活可靠,罩口尺寸偏差每米不大于2mm,无尖锐的边缘,安装排列整齐。油漆品种、遍数、标记符合设计要求,油漆光滑均匀,颜色一致,清晰美观。 3 风机 风机叶轮严禁与壳体碰擦,散装风机进风斗与叶轮的间隙必须均匀并符合技术要求。地脚螺栓必须拧紧,并有防松装置;垫铁放置位置必须正确,接触紧密,每组不超过3块;试运转时叶轮旋转方向必须正确,试运转滑动轴升温不超过35度,风机安装的允许偏差符合规范要求。风机保护良好,无损伤,成排安装排列整齐,美观。 4 空调风管、支架 风管、支架同通风的风管及支架要求。还应达到风管保温要求: 保温材料的材质、规格及防火性能符合设计要求,电加热器及前后800mm范围内隔热材料必须用非燃烧材料,水管、风管与空调设备的接头处以及易产生凝结水的部位,必须保温良好,严密无空隙。 隔热层:粘结隔热层,拼缝均匀,平整一致,纵向缝错开。卷、散材隔热层,包扎松紧适度,表面平顺一致。 保护层:玻璃布、塑料布搭接宽度均匀,平整美观。油毡保护层搭接宽度适宜,外形整齐美观。薄金属板,搭接宽度均匀,外形美观。油漆颜色一致,无皱纹。 5空调机组、除尘器、制冷管道 (1)空调机组

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

中央空调工程技术交底

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统

1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管; 9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装; 三、水系统 1、 PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求; 2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管; De40、De50 和 De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管; 3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢,面漆刷黑漆;

通风隐蔽工程验收记录

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

任务二通风空调工程量计算及计价

任务二通风空调工程量计算及计价 1、通风 通风是将室内被污染的空气直接或经净化后排至室外,将室外新鲜空气补充进室内,并保持室内的空气环境符合卫生标准和生产工艺要求或人们的生活需要。 通风可分为自然通风和机械通风。机械通风系统又分为机械排风和机械送风两种。机械排风系统一般由有害物收集器(吸风口)、净化设备、风管、阀门、通风机、排风口、风帽等组成;机械送风系统由进气室(进风口)、风道、通风机、送风口、阀门等组成。 (1)风道 风道是通风与空调系统中的主要部件。其断面形式有矩形和圆形两种。 常见的风道材料有普通薄钢板、镀锌薄钢板、塑料制品、镁璃钢风管、玻璃钢风管、铝板、不锈钢风管等。连接方式有咬口、焊接和法兰连接三种。 (2)阀门 阀门是通风与空调系统中用来调节风量或防止系统火灾的附件。常见的有闸板阀、蝶阀、多叶调节阀、止回阀、排烟阀、防火阀等。 (3)进、排风装置 进风装置是从室外采集洁净空气,即送风,或空调新风系统的新风口、进风塔、进风窗口。 排风装置是将排风系统汇集的污浊空气排至室外,如排风口(罩)、排风塔、排风帽等。 (4)室内送排风口 室内送排风口是通风与空调系统中的末端装置,常见的有散流器、百叶送排风口、空气分布器、条缝型送风口等。 (5)风机 风机按工作原理可分为离心式风机和轴流式风机。离心式风机的主要性能参数有: ①风压:是风机在标准化状态下工作时空气进入风机后所提高的压力,单位为Pa。 ②风量:即流量,是风机在标准状态下工作时单位时间内所输送的空气体积,计量单位为“立方米/小时”或“立方米/秒”。 ③功率和效率:功率分为有效功率和轴功率,计算单位为千瓦(kW)。有效功率是风机在单位时间内传递给空气的能量,轴功率是电动机传递给风机轴的功率,两者的比值就是效率。 ④转速:是风机轴每分钟转动的次数,单位为转/分钟。轴流式风机是空气按轴向流过风机,其特点是风压比离心式风机低,但可在低压下输送大量的空气。 风机按其输送的气体不同又分为一般性气体通风机、高温通风机(防排烟风机)、防爆通风机、防腐通风机、耐磨通风机等。 2、空调 (1)空调系统分类与组成 空调系统可分为集中式、半集中式和局部式三种。 集中式空调系统是将空气处理设备(如加热器与冷却器或喷水室、过滤器、风机、水泵等)集中设置在专用机房内。其系统组成一般有空气处理设备、冷冻(热)水系统(组成类同于热水采暖系统)和空气系统(组成类同于机械通风系统)。