混凝土容重(kN/m3): Gc = 26.00~28.50

与结构构件的尺寸和建筑装修要求相关:

●宜用于墙、柱、梁的自重计算;板自重宜按面荷载输入,程序计算值偏大。

●装修面层一般按砂浆粉刷层折算混凝土容重,砂浆厚度习惯取20mm(每一侧)。

●对于大量构件表面贴面砖的情况,应按实折算混凝土容重,或局部按静荷载输入。

水平力的夹角(Degree): ARF = 0.00~90.00(-90.00)度

●地震作用:应为结构布置的某一主轴方向。

主轴方向非最大地震力方向,与建筑体形、结构布置、重力荷载分布有关。

●风荷载:一般应为结构布置的某一主轴方向。

当无抗震设计时,还应计算最大风荷载作用方向的影响;其主要与建筑平面体形布置有关,

如“L”形、“T”形、“Y”形平面等。

两者最大作用方向或角度可能不同,宜以控制工况的方向角为优先选择;应结合地震作用最大方向和附加斜交抗侧力构件方向的输入灵和控制。

地下室层数:MBASE= 1

竖向荷载计算信息: 一般按模拟施工3加荷计算竖向荷载

●适用于:现浇混凝土结构的施工方法;

一般装配整体式结构的施工方法;包括叠合楼板、预制墙板、预制梁柱等。

●模拟施工加荷的计算对于加荷层数调整:转换层、大跨连层刚架、连层桁架、连层悬挑等。

●模拟施工1在层数不多或楼面预制板后安装的情况下,计算精度也可满足工程要求;

●模拟施工2一般工程可不选择,或者谨慎使用。原本是为了框剪结构或框筒结构传至基础的荷载更

符合过去手算的经验而设置,其考虑了不均匀地基沉降对墙柱竖向轴向变形差异的弱化和施工过程

的平层效应。

风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力:抗规3.1.2条允许6度时的一般工程

可不进行地震作用计算。但不是不

准进行计算,对有具体要求的工程

应进行地震作用计算。

“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) :●工程设计应选择楼层剪力差方法。

其以振型组合的竖向构件剪力相

加得到层剪力,再以相邻层剪力差

为各层的地震水平荷载,计算水平

位移,得到各层位移比。

●这样得到的位移与振型组合法直

接计算得到的位移数值不同。

结构类别: 框架-剪力墙结构: PKPM结构类别共15个选项。

但混凝土排架结构不在其中。

裙房层数: MANNEX = 0

转换层所在层号: MCHANGE= 0

嵌固端所在层号: MQIANGU= 3

墙元细分最大控制长度(m): DMAX ≤ 1.00 建议值:可保证精度,但运算时间会长。

弹性板细分最大控制长度(m): DMAX_S ≤ 1.00 建议值:可保证精度,但运算时间会长。

弹性板与梁变形是否协调: 是:现浇结构的梁板、现浇叠合层板与现浇梁;

否:预制板楼面、预制板+现浇层楼面、压型钢板楼面。

墙元网格: 侧向出口结点:侧向出口结点自由度在总控制方程中,计算精度

略高,但耗时较多。

侧向内部结点:可将剪力墙侧自由度预先消去;当采用细分模

型时选择此项可提高分析效率。

是否对全楼强制采用刚性楼板假定: 是:整体计算结果:周期比、位移比应选;对于层刚度、层强度、

变形、剪质比、稳定、倾覆力矩、层弯矩、层剪力等应根据

工程情况进行判断。

否:有弹性楼板假定时,计算结构指标及构件配筋;因考虑了楼

板的变形影响,内力更接近构件的实际工作状态。工程情况

有:较大板洞、局部通高、错层、弹性板等。

地下室是否强制采用刚性楼板假定: 是:一般情况均宜选择。

否:可用于计算内力配筋,但宜少选择!因大多情况符合刚性楼

板假定,当不符合刚性楼板假定(如:开大洞、板柱结构、错

层结构等)及进行抗震设计时方宜选择。

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点: 是墙梁——按照开洞剪力墙输入形成的梁,实为连梁。

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:否:结构水平刚度计算值相对“是”可能会增大;地震作用的层

变形是否减小与周期有关,主要是地震力的变化大小影响。

是:一般情况下宜选择。避免人为的将结构刚度计算增大(注意

墙肢平面外刚度一般不考虑)。

相关规范要求:●?抗规?6.2.13-3条:抗震墙结构、……板柱-抗震墙结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同作用。

●?抗规?2010版中并未给出端部翼墙(有效翼缘)的取值要求。在2001版中规定:每侧

由墙面算起可取相邻抗震墙净间距的一半、至门窗洞口的墙长及抗震墙总高度的15%

三者的最小值。可以理解为:软件“有效翼缘”的取值

●?混凝土规范?9.4.3条:…在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、

门窗洞间翼墙宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四

者中的最小值。说明刚度计算的截面与强度计算的截面尺寸可能不同。

结构所在地区: 全国

风荷载信息..........................................

修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.35 一般可输入基本风压,用于计算水平位移。

●对于有周围地形或高层建筑等影响时,应

进行基本风压的修正。

●基本风压的修正与风荷载效应放大系数概

念不同,前者用于变形计算,后者用于承

载力。

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC = 0.25 应符合?高规?3.7.6条要求:结构顶点风振加

速度限值。

●风压为10年一遇的风荷载标准值。

●一般非超高层建筑可不计算。

地面粗糙程度: C 类

结构X向基本周期(秒): Tx = 2.31 计算周期宜反填写,且应乘以折减系数。

结构Y向基本周期(秒): Ty = 2.55 计算周期宜反填写。

是否考虑顺风向风振: 是:建筑高度大于60米时应考虑。

否:多层建筑一般不考虑顺风向风振影响。

风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP = 5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC = 2.00 可采用结构的计算阻尼比或较小值。

是否计算横风向风振: 否:横风向风振计算可用于复杂体形或超高层结构。一般工程不计算。是否计算扭转风振: 是:风振扭转振动明显的、体形或结构特别不规则的。

否:一般工程不计算。

承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL = 1.10 ?高规?4.2.2条规定(强条):一般情况下房屋高度大于60

米时应考虑,小于60米时设计人员根据工程情况判断确定。

多层建筑一般不考虑放大系数。

结构底层底部距离自然地面高度(米): DBOT = 10.65 ???

体形变化分段数: MPART = 1

各段最高层号: NSTI = 32

各段体形系数(X): USIX = 1.30

各段体形系数(Y): USIY = 1.30

设缝多塔背风面体型系数: USB = 0.50 考虑多塔时风压在相互遮挡面的降低。遮挡面

应在计算中定义,遮挡面的风荷载取值在常用

迎风面的风压数值中以此系数进行扣减。

地震信息............................................

结构规则性信息: 规则

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联): SRSS非耦联:柔性楼盖结构、平面简化计算方法、不考虑扭转影

响以及研究分析等。

CQC耦联:一般有抗震设计的工程宜选择。否则不能考虑:

●扭转振动(是存在的);

●5%的偶然偏心(?高规?4.3.3条是必须计算的);

●扭转振动周期、位移(比)及内力影响;

●风荷载作用下考虑扭转影响的最大层位移。

计算振型数: NMODE = 24

●SRSS法:振型数≤层数(质点);

●CQC 法:振型数≤3倍的层数;

●保证有效质量系数≥90%。

地震烈度: NAF = 8.00hy

场地类别: KD =II

设计地震分组: 一组

特征周期: TG = 0.35

地震影响系数最大值: Rmax1 = 0.16

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值: Rmax2 = 0.90 一般用于大震下的弹塑性变形验算。?抗规

?5.5.2条及?高规?3.7.4条

框架的抗震等级: NF = 1 特别情况下抗震等级不同时进行专门指定。

剪力墙的抗震等级: NW = 1 特别情况下抗震等级不同时进行专门指定。

钢框架的抗震等级: NS = 1

抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变特别情况下抗震等级不同时进行专门指定。

按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造

措施的抗震等级: 是

重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50

周期折减系数: TC = 0.80?高规?4.3.17条:主要以实心砌体为基本条件的

参考数据。对于空心砌块、轻质砌块、轻质墙板、

柔性连接填充墙等,相对实心砌体其刚度明显降

低,对主体结构的周期影响也会降低,因此也应

将周期折减系数进行调整;其主要特点为低强

度、低刚度(易变形)、轻质、变形缝。

●框架:0.6~0.7 →0.65~0.85

●框-剪力墙:0.7~0.8 →0.75~0.9

●框-核心筒:0.8~0.9 →0.80~0.95

●剪力墙:0.8~1.0 →0.85~1.0

结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00

中震(或大震)设计: MID =不考虑

是否考虑偶然偏心: 是●偶然偏心是?高规?4.3.3条规定必须计算的。

●但?抗规?无明确要求;?抗规?5.1.1-3条“…其他情况,

应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。”

否:●对于一般的多层建筑,开始不好判断扭转的影响大小时,

可采用CQC法,计算扭转耦联影响;不一定考虑偶然偏

心计算。

X向相对偶然偏心: ECCEN_X= 0.05

Y向相对偶然偏心: ECCEN_Y= 0.05

是否考虑双向地震扭转效应: 否:大部分工程是不需要考虑。

是:需要考虑双向地震扭转效应的情况:?抗规?5.1.1条

●“质量和刚度分布明显不对称的结构”应为扭转不规侧;

●包括水平和竖向的质量和刚度不对称。

是否考虑最不利方向水平地震作用:是:●对于非矩形、圆形和正多边形平面应考虑最不利方向水平

地震作用,如平面为:“L”形、“T”形、“Y”形等。

●当平面规整但长宽比较大(一般≥4)时,最不利方向水平

地震作用与主轴方向的夹角较大时(≥15度)应选择。

●由于结构平面布置不对称或荷载布置不均匀的原因,最不

利方向水平地震作用与主轴方向的夹角较大时(≥15度)

应选择。

夹角的大小可由周期计算结果后的地震作用最大方向比较

判定。

按主振型确定地震内力符号: 否:其影响大小还没有比较,需进一步分析。按振型组合法判断影

响不大。

斜交抗侧力构件方向的附加地震数: NADDDIR= 0 ⑴、斜交抗侧力构件方向个数;

⑵、最不利方向水平地震作用,程序自动计算时

不再考虑。

⑶、方向角为与整体坐标系X轴正方向的夹角,

以逆时针方向为正。

活荷载信息..........................................

考虑活荷不利布置的层数: 从第1 到29层:框架、框架-剪力墙、框架-核心筒。

柱、墙活荷载是否折减: 折减

传到基础的活荷载是否折减: 折减

考虑结构使用年限的活荷载调整系数: FACLD = 1.00

柱,墙,基础活荷载折减系数:

计算截面以上的层数折减系数:应按荷载规范对不同的功能进行各层系数修改。

1 1.00

2---3 0.85

4---5 0.70

6---8 0.65

9---20 0.60

> 20 0.55

梁楼面活荷载折减设置: 不折减:当选择折减时应慎重,防止不安全状态发生。

调整信息........................................

楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式: 梁刚度放大系数按2010规范取值:宜适用于现浇混凝土结构和叠

合现浇板。

其他条件:预制板、装配整体式楼面等可不考虑。

托墙梁刚度放大系数: BK_TQL = 1.00 托墙梁:指转换大梁

●托墙梁上为剪力墙时可考虑放大,系数

建议≤1.3。

●托墙梁上为框架柱时不放大。

梁端负弯矩调幅系数:BT = 0.85 ●7度以上取0.8~0.9

●6度以下取0.9~1.0

梁活荷载内力放大系数: BM = 1.00 应与活荷载不利布置结合考虑。

连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60 ●一般情况下建议不宜小于0.7。

●对于超限连梁可特别指定折减系数小于

0.7,且≮0.50。

梁扭矩折减系数: TB = 0.40

全楼地震力放大系数: RSF = 1.00

0.2V o 调整方式: alpha*V o和beta*Vmax两者取小

0.2Vo 调整中Vo的系数:alpha = 0.20 ●对于框支柱的系数不同,及时修改。

●对于框剪结构,当框架柱数较少时,可参

照框支柱的原则进行计算。

0.2V o 调整中Vmax的系数: beta = 1.50

0.2V o 调整分段数: VSEG = 2

第1段起始和终止层号: KQ1 = 3, KQ2 = 7

第2段起始和终止层号: KQ1 = 8, KQ2 = 32

0.2V o 调整上限:KQ_L = 2.00 没有比较公认的统一观点。比较好的情况是框

架底部剪力接近或满足0.2V o和1.5Vmax的较

小值,调整幅度较小,这样布置的结构比较经

济。

是否调整与框支柱相连的梁内力: IREGU_KZZB = 0

框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级

自动提高一级: 是

柱实配钢筋超配系数:CPCOEF91 = 1.10 应结合施工图设计的情况,掌握实际配筋与

计算配筋量的差异比例确定。

墙实配钢筋超配系数:CPCOEF91_W = 1.10

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力: IAUTO525 = 1

弱轴方向的动位移比例因子: XI1 = 0.50 与结构的计算周期(T)的相关:

●对于加速度段(0~Tg):数值填0.0。

●对于速度段(Tg~5Tg)数值填0.0~1.0,可近

似按内插法计算或取0.5。

●对于位移段(>5Tg)数值填1.0

强轴方向的动位移比例因子: XI2 = 0.50●强弱轴方向可以计算周期(T)的大小判断。薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断

判断薄弱层所采用的楼层刚度算法: 地震剪力比地震层间位移算

强制指定的薄弱层个数: NWEAK = 0

薄弱层地震内力放大系数: WEAKCOEF = 1.25

强制指定的加强层个数: NSTREN = 0 程序计算结果:抗震等级提高一级、轴压比限

制降低0.05、相邻层设置约束

边缘构件。

配筋信息........................................

梁主筋强度(N/mm2): IB = 360 ●梁、柱、墙主筋应采用高强钢筋:≥400Mpa;

●箍筋强度宜用高强钢筋:≥400Mpa;但不

可超出混凝土规范的要求范围。

●采用高强钢筋:≥400Mpa是绿色建筑设计

的一项基本要求。

●目前已开始推广使用500Mpa高强钢。

梁箍筋强度(N/mm2): JB = 360 ●箍筋强度混凝土规范4.2.3条:剪扭强度取

值≦360Mpa,强条。

柱主筋强度(N/mm2): IC = 360

柱箍筋强度(N/mm2): JC = 360

墙主筋强度(N/mm2): IW = 360

墙水平分布筋强度(N/mm2): FYH = 360

墙竖向分布筋强度(N/mm2): FYW = 360

边缘构件箍筋强度(N/mm2): JWB = 360

梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00

柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 200.00

墙竖向分布筋配筋率(%): RWV = 0.25

墙最小水平分布筋配筋率(%): RWHMIN = 0.25

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时,箍筋与对角斜

筋的配筋强度比: RGX = 1.00

设计信息........................................

结构重要性系数: RWO = 1.00 与结构安全等级相关,混规3.3.2条(强条)。钢柱计算长度计算原则(X向/Y向): 有侧移/有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域:当柱尺寸较大时可选择,以提高梁刚度,降低梁端弯

矩和配筋。

柱端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域:建议一般情况下不采用。

是否考虑P-Delt 效应:否多高层混凝土结构一般不考虑;超高层宜计算。

柱配筋计算原则: 按单偏压计算:应进行双偏验算。

柱双偏压配筋时是否进行迭代优化: 否

按高规或高钢规进行构件设计: 是

钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85

梁按压弯计算的最小轴压比: UcMinB = 0.15

梁保护层厚度(mm): BCB = 20.00

柱保护层厚度(mm): ACA = 20.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 否●本条是对连体结构、错层结构和B级高度的建筑结

构中剪力墙的要求,其他情况可不执行。

框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是:符合混凝土规范的要求,可降低抗拉配筋面积。

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构

的规定采用: 否:框剪、框筒结构。

是:纯框架、少墙框架。

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的

限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否混凝土规范B.0.4是对排架柱的设计要求。

次梁设计是否执行高规5.2.3-4条: 是:建议高烈度地区抗震设计时可以计算;否则可不考虑。

柱剪跨比计算原则:通用方式:●短柱的判断条件:符合规范的计算方法;

●在主体计算时不建议采用简化方式。

支撑按柱设计临界角度(Deg): ABr2Col= 20.00

荷载组合信息........................................

恒载分项系数: CDEAD = 1.20 ●恒载控制时应为1.35(非抗震设计)

活载分项系数: CLIVE = 1.40 ●楼面活荷载大小和类型不同的取值变化。风荷载分项系数: CWIND = 1.40

水平地震力分项系数: CEA_H = 1.30

竖向地震力分项系数: CEA_V = 0.50 对大悬挑、大跨度等结构应按抗规5.3节的

规定执行。

温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40 ●温度作用计算应按荷载规范和混凝土规

范要求进行。

吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40

特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40

活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70

风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50

重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50

吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70

温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60

考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00

考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00

砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30

地下信息..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 10.00 ●参照桩基规范:桩侧抗力系数的比例系

数m取值,详见桩基规范表5.7.5和附

录C.0.2;一般情况可以灌注桩的参数

选取较大值。

扣除地面以下几层的回填土约束: MMSOIL = 0

回填土容重(kN/m3): Gsol = 18.00

回填土侧压力系数: Rsol = 0.50

外墙分布筋保护厚度(mm): WCW = 35.00

室外地平标高(m): Hout = -0.10

地下水位标高(m): Hwat = -10.50

室外地面附加荷载(kN/m2): Qgrd = 10.00 ●不应小于5.0 。

●注意行车、堆载等特别情况。

PKPM SATWE参数设置讲解

SATWE参数设置 一:总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大 于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别 转换层,需要人工指定。对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即 以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数 +1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加 到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。此项打勾与在“调整信息” 页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建 议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定 时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位 移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼 缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程 序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上 的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的 实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息: 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

SATWE参数修订版

一、SATWE简介 SATWE是我国应现代多、高层建筑发展要求专门为高层结构分析与设计而研制的空间组合结构有限元分析软件。SATWE的核心工作就是要解决剪力墙和楼板的模型化问题。SATWE尽可能地减小其模型化误差,使多、高层结构的简化分析模型尽可能地合理,更好地反映出结构的真实受力状态。 SATWE采用空间杆单元模拟梁、柱及支撑等杆件,用在壳元基础上凝聚而成的墙元模拟剪力墙。墙元是专用于模拟多、高层结构中剪力墙的,对于尺寸较大或带洞口的剪力墙按照子结构的基本思想。SATWE模拟以后由程序自动进行细分,然后用静力凝聚原理将由于墙元的细分而增加的内部自由度消去,从而保证墙元的精度和有限的出口自由度。这种墙元对剪力墙的洞口(仅考虑矩形洞)的大小及空间位置无限制,具有较好的适用性。墙元不仅具有墙所在的平面内刚度,也具有平面外刚度,可以较好地模拟工程中剪力墙的实际受力状态。 很重要的是,对于楼板,SATWE给出了四种简化假定: 1、楼板整体平面内无限刚; 2、分块无限刚; 3、分块无限刚带; 4、弹性连接板带和弹性楼板。在应用中,可根据工程实际情况和分析精度要求,选用其中的一种或几种简化假定。 因此SATWE适用于高层和多层钢筋砼框架,框架-剪力墙,剪力墙结构,以及高层钢结构或钢-混凝土混合结构。SATWE考虑了多、高层建筑中多塔、错层、转换层及楼板局部开大洞等特殊结构形式。

下面介绍PKPM中SATWE的总信息: 注:黄色字体代表默认或常用值 总信息.............................................. 水平力与整体坐标夹角(度): ARF = 0.00 .....一般取0度,地震力、风力作用方向,反时针为正。 当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时, 宜将其角度输入验算。 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00.....框架取25.2~27kN/m3,框架-剪力墙取26~27.5 kN/m3,剪力墙取26.5~28kN/m3, 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.....取78kN/m3,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。裙房层数: MANNEX = 0 .....定义裙房层数,无裙房时填0。 转换层所在层号: MCHANGE = 0 .....定义转换层所在层号,便于内力调整,无则填0。 转换层所在层号应包含地下室层数。 地下室层数: MBASE = 0 .....定义与上部结构整体分析的地下室层数,无则填0。墙元细分最大控制长度(m) : DMAX = 2.00 .....一般工程取2.0,框支剪力墙取1.0或1.5。 对所有楼层强制采用刚性楼板假定:是..........计算位移比与层刚度比时选[是],《高规》5.1.5 条。计算内力与配筋及其它内容时选择[否]。 墙元侧向节点信息: 若选择[出口节点],则墙元的协调性好,分析结果符合剪力墙的实际, 但计算量大;若选择[内部节点],则只是对剪力墙的一种简化模拟, 其精度略逊于前者,但效率高。对于一般工程,若无特殊要求,均可 采用[内部节点]。

SATWE参数

1)水平力与整体坐标夹角:采取隐含值0,当大于15°根据《抗规》5.1.1-2重算。 2)混凝土容重:隐含值25。一般按结构类型取值:框架结构25.5;框剪结构26;剪力墙 结构重度27。) 3)钢材容重:隐含值78。 4)裙房层数:根据实际情况。 5)转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。(该指定只为程序决定底部加强 部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。) 6)嵌固端所在层号:1:判断地下一层侧向刚度是否大于地上一层侧向刚度2倍,当满足 顶板嵌固要求可指定地下室顶板为嵌固端,此时一层二层侧向刚度比不宜小于1.5;2:当不满足地下室顶板嵌固时,可指定地下室底板或地下一、二层为嵌固端。实际工程中如实输入地下室层数,嵌固均选地板(输入1结果偏安全)。 7)地下室层数:根据实际情况。 8)墙元细分最大控制长度:可取2.0,对于框支结构和其他复杂结构、短肢剪力墙可取 1.0~1.5。 9)弹性板细分最大控制长度: 10)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:计算楼层位移比,结构层间位移比和周期比时应勾 选;计算结构内力与配筋计算时不应勾选。 11)地下室强制采用刚性楼板假定:PKPM2010强制地下室楼面板(包括自定义的弹性板)

为刚性楼板.因此必须勾选此项。 12)墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:因此必须勾选此项。 13)计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:默认不勾选。 14)弹性板与梁变形协调:勾选。 1)结构材料信息:据实填写。 2)结构体系:据实填写。 3)恒活荷载计算信息:一次性加载:整体刚度一次加载,适用于多层结构、有上传荷载的 情况;模拟施工加载1:整体刚度分次加载,可提高计算效率,但与实际不相符;模拟施工加载2:整体刚度分次加载,但分析时将竖向构件的刚度放大10倍,是一种近似方法,改善模拟施工加载1的不合理处,是结构传给基础的荷载比较合理;模拟施工加载3:分层刚度分次加载,比较接近实际情况。一次性加载:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(例如吊柱)的结构。模拟施工加载1:适用于多高层结构。模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更复合工程实际情况,推荐使用。 4)风荷载计算信息:计算水平风荷载。 5)地震作用计算信息:计算水平和竖向地震作用。《抗规》3.1.2,“抗震设防烈度为6度时, 除本规范有具体规定外,对乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算。”《抗规》5.1.6,“6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”“6度时不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。”《抗规》5.1.1,“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。”《高规》4.3.2,“8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;”“9度抗震设计时应计算竖向地震作用。”《高规》10.2.6,“8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。”《高规》10.5.2,“8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。”注意事项:8(9)度地区大跨度结构一般指看度不小于24m(18m),长悬臂构件指悬臂板不小于2(1.5)m,悬臂梁不小于6(4.5)m。 6)结构所在地区:全国。 7)规定水平力的确定方式:楼层剪力差方法(规范方法)。

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

水平力与整体坐标夹角:PMCAD模型是否在SATWE模型里旋转,风力迎风面积不是最大需旋转。混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26. 裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。 转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。 嵌固端所在层号:基础嵌固为1;1层地下室,顶板为嵌固部位,填2. 强制刚性楼板假定:位移结果文件,必须选此项;配筋计算,不能选此项。 强制刚性楼板保留抗弯刚度:一般不选;选此项层间位移角会变小。 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认选,影响连梁剪力,选此项连梁剪力会变小。 恒活荷载计算信息:填“模拟施工加载3”;模型有转换桁架时,还需填 “一次性加载”,否则桁架内力偏小。 “规定水平力”的确定方法:选楼层剪力差方法,抗规P272

(1)注意箍筋强度HPB300,HPB235 (2)墙水平分布筋间距:一般200。 (3)墙竖向分布筋配筋率:填~,影响墙暗柱配筋 (4)结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:填~,影响墙暗柱配筋

(1)修正后的基本风压:一般为50年基本风压,荷载规范修正系数 (2)X,Y结构基本周期:大于相对应的平动系数X>,Y>的周期 振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 ( + ) 2 ( + ) (3)风荷载作用下结构的阻尼比:混凝土,房屋钢结构,钢结构混合结构~ (4)承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2,大于60米,取 (5)舒适度验算风压/阻尼比(%):高规3.7.6 10年一遇风压阻尼比混凝土,混合结构~(6)是否考虑风振: 高层考虑,多层按荷载规范7.4.1高度大于30m且高宽比大于的房屋

SATWE参数选取原则(第三版)

SATWE参数选取原则(第三版) SATWE 2010版(2013年10月版本) 一、总信息: 1. 水平力与整体坐标夹角:取0度;(如周期计算结果中显示最大地震力方向与主坐标夹角 大于15°,应在斜交抗侧力构件中输入角度,此处不必改动) 2. 混凝土容重:框架、框架-剪力墙取26;剪力墙及框筒结构取27;计算地下室底板配筋时 取0; 3. 钢材容重:78; 4. 裙房层数:按实际计算层数输入(应计入地下室的层数); 5. 转换层所在层号:此参数为针对“部分框支剪力墙结构”及“底层带托柱转换层的筒体” 而设置。对于部分构件的局部转换,只需要在特殊构件定义中设置转换构件即 可,不必在此设置转换层号;此层号为PMCAD中的自然层号,包括地下室; (转换层自动默认为薄弱层)

6. 嵌固端层号:若嵌固端在基础上就为“1”,若嵌固端为地下室顶板则为“地下室层数+1”。 7. 地下室层数:除了对风荷载作用、地震作用及内力调整有关系外,该参数对高位转换的判 别影响很大,应准确输入该参数(应注意地下室层数的判断); 8. 对所有楼层采用刚性楼板假定:除内力及配筋计算以外,均勾选“是”; 注:进行内力和配筋计算时,部分特殊的结构应在特殊构件定义中修改弹性板的类型,如板柱结构应定义弹性板6、厚板结构应定义弹性板3、楼面开大洞时应 定义弹性膜。 9. 地下室强制采用刚性楼板假定;地下室有跃层构件或开大洞时,可取消勾选; 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般勾选,若连梁抗剪超限,可不勾选进行计算; 11.计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:一般应勾选;(砼规中9.4.3条有相关承载力计 算内容,程序参照此条考虑到倾覆力矩上,此条对倾覆力矩比有轻微影响)12.弹性板与梁变性协调:替代上个版本的“强制刚性楼板假定时保留楼板平面外刚度”,应 勾选; 13.结构材料信息:按实际类型填写; 14.结构体系:按实际填写;仅设置少量剪力墙的框架结构应按框架结构填写,底层带托柱转 换层的筒体仍按框筒或筒中筒结构输入,选砌体结构和底框结构无效; 15.恒活荷载计算信息:一般采用模拟施工加载3,如遇到有转换层、跃层柱、长悬挑或吊柱 等情况时,应注意修改加载的次序和层数。有吊柱的结构、钢结构及体育场馆 等应采用模拟施工加载1。计算基础时,尤其是框剪、框筒结构时,采用模拟 施工加载2;(如有特殊结构,勾选“自定义施工顺序”进行人工排序) 16.风荷载计算信息:一般结构选择“计算水平风荷载”即可,对于一些空旷建筑、体育馆及 轻钢屋面等结构选择“计算特殊风荷载”; 17.地震作用计算信息:一般建筑“计算水平地震作用”即可。对于规范规定的需要考虑竖向 地震的建筑按以下原则选择:多层建筑选择“计算水平和规范简化方法竖向地 震”,高层建筑选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”; 18.特征值求解方式:在选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”时此项方可激活,一般情况 不需考虑。“整体求解”考虑三向振动的耦联,但有效质量系数不易达到90%, 应增加振型数;“独立求解”不能体现耦联关系,但易满足有效质量系数的要 求; 19.“规定水平力”的确定方式:一般工程均选择“楼层剪力差方法”; 20.结构所在地区:按项目所在地区填写,分为全国、上海和广东;

pkpm及SATWE参数设置个人总结

一、pkpm参数设置 1、材料信息的定义 本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义) 2、设计参数 注意:

(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装 (1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25; (2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)

(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%) (2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定 其他参数如实填写

二、SATWE参数设置(V3.2为例) 前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。 1、总信息 (1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。

(2)如实填写

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

最全Satwe参数设定 1、总信息: 水平力与整体坐标系夹角:0 根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。 当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。 通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。 混凝土容重:26 本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。 通常对于框架结构取25-26;框架-剪力墙结构取26;剪力墙结构,取26-27。 1.3钢容重:78 一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。 1.4裙房层数:按实际填入 混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。 同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。 本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。 1.5转换层所在层号:按实际填入

PKPM-SATWE参数信息设置

SATWE 计算参数选择 总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):0 初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 2混凝土容重:26kN/m2 在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2 3钢材容重:78 kN/m2 4裙房层数:按实际情况。 高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 5转换层所在层号:按实际情况。 抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定 6地下室层数:按实际情况。 7墙元细分最大控制长度:1 程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。 8对所有楼板采用刚性楼板假定: 位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。 剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50% 11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3” 当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。 5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。 “模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。 “模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。 12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。 13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。 当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑: 《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 高层建筑: (强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:…… 3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用; 4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。 4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。 2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。 3、钢材容重:隐含值78。可行。 4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。 7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。 8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。 9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。 11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。 12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。 13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。 SATWE参数便览之风荷载信息

【设计必看】PKPM satwe参数详解及设置

目录 SATWE参数设置篇 (4) 一、总信息 (4) 01.水平力与整体坐标夹角 (4) 02.混凝土和钢材容重 (4) 03.裙房层数 (4) 04.转换层所在层号 (4) 05.地下室层数 (5) 06.嵌固端所在层号 (5) 07.墙元细分最大控制长度 (5) 08.对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (5) 09.地下室强制采用刚性楼板假定 (6) 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (6) 11.结构材料信息 (6) 12.结构体系 (6) 13.恒活荷载计算信息 (6) 14.施工次序 (6) 15.风荷载计算信息 (6) 16.地震作用计算信息 (6) 17.结构所在地区 (7) 二、风荷载信息 (7) 01.地面粗糙度类别 (7) 02.修正后的基本风压 (7) 03.结构基本周期 (7) 04.风荷载作用下结构的阻尼比 (7) 05.承载力设计时风荷载效应放大系数 (8) 06.用于舒适度验算的风压、阻尼 (8) 07.顺风向风振 (8) 08.水平风体型系数 (8) 09.特殊风体型系数 (8) 10.设缝多塔背风面体型系数 (8) 三、地震信息 (9) 01.结构规则性信息 (9) 02.设计地震分组、设防烈度、设计基本地震加速度 (9) 03.场地类别 (9) 04.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (9) 05.抗震构造措施的抗震等级 (9) 06.中震(或大震)设计 (11) 07.考虑偶然偏心 (11) 08.考虑双向地震作用 (11) 09.振型数 (11)

10.重力荷载代表值的活载组合值系数 (12) 11.周期折减系数 (12) 12.结构的阻尼比 (12) 13.特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下...影响系数最大值 . (13) 14.斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度 (13) 四、活荷信息 (14) 01.柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载 (14) 02.梁活荷不利布臵最高层号 (14) 03.柱、墙、基础活荷载折减系数 (15) 04.考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (15) 五、调整信息 (15) 01.梁端负弯矩调幅系数 (15) 02.梁活荷载内力放大系数 (15) 03.梁扭矩折减系数 (15) 04.托墙梁刚度放大系数 (15) 05.实配钢筋超配系数 (16) 06.连梁刚度折减系数 (16) 07.中梁刚度放大系数 (16) 08.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (17) 09.调整与框支柱相连的梁内力 (17) 10.指定加强层个数及相应的各加强层层号 (17) 11.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力 (17) 12.指定薄弱层个数、各薄弱层层号 (17) 13.薄弱层地震内力放大系数 (17) 14.全楼地震作用放大系数 (18) 15.顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数 (18) 16.0.2V0调整 (18) 六、设计信息 (18) 01.结构重要性系数 (18) 02.钢构件截面净毛面积比 (18) 03.考虑P-△效应 (18) 04.按高规或者高钢规进行构件设计 (19) 05.钢柱计算长度系数按有侧移计算 (19) 06.框架梁端配筋考虑受压钢筋 (19) 07.结构中框架部分轴压比按照纯框架的规定采用 (19) 08.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条 (19) 09.当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定时,一律设臵构造边缘构件 (20) 10.指定的过渡层个数及层号 (20) 11.柱配筋计算原则 (20) 12.保护层厚度 (20) 13.梁柱重叠部分简化为刚域 (20) 七、配筋信息 (21) 01.边缘构件箍筋强度: (21) 02.墙水平分布筋间距 (21)

SATWE参数设置

一.总信息 1.水平力与整体坐标角 通常,水平地震沿结构XY两个方向施加,所以一般情况下取0度.当结构平面复杂(如L型、三角形)或抗侧力结构非正交时,据《抗规》5.1.1,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 <技巧>可先取初始值为0,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT里输出结构最不利方向角,如果与主轴夹角大于正负15度,应将该角度输入重新计算。 2混凝土容重框架26剪力墙27框剪也可以输入26 3裙房层数 《高规》3.9.6与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不低于主楼抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级 程序对带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度进行判断,按规范求,取到裙房屋面上一层。该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施。 <注意>裙房层数应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3屋,地上裙房4层,则应输入7. 4转换层所在层号 《抗规》3.4.4平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数。 程序根据层号实现构件地震内力放大。可以输入多个转换层号 《高规》10.2规定了两种带转换层的结构:部分框支剪力墙结构及底部带托柱转换层的筒体结构。 应按楼层组装中的自然层号填写,如:地下室3层,转换层位于地上2层,转换层所在层号应输入5. 5.嵌固端所在层号 指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1,而如果在基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1.程序缺省的嵌固端所在层号为“地下室层数+1”,如果修改了地下室层数,注意确认嵌固端所在层号是否需修改。 6.墙元细分最大控制长度 程序隐含值为Dmax=1.0 7.转换层指定为薄弱层

PKPM参数设置教程

1.1.1 水平力与整体坐标夹角(度) 规范规定:《抗震规范》,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进形抗震验算”。 程序实现:该参数为地震作用力方向或风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,如地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向称为最不利地震作用方向,从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线,当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定时0°或90°,如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。 操作要点:由于设计人员事先很难估算结构最不利地震作用方向,因此可以先取初始值0°,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15°,应将该角度重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。 注意事项:(1)为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入。 (2)本参数不是规范要求的,供设计人员选用。 (3)本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结构取最不利值。 1.1.2 混凝土容重(kN/m3) 规范规定:参看《荷载规范》附录A常用材料和构件的自重表。容重是用来计算梁、柱、墙、板重力荷载用的。 操作要点:初始值钢筋混凝土容重为25.0 kN/m3,这适合于一般工程情况,若采用轻只混凝土或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。 注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。 1.1.3 对所有楼层强制采用刚性楼板假定 规范规定:《高规》,“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内均无限刚性” 程序实现:选择该项后,程序可以将用户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。 操作要点:初始值为不选择该项。 (1)在计算位移、周期等控制参数时,应选择该项,将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算,以满足规范要求的计算条件,计算完成后应去掉此项选择,以弹性楼板方式进行配筋和其他就算分析。 注意事项:对于复杂结构,如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房,或者柱、墙不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,结构分析会严重失真。对这类结构可以查看位移的<详细输出>,或观察结构的动态变形图,考察结构的扭转效应。 (2)对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量的越层柱,如采用强制刚性楼板假定,所有越层柱将受到楼层约束,造成计算结构失真。 操作要点:按工程实际情况设定结构材料信息 操作要点:按工程实际情况确定结构体系 规范规定:《高规》,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响,施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。”

SATWE计算参数选用详解(2010版pkpm)

2010版SATWE计算参数选用 (内部参考资料) 2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE) 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,该参数为地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角。此参数一般情况下不需要修改,水平力与整体坐标夹角不仅改变地震作用的方向而且同时改变风荷载作用的方向,如果平面是十字形、L形等不规则平面建议输入水平力夹角,对比计算结果取最不利者,其它情况可以将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”一般考虑取25kN/m3,主要是现浇板重自动计算,进行现浇板配筋采用,而SATWE的“混凝土容重”一般考虑取26.5kN/m3,主要是用来计算结构中的梁、柱、墙等构件自重荷载,考虑抹灰荷载用的(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”是联动)。 C、“裙房层数”“转换层所在层号”均包含地下室层数。“裙房层数”仅用作底部加强区高度的判断。通过“转换层所在层号”和“结构体系”两项参数来区分不同类型的带转换层结构;部分框支剪力墙结构需要同时填上述两项,否则程序不执行高规的针对部分框支剪力墙结构的规定。“嵌固端所在层号”注意嵌固端和嵌固端所在层号的区别,举例说明:假如嵌固端为地下室顶板,则嵌固端所在层号为地上一层。理论上讲嵌固端以下不参与计算。 D、“墙元细分最大控制长度”一般控制在1米以内,软件隐含值即为1米,设计上部结构时不允许采用2米,2米只能用在计算位移等参数时采用,配筋及内力只能用1米,尽量细分网格。很长剪力墙无法计算,剪力墙开洞不能盲目,开洞不能留小墙垛,因为墙需剖分,太短墙无法剖分。墙长与厚度之比大于4时,按照墙输入。跨高比大于5的连梁按框架梁输入,不用开洞处理。关于网格剖分对斜板影响,板必须角点共面,如果不共面无法计算,不共面的斜板程序自动去掉,对梁配筋影响较大,注意观察结构轴侧简图,可以加虚梁解决多点不共面问题。“墙元侧向节点信息”程序强制为“出口”节点,内部节点计算结果是结构柔,其与实际不符,“出口”计算结果准确。 E、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”和“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”。“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅用于位移比和周期比计算,在计算内力和配筋时不选择;SATWE对地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定;SATWE在进行强制刚性楼板假定时,位于楼面标高处(上下200mm范围内)的所有节点强制从属于同一刚性板;对于跃层柱要用降低标高处理。“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”主要用于板-柱剪力墙体系(弹性板3、6),板-柱剪力墙体系必须勾选;虚梁截而为100x100,虚梁主要是为导荷用的,刚性梁不要定义为l00xl00,SATWE计算时,荷载先导在梁上,注意板导荷与虚梁关系,勾选此项时,虚梁被剖分;弹性板6是针对板柱-剪力墙结构的,弹性板3

SATWE参数设置详解

SATWE参数设置详解 一、总信息 ?水平力与整体坐标夹角(度) 《抗震规范》5.1.1条和《高规》4.3.2条规定“一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。” 该参数为地震作用方向或者风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正。如地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为最不利地震作用方向。 从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线。当结构不规则时,地震作用主轴方向就不一定是0°和90°。如最大地震方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。操作要点:设计人员事先很难估算结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值0°,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出最不利方向角,如果这个角度与主轴角度大于±15°,应该将角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。 注意事项:1、为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入;2、本参数不是规范要求的,仅供设计人员选用;3、本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结果取最不利值。 ?混凝土容重 主要用于求梁、柱、墙自重,初始值容重为25,适合于一般工程。如果要考虑梁柱墙上的抹灰层、装修层等荷载时,可以采用加大容重的方法近似考虑,以避免繁琐的荷载导算,一般框架取25,框剪取26,剪力墙取27。 ?钢材容重 初始值为78,适合于一般工程情况,若要考虑构件表面装饰和防火涂层重量时,应按照实际情况修改此参数。 ?裙房层数 《高规》10.6.3条规定:“塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,剪力墙宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时,应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。” 《高规》3.9.6条规定:“抗震设计时,与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。

2010版PKPM(SATWE)参数理解及选取最全版

一、总信息1、水平力与整体坐标夹角:该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 条规定,一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算。如果地震沿着不同方向作用,结构地 一、总信息 1、水平力与整体坐标夹角:该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。抗规》5.1.1 条和《高规》4.3.2 条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算”。如果地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。这个角度与结构的刚度与质量及其位置有关,对结构可能会造成最不利的影响,在这个方向地震作用下,结构的变形及部分结构构件内力可能会达到最大。SATWE 可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ.OUT 文件中输出。如果该角度绝对值大于15 度,建议用户按此方向角重新计算地震力,以体现最不利地震作用方向的影响。一般并不建议用户修改该参数,原因有三:①考虑该角度后,输出结果的整个图形会旋转一个角度,会给识图带来不便;②构件的配筋应按“考虑该角度”和“不考虑该角度”两次的计算结果做包络设计;③旋转后的方向并不一定是用户所希望的风荷载作用方向。综上所述,建议用户将“最不利地震作用方向角”填到“斜交抗侧力构件夹角”栏,这样程序可以自动按最不利工况进行包络设计。水平力与整体坐标夹角与地震信息栏中斜交抗侧力构件附加地震角度的区别是:水平力不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向;而斜交抗侧力仅改变地震力方向(增加一组或多组地震组合),是按《抗规》5.1.1 条2 款执行的。对于计算结果,水平力需用户根据输入的角度不同分两个计算

史上最全PKPM SATWE参数设置介绍

总信息 (5) 水平力与整体坐标夹角 (5) 混凝土容重 (5) 钢材容重 (5) 裙房层数 (5) 转换层所在层号 (6) 嵌固端所在层号 (6) 地下室层数 (8) 墙元细分最大控制长度 (8) 弹性板细分最大控制长度 (9) 转换层指定为薄弱层 (9) 对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (9) 地下室强制采用刚性楼板假定 (10) 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (10) 计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘 (11) 弹性板与梁变形协调 (12) 采用自定义构件施工次序 (13) 结构材料信息 (14) 结构体系 (14) 恒活荷载计算信息 (14) 施工次序 (17) 风荷载计算信息 (17) 地震作用计算信息 (17) 结构所在地区 (18) 特征值求解方式 (18) “规定水平力”的确定方式 (18) 墙元侧向节点信息 (19) 风荷载信息 (20) 地面粗糙度类别 (20) 修正后的基本风压 (20) X、Y向结构基本周期 (22) 风荷载作用下结构的阻尼比 (23) 承载力设计时风荷载效应放大系数 (24) 用于舒适度验算的风压 (24) 用于舒适度验算的结构阻尼比 (25) 顺风向风振 (25) 横风向风振 (25) 扭转风振 (26) 水平风体型系数 (26) 设缝多塔背风面体形系数 (27) 特殊风体型系数 (28) 地震信息 (29) 结构规则性信息 (29) 设防地震分组 (29)

设防烈度 (29) 场地类别 (30) 砼框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (30) 抗震构造措施的抗震等级 (32) 中震(或大震)设计 (33) 按主振型确定地震内力符号 (33) 按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级 (33) 程序自动考虑最不利水平地震作用 (34) 斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度 (34) 考虑偶然偏心 (34) 考虑双向地震作用 (35) 计算振型个数 (36) 重力荷载代表值的活载组合值系数 (36) 周期折减系数 (37) 结构的阻尼比 (37) 特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值(罕遇地震) (38) 竖向地震参与振型数 (38) 竖向地震作用系数底线值 (38) 自定义地震影响系数曲线 (38) 活荷信息 (39) 柱墙、基础设计时活荷载 (39) 梁活荷不利布置最高层号 (40) 柱墙基础活荷载折减系数 (40) 考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (40) 梁楼面活荷载折减设置 (40) 调整信息 (41) 梁端负弯矩调幅系数 (41) 梁活荷载内力放大系数 (42) 梁扭矩折减系数 (42) 托墙梁刚度放大系数 (42) 连梁刚度折减系数 (43) 支撑临界角 (44) 柱/墙实配钢筋超配系数 (44) 中梁刚度放大系数 (44) 梁刚度放大系数按2010规范取值 (44) 砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘) (45) 部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (45) 调整与框支柱相连的梁内力 (46) 框支柱调整系数上限 (46) 抗规(5.2.5)调整 (46) 弱/强轴方向动位移比例 (47) 按刚度比判断薄弱层的方式 (48) 指定薄弱层个数及相应的各薄弱层层号 (48)

相关文档