文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV RCS-901D线路保护运行规程操作细则编写指导原则

500kV RCS-901D线路保护运行规程操作细则编写指导原则

500kV RCS-901D线路保护运行规程操作细则编写指导原则
500kV RCS-901D线路保护运行规程操作细则编写指导原则

500kV线路保护RCS-901D保护装置运行规程、操作细则编写

指导原则

1. 保护装置原理概述

RCS-901D保护装置主要用于500kV线路的主保护及后备保护。该保护装置包括以纵联变化量方向和零序方向元件为主体的快速主保护(广东省500kV线路RCS-901D纵联保护采用允许式),由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及一个延时段加一个反时限零序方向过流构成全套后备保护;保护分相出口;配有自动重合闸功能,本保护装置运行于3/2接线500kV线路时,不投入本保护装置重合闸功能,线路重合闸功能由对应的断路器保护装置完成。

1.1 起动元件

1)电流变化量起动:满足? IΦΦ MAX >1.25? I T + ? I ZD时该元件动作并展宽7秒,开放出口继电器电源。

2)零序过流元件起动:当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序起动元件动作并展宽7秒,开放出口继电器正电源。

3)位置不对应起动:该部分的起动由用户选择投入,条件满足总起动元件动作并展宽15秒,开放出口继电器正电源。

1.2 工频变化量距离继电器

电力系统发生短路故障时,其短路电流、电压可分解为故障前负荷状态的电流电压分量和故障分量,反应工频变化量的继电器只考虑故障分量,不受负荷状态的影响。工频变化量继电器测量工作电压的工频变化量的幅值,其动作方程为:︱? U OP︱>? U Z

1.3 工频变化量方向继电器

工频变化量方向和零序功率方向继电器,经通道交换信号构成全线路快速跳闸的方向保护,即装置的纵联保护。变化量方向继电器测量电压、电流故障分量的相位,当测量相角反相位时动作(即Ф+或Ф-接近于180O时相应正、反方向元件可靠动作)。

正方向元件的测量相角:Ф+=Arg [(? U 12-? I 12× Z COM)/(? I 12× Z D)]

反方向元件的测量相角:Ф+=Arg [-? U 12/(? I 12× Z D)]

1.4 零序方向继电器

零序正反方向元件(F0+、F0-)由零序功率P0决定,P0由3U0和3I0? Z D的乘积获得,

P0>0时F0-动作;P0<-1伏安(I N=5A)或P0<-0.2伏安(I N=1A)时F0+动作。纵联零

序方向保护的正方向元件由零序方向比较过流元件和F0+的与门输出,而纵联零序保护的反方向元件由零序起动过流元件和F0-的与门输出。

1.5 距离继电器

本装置设有三阶段式相间和接地距离继电器,继电器由正序电压极化,因而有较大的测量故障过渡电阻的能力;当用于短线路时,为了进一步扩大测量过渡电阻的能力,还可将I、II 段阻抗特性向第I象限偏移;接地距离继电器设有零序电抗特性,可防止接地故障时继电器超越。

正序极化电压较高时,由正序电压极化的距离继电器有很好的方向性;当正序电压下降至15%Un以下时,进入三相低压程序,由正序电压记忆量极化,I、II段距离继电器在动作前设置正的门坎,保证母线三相故障时继电器不可能失去方向性;继电器动作后则改为反门坎,保证正方向三相故障继电器动作后一直保持到故障切除。III段距离继电器始终采用反门坎,因而三相短路III段稳态特性包含原点,不存在电压死区。

当用于长距离重负荷线路,常规距离继电器整定困难时,可引入负荷限制继电器,负荷限制继电器和距离继电器的交集为动作区,这有效地防止了重负荷时测量阻抗进入距离继电器而引起的误动。

1.6 选相元件

选相元件分变化量选相元件和稳态量选相元件,所有反映变化量的保护(如变化量方向、工频变化量阻抗)用变化量选相元件,所有反映稳态量的保护(如阶段式距离保护)用稳态量选相元件。本装置采用相电流差变化量选相元件和I0与I2A比相的选相元件进行选相。

1.7 非全相运行

非全相运行流程包括非全相状态和合闸于故障保护,跳闸固定动作或跳闸位置继电器TWJ 动作且无流,经50ms延时置非全相状态。

1.8 重合闸

本保护装置运行于3/2接线500kV线路时,不投入本保护装置重合闸功能,线路重合闸功能由对应的断路器保护装置完成。

1.9 交流电压断线

三相电压向量和大于8 伏,保护不起动,延时1.25 秒发TV 断线异常信号;三相电压向量和小于8 伏,但正序电压小于33.3 伏时,若采用母线TV 则延时1.25秒发TV 断线异常信号;若采用线路TV,则当任一相有流元件动作或TWJ 不动作时,延时1.25 秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV;三相电压正常后, 经10 秒延时TV 断线信号复归。

1.10 交流电流断线

自产零序电流小于0.75 倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75 倍的自产零序电流,延时200ms 发TA 断线异常信号;有自产零序电流而无零序电压,则延时10 秒发TA 断线异常信号。

1.11 纵联保护

纵联保护由整定控制字选择是采用超范围允许式还是闭锁式,两者的逻辑不同,都分为起动元件动作保护进入故障测量程序和起动元件不动作保护在正常运行程序两种情况。

广东省500kV线路RCS-901D纵联保护采用允许式。

1.12 距离保护

距离保护由三段接地和相间距离保护构成。

1.13 零序、过流保护

RCS-901D装置零序保护由一个延时段(即零序II段)加一个反时限零序方向过流构成;另外还设置了TV断线零序过流和TV断线相过流元件构成TV断线过流保护。在非全相和TV断线期间,退出零序过流II段,零序电流反时限保护自动不带方向;TV断线时本装置自动投入零序过流和相过流元件,两个元件经同一延时出口,TV断线零序过流受零序保护压板控制,TV 断线相过流受距离保护压板控制。

2.保护装置运行操作原则(特别是压板、切换开关等操作原则)

2.1 边开关、中开关运行状态切换开关1QK

1QK切换开关是按照一次设备运行状态切换边开关和中开关的状态。

1)边开关和中开关同时运行时,运行人员应将1QK切换开关切到“正常”位置。

2)当边开关运行,中开关检修时,运行人员应将1QK切换开关切到“中开关检修”位置。

3)当中开关运行,边开关检修时,运行人员应将1QK切换开关切到“边开关检修”位置。

2.2 压板

2.2.1跳闸出口压板

本保护装置对边开关和中开关分别设有一路(接开关第一路跳闸回路)分相(A相、B相、C 相)跳闸出口压板。

2.2.2失灵起动压板

本保护装置对边开关和中开关分别设有分相(A相、B相、C相)失灵起动压板。该压板串接于对应开关保护的“TA、TB、TC”保护动作开入回路,用于开关保护的失灵起动和重合闸起动。

2.2.3发信压板

本保护装置设置启动通道一发信、启动通道二发信两个发信压板,分别串接于通道一发信、通道二发信的发信回路,用于投退相应通道发信回路。通道退出时退出对应启动通道发信压板。

2.2.4收信压板

本保护装置设置通道一收信、通道二收信两个收信压板,分别串接于通道一收信、通道二收信的收信回路,用于投退相应通道收信回路。通道退出时退出对应通道收信压板。

2.2.5 闭锁开关重合闸压板

本保护装置设置两个闭锁外部重合闸压板,分别串接于边开关和中开关重合闸闭锁开入回路,用于本保护装置闭锁重合闸元件动作时,闭锁边开关和中开关的重合闸。本保护装置运行时,该压板投入;本保护装置退出时,该压板退出。

2.2.6功能压板

1)“投纵联保护”压板:用于投退纵联保护,与投纵联保护控制字组成与门关系,运行人员投退纵联保护时只要操作该压板即可。

2)“投距离保护”压板:用于投退距离保护和TV断线相过流保护,与投距离保护控制字组成与门关系,运行人员投退距离保护和TV断线相过流保护时只要操作该压板即可。

3)“投零序保护”压板:用于投退零序保护和TV断线零序过流保护,与投零序保护控制字组成与门关系,运行人员投退零序保护和TV断线零序过流保护时只要操作该压板即可。

4)“沟通三跳投入”压板:该压板投入时,闭锁保护装置重合闸,并且任何故障保护装置三相跳闸出口。当线路重合闸退出时,该压板投入。

2.2.7检修状态投入压板

该压板投入时断开该保护装置与监控后台的通信回路,保护报文不上送。在装置检修时,将该压板投上,本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。

2.2.8常见运行状态压板投退原则

1)本保护装置退出时(如运行中更改保护定值等):退出边开关和中开关的A相、B相、C相跳闸出口压板,退出边开关和中开关的A相、B相、C相失灵起动压板,退出启动通道一发信、启动通道二发信压板,退出闭锁边开关、中开关重合闸压板。

2)通道故障退出运行时:某一通道异常或故障时,退出相应通道的收信压板和发信压板(保留正常通道的收信压板、发信压板和纵联保护投入压板);两个通道同时异常或故障时,退出两个通道的收信压板和发信压板。

3)纵联保护退出运行时:退出纵联保护投入压板。

4)距离保护退出运行时:退出“投距离保护”压板。

5)零序保护退出运行时: 退出“投零序保护”压板。

6) 线路重合闸退出时: 投入“沟通三跳投入”压板。

7)本侧线路刀拉开或线路停运,但本侧开关在合环运行时:退出边开关和中开关的A相、B相、C相跳闸出口压板,退出边开关和中开关的A相、B相、C相失灵起动压板,退出启动通道一发信、启动通道二发信压板。

2.3 按钮

在保护装置的右侧安装有“复归按钮”(1FA),是运行人员手动复归装置各种信号时使用的。

2.4 电源开关

机柜背面有该保护装置直流电源开关,保护装置运行时,严禁断开该开关。

3.保护装置的日常巡视检查

运行人员巡视检查时,应检查装置的信号指示灯、液晶显示内容。

保护装置正常运行时,装置面板上的“运行”(绿灯)灯应亮;“TV断线”(黄色)、“通道异常”(黄色)、“跳A”(红色)、“跳B”(红色)、“跳C”(红色)、“重合闸”(红色)等灯不应亮;“充电”(黄色)灯:用于3/2接线500kV线路保护时,该灯不亮。

当保护装置异常时,相应的告警信号灯应亮黄灯。当保护装置动作时,相应的动作相别信号灯应亮红灯,保护液晶屏显示相应的保护动作报文。

当按下“信号复归”按钮时,复归所有异常告警、跳闸、重合闸指示灯,并使液晶显示处于正常显示主画面。

装置面板液晶显示时间、采样值、定值区显示正确,无异常报告。

保护屏内各压板投退、切换开关的位置符合当时运行方式。

保护屏内打印机打印功能正常,色带清晰,打印纸走纸正常。

每次进行QK切换开关操作后,应在保护装置的液晶界面查看对应开入量的投退运行情况,确认实际运行方式与装置显示一致。

4.保护装置的异常、缺陷及跳闸处理原则

4.1 装置异常告警时

当装置异常告警时,相应的告警信号灯应亮黄灯。

各种告警信号的信息含义、可能原因、对装置的影响及处理方法详见下表:

4.2 保护动作时

当保护装置动作时,相应的动作相别信号灯应亮红灯,保护液晶屏显示相应的保护动作报文。

本装置能存储64 次动作报告,24 次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:

当保护动作跳闸后,对于保护装置,运行人员应:

1、记录动作报文,动作时间

2、打印报告:打印动作报告时需选择动作报告序号,动作报告中包括动作元件、动作时间、

动作初始状态、开关变位、动作波形、对应保护定值等,其中动作报告记忆最新64 次,故障录波只记忆最新24 次。

3、复归音响,记录后台动作报文

4、若非正常跳闸,请勿乱按装置的复归按钮,以便于待继保人员查装置接点动作情况。

5.保护装置的运行注意事项

5.1在功能压板中:当投退“投距离保护”压板时同时投退距离保护和TV断线相过流保护;当

投退“投零序保护”压板时同时投退零序保护和TV断线零序过流保护。

5.2重合闸投退说明:

本保护装置运行于500kV线路时,不投入本保护装置重合闸功能,线路重合闸功能由对应的断路器保护装置完成。

5.3装置在运行时:

1、在投保护出口压板时,须用测量压板专用仪表测量压板电压极性正常后才可投入压板。

2、投退功能压板后,须在保护装置或监控后台机上确认该功能压板已投入或退出,检查装置状态正常。

3、拔、插微机保护插件必须在装置保护电源关闭后才能进行。

4、运行时禁止拔出保护装置交流插件,防止CT开路。

5、正常运行时,禁止投入“检修状态投入”压板。

6、出现异常、事故信号后,记录有关信号、打印报告,经继保专业人员同意后再复归信号

7、严禁随意改动运行定值区,严禁随意修改整定值。

6.保护装置的使用说明

6.1 液晶显示说明

1)保护运行时液晶显示说明

装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:

2)保护动作时液晶显示说明

本装置能存储64 次动作报告,24 次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下:

3)装置自检报告

本装置能存储64 次装置自检报告,保护装置运行中,硬件自检出错或系统运行异常将立即显示自检报告,当一次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示,格式如下:

按装置或屏上复归按钮可切换显示跳闸报告、自检报告和装置正常运行状态,除了以上几种自动切换显示方式外,保护还提供了若干命令菜单,供继电保护工程师调试保护和修改定值用。

6.2 命令菜单使用说明

1、打印、查看操作

进入装置打印报告菜单可以完成定值、动作报告、自检报告、压板变位、保护状态、程序版本的打印功能。

按保护屏上的打印按钮,装置将打印出最近一次的保护动作报告。如果装置定值中的自动打印控制字整定为1,保护动作后将自动打印一份保护动作报告。

进入装置的“显示报告”菜单,可以查看动作报告、自检报告和压板变位。

进入装置的“保护状态”菜单,可以查看DSP采样值、CPU采样值、相角显示和开入显示。

2、操作说明

在主画面状态下,按键可进入主菜单,通过、、“确认”和“取消”键选择子菜单。命令菜单采用如下页的树形目录结构:(见附图1)

1)保护状态

本菜单的设置主要用来显示保护装置电流电压实时采样值和开入量状态,它全面地反映了该保护运行的环境,只要这些量的显示值与实际运行情况一致,则保护能正常运行,本菜单的

附图1

设置为现场人员的调试与维护提供了极大的方便。对于开入状态,‘1’表示投入或收到接点动作信号,‘0’表示未投入或没收到接点动作信号。

2)显示报告

本菜单显示保护动作报告,自检报告,及压板变位报告。由于本保护自带掉电保持,不管断电与否,它能记忆上述报告各128 次。显示格式同上“液晶显示说明”,首先显示的是最新一次报告,按键‘▲’显示前一个报告,按键‘▼’显示后一个报告,按键‘取消’退出至上一级菜单。

3)打印报告

本菜单选择打印定值清单、动作报告、自检报告、压板变位、保护状态、程序版本。打印动作报告时需选择动作报告序号,动作报告中包括动作元件、动作时间、动作初始状态、开关变位、动作波形、对应保护定值等,其中动作报告记忆最新64 次,故障录波只记忆最新24 次。4)整定定值

略。(该部分由继保人员操作,禁止运行人员操作)

5)修改时钟

显示当前的日期和时间。按键‘▲’、‘▼’、‘?’、‘?’用来选择,‘+’和‘-’用来修改。按键‘取消’为不修改返回,‘确认’为修改后返回。

6)程序版本

液晶显示程序版本、校验码以及程序生成时间。

7)修改定值区号

按键盘的‘区号’键,液晶显示‘当前区号’和‘修改区号’,按‘+’或‘-’来修改区号,按键‘取消’为不修改返回,按‘确认’键完成区号修改后返回。

环保设备安全技术操作规程完整

集才建筑工程 环保设备安全技术操规程目录 1、潜水泵安全技术操作规程 2、洒水车安全技术操作规程 3、隔膜压滤机安全技术操作规程 4、油水分离器安全技术操作规程 5、全自动洗车机安全技术操作规程 6、彗星式过滤器安全技术操作规程 7、生活污水处理系统安全技术操作规程

潜水泵安全技术操作规程 1、潜水泵使用符合以下条条:潜入水下深度不超过5m,水温不超过40℃,水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0. 2mm。 2、使用潜水泵前应留意其型号、流量和扬程等性能,使其符合实际使用情况。 3、潜水泵必须安装漏电保护开关,防止其在水下工作时漏电而引发触电事故。 4、尽量避免在电压降压过大开机,电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。如使用地点距离造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。如使用地点距离电源较远,应适当加粗导线截面积。 5、运转前用500v兆欧表测量冷态下电机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得小于5MΩ,否则不可使用,应驱除潮气后才能使用。 6、使用前应在陆地上空转1分钟,检查电泵运转是否正常,转向是否正确。 7、潜水泵下水时切勿使电缆受力,不得用力提拉电缆,以免引起电源线断裂或破损,使用前应全面检查电缆,发现破损立即换新。 8、潜水泵运转后,发现出水量很小或者不出水时,说明旋转方向反了。应切断电源,将三相电源中任意两相接线交换后开机。 9、潜水泵工作时要注意检查水位下降情况,不得让潜水泵在水

面或脱水运转。 10、潜水泵不得陷入泥中和横放,以免杂物堵塞水泵叶轮。 11、潜水泵如出现突然不转,或水量突然显著减少等不正常现象,须停机检查,务必先行切断电源,然后搬运拆卸。 12、潜水泵使用完毕后,应及时从水里取出并做好保管。 13、定期对潜水泵进行维护保养,更换密封件。

线路架设与拆除作业安全操作规程(新版)

线路架设与拆除作业安全操作 规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0147

线路架设与拆除作业安全操作规程(新版) 第一条布放线条前,应察看沿线的环境,如有障碍物,应制定跨越障碍物的操作方案。、 第二条紧线条前,应先检查有无被树枝刮住、泥土埋住、河水冻住等现象及其它障碍物,避免收紧线条时崩断或弹起伤人。 第三条布放线条或跨越铁路、道路及宅院时,必须将线条收紧,不准拖拉在地面上或悬在半空中。 第四条在跨越列车频繁往来的铁路和有车辆通行的道路,架设电缆吊线、明线和自承式电缆时,必须先在铁路、道路两侧的电杆上装设滑车,并在两杆之间吊挂绳环的绳索,再用绳索拉线条或自承式电缆,用“环系渡线法”,使其从滑车、绳环内徐徐通过。 第五条拆除线条和自承式电缆时,必须采用“环系渡线法”先将跨越铁路、道路部分拆除,收紧线条时,严禁线条、自承式电缆

下垂、悬空。 第六条上电杆拆除线条和自承式电缆前,应先检查电杆,如杆根腐烂或埋深不够,应设置临时支撑,避免倒杆。 第七条在终端杆上拆除明线时,应由下层两边向中间逐条剪断(剪断的线条用手拉住慢慢放下),不准一次将一边的线条全部剪断。拆除电缆吊线或自承式电缆时,先用绳索栓牢拉住,剪断或松脱后慢慢松绳索放下。 第八条在角杆上拆除明线一定要在与线条拉力相反的一面解扎线;如在角杆上剪断线条,应对左右电杆上作业人员进行安全提示。 第九条在中间杆上拆除线条,应将全部扎线解开,严禁逐杆剪断线条,在松解扎线时,应注意电杆有无异常情况,如电杆有倾倒可能,应立即下杆。 第十条线路架设与拆除作业区域,禁止非工作人员接近。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

高压线路维护规范标准

110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47)

附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64) 第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准

环保设施操作规程及岗位责任制

环保设施操作规程 及岗位责任制 编制:范旺中 审核:张永才 矿长:降红兵 时间:2010-11-4 审核意见表 部门审核意见负责人签名 井队姓名: 日期: 安全科姓名: 日期: 安全副矿长姓名: 日期: 生产副矿长姓名: 日期: 总工程师姓名: 日期: 矿长姓名: 日期: 目录 一、办公楼清洁工操作规程--------------------------------------4 二、煤场捡矸工操作规程-----------------------------------------6 三、主扇司机操作规程--------------------------------------------8 四、地面排水工操作规程-----------------------------------------11

五、锅炉工操作规程-----------------------------------------------14 六、地面洒水灭尘工操作规程-----------------------------------17 七、水净化处理操作规程-----------------------------------------19 八、矿区绿化操作规程--------------------------------------------20 九、办公楼清洁工岗位责任制-----------------------------------22 十、地面捡矸工岗位责任制--------------------------------------23 十一、主扇司机岗位责任制--------------------------------------24 十二、地面排水工岗位责任制-----------------------------------26 十三、锅炉工岗位责任制-----------------------------------------27 十四、地面洒水灭尘工岗位责任制-----------------------------29 办公楼清洁工操作规程 一、上岗条件 初中以上文化,45岁以下,身心健康,责任心强,不怕脏不怕累,工作细致,具有较强的敬业精神和团队精神以及时间观念,并乐意为全矿员工服务。 二、操作准备 上岗前应了解作业内容、作业要求和应采取的措施,必须准备好口罩、橡胶手套、扫帚、拖把等,并检查工具是否完好。 三、操作要求 1、工作前必须检查工具、设备是否完好,是否存在不安全因素。 2、2米以上高处操作时,工作时必须系好安全带。作业上空如有高压线与裸线时,应采取安全措施,方能施工。 3、使用扶梯操作时,扶梯要保持一定的斜度(60°),并要采取防滑措施。 4、做到随脏随扫,喷药水时,要戴好口罩,站在上风向操作。 5、使用有毒有害药水时,必须严格遵照毒品管理和使用制度。 6、办公会议桌每星期清扫、擦抹二次。楼梯每月用拖把拖抹一次,窗户玻璃每月清洁一次。做到无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。 7、牢固树立“安全第一’的思想,确保安全操作。 8、在使用带电设备时,不得用湿手接触电源插座,以免触电。 9、不得私自拨动任何带电设备及开关,以免发生故障。 10、在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重。 3 回复

线路工岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD518 线路工岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD518 2 / 2 线路工岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、 上、下班应在路肩上行走,严禁跳爬列车、钻车底。跨越铁路时“一站、二看、三确认、四通过”。 二、 必须穿黄色工作服、戴黄色帽。 三、 不在钢轨上、枕木上休息。 四、 营业线作业,须设立防护员、驻站联络员,执行“一线来车,二线下道”制度。 五、 使用电动工具、起道机时应符合操作规程,钉道作业防止滑锤,防飞钉伤人。 六、 使用撬棍翻钢轨时须步调一致。 七、 封锁施工按规定办理登记、消号手续,开通之前检查线路(道岔)必须符合列车放行条件。 八、 防护员必须戴臂章,携带口哨、红黄旗、无线电对讲机,勤了望,多提醒。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

线路保护规程四方CSCc参考其说明书仅供参考(终审稿)

线路保护规程四方C S C c参考其说明书仅 供参考 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压Un:100/ 3 V;线路抽取电压Ux:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流In:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作范围 (1)相电压:~70V ;

(2)检同期电压:~120V ; (3)电流:~30In。 1.1.4差动元件 (1)整定范围:~2In;级差; (2)整定值误差:不大于±% 或± In; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定范围:Ω~40Ω(5A);Ω~200Ω(1A);级差Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)倍整定值以内时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于 In 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件 (1)整定范围:~20In;级差; (2)零序I 段的暂态超越:不大于±4%。 (3)零序电流I 段的动作时间:倍整定值时,不大于20ms; (4)零序功率方向元件的正方向动作区:18°≤arg(

环保设备安全操作规程

环保设备安全操作规程 一、系统说明 1、本系统分为手动操作、在线自动脱附、离线自动脱附三种操作方 式; 2、欢迎页面点击‘进入系统’,输入密码进入系统; 3、主页面可点击三种操作方式按钮进行操作,具体见下文说明,还 可以查看设备四个未知的温度情况; 4、手动操作界面是在手动操作方式下才可操作的画面,具体见下文; 5、参数设置,设置各种参数,具体见下文说明。 二、手动模式(正常运行建议使用) 1、& 2、 3、点击主页面‘系统手动’按钮,系统进入手动操作模式; 4、点击屏幕下方‘手动操作’按钮,进入手动操作页面; 5、在手动操作页面中电机各个设备的按钮可启动该设备,再次点击 关闭该设备。 三、在线脱附(如果上班时间固定,建议使用此模式) 1、点击主页面‘系统自动(在线脱附)’按钮,系统进入自动在线脱 附模式; 2、此模式下,系统自动运行,3室吸附的同时1室脱附,根据所设定 的时间和温度循环自动运行。 四、离线脱附 1、} 2、点击主页面‘系统自动(离线脱附)’按钮,系统进入自动离线脱 附模式; 3、 4、此模式下,系统自动运行,4个仓室先吸附,后根据所设定的时间 及温度,一次性轮流脱附4个仓室。脱附完之后待机,等待用户在 此启动。 五、紧急停止 1、设备控制柜触摸屏上方蜂鸣器在故障时会进行声光报警(可旋转 旋钮进行消音),同时设备会停止运行,如设备并未停止运行,可 点击主页面上的‘紧急停止’按钮来停止设备运行。 2、主页面中的紧急停止按钮也可作为平时停止设备的按钮进行操 作。 六、参数设置

1、各仓在线脱附时间间隔 【 指在线脱附时吸附多久时间后开始进行单独脱附,出厂设置为2小时,即开始运行后3室吸附2小时后,先脱附A室,同时D室开始吸附,再两小时后脱附B室,A室重新工作,以此类推; 2、脱附时间 指脱附各仓所需时间,出厂设置为1小时,此时间需小于脱附间隔时间; 3、离线脱附延时 指离线脱附模式吸附多久时间后进行轮流脱附,出厂设置为8小 时; 4、预加热时间 指脱附时先加热多久再启动脱附风机进行脱附的时间。出厂设置 为2分钟,可根据实际情况调整; 5、: 6、加温室温度上限设定 指脱附时加温室加到多少摄氏度之后停止加热; 7、加温室温度下限设定 指脱附时加温室低于多少摄氏度时启动加热; 8、脱附温度设定 指高于多少摄氏度时需打开后新风阀进行散热降温,以维持此脱 附温度。 七、后期维护 1、引风机变频故障可通过变频器操作面板上红色复位键进行消除, 如无法消除可尝试控制柜断电重启; 2、电磁阀气源压力过低时可能会造成气缸推动无力,保持气源压力 在4MPa左右。 3、如有温度异常情况需紧急停止设备进行检查; 定期检查保养风机电机。

线路工安全操作规程

线路工安全操作规程 一、基本要求单位的各级领导负责人,应经常对职工进行人身安全的思想教育,组织学习线路规章及有关安全操作技术,新工人未经安全技术教育,不得上道作业,作业时,应按规定使用劳动保护用品。对各种机具设备,要做到严格管理,经常检修,科学使用,安全生产,动力机械必须由经过考试合格和领导批准的司机操作。对易燃易爆及有毒物品,必须由专人保管,储藏时应与住房、建筑物、烟火及水源隔离;搬运装卸及使用时,应慎防起火、爆炸和中毒。酷暑、严寒季节,应采取切实措施,防止中署、溺水、冻伤和煤气中毒。在野外作业,遇到雷电暴雨时,作业人员应放下手中的金属器具,迅速到安全处所躲避,但不准到大树下、电线杆旁或涵洞内躲避。二、避车在线路上的作业和巡守人员,都必须熟悉管内的线桥设备情况,列车运行速度、密度和各种信号显示方法、并随时瞭望、注意前后车和邻线过车,发现来车时及时下道避车。作业人员发现来车或听到防护员发出来车信号时,要互相呼唤应答,并立即恢复好线桥设备,在距离列车不少于800m时下道避车,在列车慢行条件下可500m以外下道完毕。在双线和站内线路上作业当邻线来车无专人防护时,应在距离列车500m以外下道完毕;有专人防护时可不下道,但须停止作业,两线间不得停留人员,工具不得侵入限界,并要注意本线来车,若瞭望条件不良时必须下道避车。在区间上下班时,施工领导人应亲自或指定人员带领工人正对行走。沿铁路线行走时,只准在路肩或路旁行走,在复线区间,迎面迎列车防线的路肩行走;必须在道心内行走时,应加强瞭望,必要时设专人防护。通过桥梁、道口或横越线路时,应严格执行“一路、二看、三通过”制度,严禁来车时抢越。在站内走路,应选择宽阔地带或路肩行走,在未判明列车进路前,不准随便上道行走,如必须走行道心时,应在其前后设专人防护,如进路信号便认不清时,必须立即下道避车,不得盲目臆测行事。在站内作业时应特别加强瞭望,由施工领导人事先选择好避车地点,来车时到指定地点避车。当不能确认来车进路时,必须及时下道到安全地点避车。在作业繁忙的调车场及驼峰下的线路、道岔群等处所作业时,应设专人防护并按规定向车站联系或登记。严禁跳车、钻车爬车和由车底下、车钩上传递工具

线路保护规程四方CSC-103c(参考其说明书)(仅供参考)

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压U n:100/ 3 V;线路抽取电压U x:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流I n:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作围 (1)相电压: 0.25V~70V ; (2)检同期电压: 0.4V~120V ; (3)电流: 0.08I n~30I n。 1.1.4差动元件 (1)整定围: 0.1I n~2I n;级差0.01A; (2)整定值误差:不大于±2.5% 或±0.02 I n; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定围:0.01Ω~40Ω(5A);0.05Ω~200Ω(1A);级差0.01Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)0.7 倍整定值以时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于0.01 I n 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件

环保设备操作规程

活性炭吸附装置操作规程 1.活性炭吸附设备工作运行过程中是绝对禁止打开检修门,如要检修关闭风机后进行。 2.设备使用一个月应检查设备内部。 1)检查活性炭过滤盒是否有破裂、损坏,否则应给予修正。 2)检查设备外部是否有损伤,破裂,否则应给予修正。 3)检查设备门螺丝是否松脱,否则需给予修正。 3.不可用水冲洗设备内部。 4. 在使用过程中,禁止焦油类粘稠物质进入活性炭床,以免堵塞活性炭孔隙或遮盖了活性炭展开表面,使气体不能与活性炭展开表面接触,失去应用效果,如气体中含有此类物质,应在气体进入活性炭床前进行清除以达到好的应用效果。 5.非工程技术人员,请勿自行改装,以免发生不能正常工作。 6.根据实际使用情况进行更换,应遵守国家相关标准及作业规范。

调和罐废气处理装置操作规程 1.应熟悉调和罐废气处理装置的结构、工作原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。 2.此设备工作运行过程中是绝对禁止打开检修门,如要检修关闭风机后进行。 3.设备使用一个月应检查设备内部。 1)检查设备内部滤袋是否有破裂、损坏,否则应给予修正。 2)检查设备外部是否有损伤,破裂,否则应给予修正。 3)检查设备门螺丝是否松脱,否则需给予修正。 4.不可用水冲洗设备内部。 5.非工程技术人员,请勿自行改装,以免发生不能正常工作。 6. 根据实际使用情况进行更换,应遵守国家相关标准及作业规范。

布袋除尘装置操作规程 1、应熟悉布袋除尘装置的结构、工作原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。 2、机械运动部件发现有不正常现象应及时排除,如内部有杂质、水份,应进行清理更换。 3、定期检查气路系统、排灰系统工作情况,发现异常应及时排除。 4、开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动装置,如果系统中还有其他设备,应先启动下游设备。 5、停机时,要工艺系统停止后,应保持收尘器和排风机继续工作一段时间,以除去设备内部的潮气,必须注意的是,在收尘器停止工作时,必须反复对收尘器进行清灰操作(可用手动清灰)将滤袋上的粉尘除掉,以防潮气影响而糊袋子。 6、停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,必须向提升阀提供压缩空气,以保证提升阀处于开启状态。 7、除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则灰斗内很快积满粉尘以至溢入袋室,迫使收尘器停止工作。

通信线路安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 通信线路安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1298-88 通信线路安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 一、为贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,加强安全生产管理,规范作业人员的安全行为,保护人身安全,制定本规程。 二、本规程适用于电信线路施工和维护的各类作业。 本规程所称电信线路施工和维护,是指敷设和维护架空电缆、光缆(以下称“线缆”),埋式线缆、管道线缆、水下线缆、天馈线和线路附属设施等。 三、施工和维护人员在进行高处、供用电、起重、电(气)焊接、爆破、潜水等作业时,除遵守本规程外,还须执行国家现行相关安全技术标准和规定。 四、对环境复杂或危险性较大的作业,设计单位应当在设计中提出保障作业人员安全和预防事故的措

施,施工作业前应逐级进行安全技术交底并签字。 五、施工和维护单位必须为作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品、用具;作业人员在作业中必须按规定正确穿戴和使用。 六、施工和维护作业的人员,必须经过安全知识教育和安全操作技能的专业培训与考核,持证上岗。 七、施工和维护作业中使用的电气设备、机械设备以及仪器、仪表等,应由专业人员操作。 八、施工和维护作业中使用的各类工具、用具、设备及防护用品等在作业前必须进行检查。 九、施工和维护作业前,必须对作业现场和周围环境进行检查。 十、施工和维护单位负责人依法对施工和维护作业的安全全面负责。 十一、线路工程的建设、维护、监理单位的人员应熟悉本规程,并严格执行。 十二、本规程由中国电信集团公司负责解释或修订。

220kV线路保护规程

220kV线路保护规程线路保护SV及GOOSE网流向表 1、采样值A网信息流向表 2、采样值B网信息流向表 3、GOOSE信息流向表A网

4、 一、线路保护 1、保护配置及概述 220kV关西开关站220kV 线路保护(除关白I路与关白II路)均采用双重化配置,第一套为南瑞PCS902高频距离保护+FOX41B超高压线路成套保护,第二套为国电南自PSL-603U电流差动保护。两套保护共用一组屏,交流电压、电流回路,直流电源回路完全独立,并分别接入 220kV 第一套 GOOSE 网和第二套 GOOSE 网,分别跳断路器第一、二组跳闸线圈。 2、保护测控屏上空开、按钮及切换开关说明(见下表1.1) 表1.1、保护屏上有关空气开关、按钮及切换开关说明表

2FA PSL-603U保护信号复归 PSL-603U保护动作时按下此按钮复归动 作报文 24FA FOX-41装置信号复归FOX-41保护动作时按下此按钮复归动作 报文 3QK 关闽线231间隔远方就地转换开关此开关为关闽线231间隔开关刀闸远方就 地切换 3BK 关闽线231五防切换把手本站均置解锁位置 3、PCS-902 PCS-902G系列包括以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护。保护装置设有分相跳闸出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合。 本站PCS-902线路纵联距离保护与通信接口FOX-41B装置配合,构成线路光纤允许式纵联距离保护,作为线路的第一套保护。 3.1装置面板图,见图1.1 图1.1 PCS-902保护装置面板图 3.2装置面板指示灯与按钮说明表:(见表1.2) 表1.2 PCS-902超高压线路成套保护装置面板指示灯与按钮说明表 名称正常状态说明 液晶显示正常显示日期、实时时钟、三相平均值(电流、电压)、定值区号,保护动作时显示最新一次保护动作报告,当一次有多个动作元件时,则滚屏显示,自检出错时显示自检报告,一次有多个出错信息时,则滚屏显示。 运行绿灯亮亮-装置正常运行,闪烁-装置启动TV断线黄灯灭亮-交流电压回路断线 充电黄灯亮亮-重合闸充电完成 通道异常黄灯灭亮-通道故障 A相跳闸 红灯灭亮-保护动作出口断路器A相跳闸,自保持 B相跳闸亮-保护动作出口断路器B相跳闸,自保持C相跳闸亮-保护动作出口断路器C相跳闸,自保持重合闸亮-重合闸动作断路器重合闸,自保持 信号复归按钮按下则复归装置面板上自保持信号,还可切换液晶显示状态(跳闸报告、自检报告、正常显示状态) 确认 按键用于确认本次数据修改 区号按下则液晶显示“当前区号”和“修改区号”,

环保设备操作规程

环境保护设施和设备安全操作规程 批准: 审核: 编制: 中电建路桥集团有限公司 兰考县基础设施建设PPP项目第一项目部 二〇一六年八月

洒水车安全操作规程 一、洒水车启动前必须做以下检查工作: 1、检查好水箱的水量,曲轴箱的机油量,燃油箱的贮油量是否足够; 2、喇叭、灯光、雨刮器、反光镜、牌照、灭火器等是否齐全有效; 3、轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处的紧固和螺母是否有松脱现 象; 4、检查空气滤清器,必要时清理空气滤清器外滤芯; 5、轮胎气压是否符合规定,螺栓有无松动和丢失,轮胎压圈及压圈 锁是否正常; 6、发动机发动后有无异响,各种仪表的工作是否正常,有关部件是 否漏油、漏水、漏气; 7、起步前试验制动效能及方向盘是否灵活有效; 8、清理设备上的泥土杂物;检查设备外观是否完好,有无变形、裂 纹等异常损坏; 9、检查发动机风扇皮带、发电机皮带张紧度以及皮带有无损坏; 10、检查仪表、指示灯是否齐全完好。 二、启动时应检查的事项: 1、检查一切正常并确认周围无障碍物及人员后,将各操纵杆放到空 位,停车制动在锁止位置; 2、发动机启动后,观察各仪表指示是否正常,机油压力如果在6秒 后仍不正常,应立即熄火检查;

3、发动机启动后应怠速运转3~5分钟,检查发动机等有无异响、异 味、异常振动和渗漏现象; 4、如果使用启动液辅助启动,必须遵守有关启动液使用规定。 三、洒水车运行中应注意的事项: 1、起步前检查车辆前后、左右是否有人和障碍物,鸣笛示意; 2、不准发动机熄火或空挡滑行; 3、正常运行在坡道上,不准停车。因故障停车时,须用停车制动, 长时间停车时须用制动楔打好掩; 4、行驶中不准人员上下设备,也不准有人站在驾驶室外进行检修和 其它工作;不准其他无关人员搭乘; 5、不准在横向坡度超过10°,纵向坡度超过30°的地面上行驶。 6、行驶时,不准骑越高于底盘的石块等物料; 7、必须遵守现场内车辆让车的有关规定。 四、喷洒作业应注意的事项: 1、喷洒时要注意周围环境,根据不同情况选择不同的喷洒形式; 2、不准用高压水炮对准人喷射; 3、不准将高压炮对准带电设备喷射,也不准对准其它可能损坏甚至 导致事故的物体喷射。 五、洒水在停机时遵守的规定: 1、停车时应选择平坦地面,熄火发动机前,将各操作手柄置于空位, 给上停车制动; 2、运行中如出现故障时要将车辆停放在安全地带,并给上制动。在

安装工作业安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安装工作业安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

安装工作业安全操作规程(2020年) 1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应

立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护系统。 7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。 8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。 9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。 10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。 11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。

矿山环境保护管理制度

目录 环境保护管理制度 一、认真执行国家的环保法律、法规,坚持煤炭开发与环境治理同步进行,严格执行环境影响评价制度,排放的污染物必须达到国家统一的规定标准。 二、认真贯彻落实“预防为主,防治结合,综合治理”的方针,严防发生废气、废水、固体废物、粉尘及噪声的污染事故。 1、固体废物:主要是矸石、炉渣、生活垃圾,统一运至排矸场,煤矸石运至排矸场堆放平整,每3-5米覆盖0.5-1米厚的黄土,防止自燃,炉渣、生活垃圾分别卫生填埋。 2、废水:矿井污水和生活污水,分别经工业污水处理站和生活污水处理站处理,除消防洒水复用后多余的水达标排放。 3、噪声:工业场地噪声主要来自风机房、筛分车间、主井皮带等场所内,其消声器每天至少检查一次,确保正常运行。

4、废气:主要来自工业厂区锅炉房内,锅炉运行前必须先开除尘泵,待水循环正常后方可起火,根据煤质情况,每班将定量高效脱硫剂均匀撒入煤中,保证废气的达标排放。 三、凡从事对环境有影响的建设项目,项目所在单位都必须依照《建设项目环境保护管理办法》事先向公司环保办申请,由环保办牵头办理环境影响报告审批手续等有关事宜后方可开工。项目建设中要严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程完工后,要经环保部门验收,办理《环境保护设施工程验收报告》后方可正式使用。 四、凡拥有防治污染设施的单位填报污染设施登记表,并报环保办存档。已登记运行的防治污染设施一经投运未经环保部门同意,任何单位和个人不得擅自停运、闲置、拆除。设施在运行过程中使用单位要建立健全《岗位操作制度》、《检修制度》,如实填写《设施运行记录》,防治污染设施周围严禁堆放杂物以保证设施的正常运行和检修。因故停运的使用单位应事先向环保办申报,经同意后方可停止使用。设施在使用期间,使用单位应停止或减少污染物排放,并按要求时间复用。 五、任何单位和部门不得擅自排放污染物,有污染物产生且必须排放的要上报环保办,由环保办牵头办理相关手续,经上级环保部门同意后方可按要求排放。 六、各单位对在其所辖范围内从事生产、服务的相关单位人员,要严格按国家、地方政府及公司有关环保管理制度对其进行监督管理。

电务作业安全操作规程示范文本

电务作业安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电务作业安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条认真执行《电气化铁路区段作业一般安全守 则》。 第二条在电化区段高于1.1m的有关电气设备,必须 安装保护接地线,并保证连接牢固,接触良好,接地电阻 符合要求。 第三条在信号机上工作,必须确认接地良好,人体和 所持工具与接触网带电部分保持2m以上距离。 第四条在轨道上作业,必须保证牵引电流的畅通并设 好防护。 第五条发现抗流变压器中心连接线(板)和抗流变压 器因故损坏时,不得擅自处理,必须通知有关部门,并按 有关规定作好安全防护,采取保证牵引电流畅通措施后,

方准处理。 第六条在日常检查,维修保养和处理故障时,必须按有关规定穿戴好绝缘防护用品。 第七条整修电缆工作,要将电缆故障外皮两端连通接地,并铺设橡皮绝缘垫,穿好高压绝缘鞋后,方准作业。 第八条电缆芯线发生故障,要把区段两端的接线盒上故障芯线的U型插头拔掉,并挂有“有人作业,禁止接通”字样的警示牌,方可作业。 第九条在架空通信线路和所有电杆上,应装设“高压危险”警示标志。维修架空通信线路,要先把导线接地(线路导线与地线间的连线用不小于25 mm2的铜绞线制成)后,方可上杆作业。 第十条处理断线故障,要先确认断线无电,再把断线两端都接地后方可进行故障处理。 第十一条维修灯塔、灯桥作业前,应对接地保护线进

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1、1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》与《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装与试验等方面的技术要求。 1、1、2本规范书提出的就是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准与规范的条文,卖方应提供符合本规范书与工业标准的优质产品。 1、1、3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见与同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1、1、4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1、1、5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1、2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验与常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验与检验的标准,包括试验报告与试验数据。 1.2.5提供图纸,制造与质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理与运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突与解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1、2、10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围 3、技术资料、图纸与说明书

环保设施运行维护操作规程

环保设施运行维护操作规程 一、目的 为使公司水泥生产现场的收尘设备实现合理配置、合理维护、合理使用,规范收尘器等环保设备运行管理要求,达到公司节能、减排、降噪、降低粉尘和水污染的目的,实现达标排放,特制定本操作规程。 二、适用范围 本操作规程适用于公司水泥生产范围内所有环保设备的管理。 三、职责 1、收尘等环保设备管理的领导机构为公司安全环保委员会,主要负责配置完善公司范围内所有关于粉尘、水、噪音等各类环保设备,协调负责所有相关设备的设计、安装施工和验收工作; 2、技术处为环保设备的职能主管部门,主要负责设备的维修、保养和改造,同时负责对环保设备运行使用情况的检查督导工作,对存在问题的设备提出整改维护方案,并由设备主管工程师对公司提出合理化建议; 3、生产处负责决定各部门环保设备的运行、维护、操作管理; 4、安环处负责定期(每月例检)和不定期的对环保设备运行效果进行监督; 4、各部门机械责工负责开展本单位环保设备的合理操作、日常维护、保养和运行管理工作; 5、岗位巡检工及中控操作员主要负责严格按照水泥生产工艺操作要求和电(袋)收尘器等设备的操作规程进行所有环保设施的使用操作。

四、工作程序 1、安全环保委员会应严格执行公司环评要求,对新、改、扩建项目环保设备进行审核把关,确保环保设施的设计、配置和选型符合环评和国家环保制度的要求,建设安装完成收尘器及配套设施,争取做到收尘等环保设施与车间生产主机同时设计、同时施工、同时投入使用; 2、在生产运行阶段由安全环保处联系环境监测部门对环保设施运行情况进行监测,申请环保设施竣工验收,经验收合格后方可正式移交生产处进行生产运行管理; 3、由安环处牵头,生产处、技术处定期和不定期的对收尘器设备运行情况进行巡回检查,发现问题及时下发整改通知,属机电设备的问题由技术处提出整改方案,属设备使用的问题由生产处负责现场指导整改,一般问题由各使用环节自行整改(如破袋更换等); 4、技术处设备主管工程师和使用单位需严格参照收尘器、消音器、污水过滤器等环保设备的设计和操作说明书,制定规范的设备操作维护规程,确保环保设备的合理使用,合理维护; 5、技术处和使用车间负责对收尘设备的维修和日常维护管理。现场操作人员要严格执行环保设备的操作维护管理规程,做好设备的运行记录,包括运行时间、使用效果、必要的运行参数、检查维修记录、配件更换记录、废弃材料(破袋、废料、已损坏且不能修复的电磁阀等)移交处理记录,并由部门机械责工向技术处上报,及时掌握环保设备的的运行使用情况; 6、由技术处监督,做到环保设施与生产设备的“三同时”,各车间自

『安全生产』八大危险作业操作规程

『安全生产』八大危险作业操作规程 临时用电操作规程 1、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工临时用电规范》(JGJ46-2012)。 2、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 5、线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁乱拉、乱拖;各类移动电源及外部自备电源不可接入电网。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m 以上。 6、露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 7、电气设备的金属外壳必须接地或接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 8、安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。 9、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。 10、逐级漏电保护。施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50—100mA ,保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA 以下。 11、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。 12、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V 的绝缘导线。 13、火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电器元件,并采取相应的防爆安全措施。 14、临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。

相关文档